Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Hardware
  4. Siemens LOGO!8 FS04

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.9k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.3k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.6k

Siemens LOGO!8 FS04

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Hardware
88 Beiträge 14 Kommentatoren 27.9k Aufrufe 3 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • VumerV Offline
    VumerV Offline
    Vumer
    schrieb am zuletzt editiert von
    #68

    @George_Best:

    ich kann sowohl Ausgänge auslesen `
    unter DBs oder Ausgänge?

    Eigentlich geht das um die reservierte http://www.frickelzeugs.de/logo-programmierung/vm-adressen-der-logo/

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • G Offline
      G Offline
      George_Best
      schrieb am zuletzt editiert von
      #69

      unter Ausgänge

      Der Adapter für ioBroker hat gewisse Ähnlichkeit mit dem FHEM-Modul für S7: https://wiki.fhem.de/wiki/S7#Defines_f. … ns_LOGO.21

      Dort kann man die VMs nicht direkt ansprechen.
      3428_unbenannt.jpg

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • VumerV Offline
        VumerV Offline
        Vumer
        schrieb am zuletzt editiert von
        #70

        hab das grad getestet, die mussen 0.0 0.1 haben. Mit 1.0 1.1 funktioniert das nicht. Auser dem zeig mein DB1 100 Vor-Rückwärtszähler nicht mehr 0 bis 100 sondern 0 bis 25600. Und der DB1 104 TH Breite zeigt 5394 und nicht 21. Nee dann bleibe ich liber bei den DBs, mit den kann man auch die reservierte VM-Adressen auslesen.

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • VumerV Offline
          VumerV Offline
          Vumer
          schrieb am zuletzt editiert von
          #71

          @gramlgu:

          Bei mir scheiterte es daran dass ich die Adresse "DB1 0.0" in die Variablenliste einfügen musste, obwohl ich diese gar nicht verwende. Danach werden alle Variablen von/zu Logo übertragen, auch Merker/Eingänge/Ausgänge laut der Variablenliste von "Frickelzeugs" `
          Ich glaube Bluefox hat das mit der v0.3.2 gefixt, dafür meinen herzlichen Dank. Kann das noch jemand testen? https://github.com/ioBroker/ioBroker.s7 … /README.md

          Zum Thema Eingänge/Ausgänge/Merker und DB im Adapter.

          Wenn ich das richtig verstanden habe http://settimino.sourceforge.net/comp_logo.html
          ` > The LOGO memory that we can Read/Write is the V area that is seen by all HMI (and Snap7 too) as DB 1.

          Into it are mapped all LOGO resources organized by bit, byte or word. `
          funktioniert das bei der LOGO nur mit DB1. Wenn das so ist, dann erklärt dass einiges und der Bug ist nicht im Adapter sondern 30 cm vor dem Monitor :D

          Jetzt fehlt nur noch der Widget mit dem Dez->Hex->Dez Converter

          Schöne Grüße

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • G Offline
            G Offline
            gramlgu
            schrieb am zuletzt editiert von
            #72

            @w_tom:

            Danke hat schon mal funktioniert teilweise.

            Wenn ich aber Q1 in DBs mit der Nummer DB1 1064.0 eintrage wechselt leider aber der Zustand nicht

            Wenn ich den nachgeschalteten NQ1 abfrage funktioniert es. Möchte aber ungern in mein Programm immer noch einen zusätzlichen Netzwerkeingang einfügen wollen

            wäre es auch möglich die Ausgänge unter Ausgänge und nicht auf DBs eintragen zu können? `

            Man kann bei keiner SPS(Logo) einen Ausgang aus 2 Quellen beschreiben. 1mal wird Q aus Programm beschrieben(auch wenn Q1 nicht programmiert ist, Logo schreibt dann immer "0" darauf). Du musst mit einem Merker(bzw. Frickelzeugslistendb) verwenden und im Programm Merker auf auf Ausgang verknüpfen.

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • VumerV Offline
              VumerV Offline
              Vumer
              schrieb am zuletzt editiert von
              #73

              Hallo gramlgu,

              habe dein Script ein bisschen modifiziert

              ! /**
              ! * Beschreibe diese Funktion …
              ! */
              ! createState("LOGO.Uhr1-1_Ein", 0);
              ! createState("LOGO.Uhr1-1_Eintmp", 0);
              ! on({id: "s7.0.DBs.DB1.B023-a1", change: "ne"}, function (obj) {
              ! (function(){
              ! var ConvertBase = function (num) {
              ! return {
              ! from : function (baseFrom) {
              ! return {
              ! to : function (baseTo) {
              ! return parseInt(num, baseFrom).toString(baseTo);
              ! }
              ! };
              ! }
              ! };
              ! };
              ! // decimal to hexadecimal
              ! ConvertBase.dec2hex = function (num) {
              ! return ConvertBase(num).from(10).to(16)
              ! };
              ! this.ConvertBase = ConvertBase;
              ! })(this);
              ! setState("javascript.0.LOGO.Uhr1-1_Eintmp",ConvertBase.dec2hex(getState("s7.0.DBs.DB1.B023-a1").val));
              ! var Zeittmp= ConvertBase.dec2hex(getState("s7.0.DBs.DB1.B023-a1").val).toString();
              ! if (getState ("javascript.0.LOGO.Uhr1-1_Eintmp").val < 1000) {
              ! setState("javascript.0.LOGO.Uhr1-1_Ein",Zeittmp.slice(0, 1) + String(":") + Zeittmp.slice(1, 3)) ;
              ! } else {
              ! setState("javascript.0.LOGO.Uhr1-1_Ein",Zeittmp.slice(0, 2) + String(":") + Zeittmp.slice(2, 4)) ;
              ! }
              ! });

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • VumerV Offline
                VumerV Offline
                Vumer
                schrieb am zuletzt editiert von
                #74

                Und dank paul53 geht es noch einfacher

                dieser http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=107344#p107344 ins gobal

                und diese http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=107359#p107359, anzahl nach Bedarf, ins common

                Schöne Grüße

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • E Offline
                  E Offline
                  easymeter
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #75

                  @Vumer:

                  Ich stlle mal anders die Frage.

                  Mit dem S7 Adapter habe ich eine Verbindung zu die LOGO. Kann die Rollläden hoch und runter fahren, sehe die Position von den Rollläden. Was ich nicht sehe sind die Zeitwerte der Schaltuhr. Wünschen wurde ich das ich die Zeitwerte der Schaltuhr über ioBroker ändern könnte.

                  Mit dem Modbus Adapter bekomme ich keine Verbindung zu die LOGO.

                  Schöne Grüße `

                  Hallo,

                  darf ich fragen ob Du an der Logo auch noch irgendwelche einstellungen vorgenommen/geändert hast?

                  Ich komme nicht auf die Logo obwohl ich diese im Netzwerk sehen kann

                  Gruß

                  Markus

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • VumerV Offline
                    VumerV Offline
                    Vumer
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #76

                    Hallo,

                    welche LOGO hast Du?

                    Schöne Grüße

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • E Offline
                      E Offline
                      easymeter
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #77

                      Hi,

                      ein OBA8.

                      es ist verrückt, ich bekomme die Plöppels nicht dauerhaft auf grün.

                      Vorhin hatte ich noch ein wenig rumprobiert und danach war wenigstens ganz kurz nach Adapterstart beide auf Grün (vielleicht eine Sekunde….)

                      Gruß

                      Markus

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • VumerV Offline
                        VumerV Offline
                        Vumer
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #78

                        hast du Das viewtopic.php?p=72256#p72256 mal versucht?

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • E Offline
                          E Offline
                          easymeter
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #79

                          Das Beispielding oder was meinst Du hier?

                          Ich hatte die Sachen einmal in einen neuen Threat eingetragen:

                          viewtopic.php?f=17&t=15081#p157642

                          Kannst Hier vielleicht einmal reinschuen, hier hatte ich meine Einstellungen eingetragen, und auch logs.

                          Scheint auch ein gewisses Intresse zu bestehen, bisher hatten ca. 70 Leute drauf nachgesehen. Ich denke dort sollte man vielleicht eine Schritt für Schritt Erklärung veröffendlichen…. würde ich dann auch tun.

                          Gruß

                          Markus

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • VumerV Offline
                            VumerV Offline
                            Vumer
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #80

                            @easymeter:

                            Das Beispielding oder was meinst Du hier? `
                            ja, das meine ich. Wenn es funktioniert, schau dir die Einstellungen an: TSAP, VM Adressen,..

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • A Offline
                              A Offline
                              AlGio65
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #81

                              Hallo zusammen, ich brauche dringend Hilfe…..

                              Habe das Beispiel von "vumer" sowohl in der Logo programiert

                              als auch die S7 Verbindung dauerhaft mit ioBroker hergestellt.

                              Nun möchte ich das Beispiel gerne mit VIS visualisieren...

                              Gibt es dafür Beispiele was und wie und wo ich nun was eintragen

                              oder erstellen muss um das Grafisch auszuwerten?

                              Grüße

                              Gio

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • VumerV Offline
                                VumerV Offline
                                Vumer
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #82

                                Hallo AlGio65,

                                das kommt darauf an was Du machen willst. Jetzt has du die Werte von die LOGO unter Objekte., such da nach S7

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • A Offline
                                  A Offline
                                  AlGio65
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #83

                                  Hi Servus,

                                  ich habe zwei Teichsteuerungen realisiert und möchte Temperaturen,

                                  Spülvorgänge der Pumpe, Kontrolle der Pumpen, UVC Geräte, Trommel

                                  Filter etc. mir visualisieren und einige Dinge wie Manuell Spülen, manuell

                                  Wassernachspeisen usw. auch direkt von der Visu schalten können.

                                  Ich müsste mal Beispiele haben wie ich das in Verbindung mit der Logo

                                  realisieren kann.

                                  Was ich bisher hinbekommen habe ist das ich an der Logo zwei Lampen

                                  über ioBroker ein und ausschalten kann und das auch nur anhand eines

                                  Beispiels…. Iwie ist mir ioBroker zwar MegaLieb aber auch schwer

                                  beherrschbar wenn man keinen Einstieg hat...

                                  Das soll es erst mal gewesen sein.

                                  Viele Grüße

                                  Gio

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • VumerV Offline
                                    VumerV Offline
                                    Vumer
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #84

                                    Hallo AlGio65,

                                    was "fertiges" wird dir keiner geben, so was gibt es warscheinlich nicht. Wie weit sint Deine S7-Protokol kenntnisse? Wenn noch nicht so, dann empfehle ich Dir http://www.frickelzeugs.de/logocontrol/. Da ist alles genau beschrieben und macht das selbe was auch ioBroke macht nur ein bisschen anders und ohne Visualisierung. Und wenn du alle Daten in den Ojekten hast, kannst mit dem VIS anfangen. Wenn Du direkte Fragen hast, bitte hier fragen.

                                    Ich habe mir auch erst LogoControl angeschaut bevor ich hier klar kamm

                                    Schöne Grüße

                                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • VumerV Vumer

                                      Hallo AlGio65,

                                      was "fertiges" wird dir keiner geben, so was gibt es warscheinlich nicht. Wie weit sint Deine S7-Protokol kenntnisse? Wenn noch nicht so, dann empfehle ich Dir http://www.frickelzeugs.de/logocontrol/. Da ist alles genau beschrieben und macht das selbe was auch ioBroke macht nur ein bisschen anders und ohne Visualisierung. Und wenn du alle Daten in den Ojekten hast, kannst mit dem VIS anfangen. Wenn Du direkte Fragen hast, bitte hier fragen.

                                      Ich habe mir auch erst LogoControl angeschaut bevor ich hier klar kamm

                                      Schöne Grüße

                                      L Offline
                                      L Offline
                                      lucky51179
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #85

                                      @vumer Hallo wollte fragen ob es möglich ist die Zeitschaltuhr von der Logo auf die VIS zu bringen ?

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • VumerV Vumer

                                        Hallo Zusammen.

                                        mal eine gute Nachricht ich kann mit dem S7 Adapter die Wochenzeitschaluhr und Jahresschaltuhr auslesen und ändern. Das Problem ist nur das ich alle Daten in Dezimal bekomme. Wenn ich zum Beispiel 8:00 eingestellt habe sehe ich unter Objekte 2048. Wenn ich die Zeit ändern möchte gebe ich unter Objekte 2097 ein und schik das zu LOGO ändert sich die Einschaltzeit auf der LOGO und ich habe da 8:31. Also muss ich Hex <-> Dez umrechnen. Bei den Wochentagen kommt Bin im spiel. Da sieht das so aus: SoMoDiMiDoFrSa, möchte man Di und Do auswählen gibt man für 0010100 die 20 ein und die LOGO übernehmt das richtig. Hier also Bin<->Dez.

                                        Ist das so richtig oder mache ich was falsch?

                                        Schöne Grüße
                                        2071_04-dbs.jpg
                                        2071_05-objekte.jpg

                                        L Offline
                                        L Offline
                                        lucky51179
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #86

                                        @vumer Hallo Vumer, konntest du die Zeitschaltuhr realisieren nach deinen Wünschen. Wie sehen die Varibalen von der Logo im Iobroker aus ?

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • R Offline
                                          R Offline
                                          RikDRS
                                          schrieb am zuletzt editiert von RikDRS
                                          #87

                                          Hi zusammen!

                                          auch wenn der Post hier schon älter ist, passt mein Anliegen - denke ich - gut hier rein.

                                          Ich benötige bitte Hilfe bei meiner Idee meine Logo8 in iobroker zu integrieren und bestenfalls auch zu Visualisieren.
                                          Ich habe eine Logo8, welche im Netzwerk eingebunden ist. Der Adapter S7 ist installiert und die entsprechende Instanz ist eingerichtet und aktiv (grün).
                                          Allerdings verstehe ich leider nicht, was ich in der Instanz unter DBS & Co eintragen muss und leider auch nicht in der "Logo Soft Comfort". Ich habe mal zwei Netzwerkeingänge hinzugefügt, weiß aber nicht ob das überhaupt korrekt ist...

                                          Könnt ihr mir dabei vielleicht behilflich sein? Diese Materie ist für mich ziemliches Neuland - Danke :blush:

                                          besten Gruß
                                          Rik

                                          Bildschirmfoto 2022-02-03 um 08.27.17.png

                                          Bildschirmfoto 2022-02-03 um 08.28.03.png

                                          Bildschirmfoto 2022-02-03 um 08.34.22.png

                                          M 1 Antwort Letzte Antwort
                                          1
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          790

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.6k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe