[Adapter] - MAX! Cube
-
Also, ich wollte nochmal ein Kleines Feedback geben, der Adapter läuft ohne Probleme. Erstmal danke dafür!
Zu meinem Problem oben:
Habe mir noch zusätzlich zum Testen das Wandthermostat + gekauft. So wird besser die Raumtemperatur gemessen.
Dadurch das wohl das Heizkörperthermostat am Ventil die Temperatur misst, ist es natürlich direkt an der "Quelle" wärmer als der Raum selber.
Als kleinen Tipp: Lieber noch die 22 Euro für das Wandthermostat+ investieren, es ist Bequemer und man bekommt eben z.B. durch VIS eine Bessere Sicht über seine Raumtemperatur. Leider ist das einzige Manko: Das Wandthermostat+ selber zeigt leider nicht die Ist, sondern nur die Soll Temperatur an, hätte mir auch gewünscht das man noch in Kleine die gemessene Temperatur sieht, ist für mich aber durch VIS "verkraftbar".
-
Also, ich wollte nochmal ein Kleines Feedback geben, der Adapter läuft ohne Probleme. Erstmal danke dafür!
Zu meinem Problem oben:
Habe mir noch zusätzlich zum Testen das Wandthermostat + gekauft. So wird besser die Raumtemperatur gemessen.
Dadurch das wohl das Heizkörperthermostat am Ventil die Temperatur misst, ist es natürlich direkt an der "Quelle" wärmer als der Raum selber.
Als kleinen Tipp: Lieber noch die 22 Euro für das Wandthermostat+ investieren, es ist Bequemer und man bekommt eben z.B. durch VIS eine Bessere Sicht über seine Raumtemperatur. Leider ist das einzige Manko: Das Wandthermostat+ selber zeigt leider nicht die Ist, sondern nur die Soll Temperatur an, hätte mir auch gewünscht das man noch in Kleine die gemessene Temperatur sieht, ist für mich aber durch VIS "verkraftbar". `
Hallo Du kannst in den Einstellungen am Wandthermostat umstellen auf Ist Temperatur und wenn Du die Temperatur am Wandthermostat änderst wird kurz die Soll Temperatur eingeblendet und springt dann wieder auf Ist Temperatur.
Gruß
Thomas
-
@DIN:Also, ich wollte nochmal ein Kleines Feedback geben, der Adapter läuft ohne Probleme. Erstmal danke dafür!
Zu meinem Problem oben:
Habe mir noch zusätzlich zum Testen das Wandthermostat + gekauft. So wird besser die Raumtemperatur gemessen.
Dadurch das wohl das Heizkörperthermostat am Ventil die Temperatur misst, ist es natürlich direkt an der "Quelle" wärmer als der Raum selber.
Als kleinen Tipp: Lieber noch die 22 Euro für das Wandthermostat+ investieren, es ist Bequemer und man bekommt eben z.B. durch VIS eine Bessere Sicht über seine Raumtemperatur. Leider ist das einzige Manko: Das Wandthermostat+ selber zeigt leider nicht die Ist, sondern nur die Soll Temperatur an, hätte mir auch gewünscht das man noch in Kleine die gemessene Temperatur sieht, ist für mich aber durch VIS "verkraftbar". `
Hallo Du kannst in den Einstellungen am Wandthermostat umstellen auf Ist Temperatur und wenn Du die Temperatur am Wandthermostat änderst wird kurz die Soll Temperatur eingeblendet und springt dann wieder auf Ist Temperatur.
Gruß
Thomas `
Oh geil, na guck mal was man noch alles durch euch hier erfährt, so gefällt es mir schon viel besser, ich will nämlich eher die Raumtemperatur wissen als die gesetzte Temperatur!
Vielen Dank!
-
Hallo,
ich wollte auch ein kurzes feedback geben.
der Adapter läuft bei mir absolut problemlos. Habe keinerlei schwierigkeiten. Ich denke er kann so ins stable übernommen werden.
-
Habe Ihn die Tage ins Repository geschoben
-
Gib es eigentlich eine Möglichkeit den Adapter parallel zu anderen Interfaces laufen zu lassen?
Sobald ich den Adapter starte kann ich mich weder mit der eQ-3 Software noch mit der "Max! Remote" App beim Cube einloggen. Das nervt irgendwie, da ich diese Anwendungen auch noch weiterhin nutzen möchte
-
Gib es eigentlich eine Möglichkeit den Adapter parallel zu anderen Interfaces laufen zu lassen?
Sobald ich den Adapter starte kann ich mich weder mit der eQ-3 Software noch mit der "Max! Remote" App beim Cube einloggen. Das nervt irgendwie, da ich diese Anwendungen auch noch weiterhin nutzen möchte `
Hallo tripper,
Das ist umgekehrt aber auch so.
Der Cube lässt offensichtlich nur eine einzelne Verbindung zu.
Das einzige was eventuell möglich wäre: der Adapter baut die Verbindung sofort wieder ab.
-
Jetzt im Sommer kann ich den Adapter ja mal in Ruhe testen
Funktioniert soweit wunderbar, Danke an den Entwickler!
Eine Frage habe ich aber doch noch:
Wenn ich im Admin das Objekt "mode" umschalte (von MANUAL (1) auf AUTO (0)), dann wird zunächst wieder MANUAL ohne (1) angezeigt und beim nächsten Refresh (60 Sekunden) der korrekte Wert AUTO (0). Müsste sich das nicht ebenso wie bei setpoint verhalten? Da wird der Wert sofort entgegen genommen.
Gruß, Ralf
-
Ich habe am maxcube-Adapter einige Änderungen gemacht und gebe die Version 1.0.1 zum Testen frei:
- initialization working state
-> jetzt steht er von Angang an auf "false", wenn sich nichts tut und auf "true", wenn das Thermostat gerade einen Wert verarbeitet
-
setpoint rounding to 0.5
-> eingegebene Kommawerte für die Zieltemperatur werden auf 0.5-Schritte gerundet; keine Fehlermeldung mehr in den Logs
-
upstream only changed states
-> nur noch geänderte state-Werte werden in die states-DB geschrieben
-
stabilize state display for setpoint and mode values
-> bei Änderungen an der Zieltemperatur und dem Modus bleibt der neue State-Wert jetzt bis zur Übernahme stehen.
Noch ist die Verson 1.0.1 nicht tiefgehend geprüft und schon gar nicht im zentralen Repository zu finden. 1.0.1 basiert auf 1.0.0, die Änderungen von Bluefox und vielen anderen beinhaltet.
Ich hatte etwas Probleme, die Basis 1.0.0 von Github zu installieren, da die neue Instanz trotz Installation zuerst nicht in der Instanzliste aufgetaucht ist. Ein ioBroker-Neustart bzw. die Installation einer zweiten maxcube-Instanz brachte Abhilfe. Das kann auch mit 1.0.1 passieren. Ich bitte um Information dazu.
Zur Erinnerung:
-
Die Zieltemperatur kann zwischen 4,5 und 30,5°C liegen mit 4,5 = Off und 30,5 = On in 0,5°C Schritten. Bei On schalten die zugewiesenen Fensterkontakte das Thermostat nicht mehr in den abgesenkten Betrieb.
-
Ist ein dem Thermostat zugewiesener Fensterkontakt offen oder nicht initialisiert, kann ggf. keine neue Zieltemperatur eingestellt werden.
-
Die IST-Temperatur wird meist aktualisiert bei Änderungen der Ventilstellung, der Soll-Temperatur und des Betriebsmoduses (Auto/Manuell). Das kann man ausnutzen.
-
Wenn eine neue setpoint-Temperatur eingestellt wird, ändert sich der Modus immer auf "MANUAL".
Installationsquelle:
-
Änderungen sind jetzt auch im offiziellen Repo des Adapters. Also Github Update per Admin sollte auch tun.
Nach tests von Euch/Feedback schiebe ich es die tage auf NPM/ins Latest damit
-
Update per Admin scheint noch nicht zu funktionieren:
Trotz latest und manueller Anforderung bleibt der auf 1.0.0.
~~![](</s><URL url=)https://i.imgur.com/n01Ulvr.png" />
Gruß, Ralf~~
-
Dann ließ nochmal meine Aussage oben. Per Admin und custom install von GitHub geht es. Es ist noch nicht auf npm und daher noch nicht im latest.
Gesendet vom Handy …
-
Sorry, die Begrifflichkeiten waren mir noch nicht so klar :?
Wieder was gelernt, hab's hinbekommen.
Danke, Ralf
-
Super und Danke für Feedback. Nach Erfolgsmeldungen kommt’s ins npm und damit am nächsten tag im latest repo
Gesendet vom Handy …
-
Einwandfrei, arbeitet bei mir wie beschrieben.
Manuelles Update hat ohne Mucken funktioniert.
Danke, Ralf
-
Danach auch die instanz neu gestartet?!
Gesendet vom Handy …
-
Ja klar, hatte das Polling Intervall zum Testen auf 10 Sekunden verkürzt.
Ausserdem bleibt der Mode jetzt beim Umschalten bestehen.
Bei der V1.0.0 sprang der immer zurück und erst nach Bestätigung um.
Gruß Ralf
-
Und wenn Du z.B. mal 20,3°C als Setpoint eingibst, stürzt der Adapter nicht mehr ab.
Dafür gibt es bestimmt neue Fehler…
-
Moin zusammen,
ich habe mir auch das Max! Gateway und Thermostate besorgt.
Nun wollte ich den MAX! Adapter installieren was soweit auch geklappt hat. Nur leider bleibt der Status auf Gelb. Er kann sich nicht mit dem Gateway verbinden.. Die richtige IP ist eingetragen. Habe es manuell und mit der Browse Taste versucht (zeigt eh jeweils auf die gleiche IP)
Gebe ich vllt. den falschen Port ein? Ich nehme immer den Port der mir oben in der Adressleiste angezeigt wird wenn ich die Software benutzen würde.
(In meinem Fall 62538)
In den Logs erscheint folgendes:
! maxcube.0 2018-08-12 12:59:57.342 info starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcube, node: v8.11.3
! maxcube.0 2018-08-12 12:59:57.102 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
! host.ioBroker-RasPi 2018-08-12 12:59:55.102 info instance system.adapter.maxcube.0 started with pid 2327
! host.ioBroker-RasPi 2018-08-12 12:59:25.081 info Restart adapter system.adapter.maxcube.0 because enabled
! host.ioBroker-RasPi 2018-08-12 12:59:25.080 error instance system.adapter.maxcube.0 terminated with code 0 (OK)
! Caught 2018-08-12 12:59:25.080 error by controller[1]: at MaxCubeLowLevel.emit (events.js:208:7)
! Caught 2018-08-12 12:59:25.080 error by controller[1]: at emitNone (events.js:106:13)
! Caught 2018-08-12 12:59:25.079 error by controller[1]: at MaxCubeLowLevel. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcube/lib/maxcube/maxcube.js:45:18)
! Caught 2018-08-12 12:59:25.079 error by controller[1]: at MaxCubeLowLevel.emit (events.js:208:7)
! Caught 2018-08-12 12:59:25.079 error by controller[1]: at emitNone (events.js:106:13)
! Caught 2018-08-12 12:59:25.078 error by controller[1]: at MaxCubeLowLevel. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcube/lib/maxcube/maxcube.js:45:18)
! Caught 2018-08-12 12:59:25.078 error by controller[1]: at MaxCubeLowLevel.emit (events.js:208:7)
! Caught 2018-08-12 12:59:25.078 error by controller[1]: at emitNone (events.js:106:13)
! Caught 2018-08-12 12:59:25.077 error by controller[1]: at MaxCubeLowLevel. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcube/lib/maxcube/maxcube.js:45:18)
! Caught 2018-08-12 12:59:25.077 error by controller[1]: at MaxCubeLowLevel.emit (events.js:1:1)
! Caught 2018-08-12 12:59:25.077 error by controller[1]: RangeError: Maximum call stack size exceeded
! Caught 2018-08-12 12:59:25.076 error by controller[0]: port: 62538 }
! Caught 2018-08-12 12:59:25.076 error by controller[0]: address: '192.168.178.72',
! Caught 2018-08-12 12:59:25.076 error by controller[0]: syscall: 'connect',
! Caught 2018-08-12 12:59:25.075 error by controller[0]: errno: 'ETIMEDOUT',
! Caught 2018-08-12 12:59:25.075 error by controller[0]: code: 'ETIMEDOUT',
! Caught 2018-08-12 12:59:25.075 error by controller[0]: at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1186:14)
! Caught 2018-08-12 12:59:25.074 error by controller[0]: at _exceptionWithHostPort (util.js:1014:20)
! Caught 2018-08-12 12:59:25.074 error by controller[0]: at Object._errnoException (util.js:992:11)
! Caught 2018-08-12 12:59:25.073 error by controller[0]: { Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.72:62538
! maxcube.0 2018-08-12 12:59:25.048 info terminating
! maxcube.0 2018-08-12 12:59:25.035 info Connection closed
! maxcube.0 2018-08-12 12:59:25.033 info Connection closed
! maxcube.0 2018-08-12 12:59:25.026 error at MaxCubeLowLevel.emit (events.js:208:7)
! maxcube.0 2018-08-12 12:59:25.026 error at emitNone (events.js:106:13)
! maxcube.0 2018-08-12 12:59:25.026 error at MaxCubeLowLevel. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcube/lib/maxcube/maxcube.js:45:18)
! maxcube.0 2018-08-12 12:59:25.026 error at MaxCubeLowLevel.emit (events.js:208:7)
! maxcube.0 2018-08-12 12:59:25.026 error at emitNone (events.js:106:13)
! maxcube.0 2018-08-12 12:59:25.026 error at MaxCubeLowLevel. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcube/lib/maxcube/maxcube.js:45:18)
! maxcube.0 2018-08-12 12:59:25.026 error at MaxCubeLowLevel.emit (events.js:208:7)
! maxcube.0 2018-08-12 12:59:25.026 error at emitNone (events.js:106:13)
! maxcube.0 2018-08-12 12:59:25.026 error at MaxCubeLowLevel. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcube/lib/maxcube/maxcube.js:45:18)
! maxcube.0 2018-08-12 12:59:25.026 error at MaxCubeLowLevel.emit (events.js:1:1)
! maxcube.0 2018-08-12 12:59:25.026 error RangeError: Maximum call stack size exceeded
! maxcube.0 2018-08-12 12:59:25.025 error uncaught exception: Maximum call stack size exceeded
! maxcube.0 2018-08-12 12:57:13.655 info starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcube, node: v8.11.3
! maxcube.0 2018-08-12 12:57:13.414 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
! host.ioBroker-RasPi 2018-08-12 12:57:11.271 info instance system.adapter.maxcube.0 started with pid 2149
! host.ioBroker-RasPi 2018-08-12 12:56:41.248 info Restart adapter system.adapter.maxcube.0 because enabled</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous> -
Connection Timeout … also ja ggf Port falsch.
Gesendet vom Handy ...