Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. Skripten / Logik
    4. [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script

    NEWS

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    • Monatsrückblick - April 2025

    • Minor js-controller 7.0.7 Update in latest repo

    [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • A
      Adnim last edited by

      Huhu ,

      mal so aus der Laien Sicht würde ich behaupten der Sensor öffnet um diese Zeiten einmal für 2min und dann um 5Uhr für 5s.

      hat evtl jemand die Tür/Fenster oder was geöffnet?

      oder kann es sein das die Verbindung zum Sensor nicht so dolle ist und deswegen Fehlmeldungen…

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • W
        Wildbill last edited by

        Hmm, also wenn jemand um diese Zeiten das fenster öffnen würde, tät ich das mitbekommen. Ich liege da ca. 1m daneben. :lol: Zudem tritt es wirklich täglich um diese Zeiten auf

        Auch dass der Empfang schlecht wäre denke ich eher nicht. Er liegt beim RSSI bei -42dBm und ist einer der besten. Der schlechteste hat -60dBm und zeigt hier überhaupt keine Auffälligkeiten.

        Denkst Du, der Sensor sendet hier irgendeinen Blödsinn (was hat auch der Fensterkontakt mit dem Entkalken zu tun) oder ist es das Skript/ioBroker/piVCCU, das hier irgendwas falsch interpretiert?

        Im Prinzip ist es auch nur ein kosmetisches Problem im Log. Es läuft eigentlich alles vorbildlich, offene Fenster werden erkannt und der Heizkörper demetnsprechend abgesenkt, Dein Skript steuert die Automatiken einwandfrei inkl Anwesenheitserkennung per Unifi-Adapter. Nur irrgendwie stört es mich halt, wenn ich sowas hab und nicht weiss woher. :mrgreen:

        Ich habe aber eben mal per SSH ältere Logs angeschaut. Ich bekomme die Meldung doch nicht nur von diesem Sensor, sondern auch der andere optische Kontakt bringt die ab und an. Und anscheinend ist es doch nicht jeden Tag um die gleiche Zeit, denn an anderen tagen waren auch mal Uhrzeiten wie 11:00 Uhr oder mal nachts um 3 drin. Also irgendwie merkwürdig. Und warum reagiert das Skript bei einem Fensterkontakt mit einer Meldung die in Richtung Entkalkung geht? :? :?

        KURZES EDIT: Die Logs seit 10.3., die ich nun mal abgesucht habe zeigen aber dennoch, dass der o.g. Sensor für mehr als 90% der derartigen Meldungen verantwortlich ist. Der andere Sensor tauchte nur an zwei Tage überhaupt mit auf. Der liegt vom Empfang her überigens bei -45dBm, also auch sehr gut.

        Gruss, Jürgen

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • A
          Adnim last edited by

          @Wildbill:

          Routine SensorStatCalc: `

          Hi,

          wenn ich dich richtig verstehe denkst du deswegen das es etwas mit entkalken zutun hat?

          So heißt aber nur der Teil des Programmes der für die Verarbeitung der Sensoren zuständig ist hat nix mit Entkalkfahrt zu tun?

          Merkwürdig trotzdem irgendetwas muss sich ja ändern am Kontakt oder irgendwo ne Falschmeldung entstehen, meine laufen Sensoren laufen eigentlich ruhig…

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • W
            Wildbill last edited by

            Hi,

            ja, Calc = Entkalkung war die ganze Zeit mein Gedanke. :shock: Hätte ich mal besser gleich im Skript geschaut, ob es nicht Calculation heisst. 😛

            Ich bin grad nochmal in mich gegangen und jetzt wird es mir fast peinlich. Es sind wohl doch die jeweiligen Zeiten, wenn ich Türe oder Fenster öffne. Heute Nacht um irgendwas nach 1 wollte der Hund unbedingt kurz raus. Und morgens um kurz nach 5 lasse ich ihn auch raus, weil ich da gerade aufstehe. Und dass dieser Sensor viel öfter kommt, liegt daran, dass das die Terrassentüre im Schlazimmer ist. Das Fenster danaben wird bei den momentanen Temperaturen eher selten bewegt.

            Mann Mann Mann, hätte ich mich bei Calc nicht gleich so auf Entkalkung eingeschossen wäre ich wohl gleich selber drauf gekommen. Aber dennoch Danke für den Stupps in die richtige Richtung und die Lösung des Mysteriums. :lol: 8-)

            Wochenende verdient!

            Gruss, Jürgen

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • A
              axel last edited by

              Hallo Zusammen,

              Das Script gefällt mir sehr gut. Ich ziehe meine Hut vor so viel Engagement!

              Wo finde ich denn die aktuelle Version in Github?

              LG Axel

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • W
                Wildbill last edited by

                Hi,

                in Github liegt da glaub nix. Die Links zur aktuellen Doku und Version sind im allerersten Post hier im Thread enthalten.

                Gruss, Jürgen

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • A
                  axel last edited by

                  @Wildbill:

                  Hi,

                  in Github liegt da glaub nix. Die Links zur aktuellen Doku und Version sind im allerersten Post hier im Thread enthalten.

                  Gruss, Jürgen `

                  Klar, aber es hat ja ne Menge Fixes gegeben. Da ich neu anfangen will, wäre es super, wenn ich das nich alles manuell nachziehen müßte. Weiter vorne wird von Uploads und Git gesprochen. Vielleicht gibt es ja doch was …

                  Gruß Axel

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Q
                    quorle last edited by

                    Ok, ich hab jetzt vieles versucht, um meine errechnete Solltemp irgendwie in das Script hier zu bringen, aber nichts hat geklappt. Leider auch das setzen auf die "manuelle" Solltemp. Denn dort wird alles nichtig, sobald die Zeit abgelaufen ist. Und bei einem erneuten setzten dieser manuellen Temp, reagiert es leider nicht mehr. Gerade bin ich ratlos, wie ich das hin bekomme…. :?: 😮

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • L
                      Lachi last edited by

                      Moin alle zusammen,

                      ich bräuchte etwas Hilfe bei dem Script. Es möchte einfach nicht starten. Hab alles so gemacht wie in der Doku beschrieben (Hoffe ich :?).

                      Erstmal zu meinen System:

                      Raspi 2 mit CCU und Iobroker.

                      1 HM-CC-RT-DN im Wohnzimmer

                      1 HM-Sec-SCo im Wohnzimmer

                      In der CCU die Raum/ bzw. Gewerkeinstellung:

                      ! 4609_ccu_raum_gewerk.png
                      In Iobroker Aufzählung:

                      ! 4609_iobroker_aufz_hlung.png
                      Folgenden Log bekomme wenn ich das Heizungsscript 2.0 starte:

                      ! ````
                      javascript.0 2018-03-23 07:32:02.063 warn at Object. (script.js.common.Heizungsteuerung:419:9)
                      javascript.0 2018-03-23 07:32:02.062 warn at LoopRooms (script.js.common.Heizungsteuerung:754:5)
                      javascript.0 2018-03-23 07:32:02.061 warn at setOwnState (script.js.common.Heizungsteuerung:482:5)
                      javascript.0 2018-03-23 07:32:02.053 warn State "javascript.0.Heizung.Heizplan.GlobaleParameter.Source_last_Program_Run" not found
                      javascript.0 2018-03-23 07:32:02.037 info script.js.common.Heizungsteuerung: Heizungsscript verarbeitung benutzt Trigger und Events
                      javascript.0 2018-03-23 07:32:00.035 info script.js.common.Heizungsteuerung: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                      javascript.0 2018-03-23 07:32:00.031 info script.js.common.Heizungsteuerung: Routine GetDevices Devices initialisiert
                      javascript.0 2018-03-23 07:31:59.916 info Start javascript script.js.common.Heizungsteuerung
                      javascript.0 2018-03-23 07:31:59.671 info Stop script script.js.common.Heizungsteuerung

                      Hab Tage lang versucht Aufzählung neu, Räume neu angelegt und Gewerke umgeschrieben.
                      
                      Ich weiß das er keine Homematic Geräte findet aber, warum?
                      
                      Dann habe ich aus Spass das alte Script (Version 0.81 vom 11.11.2017) ausprobiert und da geschah folgendes:
                      
                      >! ````
                      javascript.0	2018-03-23 07:57:20.063	info	script.js.common.Heizung_0_7: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                      javascript.0	2018-03-23 07:57:20.056	info	script.js.common.Heizung_0_7: Routine GetDevices Devices initialisiert
                      javascript.0	2018-03-23 07:57:19.989	info	Start javascript script.js.common.Heizung_0_7
                      javascript.0	2018-03-23 07:57:19.850	info	Stop script script.js.common.Heizung_0_7
                      

                      Ohne irgendeine Fehlermeldung aber es werden keine Datenpunkte unter javascript.0 angelegt.

                      Ich hab das View von Schlafzimmer auf Wohnzimmer geändert.

                      Vielen Dank für eure Hilfe.

                      Mfg Lachi

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Q
                        quorle last edited by

                        @Lachi:

                        Moin alle zusammen,

                        ich bräuchte etwas Hilfe bei dem Script. Es möchte einfach nicht starten. Hab alles so gemacht wie in der Doku beschrieben (Hoffe ich :?).

                        Erstmal zu meinen System:

                        Raspi 2 mit CCU und Iobroker.

                        1 HM-CC-RT-DN im Wohnzimmer

                        1 HM-Sec-SCo im Wohnzimmer

                        In der CCU die Raum/ bzw. Gewerkeinstellung:

                        ! CCU Raum_Gewerk.png
                        In Iobroker Aufzählung:

                        ! Iobroker_Aufzählung.png
                        Folgenden Log bekomme wenn ich das Heizungsscript 2.0 starte:

                        ! ````
                        javascript.0 2018-03-23 07:32:02.063 warn at Object. (script.js.common.Heizungsteuerung:419:9)
                        javascript.0 2018-03-23 07:32:02.062 warn at LoopRooms (script.js.common.Heizungsteuerung:754:5)
                        javascript.0 2018-03-23 07:32:02.061 warn at setOwnState (script.js.common.Heizungsteuerung:482:5)
                        javascript.0 2018-03-23 07:32:02.053 warn State "javascript.0.Heizung.Heizplan.GlobaleParameter.Source_last_Program_Run" not found
                        javascript.0 2018-03-23 07:32:02.037 info script.js.common.Heizungsteuerung: Heizungsscript verarbeitung benutzt Trigger und Events
                        javascript.0 2018-03-23 07:32:00.035 info script.js.common.Heizungsteuerung: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                        javascript.0 2018-03-23 07:32:00.031 info script.js.common.Heizungsteuerung: Routine GetDevices Devices initialisiert
                        javascript.0 2018-03-23 07:31:59.916 info Start javascript script.js.common.Heizungsteuerung
                        javascript.0 2018-03-23 07:31:59.671 info Stop script script.js.common.Heizungsteuerung

                        Hab Tage lang versucht Aufzählung neu, Räume neu angelegt und Gewerke umgeschrieben.
                        
                        Ich weiß das er keine Homematic Geräte findet aber, warum?
                        
                        Dann habe ich aus Spass das alte Script (Version 0.81 vom 11.11.2017) ausprobiert und da geschah folgendes:
                        
                        >! ````
                        javascript.0	2018-03-23 07:57:20.063	info	script.js.common.Heizung_0_7: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                        javascript.0	2018-03-23 07:57:20.056	info	script.js.common.Heizung_0_7: Routine GetDevices Devices initialisiert
                        javascript.0	2018-03-23 07:57:19.989	info	Start javascript script.js.common.Heizung_0_7
                        javascript.0	2018-03-23 07:57:19.850	info	Stop script script.js.common.Heizung_0_7
                        

                        Ohne irgendeine Fehlermeldung aber es werden keine Datenpunkte unter javascript.0 angelegt.

                        Ich hab das View von Schlafzimmer auf Wohnzimmer geändert.

                        Vielen Dank für eure Hilfe.

                        Mfg Lachi `

                        Hallo und Servus, für mich sieht es so aus das er die Thermostate und Sensoren nicht findet. Hatte das Selbe Problem. Nutzt du pivccu mit dem HM-MOD-RPI-PCB ?

                        Versuche mal folgendes:

                        Ich hab meine Raumliste im Script so eingestellt:

                        // Raumliste -  empfohlen zu benutzen fuer kleine Systeme
                        // UseRoomList heisst, dass die nur hier gelisteten Raeume angelegt und abgearbeitet werden - somit werden nicht sofort alle Datenpunkte aller Räume angelegt (ca. 100 pro Raum und Profil)
                        // dies dient hauptsaechlich zur Anlage der Daten - So koennen Raum fuer Raum alle States angelegt wrden
                        // Das sollte genutzt werden mit langsamen Rechnern wie Raspi mit SD karte
                        var UseRoomList = false;      // Wenn testmodus werden nur die Angegebenen Raeume abgearbeitet
                        var RoomList = [];
                        RoomList[0] = ['Schlafzimmer'];   // Liste der Raeume die gesteuert werden soll zum Testen
                        RoomList[1] = ['Raum2'];
                        RoomList[2] = ['Raumx'];
                        RoomList[3] = ['Raum3'];
                        RoomList[4] = ['Raum4'];
                        RoomList[5] = ['Raum5'];
                        RoomList[6] = ['Raum6'];
                        RoomList[7] = ['Raum7'];
                        RoomList[8] = ['Raum8'];
                        RoomList[9] = ['Raum9'];
                        
                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • L
                          Lachi last edited by

                          Ja ich benutze pivccu mit dem HM-MOD-RPI-PCB 😄 .

                          Ja habe ich auch Probiert, funktioniert aber auch nicht. Hab sogar alles aufs Schlafzimmer unbenannt damit ich das View so nutzen kann.

                          Trotzdem kommt dieser Log:

                          ! ````
                          10:29:41.458 [info] javascript.0 Stop script script.js.common.Heizungsteuerung_2_0
                          10:29:47.765 [info] javascript.0 Start javascript script.js.common.Heizungsteuerung_2_0
                          10:29:47.767 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungsteuerung_2_0: Routine GetDevices Devices initialisiert
                          10:29:47.768 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungsteuerung_2_0: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                          10:29:49.789 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungsteuerung_2_0: Heizungsscript verarbeitung benutzt Trigger und Events
                          10:29:49.791 [warn] javascript.0 at setOwnState (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:482:5)
                          10:29:49.791 [warn] javascript.0 at LoopRooms (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:754:5)
                          10:29:49.792 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:419:9)
                          10:29:59.792 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungsteuerung_2_0: Restliche Triggered States resetten: {"javascript.0.Heizung.Heizplan.GlobaleParameter.Source_last_Program_Run":1}

                          Bin echt ratlos :(
                          
                          MfG Lachi
                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Q
                            quorle last edited by

                            @Lachi:

                            Ja ich benutze pivccu mit dem HM-MOD-RPI-PCB 😄 .

                            Ja habe ich auch Probiert, funktioniert aber auch nicht. Hab sogar alles aufs Schlafzimmer unbenannt damit ich das View so nutzen kann.

                            Trotzdem kommt dieser Log:

                            ! ````
                            10:29:41.458 [info] javascript.0 Stop script script.js.common.Heizungsteuerung_2_0
                            10:29:47.765 [info] javascript.0 Start javascript script.js.common.Heizungsteuerung_2_0
                            10:29:47.767 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungsteuerung_2_0: Routine GetDevices Devices initialisiert
                            10:29:47.768 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungsteuerung_2_0: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                            10:29:49.789 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungsteuerung_2_0: Heizungsscript verarbeitung benutzt Trigger und Events
                            10:29:49.791 [warn] javascript.0 at setOwnState (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:482:5)
                            10:29:49.791 [warn] javascript.0 at LoopRooms (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:754:5)
                            10:29:49.792 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:419:9)
                            10:29:59.792 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungsteuerung_2_0: Restliche Triggered States resetten: {"javascript.0.Heizung.Heizplan.GlobaleParameter.Source_last_Program_Run":1}

                            Bin echt ratlos :(
                            
                            MfG Lachi `  
                            

                            Hast du den Raspberry mal neu gestartet?

                            Meines Erachtens sieht das Ganze soweit ok aus.

                            Die Zuordnung der gewerke und der Räume scheint zu stimmen.

                            Ansonsten könnte man einmal via teamviewer drauf sehen.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • L
                              Lachi last edited by

                              Hab es mein Raspi neugestartet, hätte ich auch drauf kommen können :oops: :oops: .

                              Nach dem Neustart kam dann folgender Log:

                              ! ````
                              13:15:22.367 [info] javascript.0 Start javascript script.js.common.Heizungsteuerung_2_0
                              13:15:22.368 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungsteuerung_2_0: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum Wohnzimmer wird jetzt ueberprueft
                              13:15:22.369 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungsteuerung_2_0: Routine GetDevices Devices initialisiert
                              13:15:22.369 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungsteuerung_2_0: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                              13:15:24.387 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungsteuerung_2_0: Heizungsscript verarbeitung benutzt Trigger und Events
                              13:15:24.389 [warn] javascript.0 at setOwnState (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:482:5)
                              13:15:24.389 [warn] javascript.0 at LoopRooms (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:754:5)
                              13:15:24.389 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:419:9)
                              13:15:34.389 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungsteuerung_2_0: Restliche Triggered States resetten: {"javascript.0.Heizung.Heizplan.GlobaleParameter.Source_last_Program_Run":1}

                              Auf jeden Fall macht das Script schonmal mehr aber````
                              13:15:22.369	[info]	javascript.0 script.js.common.Heizungsteuerung_2_0: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                              ````, da müsste doch zumindest eine 1 drin stehen?
                              
                              Wann genau werden die Datenpunkte unter javascript.0\. angelegt, da ist bei mir immer noch nix.
                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • L
                                Lachi last edited by

                                Moin ich bins schon wieder,

                                So jetzt bin ich richtig ratlos.

                                Nach dem neustart meines PI funktioniert das Script 2.0 immer noch nicht

                                aber jetzt kommt es.

                                Durch Start vom Script Version 0.81 11.11.2017 kam folgender Log:

                                ! ````
                                20:33:18.714 [info] javascript.0 Start javascript script.js.common.Heizung_0_7
                                20:33:18.716 [info] javascript.0 script.js.common.Heizung_0_7: Routine GetDevices fuer HM Thermostate hm-rpc.0.,HM-CC-RT-DN,Heizkoerperthermostat(neu),HT,4.SET_TEMPERATURE,false,4.MANU_MODE,true,4.ACTUAL_TEMPERATURE,4.CONTROL_MODE,12,0
                                20:33:18.717 [info] javascript.0 script.js.common.Heizung_0_7: Routine GetDevices fuer HM Sensoren Wohnzimmer,hm-rpc.0.OEQ0422071.1.STATE,HM-Sec-SCo,HM-Sec-SCo OEQ0ERSETZT:1.STATE,hm-rpc.0.OEQ0ERSETZT,HM,1.STATE,false,false,true
                                20:33:18.717 [info] javascript.0 script.js.common.Heizung_0_7: Routine GetDevices Devices initialisiert
                                20:33:18.717 [info] javascript.0 script.js.common.Heizung_0_7: registered 2 subscriptions and 1 schedule
                                20:35:00.737 [info] javascript.0 script.js.common.Heizung_0_7: Routine LoopDevices: Geraet hm-rpc.0.OEQ0ERSETZT Raum: Wohnzimmer in den Manuellen Modus gesetzt
                                20:35:00.739 [info] javascript.0 script.js.common.Heizung_0_7: Heizungsscript verarbeitung durchgelaufen

                                Datenpunkte wurden angelegt :D :D :D :shock: :shock: :shock: :shock:
                                
                                Alles zurück hab das Script nochmal neu eingefügt und gestartet und, siehe da es funktioniert, zwar mit vielen Warnungen, aber es läuft.
                                
                                >! ````
                                javascript.0	2018-03-25 18:44:37.400	warn	at Object. (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:419:9)
                                javascript.0	2018-03-25 18:44:37.400	warn	at LoopRooms (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:763:13)
                                javascript.0	2018-03-25 18:44:37.399	warn	at LoopDevices (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:865:13)
                                javascript.0	2018-03-25 18:44:37.399	warn	at ExecuteTempDetermination (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:1386:25)
                                javascript.0	2018-03-25 18:44:37.398	warn	at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:1460:15)
                                javascript.0	2018-03-25 18:44:37.397	warn	at DetermineSchedule (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:1574:30)
                                javascript.0	2018-03-25 18:44:37.394	warn	getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
                                javascript.0	2018-03-25 18:44:37.385	warn	at Object. (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:419:9)
                                javascript.0	2018-03-25 18:44:37.384	warn	at LoopRooms (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:763:13)
                                javascript.0	2018-03-25 18:44:37.384	warn	at LoopDevices (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:863:18)
                                javascript.0	2018-03-25 18:44:37.383	warn	at ManAdjustments (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:1037:65)
                                javascript.0	2018-03-25 18:44:37.382	warn	at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:1535:19)
                                javascript.0	2018-03-25 18:44:37.381	warn	at DetermineSchedule (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:1574:30)
                                javascript.0	2018-03-25 18:44:37.378	warn	getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
                                javascript.0	2018-03-25 18:44:37.376	warn	at Object. (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:419:9)
                                javascript.0	2018-03-25 18:44:37.374	warn	at LoopRooms (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:763:13)
                                javascript.0	2018-03-25 18:44:37.372	warn	at LoopDevices (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:863:18)
                                javascript.0	2018-03-25 18:44:37.372	warn	at ManAdjustments (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:1037:65)
                                javascript.0	2018-03-25 18:44:37.371	warn	at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:1460:15)
                                javascript.0	2018-03-25 18:44:37.370	warn	at DetermineSchedule (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:1574:30)
                                javascript.0	2018-03-25 18:44:37.367	warn	getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
                                javascript.0	2018-03-25 18:44:37.365	warn	at Object. (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:419:9)
                                javascript.0	2018-03-25 18:44:37.364	warn	at LoopRooms (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:763:13)
                                javascript.0	2018-03-25 18:44:37.364	warn	at LoopDevices (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:863:18)
                                javascript.0	2018-03-25 18:44:37.363	warn	at ManAdjustments (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:1036:65)
                                javascript.0	2018-03-25 18:44:37.362	warn	at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:1535:19)
                                javascript.0	2018-03-25 18:44:37.362	warn	at DetermineSchedule (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:1574:30)
                                javascript.0	2018-03-25 18:44:37.359	warn	getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
                                javascript.0	2018-03-25 18:44:37.356	warn	at Object. (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:419:9)
                                javascript.0	2018-03-25 18:44:37.355	warn	at LoopRooms (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:763:13)
                                javascript.0	2018-03-25 18:44:37.355	warn	at LoopDevices (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:863:18)
                                javascript.0	2018-03-25 18:44:37.354	warn	at ManAdjustments (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:1036:65)
                                javascript.0	2018-03-25 18:44:37.353	warn	at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:1460:15)
                                javascript.0	2018-03-25 18:44:37.353	warn	at DetermineSchedule (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:1574:30)
                                javascript.0	2018-03-25 18:44:37.350	warn	getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
                                javascript.0	2018-03-25 18:44:37.345	warn	at Object. (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:419:9)
                                javascript.0	2018-03-25 18:44:37.345	warn	at LoopRooms (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:763:13)
                                javascript.0	2018-03-25 18:44:37.344	warn	at LoopDevices (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:863:18)
                                javascript.0	2018-03-25 18:44:37.343	warn	at ManAdjustments (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:1035:68)
                                javascript.0	2018-03-25 18:44:37.343	warn	at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:1460:15)
                                javascript.0	2018-03-25 18:44:37.342	warn	at DetermineSchedule (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:1574:30)
                                javascript.0	2018-03-25 18:44:37.339	warn	getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
                                javascript.0	2018-03-25 18:44:37.322	warn	at Object. (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:419:9)
                                javascript.0	2018-03-25 18:44:37.321	warn	at LoopRooms (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:763:13)
                                javascript.0	2018-03-25 18:44:37.321	warn	at LoopDevices (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:863:18)
                                javascript.0	2018-03-25 18:44:37.320	warn	at ManAdjustments (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:1034:68)
                                javascript.0	2018-03-25 18:44:37.319	warn	at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:1460:15)
                                javascript.0	2018-03-25 18:44:37.319	warn	at DetermineSchedule (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:1574:30)
                                javascript.0	2018-03-25 18:44:37.309	warn	getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
                                

                                Was mich halt wundert, habe den Feiertag auf false gesetzt und trotzdem möchte er den Feiertag Adapter haben?

                                War das bei euch auch so?

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • L
                                  looxer01 last edited by

                                  @Lachi:

                                  Was mich halt wundert, habe den Feiertag auf false gesetzt und trotzdem möchte er den Feiertag Adapter haben?

                                  War das bei euch auch so? `

                                  Hi,

                                  Da könnte sich ein Fehler eingeschlichen haben. Muss ich mal testen. Installiere doch mal den Feiertags-adapter und anschliessend kannst du in deaktivieren. Dann sind die datenpunkte da und die warnmeldungen sollten verschwinden.

                                  Ich bin zur Zeit unterwegs und komme nicht ans System. Am nächsten WE wieder

                                  Vg looxer

                                  Gesendet von meinem SM-G965F mit Tapatalk

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Q
                                    quorle last edited by

                                    Also bei mir kommen die Warnungen auch, aber stören mich soweit nicht, da ich es aktuell nicht nutze. Das Script tut deshalb auch, wofür es konsipiert wurde 😉

                                    Ich freu mich schon wenn looxer01 wieder am Start ist, vielleicht bekommen wir mein Problemchen trotzdem irgendwie in den Griff 😉

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • J
                                      jeti last edited by

                                      Hallo zusammen,

                                      ich bin neu bei ioBroker eingestiegen, bisher gefällt es mir sehr gut!

                                      Nun bin ich bei der Heizugssteueerung angekommen. Mein Ziel ist es Z-Wave Thermostate (Eurotronic Spirit) zu verwenden, Dieses habe ich bisher erfolgreich eingebunden und kann dieses auch steuern.

                                      Nun zum Skript und meine Fragen:

                                      • Gewerk: Im skript steht ich muss alle Thermostat dem "Gewerk" zuordnen, ist die HM spezifisch? -> wenn nein, wie geht das?
                                      • Raumliste: ist das die "location"/"Aufzählung"?
                                      • ICAL: kann ich auch ohne anfangen, also alles im Skript auf "false" und gut ist (für den Anfang)

                                      schonmal Danke und Gruß

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Q
                                        quorle last edited by

                                        @jeti:

                                        Hallo zusammen,

                                        ich bin neu bei ioBroker eingestiegen, bisher gefällt es mir sehr gut!

                                        Nun bin ich bei der Heizugssteueerung angekommen. Mein Ziel ist es Z-Wave Thermostate (Eurotronic Spirit) zu verwenden, Dieses habe ich bisher erfolgreich eingebunden und kann dieses auch steuern.

                                        Nun zum Skript und meine Fragen:

                                        • Gewerk: Im skript steht ich muss alle Thermostat dem "Gewerk" zuordnen, ist die HM spezifisch? -> wenn nein, wie geht das?
                                        • Raumliste: ist das die "location"/"Aufzählung"?
                                        • ICAL: kann ich auch ohne anfangen, also alles im Skript auf "false" und gut ist (für den Anfang)

                                        schonmal Danke und Gruß `

                                        Herzlich Willkommen bei uns, bin zwar kein großer Fachmann, aber einiges kann ich mittlerweile auch beantworten.

                                        Also, dass Script ist HM spezifisch, sprich du musst deine Thermostate als "Nicht-HM" eintragen –> in der Doku dieses Scriptes ist es beschrieben.

                                        Die Raumliste ist im io.broker Admin unter Aufzählungen --> Rooms vorzunehmen.

                                        Und ja, du kannst erst einmal auch ohne iCal beginnen, läuft bei mir Problemlos so.

                                        beste Grüße

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • J
                                          jeti last edited by

                                          Danke schonmal für deine Antwort, nun bin ich soweit:

                                          Definition des nicht HM-Thermostats:

                                          NoneHMTab[3] = ['initial',	       'ZWAVE.0',            'NODE2', 'Heat_1',                     12];
                                          

                                          wobei mein ioBroker Datenpunkt so aussieht:

                                          zwave.0.NODE2.THERMOSTAT_SETPOINT.Heat_1
                                          

                                          ist das korrekt, mir fehlt irgendwie das: > THERMOSTAT_SETPOINT

                                          wenn ich das Skript so starte steht folgendes im Log:

                                          javascript.0	2018-03-27 16:15:42.511	warn	at Object. (script.js.common.Heizung_2_0:420:9)
                                          javascript.0	2018-03-27 16:15:42.511	warn	at LoopRooms (script.js.common.Heizung_2_0:755:5)
                                          javascript.0	2018-03-27 16:15:42.510	warn	at setOwnState (script.js.common.Heizung_2_0:483:5)
                                          javascript.0	2018-03-27 16:15:42.500	warn	State "javascript.0.Heizung.Heizplan.GlobaleParameter.Source_last_Program_Run" not found
                                          javascript.0	2018-03-27 16:15:42.493	info	script.js.common.Heizung_2_0: Heizungsscript verarbeitung benutzt Trigger und Events
                                          javascript.0	2018-03-27 16:15:40.490	info	script.js.common.Heizung_2_0: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                          javascript.0	2018-03-27 16:15:40.488	info	script.js.common.Heizung_2_0: Routine GetDevices Devices initialisiert
                                          javascript.0	2018-03-27 16:15:40.459	info	Start javascript script.js.common.Heizung_2_0
                                          
                                          

                                          ich stehe gerade noch wie der Ochs vorm Berg und weiss nicht so recht wohin ich nun gucken muss 😞

                                          vielen Dank schonmal für jeden Tip!

                                          Gruß

                                          EDIT: woran würde ich denn erkennen ob das Skript geht, es sollte doch neue Objekte geben, korrekt?

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Q
                                            quorle last edited by

                                            @jeti:

                                            Danke schonmal für deine Antwort, nun bin ich soweit:

                                            Definition des nicht HM-Thermostats:

                                            NoneHMTab[3] = ['initial',	       'ZWAVE.0',            'NODE2', 'Heat_1',                     12];
                                            

                                            wobei mein ioBroker Datenpunkt so aussieht:

                                            zwave.0.NODE2.THERMOSTAT_SETPOINT.Heat_1
                                            

                                            ist das korrekt, mir fehlt irgendwie das: > THERMOSTAT_SETPOINT

                                            wenn ich das Skript so starte steht folgendes im Log:

                                            javascript.0	2018-03-27 16:15:42.511	warn	at Object. (script.js.common.Heizung_2_0:420:9)
                                            javascript.0	2018-03-27 16:15:42.511	warn	at LoopRooms (script.js.common.Heizung_2_0:755:5)
                                            javascript.0	2018-03-27 16:15:42.510	warn	at setOwnState (script.js.common.Heizung_2_0:483:5)
                                            javascript.0	2018-03-27 16:15:42.500	warn	State "javascript.0.Heizung.Heizplan.GlobaleParameter.Source_last_Program_Run" not found
                                            javascript.0	2018-03-27 16:15:42.493	info	script.js.common.Heizung_2_0: Heizungsscript verarbeitung benutzt Trigger und Events
                                            javascript.0	2018-03-27 16:15:40.490	info	script.js.common.Heizung_2_0: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                            javascript.0	2018-03-27 16:15:40.488	info	script.js.common.Heizung_2_0: Routine GetDevices Devices initialisiert
                                            javascript.0	2018-03-27 16:15:40.459	info	Start javascript script.js.common.Heizung_2_0
                                            
                                            

                                            ich stehe gerade noch wie der Ochs vorm Berg und weiss nicht so recht wohin ich nun gucken muss 😞

                                            vielen Dank schonmal für jeden Tip!

                                            Gruß

                                            EDIT: woran würde ich denn erkennen ob das Skript geht, es sollte doch neue Objekte geben, korrekt? `

                                            Also, wenn alles richtig ist, sollte in der LOG ein neues Device auftauchen.

                                            So wie ich das sehe, hast du die Zeile falsch deklariert.

                                            Versuche es mal so:

                                            Ich nenne den Raum einmal "Schlafzimmer", da ich nicht weis, welchem Raum du den Thermostat zugeordnet hast.

                                            NoneHMTab[1] = ['schlafzimmer',         'ZWAVE.0',                      'NODE2',        '4.SET_TEMPERATURE',            12];
                                            

                                            Hier mal ein Auszug aus der Doku ( wenn man das nicht darf, dann bitte löschen):

                                            ` > Nicht-Homematic-Geräte

                                            Nicht-Homematic Geräte werden über die Tabelle None-HM-Tab der Programmeinstellungen gelistet. Hintergrund ist, dass keine automatische Findung von Nicht-Homematic-Geräten vorgesehen ist. Damit brauchen auch keine Gewerkzuordnungen und Raumzuordnungen vorhanden sein. Anmerkung: idealerweise wird diese Funktion nicht benötigt. Sie wurde zum Testen hinzugefügt. So können beispielsweise virtuelle Thermostate definiert werden. Wenn ein Nicht-HM-Gerät in ioBroker korrekt mit Geräte-Definition, Raum- und Gewerkzuordnung angemeldet ist, dann sollte eine Erkennung inkl. Subscription möglich sein. (wenn die entsprechende Tabelle in den Experteneinstellungen konfiguriert ist) Für Nicht-Homematic Geräte werden folgende Daten benötigt:

                                            Raum –> z.B. ['Schlafzimmer',

                                            Adapter/Instance --> z.B. 'Zwave.0';

                                            ID des Gerätes --> z.B. ZWA0183268';

                                            Datenpunkt der Solltemperatur ' --> z.B. SET-TEMPERATURE' ;

                                            Beispiel für die Konfiguration im Programm: var None-HM-Tab[]

                                            None-HM-Tab[0] = ['Abstellraum', 'ZWAVE.0', 'zwa018xxx8', '4.SET_TEMPERATURE' ]

                                            None-HM-Tab[1] = ['Abstellraum', 'javascript.0.Heizung', 'Geraete', '4.SET_TEMPERATURE' ]

                                            None-HM-Tab[2] = [‘Schlafzimmer’, 'ZWAVE.0', 'zwa0183xxx', '4.SET_TEMPERATURE' ]

                                            None-HM-Tab[3] = [‘Schlafzimmer’, 'ZWAVE.0', 'zwa0183xxx', '4.SET_TEMPERATURE' ]

                                            Beispiel: Objektzusammensetzung

                                            Aus den Spalten 1 – 3 wird die komplette ID zusammengesetzt. Die id aus dem Beispiel sieht dann so aus: Zwave.0. ZWA0183268. SET-TEMPERATURE. Dieser Pfad muss sich im Object – Tree von ioBroker 1:1 wiederfinden. `

                                            Wenn du mal einen Screenshot von deiner Aufgeklappten Objektliste, wo man alles Thermostate widerrum aufgeklappt, der Z-Wave Schnittstelle sehen kann, könnte man den Pfad richtig sehen. Das wäre noch eine Hilfe, da hier noch einiges abgeht 8-)

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            888
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.5k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            climate heating javascript template
                                            115
                                            1127
                                            318933
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo