      Gut, aber dann wird im MOde 2 (oder1) immer alle 10 Sekunden gesendet, oder?

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Thisoft
        Thisoft last edited by

        Prinzipiell ja, aber in der neuen Version nur wenn der gemessene Wert mehr als 0,5 bar vom letzten übertragenen abweicht.

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Homoran
          Homoran Global Moderator Administrators last edited by

          Hallo Thilo,

          Habe deinen Rat beherzigt
          @Thisoft:

          den Seriellen Monitor auf einem Lappi oder so mitlaufen lassen könntest… `

          Arduino IDE auf einem Pentium Läppi installiert Kabel drangehängt und den letzten Sketch geflasht (die anderen sind au dem PC).

          Natürlich ist so ein Kabel immer zu kurz -)

          Der "Live-Log" wie folgt:

          Gestartet
          Analogwert = 1570
          Druckwert in 0.1bar = 0
          Analogwert = 1560
          Druckwert in 0.1bar = 0
          Analogwert = 1560
          Druckwert in 0.1bar = 0
          Analogwert = 1560
          Druckwert in 0.1bar = 0
          Analogwert = 1560
          Druckwert in 0.1bar = 0
          Analogwert = 1560
          Druckwert in 0.1bar = 0
          Analogwert = 1560
          Druckwert in 0.1bar = 0
          Analogwert = 1570
          Druckwert in 0.1bar = 0
          Analogwert = 1560
          Druckwert in 0.1bar = 0
          Analogwert = 970
          Druckwert in 0.1bar = 0
          Analogwert = 970
          Druckwert in 0.1bar = 0
          Analogwert = 970
          Druckwert in 0.1bar = 0
          Analogwert = 970
          Druckwert in 0.1bar = 0
          Analogwert = 970
          Druckwert in 0.1bar = 0
          Analogwert = 1570
          Druckwert in 0.1bar = 0
          Analogwert = 1570
          Druckwert in 0.1bar = 0
          Analogwert = 1560
          Druckwert in 0.1bar = 0
          Analogwert = 1560
          Druckwert in 0.1bar = 0
          Analogwert = 1560
          Druckwert in 0.1bar = 0
          
          

          Pumpe an mit ziemlich exakt 1bar laut Manometer -> 1560

          Pumpe aus -> 970

          Pumpe an -> 1560

          Das ist schon mal reproduzierbar. Mal sehen ob ich die Formel geändert bekomme.

          @Thisoft:

          wenn der gemessene Wert mehr als 0,5 bar vom letzten übertragenen abweicht. `
          Da muss ich auch mal ran. Die Idee ist super, allerdings sind 0,5 bar, bei etwa 1 bar maximalem Druck (naja auch 1,3 könnte sein, üblich ist aber 0,8 bis 1,1) etwas zu hoch. Mal sehen ob ich den Wert finde und erst einmal auf 0,2 ändern kann.

          Dann muss ich noch immer die Ursache für 95% DC finden, der Sensor hängt im Moment an einem anderen System.

          Gruß

          Rainer

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Thisoft
            Thisoft last edited by

            @Homoran:

            Das ist schon mal reproduzierbar. Mal sehen ob ich die Formel geändert bekomme. `
            Wiedermal ein einfacher Faselfehler. Such mal die folgende Zeile im Sketch:

              DruckValue = (int) DruckValue / Messfaktor / 10;
            

            Da muss das "/10" weg - das ist sozusagen "doppelt verfaktoriert" 😉

            ` > @Thisoft:

            wenn der gemessene Wert mehr als 0,5 bar vom letzten übertragenen abweicht. Da muss ich auch mal ran. Die Idee ist super, allerdings sind 0,5 bar, bei etwa 1 bar maximalem Druck (naja auch 1,3 könnte sein, üblich ist aber 0,8 bis 1,1) etwas zu hoch. Mal sehen ob ich den Wert finde und erst einmal auf 0,2 ändern kann.

            Das ist ganz einfach - 5. Zeile von oben:

            int MeldeDifferenz = 5;
            

            > Dann muss ich noch immer die Ursache für 95% DC finden, der Sensor hängt im Moment an einem anderen System.
            Ja - ich fürchte da kann ich dir im Moment nicht wirklich helfen…

            Gruß

            Thilo

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Homoran
              Homoran Global Moderator Administrators last edited by

              Hallo Thilo,

              ich wollte gerade den aktuellen Sketch vermelden - es läuft.
              144_pressuresensor.jpg

              ! ````
              int sensorPin = A7;
              int firstDigitPIN = 2;
              int sendPIN = 10;
              int sensorValue = 0;
              int DruckValue = 0;
              int lastValue = 0;
              int MeldeDifferenz = 2;
              ! const int Zykluszeit = 10; //Messintervall in Sekunden
              const int Nullpunkt = 97; //dieser Analogwert entspricht 0 bar
              const int Messfaktor = 60; //durch diesen Wert wird der Analogwert geteilt
              ! void sendValue(int intVal){
              String binZahl;
              byte aktBit;
              for (int b = 0; b < 8; b += 1){
              aktBit = bitRead(intVal, b);
              binZahl = aktBit + binZahl;
              digitalWrite(firstDigitPIN + b,!(boolean) aktBit);
              }
              digitalWrite(sendPIN, HIGH);
              delay(100);
              digitalWrite(sendPIN, LOW);
              Serial.println("Binärwert = " + binZahl);
              Serial.println("");
              }
              ! void setup() {
              Serial.begin(9600);
              for (int digitPIN = firstDigitPIN; digitPIN <= firstDigitPIN + 7; digitPIN += 1){
              pinMode(digitPIN, OUTPUT);
              digitalWrite(digitPIN,LOW);
              }
              pinMode(sendPIN, OUTPUT);
              digitalWrite(sendPIN, HIGH);
              delay(100);
              digitalWrite(sendPIN, LOW);
              Serial.println("Gestartet");
              }
              ! void loop() {
              // read the value from the sensor:
              sensorValue = analogRead(sensorPin)10;
              Serial.println("Analogwert = " + (String) sensorValue);
              DruckValue = (sensorValue - (Nullpunkt * 10));
              if (DruckValue < 0) DruckValue = 0;
              DruckValue = (int) DruckValue / Messfaktor;
              Serial.println("Druckwert in 0.1bar = " + (String) DruckValue);
              if (abs(DruckValue - lastValue) > MeldeDifferenz){
              sendValue(DruckValue);
              lastValue = DruckValue;
              };
              delay(Zykluszeit
              1000);
              }

              
              ~~@Thisoft:~~ 
              
              > Da muss das "/10" weg - das ist sozusagen "doppelt verfaktoriert" `  
              Hab ich schon gefunden ;-)
              
              ~~@Thisoft:~~ 
              
              > Das ist ganz einfach - 5\. Zeile von oben: `  
              Dito!
              
              ~~@Thisoft:~~ 
              
              > Ja - ich fürchte da kann ich dir im Moment nicht wirklich helfen… `  
              nee, nich wirklich, aber du hast schon genug geholfen.
              
              Danke dafür
              
              Gruß
              
              Rainer
              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Thisoft
                Thisoft last edited by

                Freut mich dass es jetzt läuft 😄

                Jetzt überlege ich schon, ob ich mir auch noch so ein Dingens in meinen Poolkreislauf reinhänge… Aber dann wäre ja der nächste Schritt auch gleich noch phWert-Messung... und Chlorgehalt... Nein, hör auf jetzt.. 😉

                Und siehst Du, jetzt hast du nebenbei auch gleich noch Arduino programmieren gelernt 😉

                Gruß

                Thilo

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Homoran
                  Homoran Global Moderator Administrators last edited by

                  @Thisoft:

                  jetzt hast du nebenbei auch gleich noch Arduino programmieren gelernt `
                  Nee, da gehört mehr zu. Ist wie mit Fremdsprachen: geschriebenen Text entziffern ist eins, fließend sprechen was ganz anderes.

                  Ich hätte da noch eine Frage, da es doch nicht ganz so läuft, wie es soll.

                  Ich fürchte er misst die differen nur > und nicht >=. Wenn ich also 2 eingestellt habe muss der druck sich mindestens von messung zu messung um 0,3 bar ändern.

                  Bei dem normaldruck von etwa 0,95bar ist das schon viel.

                  Dazu scheint zu kommen, dass beim an oder abschalten der Pumpe, je nach zufälligem messzeitpunkt es anscheinend vorkommen kann, dass der druck in jeweils 10 sekunden jeweils nur um 0,2 bar (0.9….0,7....0.5....0.3) sinkt oder steigt. Dann wird keine Änderung angezeigt, auch wenn der Druck in der Summe jetzt 0,6 bar gefallen ist.

                  Was passiert wenn luft drin ist kann ich noch nicht abschätzen.

                  Ist eine höhere Auflösung möglich, also zweistellig?

                  Ich hatte beim läppi nur auf die serielle Konsole geachtet, nicht auf die Werte in der ccu.

                  Gruß Rainer

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Thisoft
                    Thisoft last edited by

                    @Homoran:

                    Nee, da gehört mehr zu. Ist wie mit Fremdsprachen: geschriebenen Text entziffern ist eins, fließend sprechen was ganz anderes. `
                    Naja, fließend kann ich auch nur .NET. Die ganzen C-Dialekte sind für mich genau wie Javascript auch nur 2. Fremdsprachen wo ich hin und wieder im Wörterbuch nachschlagen muss 😉

                    ` > Ich hätte da noch eine Frage, da es doch nicht ganz so läuft, wie es soll.

                    Ich fürchte er misst die differen nur > und nicht >=. Wenn ich also 2 eingestellt habe muss der druck sich mindestens von messung zu messung um 0,3 bar ändern. `
                    Wenn du möchtest kannst du das ja in der folgenden Zeile von ">" in ">=" ändern. Oder eben den Grenzwert in 1 ändern…

                    if (abs(DruckValue - lastValue) > MeldeDifferenz){
                    

                    ` > Bei dem normaldruck von etwa 0,95bar ist das schon viel.

                    Dazu scheint zu kommen, dass beim an oder abschalten der Pumpe, je nach zufälligem messzeitpunkt es anscheinend vorkommen kann, dass der druck in jeweils 10 sekunden jeweils nur um 0,2 bar (0.9….0,7....0.5....0.3) sinkt oder steigt. Dann wird keine Änderung angezeigt, auch wenn der Druck in der Summe jetzt 0,6 bar gefallen ist. `
                    Nö - stimmt nicht. Der aktuelle Messwert wird immer mit dem zuletzt gesendeten Wert verglichen.

                    ` > Was passiert wenn luft drin ist kann ich noch nicht abschätzen.

                    Ist eine höhere Auflösung möglich, also zweistellig? `
                    Naja, wir könnten schon auf Hunderstelbar gehen. Dann musst du dir aber bewußt sein dass bei einem Wert über 2,55bar der übertragene Wert in der CCU nicht richtig ist (bzw. eben wieder bei 0 anfängt). Andere Möglichkeit wäre noch sowas krummes wie Fünfzigstelbar …

                    Gruß Thilo

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Homoran
                      Homoran Global Moderator Administrators last edited by

                      @Thisoft:

                      wo ich hin und wieder im Wörterbuch nachschlagen `
                      bei mir wäre das eher …bis auf ganz weniges NICHT im Wörterbuch... 😉

                      @Thisoft:

                      in der folgenden Zeile von ">" in ">=" ändern. Oder eben den Grenzwert in 1 ändern. `
                      letzteres hatte ich vor, ersteres war ich mir nicht sicher ob die Syntax das kennt.

                      @Thisoft:

                      Der aktuelle Messwert wird immer mit dem zuletzt gesendeten Wert verglichen. `
                      Das ist gut zu hören, dann muss ich die Ursache woanders suchen 😞

                      @Thisoft:

                      Naja, wir könnten schon auf Hunderstelbar gehen. Dann musst du dir aber bewußt sein dass bei einem Wert über 2,55bar der übertragene Wert in der CCU nicht richtig ist `
                      Damit könnte ich leben. So hoch geht ja auch das Manometer nicht.

                      Solange da nichts zerschossen wird.

                      Danke mal wieder

                      Rainer

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Thisoft
                        Thisoft last edited by

                        @Homoran:

                        @Thisoft:

                        Naja, wir könnten schon auf Hunderstelbar gehen. Dann musst du dir aber bewußt sein dass bei einem Wert über 2,55bar der übertragene Wert in der CCU nicht richtig ist `
                        Damit könnte ich leben. So hoch geht ja auch das Manometer nicht.

                        Solange da nichts zerschossen wird. `

                        Was das Zerschießen betrifft kann ich mir das zwar nicht vorstellen dass da ein Zusammenhang bestehen soll. Es würden ja dann eben nur die niedersten 8 bit des Wertes übertragen, also nach der 255 käme einfach wieder eine 0…

                        Aber solange du noch nicht aufgeklärt hast wo der astronomische DC auf deiner CCU herkam...???

                        Ansonsten müsstest du dann lediglich in der void loop() die beiden "*10" durch "*100" ersetzen. Wobei zu bedenken ist, dass die durch den Sensor und die Auflösung des Analogeingangs gegebene Auflösung nur bei ca. 60/bar liegt!

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Homoran
                          Homoran Global Moderator Administrators last edited by

                          @Thisoft:

                          Aber solange du noch nicht aufgeklärt hast wo der astronomische DC auf deiner CCU herkam…??? `
                          Sorry!

                          Hab ich, ein HM-SW1-PBU-FM hat sich im Millisekundenbereich gemeldet; habe ihn ausgetauscht jetzt ist Ruhe.

                          Der Sensor war aber inzwischen an einer eigenen Testumgebung mit dem neuen Funkmodul

                          @Thisoft:

                          ediglich in der void loop() die beiden "*10" durch "*100" ersetzen. `
                          ich denke, das bekomme ich hin 😉

                          @Thisoft:

                          dass die durch den Sensor und die Auflösung des Analogeingangs gegebene Auflösung nur bei ca. 60/bar liegt! `
                          Hä?

                          also 60 Stufen statt 100?

                          Das ist besser als nix

                          Mach ich demnächst mal.

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Thisoft
                            Thisoft last edited by

                            Ich zitiere mal aus einem meiner Posts ein Stück weiter vorn:
                            > Nun mal theoretisch: lt. Datenblatt misst der Sensor von 0-1,2Mpa, also 0-12bar und gibt dementsprechend eine Spannung von 0,5-4,5V aus das bedeutet letztlich 4V/12bar = 0,333V/bar. Der gelesene Wert im Arduino entspricht 1024/5V = 204/V. Dementsprechend 68/bar.

                            Somit wirst du bei der Messung auf 0,01bar letztlich trotzdem nur eine Auflösung in Schritten von ca. 0,02 bar erhalten. Aber das ist schon mal besser als nix, oder eben als 0,1.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Homoran
                              Homoran Global Moderator Administrators last edited by Homoran

                              Es läuft nicht!!

                              kann aber nur an einem kleinen Problem hängen.

                              erst einmal das Positive.

                              Nachdem es gestern schon hing, habe ich mal den Impuls auf D10 auf 300msec verlängert; außerdem die 2x 10 gegen 100 getauscht und die Meldediffrenz erst auf 12, dann immer weiter runter bis auf 4.

                              int sensorPin = A7;  
                              int firstDigitPIN = 2;
                              int sendPIN = 10;   
                              int sensorValue = 0; 
                              int DruckValue = 0;
                              int lastValue = 0;
                              int MeldeDifferenz = 4;
                              const int Zykluszeit = 10; //Messintervall in Sekunden
                              const int Nullpunkt = 97; //dieser Analogwert entspricht 0 bar
                              const int Messfaktor = 60; //durch diesen Wert wird der Analogwert geteilt
                              void sendValue(int intVal){
                                String binZahl;
                                byte aktBit;
                                for (int b = 0; b < 8; b += 1){
                                  aktBit = bitRead(intVal, b);
                                  binZahl = aktBit + binZahl;
                                  digitalWrite(firstDigitPIN + b,!(boolean) aktBit);
                                }
                                digitalWrite(sendPIN, HIGH);
                                delay(100);
                                digitalWrite(sendPIN, LOW);
                                Serial.println("Binärwert = " + binZahl);
                                Serial.println("");  
                              }
                              void setup() {
                                Serial.begin(9600);
                                for (int digitPIN = firstDigitPIN; digitPIN <= firstDigitPIN + 7; digitPIN += 1){
                                  pinMode(digitPIN, OUTPUT);
                                  digitalWrite(digitPIN,LOW);
                                }
                                pinMode(sendPIN, OUTPUT);
                                digitalWrite(sendPIN, HIGH);
                                delay(300);
                                digitalWrite(sendPIN, LOW);  
                                Serial.println("Gestartet");
                              }
                              void loop() {
                                // read the value from the sensor:
                                sensorValue = analogRead(sensorPin)*100; 
                                Serial.println("Analogwert = " + (String) sensorValue);
                                DruckValue = (sensorValue - (Nullpunkt * 100));
                                if (DruckValue < 0) DruckValue = 0;
                                DruckValue = (int) DruckValue / Messfaktor;
                                Serial.println("Druckwert in 0.01bar = " + (String) DruckValue);
                                if (abs(DruckValue - lastValue) > MeldeDifferenz){
                                  sendValue(DruckValue);
                                  lastValue = DruckValue;
                                };
                                delay(Zykluszeit*1000);
                              }
                              

                              sah alles ganz gut aus, bis das System wieder einfror.

                              Soll heißen. in der seriellen Konsole lief alles prima weiter, in HM aber nicht.

                              Sketch neu hochgeladen, Kosole restart, lief . . . . bis es wieder einfror.

                              Das konnte ich mehrfach wiederholen.

                              Gestartet
                              Analogwert = 15700
                              Druckwert in 0.01bar = 100
                              Binärwert = 01100100
                              Analogwert = 15800
                              Druckwert in 0.01bar = 101
                              Analogwert = 15700
                              Druckwert in 0.01bar = 100
                              Analogwert = 15900
                              Druckwert in 0.01bar = 103
                              Analogwert = 15800
                              Druckwert in 0.01bar = 101
                              Analogwert = 15900
                              Druckwert in 0.01bar = 103
                              Analogwert = 16000
                              Druckwert in 0.01bar = 105
                              Binärwert = 01101001
                              Analogwert = 15900
                              Druckwert in 0.01bar = 103
                              Analogwert = 16000
                              Druckwert in 0.01bar = 105
                              Analogwert = 15600
                              Druckwert in 0.01bar = 98
                              Binärwert = 01100010
                              Analogwert = 15600
                              Druckwert in 0.01bar = 98
                              Analogwert = 15700
                              Druckwert in 0.01bar = 100
                              Analogwert = 15600
                              Druckwert in 0.01bar = 98
                              Analogwert = 16000
                              Druckwert in 0.01bar = 105
                              Binärwert = 01101001
                              Analogwert = 16000
                              Druckwert in 0.01bar = 105
                              Analogwert = 15600
                              Druckwert in 0.01bar = 98
                              Binärwert = 01100010
                              Analogwert = 15600
                              Druckwert in 0.01bar = 98
                              Analogwert = 16000
                              Druckwert in 0.01bar = 105
                              Binärwert = 01101001
                              Analogwert = 16000
                              Druckwert in 0.01bar = 105
                              Analogwert = 15600
                              Druckwert in 0.01bar = 98
                              Binärwert = 01100010
                              Die 98 wurden nicht mehr an die CCU gesendet, danach auch nichts mehr
                              Analogwert = 15800
                              Druckwert in 0.01bar = 101
                              Analogwert = 15600
                              Druckwert in 0.01bar = 98
                              

                              Ab einem bestimmten Punkt wurde nichts mehr gesendet.

                              Dann habe ich den Läppi abgeklemmt und die externe Stromversorgung angeklemmt.

                              Wenn der DC des Sendemoduls am Ende gewesen sein sollte hätte der jetzt wieder resettet sein müssen, der Arduino ebenfalls.

                              Aber kommt nix neues mehr 😞

                              Der Wert steht in der CCU immer noch auf 105, der DC der CCU ist auf 1

                              ich bin ratlos.

                              EDIT:

                              Sehe gerade dass ich das falsche Timeout auf 300 gesetzt habe.

                              Gruß

                              Rainer

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Homoran
                                Homoran Global Moderator Administrators last edited by

                                Nach langem probieren läuft es jetzt, wobei ich immer noch nicht weiß warum es nicht lief und ob es jetzt dauerhaft stabil laufen wird.
                                144_pool_pressure.jpg
                                Hier sieht man schön meine ganzen Versuche zwischen 17:15 und 17:30 😉

                                Nachdem es dann da immer noch nicht lief hatte ich alles abgebaut und mit reingenommen. In der Box zu arbeiten macht wirklich keinen Spaß.

                                Dann hatte ich mir nochmal die https://files.elv.com/Assets/Produkte/1 … 17_web.pdf mehrfach durchgelesen. Ich habe nicht alles verstanden, aber da stand etwas zu dem Triggerimpuls:
                                ` > DU30

                                Datenübernahme Kanal 3, low-aktiv

                                (Anlernen Kanal 3)

                                DUI30

                                Datenübernahme Kanal 3, 2–24 V,

                                high-aktiv, (Anlernen Kanal 3) `
                                ich habe den D10 des Arduino aber an den DUI 30 angelötet.

                                In der Online-Hilfe zu den Modi in der BebUI ist immer nur vom DU30 die Rede.

                                Dann habe ich noch überlegt dass es in der Konfig ja eine "Datenstabilitätsfilterzeit" gibt. Die stand auf eine Sekunde.

                                Daraufhin habe ich diese auf 0.2sec gestellt und das Delay für den Impuls auf 0.5sec (ich hatte schon überlegt das auf 5-9 Sekunden zu stellen.

                                Dann habe ich diverse Modi versucht - mit deinem zweiten Sketch leif es ja sauber durch - und dann doch Mode 1 genommen. Mit offenen Enden gestartet und etwa alle 10 Sekunden einen Wert in der CCU. Inkl. der dauernden Konfigurationsänderungen stieg der DC so gaaanz langsam (in 10 Minuten) auf 6. Damit könnte man ja sogar noch leben.

                                Dann bin ich wieder raus und habe den Drucksensor angeschlossen - lief, und lief und lief.

                                Dann wieder alles verdrahtet und in das Gehäuse gepackt - hing!!!

                                externe Spannung ab, USB an den Arduino - lief!

                                Spannung geprüft; 5,21 volt am Arduino, anderes Netzteil 5,4 V lief auch nicht

                                Alle Kabel und Lötstellen gewackelt, keine Änderung

                                Ich wollte schon irgendwo einen Ferritkern drum wickeln, als es auf einmal stabil lief, nachdem ich die Antenne anders verlegt hatte. Also doch ein Funkproblem, die Konfigdaten klappten aber immer.

                                Ich bin erst einmal Froh, dass es läuft, werde mir ggf. mal ein zweites Modul kaufen; Arduinos hab ich ja noch…..

                                Noch mal VIELEN Dank

                                Rainer

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Thisoft
                                  Thisoft last edited by

                                  Also mit dem DU30 bzw. DUI30 das ist ein bisschen verwirrend. Im Prinzip ist's in deinem Fall mehr oder weniger egal, einer schaltet auf High, einer auf Low, da der Arduino beide Flanken auslöst sollte die Übertragung in jedem Fall getriggert werden.

                                  Die Datenstabilitätsfilterzeit dürfte nur in den Modi 4 und 6 relevant sein, ist aber bestimmt kein Fehler die sehr klein einzustellen.

                                  Das ist natürlich blöd wenn du jetzt ein Funkproblem von deinem Modul zur CCU hast. Müsstest du ja in der CCU sehen können wie der RSSI-Wert ist…

                                  Wenn es dann mal läuft und der DC noch etwas zu hoch geht kannst du ja das Messintervall (Zykluszeit) ohne weiteres noch hochsetzen.

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Stabilostick
                                    Stabilostick last edited by

                                    Wegen Antenne möchte ich noch vorsichtig auf Seite 13 der Anweisung von ELV verweisen:

                                    > Für die Steuerung mit einem Mikrocontroller können auch die Spannungseingänge genutzt werden. Diese Eingänge reagieren ab einer Spannung von ca. 2 V. ****Es ist darauf zu achten, dass die Spannung im inaktiven Fall wirklich 0 V beträgt.****

                                    Wer zieht den Triggereingang auf 0V? Macht das der Arduino? Ich denke: ja. Ansonsten Pull down-Widerstand.

                                    Passt das?

                                    ` > Pins configured as OUTPUT with pinMode() are said to be in a low-impedance state. This means that they can provide a substantial amount of current to other circuits. Atmega pins can source (provide positive current) or sink (provide negative current) up to 40 mA (milliamps) of current to other devices/circuits. This is enough current to brightly light up an LED (don't forget the series resistor), or run many sensors, for example, but not enough current to run most relays, solenoids, or motors.

                                    Short circuits on Arduino pins, or attempting to run high current devices from them, can damage or destroy the output transistors in the pin, or damage the entire Atmega chip. Often this will result in a "dead" pin in the microcontroller but the remaining chip will still function adequately. For this reason it is a good idea to connect OUTPUT pins to other devices with 470Ω or 1k resistors, unless maximum current draw from the pins is required for a particular application. `

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Homoran
                                      Homoran Global Moderator Administrators last edited by

                                      @Stabilostick:

                                      Es ist darauf zu achten, dass die Spannung im inaktiven Fall wirklich 0 V beträgt. `
                                      Das hatte ich gelesen, und gehofft, dass Thilo das auch hat, weil och dazu nochts sagen kann.

                                      Dann stand noch etwas, dass bei high die spannung ab 2v gilt.

                                      Da wir auf high triggern, habe ich vermutet, dass die 0v nur für low gelten.

                                      Aber alles nur Halbwissen, wenn überhaupt.

                                      Habe heute nacht nochmal gegrübelt und keine glaubhafte andere Ursache aus meinen Versuchen ableiten können. Die Ursache muss im arduino oder der Stromversorgung liegen.

                                      Der rssi ist brauchbar, habe gerade nachgesehen. Auf der anderen Installation hatte ich devconfig noch nicht aktiviert, da hätte er wegen des neuen Funkmoduls noch besser sein müssen

                                      Gruß Rainer

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Homoran
                                        Homoran Global Moderator Administrators last edited by

                                        Sehr mysteriös, aber vielleicht isr an der Theorie von@stabilostick was dran.

                                        Warum?

                                        Pumpe angestellt

                                        Innerhalb von 10 secunden erschien der Wert in ioBroker; funk steht also
                                        144_screenshot_20180721-095234.jpg

                                        Huch nur 0,65 bar??.

                                        Runter gerannt in den Garten, auf dem Manometer steht der Druck bei knapp 1bar wie immer.

                                        Früher gab das etwa 0,96 an.

                                        Jetzt kann ein wissender das mal beides in binär umrechnen und sagen welcher Pin nicht sauber schaltet

                                        Seit gestern abend wurde nichts verändert.

                                        Das System hängt seitdem am Strom

                                        Gruß Rainer

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Thisoft
                                          Thisoft last edited by

                                          Hallo Rainer,

                                          nur ganz kurz zwischen Hausputz und Besuchsvorbeitung;-)

                                          Kannst du den Druckwert vielleicht mal mit im Diagramm darstellen damit man evtl. Änderungen sieht? So ist ja immer nur ein "Snapshot"

                                          Die 0V bei LOW und die 5V bei HIGH sind soweit ich das sehe bei der Konfiguration der Arduino-Pins als OUTPUT definitiv gegeben.
                                          ` > digitalWrite()

                                          [Digital I/O]

                                          Description

                                          Write a HIGH or a LOW value to a digital pin.

                                          If the pin has been configured as an OUTPUT with pinMode(), its voltage will be set to the corresponding value: 5V (or 3.3V on 3.3V boards) for HIGH, 0V (ground) for LOW. `

                                          Ich schalte auf die Art ja auch die verschiedensten Sachen damit. Allerdings kenne ich eben nicht die speziellen Befindlichkeiten des HM-8bit-Moduls… Direkt ein Fehler kann es nicht sein die besagten Widerstände zwischen Arduino und Modul einzulöten - wenn du solche Widerstände sowie Lust zum Löten hast 😉

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Homoran
                                            Homoran Global Moderator Administrators last edited by

                                            @Thisoft:

                                            Kannst du den Druckwert vielleicht mal mit im Diagramm darstellen damit man evtl. Änderungen sieht? So ist ja immer nur ein "Snapshot" `
                                            Werde ich machen, im Moment läuft sie nur manuell, da wegen Overtemperature die Steuerung aus ist 😄

                                            @Thisoft:

                                            wenn du solche Widerstände `
                                            Nope

                                            @Thisoft:

                                            Lust zum Löten `
                                            Ist nicht das Problem, aber das Wissen was und wie fehlt.

                                            Stelle gleich den chart um und melde mich später wenn genug Daten da sind

                                            Gruß Rainer

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            453
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.8k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            9
                                            118
                                            14077
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo