  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Hardware
  4. Siemens LOGO!8 FS04

NEWS

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    613

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.0k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.3k

Siemens LOGO!8 FS04

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Hardware
88 Beiträge 14 Kommentatoren 27.9k Aufrufe 3 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • G Offline
    G Offline
    gramlgu
    schrieb am zuletzt editiert von
    #72

    @w_tom:

    Danke hat schon mal funktioniert teilweise.

    Wenn ich aber Q1 in DBs mit der Nummer DB1 1064.0 eintrage wechselt leider aber der Zustand nicht

    Wenn ich den nachgeschalteten NQ1 abfrage funktioniert es. Möchte aber ungern in mein Programm immer noch einen zusätzlichen Netzwerkeingang einfügen wollen

    wäre es auch möglich die Ausgänge unter Ausgänge und nicht auf DBs eintragen zu können? `

    Man kann bei keiner SPS(Logo) einen Ausgang aus 2 Quellen beschreiben. 1mal wird Q aus Programm beschrieben(auch wenn Q1 nicht programmiert ist, Logo schreibt dann immer "0" darauf). Du musst mit einem Merker(bzw. Frickelzeugslistendb) verwenden und im Programm Merker auf auf Ausgang verknüpfen.

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • VumerV Offline
      VumerV Offline
      Vumer
      schrieb am zuletzt editiert von
      #73

      Hallo gramlgu,

      habe dein Script ein bisschen modifiziert

      ! /**
      ! * Beschreibe diese Funktion …
      ! */
      ! createState("LOGO.Uhr1-1_Ein", 0);
      ! createState("LOGO.Uhr1-1_Eintmp", 0);
      ! on({id: "s7.0.DBs.DB1.B023-a1", change: "ne"}, function (obj) {
      ! (function(){
      ! var ConvertBase = function (num) {
      ! return {
      ! from : function (baseFrom) {
      ! return {
      ! to : function (baseTo) {
      ! return parseInt(num, baseFrom).toString(baseTo);
      ! }
      ! };
      ! }
      ! };
      ! };
      ! // decimal to hexadecimal
      ! ConvertBase.dec2hex = function (num) {
      ! return ConvertBase(num).from(10).to(16)
      ! };
      ! this.ConvertBase = ConvertBase;
      ! })(this);
      ! setState("javascript.0.LOGO.Uhr1-1_Eintmp",ConvertBase.dec2hex(getState("s7.0.DBs.DB1.B023-a1").val));
      ! var Zeittmp= ConvertBase.dec2hex(getState("s7.0.DBs.DB1.B023-a1").val).toString();
      ! if (getState ("javascript.0.LOGO.Uhr1-1_Eintmp").val < 1000) {
      ! setState("javascript.0.LOGO.Uhr1-1_Ein",Zeittmp.slice(0, 1) + String(":") + Zeittmp.slice(1, 3)) ;
      ! } else {
      ! setState("javascript.0.LOGO.Uhr1-1_Ein",Zeittmp.slice(0, 2) + String(":") + Zeittmp.slice(2, 4)) ;
      ! }
      ! });

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • VumerV Offline
        VumerV Offline
        Vumer
        schrieb am zuletzt editiert von
        #74

        Und dank paul53 geht es noch einfacher

        dieser http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=107344#p107344 ins gobal

        und diese http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=107359#p107359, anzahl nach Bedarf, ins common

        Schöne Grüße

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • E Offline
          E Offline
          easymeter
          schrieb am zuletzt editiert von
          #75

          @Vumer:

          Ich stlle mal anders die Frage.

          Mit dem S7 Adapter habe ich eine Verbindung zu die LOGO. Kann die Rollläden hoch und runter fahren, sehe die Position von den Rollläden. Was ich nicht sehe sind die Zeitwerte der Schaltuhr. Wünschen wurde ich das ich die Zeitwerte der Schaltuhr über ioBroker ändern könnte.

          Mit dem Modbus Adapter bekomme ich keine Verbindung zu die LOGO.

          Schöne Grüße `

          Hallo,

          darf ich fragen ob Du an der Logo auch noch irgendwelche einstellungen vorgenommen/geändert hast?

          Ich komme nicht auf die Logo obwohl ich diese im Netzwerk sehen kann

          Gruß

          Markus

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • VumerV Offline
            VumerV Offline
            Vumer
            schrieb am zuletzt editiert von
            #76

            Hallo,

            welche LOGO hast Du?

            Schöne Grüße

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • E Offline
              E Offline
              easymeter
              schrieb am zuletzt editiert von
              #77

              Hi,

              ein OBA8.

              es ist verrückt, ich bekomme die Plöppels nicht dauerhaft auf grün.

              Vorhin hatte ich noch ein wenig rumprobiert und danach war wenigstens ganz kurz nach Adapterstart beide auf Grün (vielleicht eine Sekunde….)

              Gruß

              Markus

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • VumerV Offline
                VumerV Offline
                Vumer
                schrieb am zuletzt editiert von
                #78

                hast du Das viewtopic.php?p=72256#p72256 mal versucht?

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • E Offline
                  E Offline
                  easymeter
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #79

                  Das Beispielding oder was meinst Du hier?

                  Ich hatte die Sachen einmal in einen neuen Threat eingetragen:

                  viewtopic.php?f=17&t=15081#p157642

                  Kannst Hier vielleicht einmal reinschuen, hier hatte ich meine Einstellungen eingetragen, und auch logs.

                  Scheint auch ein gewisses Intresse zu bestehen, bisher hatten ca. 70 Leute drauf nachgesehen. Ich denke dort sollte man vielleicht eine Schritt für Schritt Erklärung veröffendlichen…. würde ich dann auch tun.

                  Gruß

                  Markus

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • VumerV Offline
                    VumerV Offline
                    Vumer
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #80

                    @easymeter:

                    Das Beispielding oder was meinst Du hier? `
                    ja, das meine ich. Wenn es funktioniert, schau dir die Einstellungen an: TSAP, VM Adressen,..

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • A Offline
                      A Offline
                      AlGio65
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #81

                      Hallo zusammen, ich brauche dringend Hilfe…..

                      Habe das Beispiel von "vumer" sowohl in der Logo programiert

                      als auch die S7 Verbindung dauerhaft mit ioBroker hergestellt.

                      Nun möchte ich das Beispiel gerne mit VIS visualisieren...

                      Gibt es dafür Beispiele was und wie und wo ich nun was eintragen

                      oder erstellen muss um das Grafisch auszuwerten?

                      Grüße

                      Gio

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • VumerV Offline
                        VumerV Offline
                        Vumer
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #82

                        Hallo AlGio65,

                        das kommt darauf an was Du machen willst. Jetzt has du die Werte von die LOGO unter Objekte., such da nach S7

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • A Offline
                          A Offline
                          AlGio65
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #83

                          Hi Servus,

                          ich habe zwei Teichsteuerungen realisiert und möchte Temperaturen,

                          Spülvorgänge der Pumpe, Kontrolle der Pumpen, UVC Geräte, Trommel

                          Filter etc. mir visualisieren und einige Dinge wie Manuell Spülen, manuell

                          Wassernachspeisen usw. auch direkt von der Visu schalten können.

                          Ich müsste mal Beispiele haben wie ich das in Verbindung mit der Logo

                          realisieren kann.

                          Was ich bisher hinbekommen habe ist das ich an der Logo zwei Lampen

                          über ioBroker ein und ausschalten kann und das auch nur anhand eines

                          Beispiels…. Iwie ist mir ioBroker zwar MegaLieb aber auch schwer

                          beherrschbar wenn man keinen Einstieg hat...

                          Das soll es erst mal gewesen sein.

                          Viele Grüße

                          Gio

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • VumerV Offline
                            VumerV Offline
                            Vumer
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #84

                            Hallo AlGio65,

                            was "fertiges" wird dir keiner geben, so was gibt es warscheinlich nicht. Wie weit sint Deine S7-Protokol kenntnisse? Wenn noch nicht so, dann empfehle ich Dir http://www.frickelzeugs.de/logocontrol/. Da ist alles genau beschrieben und macht das selbe was auch ioBroke macht nur ein bisschen anders und ohne Visualisierung. Und wenn du alle Daten in den Ojekten hast, kannst mit dem VIS anfangen. Wenn Du direkte Fragen hast, bitte hier fragen.

                            Ich habe mir auch erst LogoControl angeschaut bevor ich hier klar kamm

                            Schöne Grüße

                            L 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • VumerV Vumer

                              Hallo AlGio65,

                              was "fertiges" wird dir keiner geben, so was gibt es warscheinlich nicht. Wie weit sint Deine S7-Protokol kenntnisse? Wenn noch nicht so, dann empfehle ich Dir http://www.frickelzeugs.de/logocontrol/. Da ist alles genau beschrieben und macht das selbe was auch ioBroke macht nur ein bisschen anders und ohne Visualisierung. Und wenn du alle Daten in den Ojekten hast, kannst mit dem VIS anfangen. Wenn Du direkte Fragen hast, bitte hier fragen.

                              Ich habe mir auch erst LogoControl angeschaut bevor ich hier klar kamm

                              Schöne Grüße

                              L Offline
                              L Offline
                              lucky51179
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #85

                              @vumer Hallo wollte fragen ob es möglich ist die Zeitschaltuhr von der Logo auf die VIS zu bringen ?

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • VumerV Vumer

                                Hallo Zusammen.

                                mal eine gute Nachricht ich kann mit dem S7 Adapter die Wochenzeitschaluhr und Jahresschaltuhr auslesen und ändern. Das Problem ist nur das ich alle Daten in Dezimal bekomme. Wenn ich zum Beispiel 8:00 eingestellt habe sehe ich unter Objekte 2048. Wenn ich die Zeit ändern möchte gebe ich unter Objekte 2097 ein und schik das zu LOGO ändert sich die Einschaltzeit auf der LOGO und ich habe da 8:31. Also muss ich Hex <-> Dez umrechnen. Bei den Wochentagen kommt Bin im spiel. Da sieht das so aus: SoMoDiMiDoFrSa, möchte man Di und Do auswählen gibt man für 0010100 die 20 ein und die LOGO übernehmt das richtig. Hier also Bin<->Dez.

                                Ist das so richtig oder mache ich was falsch?

                                Schöne Grüße
                                2071_04-dbs.jpg
                                2071_05-objekte.jpg

                                L Offline
                                L Offline
                                lucky51179
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #86

                                @vumer Hallo Vumer, konntest du die Zeitschaltuhr realisieren nach deinen Wünschen. Wie sehen die Varibalen von der Logo im Iobroker aus ?

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • R Offline
                                  R Offline
                                  RikDRS
                                  schrieb am zuletzt editiert von RikDRS
                                  #87

                                  Hi zusammen!

                                  auch wenn der Post hier schon älter ist, passt mein Anliegen - denke ich - gut hier rein.

                                  Ich benötige bitte Hilfe bei meiner Idee meine Logo8 in iobroker zu integrieren und bestenfalls auch zu Visualisieren.
                                  Ich habe eine Logo8, welche im Netzwerk eingebunden ist. Der Adapter S7 ist installiert und die entsprechende Instanz ist eingerichtet und aktiv (grün).
                                  Allerdings verstehe ich leider nicht, was ich in der Instanz unter DBS & Co eintragen muss und leider auch nicht in der "Logo Soft Comfort". Ich habe mal zwei Netzwerkeingänge hinzugefügt, weiß aber nicht ob das überhaupt korrekt ist...

                                  Könnt ihr mir dabei vielleicht behilflich sein? Diese Materie ist für mich ziemliches Neuland - Danke :blush:

                                  besten Gruß
                                  Rik

                                  Bildschirmfoto 2022-02-03 um 08.27.17.png

                                  Bildschirmfoto 2022-02-03 um 08.28.03.png

                                  Bildschirmfoto 2022-02-03 um 08.34.22.png

                                  M 1 Antwort Letzte Antwort
                                  1
                                  • R RikDRS

                                    Hi zusammen!

                                    auch wenn der Post hier schon älter ist, passt mein Anliegen - denke ich - gut hier rein.

                                    Ich benötige bitte Hilfe bei meiner Idee meine Logo8 in iobroker zu integrieren und bestenfalls auch zu Visualisieren.
                                    Ich habe eine Logo8, welche im Netzwerk eingebunden ist. Der Adapter S7 ist installiert und die entsprechende Instanz ist eingerichtet und aktiv (grün).
                                    Allerdings verstehe ich leider nicht, was ich in der Instanz unter DBS & Co eintragen muss und leider auch nicht in der "Logo Soft Comfort". Ich habe mal zwei Netzwerkeingänge hinzugefügt, weiß aber nicht ob das überhaupt korrekt ist...

                                    Könnt ihr mir dabei vielleicht behilflich sein? Diese Materie ist für mich ziemliches Neuland - Danke :blush:

                                    besten Gruß
                                    Rik

                                    Bildschirmfoto 2022-02-03 um 08.27.17.png

                                    Bildschirmfoto 2022-02-03 um 08.28.03.png

                                    Bildschirmfoto 2022-02-03 um 08.34.22.png

                                    M Offline
                                    M Offline
                                    Mika 0
                                    schrieb am zuletzt editiert von Mika 0
                                    #88

                                    Hab ich in besserem Reiter verschoben

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    Antworten
                                    • In einem neuen Thema antworten
                                    Anmelden zum Antworten
                                    • Älteste zuerst
                                    • Neuste zuerst
                                    • Meiste Stimmen


                                    Support us

                                    ioBroker
                                    Community Adapters
                                    Donate

                                    855

                                    Online

                                    32.5k

                                    Benutzer

                                    81.6k

                                    Themen

                                    1.3m

                                    Beiträge
                                    Community
                                    Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                    ioBroker Community 2014-2025
                                    logo
                                    • Anmelden

                                    • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                    • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                    • Erster Beitrag
                                      Letzter Beitrag
                                    0
                                    • Home
                                    • Aktuell
                                    • Tags
                                    • Ungelesen 0
                                    • Kategorien
                                    • Unreplied
                                    • Beliebt
                                    • GitHub
                                    • Docu
                                    • Hilfe