NEWS
Adapter "smartmeter"
-
@momobatico
Sieht doch schon mal super aus. Die 1b usw. zeigen den Beginn eines Datentelegramms an. Welche Einstellungen hast Du im Adapter gemacht?
-
Der erste Code war nicht meiner den hab ich nur als Beispiel Kopiert.
Aber hier hab ich jetzt ein aktuellen aus meiner Anlage…
~ $ cat /dev/ttyUSB0 | od -tx1
0000000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0000400 00 af c5 53 59 35 d1 33 44 51 fe 76 7d 7d eb f7
0000420 72 82 a2 6b 53 d4 a6 28 6b 82 d2 a2 f9 51 bd c3
0000440 53 56 b9 df db 92 b3 82 a2 b7 fb e7 ff eb 99 fe
0000460 f7 e1 2e 30 aa b2 77 37 7a 3a fe bf ff df 9e 32
0000500 7b 6e 6c 4d 4d 5b 8a b3 52 5b d7 e8 b9 77 a9 b7
0000520 d3 ff df ab ff bb fb ab 5a 93 ab aa 42 82 82 82
0000540 82 ba 8b 73 d9 eb ea 9f de dd 5f bf bf bf bf bf
0000560 3f 30 aa b2 35 35 96 9c 34 35 ed b7 a7 29 da fb
0000600 df a9 8d 0a b1 6d 9e bf 77 8b ed 7b ed ab ba 5f
0000620 cf ca ef 66 cb dd 6e 94 b5 ab f7 a9 8f 4b f1 6f
0000640 30 3a b1 97 fb 5b 5b 9b eb ab 69 3d 31 bf bb 33
0000660 39 6e 5f 5b fb a9 9d 8f b5 eb ec b7 27 db af 73
0000700 eb 5b 9b fb aa c2 ea d3 4a 7b 2a 72 93 e9 f5 d9
0000720 bd d3 73 f7 bd 75 aa b2 ed fd eb ff fd 55 cf f9
0000740 3f 31 b5 37 bb b8 b4 b1 a9 8d 0a 21 8d d5 af c5
0000760 53 59 35 d1 33 44 41 b1 b1 72 fe b2 ef 67 93 f6
0001000 85 63 a1 b6 4b 4c 9d 98 2e 30 2e 30 aa b2 35 35
Einstellungen in Smartmeter hab ich schon einige durch, aber krieg immer den einen Fehler.Deswegen vll hat jemand den Zähler am laufen ...würde mich freuen wenn mir jemand da weiter helfen könnte...
-
Mal hier geschaut:
https://wiki.volkszaehler.org/hardware/ … ymeter_q3d
Die Augabe mit „cat...“ musst du beenden wenn du den Smartmeter Adapter startest. Beides zeitgleich geht nicht.
Poste doch mal deine Einstellungen?
Sicher das du das richtige USB Device gewählt hast?
Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
-
Ich verwende den VZ-Lesekopf an einem Easymeter Q3DB1024 mit unidirektionaler Kommunikation mit diesen Einstellungen:
Der Unterschied zwieschen deinem und meinem ist die Genauigkeit und ich habe einen Zweirichtungszähler und du den Bezugszähler mit Rücklaufsperre.
-
funktioniert leider immer noch nicht….
Was ist mit Error Port gemeint? Muss ich noch ein Port einstellen?
Danke
-
Ich verwende den VZ-Lesekopf an einem Easymeter Q3DB1024 mit unidirektionaler Kommunikation mit diesen Einstellungen:EasyMeter.PNG
Der Unterschied zwieschen deinem und meinem ist die Genauigkeit und ich habe einen Zweirichtungszähler und du den Bezugszähler mit Rücklaufsperre. `
Wenn es wie oben SML (1b1b1b1b…) sein sollte dann bitte auch SML als Protokoll auswählen.
-
Bildschirmfoto 2018-09-19 um 16.44.33.png
funktioniert leider immer noch nicht….
Was ist mit Error Port gemeint? Muss ich noch ein Port einstellen?
Danke `
Bitte komplettes log ab Adapterstart zeigen und bitte als Text und nicht als Bild
-
smartmeter.0 2018-09-19 17:03:20.871 info ERROR CLOSING SERIALPORT: Error: Port is not open
smartmeter.0 2018-09-19 17:03:20.870 warn Error on Baudrate changeover: Error: Port is not open
smartmeter.0 2018-09-19 17:03:20.869 info Error: Error on Baudrate changeover: Error: Port is not open
smartmeter.0 2018-09-19 17:03:20.816 info starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v6.11.4
smartmeter.0 2018-09-19 17:03:17.473 info terminating
-
Ich habe mal eben deinen aktuellen Code durch einen AsciitoHex Converter geschickt und da kam nichts bei raus.
Suche mal die Zeichenfolge "0a 21 0d 0a 2f 45 53 59 35 51 33", das ist der Anfang des Datenstrings:
!
/ESY5Q3
Wenn die Parameter richtig im Adapter eingetragen sind, muss das oben genannte im Code vorkommen.
-
smartmeter.0 2018-09-19 17:03:20.871 info ERROR CLOSING SERIALPORT: Error: Port is not open
smartmeter.0 2018-09-19 17:03:20.870 warn Error on Baudrate changeover: Error: Port is not open
smartmeter.0 2018-09-19 17:03:20.869 info Error: Error on Baudrate changeover: Error: Port is not open
smartmeter.0 2018-09-19 17:03:20.816 info starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v6.11.4
smartmeter.0 2018-09-19 17:03:17.473 info terminating `
Dann würde ich sagen der USB port ist belegt oder falsch angegeben
-
Ich habe mal eben deinen aktuellen Code durch einen AsciitoHex Converter geschickt und da kam nichts bei raus.
Suche mal die Zeichenfolge "0a 21 0d 0a 2f 45 53 59 35 51 33", das ist der Anfang des Datenstrings:
!
/ESY5Q3
Wenn die Parameter richtig im Adapter eingetragen sind, muss das oben genannte im Code vorkommen. `
Dann wäre es D0 und kein SML …
-
Konfiguration siehe Screenshot von Röstkartoffel.
-
Konfiguration siehe Screenshot von Röstkartoffel. `
Richtig. Ist ja auch für den Easymeter von Momobatiko.
-
Und mit nix anderem auf die serielle Schnittstelle /dev/ttyUSB0 zugreifen, wenn der Adapter gestartet ist!
Wenn es nicht geht, nochmal Log.
Und das Log kann man ausführlicher machen, indem Du bei der Instanzansicht auf „Experte“ schaltest und dann beim smartmeter-Adapter den Loglevel auf „debug“ umschaltest.
-
Komme irgendwie nicht weiter
Ich habe nichts an den USB-Ports angeschlossen außer den Lesekopf.
Das Log ist schon auf Experte/debug
Muss ich was beim Raspberry einstellen das er den Lesekopf erkennt oder ist der evtl. defekt?
-
Gibt es eventuell eine Möglichkeit zu erkennen ob der Raspberry den Lesekopf erkannt hat?
-
Z.B.:````
dmesgAuf der Konsole. Serialport installiert?
-
Danke für die ganzen Tipps werde die auf jeden fall ausprobieren…
Komischerweise hab ich jetzt diesen Fehler im Log. :?:
host.logocontrol2018-09-19 20:10:28.168infoRestart adapter system.adapter.smartmeter.0 because enabled
host.logocontrol2018-09-19 20:10:28.168errorinstance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 1 ()
host.logocontrol2018-09-19 20:10:28.167error Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:577:32)
host.logocontrol2018-09-19 20:10:28.167error Caught by controller[0]: at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/smartmeterobis/node_modules/serialport/lib/bindings/linux.js:2:36)
host.logocontrol2018-09-19 20:10:28.167error
Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/smartmeter-obis/node_modules/bindings/bindings.js:81:44)
host.logocontrol2018-09-19 20:10:28.166error Caught by controller[0]: at require (internal/module.js:20:19)
host.logocontrol2018-09-19 20:10:28.166error Caught by controller[0]: at Module.require (module.js:504:17)
host.logocontrol2018-09-19 20:10:28.166error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:445:3)
host.logocontrol2018-09-19 20:10:28.166error Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:453:12)
host.logocontrol2018-09-19 20:10:28.165error Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:494:32)
host.logocontrol2018-09-19 20:10:28.165error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (module.js:604:18)
host.logocontrol2018-09-19 20:10:28.165error Caught by controller[0]: at Error (native)
host.logocontrol2018-09-19 20:10:28.164error Caught by controller[0]: Error: Module version mismatch. Expected 48, got 64.
host.logocontrol2018-09-19 20:10:28.164error Caught by controller[0]: ^
host.logocontrol2018-09-19 20:10:28.163error Caught by controller[0]: throw e
host.logocontrol2018-09-19 20:10:28.158error Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/smartmeter-obis/node_modules/bindings/bindings.js:88
host.logocontrol2018-09-19 20:10:25.123infoinstance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 4540
hat jemand eine Idee was da jetzt nicht ganz io ist…</anonymous>
-
Das bedeutet das Du ein Serialport (nativer Part der Serialport Library) die für eine falsche nodejs Version gebaut wurde. So kanns nicht tun
installiere smartmeter nochmal neu und checke das install log
-
Hab den Smartmeter Adapter gelöscht und neu installiert , hat leider nichts gebracht . Log sieht immer noch so aus.