    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • W
      Wildbill last edited by

      Hi,

      in Github liegt da glaub nix. Die Links zur aktuellen Doku und Version sind im allerersten Post hier im Thread enthalten.

      Gruss, Jürgen

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • A
        axel last edited by

        @Wildbill:

        Hi,

        in Github liegt da glaub nix. Die Links zur aktuellen Doku und Version sind im allerersten Post hier im Thread enthalten.

        Gruss, Jürgen `

        Klar, aber es hat ja ne Menge Fixes gegeben. Da ich neu anfangen will, wäre es super, wenn ich das nich alles manuell nachziehen müßte. Weiter vorne wird von Uploads und Git gesprochen. Vielleicht gibt es ja doch was …

        Gruß Axel

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Q
          quorle last edited by

          Ok, ich hab jetzt vieles versucht, um meine errechnete Solltemp irgendwie in das Script hier zu bringen, aber nichts hat geklappt. Leider auch das setzen auf die "manuelle" Solltemp. Denn dort wird alles nichtig, sobald die Zeit abgelaufen ist. Und bei einem erneuten setzten dieser manuellen Temp, reagiert es leider nicht mehr. Gerade bin ich ratlos, wie ich das hin bekomme…. :?: 😮

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • L
            Lachi last edited by

            Moin alle zusammen,

            ich bräuchte etwas Hilfe bei dem Script. Es möchte einfach nicht starten. Hab alles so gemacht wie in der Doku beschrieben (Hoffe ich :?).

            Erstmal zu meinen System:

            Raspi 2 mit CCU und Iobroker.

            1 HM-CC-RT-DN im Wohnzimmer

            1 HM-Sec-SCo im Wohnzimmer

            In der CCU die Raum/ bzw. Gewerkeinstellung:

            ! 4609_ccu_raum_gewerk.png
            In Iobroker Aufzählung:

            ! 4609_iobroker_aufz_hlung.png
            Folgenden Log bekomme wenn ich das Heizungsscript 2.0 starte:

            ! ````
            javascript.0 2018-03-23 07:32:02.063 warn at Object. (script.js.common.Heizungsteuerung:419:9)
            javascript.0 2018-03-23 07:32:02.062 warn at LoopRooms (script.js.common.Heizungsteuerung:754:5)
            javascript.0 2018-03-23 07:32:02.061 warn at setOwnState (script.js.common.Heizungsteuerung:482:5)
            javascript.0 2018-03-23 07:32:02.053 warn State "javascript.0.Heizung.Heizplan.GlobaleParameter.Source_last_Program_Run" not found
            javascript.0 2018-03-23 07:32:02.037 info script.js.common.Heizungsteuerung: Heizungsscript verarbeitung benutzt Trigger und Events
            javascript.0 2018-03-23 07:32:00.035 info script.js.common.Heizungsteuerung: registered 0 subscriptions and 0 schedules
            javascript.0 2018-03-23 07:32:00.031 info script.js.common.Heizungsteuerung: Routine GetDevices Devices initialisiert
            javascript.0 2018-03-23 07:31:59.916 info Start javascript script.js.common.Heizungsteuerung
            javascript.0 2018-03-23 07:31:59.671 info Stop script script.js.common.Heizungsteuerung

            Hab Tage lang versucht Aufzählung neu, Räume neu angelegt und Gewerke umgeschrieben.
            
            Ich weiß das er keine Homematic Geräte findet aber, warum?
            
            Dann habe ich aus Spass das alte Script (Version 0.81 vom 11.11.2017) ausprobiert und da geschah folgendes:
            
            >! ````
            javascript.0	2018-03-23 07:57:20.063	info	script.js.common.Heizung_0_7: registered 0 subscriptions and 1 schedule
            javascript.0	2018-03-23 07:57:20.056	info	script.js.common.Heizung_0_7: Routine GetDevices Devices initialisiert
            javascript.0	2018-03-23 07:57:19.989	info	Start javascript script.js.common.Heizung_0_7
            javascript.0	2018-03-23 07:57:19.850	info	Stop script script.js.common.Heizung_0_7
            

            Ohne irgendeine Fehlermeldung aber es werden keine Datenpunkte unter javascript.0 angelegt.

            Ich hab das View von Schlafzimmer auf Wohnzimmer geändert.

            Vielen Dank für eure Hilfe.

            Mfg Lachi

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Q
              quorle last edited by

              @Lachi:

              Moin alle zusammen,

              ich bräuchte etwas Hilfe bei dem Script. Es möchte einfach nicht starten. Hab alles so gemacht wie in der Doku beschrieben (Hoffe ich :?).

              Erstmal zu meinen System:

              Raspi 2 mit CCU und Iobroker.

              1 HM-CC-RT-DN im Wohnzimmer

              1 HM-Sec-SCo im Wohnzimmer

              In der CCU die Raum/ bzw. Gewerkeinstellung:

              ! CCU Raum_Gewerk.png
              In Iobroker Aufzählung:

              ! Iobroker_Aufzählung.png
              Folgenden Log bekomme wenn ich das Heizungsscript 2.0 starte:

              ! ````
              javascript.0 2018-03-23 07:32:02.063 warn at Object. (script.js.common.Heizungsteuerung:419:9)
              javascript.0 2018-03-23 07:32:02.062 warn at LoopRooms (script.js.common.Heizungsteuerung:754:5)
              javascript.0 2018-03-23 07:32:02.061 warn at setOwnState (script.js.common.Heizungsteuerung:482:5)
              javascript.0 2018-03-23 07:32:02.053 warn State "javascript.0.Heizung.Heizplan.GlobaleParameter.Source_last_Program_Run" not found
              javascript.0 2018-03-23 07:32:02.037 info script.js.common.Heizungsteuerung: Heizungsscript verarbeitung benutzt Trigger und Events
              javascript.0 2018-03-23 07:32:00.035 info script.js.common.Heizungsteuerung: registered 0 subscriptions and 0 schedules
              javascript.0 2018-03-23 07:32:00.031 info script.js.common.Heizungsteuerung: Routine GetDevices Devices initialisiert
              javascript.0 2018-03-23 07:31:59.916 info Start javascript script.js.common.Heizungsteuerung
              javascript.0 2018-03-23 07:31:59.671 info Stop script script.js.common.Heizungsteuerung

              Hab Tage lang versucht Aufzählung neu, Räume neu angelegt und Gewerke umgeschrieben.
              
              Ich weiß das er keine Homematic Geräte findet aber, warum?
              
              Dann habe ich aus Spass das alte Script (Version 0.81 vom 11.11.2017) ausprobiert und da geschah folgendes:
              
              >! ````
              javascript.0	2018-03-23 07:57:20.063	info	script.js.common.Heizung_0_7: registered 0 subscriptions and 1 schedule
              javascript.0	2018-03-23 07:57:20.056	info	script.js.common.Heizung_0_7: Routine GetDevices Devices initialisiert
              javascript.0	2018-03-23 07:57:19.989	info	Start javascript script.js.common.Heizung_0_7
              javascript.0	2018-03-23 07:57:19.850	info	Stop script script.js.common.Heizung_0_7
              

              Ohne irgendeine Fehlermeldung aber es werden keine Datenpunkte unter javascript.0 angelegt.

              Ich hab das View von Schlafzimmer auf Wohnzimmer geändert.

              Vielen Dank für eure Hilfe.

              Mfg Lachi `

              Hallo und Servus, für mich sieht es so aus das er die Thermostate und Sensoren nicht findet. Hatte das Selbe Problem. Nutzt du pivccu mit dem HM-MOD-RPI-PCB ?

              Versuche mal folgendes:

              Ich hab meine Raumliste im Script so eingestellt:

              // Raumliste -  empfohlen zu benutzen fuer kleine Systeme
              // UseRoomList heisst, dass die nur hier gelisteten Raeume angelegt und abgearbeitet werden - somit werden nicht sofort alle Datenpunkte aller Räume angelegt (ca. 100 pro Raum und Profil)
              // dies dient hauptsaechlich zur Anlage der Daten - So koennen Raum fuer Raum alle States angelegt wrden
              // Das sollte genutzt werden mit langsamen Rechnern wie Raspi mit SD karte
              var UseRoomList = false;      // Wenn testmodus werden nur die Angegebenen Raeume abgearbeitet
              var RoomList = [];
              RoomList[0] = ['Schlafzimmer'];   // Liste der Raeume die gesteuert werden soll zum Testen
              RoomList[1] = ['Raum2'];
              RoomList[2] = ['Raumx'];
              RoomList[3] = ['Raum3'];
              RoomList[4] = ['Raum4'];
              RoomList[5] = ['Raum5'];
              RoomList[6] = ['Raum6'];
              RoomList[7] = ['Raum7'];
              RoomList[8] = ['Raum8'];
              RoomList[9] = ['Raum9'];
              
              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • L
                Lachi last edited by

                Ja ich benutze pivccu mit dem HM-MOD-RPI-PCB 😄 .

                Ja habe ich auch Probiert, funktioniert aber auch nicht. Hab sogar alles aufs Schlafzimmer unbenannt damit ich das View so nutzen kann.

                Trotzdem kommt dieser Log:

                ! ````
                10:29:41.458 [info] javascript.0 Stop script script.js.common.Heizungsteuerung_2_0
                10:29:47.765 [info] javascript.0 Start javascript script.js.common.Heizungsteuerung_2_0
                10:29:47.767 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungsteuerung_2_0: Routine GetDevices Devices initialisiert
                10:29:47.768 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungsteuerung_2_0: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                10:29:49.789 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungsteuerung_2_0: Heizungsscript verarbeitung benutzt Trigger und Events
                10:29:49.791 [warn] javascript.0 at setOwnState (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:482:5)
                10:29:49.791 [warn] javascript.0 at LoopRooms (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:754:5)
                10:29:49.792 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:419:9)
                10:29:59.792 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungsteuerung_2_0: Restliche Triggered States resetten: {"javascript.0.Heizung.Heizplan.GlobaleParameter.Source_last_Program_Run":1}

                Bin echt ratlos :(
                
                MfG Lachi
                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Q
                  quorle last edited by

                  @Lachi:

                  Ja ich benutze pivccu mit dem HM-MOD-RPI-PCB 😄 .

                  Ja habe ich auch Probiert, funktioniert aber auch nicht. Hab sogar alles aufs Schlafzimmer unbenannt damit ich das View so nutzen kann.

                  Trotzdem kommt dieser Log:

                  ! ````
                  10:29:41.458 [info] javascript.0 Stop script script.js.common.Heizungsteuerung_2_0
                  10:29:47.765 [info] javascript.0 Start javascript script.js.common.Heizungsteuerung_2_0
                  10:29:47.767 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungsteuerung_2_0: Routine GetDevices Devices initialisiert
                  10:29:47.768 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungsteuerung_2_0: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                  10:29:49.789 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungsteuerung_2_0: Heizungsscript verarbeitung benutzt Trigger und Events
                  10:29:49.791 [warn] javascript.0 at setOwnState (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:482:5)
                  10:29:49.791 [warn] javascript.0 at LoopRooms (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:754:5)
                  10:29:49.792 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:419:9)
                  10:29:59.792 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungsteuerung_2_0: Restliche Triggered States resetten: {"javascript.0.Heizung.Heizplan.GlobaleParameter.Source_last_Program_Run":1}

                  Bin echt ratlos :(
                  
                  MfG Lachi `  
                  

                  Hast du den Raspberry mal neu gestartet?

                  Meines Erachtens sieht das Ganze soweit ok aus.

                  Die Zuordnung der gewerke und der Räume scheint zu stimmen.

                  Ansonsten könnte man einmal via teamviewer drauf sehen.

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • L
                    Lachi last edited by

                    Hab es mein Raspi neugestartet, hätte ich auch drauf kommen können :oops: :oops: .

                    Nach dem Neustart kam dann folgender Log:

                    ! ````
                    13:15:22.367 [info] javascript.0 Start javascript script.js.common.Heizungsteuerung_2_0
                    13:15:22.368 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungsteuerung_2_0: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum Wohnzimmer wird jetzt ueberprueft
                    13:15:22.369 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungsteuerung_2_0: Routine GetDevices Devices initialisiert
                    13:15:22.369 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungsteuerung_2_0: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                    13:15:24.387 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungsteuerung_2_0: Heizungsscript verarbeitung benutzt Trigger und Events
                    13:15:24.389 [warn] javascript.0 at setOwnState (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:482:5)
                    13:15:24.389 [warn] javascript.0 at LoopRooms (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:754:5)
                    13:15:24.389 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:419:9)
                    13:15:34.389 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungsteuerung_2_0: Restliche Triggered States resetten: {"javascript.0.Heizung.Heizplan.GlobaleParameter.Source_last_Program_Run":1}

                    Auf jeden Fall macht das Script schonmal mehr aber````
                    13:15:22.369	[info]	javascript.0 script.js.common.Heizungsteuerung_2_0: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                    ````, da müsste doch zumindest eine 1 drin stehen?
                    
                    Wann genau werden die Datenpunkte unter javascript.0\. angelegt, da ist bei mir immer noch nix.
                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • L
                      Lachi last edited by

                      Moin ich bins schon wieder,

                      So jetzt bin ich richtig ratlos.

                      Nach dem neustart meines PI funktioniert das Script 2.0 immer noch nicht

                      aber jetzt kommt es.

                      Durch Start vom Script Version 0.81 11.11.2017 kam folgender Log:

                      ! ````
                      20:33:18.714 [info] javascript.0 Start javascript script.js.common.Heizung_0_7
                      20:33:18.716 [info] javascript.0 script.js.common.Heizung_0_7: Routine GetDevices fuer HM Thermostate hm-rpc.0.,HM-CC-RT-DN,Heizkoerperthermostat(neu),HT,4.SET_TEMPERATURE,false,4.MANU_MODE,true,4.ACTUAL_TEMPERATURE,4.CONTROL_MODE,12,0
                      20:33:18.717 [info] javascript.0 script.js.common.Heizung_0_7: Routine GetDevices fuer HM Sensoren Wohnzimmer,hm-rpc.0.OEQ0422071.1.STATE,HM-Sec-SCo,HM-Sec-SCo OEQ0ERSETZT:1.STATE,hm-rpc.0.OEQ0ERSETZT,HM,1.STATE,false,false,true
                      20:33:18.717 [info] javascript.0 script.js.common.Heizung_0_7: Routine GetDevices Devices initialisiert
                      20:33:18.717 [info] javascript.0 script.js.common.Heizung_0_7: registered 2 subscriptions and 1 schedule
                      20:35:00.737 [info] javascript.0 script.js.common.Heizung_0_7: Routine LoopDevices: Geraet hm-rpc.0.OEQ0ERSETZT Raum: Wohnzimmer in den Manuellen Modus gesetzt
                      20:35:00.739 [info] javascript.0 script.js.common.Heizung_0_7: Heizungsscript verarbeitung durchgelaufen

                      Datenpunkte wurden angelegt :D :D :D :shock: :shock: :shock: :shock:
                      
                      Alles zurück hab das Script nochmal neu eingefügt und gestartet und, siehe da es funktioniert, zwar mit vielen Warnungen, aber es läuft.
                      
                      >! ````
                      javascript.0	2018-03-25 18:44:37.400	warn	at Object. (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:419:9)
                      javascript.0	2018-03-25 18:44:37.400	warn	at LoopRooms (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:763:13)
                      javascript.0	2018-03-25 18:44:37.399	warn	at LoopDevices (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:865:13)
                      javascript.0	2018-03-25 18:44:37.399	warn	at ExecuteTempDetermination (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:1386:25)
                      javascript.0	2018-03-25 18:44:37.398	warn	at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:1460:15)
                      javascript.0	2018-03-25 18:44:37.397	warn	at DetermineSchedule (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:1574:30)
                      javascript.0	2018-03-25 18:44:37.394	warn	getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
                      javascript.0	2018-03-25 18:44:37.385	warn	at Object. (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:419:9)
                      javascript.0	2018-03-25 18:44:37.384	warn	at LoopRooms (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:763:13)
                      javascript.0	2018-03-25 18:44:37.384	warn	at LoopDevices (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:863:18)
                      javascript.0	2018-03-25 18:44:37.383	warn	at ManAdjustments (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:1037:65)
                      javascript.0	2018-03-25 18:44:37.382	warn	at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:1535:19)
                      javascript.0	2018-03-25 18:44:37.381	warn	at DetermineSchedule (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:1574:30)
                      javascript.0	2018-03-25 18:44:37.378	warn	getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
                      javascript.0	2018-03-25 18:44:37.376	warn	at Object. (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:419:9)
                      javascript.0	2018-03-25 18:44:37.374	warn	at LoopRooms (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:763:13)
                      javascript.0	2018-03-25 18:44:37.372	warn	at LoopDevices (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:863:18)
                      javascript.0	2018-03-25 18:44:37.372	warn	at ManAdjustments (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:1037:65)
                      javascript.0	2018-03-25 18:44:37.371	warn	at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:1460:15)
                      javascript.0	2018-03-25 18:44:37.370	warn	at DetermineSchedule (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:1574:30)
                      javascript.0	2018-03-25 18:44:37.367	warn	getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
                      javascript.0	2018-03-25 18:44:37.365	warn	at Object. (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:419:9)
                      javascript.0	2018-03-25 18:44:37.364	warn	at LoopRooms (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:763:13)
                      javascript.0	2018-03-25 18:44:37.364	warn	at LoopDevices (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:863:18)
                      javascript.0	2018-03-25 18:44:37.363	warn	at ManAdjustments (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:1036:65)
                      javascript.0	2018-03-25 18:44:37.362	warn	at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:1535:19)
                      javascript.0	2018-03-25 18:44:37.362	warn	at DetermineSchedule (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:1574:30)
                      javascript.0	2018-03-25 18:44:37.359	warn	getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
                      javascript.0	2018-03-25 18:44:37.356	warn	at Object. (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:419:9)
                      javascript.0	2018-03-25 18:44:37.355	warn	at LoopRooms (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:763:13)
                      javascript.0	2018-03-25 18:44:37.355	warn	at LoopDevices (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:863:18)
                      javascript.0	2018-03-25 18:44:37.354	warn	at ManAdjustments (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:1036:65)
                      javascript.0	2018-03-25 18:44:37.353	warn	at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:1460:15)
                      javascript.0	2018-03-25 18:44:37.353	warn	at DetermineSchedule (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:1574:30)
                      javascript.0	2018-03-25 18:44:37.350	warn	getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
                      javascript.0	2018-03-25 18:44:37.345	warn	at Object. (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:419:9)
                      javascript.0	2018-03-25 18:44:37.345	warn	at LoopRooms (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:763:13)
                      javascript.0	2018-03-25 18:44:37.344	warn	at LoopDevices (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:863:18)
                      javascript.0	2018-03-25 18:44:37.343	warn	at ManAdjustments (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:1035:68)
                      javascript.0	2018-03-25 18:44:37.343	warn	at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:1460:15)
                      javascript.0	2018-03-25 18:44:37.342	warn	at DetermineSchedule (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:1574:30)
                      javascript.0	2018-03-25 18:44:37.339	warn	getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
                      javascript.0	2018-03-25 18:44:37.322	warn	at Object. (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:419:9)
                      javascript.0	2018-03-25 18:44:37.321	warn	at LoopRooms (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:763:13)
                      javascript.0	2018-03-25 18:44:37.321	warn	at LoopDevices (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:863:18)
                      javascript.0	2018-03-25 18:44:37.320	warn	at ManAdjustments (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:1034:68)
                      javascript.0	2018-03-25 18:44:37.319	warn	at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:1460:15)
                      javascript.0	2018-03-25 18:44:37.319	warn	at DetermineSchedule (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:1574:30)
                      javascript.0	2018-03-25 18:44:37.309	warn	getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
                      

                      Was mich halt wundert, habe den Feiertag auf false gesetzt und trotzdem möchte er den Feiertag Adapter haben?

                      War das bei euch auch so?

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • L
                        looxer01 last edited by

                        @Lachi:

                        Was mich halt wundert, habe den Feiertag auf false gesetzt und trotzdem möchte er den Feiertag Adapter haben?

                        War das bei euch auch so? `

                        Hi,

                        Da könnte sich ein Fehler eingeschlichen haben. Muss ich mal testen. Installiere doch mal den Feiertags-adapter und anschliessend kannst du in deaktivieren. Dann sind die datenpunkte da und die warnmeldungen sollten verschwinden.

                        Ich bin zur Zeit unterwegs und komme nicht ans System. Am nächsten WE wieder

                        Vg looxer

                        Gesendet von meinem SM-G965F mit Tapatalk

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Q
                          quorle last edited by

                          Also bei mir kommen die Warnungen auch, aber stören mich soweit nicht, da ich es aktuell nicht nutze. Das Script tut deshalb auch, wofür es konsipiert wurde 😉

                          Ich freu mich schon wenn looxer01 wieder am Start ist, vielleicht bekommen wir mein Problemchen trotzdem irgendwie in den Griff 😉

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • J
                            jeti last edited by

                            Hallo zusammen,

                            ich bin neu bei ioBroker eingestiegen, bisher gefällt es mir sehr gut!

                            Nun bin ich bei der Heizugssteueerung angekommen. Mein Ziel ist es Z-Wave Thermostate (Eurotronic Spirit) zu verwenden, Dieses habe ich bisher erfolgreich eingebunden und kann dieses auch steuern.

                            Nun zum Skript und meine Fragen:

                            • Gewerk: Im skript steht ich muss alle Thermostat dem "Gewerk" zuordnen, ist die HM spezifisch? -> wenn nein, wie geht das?
                            • Raumliste: ist das die "location"/"Aufzählung"?
                            • ICAL: kann ich auch ohne anfangen, also alles im Skript auf "false" und gut ist (für den Anfang)

                            schonmal Danke und Gruß

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Q
                              quorle last edited by

                              @jeti:

                              Hallo zusammen,

                              ich bin neu bei ioBroker eingestiegen, bisher gefällt es mir sehr gut!

                              Nun bin ich bei der Heizugssteueerung angekommen. Mein Ziel ist es Z-Wave Thermostate (Eurotronic Spirit) zu verwenden, Dieses habe ich bisher erfolgreich eingebunden und kann dieses auch steuern.

                              Nun zum Skript und meine Fragen:

                              • Gewerk: Im skript steht ich muss alle Thermostat dem "Gewerk" zuordnen, ist die HM spezifisch? -> wenn nein, wie geht das?
                              • Raumliste: ist das die "location"/"Aufzählung"?
                              • ICAL: kann ich auch ohne anfangen, also alles im Skript auf "false" und gut ist (für den Anfang)

                              schonmal Danke und Gruß `

                              Herzlich Willkommen bei uns, bin zwar kein großer Fachmann, aber einiges kann ich mittlerweile auch beantworten.

                              Also, dass Script ist HM spezifisch, sprich du musst deine Thermostate als "Nicht-HM" eintragen –> in der Doku dieses Scriptes ist es beschrieben.

                              Die Raumliste ist im io.broker Admin unter Aufzählungen --> Rooms vorzunehmen.

                              Und ja, du kannst erst einmal auch ohne iCal beginnen, läuft bei mir Problemlos so.

                              beste Grüße

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • J
                                jeti last edited by

                                Danke schonmal für deine Antwort, nun bin ich soweit:

                                Definition des nicht HM-Thermostats:

                                NoneHMTab[3] = ['initial',	       'ZWAVE.0',            'NODE2', 'Heat_1',                     12];
                                

                                wobei mein ioBroker Datenpunkt so aussieht:

                                zwave.0.NODE2.THERMOSTAT_SETPOINT.Heat_1
                                

                                ist das korrekt, mir fehlt irgendwie das: > THERMOSTAT_SETPOINT

                                wenn ich das Skript so starte steht folgendes im Log:

                                javascript.0	2018-03-27 16:15:42.511	warn	at Object. (script.js.common.Heizung_2_0:420:9)
                                javascript.0	2018-03-27 16:15:42.511	warn	at LoopRooms (script.js.common.Heizung_2_0:755:5)
                                javascript.0	2018-03-27 16:15:42.510	warn	at setOwnState (script.js.common.Heizung_2_0:483:5)
                                javascript.0	2018-03-27 16:15:42.500	warn	State "javascript.0.Heizung.Heizplan.GlobaleParameter.Source_last_Program_Run" not found
                                javascript.0	2018-03-27 16:15:42.493	info	script.js.common.Heizung_2_0: Heizungsscript verarbeitung benutzt Trigger und Events
                                javascript.0	2018-03-27 16:15:40.490	info	script.js.common.Heizung_2_0: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                javascript.0	2018-03-27 16:15:40.488	info	script.js.common.Heizung_2_0: Routine GetDevices Devices initialisiert
                                javascript.0	2018-03-27 16:15:40.459	info	Start javascript script.js.common.Heizung_2_0
                                
                                

                                ich stehe gerade noch wie der Ochs vorm Berg und weiss nicht so recht wohin ich nun gucken muss 😞

                                vielen Dank schonmal für jeden Tip!

                                Gruß

                                EDIT: woran würde ich denn erkennen ob das Skript geht, es sollte doch neue Objekte geben, korrekt?

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Q
                                  quorle last edited by

                                  @jeti:

                                  Danke schonmal für deine Antwort, nun bin ich soweit:

                                  Definition des nicht HM-Thermostats:

                                  NoneHMTab[3] = ['initial',	       'ZWAVE.0',            'NODE2', 'Heat_1',                     12];
                                  

                                  wobei mein ioBroker Datenpunkt so aussieht:

                                  zwave.0.NODE2.THERMOSTAT_SETPOINT.Heat_1
                                  

                                  ist das korrekt, mir fehlt irgendwie das: > THERMOSTAT_SETPOINT

                                  wenn ich das Skript so starte steht folgendes im Log:

                                  javascript.0	2018-03-27 16:15:42.511	warn	at Object. (script.js.common.Heizung_2_0:420:9)
                                  javascript.0	2018-03-27 16:15:42.511	warn	at LoopRooms (script.js.common.Heizung_2_0:755:5)
                                  javascript.0	2018-03-27 16:15:42.510	warn	at setOwnState (script.js.common.Heizung_2_0:483:5)
                                  javascript.0	2018-03-27 16:15:42.500	warn	State "javascript.0.Heizung.Heizplan.GlobaleParameter.Source_last_Program_Run" not found
                                  javascript.0	2018-03-27 16:15:42.493	info	script.js.common.Heizung_2_0: Heizungsscript verarbeitung benutzt Trigger und Events
                                  javascript.0	2018-03-27 16:15:40.490	info	script.js.common.Heizung_2_0: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                  javascript.0	2018-03-27 16:15:40.488	info	script.js.common.Heizung_2_0: Routine GetDevices Devices initialisiert
                                  javascript.0	2018-03-27 16:15:40.459	info	Start javascript script.js.common.Heizung_2_0
                                  
                                  

                                  ich stehe gerade noch wie der Ochs vorm Berg und weiss nicht so recht wohin ich nun gucken muss 😞

                                  vielen Dank schonmal für jeden Tip!

                                  Gruß

                                  EDIT: woran würde ich denn erkennen ob das Skript geht, es sollte doch neue Objekte geben, korrekt? `

                                  Also, wenn alles richtig ist, sollte in der LOG ein neues Device auftauchen.

                                  So wie ich das sehe, hast du die Zeile falsch deklariert.

                                  Versuche es mal so:

                                  Ich nenne den Raum einmal "Schlafzimmer", da ich nicht weis, welchem Raum du den Thermostat zugeordnet hast.

                                  NoneHMTab[1] = ['schlafzimmer',         'ZWAVE.0',                      'NODE2',        '4.SET_TEMPERATURE',            12];
                                  

                                  Hier mal ein Auszug aus der Doku ( wenn man das nicht darf, dann bitte löschen):

                                  ` > Nicht-Homematic-Geräte

                                  Nicht-Homematic Geräte werden über die Tabelle None-HM-Tab der Programmeinstellungen gelistet. Hintergrund ist, dass keine automatische Findung von Nicht-Homematic-Geräten vorgesehen ist. Damit brauchen auch keine Gewerkzuordnungen und Raumzuordnungen vorhanden sein. Anmerkung: idealerweise wird diese Funktion nicht benötigt. Sie wurde zum Testen hinzugefügt. So können beispielsweise virtuelle Thermostate definiert werden. Wenn ein Nicht-HM-Gerät in ioBroker korrekt mit Geräte-Definition, Raum- und Gewerkzuordnung angemeldet ist, dann sollte eine Erkennung inkl. Subscription möglich sein. (wenn die entsprechende Tabelle in den Experteneinstellungen konfiguriert ist) Für Nicht-Homematic Geräte werden folgende Daten benötigt:

                                  Raum –> z.B. ['Schlafzimmer',

                                  Adapter/Instance --> z.B. 'Zwave.0';

                                  ID des Gerätes --> z.B. ZWA0183268';

                                  Datenpunkt der Solltemperatur ' --> z.B. SET-TEMPERATURE' ;

                                  Beispiel für die Konfiguration im Programm: var None-HM-Tab[]

                                  None-HM-Tab[0] = ['Abstellraum', 'ZWAVE.0', 'zwa018xxx8', '4.SET_TEMPERATURE' ]

                                  None-HM-Tab[1] = ['Abstellraum', 'javascript.0.Heizung', 'Geraete', '4.SET_TEMPERATURE' ]

                                  None-HM-Tab[2] = [‘Schlafzimmer’, 'ZWAVE.0', 'zwa0183xxx', '4.SET_TEMPERATURE' ]

                                  None-HM-Tab[3] = [‘Schlafzimmer’, 'ZWAVE.0', 'zwa0183xxx', '4.SET_TEMPERATURE' ]

                                  Beispiel: Objektzusammensetzung

                                  Aus den Spalten 1 – 3 wird die komplette ID zusammengesetzt. Die id aus dem Beispiel sieht dann so aus: Zwave.0. ZWA0183268. SET-TEMPERATURE. Dieser Pfad muss sich im Object – Tree von ioBroker 1:1 wiederfinden. `

                                  Wenn du mal einen Screenshot von deiner Aufgeklappten Objektliste, wo man alles Thermostate widerrum aufgeklappt, der Z-Wave Schnittstelle sehen kann, könnte man den Pfad richtig sehen. Das wäre noch eine Hilfe, da hier noch einiges abgeht 8-)

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • J
                                    jeti last edited by

                                    anbei schon mal der Screenshot.

                                    Raum ist > Buero , dieses ist auch in den Aufzählungen und im Skript vorhanden!

                                    Was ist denn nun genau mein Datenpunkt SollTemp? manuel muss/kann ichHeat_1unter````
                                    zwave.0.NODE2.THERMOSTAT_SETPOINT

                                    
                                    Danke und Gruß
                                    [6556_node2.png](/assets/uploads/files/6556_node2.png)
                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Q
                                      quorle last edited by

                                      @jeti:

                                      anbei schon mal der Screenshot.

                                      Raum ist > Buero , dieses ist auch in den Aufzählungen und im Skript vorhanden!

                                      Was ist denn nun genau mein Datenpunkt SollTemp? manuel muss/kann ichHeat_1unter````
                                      zwave.0.NODE2.THERMOSTAT_SETPOINT

                                      
                                      Danke und Gruß `  
                                      

                                      Versuch es einmal so:

                                      NoneHMTab[1] = ['Buero',         'ZWAVE.0',                      'NODE2',        'THERMOSTAT_SETPOINT.HEAT_1',            12];
                                      
                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • J
                                        jeti last edited by

                                        leider nein, hier der Ausschnitt aus dem Log:
                                        ` > javascript.0 2018-03-30 16:02:48.384 error at ContextifyScript.Script.runInContext (vm.js:59:29)

                                        javascript.0 2018-03-30 16:02:48.384 error at script.js.common.Heizung_2_0:338:1

                                        javascript.0 2018-03-30 16:02:48.383 error at initializeData (script.js.common.Heizung_2_0:345:5)

                                        javascript.0 2018-03-30 16:02:48.383 error at getDevices (script.js.common.Heizung_2_0:572:32)

                                        javascript.0 2018-03-30 16:02:48.382 error TypeError: roomName.replace is not a function

                                        javascript.0 2018-03-30 16:02:48.382 error ^

                                        javascript.0 2018-03-30 16:02:48.381 error roomNoSpace = roomName.replace(/\s/g, "_");

                                        javascript.0 2018-03-30 16:02:48.380 error script.js.common.Heizung_2_0: script.js.common.Heizung_2_0:572

                                        javascript.0 2018-03-30 16:02:48.252 info Start javascript script.js.common.Heizung_2_0

                                        javascript.0 2018-03-30 16:02:47.978 info Stop script script.js.common.Heizung_2_0 `

                                        edie RoomList ist deaktiviert:

                                        var UseRoomList = false;      // Wenn testmodus werden nur die Angegebenen Raeume abgearbeitet
                                        
                                        
                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • L
                                          looxer01 last edited by

                                          Hi,

                                          @jeti:

                                          javascript.0 2018-03-30 16:02:48.382 error TypeError: roomName.replace is not a function

                                          javascript.0 2018-03-30 16:02:48.382 error ^ `

                                          Du hast typos in das script gebracht. Das kann leider relativ leicht passieren.

                                          Welche das sind kannst du einfach überprüfen.

                                          Folgenden Link nutzen:

                                          http://esprima.org/demo/validate.html

                                          Dann den Code reinkopieren. Der Syntax Checker sagt dir an welchen Stellen es Probleme gibt.

                                          vG Looxer

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • L
                                            looxer01 last edited by

                                            @quorle:

                                            Ok, ich hab jetzt vieles versucht, um meine errechnete Solltemp irgendwie in das Script hier zu bringen, aber nichts hat geklappt. Leider auch das setzen auf die "manuelle" Solltemp. Denn dort wird alles nichtig, sobald die Zeit abgelaufen ist. Und bei einem erneuten setzten dieser manuellen Temp, reagiert es leider nicht mehr. Gerade bin ich ratlos, wie ich das hin bekomme…. `

                                            Hi,

                                            ich vermute folgendes.

                                            Beim ersten mal sitzt die Variable Source_Timestamp auf init. Das heisst fuer das script, dass keine manuelle Temperatur eingestellt ist.

                                            Ein setzen der Temperatur wird dann akzeptiert und es wird ein Zeitstempel gesetzt (aktuelle Zeit plus Anzahl Minuten (Gueltigkeit) laut Einstellung)

                                            Beim zweiten mal sitzt vermutlich der Zeitstempel noch. Damit wird eine weitere manuelle Temperatur zwar aktzeptiert, die läuft aber mit dem vorher gesetzten Zeitstempel ab.

                                            Du könntest probieren das Feld Source_TimeStamp mit einer neuen Gültigkeit zu versehen. Das Format muss so aussehen: 2018/03/31 16:54:34

                                            Dann sollte das setzen einer neuen manuellen Temp kein Problem sein

                                            vG Looxer

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            382
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.5k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            climate heating javascript template
                                            115
                                            1127
                                            319193
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo