      Hier mal der Log von der neuinstallation.

      Ach ja strg f5 gemacht

      ` > ````

      $ ./iobroker add smartmeter
      NPM version: 3.10.10
      npm install iobroker.smartmeter --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      prebuild-install

      info begin Prebuild-install version 2.5.1
      prebuild-install info looking for local prebuild @ prebuilds/serialport-v6.1.1-node-v48-linux-arm.tar.gz
      prebuild-install WARN install EACCES: permission denied, access '/root/.npm'
      gyp
      WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/6.14.1"gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/smartmeter-obis/node_modules/serialport/.node-gyp"

      ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterOpen(uv_work_t*)’:../src/serialport.cpp:95:30: warning: ‘v8::Local v8::valueNan::Callback::Call(int, v8::Localv8::value*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
      data->callback.Call(2, argv);
      ^
      In file included from ../src/./serialport.h:6:0,
      from ../src/serialport.cpp:1:
      ../../../../nan/nan.h:1618:3: note: declared here
      Call(int argc, v8::Local v8::valueargv[]) const {
      ^~~~

      ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterUpdate(uv_work_t*)’:../src/serialport.cpp:150:30: warning: ‘v8::Local v8::valueNan::Callback::Call(int, v8::Localv8::value*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
      data->callback.Call(1, argv);
      ^
      In file included from ../src/./serialport.h:6:0,
      from ../src/serialport.cpp:1:
      ../../../../nan/nan.h:1618:3: note: declared here
      Call(int argc, v8::Local v8::valueargv[]) const {
      ^~~~

      ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterClose(uv_work_t*)’:../src/serialport.cpp:188:30: warning: ‘v8::Local v8::valueNan::Callback::Call(int, v8::Localv8::value*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
      data->callback.Call(1, argv);
      ^
      In file included from ../src/./serialport.h:6:0,
      from ../src/serialport.cpp:1:
      ../../../../nan/nan.h:1618:3: note: declared here
      Call(int argc, v8::Local v8::valueargv[]) const {
      ^~~~

      ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterFlush(uv_work_t*)’:../src/serialport.cpp:231:30: warning: ‘v8::Local v8::valueNan::Callback::Call(int, v8::Localv8::value*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
      data->callback.Call(1, argv);
      ^
      In file included from ../src/./serialport.h:6:0,
      from ../src/serialport.cpp:1:
      ../../../../nan/nan.h:1618:3: note: declared here
      Call(int argc, v8::Local v8::valueargv[]) const {
      ^~~~

      ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterSet(uv_work_t*)’:../src/serialport.cpp:285:30: warning: ‘v8::Local v8::valueNan::Callback::Call(int, v8::Localv8::value*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
      data->callback.Call(1, argv);
      ^
      In file included from ../src/./serialport.h:6:0,
      from ../src/serialport.cpp:1:
      ../../../../nan/nan.h:1618:3: note: declared here
      Call(int argc, v8::Local v8::valueargv[]) const {
      ^~~~

      ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGet(uv_work_t*)’:../src/serialport.cpp:336:30: warning: ‘v8::Local v8::valueNan::Callback::Call(int, v8::Localv8::value*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
      data->callback.Call(2, argv);
      ^
      In file included from ../src/./serialport.h:6:0,
      from ../src/serialport.cpp:1:
      ../../../../nan/nan.h:1618:3: note: declared here
      Call(int argc, v8::Local v8::valueargv[]) const {
      ^~~~

      ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGetBaudRate(uv_work_t*)’:../src/serialport.cpp:383:30: warning: ‘v8::Local v8::valueNan::Callback::Call(int, v8::Localv8::value*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
      data->callback.Call(2, argv);
      ^
      In file included from ../src/./serialport.h:6:0,
      from ../src/serialport.cpp:1:
      ../../../../nan/nan.h:1618:3: note: declared here
      Call(int argc, v8::Local v8::valueargv[]) const {
      ^~~~

      ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterDrain(uv_work_t*)’:../src/serialport.cpp:424:30: warning: ‘v8::Local v8::valueNan::Callback::Call(int, v8::Localv8::value*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
      data->callback.Call(1, argv);
      ^
      In file included from ../src/./serialport.h:6:0,
      from ../src/serialport.cpp:1:
      ../../../../nan/nan.h:1618:3: note: declared here
      Call(int argc, v8::Local v8::valueargv[]) const {
      ^~~~

      ../src/poller.cpp: In static member function ‘static void Poller::onData(uv_poll_t*, int, int)’:../src/poller.cpp:69:29: warning: ‘v8::Local v8::valueNan::Callback::Call(int, v8::Localv8::value*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
      obj->callback.Call(2, argv);
      ^
      In file included from ../src/poller.cpp:1:0:
      ../../../../nan/nan.h:1618:3: note: declared here
      Call(int argc, v8::Local v8::valueargv[]) const {
      ^~~~

      host.raspberrypi install adapter smartmeter
      got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin
      upload [5] smartmeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin/words.js words.js application/javascript
      upload [4] smartmeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin/tooltip.css tooltip.css text/css
      upload [3] smartmeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin/smartmeter.png smartmeter.png image/png
      upload [2] smartmeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin/smartmeter.jpg smartmeter.jpg image/jpeg
      upload [1] smartmeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin/questionmark.png questionmark.png image/png
      upload [0] smartmeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin/index.html index.html text/html
      host.raspberrypi object system.adapter.smartmeter created
      host.raspberrypi create instance smartmeter
      host.raspberrypi object system.adapter.smartmeter.0.outputCount created
      host.raspberrypi object system.adapter.smartmeter.0.inputCount created
      host.raspberrypi object system.adapter.smartmeter.0.uptime created
      host.raspberrypi object system.adapter.smartmeter.0.memRss created
      host.raspberrypi object system.adapter.smartmeter.0.memHeapTotal created
      host.raspberrypi object system.adapter.smartmeter.0.memHeapUsed created
      host.raspberrypi object system.adapter.smartmeter.0.connected created
      host.raspberrypi object system.adapter.smartmeter.0.alive created
      host.raspberrypi object system.adapter.smartmeter.0 created
      process exited with code 0</v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value>
      ```` `

      und hier der log vom debug

      ` > ```

      <code>2018-04-13 19:34:38.437 - [32minfo[39m: iobroker host.raspberrypi install adapter smartmeter
      2018-04-13 19:34:38.463 - [32minfo[39m: iobroker got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin
      2018-04-13 19:34:38.491 - [32minfo[39m: iobroker upload [5] smartmeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin/words.js words.js application/javascript
      2018-04-13 19:34:38.589 - [32minfo[39m: iobroker upload [4] smartmeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin/tooltip.css tooltip.css text/css
      2018-04-13 19:34:38.650 - [32minfo[39m: iobroker upload [3] smartmeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin/smartmeter.png smartmeter.png image/png
      2018-04-13 19:34:38.721 - [32minfo[39m: iobroker upload [2] smartmeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin/smartmeter.jpg smartmeter.jpg image/jpeg
      2018-04-13 19:34:38.821 - [32minfo[39m: iobroker upload [1] smartmeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin/questionmark.png questionmark.png image/png
      2018-04-13 19:34:38.882 - [32minfo[39m: iobroker upload [0] smartmeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin/index.html index.html text/html
      2018-04-13 19:34:38.995 - [32minfo[39m: iobroker host.raspberrypi object system.adapter.smartmeter created
      2018-04-13 19:34:39.031 - [32minfo[39m: iobroker host.raspberrypi create instance smartmeter
      2018-04-13 19:34:39.042 - [32minfo[39m: iobroker host.raspberrypi object system.adapter.smartmeter.0.outputCount created
      2018-04-13 19:34:39.072 - [32minfo[39m: iobroker host.raspberrypi object system.adapter.smartmeter.0.inputCount created
      2018-04-13 19:34:39.102 - [32minfo[39m: iobroker host.raspberrypi object system.adapter.smartmeter.0.uptime created
      2018-04-13 19:34:39.133 - [32minfo[39m: iobroker host.raspberrypi object system.adapter.smartmeter.0.memRss created
      2018-04-13 19:34:39.162 - [32minfo[39m: iobroker host.raspberrypi object system.adapter.smartmeter.0.memHeapTotal created
      2018-04-13 19:34:39.195 - [32minfo[39m: iobroker host.raspberrypi object system.adapter.smartmeter.0.memHeapUsed created
      2018-04-13 19:34:39.240 - [32minfo[39m: iobroker host.raspberrypi object system.adapter.smartmeter.0.connected created
      2018-04-13 19:34:39.281 - [32minfo[39m: iobroker host.raspberrypi object system.adapter.smartmeter.0.alive created
      2018-04-13 19:34:39.323 - [32minfo[39m: host.raspberrypi object change system.adapter.smartmeter.0
      2018-04-13 19:34:39.332 - [32minfo[39m: iobroker host.raspberrypi object system.adapter.smartmeter.0 created
      2018-04-13 19:34:39.358 - [32minfo[39m: iobroker exit 0
      2018-04-13 19:36:43.037 - [32minfo[39m: host.raspberrypi object change system.adapter.smartmeter.0
      2018-04-13 19:37:38.884 - [32minfo[39m: host.raspberrypi object change system.adapter.smartmeter.0
      2018-04-13 19:37:41.960 - [32minfo[39m: host.raspberrypi object change system.adapter.smartmeter.0
      2018-04-13 19:37:41.961 - [32minfo[39m: host.raspberrypi "system.adapter.smartmeter.0" enabled
      2018-04-13 19:37:42.021 - [32minfo[39m: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 2759
      2018-04-13 19:37:44.306 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 objectDB connected
      2018-04-13 19:37:44.416 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 statesDB connected
      2018-04-13 19:37:44.536 - [32minfo[39m: smartmeter.0 starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v6.14.1
      2018-04-13 19:37:44.547 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialResponseTransport","requestInterval":"10","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/ttyUSB0","transportSerialBaudrate":9600,"transportSerialDataBits":7,"transportSerialStopBits":1,"transportSerialParity":"even","transportSerialMessageTimeout":null,"protocolD0WakeupCharacters":0}
      2018-04-13 19:37:44.555 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CREATE SERIALPORT: 9600 7 1 even
      2018-04-13 19:37:44.583 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 SERIALPORT OPEN
      2018-04-13 19:37:44.598 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (0 + NEW 2)
      2018-04-13 19:37:44.603 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
      2018-04-13 19:37:44.604 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "\u0000\n" -> null
      2018-04-13 19:37:44.609 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
      2018-04-13 19:37:45.643 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (2 + NEW 12)
      2018-04-13 19:37:45.644 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
      2018-04-13 19:37:45.645 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "\u0000\n/ESY5Q3DA202" -> null
      2018-04-13 19:37:45.657 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (14 + NEW 14)
      2018-04-13 19:37:45.658 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
      2018-04-13 19:37:45.660 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "\u0000\n/ESY5Q3DA2024 V3.03\r\n\r\n1-0" -> ["/ESY5Q3DA2024 V3.03\r\n","/ESY5Q3DA2024 V3.03"]
      2018-04-13 19:37:45.661 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 PAUSE READING SERIALPORT TO HANDLE MESSAGE
      2018-04-13 19:37:45.665 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN HANDLEMESSAGE
      2018-04-13 19:37:45.670 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 LEFT AFTER HANDLE-MESSAGE 5
      2018-04-13 19:37:45.672 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 3 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
      2018-04-13 19:37:45.673 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 SerialResponseTransport do not support sending of Data! Ignore them
      2018-04-13 19:37:45.674 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
      2018-04-13 19:37:45.675 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 RESUME READING SERIALPORT
      2018-04-13 19:37:45.675 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 3 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
      2018-04-13 19:37:45.676 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 REMAINING DATA AFTER MESSAGE HANDLING: 5
      2018-04-13 19:37:45.677 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MORE DATA AVAILABLE, PROCESS THEM 5
      2018-04-13 19:37:45.677 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 3 IN CHECKMESSAGE
      2018-04-13 19:37:45.679 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0" -> null
      2018-04-13 19:37:45.680 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (5 + NEW 16)
      2018-04-13 19:37:45.681 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      2018-04-13 19:37:45.682 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(17930" -> null
      2018-04-13 19:37:45.728 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (21 + NEW 46)
      2018-04-13 19:37:45.730 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      2018-04-13 19:37:45.731 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
      255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0044124kWh)\r\n1-0:2" -> null
      2018-04-13 19:37:45.740 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (67 + NEW 16)
      2018-04-13 19:37:45.741 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      2018-04-13 19:37:45.742 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0044124kWh)\r\n1-0:2.8.0255(0005960" -> null
      2018-04-13 19:37:45.752 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (83 + NEW 14)
      2018-04-13 19:37:45.754 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      2018-04-13 19:37:45.755 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0044124kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)" -> null
      2018-04-13 19:37:45.768 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (97 + NEW 16)
      2018-04-13 19:37:45.769 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      2018-04-13 19:37:45.770 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
      255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0044124kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.2552" -> null
      2018-04-13 19:37:45.785 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (113 + NEW 16)
      2018-04-13 19:37:45.787 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      2018-04-13 19:37:45.788 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
      255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0044124kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000124.82W)\r" -> null
      2018-04-13 19:37:45.800 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (129 + NEW 14)
      2018-04-13 19:37:45.801 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      2018-04-13 19:37:45.802 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0044124kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000124.82W)\r\n1-0:41.7.255" -> null
      2018-04-13 19:37:45.817 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (143 + NEW 16)
      2018-04-13 19:37:45.817 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      2018-04-13 19:37:45.818 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0044124kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000124.82W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.72W)" -> null
      2018-04-13 19:37:45.833 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (159 + NEW 15)
      2018-04-13 19:37:45.833 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      2018-04-13 19:37:45.834 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
      255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0044124kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000124.82W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.72W)\r\n1-0:61.7.255*" -> null
      2018-04-13 19:37:45.857 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (174 + NEW 16)
      2018-04-13 19:37:45.858 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      2018-04-13 19:37:45.860 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0044124kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000124.82W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.72W)\r\n1-0:61.7.255255(000039.50W)" -> null
      2018-04-13 19:37:45.865 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (190 + NEW 15)
      2018-04-13 19:37:45.866 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      2018-04-13 19:37:45.868 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
      255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0044124kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000124.82W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.72W)\r\n1-0:61.7.255255(000039.50W)\r\n1-0:1.7.2552" -> null
      2018-04-13 19:37:45.882 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (205 + NEW 15)
      2018-04-13 19:37:45.883 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      2018-04-13 19:37:45.885 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
      255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0044124kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000124.82W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.72W)\r\n1-0:61.7.255255(000039.50W)\r\n1-0:1.7.255255(000176.04W)" -> null
      2018-04-13 19:37:45.897 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (220 + NEW 16)
      2018-04-13 19:37:45.898 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      2018-04-13 19:37:45.899 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0044124kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000124.82W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.72W)\r\n1-0:61.7.255255(000039.50W)\r\n1-0:1.7.255255(000176.04W)\r\n1-0:96.5.5255" -> null
      2018-04-13 19:37:45.912 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (236 + NEW 15)
      2018-04-13 19:37:45.913 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      2018-04-13 19:37:45.915 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0044124kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000124.82W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.72W)\r\n1-0:61.7.255255(000039.50W)\r\n1-0:1.7.255255(000176.04W)\r\n1-0:96.5.5255(82)\r\n0-0:96.1." -> null
      2018-04-13 19:37:45.929 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (251 + NEW 15)
      2018-04-13 19:37:45.930 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      2018-04-13 19:37:45.931 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0044124kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000124.82W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.72W)\r\n1-0:61.7.255255(000039.50W)\r\n1-0:1.7.255255(000176.04W)\r\n1-0:96.5.5255(82)\r\n0-0:96.1.255255(1ESY111" -> null
      2018-04-13 19:37:45.945 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (266 + NEW 13)
      2018-04-13 19:37:45.946 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      2018-04-13 19:37:45.946 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
      255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0044124kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000124.82W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.72W)\r\n1-0:61.7.255255(000039.50W)\r\n1-0:1.7.255255(000176.04W)\r\n1-0:96.5.5255(82)\r\n0-0:96.1.255255(1ESY1115000303)\r\n!\r\n" -> ["1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0044124kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000124.82W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.72W)\r\n1-0:61.7.255255(000039.50W)\r\n1-0:1.7.255255(000176.04W)\r\n1-0:96.5.5255(82)\r\n0-0:96.1.255255(1ESY1115000303)\r\n!\r\n","1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0044124kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000124.82W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.72W)\r\n1-0:61.7.255255(000039.50W)\r\n1-0:1.7.255255(000176.04W)\r\n1-0:96.5.5255(82)\r\n0-0:96.1.255255(1ESY1115000303)\r\n"]
      2018-04-13 19:37:45.947 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 PAUSE READING SERIALPORT TO HANDLE MESSAGE
      2018-04-13 19:37:45.947 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN HANDLEMESSAGE
      2018-04-13 19:37:45.960 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 STORE DATA
      2018-04-13 19:37:45.966 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:0.0.0255: Meter owner number = 179303
      2018-04-13 19:37:45.967 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Create Channel 1-0:0_0_0
      255 with name Meter owner number
      2018-04-13 19:37:45.969 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Create State 1-0:0_0_0255.rawvalue
      2018-04-13 19:37:45.971 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Create State 1-0:0_0_0
      255.value
      2018-04-13 19:37:45.972 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:0_0_0255.rawvalue = 179303
      2018-04-13 19:37:45.974 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:0_0_0
      255.value = 179303
      2018-04-13 19:37:45.976 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:1.8.0255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (Total) = 17097.0044124 kWh
      2018-04-13 19:37:45.977 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Create Channel 1-0:1_8_0
      255 with name Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (Total)
      2018-04-13 19:37:45.978 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Create State 1-0:1_8_0255.rawvalue
      2018-04-13 19:37:45.978 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Create State 1-0:1_8_0
      255.value
      2018-04-13 19:37:45.979 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:1_8_0255.rawvalue = 00017097.0044124kWh
      2018-04-13 19:37:45.980 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:1_8_0255.value = 17097.0044124
      2018-04-13 19:37:45.981 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:2.8.0
      255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (Total) = 59606.82 kWh
      2018-04-13 19:37:45.981 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Create Channel 1-0:2_8_0255 with name Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (Total)
      2018-04-13 19:37:45.981 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Create State 1-0:2_8_0
      255.rawvalue
      2018-04-13 19:37:45.982 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Create State 1-0:2_8_0255.value
      2018-04-13 19:37:45.982 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:2_8_0
      255.rawvalue = 00059606.8200000kWh
      2018-04-13 19:37:45.982 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:2_8_0
      255.value = 59606.82
      2018-04-13 19:37:45.983 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:21.7.255255: Momentanwert L1 Wirkarbeit Bezug + = 124.82 W
      2018-04-13 19:37:45.983 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Create Channel 1-0:21_7_255
      255 with name Momentanwert L1 Wirkarbeit Bezug +
      2018-04-13 19:37:45.984 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Create State 1-0:21_7_255255.rawvalue
      2018-04-13 19:37:45.984 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Create State 1-0:21_7_255
      255.value
      2018-04-13 19:37:45.984 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:21_7_255255.rawvalue = 000124.82W
      2018-04-13 19:37:45.985 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:21_7_255255.value = 124.82
      2018-04-13 19:37:45.985 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:41.7.255
      255: Momentanwert L2 Wirkarbeit Bezug + = 11.72 W
      2018-04-13 19:37:45.986 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Create Channel 1-0:41_7_255255 with name Momentanwert L2 Wirkarbeit Bezug +
      2018-04-13 19:37:45.986 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Create State 1-0:41_7_255
      255.rawvalue
      2018-04-13 19:37:45.986 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Create State 1-0:41_7_255255.value
      2018-04-13 19:37:45.987 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:41_7_255
      255.rawvalue = 000011.72W
      2018-04-13 19:37:45.987 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:41_7_255
      255.value = 11.72
      2018-04-13 19:37:45.988 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:61.7.255255: Momentanwert L3 Wirkarbeit Bezug + = 39.5 W
      2018-04-13 19:37:45.988 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Create Channel 1-0:61_7_255
      255 with name Momentanwert L3 Wirkarbeit Bezug +
      2018-04-13 19:37:45.988 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Create State 1-0:61_7_255255.rawvalue
      2018-04-13 19:37:45.989 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Create State 1-0:61_7_255
      255.value
      2018-04-13 19:37:45.989 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:61_7_255255.rawvalue = 000039.50W
      2018-04-13 19:37:45.989 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:61_7_255255.value = 39.5
      2018-04-13 19:37:45.990 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:1.7.255
      255: Momentanwert Summe Wirkarbeit Bezug + = 176.04 W
      2018-04-13 19:37:45.990 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Create Channel 1-0:1_7_255255 with name Momentanwert Summe Wirkarbeit Bezug +
      2018-04-13 19:37:45.991 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Create State 1-0:1_7_255
      255.rawvalue
      2018-04-13 19:37:45.991 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Create State 1-0:1_7_255255.value
      2018-04-13 19:37:45.991 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:1_7_255
      255.rawvalue = 000176.04W
      2018-04-13 19:37:45.992 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:1_7_255
      255.value = 176.04
      2018-04-13 19:37:45.992 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:96.5.5255: Status = 82
      2018-04-13 19:37:45.993 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Create Channel 1-0:96_5_5
      255 with name Status
      2018-04-13 19:37:45.997 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Create State 1-0:96_5_5255.rawvalue
      2018-04-13 19:37:45.998 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Create State 1-0:96_5_5
      255.value
      2018-04-13 19:37:45.999 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:96_5_5255.rawvalue = 82
      2018-04-13 19:37:45.999 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:96_5_5
      255.value = 82
      2018-04-13 19:37:46.000 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 0-0:96.1.255255: Factory number = 1ESY1115000303
      2018-04-13 19:37:46.002 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Create Channel 0-0:96_1_255
      255 with name Factory number
      2018-04-13 19:37:46.006 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Create State 0-0:96_1_255255.rawvalue
      2018-04-13 19:37:46.006 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Create State 0-0:96_1_255
      255.value
      2018-04-13 19:37:46.011 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 0-0:96_1_255255.rawvalue = 1ESY1115000303
      2018-04-13 19:37:46.016 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 0-0:96_1_255
      255.value = 1ESY1115000303
      2018-04-13 19:37:46.018 - [32minfo[39m: smartmeter.0 Received 9 values, 9 updated
      2018-04-13 19:37:46.020 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 LEFT AFTER HANDLE-MESSAGE 1
      2018-04-13 19:37:46.020 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 10 IN ISPROCESSCOMPLETE: true
      2018-04-13 19:37:46.021 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
      2018-04-13 19:37:46.022 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 RESUME READING SERIALPORT
      2018-04-13 19:37:46.022 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 10 IN ISPROCESSCOMPLETE: true
      2018-04-13 19:37:46.023 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 DELETE rest of data (1)
      2018-04-13 19:37:46.025 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 SCHEDULE NEXT RUN IN 10s
      2018-04-13 19:37:46.046 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 SERIALPORT CLOSE
      2018-04-13 19:37:56.040 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 SERIALPORT OPEN
      2018-04-13 19:37:56.044 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
      2018-04-13 19:37:56.058 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (0 + NEW 2)
      2018-04-13 19:37:56.059 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
      2018-04-13 19:37:56.060 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "\u0000\n" -> null
      2018-04-13 19:37:57.660 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (2 + NEW 12)
      2018-04-13 19:37:57.660 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
      2018-04-13 19:37:57.661 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "\u0000\n/ESY5Q3DA202" -> null
      2018-04-13 19:37:57.670 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (14 + NEW 16)
      2018-04-13 19:37:57.671 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
      2018-04-13 19:37:57.672 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "\u0000\n/ESY5Q3DA2024 V3.03\r\n\r\n1-0:0" -> ["/ESY5Q3DA2024 V3.03\r\n","/ESY5Q3DA2024 V3.03"]
      2018-04-13 19:37:57.673 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 PAUSE READING SERIALPORT TO HANDLE MESSAGE
      2018-04-13 19:37:57.676 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN HANDLEMESSAGE
      2018-04-13 19:37:57.678 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 LEFT AFTER HANDLE-MESSAGE 7
      2018-04-13 19:37:57.680 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 3 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
      2018-04-13 19:37:57.681 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 SerialResponseTransport do not support sending of Data! Ignore them
      2018-04-13 19:37:57.682 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
      2018-04-13 19:37:57.682 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 RESUME READING SERIALPORT
      2018-04-13 19:37:57.683 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 3 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
      2018-04-13 19:37:57.684 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 REMAINING DATA AFTER MESSAGE HANDLING: 7
      2018-04-13 19:37:57.684 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MORE DATA AVAILABLE, PROCESS THEM 7
      2018-04-13 19:37:57.685 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 3 IN CHECKMESSAGE
      2018-04-13 19:37:57.685 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0" -> null
      2018-04-13 19:37:57.687 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (7 + NEW 14)
      2018-04-13 19:37:57.688 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      2018-04-13 19:37:57.688 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(17930" -> null
      2018-04-13 19:37:57.718 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (21 + NEW 16)
      2018-04-13 19:37:57.719 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      2018-04-13 19:37:57.719 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
      255(179303)\r\n1-0:1.8.025" -> null
      2018-04-13 19:37:57.721 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (37 + NEW 15)
      2018-04-13 19:37:57.723 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      2018-04-13 19:37:57.724 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
      255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0049" -> null
      2018-04-13 19:37:57.736 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (52 + NEW 15)
      2018-04-13 19:37:57.737 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      2018-04-13 19:37:57.738 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
      255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0049985kWh)\r\n1-0:2" -> null
      2018-04-13 19:37:57.752 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (67 + NEW 16)
      2018-04-13 19:37:57.754 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      2018-04-13 19:37:57.755 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0049985kWh)\r\n1-0:2.8.0255(0005960" -> null
      2018-04-13 19:37:57.766 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (83 + NEW 15)
      2018-04-13 19:37:57.766 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      2018-04-13 19:37:57.767 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0049985kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r" -> null
      2018-04-13 19:37:57.781 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (98 + NEW 15)
      2018-04-13 19:37:57.782 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      2018-04-13 19:37:57.784 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
      255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0049985kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.2552" -> null
      2018-04-13 19:37:57.797 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (113 + NEW 16)
      2018-04-13 19:37:57.798 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      2018-04-13 19:37:57.799 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
      255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0049985kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.66W)\r" -> null
      2018-04-13 19:37:57.816 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (129 + NEW 15)
      2018-04-13 19:37:57.817 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      2018-04-13 19:37:57.817 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0049985kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.66W)\r\n1-0:41.7.2552" -> null
      2018-04-13 19:37:57.828 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (144 + NEW 15)
      2018-04-13 19:37:57.829 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      2018-04-13 19:37:57.830 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0049985kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.66W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.73W)" -> null
      2018-04-13 19:37:57.845 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (159 + NEW 16)
      2018-04-13 19:37:57.845 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      2018-04-13 19:37:57.846 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
      255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0049985kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.66W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.73W)\r\n1-0:61.7.2552" -> null
      2018-04-13 19:37:57.861 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (175 + NEW 15)
      2018-04-13 19:37:57.862 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      2018-04-13 19:37:57.862 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
      255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0049985kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.66W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.73W)\r\n1-0:61.7.255255(000037.47W)" -> null
      2018-04-13 19:37:57.876 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (190 + NEW 15)
      2018-04-13 19:37:57.876 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      2018-04-13 19:37:57.877 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0049985kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.66W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.73W)\r\n1-0:61.7.255255(000037.47W)\r\n1-0:1.7.2552" -> null
      2018-04-13 19:37:57.892 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (205 + NEW 15)
      2018-04-13 19:37:57.893 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      2018-04-13 19:37:57.893 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0049985kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.66W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.73W)\r\n1-0:61.7.255255(000037.47W)\r\n1-0:1.7.255255(000174.86W)" -> null
      2018-04-13 19:37:57.909 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (220 + NEW 16)
      2018-04-13 19:37:57.909 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      2018-04-13 19:37:57.910 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
      255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0049985kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.66W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.73W)\r\n1-0:61.7.255255(000037.47W)\r\n1-0:1.7.255255(000174.86W)\r\n1-0:96.5.5255" -> null
      2018-04-13 19:37:57.925 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (236 + NEW 16)
      2018-04-13 19:37:57.926 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      2018-04-13 19:37:57.926 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
      255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0049985kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.66W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.73W)\r\n1-0:61.7.255255(000037.47W)\r\n1-0:1.7.255255(000174.86W)\r\n1-0:96.5.5255(82)\r\n0-0:96.1.2" -> null
      2018-04-13 19:37:57.941 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (252 + NEW 14)
      2018-04-13 19:37:57.941 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      2018-04-13 19:37:57.942 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
      255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0049985kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.66W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.73W)\r\n1-0:61.7.255255(000037.47W)\r\n1-0:1.7.255255(000174.86W)\r\n1-0:96.5.5255(82)\r\n0-0:96.1.255255(1ESY111" -> null
      2018-04-13 19:37:57.964 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (266 + NEW 13)
      2018-04-13 19:37:57.964 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      2018-04-13 19:37:57.964 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0049985kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.66W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.73W)\r\n1-0:61.7.255255(000037.47W)\r\n1-0:1.7.255255(000174.86W)\r\n1-0:96.5.5255(82)\r\n0-0:96.1.255255(1ESY1115000303)\r\n!\r\n" -> ["1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0049985kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.66W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.73W)\r\n1-0:61.7.255255(000037.47W)\r\n1-0:1.7.255255(000174.86W)\r\n1-0:96.5.5255(82)\r\n0-0:96.1.255255(1ESY1115000303)\r\n!\r\n","1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0049985kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.66W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.73W)\r\n1-0:61.7.255255(000037.47W)\r\n1-0:1.7.255255(000174.86W)\r\n1-0:96.5.5255(82)\r\n0-0:96.1.255255(1ESY1115000303)\r\n"]
      2018-04-13 19:37:57.967 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 PAUSE READING SERIALPORT TO HANDLE MESSAGE
      2018-04-13 19:37:57.967 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN HANDLEMESSAGE
      2018-04-13 19:37:57.969 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 STORE DATA
      2018-04-13 19:37:57.969 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:0.0.0
      255: Meter owner number = 179303
      2018-04-13 19:37:57.970 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Data for 1-0:0_0_0255 unchanged
      2018-04-13 19:37:57.971 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:1.8.0
      255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (Total) = 17097.0049985 kWh
      2018-04-13 19:37:57.971 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:1_8_0255.rawvalue = 00017097.0049985kWh
      2018-04-13 19:37:57.972 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:1_8_0255.value = 17097.0049985
      2018-04-13 19:37:57.973 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:2.8.0
      255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (Total) = 59606.82 kWh
      2018-04-13 19:37:57.973 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Data for 1-0:2_8_0255 unchanged
      2018-04-13 19:37:57.974 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:21.7.255
      255: Momentanwert L1 Wirkarbeit Bezug + = 125.66 W
      2018-04-13 19:37:57.974 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:21_7_255255.rawvalue = 000125.66W
      2018-04-13 19:37:57.975 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:21_7_255255.value = 125.66
      2018-04-13 19:37:57.976 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:41.7.255
      255: Momentanwert L2 Wirkarbeit Bezug + = 11.73 W
      2018-04-13 19:37:57.976 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:41_7_255255.rawvalue = 000011.73W
      2018-04-13 19:37:57.977 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:41_7_255255.value = 11.73
      2018-04-13 19:37:57.977 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:61.7.255
      255: Momentanwert L3 Wirkarbeit Bezug + = 37.47 W
      2018-04-13 19:37:57.978 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:61_7_255255.rawvalue = 000037.47W
      2018-04-13 19:37:57.978 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:61_7_255255.value = 37.47
      2018-04-13 19:37:57.978 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:1.7.255
      255: Momentanwert Summe Wirkarbeit Bezug + = 174.86 W
      2018-04-13 19:37:57.979 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:1_7_255255.rawvalue = 000174.86W
      2018-04-13 19:37:57.979 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:1_7_255255.value = 174.86
      2018-04-13 19:37:57.980 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:96.5.5
      255: Status = 82
      2018-04-13 19:37:57.980 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Data for 1-0:96_5_5255 unchanged
      2018-04-13 19:37:57.980 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 0-0:96.1.255
      255: Factory number = 1ESY1115000303
      2018-04-13 19:37:57.980 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Data for 0-0:96_1_255255 unchanged
      2018-04-13 19:37:57.981 - [32minfo[39m: smartmeter.0 Received 9 values, 5 updated
      2018-04-13 19:37:57.981 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 LEFT AFTER HANDLE-MESSAGE 1
      2018-04-13 19:37:57.981 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 10 IN ISPROCESSCOMPLETE: true
      2018-04-13 19:37:57.981 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
      2018-04-13 19:37:57.983 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 RESUME READING SERIALPORT
      2018-04-13 19:37:57.983 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 10 IN ISPROCESSCOMPLETE: true
      2018-04-13 19:37:57.984 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 DELETE rest of data (1)
      2018-04-13 19:37:57.985 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 SCHEDULE NEXT RUN IN 10s
      2018-04-13 19:37:57.990 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 SERIALPORT CLOSE
      2018-04-13 19:38:07.997 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 SERIALPORT OPEN
      2018-04-13 19:38:08.001 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
      2018-04-13 19:38:08.012 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (0 + NEW 2)
      2018-04-13 19:38:08.013 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
      2018-04-13 19:38:08.014 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "\u0000\n" -> null
      2018-04-13 19:38:09.658 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (2 + NEW 5)
      2018-04-13 19:38:09.659 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
      2018-04-13 19:38:09.660 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "\u0000\n/ESY5" -> null
      2018-04-13 19:38:09.675 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (7 + NEW 15)
      2018-04-13 19:38:09.678 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
      2018-04-13 19:38:09.679 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "\u0000\n/ESY5Q3DA2024 V3.03\r" -> null
      2018-04-13 19:38:09.690 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (22 + NEW 15)
      2018-04-13 19:38:09.691 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
      2018-04-13 19:38:09.693 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "\u0000\n/ESY5Q3DA2024 V3.03\r\n\r\n1-0:0.0.0
      25" -> ["/ESY5Q3DA2024 V3.03\r\n","/ESY5Q3DA2024 V3.03"]
      2018-04-13 19:38:09.694 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 PAUSE READING SERIALPORT TO HANDLE MESSAGE
      2018-04-13 19:38:09.695 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN HANDLEMESSAGE
      2018-04-13 19:38:09.696 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 LEFT AFTER HANDLE-MESSAGE 14
      2018-04-13 19:38:09.697 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 3 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
      2018-04-13 19:38:09.698 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 SerialResponseTransport do not support sending of Data! Ignore them
      2018-04-13 19:38:09.698 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
      2018-04-13 19:38:09.699 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 RESUME READING SERIALPORT
      2018-04-13 19:38:09.699 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 3 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
      2018-04-13 19:38:09.699 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 REMAINING DATA AFTER MESSAGE HANDLING: 14
      2018-04-13 19:38:09.700 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MORE DATA AVAILABLE, PROCESS THEM 14
      2018-04-13 19:38:09.700 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 3 IN CHECKMESSAGE
      2018-04-13 19:38:09.701 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.025" -> null
      2018-04-13 19:38:09.719 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (14 + NEW 15)
      2018-04-13 19:38:09.720 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      2018-04-13 19:38:09.720 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
      255(179303)\r\n1-0:" -> null
      2018-04-13 19:38:09.729 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (29 + NEW 16)
      2018-04-13 19:38:09.730 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      2018-04-13 19:38:09.731 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(000170" -> null
      2018-04-13 19:38:09.744 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (45 + NEW 16)
      2018-04-13 19:38:09.746 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      2018-04-13 19:38:09.747 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0055873kWh)\r" -> null
      2018-04-13 19:38:09.759 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (61 + NEW 14)
      2018-04-13 19:38:09.760 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      2018-04-13 19:38:09.761 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
      255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0055873kWh)\r\n1-0:2.8.0255" -> null
      2018-04-13 19:38:09.775 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (75 + NEW 16)
      2018-04-13 19:38:09.776 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      2018-04-13 19:38:09.777 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
      255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0055873kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.820000" -> null
      2018-04-13 19:38:09.787 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (91 + NEW 16)
      2018-04-13 19:38:09.788 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      2018-04-13 19:38:09.789 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
      255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0055873kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7" -> null
      2018-04-13 19:38:09.802 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (107 + NEW 14)
      2018-04-13 19:38:09.802 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      2018-04-13 19:38:09.803 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0055873kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(00012" -> null
      2018-04-13 19:38:09.818 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (121 + NEW 16)
      2018-04-13 19:38:09.818 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      2018-04-13 19:38:09.820 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0055873kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.82W)\r\n1-0:41." -> null
      2018-04-13 19:38:09.834 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (137 + NEW 16)
      2018-04-13 19:38:09.835 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      2018-04-13 19:38:09.835 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
      255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0055873kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.82W)\r\n1-0:41.7.255255(000011" -> null
      2018-04-13 19:38:09.849 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (153 + NEW 14)
      2018-04-13 19:38:09.850 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      2018-04-13 19:38:09.850 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
      255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0055873kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.82W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.46W)\r\n1-0:61" -> null
      2018-04-13 19:38:09.868 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (167 + NEW 16)
      2018-04-13 19:38:09.868 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      2018-04-13 19:38:09.869 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0055873kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.82W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.46W)\r\n1-0:61.7.255255(00003" -> null
      2018-04-13 19:38:09.883 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (183 + NEW 16)
      2018-04-13 19:38:09.884 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      2018-04-13 19:38:09.885 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0055873kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.82W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.46W)\r\n1-0:61.7.255255(000039.11W)\r\n1-0:1.7" -> null
      2018-04-13 19:38:09.897 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (199 + NEW 14)
      2018-04-13 19:38:09.898 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      2018-04-13 19:38:09.898 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
      255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0055873kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.82W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.46W)\r\n1-0:61.7.255255(000039.11W)\r\n1-0:1.7.255255(00017" -> null
      2018-04-13 19:38:09.914 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (213 + NEW 16)
      2018-04-13 19:38:09.915 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      2018-04-13 19:38:09.916 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
      255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0055873kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.82W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.46W)\r\n1-0:61.7.255255(000039.11W)\r\n1-0:1.7.255255(000176.39W)\r\n1-0:96." -> null
      2018-04-13 19:38:09.930 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (229 + NEW 16)
      2018-04-13 19:38:09.931 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      2018-04-13 19:38:09.931 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0055873kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.82W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.46W)\r\n1-0:61.7.255255(000039.11W)\r\n1-0:1.7.255255(000176.39W)\r\n1-0:96.5.5255(82)\r\n0-0" -> null
      2018-04-13 19:38:09.946 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (245 + NEW 14)
      2018-04-13 19:38:09.946 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      2018-04-13 19:38:09.947 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0055873kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.82W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.46W)\r\n1-0:61.7.255255(000039.11W)\r\n1-0:1.7.255255(000176.39W)\r\n1-0:96.5.5255(82)\r\n0-0:96.1.255255(" -> null
      2018-04-13 19:38:09.962 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (259 + NEW 16)
      2018-04-13 19:38:09.962 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      2018-04-13 19:38:09.963 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
      255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0055873kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.82W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.46W)\r\n1-0:61.7.255255(000039.11W)\r\n1-0:1.7.255255(000176.39W)\r\n1-0:96.5.5255(82)\r\n0-0:96.1.255255(1ESY1115000303)\r" -> null
      2018-04-13 19:38:09.978 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (275 + NEW 4)
      2018-04-13 19:38:09.978 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      2018-04-13 19:38:09.979 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0055873kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.82W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.46W)\r\n1-0:61.7.255255(000039.11W)\r\n1-0:1.7.255255(000176.39W)\r\n1-0:96.5.5255(82)\r\n0-0:96.1.255255(1ESY1115000303)\r\n!\r\n" -> ["1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0055873kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.82W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.46W)\r\n1-0:61.7.255255(000039.11W)\r\n1-0:1.7.255255(000176.39W)\r\n1-0:96.5.5255(82)\r\n0-0:96.1.255255(1ESY1115000303)\r\n!\r\n","1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0055873kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.82W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.46W)\r\n1-0:61.7.255255(000039.11W)\r\n1-0:1.7.255255(000176.39W)\r\n1-0:96.5.5255(82)\r\n0-0:96.1.255255(1ESY1115000303)\r\n"]
      2018-04-13 19:38:09.979 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 PAUSE READING SERIALPORT TO HANDLE MESSAGE
      2018-04-13 19:38:09.979 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN HANDLEMESSAGE
      2018-04-13 19:38:09.980 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 STORE DATA
      2018-04-13 19:38:09.980 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:0.0.0
      255: Meter owner number = 179303
      2018-04-13 19:38:09.981 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Data for 1-0:0_0_0255 unchanged
      2018-04-13 19:38:09.981 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:1.8.0
      255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (Total) = 17097.0055873 kWh
      2018-04-13 19:38:09.981 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:1_8_0255.rawvalue = 00017097.0055873kWh
      2018-04-13 19:38:09.982 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:1_8_0255.value = 17097.0055873
      2018-04-13 19:38:09.983 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:2.8.0
      255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (Total) = 59606.82 kWh
      2018-04-13 19:38:09.983 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Data for 1-0:2_8_0255 unchanged
      2018-04-13 19:38:09.984 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:21.7.255
      255: Momentanwert L1 Wirkarbeit Bezug + = 125.82 W
      2018-04-13 19:38:09.984 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:21_7_255255.rawvalue = 000125.82W
      2018-04-13 19:38:09.984 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:21_7_255255.value = 125.82
      2018-04-13 19:38:09.985 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:41.7.255
      255: Momentanwert L2 Wirkarbeit Bezug + = 11.46 W
      2018-04-13 19:38:09.985 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:41_7_255255.rawvalue = 000011.46W
      2018-04-13 19:38:09.986 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:41_7_255255.value = 11.46
      2018-04-13 19:38:09.986 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:61.7.255
      255: Momentanwert L3 Wirkarbeit Bezug + = 39.11 W
      2018-04-13 19:38:09.986 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:61_7_255255.rawvalue = 000039.11W
      2018-04-13 19:38:09.987 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:61_7_255255.value = 39.11
      2018-04-13 19:38:09.987 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:1.7.255
      255: Momentanwert Summe Wirkarbeit Bezug + = 176.39 W
      2018-04-13 19:38:09.987 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:1_7_255255.rawvalue = 000176.39W
      2018-04-13 19:38:09.988 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:1_7_255255.value = 176.39
      2018-04-13 19:38:09.988 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:96.5.5
      255: Status = 82
      2018-04-13 19:38:09.988 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Data for 1-0:96_5_5255 unchanged
      2018-04-13 19:38:09.988 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 0-0:96.1.255
      255: Factory number = 1ESY1115000303
      2018-04-13 19:38:09.989 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Data for 0-0:96_1_255255 unchanged
      2018-04-13 19:38:09.989 - [32minfo[39m: smartmeter.0 Received 9 values, 5 updated
      2018-04-13 19:38:09.989 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 LEFT AFTER HANDLE-MESSAGE 1
      2018-04-13 19:38:09.990 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 10 IN ISPROCESSCOMPLETE: true
      2018-04-13 19:38:09.990 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
      2018-04-13 19:38:09.990 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 RESUME READING SERIALPORT
      2018-04-13 19:38:09.990 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 10 IN ISPROCESSCOMPLETE: true
      2018-04-13 19:38:09.991 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 DELETE rest of data (1)
      2018-04-13 19:38:09.992 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 SCHEDULE NEXT RUN IN 10s
      2018-04-13 19:38:09.996 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 SERIALPORT CLOSE
      2018-04-13 19:38:14.294 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 system.adapter.admin.0: logging false
      2018-04-13 19:38:15.434 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 system.adapter.admin.0: logging true
      2018-04-13 19:38:20.006 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 SERIALPORT OPEN
      2018-04-13 19:38:20.011 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
      2018-04-13 19:38:20.026 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (0 + NEW 2)
      2018-04-13 19:38:20.027 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
      2018-04-13 19:38:20.028 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "\u0000\n" -> null
      2018-04-13 19:38:21.667 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (2 + NEW 3)
      2018-04-13 19:38:21.668 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
      2018-04-13 19:38:21.669 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "\u0000\n/ES" -> null
      2018-04-13 19:38:21.684 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (5 + NEW 15)
      2018-04-13 19:38:21.686 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
      2018-04-13 19:38:21.686 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "\u0000\n/ESY5Q3DA2024 V3.0" -> null
      2018-04-13 19:38:21.699 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (20 + NEW 15)
      2018-04-13 19:38:21.700 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
      2018-04-13 19:38:21.701 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "\u0000\n/ESY5Q3DA2024 V3.03\r\n\r\n1-0:0.0.0
      " -> ["/ESY5Q3DA2024 V3.03\r\n","/ESY5Q3DA2024 V3.03"]
      2018-04-13 19:38:21.702 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 PAUSE READING SERIALPORT TO HANDLE MESSAGE
      2018-04-13 19:38:21.703 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN HANDLEMESSAGE
      2018-04-13 19:38:21.705 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 LEFT AFTER HANDLE-MESSAGE 12
      2018-04-13 19:38:21.705 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 3 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
      2018-04-13 19:38:21.706 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 SerialResponseTransport do not support sending of Data! Ignore them
      2018-04-13 19:38:21.707 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
      2018-04-13 19:38:21.708 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 RESUME READING SERIALPORT
      2018-04-13 19:38:21.709 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 3 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
      2018-04-13 19:38:21.728 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 REMAINING DATA AFTER MESSAGE HANDLING: 12
      2018-04-13 19:38:21.741 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MORE DATA AVAILABLE, PROCESS THEM 12
      2018-04-13 19:38:21.742 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 3 IN CHECKMESSAGE
      2018-04-13 19:38:21.742 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0*" -> null
      2018-04-13 19:38:21.744 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (12 + NEW 31)
      2018-04-13 19:38:21.745 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      2018-04-13 19:38:21.745 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(0001" -> null
      2018-04-13 19:38:21.779 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (43 + NEW 46)
      2018-04-13 19:38:21.780 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      2018-04-13 19:38:21.781 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0061828kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200" -> null
      2018-04-13 19:38:21.812 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (89 + NEW 31)
      2018-04-13 19:38:21.812 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      2018-04-13 19:38:21.813 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0061828kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(0001" -> null
      2018-04-13 19:38:21.827 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (120 + NEW 15)
      2018-04-13 19:38:21.827 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      2018-04-13 19:38:21.828 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0061828kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.59W)\r\n1-0:4" -> null
      2018-04-13 19:38:21.843 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (135 + NEW 16)
      2018-04-13 19:38:21.844 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      2018-04-13 19:38:21.844 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
      255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0061828kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.59W)\r\n1-0:41.7.255255(0000" -> null
      2018-04-13 19:38:21.858 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (151 + NEW 14)
      2018-04-13 19:38:21.859 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      2018-04-13 19:38:21.859 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
      255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0061828kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.59W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.59W)\r\n1-0:" -> null
      2018-04-13 19:38:21.875 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (165 + NEW 16)
      2018-04-13 19:38:21.875 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      2018-04-13 19:38:21.876 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0061828kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.59W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.59W)\r\n1-0:61.7.255255(000" -> null
      2018-04-13 19:38:21.891 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (181 + NEW 16)
      2018-04-13 19:38:21.892 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      2018-04-13 19:38:21.892 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0061828kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.59W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.59W)\r\n1-0:61.7.255255(000039.74W)\r\n1-0:1" -> null
      2018-04-13 19:38:21.906 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (197 + NEW 14)
      2018-04-13 19:38:21.907 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      2018-04-13 19:38:21.907 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
      255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0061828kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.59W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.59W)\r\n1-0:61.7.255255(000039.74W)\r\n1-0:1.7.255255(000" -> null
      2018-04-13 19:38:21.923 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (211 + NEW 16)
      2018-04-13 19:38:21.923 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      2018-04-13 19:38:21.924 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
      255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0061828kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.59W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.59W)\r\n1-0:61.7.255255(000039.74W)\r\n1-0:1.7.255255(000176.92W)\r\n1-0:9" -> null
      2018-04-13 19:38:21.939 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (227 + NEW 16)
      2018-04-13 19:38:21.939 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      2018-04-13 19:38:21.940 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0061828kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.59W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.59W)\r\n1-0:61.7.255255(000039.74W)\r\n1-0:1.7.255255(000176.92W)\r\n1-0:96.5.5255(82)\r\n0" -> null
      2018-04-13 19:38:21.954 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (243 + NEW 14)
      2018-04-13 19:38:21.955 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      2018-04-13 19:38:21.955 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0061828kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.59W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.59W)\r\n1-0:61.7.255255(000039.74W)\r\n1-0:1.7.255255(000176.92W)\r\n1-0:96.5.5255(82)\r\n0-0:96.1.25525" -> null
      2018-04-13 19:38:21.971 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (257 + NEW 16)
      2018-04-13 19:38:21.971 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      2018-04-13 19:38:21.972 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
      255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0061828kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.59W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.59W)\r\n1-0:61.7.255255(000039.74W)\r\n1-0:1.7.255255(000176.92W)\r\n1-0:96.5.5255(82)\r\n0-0:96.1.255255(1ESY1115000303" -> null
      2018-04-13 19:38:21.987 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (273 + NEW 6)
      2018-04-13 19:38:21.987 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      2018-04-13 19:38:21.988 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0061828kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.59W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.59W)\r\n1-0:61.7.255255(000039.74W)\r\n1-0:1.7.255255(000176.92W)\r\n1-0:96.5.5255(82)\r\n0-0:96.1.255255(1ESY1115000303)\r\n!\r\n" -> ["1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0061828kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.59W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.59W)\r\n1-0:61.7.255255(000039.74W)\r\n1-0:1.7.255255(000176.92W)\r\n1-0:96.5.5255(82)\r\n0-0:96.1.255255(1ESY1115000303)\r\n!\r\n","1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0061828kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.59W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.59W)\r\n1-0:61.7.255255(000039.74W)\r\n1-0:1.7.255255(000176.92W)\r\n1-0:96.5.5255(82)\r\n0-0:96.1.255255(1ESY1115000303)\r\n"]
      2018-04-13 19:38:21.988 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 PAUSE READING SERIALPORT TO HANDLE MESSAGE
      2018-04-13 19:38:21.988 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN HANDLEMESSAGE
      2018-04-13 19:38:21.990 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 STORE DATA
      2018-04-13 19:38:21.991 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:0.0.0
      255: Meter owner number = 179303
      2018-04-13 19:38:21.991 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Data for 1-0:0_0_0255 unchanged
      2018-04-13 19:38:21.992 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:1.8.0
      255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (Total) = 17097.0061828 kWh
      2018-04-13 19:38:21.992 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:1_8_0255.rawvalue = 00017097.0061828kWh
      2018-04-13 19:38:21.993 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:1_8_0255.value = 17097.0061828
      2018-04-13 19:38:21.993 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:2.8.0
      255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (Total) = 59606.82 kWh
      2018-04-13 19:38:21.994 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Data for 1-0:2_8_0255 unchanged
      2018-04-13 19:38:21.994 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:21.7.255
      255: Momentanwert L1 Wirkarbeit Bezug + = 125.59 W
      2018-04-13 19:38:21.994 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:21_7_255255.rawvalue = 000125.59W
      2018-04-13 19:38:21.995 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:21_7_255255.value = 125.59
      2018-04-13 19:38:21.995 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:41.7.255
      255: Momentanwert L2 Wirkarbeit Bezug + = 11.59 W
      2018-04-13 19:38:21.995 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:41_7_255255.rawvalue = 000011.59W
      2018-04-13 19:38:21.995 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:41_7_255255.value = 11.59
      2018-04-13 19:38:21.996 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:61.7.255
      255: Momentanwert L3 Wirkarbeit Bezug + = 39.74 W
      2018-04-13 19:38:21.996 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:61_7_255255.rawvalue = 000039.74W
      2018-04-13 19:38:21.996 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:61_7_255255.value = 39.74
      2018-04-13 19:38:21.997 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:1.7.255
      255: Momentanwert Summe Wirkarbeit Bezug + = 176.92 W
      2018-04-13 19:38:21.997 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:1_7_255255.rawvalue = 000176.92W
      2018-04-13 19:38:21.997 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:1_7_255255.value = 176.92
      2018-04-13 19:38:21.998 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:96.5.5
      255: Status = 82
      2018-04-13 19:38:21.998 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Data for 1-0:96_5_5255 unchanged
      2018-04-13 19:38:21.998 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 0-0:96.1.255
      255: Factory number = 1ESY1115000303
      2018-04-13 19:38:21.998 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Data for 0-0:96_1_255255 unchanged
      2018-04-13 19:38:21.999 - [32minfo[39m: smartmeter.0 Received 9 values, 5 updated
      2018-04-13 19:38:21.999 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 LEFT AFTER HANDLE-MESSAGE 1
      2018-04-13 19:38:21.999 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 10 IN ISPROCESSCOMPLETE: true
      2018-04-13 19:38:21.999 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
      2018-04-13 19:38:22.000 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 RESUME READING SERIALPORT
      2018-04-13 19:38:22.000 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 10 IN ISPROCESSCOMPLETE: true
      2018-04-13 19:38:22.000 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 DELETE rest of data (1)
      2018-04-13 19:38:22.000 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 SCHEDULE NEXT RUN IN 10s
      2018-04-13 19:38:22.004 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 SERIALPORT CLOSE
      2018-04-13 19:38:32.006 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 SERIALPORT OPEN
      2018-04-13 19:38:32.009 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
      2018-04-13 19:38:32.021 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (0 + NEW 2)
      2018-04-13 19:38:32.022 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
      2018-04-13 19:38:32.023 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "\u0000\n" -> null
      2018-04-13 19:38:33.682 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (2 + NEW 5)
      2018-04-13 19:38:33.683 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
      2018-04-13 19:38:33.684 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "\u0000\n/ESY5" -> null
      2018-04-13 19:38:33.700 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (7 + NEW 15)
      2018-04-13 19:38:33.700 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
      2018-04-13 19:38:33.701 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "\u0000\n/ESY5Q3DA2024 V3.03\r" -> null
      2018-04-13 19:38:33.715 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (22 + NEW 15)
      2018-04-13 19:38:33.716 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
      2018-04-13 19:38:33.717 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "\u0000\n/ESY5Q3DA2024 V3.03\r\n\r\n1-0:0.0.0
      25" -> ["/ESY5Q3DA2024 V3.03\r\n","/ESY5Q3DA2024 V3.03"]
      2018-04-13 19:38:33.718 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 PAUSE READING SERIALPORT TO HANDLE MESSAGE
      2018-04-13 19:38:33.718 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN HANDLEMESSAGE
      2018-04-13 19:38:33.720 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 LEFT AFTER HANDLE-MESSAGE 14
      2018-04-13 19:38:33.720 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 3 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
      2018-04-13 19:38:33.720 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 SerialResponseTransport do not support sending of Data! Ignore them
      2018-04-13 19:38:33.721 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
      2018-04-13 19:38:33.726 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 RESUME READING SERIALPORT
      2018-04-13 19:38:33.726 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 3 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
      2018-04-13 19:38:33.727 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 REMAINING DATA AFTER MESSAGE HANDLING: 14
      2018-04-13 19:38:33.727 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MORE DATA AVAILABLE, PROCESS THEM 14
      2018-04-13 19:38:33.728 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 3 IN CHECKMESSAGE
      2018-04-13 19:38:33.728 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.025" -> null
      2018-04-13 19:38:33.746 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (14 + NEW 15)
      2018-04-13 19:38:33.747 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      2018-04-13 19:38:33.747 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
      255(179303)\r\n1-0:" -> null
      2018-04-13 19:38:33.749 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (29 + NEW 16)
      2018-04-13 19:38:33.750 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      2018-04-13 19:38:33.751 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(000170" -> null
      2018-04-13 19:38:33.768 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (45 + NEW 15)
      2018-04-13 19:38:33.769 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      2018-04-13 19:38:33.770 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0067888kWh)" -> null
      2018-04-13 19:38:33.785 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (60 + NEW 15)
      2018-04-13 19:38:33.786 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      2018-04-13 19:38:33.787 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
      255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0067888kWh)\r\n1-0:2.8.0255" -> null
      2018-04-13 19:38:33.794 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (75 + NEW 15)
      2018-04-13 19:38:33.795 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      2018-04-13 19:38:33.795 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
      255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0067888kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.82000" -> null
      2018-04-13 19:38:33.813 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (90 + NEW 16)
      2018-04-13 19:38:33.814 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      2018-04-13 19:38:33.814 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
      255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0067888kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21." -> null
      2018-04-13 19:38:33.827 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (106 + NEW 16)
      2018-04-13 19:38:33.828 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      2018-04-13 19:38:33.828 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0067888kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125" -> null
      2018-04-13 19:38:33.842 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (122 + NEW 14)
      2018-04-13 19:38:33.842 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      2018-04-13 19:38:33.843 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0067888kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.59W)\r\n1-0:41" -> null
      2018-04-13 19:38:33.861 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (136 + NEW 16)
      2018-04-13 19:38:33.861 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      2018-04-13 19:38:33.862 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
      255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0067888kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.59W)\r\n1-0:41.7.255255(00001" -> null
      2018-04-13 19:38:33.875 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (152 + NEW 16)
      2018-04-13 19:38:33.875 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      2018-04-13 19:38:33.876 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
      255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0067888kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.59W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.46W)\r\n1-0:61." -> null
      2018-04-13 19:38:33.890 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (168 + NEW 14)
      2018-04-13 19:38:33.890 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      2018-04-13 19:38:33.891 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0067888kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.59W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.46W)\r\n1-0:61.7.255255(0000" -> null
      2018-04-13 19:38:33.906 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (182 + NEW 16)
      2018-04-13 19:38:33.907 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      2018-04-13 19:38:33.907 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0067888kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.59W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.46W)\r\n1-0:61.7.255255(000043.85W)\r\n1-0:1." -> null
      2018-04-13 19:38:33.923 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (198 + NEW 16)
      2018-04-13 19:38:33.923 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      2018-04-13 19:38:33.924 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
      255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0067888kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.59W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.46W)\r\n1-0:61.7.255255(000043.85W)\r\n1-0:1.7.255255(000180" -> null
      2018-04-13 19:38:33.938 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (214 + NEW 14)
      2018-04-13 19:38:33.938 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      2018-04-13 19:38:33.939 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
      255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0067888kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.59W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.46W)\r\n1-0:61.7.255255(000043.85W)\r\n1-0:1.7.255255(000180.90W)\r\n1-0:96" -> null
      2018-04-13 19:38:33.954 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (228 + NEW 16)
      2018-04-13 19:38:33.954 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      2018-04-13 19:38:33.955 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0067888kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.59W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.46W)\r\n1-0:61.7.255255(000043.85W)\r\n1-0:1.7.255255(000180.90W)\r\n1-0:96.5.5255(82)\r\n0-" -> null
      2018-04-13 19:38:33.970 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (244 + NEW 16)
      2018-04-13 19:38:33.971 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      2018-04-13 19:38:33.971 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0067888kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.59W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.46W)\r\n1-0:61.7.255255(000043.85W)\r\n1-0:1.7.255255(000180.90W)\r\n1-0:96.5.5255(82)\r\n0-0:96.1.255255(1" -> null
      2018-04-13 19:38:33.986 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (260 + NEW 14)
      2018-04-13 19:38:33.986 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      2018-04-13 19:38:33.987 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
      255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0067888kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.59W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.46W)\r\n1-0:61.7.255255(000043.85W)\r\n1-0:1.7.255255(000180.90W)\r\n1-0:96.5.5255(82)\r\n0-0:96.1.255255(1ESY1115000303)" -> null
      2018-04-13 19:38:34.002 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (274 + NEW 5)
      2018-04-13 19:38:34.002 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      2018-04-13 19:38:34.003 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0067888kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.59W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.46W)\r\n1-0:61.7.255255(000043.85W)\r\n1-0:1.7.255255(000180.90W)\r\n1-0:96.5.5255(82)\r\n0-0:96.1.255255(1ESY1115000303)\r\n!\r\n" -> ["1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0067888kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.59W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.46W)\r\n1-0:61.7.255255(000043.85W)\r\n1-0:1.7.255255(000180.90W)\r\n1-0:96.5.5255(82)\r\n0-0:96.1.255255(1ESY1115000303)\r\n!\r\n","1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0067888kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.59W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.46W)\r\n1-0:61.7.255255(000043.85W)\r\n1-0:1.7.255255(000180.90W)\r\n1-0:96.5.5255(82)\r\n0-0:96.1.255255(1ESY1115000303)\r\n"]
      2018-04-13 19:38:34.003 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 PAUSE READING SERIALPORT TO HANDLE MESSAGE
      2018-04-13 19:38:34.003 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN HANDLEMESSAGE
      2018-04-13 19:38:34.004 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 STORE DATA
      2018-04-13 19:38:34.005 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:0.0.0
      255: Meter owner number = 179303
      2018-04-13 19:38:34.005 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Data for 1-0:0_0_0255 unchanged
      2018-04-13 19:38:34.005 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:1.8.0
      255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (Total) = 17097.0067888 kWh
      2018-04-13 19:38:34.005 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:1_8_0255.rawvalue = 00017097.0067888kWh
      2018-04-13 19:38:34.007 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:1_8_0255.value = 17097.0067888
      2018-04-13 19:38:34.007 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:2.8.0
      255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (Total) = 59606.82 kWh
      2018-04-13 19:38:34.008 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Data for 1-0:2_8_0255 unchanged
      2018-04-13 19:38:34.008 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:21.7.255
      255: Momentanwert L1 Wirkarbeit Bezug + = 125.59 W
      2018-04-13 19:38:34.008 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Data for 1-0:21_7_255255 unchanged
      2018-04-13 19:38:34.010 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:41.7.255
      255: Momentanwert L2 Wirkarbeit Bezug + = 11.46 W
      2018-04-13 19:38:34.010 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:41_7_255255.rawvalue = 000011.46W
      2018-04-13 19:38:34.012 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:41_7_255255.value = 11.46
      2018-04-13 19:38:34.012 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:61.7.255
      255: Momentanwert L3 Wirkarbeit Bezug + = 43.85 W
      2018-04-13 19:38:34.012 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:61_7_255255.rawvalue = 000043.85W
      2018-04-13 19:38:34.013 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:61_7_255255.value = 43.85
      2018-04-13 19:38:34.013 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:1.7.255
      255: Momentanwert Summe Wirkarbeit Bezug + = 180.9 W
      2018-04-13 19:38:34.013 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:1_7_255255.rawvalue = 000180.90W
      2018-04-13 19:38:34.013 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:1_7_255255.value = 180.9
      2018-04-13 19:38:34.014 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:96.5.5
      255: Status = 82
      2018-04-13 19:38:34.014 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Data for 1-0:96_5_5255 unchanged
      2018-04-13 19:38:34.014 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 0-0:96.1.255
      255: Factory number = 1ESY1115000303
      2018-04-13 19:38:34.015 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Data for 0-0:96_1_255255 unchanged
      2018-04-13 19:38:34.015 - [32minfo[39m: smartmeter.0 Received 9 values, 4 updated
      2018-04-13 19:38:34.015 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 LEFT AFTER HANDLE-MESSAGE 1
      2018-04-13 19:38:34.015 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 10 IN ISPROCESSCOMPLETE: true
      2018-04-13 19:38:34.016 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
      2018-04-13 19:38:34.016 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 RESUME READING SERIALPORT
      2018-04-13 19:38:34.016 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 10 IN ISPROCESSCOMPLETE: true
      2018-04-13 19:38:34.016 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 DELETE rest of data (1)
      2018-04-13 19:38:34.017 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 SCHEDULE NEXT RUN IN 10s
      2018-04-13 19:38:34.020 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 SERIALPORT CLOSE
      2018-04-13 19:38:44.025 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 SERIALPORT OPEN
      2018-04-13 19:38:44.027 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
      2018-04-13 19:38:44.040 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (0 + NEW 2)
      2018-04-13 19:38:44.040 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
      2018-04-13 19:38:44.040 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "\u0000\n" -> null
      2018-04-13 19:38:45.701 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (2 + NEW 13)
      2018-04-13 19:38:45.702 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
      2018-04-13 19:38:45.703 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "\u0000\n/ESY5Q3DA2024" -> null
      2018-04-13 19:38:45.718 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (15 + NEW 16)
      2018-04-13 19:38:45.719 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
      2018-04-13 19:38:45.720 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "\u0000\n/ESY5Q3DA2024 V3.03\r\n\r\n1-0:0." -> ["/ESY5Q3DA2024 V3.03\r\n","/ESY5Q3DA2024 V3.03"]
      2018-04-13 19:38:45.720 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 PAUSE READING SERIALPORT TO HANDLE MESSAGE
      2018-04-13 19:38:45.721 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN HANDLEMESSAGE
      2018-04-13 19:38:45.723 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 LEFT AFTER HANDLE-MESSAGE 8
      2018-04-13 19:38:45.723 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 3 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
      2018-04-13 19:38:45.724 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 SerialResponseTransport do not support sending of Data! Ignore them
      2018-04-13 19:38:45.725 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
      2018-04-13 19:38:45.726 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 RESUME READING SERIALPORT
      2018-04-13 19:38:45.726 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 3 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
      2018-04-13 19:38:45.726 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 REMAINING DATA AFTER MESSAGE HANDLING: 8
      2018-04-13 19:38:45.727 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MORE DATA AVAILABLE, PROCESS THEM 8
      2018-04-13 19:38:45.727 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 3 IN CHECKMESSAGE
      2018-04-13 19:38:45.728 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0." -> null
      2018-04-13 19:38:45.745 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (8 + NEW 14)
      2018-04-13 19:38:45.746 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      2018-04-13 19:38:45.748 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
      255(179303" -> null
      2018-04-13 19:38:45.750 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (22 + NEW 16)
      2018-04-13 19:38:45.751 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      2018-04-13 19:38:45.752 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255" -> null
      2018-04-13 19:38:45.766 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (38 + NEW 15)
      2018-04-13 19:38:45.768 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      2018-04-13 19:38:45.769 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.00738" -> null
      2018-04-13 19:38:45.782 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (53 + NEW 15)
      2018-04-13 19:38:45.783 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      2018-04-13 19:38:45.784 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0073825kWh)\r\n1-0:2." -> null
      2018-04-13 19:38:45.822 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (68 + NEW 31)
      2018-04-13 19:38:45.823 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      2018-04-13 19:38:45.823 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
      255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0073825kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n" -> null
      2018-04-13 19:38:45.829 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (99 + NEW 15)
      2018-04-13 19:38:45.830 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      2018-04-13 19:38:45.830 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0073825kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.25525" -> null
      2018-04-13 19:38:45.845 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (114 + NEW 16)
      2018-04-13 19:38:45.845 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      2018-04-13 19:38:45.846 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0073825kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.43W)\r\n" -> null
      2018-04-13 19:38:45.861 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (130 + NEW 15)
      2018-04-13 19:38:45.862 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      2018-04-13 19:38:45.862 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
      255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0073825kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.43W)\r\n1-0:41.7.25525" -> null
      2018-04-13 19:38:45.876 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (145 + NEW 15)
      2018-04-13 19:38:45.877 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      2018-04-13 19:38:45.877 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
      255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0073825kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.43W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.75W)\r" -> null
      2018-04-13 19:38:45.893 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (160 + NEW 16)
      2018-04-13 19:38:45.894 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      2018-04-13 19:38:45.894 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0073825kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.43W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.75W)\r\n1-0:61.7.25525" -> null
      2018-04-13 19:38:45.909 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (176 + NEW 15)
      2018-04-13 19:38:45.910 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      2018-04-13 19:38:45.910 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0073825kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.43W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.75W)\r\n1-0:61.7.255255(000043.59W)\r" -> null
      2018-04-13 19:38:45.925 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (191 + NEW 16)
      2018-04-13 19:38:45.926 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      2018-04-13 19:38:45.926 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
      255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0073825kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.43W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.75W)\r\n1-0:61.7.255255(000043.59W)\r\n1-0:1.7.255255" -> null
      2018-04-13 19:38:45.940 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (207 + NEW 14)
      2018-04-13 19:38:45.941 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      2018-04-13 19:38:45.942 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
      255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0073825kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.43W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.75W)\r\n1-0:61.7.255255(000043.59W)\r\n1-0:1.7.255255(000180.77W)\r" -> null
      2018-04-13 19:38:45.957 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (221 + NEW 16)
      2018-04-13 19:38:45.958 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      2018-04-13 19:38:45.958 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0073825kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.43W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.75W)\r\n1-0:61.7.255255(000043.59W)\r\n1-0:1.7.255255(000180.77W)\r\n1-0:96.5.5255(" -> null
      2018-04-13 19:38:45.973 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (237 + NEW 16)
      2018-04-13 19:38:45.974 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      2018-04-13 19:38:45.975 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0073825kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.43W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.75W)\r\n1-0:61.7.255255(000043.59W)\r\n1-0:1.7.255255(000180.77W)\r\n1-0:96.5.5255(82)\r\n0-0:96.1.25" -> null
      2018-04-13 19:38:45.989 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (253 + NEW 14)
      2018-04-13 19:38:45.989 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      2018-04-13 19:38:45.990 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0073825kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.43W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.75W)\r\n1-0:61.7.255255(000043.59W)\r\n1-0:1.7.255255(000180.77W)\r\n1-0:96.5.5255(82)\r\n0-0:96.1.255255(1ESY1115" -> null
      2018-04-13 19:38:46.005 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (267 + NEW 12)
      2018-04-13 19:38:46.005 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      2018-04-13 19:38:46.006 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
      255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0073825kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.43W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.75W)\r\n1-0:61.7.255255(000043.59W)\r\n1-0:1.7.255255(000180.77W)\r\n1-0:96.5.5255(82)\r\n0-0:96.1.255255(1ESY1115000303)\r\n!\r\n" -> ["1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0073825kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.43W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.75W)\r\n1-0:61.7.255255(000043.59W)\r\n1-0:1.7.255255(000180.77W)\r\n1-0:96.5.5255(82)\r\n0-0:96.1.255255(1ESY1115000303)\r\n!\r\n","1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0073825kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.43W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.75W)\r\n1-0:61.7.255255(000043.59W)\r\n1-0:1.7.255255(000180.77W)\r\n1-0:96.5.5255(82)\r\n0-0:96.1.255255(1ESY1115000303)\r\n"]
      2018-04-13 19:38:46.006 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 PAUSE READING SERIALPORT TO HANDLE MESSAGE
      2018-04-13 19:38:46.006 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN HANDLEMESSAGE
      2018-04-13 19:38:46.007 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 STORE DATA
      2018-04-13 19:38:46.007 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:0.0.0255: Meter owner number = 179303
      2018-04-13 19:38:46.008 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Data for 1-0:0_0_0
      255 unchanged
      2018-04-13 19:38:46.008 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:1.8.0255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (Total) = 17097.0073825 kWh
      2018-04-13 19:38:46.008 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:1_8_0
      255.rawvalue = 00017097.0073825kWh
      2018-04-13 19:38:46.009 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:1_8_0
      255.value = 17097.0073825
      2018-04-13 19:38:46.010 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:2.8.0255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (Total) = 59606.82 kWh
      2018-04-13 19:38:46.010 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Data for 1-0:2_8_0
      255 unchanged
      2018-04-13 19:38:46.010 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:21.7.255255: Momentanwert L1 Wirkarbeit Bezug + = 125.43 W
      2018-04-13 19:38:46.011 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:21_7_255
      255.rawvalue = 000125.43W
      2018-04-13 19:38:46.011 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:21_7_255
      255.value = 125.43
      2018-04-13 19:38:46.011 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:41.7.255255: Momentanwert L2 Wirkarbeit Bezug + = 11.75 W
      2018-04-13 19:38:46.012 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:41_7_255
      255.rawvalue = 000011.75W
      2018-04-13 19:38:46.012 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:41_7_255
      255.value = 11.75
      2018-04-13 19:38:46.012 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:61.7.255255: Momentanwert L3 Wirkarbeit Bezug + = 43.59 W
      2018-04-13 19:38:46.012 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:61_7_255
      255.rawvalue = 000043.59W
      2018-04-13 19:38:46.013 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:61_7_255
      255.value = 43.59
      2018-04-13 19:38:46.013 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:1.7.255255: Momentanwert Summe Wirkarbeit Bezug + = 180.77 W
      2018-04-13 19:38:46.013 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:1_7_255
      255.rawvalue = 000180.77W
      2018-04-13 19:38:46.014 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:1_7_255
      255.value = 180.77
      2018-04-13 19:38:46.014 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:96.5.5255: Status = 82
      2018-04-13 19:38:46.014 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Data for 1-0:96_5_5
      255 unchanged
      2018-04-13 19:38:46.014 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 0-0:96.1.255255: Factory number = 1ESY1115000303
      2018-04-13 19:38:46.015 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Data for 0-0:96_1_255
      255 unchanged

      Danke euch alles für die hilfe</code>
      ``` `

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • wendy2702
        wendy2702 last edited by

        Also ich würde sagen das Debug log passt, Wenn ich das richtig sehe werden States erzeugt und geschrieben.

        Warum man die unter Objekte nicht sieht :shock:

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • L
          ludino last edited by

          @wendy2702:

          Warum man die unter Objekte nicht sieht :shock: `

          Wer mir das sagen kann, das wäre super, ich weiß nicht mehr was ich machen soll.

          Habe ein frisch installiertes system

          admin auf 3.3.9

          JS auf 1.4.2

          und nur den smartmeter drauf… ich weiß nicht weiter

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • apollon77
            apollon77 last edited by

            Auch mal im Admin unter Objekte auf den Button mit den zwei Pfeilen geklickt? Sicher das nicht ausversehen nach irgendwelchen States gefiltert wird?

            Log sieht perfekt aus.

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • apollon77
              apollon77 last edited by

              Ääääähm. Sagtest du nicht das es ein multihost System ist? Warum ist im Admin die Host Auswahl dann ausgegraut auf dem Screenshot?

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • L
                ludino last edited by

                @apollon77:

                Ääääähm. Sagtest du nicht das es ein multihost System ist? Warum ist im Admin die Host Auswahl dann ausgegraut auf dem Screenshot? `

                Ja das war der start, da es da auch schon nicht funtioniert hat, habe ich ein neues system aufgesetzt, als stand alone!

                @apollon77:

                Auch mal im Admin unter Objekte auf den Button mit den zwei Pfeilen geklickt? Sicher das nicht ausversehen nach irgendwelchen States gefiltert wird? `

                Weiß gerade nicht was du meinst aber Filter müßte ich keinen haben. Oder welche States, aber wenn du mir die beiden Pfeile erklären könntest versuche ich es gerne.

                Habe als system ein PI 3 mit Admin 3.3.9 und JS 1.4.2

                Gruß

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • wendy2702
                  wendy2702 last edited by

                  Ich denke Apollon meint den Reload button ganz links. Das waren früher mal 2 Pfeile.

                  Filter wären ja in der Spalte mit den Überschriften zu setzen.

                  Siehe Beispiel:

                  999_a147dd4e-86c2-4e05-9c03-7bf62e21f36f.png

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • L
                    ludino last edited by

                    Getestet

                    Nichts gebracht und filter auch keine drin leider!

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Homoran
                      Homoran Global Moderator Administrators last edited by

                      Nachdem ich hier erst den roten Faden nicht gefunden habe, jetzt aber wieder alles auf Null steht, versuche ich es auch mal zu helfen.

                      Bitte Screenshots von der Konfiguration.

                      Werden die Datenpunkte unter smartmeter.0 nicht erst dann angelegt, wenn das Auslesen klappt.

                      Es sieht für mich so aus, als ob das eben nicht klappt. z.B.:
                      @ludino:

                      2018-04-13 19:37:44.604 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "\u0000\n" -> ~~[b]~~null

                      …

                      2018-04-13 19:37:45.645 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "\u0000\n/ESY5Q3DA202" -> ~~[b]~~null `

                      Wie heisst der Zähler EXAKT?

                      Laut https://wiki.volkszaehler.org/hardware/channels/meters/power/edl-ehz/easymeter_q3d sieht die Konfig so aus:
                      ` > Der IR-Kopf wird mit der Zuleitung nach vorne montiert.

                      Der Q3D benötigt nur teilweise eine Aufforderung um seine Daten zu senden. Die Kommunikation erfolgt mit 9600bd, 7E1.

                      Eine vzlogger.conf zur Ermittlung der Daten, die der Zähler sendet:

                      "protocol": "d0",
                            "device": "/dev/ttyUSB0",
                            "baudrate": 9600,
                            "parity": "7e1"
                      ```` `  
                      

                      hast du bereits jemals Daten empfangen können?

                      Gruß

                      Rainer

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • L
                        ludino last edited by

                        Hi,

                        danke für deine Hilfe.

                        wenn ich auf der Konsole den Port auslese mit CAT kommt folgendes

                        ` > ````

                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ cat /dev/ttyUSB0

                        /ESY5Q3DA2024 V3.03

                        1-0:0.0.0255(179303)
                        1-0:1.8.0
                        255(00017097.2757315kWh)
                        1-0:2.8.0
                        255(00059606.8200000kWh)
                        1-0:21.7.255
                        255(000238.14W)
                        1-0:41.7.255
                        255(000011.67W)
                        1-0:61.7.255
                        255(000007.56W)
                        1-0:1.7.255
                        255(000257.37W)
                        1-0:96.5.5
                        255(82)
                        0-0:96.1.255*255(1ESY1115000303)
                        !
                        /ESY5Q3DA2024 V3.03

                        1-0:0.0.0255(179303)
                        1-0:1.8.0
                        255(00017097.2758744kWh)
                        1-0:2.8.0
                        255(00059606.8200000kWh)
                        1-0:21.7.255
                        255(000238.35W)
                        1-0:41.7.255
                        255(000011.52W)
                        1-0:61.7.255
                        255(000007.47W)
                        1-0:1.7.255
                        255(000257.34W)
                        1-0:96.5.5
                        255(82)
                        0-0:96.1.255*255(1ESY1115000303)

                        ```` `

                        deshalb gehe ich von aus das der Sensor funktioniert und daten liefert.

                        Konfig sieht so aus

                        4298_1.png
                        4298_2.png

                        Daten über iobroker nein nur über konsole

                        Gruß

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • wendy2702
                          wendy2702 last edited by

                          Laut Debug log klappt es eigentlich auch z.B.:

                          smartmeter.0 1-0:2.8.0*255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (Total) = 59606.82 kWh
                          

                          Achja, CAT und Adapter Ausgabe Zeitgleich wird zu 99% nicht funktionieren.

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • L
                            ludino last edited by

                            @wendy2702:

                            Achja, CAT und Adapter Ausgabe Zeitgleich wird zu 99% nicht funktionieren. `

                            Jop ist mir aufgefallen wenn cat läuft kommen auch keine info meldungen mehr

                            Habe es nur angemacht zum testen ob daten kommen!

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • wendy2702
                              wendy2702 last edited by

                              Habe keinen D0 Zähler mehr aber kann man im letzten Menü Punkt „Stromzähler“ oder so auswählen?

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • L
                                ludino last edited by

                                Danke Dir für den Hinweis, hatte ich aber auch schon versucht und leider auch ohne erfolg.

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • wendy2702
                                  wendy2702 last edited by

                                  Kannst du mal zum testen ein Admin Downgrade machen?

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • L
                                    ludino last edited by

                                    Schon gemacht, auf 2.0.9 leider auch kein erfolg

                                    Bin am überlegen ob ich den js downgrade!

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Homoran
                                      Homoran Global Moderator Administrators last edited by

                                      Es gibt anscheinend einige Threads/Posts zu "Easymeter Q3D".

                                      Bitte genau so in der Suche eingeben (mit "").

                                      Vielleicht findest du da etwas.

                                      in einem Thread hat @Apollon77 noch was am Adapter justiert, danach lief es.

                                      Die Konfiguration dort ist fast identisch zu deiner, nur zusätzlich in der letzten Zeile bei Ersatz OBIS ist dort 1. Strom (o.ä.) eingestellt.

                                      download/file.php?id=13504&mode=view

                                      Gruß

                                      Rainer

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • L
                                        ludino last edited by

                                        Okay danke,

                                        ich werde mal lesen!!! Ich hatte in der suche nichts brauchbares gefunden melde mich wenn ich was finde!

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • L
                                          ludino last edited by

                                          Mal alles überflogen, leider ohne erfolg….! Hmm echt Ernüchternt 😞

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Homoran
                                            Homoran Global Moderator Administrators last edited by

                                            Aber mindestens zwei Posts schrieben, dass sie diesen Zähler erfolgreich in Betrieb hätten.

                                            Gruß

                                            Rainer

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            994
                                            Online

                                            32.1k
                                            Users

                                            80.7k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            7
                                            81
                                            5758
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo