Weiter zum Inhalt
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Hell
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dunkel
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. [gelöst] Smartmeter im Multihost

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    694

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    5.8k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.5k

[gelöst] Smartmeter im Multihost

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
81 Beiträge 7 Kommentatoren 7.5k Aufrufe
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    wendy2702
    schrieb am zuletzt editiert von
    #10

    Nur damit ich das jetzt richtig habe.

    Aktuell läuft der Smartmeter auf deinem HOST!?

    Logging mal auf Debug gestellt!?

    Mal Forced Reload versucht (CTRL+F5) ?

    Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • L Offline
      L Offline
      ludino
      schrieb am zuletzt editiert von
      #11

      @ludino:

      Hallo,

      habe gerade mal eine standalone Installation genommen an dem Pi3 und da mal nur den Smartmeter installiert.

      Folgendes Problem ich habe keine Datenpunkte.

      Laut debug kommen werte.

      wenn ich den USB port abfrage über cat (konsole) sehe ich diese werte auch in der Konsole

      ` > ````

      /ESY5Q3DA2024 V3.03

      1-0:0.0.0255(179303)
      1-0:1.8.0
      255(00017096.0855298kWh)
      1-0:2.8.0
      255(00059606.8200000kWh)
      1-0:21.7.255
      255(000113.11W)
      1-0:41.7.255
      255(002131.62W)
      1-0:61.7.255
      255(000024.54W)
      1-0:1.7.255
      255(002269.27W)
      1-0:96.5.5
      255(82)
      0-0:96.1.255*255(1ESY1115000303)
      !
      /ESY5Q3DA2024 V3.03

      1-0:0.0.0255(179303)
      1-0:1.8.0
      255(00017096.0867913kWh)
      1-0:2.8.0
      255(00059606.8200000kWh)
      1-0:21.7.255
      255(000113.82W)
      1-0:41.7.255
      255(002132.02W)
      1-0:61.7.255
      255(000024.98W)
      1-0:1.7.255
      255(002270.82W)
      1-0:96.5.5
      255(82)
      0-0:96.1.255*255(1ESY1115000303)
      !
      /ESY5Q3DA2024 V3.03

      ```` `

      Log datei Info

      ` > ````

      smartmeter.0 2018-04-13 17:38:58.986 info Received 9 values, 5 updated
      smartmeter.0 2018-04-13 17:38:52.982 info Received 9 values, 5 updated
      smartmeter.0 2018-04-13 17:38:46.972 info Received 9 values, 5 updated
      smartmeter.0 2018-04-13 17:38:40.974 info Received 9 values, 5 updated
      smartmeter.0 2018-04-13 17:38:34.973 info Received 9 values, 5 updated
      ```` `

      Log datei debug

      ` > ````

      smartmeter.0 2018-04-13 17:39:35.025 debug SERIALPORT CLOSE
      smartmeter.0 2018-04-13 17:39:35.025 debug SCHEDULE NEXT RUN IN 5s
      smartmeter.0 2018-04-13 17:39:35.024 debug DELETE rest of data (1)
      smartmeter.0 2018-04-13 17:39:35.024 debug CURRENT PROCESS STEP 10 IN ISPROCESSCOMPLETE: true
      smartmeter.0 2018-04-13 17:39:35.024 debug RESUME READING SERIALPORT
      smartmeter.0 2018-04-13 17:39:35.024 debug SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
      smartmeter.0 2018-04-13 17:39:35.024 debug CURRENT PROCESS STEP 10 IN ISPROCESSCOMPLETE: true
      smartmeter.0 2018-04-13 17:39:35.024 debug LEFT AFTER HANDLE-MESSAGE 1
      smartmeter.0 2018-04-13 17:39:35.024 info Received 9 values, 5 updated
      smartmeter.0 2018-04-13 17:39:35.024 debug Data for 0-0:96_1_255255 unchanged
      smartmeter.0 2018-04-13 17:39:35.024 debug 0-0:96.1.255
      255: Factory number = 1ESY1115000303
      smartmeter.0 2018-04-13 17:39:35.024 debug Data for 1-0:96_5_5255 unchanged
      smartmeter.0 2018-04-13 17:39:35.024 debug 1-0:96.5.5
      255: Status = 82
      smartmeter.0 2018-04-13 17:39:35.024 debug Set State 1-0:1_7_255255.value = 2289.38
      smartmeter.0 2018-04-13 17:39:35.024 debug Set State 1-0:1_7_255
      255.rawvalue = 002289.38W
      smartmeter.0 2018-04-13 17:39:35.023 debug 1-0:1.7.255
      255: Momentanwert Summe Wirkarbeit Bezug + = 2289.38 W
      smartmeter.0 2018-04-13 17:39:35.023 debug Set State 1-0:61_7_255255.value = 25.89
      smartmeter.0 2018-04-13 17:39:35.023 debug Set State 1-0:61_7_255
      255.rawvalue = 000025.89W
      smartmeter.0 2018-04-13 17:39:35.023 debug 1-0:61.7.255
      255: Momentanwert L3 Wirkarbeit Bezug + = 25.89 W
      smartmeter.0 2018-04-13 17:39:35.023 debug Set State 1-0:41_7_255255.value = 2152.08
      smartmeter.0 2018-04-13 17:39:35.023 debug Set State 1-0:41_7_255
      255.rawvalue = 002152.08W
      smartmeter.0 2018-04-13 17:39:35.023 debug 1-0:41.7.255
      255: Momentanwert L2 Wirkarbeit Bezug + = 2152.08 W
      smartmeter.0 2018-04-13 17:39:35.023 debug Set State 1-0:21_7_255255.value = 111.41
      smartmeter.0 2018-04-13 17:39:35.023 debug Set State 1-0:21_7_255
      255.rawvalue = 000111.41W
      smartmeter.0 2018-04-13 17:39:35.023 debug 1-0:21.7.255
      255: Momentanwert L1 Wirkarbeit Bezug + = 111.41 W
      smartmeter.0 2018-04-13 17:39:35.023 debug Data for 1-0:2_8_0255 unchanged
      smartmeter.0 2018-04-13 17:39:35.023 debug 1-0:2.8.0
      255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (Total) = 59606.82 kWh
      smartmeter.0 2018-04-13 17:39:35.022 debug Set State 1-0:1_8_0255.value = 17096.2139279
      smartmeter.0 2018-04-13 17:39:35.022 debug Set State 1-0:1_8_0
      255.rawvalue = 00017096.2139279kWh
      smartmeter.0 2018-04-13 17:39:35.022 debug 1-0:1.8.0
      255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (Total) = 17096.2139279 kWh
      smartmeter.0 2018-04-13 17:39:35.022 debug Data for 1-0:0_0_0255 unchanged
      smartmeter.0 2018-04-13 17:39:35.022 debug 1-0:0.0.0
      255: Meter owner number = 179303
      smartmeter.0 2018-04-13 17:39:35.022 debug STORE DATA
      smartmeter.0 2018-04-13 17:39:35.022 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN HANDLEMESSAGE
      smartmeter.0 2018-04-13 17:39:35.022 debug PAUSE READING SERIALPORT TO HANDLE MESSAGE
      smartmeter.0 2018-04-13 17:39:35.022 debug MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017096.2139279kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000111.41W)\r\n1-0:41.7.255255(002152.08W)\r\n1-0:61.
      smartmeter.0 2018-04-13 17:39:35.022 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      smartmeter.0 2018-04-13 17:39:35.021 debug ADD NEW DATA (271 + NEW 8)
      smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.995 debug MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
      255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017096.2139279kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000111.41W)\r\n1-0:41.7.255255(002152.08W)\r\n1-0:61.
      smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.995 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.994 debug ADD NEW DATA (256 + NEW 15)
      smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.979 debug MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017096.2139279kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000111.41W)\r\n1-0:41.7.255255(002152.08W)\r\n1-0:61.
      smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.978 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.978 debug ADD NEW DATA (240 + NEW 16)
      smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.962 debug MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
      255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017096.2139279kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000111.41W)\r\n1-0:41.7.255255(002152.08W)\r\n1-0:61.
      smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.962 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.961 debug ADD NEW DATA (225 + NEW 15)
      smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.947 debug MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017096.2139279kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000111.41W)\r\n1-0:41.7.255255(002152.08W)\r\n1-0:61.
      smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.947 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.946 debug ADD NEW DATA (210 + NEW 15)
      smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.931 debug MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
      255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017096.2139279kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000111.41W)\r\n1-0:41.7.255255(002152.08W)\r\n1-0:61.
      smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.930 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.930 debug ADD NEW DATA (194 + NEW 16)
      smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.914 debug MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017096.2139279kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000111.41W)\r\n1-0:41.7.255255(002152.08W)\r\n1-0:61.
      smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.914 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.913 debug ADD NEW DATA (179 + NEW 15)
      smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.899 debug MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
      255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017096.2139279kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000111.41W)\r\n1-0:41.7.255255(002152.08W)\r\n1-0:61.
      smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.899 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.898 debug ADD NEW DATA (164 + NEW 15)
      smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.883 debug MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017096.2139279kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000111.41W)\r\n1-0:41.7.255255(002152.08W)\r\n1-0" ->
      smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.882 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.882 debug ADD NEW DATA (148 + NEW 16)
      smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.866 debug MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
      255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017096.2139279kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000111.41W)\r\n1-0:41.7.255255(0" -> null
      smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.866 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.865 debug ADD NEW DATA (134 + NEW 14)
      smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.851 debug MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
      255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017096.2139279kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000111.41W)\r\n1-0:" -> null
      smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.851 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.850 debug ADD NEW DATA (118 + NEW 16)
      smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.835 debug MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017096.2139279kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(00" -> null
      smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.834 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.834 debug ADD NEW DATA (102 + NEW 16)
      smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.819 debug MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017096.2139279kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0" -> null
      smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.819 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.818 debug ADD NEW DATA (86 + NEW 16)
      smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.802 debug MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
      255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017096.2139279kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8" -> null
      smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.802 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.801 debug ADD NEW DATA (72 + NEW 14)
      smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.790 debug MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
      255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017096.2139279kWh)\r\n1-0:2.8.0*" -> null
      smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.790 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.788 debug ADD NEW DATA (56 + NEW 16)
      smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.773 debug MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017096.2139279*" -> null
      smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.773 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.772 debug ADD NEW DATA (40 + NEW 16)
      smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.758 debug MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(0" -> null
      smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.757 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.756 debug ADD NEW DATA (26 + NEW 14)
      smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.749 debug MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0*255(179303)\r\n1" -> null
      smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.749 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.747 debug ADD NEW DATA (10 + NEW 16)
      smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.732 debug MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0." -> null
      smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.732 debug CURRENT PROCESS STEP 3 IN CHECKMESSAGE
      smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.731 debug MORE DATA AVAILABLE, PROCESS THEM 10
      smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.731 debug REMAINING DATA AFTER MESSAGE HANDLING: 10
      smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.731 debug CURRENT PROCESS STEP 3 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
      smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.731 debug RESUME READING SERIALPORT
      smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.731 debug SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
      smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.731 debug SerialResponseTransport do not support sending of Data! Ignore them
      smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.730 debug CURRENT PROCESS STEP 3 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
      smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.730 debug LEFT AFTER HANDLE-MESSAGE 10
      smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.730 debug OVERWRITE BAUDRATE-CHANGEOVER 9600 WITH 9600
      smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.730 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN HANDLEMESSAGE
      smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.730 debug PAUSE READING SERIALPORT TO HANDLE MESSAGE
      smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.730 debug MATCH-RESULT SIGNON: "\u0000\n/ESY5Q3DA2024 V3.03\r\n\r\n1-0:0.0." -> ["/ESY5Q3DA2024 V3.03\r\n","/ESY5Q3DA2024 V3.03"]
      smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.729 debug CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
      smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.728 debug ADD NEW DATA (17 + NEW 16)
      smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.708 debug MATCH-RESULT SIGNON: "\u0000\n/ESY5Q3DA2024 V" -> null
      smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.708 debug CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
      smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.706 debug ADD NEW DATA (4 + NEW 13)
      smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.693 debug MATCH-RESULT SIGNON: "\u0000\n/E" -> null
      smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.692 debug CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
      smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.691 debug ADD NEW DATA (2 + NEW 2)
      smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.038 debug MATCH-RESULT SIGNON: "\u0000\n" -> null
      smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.038 debug CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
      smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.037 debug ADD NEW DATA (0 + NEW 2)
      smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.026 debug SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
      smartmeter.0 2018-04-13 17:39:34.025 debug SERIALPORT OPEN
      smartmeter.0 2018-04-13 17:39:29.030 debug SERIALPORT CLOSE
      smartmeter.0 2018-04-13 17:39:29.030 debug SCHEDULE NEXT RUN IN 5s
      smartmeter.0 2018-04-13 17:39:29.030 debug DELETE rest of data (1)
      smartmeter.0 2018-04-13 17:39:29.029 debug CURRENT PROCESS STEP 10 IN ISPROCESSCOMPLETE: true
      smartmeter.0 2018-04-13 17:39:29.029 debug RESUME READING SERIALPORT
      smartmeter.0 2018-04-13 17:39:29.029 debug SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
      smartmeter.0 2018-04-13 17:39:29.029 debug CURRENT PROCESS STEP 10 IN ISPROCESSCOMPLETE: true
      smartmeter.0 2018-04-13 17:39:29.029 debug LEFT AFTER HANDLE-MESSAGE 1
      smartmeter.0 2018-04-13 17:39:29.029 info Received 9 values, 5 updated
      ```` `

      Also werte kommen auch rein leider aber keine Datenpunkte wo ich diese unter Objekte sehen kann, oder muss ich noch was machen?

      Gruß `

      Versucht ohne erfolg

      Oben der debug log.

      ja es ist der Standart host ohne multohost oder sonst was…..

      Iobroker installiert smart meter und usb kabel vom sensor in den Pi gesteckt

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        wendy2702
        schrieb am zuletzt editiert von
        #12

        Also entweder wurden beim Installieren und ersten Start der Instanz die Objekte nicht angelegt oder der Admin hat einen Fehler würde ich sagen.

        Oder seit einem der letzten Smartmeter Updates ist etwas im Adapter kaputt.

        Dein Logfile im Debug sieht aus wie bei mir.

        Ich würde die Instanz nochmal löschen und neu installieren und direkt auf Debug stellen um zu sehen ob Objekte erzeugt werden.

        Forced Reload hattest du versucht?

        Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • apollon77A Offline
          apollon77A Offline
          apollon77
          schrieb am zuletzt editiert von
          #13

          Du schaust bei den falschen Objekten!!! NICHT System.adapter.smartmeter sondern nur smartmeter.0 und so!!!

          Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

          • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
          • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • L Offline
            L Offline
            ludino
            schrieb am zuletzt editiert von
            #14

            @apollon77:

            Du schaust bei den falschen Objekten!!! NICHT System.adapter.smartmeter sondern nur smartmeter.0 und so!!! `

            Ja würde ich tun, leider gibt es keinen smartmeter.0

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • L Offline
              L Offline
              ludino
              schrieb am zuletzt editiert von
              #15

              Hier mal der Log von der neuinstallation.

              Ach ja strg f5 gemacht

              ` > ````

              $ ./iobroker add smartmeter
              NPM version: 3.10.10
              npm install iobroker.smartmeter --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
              prebuild-install

              info begin Prebuild-install version 2.5.1
              prebuild-install info looking for local prebuild @ prebuilds/serialport-v6.1.1-node-v48-linux-arm.tar.gz
              prebuild-install WARN install EACCES: permission denied, access '/root/.npm'
              gyp
              WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/6.14.1"gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/smartmeter-obis/node_modules/serialport/.node-gyp"

              ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterOpen(uv_work_t*)’:../src/serialport.cpp:95:30: warning: ‘v8::Local v8::valueNan::Callback::Call(int, v8::Localv8::value*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
              data->callback.Call(2, argv);
              ^
              In file included from ../src/./serialport.h:6:0,
              from ../src/serialport.cpp:1:
              ../../../../nan/nan.h:1618:3: note: declared here
              Call(int argc, v8::Local v8::valueargv[]) const {
              ^~~~

              ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterUpdate(uv_work_t*)’:../src/serialport.cpp:150:30: warning: ‘v8::Local v8::valueNan::Callback::Call(int, v8::Localv8::value*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
              data->callback.Call(1, argv);
              ^
              In file included from ../src/./serialport.h:6:0,
              from ../src/serialport.cpp:1:
              ../../../../nan/nan.h:1618:3: note: declared here
              Call(int argc, v8::Local v8::valueargv[]) const {
              ^~~~

              ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterClose(uv_work_t*)’:../src/serialport.cpp:188:30: warning: ‘v8::Local v8::valueNan::Callback::Call(int, v8::Localv8::value*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
              data->callback.Call(1, argv);
              ^
              In file included from ../src/./serialport.h:6:0,
              from ../src/serialport.cpp:1:
              ../../../../nan/nan.h:1618:3: note: declared here
              Call(int argc, v8::Local v8::valueargv[]) const {
              ^~~~

              ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterFlush(uv_work_t*)’:../src/serialport.cpp:231:30: warning: ‘v8::Local v8::valueNan::Callback::Call(int, v8::Localv8::value*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
              data->callback.Call(1, argv);
              ^
              In file included from ../src/./serialport.h:6:0,
              from ../src/serialport.cpp:1:
              ../../../../nan/nan.h:1618:3: note: declared here
              Call(int argc, v8::Local v8::valueargv[]) const {
              ^~~~

              ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterSet(uv_work_t*)’:../src/serialport.cpp:285:30: warning: ‘v8::Local v8::valueNan::Callback::Call(int, v8::Localv8::value*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
              data->callback.Call(1, argv);
              ^
              In file included from ../src/./serialport.h:6:0,
              from ../src/serialport.cpp:1:
              ../../../../nan/nan.h:1618:3: note: declared here
              Call(int argc, v8::Local v8::valueargv[]) const {
              ^~~~

              ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGet(uv_work_t*)’:../src/serialport.cpp:336:30: warning: ‘v8::Local v8::valueNan::Callback::Call(int, v8::Localv8::value*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
              data->callback.Call(2, argv);
              ^
              In file included from ../src/./serialport.h:6:0,
              from ../src/serialport.cpp:1:
              ../../../../nan/nan.h:1618:3: note: declared here
              Call(int argc, v8::Local v8::valueargv[]) const {
              ^~~~

              ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGetBaudRate(uv_work_t*)’:../src/serialport.cpp:383:30: warning: ‘v8::Local v8::valueNan::Callback::Call(int, v8::Localv8::value*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
              data->callback.Call(2, argv);
              ^
              In file included from ../src/./serialport.h:6:0,
              from ../src/serialport.cpp:1:
              ../../../../nan/nan.h:1618:3: note: declared here
              Call(int argc, v8::Local v8::valueargv[]) const {
              ^~~~

              ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterDrain(uv_work_t*)’:../src/serialport.cpp:424:30: warning: ‘v8::Local v8::valueNan::Callback::Call(int, v8::Localv8::value*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
              data->callback.Call(1, argv);
              ^
              In file included from ../src/./serialport.h:6:0,
              from ../src/serialport.cpp:1:
              ../../../../nan/nan.h:1618:3: note: declared here
              Call(int argc, v8::Local v8::valueargv[]) const {
              ^~~~

              ../src/poller.cpp: In static member function ‘static void Poller::onData(uv_poll_t*, int, int)’:../src/poller.cpp:69:29: warning: ‘v8::Local v8::valueNan::Callback::Call(int, v8::Localv8::value*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
              obj->callback.Call(2, argv);
              ^
              In file included from ../src/poller.cpp:1:0:
              ../../../../nan/nan.h:1618:3: note: declared here
              Call(int argc, v8::Local v8::valueargv[]) const {
              ^~~~

              host.raspberrypi install adapter smartmeter
              got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin
              upload [5] smartmeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin/words.js words.js application/javascript
              upload [4] smartmeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin/tooltip.css tooltip.css text/css
              upload [3] smartmeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin/smartmeter.png smartmeter.png image/png
              upload [2] smartmeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin/smartmeter.jpg smartmeter.jpg image/jpeg
              upload [1] smartmeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin/questionmark.png questionmark.png image/png
              upload [0] smartmeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin/index.html index.html text/html
              host.raspberrypi object system.adapter.smartmeter created
              host.raspberrypi create instance smartmeter
              host.raspberrypi object system.adapter.smartmeter.0.outputCount created
              host.raspberrypi object system.adapter.smartmeter.0.inputCount created
              host.raspberrypi object system.adapter.smartmeter.0.uptime created
              host.raspberrypi object system.adapter.smartmeter.0.memRss created
              host.raspberrypi object system.adapter.smartmeter.0.memHeapTotal created
              host.raspberrypi object system.adapter.smartmeter.0.memHeapUsed created
              host.raspberrypi object system.adapter.smartmeter.0.connected created
              host.raspberrypi object system.adapter.smartmeter.0.alive created
              host.raspberrypi object system.adapter.smartmeter.0 created
              process exited with code 0</v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value>
              ```` `

              und hier der log vom debug

              ` > ```

              <code>2018-04-13 19:34:38.437 - [32minfo[39m: iobroker host.raspberrypi install adapter smartmeter
              2018-04-13 19:34:38.463 - [32minfo[39m: iobroker got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin
              2018-04-13 19:34:38.491 - [32minfo[39m: iobroker upload [5] smartmeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin/words.js words.js application/javascript
              2018-04-13 19:34:38.589 - [32minfo[39m: iobroker upload [4] smartmeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin/tooltip.css tooltip.css text/css
              2018-04-13 19:34:38.650 - [32minfo[39m: iobroker upload [3] smartmeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin/smartmeter.png smartmeter.png image/png
              2018-04-13 19:34:38.721 - [32minfo[39m: iobroker upload [2] smartmeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin/smartmeter.jpg smartmeter.jpg image/jpeg
              2018-04-13 19:34:38.821 - [32minfo[39m: iobroker upload [1] smartmeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin/questionmark.png questionmark.png image/png
              2018-04-13 19:34:38.882 - [32minfo[39m: iobroker upload [0] smartmeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin/index.html index.html text/html
              2018-04-13 19:34:38.995 - [32minfo[39m: iobroker host.raspberrypi object system.adapter.smartmeter created
              2018-04-13 19:34:39.031 - [32minfo[39m: iobroker host.raspberrypi create instance smartmeter
              2018-04-13 19:34:39.042 - [32minfo[39m: iobroker host.raspberrypi object system.adapter.smartmeter.0.outputCount created
              2018-04-13 19:34:39.072 - [32minfo[39m: iobroker host.raspberrypi object system.adapter.smartmeter.0.inputCount created
              2018-04-13 19:34:39.102 - [32minfo[39m: iobroker host.raspberrypi object system.adapter.smartmeter.0.uptime created
              2018-04-13 19:34:39.133 - [32minfo[39m: iobroker host.raspberrypi object system.adapter.smartmeter.0.memRss created
              2018-04-13 19:34:39.162 - [32minfo[39m: iobroker host.raspberrypi object system.adapter.smartmeter.0.memHeapTotal created
              2018-04-13 19:34:39.195 - [32minfo[39m: iobroker host.raspberrypi object system.adapter.smartmeter.0.memHeapUsed created
              2018-04-13 19:34:39.240 - [32minfo[39m: iobroker host.raspberrypi object system.adapter.smartmeter.0.connected created
              2018-04-13 19:34:39.281 - [32minfo[39m: iobroker host.raspberrypi object system.adapter.smartmeter.0.alive created
              2018-04-13 19:34:39.323 - [32minfo[39m: host.raspberrypi object change system.adapter.smartmeter.0
              2018-04-13 19:34:39.332 - [32minfo[39m: iobroker host.raspberrypi object system.adapter.smartmeter.0 created
              2018-04-13 19:34:39.358 - [32minfo[39m: iobroker exit 0
              2018-04-13 19:36:43.037 - [32minfo[39m: host.raspberrypi object change system.adapter.smartmeter.0
              2018-04-13 19:37:38.884 - [32minfo[39m: host.raspberrypi object change system.adapter.smartmeter.0
              2018-04-13 19:37:41.960 - [32minfo[39m: host.raspberrypi object change system.adapter.smartmeter.0
              2018-04-13 19:37:41.961 - [32minfo[39m: host.raspberrypi "system.adapter.smartmeter.0" enabled
              2018-04-13 19:37:42.021 - [32minfo[39m: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 2759
              2018-04-13 19:37:44.306 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 objectDB connected
              2018-04-13 19:37:44.416 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 statesDB connected
              2018-04-13 19:37:44.536 - [32minfo[39m: smartmeter.0 starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v6.14.1
              2018-04-13 19:37:44.547 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialResponseTransport","requestInterval":"10","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/ttyUSB0","transportSerialBaudrate":9600,"transportSerialDataBits":7,"transportSerialStopBits":1,"transportSerialParity":"even","transportSerialMessageTimeout":null,"protocolD0WakeupCharacters":0}
              2018-04-13 19:37:44.555 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CREATE SERIALPORT: 9600 7 1 even
              2018-04-13 19:37:44.583 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 SERIALPORT OPEN
              2018-04-13 19:37:44.598 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (0 + NEW 2)
              2018-04-13 19:37:44.603 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
              2018-04-13 19:37:44.604 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "\u0000\n" -> null
              2018-04-13 19:37:44.609 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
              2018-04-13 19:37:45.643 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (2 + NEW 12)
              2018-04-13 19:37:45.644 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
              2018-04-13 19:37:45.645 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "\u0000\n/ESY5Q3DA202" -> null
              2018-04-13 19:37:45.657 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (14 + NEW 14)
              2018-04-13 19:37:45.658 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
              2018-04-13 19:37:45.660 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "\u0000\n/ESY5Q3DA2024 V3.03\r\n\r\n1-0" -> ["/ESY5Q3DA2024 V3.03\r\n","/ESY5Q3DA2024 V3.03"]
              2018-04-13 19:37:45.661 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 PAUSE READING SERIALPORT TO HANDLE MESSAGE
              2018-04-13 19:37:45.665 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN HANDLEMESSAGE
              2018-04-13 19:37:45.670 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 LEFT AFTER HANDLE-MESSAGE 5
              2018-04-13 19:37:45.672 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 3 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
              2018-04-13 19:37:45.673 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 SerialResponseTransport do not support sending of Data! Ignore them
              2018-04-13 19:37:45.674 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
              2018-04-13 19:37:45.675 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 RESUME READING SERIALPORT
              2018-04-13 19:37:45.675 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 3 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
              2018-04-13 19:37:45.676 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 REMAINING DATA AFTER MESSAGE HANDLING: 5
              2018-04-13 19:37:45.677 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MORE DATA AVAILABLE, PROCESS THEM 5
              2018-04-13 19:37:45.677 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 3 IN CHECKMESSAGE
              2018-04-13 19:37:45.679 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0" -> null
              2018-04-13 19:37:45.680 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (5 + NEW 16)
              2018-04-13 19:37:45.681 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              2018-04-13 19:37:45.682 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(17930" -> null
              2018-04-13 19:37:45.728 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (21 + NEW 46)
              2018-04-13 19:37:45.730 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              2018-04-13 19:37:45.731 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
              255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0044124kWh)\r\n1-0:2" -> null
              2018-04-13 19:37:45.740 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (67 + NEW 16)
              2018-04-13 19:37:45.741 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              2018-04-13 19:37:45.742 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0044124kWh)\r\n1-0:2.8.0255(0005960" -> null
              2018-04-13 19:37:45.752 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (83 + NEW 14)
              2018-04-13 19:37:45.754 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              2018-04-13 19:37:45.755 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0044124kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)" -> null
              2018-04-13 19:37:45.768 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (97 + NEW 16)
              2018-04-13 19:37:45.769 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              2018-04-13 19:37:45.770 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
              255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0044124kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.2552" -> null
              2018-04-13 19:37:45.785 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (113 + NEW 16)
              2018-04-13 19:37:45.787 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              2018-04-13 19:37:45.788 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
              255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0044124kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000124.82W)\r" -> null
              2018-04-13 19:37:45.800 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (129 + NEW 14)
              2018-04-13 19:37:45.801 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              2018-04-13 19:37:45.802 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0044124kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000124.82W)\r\n1-0:41.7.255" -> null
              2018-04-13 19:37:45.817 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (143 + NEW 16)
              2018-04-13 19:37:45.817 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              2018-04-13 19:37:45.818 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0044124kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000124.82W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.72W)" -> null
              2018-04-13 19:37:45.833 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (159 + NEW 15)
              2018-04-13 19:37:45.833 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              2018-04-13 19:37:45.834 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
              255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0044124kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000124.82W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.72W)\r\n1-0:61.7.255*" -> null
              2018-04-13 19:37:45.857 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (174 + NEW 16)
              2018-04-13 19:37:45.858 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              2018-04-13 19:37:45.860 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0044124kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000124.82W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.72W)\r\n1-0:61.7.255255(000039.50W)" -> null
              2018-04-13 19:37:45.865 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (190 + NEW 15)
              2018-04-13 19:37:45.866 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              2018-04-13 19:37:45.868 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
              255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0044124kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000124.82W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.72W)\r\n1-0:61.7.255255(000039.50W)\r\n1-0:1.7.2552" -> null
              2018-04-13 19:37:45.882 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (205 + NEW 15)
              2018-04-13 19:37:45.883 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              2018-04-13 19:37:45.885 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
              255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0044124kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000124.82W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.72W)\r\n1-0:61.7.255255(000039.50W)\r\n1-0:1.7.255255(000176.04W)" -> null
              2018-04-13 19:37:45.897 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (220 + NEW 16)
              2018-04-13 19:37:45.898 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              2018-04-13 19:37:45.899 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0044124kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000124.82W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.72W)\r\n1-0:61.7.255255(000039.50W)\r\n1-0:1.7.255255(000176.04W)\r\n1-0:96.5.5255" -> null
              2018-04-13 19:37:45.912 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (236 + NEW 15)
              2018-04-13 19:37:45.913 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              2018-04-13 19:37:45.915 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0044124kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000124.82W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.72W)\r\n1-0:61.7.255255(000039.50W)\r\n1-0:1.7.255255(000176.04W)\r\n1-0:96.5.5255(82)\r\n0-0:96.1." -> null
              2018-04-13 19:37:45.929 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (251 + NEW 15)
              2018-04-13 19:37:45.930 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              2018-04-13 19:37:45.931 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0044124kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000124.82W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.72W)\r\n1-0:61.7.255255(000039.50W)\r\n1-0:1.7.255255(000176.04W)\r\n1-0:96.5.5255(82)\r\n0-0:96.1.255255(1ESY111" -> null
              2018-04-13 19:37:45.945 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (266 + NEW 13)
              2018-04-13 19:37:45.946 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              2018-04-13 19:37:45.946 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
              255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0044124kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000124.82W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.72W)\r\n1-0:61.7.255255(000039.50W)\r\n1-0:1.7.255255(000176.04W)\r\n1-0:96.5.5255(82)\r\n0-0:96.1.255255(1ESY1115000303)\r\n!\r\n" -> ["1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0044124kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000124.82W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.72W)\r\n1-0:61.7.255255(000039.50W)\r\n1-0:1.7.255255(000176.04W)\r\n1-0:96.5.5255(82)\r\n0-0:96.1.255255(1ESY1115000303)\r\n!\r\n","1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0044124kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000124.82W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.72W)\r\n1-0:61.7.255255(000039.50W)\r\n1-0:1.7.255255(000176.04W)\r\n1-0:96.5.5255(82)\r\n0-0:96.1.255255(1ESY1115000303)\r\n"]
              2018-04-13 19:37:45.947 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 PAUSE READING SERIALPORT TO HANDLE MESSAGE
              2018-04-13 19:37:45.947 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN HANDLEMESSAGE
              2018-04-13 19:37:45.960 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 STORE DATA
              2018-04-13 19:37:45.966 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:0.0.0255: Meter owner number = 179303
              2018-04-13 19:37:45.967 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Create Channel 1-0:0_0_0
              255 with name Meter owner number
              2018-04-13 19:37:45.969 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Create State 1-0:0_0_0255.rawvalue
              2018-04-13 19:37:45.971 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Create State 1-0:0_0_0
              255.value
              2018-04-13 19:37:45.972 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:0_0_0255.rawvalue = 179303
              2018-04-13 19:37:45.974 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:0_0_0
              255.value = 179303
              2018-04-13 19:37:45.976 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:1.8.0255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (Total) = 17097.0044124 kWh
              2018-04-13 19:37:45.977 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Create Channel 1-0:1_8_0
              255 with name Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (Total)
              2018-04-13 19:37:45.978 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Create State 1-0:1_8_0255.rawvalue
              2018-04-13 19:37:45.978 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Create State 1-0:1_8_0
              255.value
              2018-04-13 19:37:45.979 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:1_8_0255.rawvalue = 00017097.0044124kWh
              2018-04-13 19:37:45.980 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:1_8_0255.value = 17097.0044124
              2018-04-13 19:37:45.981 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:2.8.0
              255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (Total) = 59606.82 kWh
              2018-04-13 19:37:45.981 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Create Channel 1-0:2_8_0255 with name Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (Total)
              2018-04-13 19:37:45.981 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Create State 1-0:2_8_0
              255.rawvalue
              2018-04-13 19:37:45.982 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Create State 1-0:2_8_0255.value
              2018-04-13 19:37:45.982 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:2_8_0
              255.rawvalue = 00059606.8200000kWh
              2018-04-13 19:37:45.982 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:2_8_0
              255.value = 59606.82
              2018-04-13 19:37:45.983 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:21.7.255255: Momentanwert L1 Wirkarbeit Bezug + = 124.82 W
              2018-04-13 19:37:45.983 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Create Channel 1-0:21_7_255
              255 with name Momentanwert L1 Wirkarbeit Bezug +
              2018-04-13 19:37:45.984 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Create State 1-0:21_7_255255.rawvalue
              2018-04-13 19:37:45.984 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Create State 1-0:21_7_255
              255.value
              2018-04-13 19:37:45.984 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:21_7_255255.rawvalue = 000124.82W
              2018-04-13 19:37:45.985 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:21_7_255255.value = 124.82
              2018-04-13 19:37:45.985 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:41.7.255
              255: Momentanwert L2 Wirkarbeit Bezug + = 11.72 W
              2018-04-13 19:37:45.986 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Create Channel 1-0:41_7_255255 with name Momentanwert L2 Wirkarbeit Bezug +
              2018-04-13 19:37:45.986 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Create State 1-0:41_7_255
              255.rawvalue
              2018-04-13 19:37:45.986 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Create State 1-0:41_7_255255.value
              2018-04-13 19:37:45.987 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:41_7_255
              255.rawvalue = 000011.72W
              2018-04-13 19:37:45.987 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:41_7_255
              255.value = 11.72
              2018-04-13 19:37:45.988 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:61.7.255255: Momentanwert L3 Wirkarbeit Bezug + = 39.5 W
              2018-04-13 19:37:45.988 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Create Channel 1-0:61_7_255
              255 with name Momentanwert L3 Wirkarbeit Bezug +
              2018-04-13 19:37:45.988 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Create State 1-0:61_7_255255.rawvalue
              2018-04-13 19:37:45.989 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Create State 1-0:61_7_255
              255.value
              2018-04-13 19:37:45.989 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:61_7_255255.rawvalue = 000039.50W
              2018-04-13 19:37:45.989 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:61_7_255255.value = 39.5
              2018-04-13 19:37:45.990 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:1.7.255
              255: Momentanwert Summe Wirkarbeit Bezug + = 176.04 W
              2018-04-13 19:37:45.990 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Create Channel 1-0:1_7_255255 with name Momentanwert Summe Wirkarbeit Bezug +
              2018-04-13 19:37:45.991 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Create State 1-0:1_7_255
              255.rawvalue
              2018-04-13 19:37:45.991 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Create State 1-0:1_7_255255.value
              2018-04-13 19:37:45.991 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:1_7_255
              255.rawvalue = 000176.04W
              2018-04-13 19:37:45.992 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:1_7_255
              255.value = 176.04
              2018-04-13 19:37:45.992 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:96.5.5255: Status = 82
              2018-04-13 19:37:45.993 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Create Channel 1-0:96_5_5
              255 with name Status
              2018-04-13 19:37:45.997 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Create State 1-0:96_5_5255.rawvalue
              2018-04-13 19:37:45.998 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Create State 1-0:96_5_5
              255.value
              2018-04-13 19:37:45.999 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:96_5_5255.rawvalue = 82
              2018-04-13 19:37:45.999 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:96_5_5
              255.value = 82
              2018-04-13 19:37:46.000 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 0-0:96.1.255255: Factory number = 1ESY1115000303
              2018-04-13 19:37:46.002 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Create Channel 0-0:96_1_255
              255 with name Factory number
              2018-04-13 19:37:46.006 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Create State 0-0:96_1_255255.rawvalue
              2018-04-13 19:37:46.006 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Create State 0-0:96_1_255
              255.value
              2018-04-13 19:37:46.011 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 0-0:96_1_255255.rawvalue = 1ESY1115000303
              2018-04-13 19:37:46.016 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 0-0:96_1_255
              255.value = 1ESY1115000303
              2018-04-13 19:37:46.018 - [32minfo[39m: smartmeter.0 Received 9 values, 9 updated
              2018-04-13 19:37:46.020 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 LEFT AFTER HANDLE-MESSAGE 1
              2018-04-13 19:37:46.020 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 10 IN ISPROCESSCOMPLETE: true
              2018-04-13 19:37:46.021 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
              2018-04-13 19:37:46.022 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 RESUME READING SERIALPORT
              2018-04-13 19:37:46.022 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 10 IN ISPROCESSCOMPLETE: true
              2018-04-13 19:37:46.023 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 DELETE rest of data (1)
              2018-04-13 19:37:46.025 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 SCHEDULE NEXT RUN IN 10s
              2018-04-13 19:37:46.046 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 SERIALPORT CLOSE
              2018-04-13 19:37:56.040 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 SERIALPORT OPEN
              2018-04-13 19:37:56.044 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
              2018-04-13 19:37:56.058 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (0 + NEW 2)
              2018-04-13 19:37:56.059 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
              2018-04-13 19:37:56.060 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "\u0000\n" -> null
              2018-04-13 19:37:57.660 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (2 + NEW 12)
              2018-04-13 19:37:57.660 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
              2018-04-13 19:37:57.661 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "\u0000\n/ESY5Q3DA202" -> null
              2018-04-13 19:37:57.670 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (14 + NEW 16)
              2018-04-13 19:37:57.671 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
              2018-04-13 19:37:57.672 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "\u0000\n/ESY5Q3DA2024 V3.03\r\n\r\n1-0:0" -> ["/ESY5Q3DA2024 V3.03\r\n","/ESY5Q3DA2024 V3.03"]
              2018-04-13 19:37:57.673 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 PAUSE READING SERIALPORT TO HANDLE MESSAGE
              2018-04-13 19:37:57.676 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN HANDLEMESSAGE
              2018-04-13 19:37:57.678 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 LEFT AFTER HANDLE-MESSAGE 7
              2018-04-13 19:37:57.680 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 3 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
              2018-04-13 19:37:57.681 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 SerialResponseTransport do not support sending of Data! Ignore them
              2018-04-13 19:37:57.682 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
              2018-04-13 19:37:57.682 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 RESUME READING SERIALPORT
              2018-04-13 19:37:57.683 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 3 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
              2018-04-13 19:37:57.684 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 REMAINING DATA AFTER MESSAGE HANDLING: 7
              2018-04-13 19:37:57.684 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MORE DATA AVAILABLE, PROCESS THEM 7
              2018-04-13 19:37:57.685 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 3 IN CHECKMESSAGE
              2018-04-13 19:37:57.685 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0" -> null
              2018-04-13 19:37:57.687 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (7 + NEW 14)
              2018-04-13 19:37:57.688 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              2018-04-13 19:37:57.688 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(17930" -> null
              2018-04-13 19:37:57.718 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (21 + NEW 16)
              2018-04-13 19:37:57.719 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              2018-04-13 19:37:57.719 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
              255(179303)\r\n1-0:1.8.025" -> null
              2018-04-13 19:37:57.721 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (37 + NEW 15)
              2018-04-13 19:37:57.723 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              2018-04-13 19:37:57.724 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
              255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0049" -> null
              2018-04-13 19:37:57.736 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (52 + NEW 15)
              2018-04-13 19:37:57.737 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              2018-04-13 19:37:57.738 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
              255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0049985kWh)\r\n1-0:2" -> null
              2018-04-13 19:37:57.752 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (67 + NEW 16)
              2018-04-13 19:37:57.754 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              2018-04-13 19:37:57.755 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0049985kWh)\r\n1-0:2.8.0255(0005960" -> null
              2018-04-13 19:37:57.766 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (83 + NEW 15)
              2018-04-13 19:37:57.766 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              2018-04-13 19:37:57.767 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0049985kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r" -> null
              2018-04-13 19:37:57.781 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (98 + NEW 15)
              2018-04-13 19:37:57.782 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              2018-04-13 19:37:57.784 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
              255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0049985kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.2552" -> null
              2018-04-13 19:37:57.797 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (113 + NEW 16)
              2018-04-13 19:37:57.798 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              2018-04-13 19:37:57.799 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
              255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0049985kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.66W)\r" -> null
              2018-04-13 19:37:57.816 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (129 + NEW 15)
              2018-04-13 19:37:57.817 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              2018-04-13 19:37:57.817 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0049985kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.66W)\r\n1-0:41.7.2552" -> null
              2018-04-13 19:37:57.828 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (144 + NEW 15)
              2018-04-13 19:37:57.829 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              2018-04-13 19:37:57.830 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0049985kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.66W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.73W)" -> null
              2018-04-13 19:37:57.845 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (159 + NEW 16)
              2018-04-13 19:37:57.845 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              2018-04-13 19:37:57.846 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
              255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0049985kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.66W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.73W)\r\n1-0:61.7.2552" -> null
              2018-04-13 19:37:57.861 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (175 + NEW 15)
              2018-04-13 19:37:57.862 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              2018-04-13 19:37:57.862 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
              255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0049985kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.66W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.73W)\r\n1-0:61.7.255255(000037.47W)" -> null
              2018-04-13 19:37:57.876 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (190 + NEW 15)
              2018-04-13 19:37:57.876 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              2018-04-13 19:37:57.877 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0049985kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.66W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.73W)\r\n1-0:61.7.255255(000037.47W)\r\n1-0:1.7.2552" -> null
              2018-04-13 19:37:57.892 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (205 + NEW 15)
              2018-04-13 19:37:57.893 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              2018-04-13 19:37:57.893 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0049985kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.66W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.73W)\r\n1-0:61.7.255255(000037.47W)\r\n1-0:1.7.255255(000174.86W)" -> null
              2018-04-13 19:37:57.909 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (220 + NEW 16)
              2018-04-13 19:37:57.909 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              2018-04-13 19:37:57.910 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
              255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0049985kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.66W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.73W)\r\n1-0:61.7.255255(000037.47W)\r\n1-0:1.7.255255(000174.86W)\r\n1-0:96.5.5255" -> null
              2018-04-13 19:37:57.925 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (236 + NEW 16)
              2018-04-13 19:37:57.926 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              2018-04-13 19:37:57.926 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
              255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0049985kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.66W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.73W)\r\n1-0:61.7.255255(000037.47W)\r\n1-0:1.7.255255(000174.86W)\r\n1-0:96.5.5255(82)\r\n0-0:96.1.2" -> null
              2018-04-13 19:37:57.941 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (252 + NEW 14)
              2018-04-13 19:37:57.941 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              2018-04-13 19:37:57.942 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
              255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0049985kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.66W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.73W)\r\n1-0:61.7.255255(000037.47W)\r\n1-0:1.7.255255(000174.86W)\r\n1-0:96.5.5255(82)\r\n0-0:96.1.255255(1ESY111" -> null
              2018-04-13 19:37:57.964 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (266 + NEW 13)
              2018-04-13 19:37:57.964 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              2018-04-13 19:37:57.964 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0049985kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.66W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.73W)\r\n1-0:61.7.255255(000037.47W)\r\n1-0:1.7.255255(000174.86W)\r\n1-0:96.5.5255(82)\r\n0-0:96.1.255255(1ESY1115000303)\r\n!\r\n" -> ["1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0049985kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.66W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.73W)\r\n1-0:61.7.255255(000037.47W)\r\n1-0:1.7.255255(000174.86W)\r\n1-0:96.5.5255(82)\r\n0-0:96.1.255255(1ESY1115000303)\r\n!\r\n","1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0049985kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.66W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.73W)\r\n1-0:61.7.255255(000037.47W)\r\n1-0:1.7.255255(000174.86W)\r\n1-0:96.5.5255(82)\r\n0-0:96.1.255255(1ESY1115000303)\r\n"]
              2018-04-13 19:37:57.967 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 PAUSE READING SERIALPORT TO HANDLE MESSAGE
              2018-04-13 19:37:57.967 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN HANDLEMESSAGE
              2018-04-13 19:37:57.969 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 STORE DATA
              2018-04-13 19:37:57.969 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:0.0.0
              255: Meter owner number = 179303
              2018-04-13 19:37:57.970 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Data for 1-0:0_0_0255 unchanged
              2018-04-13 19:37:57.971 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:1.8.0
              255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (Total) = 17097.0049985 kWh
              2018-04-13 19:37:57.971 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:1_8_0255.rawvalue = 00017097.0049985kWh
              2018-04-13 19:37:57.972 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:1_8_0255.value = 17097.0049985
              2018-04-13 19:37:57.973 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:2.8.0
              255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (Total) = 59606.82 kWh
              2018-04-13 19:37:57.973 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Data for 1-0:2_8_0255 unchanged
              2018-04-13 19:37:57.974 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:21.7.255
              255: Momentanwert L1 Wirkarbeit Bezug + = 125.66 W
              2018-04-13 19:37:57.974 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:21_7_255255.rawvalue = 000125.66W
              2018-04-13 19:37:57.975 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:21_7_255255.value = 125.66
              2018-04-13 19:37:57.976 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:41.7.255
              255: Momentanwert L2 Wirkarbeit Bezug + = 11.73 W
              2018-04-13 19:37:57.976 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:41_7_255255.rawvalue = 000011.73W
              2018-04-13 19:37:57.977 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:41_7_255255.value = 11.73
              2018-04-13 19:37:57.977 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:61.7.255
              255: Momentanwert L3 Wirkarbeit Bezug + = 37.47 W
              2018-04-13 19:37:57.978 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:61_7_255255.rawvalue = 000037.47W
              2018-04-13 19:37:57.978 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:61_7_255255.value = 37.47
              2018-04-13 19:37:57.978 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:1.7.255
              255: Momentanwert Summe Wirkarbeit Bezug + = 174.86 W
              2018-04-13 19:37:57.979 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:1_7_255255.rawvalue = 000174.86W
              2018-04-13 19:37:57.979 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:1_7_255255.value = 174.86
              2018-04-13 19:37:57.980 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:96.5.5
              255: Status = 82
              2018-04-13 19:37:57.980 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Data for 1-0:96_5_5255 unchanged
              2018-04-13 19:37:57.980 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 0-0:96.1.255
              255: Factory number = 1ESY1115000303
              2018-04-13 19:37:57.980 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Data for 0-0:96_1_255255 unchanged
              2018-04-13 19:37:57.981 - [32minfo[39m: smartmeter.0 Received 9 values, 5 updated
              2018-04-13 19:37:57.981 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 LEFT AFTER HANDLE-MESSAGE 1
              2018-04-13 19:37:57.981 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 10 IN ISPROCESSCOMPLETE: true
              2018-04-13 19:37:57.981 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
              2018-04-13 19:37:57.983 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 RESUME READING SERIALPORT
              2018-04-13 19:37:57.983 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 10 IN ISPROCESSCOMPLETE: true
              2018-04-13 19:37:57.984 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 DELETE rest of data (1)
              2018-04-13 19:37:57.985 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 SCHEDULE NEXT RUN IN 10s
              2018-04-13 19:37:57.990 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 SERIALPORT CLOSE
              2018-04-13 19:38:07.997 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 SERIALPORT OPEN
              2018-04-13 19:38:08.001 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
              2018-04-13 19:38:08.012 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (0 + NEW 2)
              2018-04-13 19:38:08.013 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
              2018-04-13 19:38:08.014 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "\u0000\n" -> null
              2018-04-13 19:38:09.658 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (2 + NEW 5)
              2018-04-13 19:38:09.659 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
              2018-04-13 19:38:09.660 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "\u0000\n/ESY5" -> null
              2018-04-13 19:38:09.675 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (7 + NEW 15)
              2018-04-13 19:38:09.678 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
              2018-04-13 19:38:09.679 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "\u0000\n/ESY5Q3DA2024 V3.03\r" -> null
              2018-04-13 19:38:09.690 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (22 + NEW 15)
              2018-04-13 19:38:09.691 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
              2018-04-13 19:38:09.693 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "\u0000\n/ESY5Q3DA2024 V3.03\r\n\r\n1-0:0.0.0
              25" -> ["/ESY5Q3DA2024 V3.03\r\n","/ESY5Q3DA2024 V3.03"]
              2018-04-13 19:38:09.694 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 PAUSE READING SERIALPORT TO HANDLE MESSAGE
              2018-04-13 19:38:09.695 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN HANDLEMESSAGE
              2018-04-13 19:38:09.696 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 LEFT AFTER HANDLE-MESSAGE 14
              2018-04-13 19:38:09.697 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 3 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
              2018-04-13 19:38:09.698 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 SerialResponseTransport do not support sending of Data! Ignore them
              2018-04-13 19:38:09.698 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
              2018-04-13 19:38:09.699 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 RESUME READING SERIALPORT
              2018-04-13 19:38:09.699 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 3 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
              2018-04-13 19:38:09.699 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 REMAINING DATA AFTER MESSAGE HANDLING: 14
              2018-04-13 19:38:09.700 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MORE DATA AVAILABLE, PROCESS THEM 14
              2018-04-13 19:38:09.700 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 3 IN CHECKMESSAGE
              2018-04-13 19:38:09.701 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.025" -> null
              2018-04-13 19:38:09.719 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (14 + NEW 15)
              2018-04-13 19:38:09.720 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              2018-04-13 19:38:09.720 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
              255(179303)\r\n1-0:" -> null
              2018-04-13 19:38:09.729 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (29 + NEW 16)
              2018-04-13 19:38:09.730 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              2018-04-13 19:38:09.731 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(000170" -> null
              2018-04-13 19:38:09.744 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (45 + NEW 16)
              2018-04-13 19:38:09.746 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              2018-04-13 19:38:09.747 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0055873kWh)\r" -> null
              2018-04-13 19:38:09.759 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (61 + NEW 14)
              2018-04-13 19:38:09.760 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              2018-04-13 19:38:09.761 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
              255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0055873kWh)\r\n1-0:2.8.0255" -> null
              2018-04-13 19:38:09.775 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (75 + NEW 16)
              2018-04-13 19:38:09.776 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              2018-04-13 19:38:09.777 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
              255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0055873kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.820000" -> null
              2018-04-13 19:38:09.787 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (91 + NEW 16)
              2018-04-13 19:38:09.788 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              2018-04-13 19:38:09.789 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
              255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0055873kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7" -> null
              2018-04-13 19:38:09.802 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (107 + NEW 14)
              2018-04-13 19:38:09.802 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              2018-04-13 19:38:09.803 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0055873kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(00012" -> null
              2018-04-13 19:38:09.818 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (121 + NEW 16)
              2018-04-13 19:38:09.818 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              2018-04-13 19:38:09.820 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0055873kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.82W)\r\n1-0:41." -> null
              2018-04-13 19:38:09.834 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (137 + NEW 16)
              2018-04-13 19:38:09.835 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              2018-04-13 19:38:09.835 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
              255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0055873kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.82W)\r\n1-0:41.7.255255(000011" -> null
              2018-04-13 19:38:09.849 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (153 + NEW 14)
              2018-04-13 19:38:09.850 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              2018-04-13 19:38:09.850 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
              255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0055873kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.82W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.46W)\r\n1-0:61" -> null
              2018-04-13 19:38:09.868 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (167 + NEW 16)
              2018-04-13 19:38:09.868 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              2018-04-13 19:38:09.869 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0055873kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.82W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.46W)\r\n1-0:61.7.255255(00003" -> null
              2018-04-13 19:38:09.883 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (183 + NEW 16)
              2018-04-13 19:38:09.884 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              2018-04-13 19:38:09.885 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0055873kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.82W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.46W)\r\n1-0:61.7.255255(000039.11W)\r\n1-0:1.7" -> null
              2018-04-13 19:38:09.897 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (199 + NEW 14)
              2018-04-13 19:38:09.898 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              2018-04-13 19:38:09.898 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
              255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0055873kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.82W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.46W)\r\n1-0:61.7.255255(000039.11W)\r\n1-0:1.7.255255(00017" -> null
              2018-04-13 19:38:09.914 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (213 + NEW 16)
              2018-04-13 19:38:09.915 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              2018-04-13 19:38:09.916 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
              255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0055873kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.82W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.46W)\r\n1-0:61.7.255255(000039.11W)\r\n1-0:1.7.255255(000176.39W)\r\n1-0:96." -> null
              2018-04-13 19:38:09.930 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (229 + NEW 16)
              2018-04-13 19:38:09.931 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              2018-04-13 19:38:09.931 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0055873kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.82W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.46W)\r\n1-0:61.7.255255(000039.11W)\r\n1-0:1.7.255255(000176.39W)\r\n1-0:96.5.5255(82)\r\n0-0" -> null
              2018-04-13 19:38:09.946 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (245 + NEW 14)
              2018-04-13 19:38:09.946 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              2018-04-13 19:38:09.947 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0055873kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.82W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.46W)\r\n1-0:61.7.255255(000039.11W)\r\n1-0:1.7.255255(000176.39W)\r\n1-0:96.5.5255(82)\r\n0-0:96.1.255255(" -> null
              2018-04-13 19:38:09.962 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (259 + NEW 16)
              2018-04-13 19:38:09.962 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              2018-04-13 19:38:09.963 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
              255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0055873kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.82W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.46W)\r\n1-0:61.7.255255(000039.11W)\r\n1-0:1.7.255255(000176.39W)\r\n1-0:96.5.5255(82)\r\n0-0:96.1.255255(1ESY1115000303)\r" -> null
              2018-04-13 19:38:09.978 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (275 + NEW 4)
              2018-04-13 19:38:09.978 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              2018-04-13 19:38:09.979 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0055873kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.82W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.46W)\r\n1-0:61.7.255255(000039.11W)\r\n1-0:1.7.255255(000176.39W)\r\n1-0:96.5.5255(82)\r\n0-0:96.1.255255(1ESY1115000303)\r\n!\r\n" -> ["1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0055873kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.82W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.46W)\r\n1-0:61.7.255255(000039.11W)\r\n1-0:1.7.255255(000176.39W)\r\n1-0:96.5.5255(82)\r\n0-0:96.1.255255(1ESY1115000303)\r\n!\r\n","1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0055873kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.82W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.46W)\r\n1-0:61.7.255255(000039.11W)\r\n1-0:1.7.255255(000176.39W)\r\n1-0:96.5.5255(82)\r\n0-0:96.1.255255(1ESY1115000303)\r\n"]
              2018-04-13 19:38:09.979 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 PAUSE READING SERIALPORT TO HANDLE MESSAGE
              2018-04-13 19:38:09.979 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN HANDLEMESSAGE
              2018-04-13 19:38:09.980 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 STORE DATA
              2018-04-13 19:38:09.980 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:0.0.0
              255: Meter owner number = 179303
              2018-04-13 19:38:09.981 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Data for 1-0:0_0_0255 unchanged
              2018-04-13 19:38:09.981 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:1.8.0
              255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (Total) = 17097.0055873 kWh
              2018-04-13 19:38:09.981 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:1_8_0255.rawvalue = 00017097.0055873kWh
              2018-04-13 19:38:09.982 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:1_8_0255.value = 17097.0055873
              2018-04-13 19:38:09.983 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:2.8.0
              255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (Total) = 59606.82 kWh
              2018-04-13 19:38:09.983 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Data for 1-0:2_8_0255 unchanged
              2018-04-13 19:38:09.984 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:21.7.255
              255: Momentanwert L1 Wirkarbeit Bezug + = 125.82 W
              2018-04-13 19:38:09.984 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:21_7_255255.rawvalue = 000125.82W
              2018-04-13 19:38:09.984 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:21_7_255255.value = 125.82
              2018-04-13 19:38:09.985 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:41.7.255
              255: Momentanwert L2 Wirkarbeit Bezug + = 11.46 W
              2018-04-13 19:38:09.985 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:41_7_255255.rawvalue = 000011.46W
              2018-04-13 19:38:09.986 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:41_7_255255.value = 11.46
              2018-04-13 19:38:09.986 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:61.7.255
              255: Momentanwert L3 Wirkarbeit Bezug + = 39.11 W
              2018-04-13 19:38:09.986 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:61_7_255255.rawvalue = 000039.11W
              2018-04-13 19:38:09.987 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:61_7_255255.value = 39.11
              2018-04-13 19:38:09.987 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:1.7.255
              255: Momentanwert Summe Wirkarbeit Bezug + = 176.39 W
              2018-04-13 19:38:09.987 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:1_7_255255.rawvalue = 000176.39W
              2018-04-13 19:38:09.988 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:1_7_255255.value = 176.39
              2018-04-13 19:38:09.988 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:96.5.5
              255: Status = 82
              2018-04-13 19:38:09.988 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Data for 1-0:96_5_5255 unchanged
              2018-04-13 19:38:09.988 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 0-0:96.1.255
              255: Factory number = 1ESY1115000303
              2018-04-13 19:38:09.989 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Data for 0-0:96_1_255255 unchanged
              2018-04-13 19:38:09.989 - [32minfo[39m: smartmeter.0 Received 9 values, 5 updated
              2018-04-13 19:38:09.989 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 LEFT AFTER HANDLE-MESSAGE 1
              2018-04-13 19:38:09.990 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 10 IN ISPROCESSCOMPLETE: true
              2018-04-13 19:38:09.990 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
              2018-04-13 19:38:09.990 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 RESUME READING SERIALPORT
              2018-04-13 19:38:09.990 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 10 IN ISPROCESSCOMPLETE: true
              2018-04-13 19:38:09.991 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 DELETE rest of data (1)
              2018-04-13 19:38:09.992 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 SCHEDULE NEXT RUN IN 10s
              2018-04-13 19:38:09.996 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 SERIALPORT CLOSE
              2018-04-13 19:38:14.294 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 system.adapter.admin.0: logging false
              2018-04-13 19:38:15.434 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 system.adapter.admin.0: logging true
              2018-04-13 19:38:20.006 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 SERIALPORT OPEN
              2018-04-13 19:38:20.011 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
              2018-04-13 19:38:20.026 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (0 + NEW 2)
              2018-04-13 19:38:20.027 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
              2018-04-13 19:38:20.028 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "\u0000\n" -> null
              2018-04-13 19:38:21.667 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (2 + NEW 3)
              2018-04-13 19:38:21.668 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
              2018-04-13 19:38:21.669 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "\u0000\n/ES" -> null
              2018-04-13 19:38:21.684 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (5 + NEW 15)
              2018-04-13 19:38:21.686 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
              2018-04-13 19:38:21.686 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "\u0000\n/ESY5Q3DA2024 V3.0" -> null
              2018-04-13 19:38:21.699 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (20 + NEW 15)
              2018-04-13 19:38:21.700 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
              2018-04-13 19:38:21.701 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "\u0000\n/ESY5Q3DA2024 V3.03\r\n\r\n1-0:0.0.0
              " -> ["/ESY5Q3DA2024 V3.03\r\n","/ESY5Q3DA2024 V3.03"]
              2018-04-13 19:38:21.702 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 PAUSE READING SERIALPORT TO HANDLE MESSAGE
              2018-04-13 19:38:21.703 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN HANDLEMESSAGE
              2018-04-13 19:38:21.705 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 LEFT AFTER HANDLE-MESSAGE 12
              2018-04-13 19:38:21.705 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 3 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
              2018-04-13 19:38:21.706 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 SerialResponseTransport do not support sending of Data! Ignore them
              2018-04-13 19:38:21.707 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
              2018-04-13 19:38:21.708 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 RESUME READING SERIALPORT
              2018-04-13 19:38:21.709 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 3 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
              2018-04-13 19:38:21.728 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 REMAINING DATA AFTER MESSAGE HANDLING: 12
              2018-04-13 19:38:21.741 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MORE DATA AVAILABLE, PROCESS THEM 12
              2018-04-13 19:38:21.742 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 3 IN CHECKMESSAGE
              2018-04-13 19:38:21.742 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0*" -> null
              2018-04-13 19:38:21.744 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (12 + NEW 31)
              2018-04-13 19:38:21.745 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              2018-04-13 19:38:21.745 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(0001" -> null
              2018-04-13 19:38:21.779 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (43 + NEW 46)
              2018-04-13 19:38:21.780 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              2018-04-13 19:38:21.781 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0061828kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200" -> null
              2018-04-13 19:38:21.812 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (89 + NEW 31)
              2018-04-13 19:38:21.812 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              2018-04-13 19:38:21.813 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0061828kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(0001" -> null
              2018-04-13 19:38:21.827 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (120 + NEW 15)
              2018-04-13 19:38:21.827 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              2018-04-13 19:38:21.828 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0061828kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.59W)\r\n1-0:4" -> null
              2018-04-13 19:38:21.843 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (135 + NEW 16)
              2018-04-13 19:38:21.844 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              2018-04-13 19:38:21.844 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
              255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0061828kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.59W)\r\n1-0:41.7.255255(0000" -> null
              2018-04-13 19:38:21.858 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (151 + NEW 14)
              2018-04-13 19:38:21.859 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              2018-04-13 19:38:21.859 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
              255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0061828kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.59W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.59W)\r\n1-0:" -> null
              2018-04-13 19:38:21.875 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (165 + NEW 16)
              2018-04-13 19:38:21.875 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              2018-04-13 19:38:21.876 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0061828kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.59W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.59W)\r\n1-0:61.7.255255(000" -> null
              2018-04-13 19:38:21.891 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (181 + NEW 16)
              2018-04-13 19:38:21.892 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              2018-04-13 19:38:21.892 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0061828kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.59W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.59W)\r\n1-0:61.7.255255(000039.74W)\r\n1-0:1" -> null
              2018-04-13 19:38:21.906 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (197 + NEW 14)
              2018-04-13 19:38:21.907 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              2018-04-13 19:38:21.907 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
              255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0061828kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.59W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.59W)\r\n1-0:61.7.255255(000039.74W)\r\n1-0:1.7.255255(000" -> null
              2018-04-13 19:38:21.923 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (211 + NEW 16)
              2018-04-13 19:38:21.923 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              2018-04-13 19:38:21.924 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
              255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0061828kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.59W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.59W)\r\n1-0:61.7.255255(000039.74W)\r\n1-0:1.7.255255(000176.92W)\r\n1-0:9" -> null
              2018-04-13 19:38:21.939 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (227 + NEW 16)
              2018-04-13 19:38:21.939 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              2018-04-13 19:38:21.940 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0061828kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.59W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.59W)\r\n1-0:61.7.255255(000039.74W)\r\n1-0:1.7.255255(000176.92W)\r\n1-0:96.5.5255(82)\r\n0" -> null
              2018-04-13 19:38:21.954 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (243 + NEW 14)
              2018-04-13 19:38:21.955 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              2018-04-13 19:38:21.955 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0061828kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.59W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.59W)\r\n1-0:61.7.255255(000039.74W)\r\n1-0:1.7.255255(000176.92W)\r\n1-0:96.5.5255(82)\r\n0-0:96.1.25525" -> null
              2018-04-13 19:38:21.971 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (257 + NEW 16)
              2018-04-13 19:38:21.971 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              2018-04-13 19:38:21.972 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
              255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0061828kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.59W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.59W)\r\n1-0:61.7.255255(000039.74W)\r\n1-0:1.7.255255(000176.92W)\r\n1-0:96.5.5255(82)\r\n0-0:96.1.255255(1ESY1115000303" -> null
              2018-04-13 19:38:21.987 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (273 + NEW 6)
              2018-04-13 19:38:21.987 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              2018-04-13 19:38:21.988 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0061828kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.59W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.59W)\r\n1-0:61.7.255255(000039.74W)\r\n1-0:1.7.255255(000176.92W)\r\n1-0:96.5.5255(82)\r\n0-0:96.1.255255(1ESY1115000303)\r\n!\r\n" -> ["1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0061828kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.59W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.59W)\r\n1-0:61.7.255255(000039.74W)\r\n1-0:1.7.255255(000176.92W)\r\n1-0:96.5.5255(82)\r\n0-0:96.1.255255(1ESY1115000303)\r\n!\r\n","1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0061828kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.59W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.59W)\r\n1-0:61.7.255255(000039.74W)\r\n1-0:1.7.255255(000176.92W)\r\n1-0:96.5.5255(82)\r\n0-0:96.1.255255(1ESY1115000303)\r\n"]
              2018-04-13 19:38:21.988 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 PAUSE READING SERIALPORT TO HANDLE MESSAGE
              2018-04-13 19:38:21.988 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN HANDLEMESSAGE
              2018-04-13 19:38:21.990 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 STORE DATA
              2018-04-13 19:38:21.991 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:0.0.0
              255: Meter owner number = 179303
              2018-04-13 19:38:21.991 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Data for 1-0:0_0_0255 unchanged
              2018-04-13 19:38:21.992 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:1.8.0
              255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (Total) = 17097.0061828 kWh
              2018-04-13 19:38:21.992 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:1_8_0255.rawvalue = 00017097.0061828kWh
              2018-04-13 19:38:21.993 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:1_8_0255.value = 17097.0061828
              2018-04-13 19:38:21.993 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:2.8.0
              255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (Total) = 59606.82 kWh
              2018-04-13 19:38:21.994 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Data for 1-0:2_8_0255 unchanged
              2018-04-13 19:38:21.994 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:21.7.255
              255: Momentanwert L1 Wirkarbeit Bezug + = 125.59 W
              2018-04-13 19:38:21.994 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:21_7_255255.rawvalue = 000125.59W
              2018-04-13 19:38:21.995 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:21_7_255255.value = 125.59
              2018-04-13 19:38:21.995 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:41.7.255
              255: Momentanwert L2 Wirkarbeit Bezug + = 11.59 W
              2018-04-13 19:38:21.995 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:41_7_255255.rawvalue = 000011.59W
              2018-04-13 19:38:21.995 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:41_7_255255.value = 11.59
              2018-04-13 19:38:21.996 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:61.7.255
              255: Momentanwert L3 Wirkarbeit Bezug + = 39.74 W
              2018-04-13 19:38:21.996 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:61_7_255255.rawvalue = 000039.74W
              2018-04-13 19:38:21.996 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:61_7_255255.value = 39.74
              2018-04-13 19:38:21.997 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:1.7.255
              255: Momentanwert Summe Wirkarbeit Bezug + = 176.92 W
              2018-04-13 19:38:21.997 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:1_7_255255.rawvalue = 000176.92W
              2018-04-13 19:38:21.997 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:1_7_255255.value = 176.92
              2018-04-13 19:38:21.998 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:96.5.5
              255: Status = 82
              2018-04-13 19:38:21.998 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Data for 1-0:96_5_5255 unchanged
              2018-04-13 19:38:21.998 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 0-0:96.1.255
              255: Factory number = 1ESY1115000303
              2018-04-13 19:38:21.998 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Data for 0-0:96_1_255255 unchanged
              2018-04-13 19:38:21.999 - [32minfo[39m: smartmeter.0 Received 9 values, 5 updated
              2018-04-13 19:38:21.999 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 LEFT AFTER HANDLE-MESSAGE 1
              2018-04-13 19:38:21.999 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 10 IN ISPROCESSCOMPLETE: true
              2018-04-13 19:38:21.999 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
              2018-04-13 19:38:22.000 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 RESUME READING SERIALPORT
              2018-04-13 19:38:22.000 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 10 IN ISPROCESSCOMPLETE: true
              2018-04-13 19:38:22.000 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 DELETE rest of data (1)
              2018-04-13 19:38:22.000 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 SCHEDULE NEXT RUN IN 10s
              2018-04-13 19:38:22.004 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 SERIALPORT CLOSE
              2018-04-13 19:38:32.006 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 SERIALPORT OPEN
              2018-04-13 19:38:32.009 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
              2018-04-13 19:38:32.021 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (0 + NEW 2)
              2018-04-13 19:38:32.022 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
              2018-04-13 19:38:32.023 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "\u0000\n" -> null
              2018-04-13 19:38:33.682 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (2 + NEW 5)
              2018-04-13 19:38:33.683 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
              2018-04-13 19:38:33.684 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "\u0000\n/ESY5" -> null
              2018-04-13 19:38:33.700 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (7 + NEW 15)
              2018-04-13 19:38:33.700 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
              2018-04-13 19:38:33.701 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "\u0000\n/ESY5Q3DA2024 V3.03\r" -> null
              2018-04-13 19:38:33.715 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (22 + NEW 15)
              2018-04-13 19:38:33.716 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
              2018-04-13 19:38:33.717 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "\u0000\n/ESY5Q3DA2024 V3.03\r\n\r\n1-0:0.0.0
              25" -> ["/ESY5Q3DA2024 V3.03\r\n","/ESY5Q3DA2024 V3.03"]
              2018-04-13 19:38:33.718 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 PAUSE READING SERIALPORT TO HANDLE MESSAGE
              2018-04-13 19:38:33.718 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN HANDLEMESSAGE
              2018-04-13 19:38:33.720 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 LEFT AFTER HANDLE-MESSAGE 14
              2018-04-13 19:38:33.720 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 3 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
              2018-04-13 19:38:33.720 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 SerialResponseTransport do not support sending of Data! Ignore them
              2018-04-13 19:38:33.721 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
              2018-04-13 19:38:33.726 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 RESUME READING SERIALPORT
              2018-04-13 19:38:33.726 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 3 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
              2018-04-13 19:38:33.727 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 REMAINING DATA AFTER MESSAGE HANDLING: 14
              2018-04-13 19:38:33.727 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MORE DATA AVAILABLE, PROCESS THEM 14
              2018-04-13 19:38:33.728 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 3 IN CHECKMESSAGE
              2018-04-13 19:38:33.728 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.025" -> null
              2018-04-13 19:38:33.746 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (14 + NEW 15)
              2018-04-13 19:38:33.747 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              2018-04-13 19:38:33.747 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
              255(179303)\r\n1-0:" -> null
              2018-04-13 19:38:33.749 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (29 + NEW 16)
              2018-04-13 19:38:33.750 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              2018-04-13 19:38:33.751 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(000170" -> null
              2018-04-13 19:38:33.768 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (45 + NEW 15)
              2018-04-13 19:38:33.769 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              2018-04-13 19:38:33.770 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0067888kWh)" -> null
              2018-04-13 19:38:33.785 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (60 + NEW 15)
              2018-04-13 19:38:33.786 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              2018-04-13 19:38:33.787 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
              255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0067888kWh)\r\n1-0:2.8.0255" -> null
              2018-04-13 19:38:33.794 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (75 + NEW 15)
              2018-04-13 19:38:33.795 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              2018-04-13 19:38:33.795 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
              255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0067888kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.82000" -> null
              2018-04-13 19:38:33.813 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (90 + NEW 16)
              2018-04-13 19:38:33.814 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              2018-04-13 19:38:33.814 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
              255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0067888kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21." -> null
              2018-04-13 19:38:33.827 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (106 + NEW 16)
              2018-04-13 19:38:33.828 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              2018-04-13 19:38:33.828 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0067888kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125" -> null
              2018-04-13 19:38:33.842 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (122 + NEW 14)
              2018-04-13 19:38:33.842 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              2018-04-13 19:38:33.843 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0067888kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.59W)\r\n1-0:41" -> null
              2018-04-13 19:38:33.861 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (136 + NEW 16)
              2018-04-13 19:38:33.861 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              2018-04-13 19:38:33.862 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
              255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0067888kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.59W)\r\n1-0:41.7.255255(00001" -> null
              2018-04-13 19:38:33.875 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (152 + NEW 16)
              2018-04-13 19:38:33.875 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              2018-04-13 19:38:33.876 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
              255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0067888kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.59W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.46W)\r\n1-0:61." -> null
              2018-04-13 19:38:33.890 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (168 + NEW 14)
              2018-04-13 19:38:33.890 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              2018-04-13 19:38:33.891 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0067888kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.59W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.46W)\r\n1-0:61.7.255255(0000" -> null
              2018-04-13 19:38:33.906 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (182 + NEW 16)
              2018-04-13 19:38:33.907 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              2018-04-13 19:38:33.907 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0067888kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.59W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.46W)\r\n1-0:61.7.255255(000043.85W)\r\n1-0:1." -> null
              2018-04-13 19:38:33.923 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (198 + NEW 16)
              2018-04-13 19:38:33.923 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              2018-04-13 19:38:33.924 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
              255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0067888kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.59W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.46W)\r\n1-0:61.7.255255(000043.85W)\r\n1-0:1.7.255255(000180" -> null
              2018-04-13 19:38:33.938 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (214 + NEW 14)
              2018-04-13 19:38:33.938 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              2018-04-13 19:38:33.939 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
              255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0067888kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.59W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.46W)\r\n1-0:61.7.255255(000043.85W)\r\n1-0:1.7.255255(000180.90W)\r\n1-0:96" -> null
              2018-04-13 19:38:33.954 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (228 + NEW 16)
              2018-04-13 19:38:33.954 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              2018-04-13 19:38:33.955 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0067888kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.59W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.46W)\r\n1-0:61.7.255255(000043.85W)\r\n1-0:1.7.255255(000180.90W)\r\n1-0:96.5.5255(82)\r\n0-" -> null
              2018-04-13 19:38:33.970 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (244 + NEW 16)
              2018-04-13 19:38:33.971 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              2018-04-13 19:38:33.971 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0067888kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.59W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.46W)\r\n1-0:61.7.255255(000043.85W)\r\n1-0:1.7.255255(000180.90W)\r\n1-0:96.5.5255(82)\r\n0-0:96.1.255255(1" -> null
              2018-04-13 19:38:33.986 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (260 + NEW 14)
              2018-04-13 19:38:33.986 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              2018-04-13 19:38:33.987 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
              255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0067888kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.59W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.46W)\r\n1-0:61.7.255255(000043.85W)\r\n1-0:1.7.255255(000180.90W)\r\n1-0:96.5.5255(82)\r\n0-0:96.1.255255(1ESY1115000303)" -> null
              2018-04-13 19:38:34.002 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (274 + NEW 5)
              2018-04-13 19:38:34.002 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              2018-04-13 19:38:34.003 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0067888kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.59W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.46W)\r\n1-0:61.7.255255(000043.85W)\r\n1-0:1.7.255255(000180.90W)\r\n1-0:96.5.5255(82)\r\n0-0:96.1.255255(1ESY1115000303)\r\n!\r\n" -> ["1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0067888kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.59W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.46W)\r\n1-0:61.7.255255(000043.85W)\r\n1-0:1.7.255255(000180.90W)\r\n1-0:96.5.5255(82)\r\n0-0:96.1.255255(1ESY1115000303)\r\n!\r\n","1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0067888kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.59W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.46W)\r\n1-0:61.7.255255(000043.85W)\r\n1-0:1.7.255255(000180.90W)\r\n1-0:96.5.5255(82)\r\n0-0:96.1.255255(1ESY1115000303)\r\n"]
              2018-04-13 19:38:34.003 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 PAUSE READING SERIALPORT TO HANDLE MESSAGE
              2018-04-13 19:38:34.003 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN HANDLEMESSAGE
              2018-04-13 19:38:34.004 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 STORE DATA
              2018-04-13 19:38:34.005 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:0.0.0
              255: Meter owner number = 179303
              2018-04-13 19:38:34.005 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Data for 1-0:0_0_0255 unchanged
              2018-04-13 19:38:34.005 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:1.8.0
              255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (Total) = 17097.0067888 kWh
              2018-04-13 19:38:34.005 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:1_8_0255.rawvalue = 00017097.0067888kWh
              2018-04-13 19:38:34.007 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:1_8_0255.value = 17097.0067888
              2018-04-13 19:38:34.007 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:2.8.0
              255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (Total) = 59606.82 kWh
              2018-04-13 19:38:34.008 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Data for 1-0:2_8_0255 unchanged
              2018-04-13 19:38:34.008 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:21.7.255
              255: Momentanwert L1 Wirkarbeit Bezug + = 125.59 W
              2018-04-13 19:38:34.008 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Data for 1-0:21_7_255255 unchanged
              2018-04-13 19:38:34.010 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:41.7.255
              255: Momentanwert L2 Wirkarbeit Bezug + = 11.46 W
              2018-04-13 19:38:34.010 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:41_7_255255.rawvalue = 000011.46W
              2018-04-13 19:38:34.012 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:41_7_255255.value = 11.46
              2018-04-13 19:38:34.012 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:61.7.255
              255: Momentanwert L3 Wirkarbeit Bezug + = 43.85 W
              2018-04-13 19:38:34.012 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:61_7_255255.rawvalue = 000043.85W
              2018-04-13 19:38:34.013 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:61_7_255255.value = 43.85
              2018-04-13 19:38:34.013 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:1.7.255
              255: Momentanwert Summe Wirkarbeit Bezug + = 180.9 W
              2018-04-13 19:38:34.013 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:1_7_255255.rawvalue = 000180.90W
              2018-04-13 19:38:34.013 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:1_7_255255.value = 180.9
              2018-04-13 19:38:34.014 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:96.5.5
              255: Status = 82
              2018-04-13 19:38:34.014 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Data for 1-0:96_5_5255 unchanged
              2018-04-13 19:38:34.014 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 0-0:96.1.255
              255: Factory number = 1ESY1115000303
              2018-04-13 19:38:34.015 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Data for 0-0:96_1_255255 unchanged
              2018-04-13 19:38:34.015 - [32minfo[39m: smartmeter.0 Received 9 values, 4 updated
              2018-04-13 19:38:34.015 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 LEFT AFTER HANDLE-MESSAGE 1
              2018-04-13 19:38:34.015 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 10 IN ISPROCESSCOMPLETE: true
              2018-04-13 19:38:34.016 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
              2018-04-13 19:38:34.016 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 RESUME READING SERIALPORT
              2018-04-13 19:38:34.016 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 10 IN ISPROCESSCOMPLETE: true
              2018-04-13 19:38:34.016 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 DELETE rest of data (1)
              2018-04-13 19:38:34.017 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 SCHEDULE NEXT RUN IN 10s
              2018-04-13 19:38:34.020 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 SERIALPORT CLOSE
              2018-04-13 19:38:44.025 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 SERIALPORT OPEN
              2018-04-13 19:38:44.027 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
              2018-04-13 19:38:44.040 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (0 + NEW 2)
              2018-04-13 19:38:44.040 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
              2018-04-13 19:38:44.040 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "\u0000\n" -> null
              2018-04-13 19:38:45.701 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (2 + NEW 13)
              2018-04-13 19:38:45.702 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
              2018-04-13 19:38:45.703 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "\u0000\n/ESY5Q3DA2024" -> null
              2018-04-13 19:38:45.718 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (15 + NEW 16)
              2018-04-13 19:38:45.719 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
              2018-04-13 19:38:45.720 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "\u0000\n/ESY5Q3DA2024 V3.03\r\n\r\n1-0:0." -> ["/ESY5Q3DA2024 V3.03\r\n","/ESY5Q3DA2024 V3.03"]
              2018-04-13 19:38:45.720 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 PAUSE READING SERIALPORT TO HANDLE MESSAGE
              2018-04-13 19:38:45.721 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN HANDLEMESSAGE
              2018-04-13 19:38:45.723 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 LEFT AFTER HANDLE-MESSAGE 8
              2018-04-13 19:38:45.723 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 3 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
              2018-04-13 19:38:45.724 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 SerialResponseTransport do not support sending of Data! Ignore them
              2018-04-13 19:38:45.725 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
              2018-04-13 19:38:45.726 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 RESUME READING SERIALPORT
              2018-04-13 19:38:45.726 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 3 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
              2018-04-13 19:38:45.726 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 REMAINING DATA AFTER MESSAGE HANDLING: 8
              2018-04-13 19:38:45.727 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MORE DATA AVAILABLE, PROCESS THEM 8
              2018-04-13 19:38:45.727 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 3 IN CHECKMESSAGE
              2018-04-13 19:38:45.728 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0." -> null
              2018-04-13 19:38:45.745 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (8 + NEW 14)
              2018-04-13 19:38:45.746 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              2018-04-13 19:38:45.748 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
              255(179303" -> null
              2018-04-13 19:38:45.750 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (22 + NEW 16)
              2018-04-13 19:38:45.751 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              2018-04-13 19:38:45.752 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255" -> null
              2018-04-13 19:38:45.766 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (38 + NEW 15)
              2018-04-13 19:38:45.768 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              2018-04-13 19:38:45.769 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.00738" -> null
              2018-04-13 19:38:45.782 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (53 + NEW 15)
              2018-04-13 19:38:45.783 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              2018-04-13 19:38:45.784 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0073825kWh)\r\n1-0:2." -> null
              2018-04-13 19:38:45.822 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (68 + NEW 31)
              2018-04-13 19:38:45.823 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              2018-04-13 19:38:45.823 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
              255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0073825kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n" -> null
              2018-04-13 19:38:45.829 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (99 + NEW 15)
              2018-04-13 19:38:45.830 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              2018-04-13 19:38:45.830 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0073825kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.25525" -> null
              2018-04-13 19:38:45.845 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (114 + NEW 16)
              2018-04-13 19:38:45.845 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              2018-04-13 19:38:45.846 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0073825kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.43W)\r\n" -> null
              2018-04-13 19:38:45.861 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (130 + NEW 15)
              2018-04-13 19:38:45.862 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              2018-04-13 19:38:45.862 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
              255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0073825kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.43W)\r\n1-0:41.7.25525" -> null
              2018-04-13 19:38:45.876 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (145 + NEW 15)
              2018-04-13 19:38:45.877 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              2018-04-13 19:38:45.877 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
              255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0073825kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.43W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.75W)\r" -> null
              2018-04-13 19:38:45.893 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (160 + NEW 16)
              2018-04-13 19:38:45.894 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              2018-04-13 19:38:45.894 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0073825kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.43W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.75W)\r\n1-0:61.7.25525" -> null
              2018-04-13 19:38:45.909 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (176 + NEW 15)
              2018-04-13 19:38:45.910 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              2018-04-13 19:38:45.910 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0073825kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.43W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.75W)\r\n1-0:61.7.255255(000043.59W)\r" -> null
              2018-04-13 19:38:45.925 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (191 + NEW 16)
              2018-04-13 19:38:45.926 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              2018-04-13 19:38:45.926 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
              255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0073825kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.43W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.75W)\r\n1-0:61.7.255255(000043.59W)\r\n1-0:1.7.255255" -> null
              2018-04-13 19:38:45.940 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (207 + NEW 14)
              2018-04-13 19:38:45.941 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              2018-04-13 19:38:45.942 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
              255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0073825kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.43W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.75W)\r\n1-0:61.7.255255(000043.59W)\r\n1-0:1.7.255255(000180.77W)\r" -> null
              2018-04-13 19:38:45.957 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (221 + NEW 16)
              2018-04-13 19:38:45.958 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              2018-04-13 19:38:45.958 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0073825kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.43W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.75W)\r\n1-0:61.7.255255(000043.59W)\r\n1-0:1.7.255255(000180.77W)\r\n1-0:96.5.5255(" -> null
              2018-04-13 19:38:45.973 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (237 + NEW 16)
              2018-04-13 19:38:45.974 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              2018-04-13 19:38:45.975 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0073825kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.43W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.75W)\r\n1-0:61.7.255255(000043.59W)\r\n1-0:1.7.255255(000180.77W)\r\n1-0:96.5.5255(82)\r\n0-0:96.1.25" -> null
              2018-04-13 19:38:45.989 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (253 + NEW 14)
              2018-04-13 19:38:45.989 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              2018-04-13 19:38:45.990 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0073825kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.43W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.75W)\r\n1-0:61.7.255255(000043.59W)\r\n1-0:1.7.255255(000180.77W)\r\n1-0:96.5.5255(82)\r\n0-0:96.1.255255(1ESY1115" -> null
              2018-04-13 19:38:46.005 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 ADD NEW DATA (267 + NEW 12)
              2018-04-13 19:38:46.005 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              2018-04-13 19:38:46.006 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
              255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0073825kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.43W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.75W)\r\n1-0:61.7.255255(000043.59W)\r\n1-0:1.7.255255(000180.77W)\r\n1-0:96.5.5255(82)\r\n0-0:96.1.255255(1ESY1115000303)\r\n!\r\n" -> ["1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0073825kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.43W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.75W)\r\n1-0:61.7.255255(000043.59W)\r\n1-0:1.7.255255(000180.77W)\r\n1-0:96.5.5255(82)\r\n0-0:96.1.255255(1ESY1115000303)\r\n!\r\n","1-0:0.0.0255(179303)\r\n1-0:1.8.0255(00017097.0073825kWh)\r\n1-0:2.8.0255(00059606.8200000kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000125.43W)\r\n1-0:41.7.255255(000011.75W)\r\n1-0:61.7.255255(000043.59W)\r\n1-0:1.7.255255(000180.77W)\r\n1-0:96.5.5255(82)\r\n0-0:96.1.255255(1ESY1115000303)\r\n"]
              2018-04-13 19:38:46.006 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 PAUSE READING SERIALPORT TO HANDLE MESSAGE
              2018-04-13 19:38:46.006 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN HANDLEMESSAGE
              2018-04-13 19:38:46.007 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 STORE DATA
              2018-04-13 19:38:46.007 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:0.0.0255: Meter owner number = 179303
              2018-04-13 19:38:46.008 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Data for 1-0:0_0_0
              255 unchanged
              2018-04-13 19:38:46.008 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:1.8.0255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (Total) = 17097.0073825 kWh
              2018-04-13 19:38:46.008 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:1_8_0
              255.rawvalue = 00017097.0073825kWh
              2018-04-13 19:38:46.009 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:1_8_0
              255.value = 17097.0073825
              2018-04-13 19:38:46.010 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:2.8.0255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (Total) = 59606.82 kWh
              2018-04-13 19:38:46.010 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Data for 1-0:2_8_0
              255 unchanged
              2018-04-13 19:38:46.010 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:21.7.255255: Momentanwert L1 Wirkarbeit Bezug + = 125.43 W
              2018-04-13 19:38:46.011 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:21_7_255
              255.rawvalue = 000125.43W
              2018-04-13 19:38:46.011 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:21_7_255
              255.value = 125.43
              2018-04-13 19:38:46.011 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:41.7.255255: Momentanwert L2 Wirkarbeit Bezug + = 11.75 W
              2018-04-13 19:38:46.012 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:41_7_255
              255.rawvalue = 000011.75W
              2018-04-13 19:38:46.012 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:41_7_255
              255.value = 11.75
              2018-04-13 19:38:46.012 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:61.7.255255: Momentanwert L3 Wirkarbeit Bezug + = 43.59 W
              2018-04-13 19:38:46.012 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:61_7_255
              255.rawvalue = 000043.59W
              2018-04-13 19:38:46.013 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:61_7_255
              255.value = 43.59
              2018-04-13 19:38:46.013 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:1.7.255255: Momentanwert Summe Wirkarbeit Bezug + = 180.77 W
              2018-04-13 19:38:46.013 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:1_7_255
              255.rawvalue = 000180.77W
              2018-04-13 19:38:46.014 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Set State 1-0:1_7_255
              255.value = 180.77
              2018-04-13 19:38:46.014 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 1-0:96.5.5255: Status = 82
              2018-04-13 19:38:46.014 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Data for 1-0:96_5_5
              255 unchanged
              2018-04-13 19:38:46.014 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 0-0:96.1.255255: Factory number = 1ESY1115000303
              2018-04-13 19:38:46.015 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 Data for 0-0:96_1_255
              255 unchanged

              Danke euch alles für die hilfe</code>
              ``` `

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                wendy2702
                schrieb am zuletzt editiert von
                #16

                Also ich würde sagen das Debug log passt, Wenn ich das richtig sehe werden States erzeugt und geschrieben.

                Warum man die unter Objekte nicht sieht :shock:

                Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • L Offline
                  L Offline
                  ludino
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #17

                  @wendy2702:

                  Warum man die unter Objekte nicht sieht :shock: `

                  Wer mir das sagen kann, das wäre super, ich weiß nicht mehr was ich machen soll.

                  Habe ein frisch installiertes system

                  admin auf 3.3.9

                  JS auf 1.4.2

                  und nur den smartmeter drauf… ich weiß nicht weiter

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • apollon77A Offline
                    apollon77A Offline
                    apollon77
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #18

                    Auch mal im Admin unter Objekte auf den Button mit den zwei Pfeilen geklickt? Sicher das nicht ausversehen nach irgendwelchen States gefiltert wird?

                    Log sieht perfekt aus.

                    Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                    • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                    • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • apollon77A Offline
                      apollon77A Offline
                      apollon77
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #19

                      Ääääähm. Sagtest du nicht das es ein multihost System ist? Warum ist im Admin die Host Auswahl dann ausgegraut auf dem Screenshot?

                      Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                      • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                      • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • L Offline
                        L Offline
                        ludino
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #20

                        @apollon77:

                        Ääääähm. Sagtest du nicht das es ein multihost System ist? Warum ist im Admin die Host Auswahl dann ausgegraut auf dem Screenshot? `

                        Ja das war der start, da es da auch schon nicht funtioniert hat, habe ich ein neues system aufgesetzt, als stand alone!

                        @apollon77:

                        Auch mal im Admin unter Objekte auf den Button mit den zwei Pfeilen geklickt? Sicher das nicht ausversehen nach irgendwelchen States gefiltert wird? `

                        Weiß gerade nicht was du meinst aber Filter müßte ich keinen haben. Oder welche States, aber wenn du mir die beiden Pfeile erklären könntest versuche ich es gerne.

                        Habe als system ein PI 3 mit Admin 3.3.9 und JS 1.4.2

                        Gruß

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • wendy2702W Offline
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #21

                          Ich denke Apollon meint den Reload button ganz links. Das waren früher mal 2 Pfeile.

                          Filter wären ja in der Spalte mit den Überschriften zu setzen.

                          Siehe Beispiel:

                          999_a147dd4e-86c2-4e05-9c03-7bf62e21f36f.png

                          Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • L Offline
                            L Offline
                            ludino
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #22

                            Getestet

                            Nichts gebracht und filter auch keine drin leider!

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • HomoranH Nicht stören
                              HomoranH Nicht stören
                              Homoran
                              Global Moderator Administrators
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #23

                              Nachdem ich hier erst den roten Faden nicht gefunden habe, jetzt aber wieder alles auf Null steht, versuche ich es auch mal zu helfen.

                              Bitte Screenshots von der Konfiguration.

                              Werden die Datenpunkte unter smartmeter.0 nicht erst dann angelegt, wenn das Auslesen klappt.

                              Es sieht für mich so aus, als ob das eben nicht klappt. z.B.:
                              @ludino:

                              2018-04-13 19:37:44.604 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "\u0000\n" -> ~~[b]~~null

                              …

                              2018-04-13 19:37:45.645 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "\u0000\n/ESY5Q3DA202" -> ~~[b]~~null `

                              Wie heisst der Zähler EXAKT?

                              Laut https://wiki.volkszaehler.org/hardware/channels/meters/power/edl-ehz/easymeter_q3d sieht die Konfig so aus:
                              ` > Der IR-Kopf wird mit der Zuleitung nach vorne montiert.

                              Der Q3D benötigt nur teilweise eine Aufforderung um seine Daten zu senden. Die Kommunikation erfolgt mit 9600bd, 7E1.

                              Eine vzlogger.conf zur Ermittlung der Daten, die der Zähler sendet:

                              "protocol": "d0",
                                    "device": "/dev/ttyUSB0",
                                    "baudrate": 9600,
                                    "parity": "7e1"
                              ```` `  
                              

                              hast du bereits jemals Daten empfangen können?

                              Gruß

                              Rainer

                              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                              Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
                              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • L Offline
                                L Offline
                                ludino
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #24

                                Hi,

                                danke für deine Hilfe.

                                wenn ich auf der Konsole den Port auslese mit CAT kommt folgendes

                                ` > ````

                                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ cat /dev/ttyUSB0

                                /ESY5Q3DA2024 V3.03

                                1-0:0.0.0255(179303)
                                1-0:1.8.0
                                255(00017097.2757315kWh)
                                1-0:2.8.0
                                255(00059606.8200000kWh)
                                1-0:21.7.255
                                255(000238.14W)
                                1-0:41.7.255
                                255(000011.67W)
                                1-0:61.7.255
                                255(000007.56W)
                                1-0:1.7.255
                                255(000257.37W)
                                1-0:96.5.5
                                255(82)
                                0-0:96.1.255*255(1ESY1115000303)
                                !
                                /ESY5Q3DA2024 V3.03

                                1-0:0.0.0255(179303)
                                1-0:1.8.0
                                255(00017097.2758744kWh)
                                1-0:2.8.0
                                255(00059606.8200000kWh)
                                1-0:21.7.255
                                255(000238.35W)
                                1-0:41.7.255
                                255(000011.52W)
                                1-0:61.7.255
                                255(000007.47W)
                                1-0:1.7.255
                                255(000257.34W)
                                1-0:96.5.5
                                255(82)
                                0-0:96.1.255*255(1ESY1115000303)

                                ```` `

                                deshalb gehe ich von aus das der Sensor funktioniert und daten liefert.

                                Konfig sieht so aus

                                4298_1.png
                                4298_2.png

                                Daten über iobroker nein nur über konsole

                                Gruß

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • wendy2702W Offline
                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #25

                                  Laut Debug log klappt es eigentlich auch z.B.:

                                  smartmeter.0 1-0:2.8.0*255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (Total) = 59606.82 kWh
                                  

                                  Achja, CAT und Adapter Ausgabe Zeitgleich wird zu 99% nicht funktionieren.

                                  Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • L Offline
                                    L Offline
                                    ludino
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #26

                                    @wendy2702:

                                    Achja, CAT und Adapter Ausgabe Zeitgleich wird zu 99% nicht funktionieren. `

                                    Jop ist mir aufgefallen wenn cat läuft kommen auch keine info meldungen mehr

                                    Habe es nur angemacht zum testen ob daten kommen!

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • wendy2702W Offline
                                      wendy2702W Offline
                                      wendy2702
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #27

                                      Habe keinen D0 Zähler mehr aber kann man im letzten Menü Punkt „Stromzähler“ oder so auswählen?

                                      Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • L Offline
                                        L Offline
                                        ludino
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #28

                                        Danke Dir für den Hinweis, hatte ich aber auch schon versucht und leider auch ohne erfolg.

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • wendy2702W Offline
                                          wendy2702W Offline
                                          wendy2702
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #29

                                          Kannst du mal zum testen ein Admin Downgrade machen?

                                          Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0

                                          Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.

                                          Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.

                                          Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗

                                          Registrieren Anmelden
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          361

                                          Online

                                          32.7k

                                          Benutzer

                                          82.6k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe