    • Vumer
      Vumer last edited by

      Hallo gramlgu,

      habe dein Script ein bisschen modifiziert

      ! /**
      ! * Beschreibe diese Funktion …
      ! */
      ! createState("LOGO.Uhr1-1_Ein", 0);
      ! createState("LOGO.Uhr1-1_Eintmp", 0);
      ! on({id: "s7.0.DBs.DB1.B023-a1", change: "ne"}, function (obj) {
      ! (function(){
      ! var ConvertBase = function (num) {
      ! return {
      ! from : function (baseFrom) {
      ! return {
      ! to : function (baseTo) {
      ! return parseInt(num, baseFrom).toString(baseTo);
      ! }
      ! };
      ! }
      ! };
      ! };
      ! // decimal to hexadecimal
      ! ConvertBase.dec2hex = function (num) {
      ! return ConvertBase(num).from(10).to(16)
      ! };
      ! this.ConvertBase = ConvertBase;
      ! })(this);
      ! setState("javascript.0.LOGO.Uhr1-1_Eintmp",ConvertBase.dec2hex(getState("s7.0.DBs.DB1.B023-a1").val));
      ! var Zeittmp= ConvertBase.dec2hex(getState("s7.0.DBs.DB1.B023-a1").val).toString();
      ! if (getState ("javascript.0.LOGO.Uhr1-1_Eintmp").val < 1000) {
      ! setState("javascript.0.LOGO.Uhr1-1_Ein",Zeittmp.slice(0, 1) + String(":") + Zeittmp.slice(1, 3)) ;
      ! } else {
      ! setState("javascript.0.LOGO.Uhr1-1_Ein",Zeittmp.slice(0, 2) + String(":") + Zeittmp.slice(2, 4)) ;
      ! }
      ! });

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Vumer
        Vumer last edited by

        Und dank paul53 geht es noch einfacher

        dieser http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=107344#p107344 ins gobal

        und diese http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=107359#p107359, anzahl nach Bedarf, ins common

        Schöne Grüße

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • E
          easymeter last edited by

          @Vumer:

          Ich stlle mal anders die Frage.

          Mit dem S7 Adapter habe ich eine Verbindung zu die LOGO. Kann die Rollläden hoch und runter fahren, sehe die Position von den Rollläden. Was ich nicht sehe sind die Zeitwerte der Schaltuhr. Wünschen wurde ich das ich die Zeitwerte der Schaltuhr über ioBroker ändern könnte.

          Mit dem Modbus Adapter bekomme ich keine Verbindung zu die LOGO.

          Schöne Grüße `

          Hallo,

          darf ich fragen ob Du an der Logo auch noch irgendwelche einstellungen vorgenommen/geändert hast?

          Ich komme nicht auf die Logo obwohl ich diese im Netzwerk sehen kann

          Gruß

          Markus

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Vumer
            Vumer last edited by

            Hallo,

            welche LOGO hast Du?

            Schöne Grüße

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • E
              easymeter last edited by

              Hi,

              ein OBA8.

              es ist verrückt, ich bekomme die Plöppels nicht dauerhaft auf grün.

              Vorhin hatte ich noch ein wenig rumprobiert und danach war wenigstens ganz kurz nach Adapterstart beide auf Grün (vielleicht eine Sekunde….)

              Gruß

              Markus

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Vumer
                Vumer last edited by

                hast du Das viewtopic.php?p=72256#p72256 mal versucht?

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • E
                  easymeter last edited by

                  Das Beispielding oder was meinst Du hier?

                  Ich hatte die Sachen einmal in einen neuen Threat eingetragen:

                  viewtopic.php?f=17&t=15081#p157642

                  Kannst Hier vielleicht einmal reinschuen, hier hatte ich meine Einstellungen eingetragen, und auch logs.

                  Scheint auch ein gewisses Intresse zu bestehen, bisher hatten ca. 70 Leute drauf nachgesehen. Ich denke dort sollte man vielleicht eine Schritt für Schritt Erklärung veröffendlichen…. würde ich dann auch tun.

                  Gruß

                  Markus

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Vumer
                    Vumer last edited by

                    @easymeter:

                    Das Beispielding oder was meinst Du hier? `
                    ja, das meine ich. Wenn es funktioniert, schau dir die Einstellungen an: TSAP, VM Adressen,..

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • A
                      AlGio65 last edited by

                      Hallo zusammen, ich brauche dringend Hilfe…..

                      Habe das Beispiel von "vumer" sowohl in der Logo programiert

                      als auch die S7 Verbindung dauerhaft mit ioBroker hergestellt.

                      Nun möchte ich das Beispiel gerne mit VIS visualisieren...

                      Gibt es dafür Beispiele was und wie und wo ich nun was eintragen

                      oder erstellen muss um das Grafisch auszuwerten?

                      Grüße

                      Gio

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Vumer
                        Vumer last edited by

                        Hallo AlGio65,

                        das kommt darauf an was Du machen willst. Jetzt has du die Werte von die LOGO unter Objekte., such da nach S7

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • A
                          AlGio65 last edited by

                          Hi Servus,

                          ich habe zwei Teichsteuerungen realisiert und möchte Temperaturen,

                          Spülvorgänge der Pumpe, Kontrolle der Pumpen, UVC Geräte, Trommel

                          Filter etc. mir visualisieren und einige Dinge wie Manuell Spülen, manuell

                          Wassernachspeisen usw. auch direkt von der Visu schalten können.

                          Ich müsste mal Beispiele haben wie ich das in Verbindung mit der Logo

                          realisieren kann.

                          Was ich bisher hinbekommen habe ist das ich an der Logo zwei Lampen

                          über ioBroker ein und ausschalten kann und das auch nur anhand eines

                          Beispiels…. Iwie ist mir ioBroker zwar MegaLieb aber auch schwer

                          beherrschbar wenn man keinen Einstieg hat...

                          Das soll es erst mal gewesen sein.

                          Viele Grüße

                          Gio

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Vumer
                            Vumer last edited by

                            Hallo AlGio65,

                            was "fertiges" wird dir keiner geben, so was gibt es warscheinlich nicht. Wie weit sint Deine S7-Protokol kenntnisse? Wenn noch nicht so, dann empfehle ich Dir http://www.frickelzeugs.de/logocontrol/. Da ist alles genau beschrieben und macht das selbe was auch ioBroke macht nur ein bisschen anders und ohne Visualisierung. Und wenn du alle Daten in den Ojekten hast, kannst mit dem VIS anfangen. Wenn Du direkte Fragen hast, bitte hier fragen.

                            Ich habe mir auch erst LogoControl angeschaut bevor ich hier klar kamm

                            Schöne Grüße

                            L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • L
                              lucky51179 @Vumer last edited by

                              @vumer Hallo wollte fragen ob es möglich ist die Zeitschaltuhr von der Logo auf die VIS zu bringen ?

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • L
                                lucky51179 @Vumer last edited by

                                @vumer Hallo Vumer, konntest du die Zeitschaltuhr realisieren nach deinen Wünschen. Wie sehen die Varibalen von der Logo im Iobroker aus ?

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • R
                                  RikDRS last edited by RikDRS

                                  Hi zusammen!

                                  auch wenn der Post hier schon älter ist, passt mein Anliegen - denke ich - gut hier rein.

                                  Ich benötige bitte Hilfe bei meiner Idee meine Logo8 in iobroker zu integrieren und bestenfalls auch zu Visualisieren.
                                  Ich habe eine Logo8, welche im Netzwerk eingebunden ist. Der Adapter S7 ist installiert und die entsprechende Instanz ist eingerichtet und aktiv (grün).
                                  Allerdings verstehe ich leider nicht, was ich in der Instanz unter DBS & Co eintragen muss und leider auch nicht in der "Logo Soft Comfort". Ich habe mal zwei Netzwerkeingänge hinzugefügt, weiß aber nicht ob das überhaupt korrekt ist...

                                  Könnt ihr mir dabei vielleicht behilflich sein? Diese Materie ist für mich ziemliches Neuland - Danke 😊

                                  besten Gruß
                                  Rik

                                  Bildschirmfoto 2022-02-03 um 08.27.17.png

                                  Bildschirmfoto 2022-02-03 um 08.28.03.png

                                  Bildschirmfoto 2022-02-03 um 08.34.22.png

                                  M 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • M
                                    Mika 0 @RikDRS last edited by Mika 0

                                    Hab ich in besserem Reiter verschoben

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • First post
                                      Last post

                                    Support us

                                    ioBroker
                                    Community Adapters
                                    Donate

                                    787
                                    Online

                                    31.7k
                                    Users

                                    79.8k
                                    Topics

                                    1.3m
                                    Posts

                                    14
                                    88
                                    23576
                                    Loading More Posts
                                    • Oldest to Newest
                                    • Newest to Oldest
                                    • Most Votes
                                    Reply
                                    • Reply as topic
                                    Log in to reply
                                    Community
                                    Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                    The ioBroker Community 2014-2023
                                    logo