erstmal muss ich sagen, dass das Script einfach wunderbar läuft, vielen Dank dafür. Da ich mir ab und an die Logs von ioBroker anschaue, ist mir nun aber aufgefallen, dass ich regelmäßig eine Meldung bekomme, die ich mir nicht erklären kann:
javascript.0 2018-03-16 01:52:22.389 info script.js.common.Heizungssteuerung: Routine SensorStatCalc: Sensorstatus ist false fuer devtype = HM-Sec-SCo und id hm-rpc.0.OEQ0422727.1.STATE javascript.0 2018-03-16 01:50:33.954 info script.js.common.Heizungssteuerung: Routine SensorStatCalc: Sensorstatus ist true fuer devtype = HM-Sec-SCo und id hm-rpc.0.OEQ0422727.1.STATE javascript.0 2018-03-16 05:05:16.233 info script.js.common.Heizungssteuerung: Routine SensorStatCalc: Sensorstatus ist false fuer devtype = HM-Sec-SCo und id hm-rpc.0.OEQ0422727.1.STATE javascript.0 2018-03-16 05:05:11.735 info script.js.common.Heizungssteuerung: Routine SensorStatCalc: Sensorstatus ist true fuer devtype = HM-Sec-SCo und id hm-rpc.0.OEQ0422727.1.STATE
Das ganze wiederholt sich täglich einmal um 1:50 Uhr und einmal um 5:05 Uhr. Das komische ist, die Meldung kommt immer nur für diesen einen Sensor, und bei dem handelt es sich um einen optischen Tür-Fensterkontakt. Wüsste also nicht, was der mit Calc (=Entkalungsfahrt?) zu tun haben könnte. Die Zeiten sind nun auch nicht gerade Zeiten, bei denen irgendwo für die Heizung oder gar ioBroker besondere Events geplant wären…
Woher kommt es, dass dieser Sensor zu dieser Meldung führt und was könnte ich dagegen tun?
Gruss, Jürgen
-
Huhu ,
mal so aus der Laien Sicht würde ich behaupten der Sensor öffnet um diese Zeiten einmal für 2min und dann um 5Uhr für 5s.
hat evtl jemand die Tür/Fenster oder was geöffnet?
oder kann es sein das die Verbindung zum Sensor nicht so dolle ist und deswegen Fehlmeldungen…
-
Hmm, also wenn jemand um diese Zeiten das fenster öffnen würde, tät ich das mitbekommen. Ich liege da ca. 1m daneben. :lol: Zudem tritt es wirklich täglich um diese Zeiten auf
Auch dass der Empfang schlecht wäre denke ich eher nicht. Er liegt beim RSSI bei -42dBm und ist einer der besten. Der schlechteste hat -60dBm und zeigt hier überhaupt keine Auffälligkeiten.
Denkst Du, der Sensor sendet hier irgendeinen Blödsinn (was hat auch der Fensterkontakt mit dem Entkalken zu tun) oder ist es das Skript/ioBroker/piVCCU, das hier irgendwas falsch interpretiert?
Im Prinzip ist es auch nur ein kosmetisches Problem im Log. Es läuft eigentlich alles vorbildlich, offene Fenster werden erkannt und der Heizkörper demetnsprechend abgesenkt, Dein Skript steuert die Automatiken einwandfrei inkl Anwesenheitserkennung per Unifi-Adapter. Nur irrgendwie stört es mich halt, wenn ich sowas hab und nicht weiss woher. :mrgreen:
Ich habe aber eben mal per SSH ältere Logs angeschaut. Ich bekomme die Meldung doch nicht nur von diesem Sensor, sondern auch der andere optische Kontakt bringt die ab und an. Und anscheinend ist es doch nicht jeden Tag um die gleiche Zeit, denn an anderen tagen waren auch mal Uhrzeiten wie 11:00 Uhr oder mal nachts um 3 drin. Also irgendwie merkwürdig. Und warum reagiert das Skript bei einem Fensterkontakt mit einer Meldung die in Richtung Entkalkung geht? :? :?
KURZES EDIT: Die Logs seit 10.3., die ich nun mal abgesucht habe zeigen aber dennoch, dass der o.g. Sensor für mehr als 90% der derartigen Meldungen verantwortlich ist. Der andere Sensor tauchte nur an zwei Tage überhaupt mit auf. Der liegt vom Empfang her überigens bei -45dBm, also auch sehr gut.
Gruss, Jürgen
-
Routine SensorStatCalc: `
Hi,
wenn ich dich richtig verstehe denkst du deswegen das es etwas mit entkalken zutun hat?
So heißt aber nur der Teil des Programmes der für die Verarbeitung der Sensoren zuständig ist hat nix mit Entkalkfahrt zu tun?
Merkwürdig trotzdem irgendetwas muss sich ja ändern am Kontakt oder irgendwo ne Falschmeldung entstehen, meine laufen Sensoren laufen eigentlich ruhig…
-
Hi,
ja, Calc = Entkalkung war die ganze Zeit mein Gedanke. :shock: Hätte ich mal besser gleich im Skript geschaut, ob es nicht Calculation heisst.
Ich bin grad nochmal in mich gegangen und jetzt wird es mir fast peinlich. Es sind wohl doch die jeweiligen Zeiten, wenn ich Türe oder Fenster öffne. Heute Nacht um irgendwas nach 1 wollte der Hund unbedingt kurz raus. Und morgens um kurz nach 5 lasse ich ihn auch raus, weil ich da gerade aufstehe. Und dass dieser Sensor viel öfter kommt, liegt daran, dass das die Terrassentüre im Schlazimmer ist. Das Fenster danaben wird bei den momentanen Temperaturen eher selten bewegt.
Mann Mann Mann, hätte ich mich bei Calc nicht gleich so auf Entkalkung eingeschossen wäre ich wohl gleich selber drauf gekommen. Aber dennoch Danke für den Stupps in die richtige Richtung und die Lösung des Mysteriums. :lol: 8-)
Wochenende verdient!
Gruss, Jürgen
-
Hallo Zusammen,
Das Script gefällt mir sehr gut. Ich ziehe meine Hut vor so viel Engagement!
Wo finde ich denn die aktuelle Version in Github?
LG Axel
-
Hi,
in Github liegt da glaub nix. Die Links zur aktuellen Doku und Version sind im allerersten Post hier im Thread enthalten.
Gruss, Jürgen
-
Hi,
in Github liegt da glaub nix. Die Links zur aktuellen Doku und Version sind im allerersten Post hier im Thread enthalten.
Gruss, Jürgen `
Klar, aber es hat ja ne Menge Fixes gegeben. Da ich neu anfangen will, wäre es super, wenn ich das nich alles manuell nachziehen müßte. Weiter vorne wird von Uploads und Git gesprochen. Vielleicht gibt es ja doch was …
Gruß Axel
-
Ok, ich hab jetzt vieles versucht, um meine errechnete Solltemp irgendwie in das Script hier zu bringen, aber nichts hat geklappt. Leider auch das setzen auf die "manuelle" Solltemp. Denn dort wird alles nichtig, sobald die Zeit abgelaufen ist. Und bei einem erneuten setzten dieser manuellen Temp, reagiert es leider nicht mehr. Gerade bin ich ratlos, wie ich das hin bekomme…. :?:
-
Moin alle zusammen,
ich bräuchte etwas Hilfe bei dem Script. Es möchte einfach nicht starten. Hab alles so gemacht wie in der Doku beschrieben (Hoffe ich :?).
Erstmal zu meinen System:
Raspi 2 mit CCU und Iobroker.
1 HM-CC-RT-DN im Wohnzimmer
1 HM-Sec-SCo im Wohnzimmer
In der CCU die Raum/ bzw. Gewerkeinstellung:
!
In Iobroker Aufzählung:!
Folgenden Log bekomme wenn ich das Heizungsscript 2.0 starte:! ````
javascript.0 2018-03-23 07:32:02.063 warn at Object. (script.js.common.Heizungsteuerung:419:9)
javascript.0 2018-03-23 07:32:02.062 warn at LoopRooms (script.js.common.Heizungsteuerung:754:5)
javascript.0 2018-03-23 07:32:02.061 warn at setOwnState (script.js.common.Heizungsteuerung:482:5)
javascript.0 2018-03-23 07:32:02.053 warn State "javascript.0.Heizung.Heizplan.GlobaleParameter.Source_last_Program_Run" not found
javascript.0 2018-03-23 07:32:02.037 info script.js.common.Heizungsteuerung: Heizungsscript verarbeitung benutzt Trigger und Events
javascript.0 2018-03-23 07:32:00.035 info script.js.common.Heizungsteuerung: registered 0 subscriptions and 0 schedules
javascript.0 2018-03-23 07:32:00.031 info script.js.common.Heizungsteuerung: Routine GetDevices Devices initialisiert
javascript.0 2018-03-23 07:31:59.916 info Start javascript script.js.common.Heizungsteuerung
javascript.0 2018-03-23 07:31:59.671 info Stop script script.js.common.HeizungsteuerungHab Tage lang versucht Aufzählung neu, Räume neu angelegt und Gewerke umgeschrieben. Ich weiß das er keine Homematic Geräte findet aber, warum? Dann habe ich aus Spass das alte Script (Version 0.81 vom 11.11.2017) ausprobiert und da geschah folgendes: >! ```` javascript.0 2018-03-23 07:57:20.063 info script.js.common.Heizung_0_7: registered 0 subscriptions and 1 schedule javascript.0 2018-03-23 07:57:20.056 info script.js.common.Heizung_0_7: Routine GetDevices Devices initialisiert javascript.0 2018-03-23 07:57:19.989 info Start javascript script.js.common.Heizung_0_7 javascript.0 2018-03-23 07:57:19.850 info Stop script script.js.common.Heizung_0_7
Ohne irgendeine Fehlermeldung aber es werden keine Datenpunkte unter javascript.0 angelegt.
Ich hab das View von Schlafzimmer auf Wohnzimmer geändert.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Mfg Lachi
-
Moin alle zusammen,
ich bräuchte etwas Hilfe bei dem Script. Es möchte einfach nicht starten. Hab alles so gemacht wie in der Doku beschrieben (Hoffe ich :?).
Erstmal zu meinen System:
Raspi 2 mit CCU und Iobroker.
1 HM-CC-RT-DN im Wohnzimmer
1 HM-Sec-SCo im Wohnzimmer
In der CCU die Raum/ bzw. Gewerkeinstellung:
! CCU Raum_Gewerk.png
In Iobroker Aufzählung:! Iobroker_Aufzählung.png
Folgenden Log bekomme wenn ich das Heizungsscript 2.0 starte:! ````
javascript.0 2018-03-23 07:32:02.063 warn at Object. (script.js.common.Heizungsteuerung:419:9)
javascript.0 2018-03-23 07:32:02.062 warn at LoopRooms (script.js.common.Heizungsteuerung:754:5)
javascript.0 2018-03-23 07:32:02.061 warn at setOwnState (script.js.common.Heizungsteuerung:482:5)
javascript.0 2018-03-23 07:32:02.053 warn State "javascript.0.Heizung.Heizplan.GlobaleParameter.Source_last_Program_Run" not found
javascript.0 2018-03-23 07:32:02.037 info script.js.common.Heizungsteuerung: Heizungsscript verarbeitung benutzt Trigger und Events
javascript.0 2018-03-23 07:32:00.035 info script.js.common.Heizungsteuerung: registered 0 subscriptions and 0 schedules
javascript.0 2018-03-23 07:32:00.031 info script.js.common.Heizungsteuerung: Routine GetDevices Devices initialisiert
javascript.0 2018-03-23 07:31:59.916 info Start javascript script.js.common.Heizungsteuerung
javascript.0 2018-03-23 07:31:59.671 info Stop script script.js.common.HeizungsteuerungHab Tage lang versucht Aufzählung neu, Räume neu angelegt und Gewerke umgeschrieben. Ich weiß das er keine Homematic Geräte findet aber, warum? Dann habe ich aus Spass das alte Script (Version 0.81 vom 11.11.2017) ausprobiert und da geschah folgendes: >! ```` javascript.0 2018-03-23 07:57:20.063 info script.js.common.Heizung_0_7: registered 0 subscriptions and 1 schedule javascript.0 2018-03-23 07:57:20.056 info script.js.common.Heizung_0_7: Routine GetDevices Devices initialisiert javascript.0 2018-03-23 07:57:19.989 info Start javascript script.js.common.Heizung_0_7 javascript.0 2018-03-23 07:57:19.850 info Stop script script.js.common.Heizung_0_7
Ohne irgendeine Fehlermeldung aber es werden keine Datenpunkte unter javascript.0 angelegt.
Ich hab das View von Schlafzimmer auf Wohnzimmer geändert.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Mfg Lachi `
Hallo und Servus, für mich sieht es so aus das er die Thermostate und Sensoren nicht findet. Hatte das Selbe Problem. Nutzt du pivccu mit dem HM-MOD-RPI-PCB ?
Versuche mal folgendes:
Ich hab meine Raumliste im Script so eingestellt:
// Raumliste - empfohlen zu benutzen fuer kleine Systeme // UseRoomList heisst, dass die nur hier gelisteten Raeume angelegt und abgearbeitet werden - somit werden nicht sofort alle Datenpunkte aller Räume angelegt (ca. 100 pro Raum und Profil) // dies dient hauptsaechlich zur Anlage der Daten - So koennen Raum fuer Raum alle States angelegt wrden // Das sollte genutzt werden mit langsamen Rechnern wie Raspi mit SD karte var UseRoomList = false; // Wenn testmodus werden nur die Angegebenen Raeume abgearbeitet var RoomList = []; RoomList[0] = ['Schlafzimmer']; // Liste der Raeume die gesteuert werden soll zum Testen RoomList[1] = ['Raum2']; RoomList[2] = ['Raumx']; RoomList[3] = ['Raum3']; RoomList[4] = ['Raum4']; RoomList[5] = ['Raum5']; RoomList[6] = ['Raum6']; RoomList[7] = ['Raum7']; RoomList[8] = ['Raum8']; RoomList[9] = ['Raum9'];
-
Ja ich benutze pivccu mit dem HM-MOD-RPI-PCB .
Ja habe ich auch Probiert, funktioniert aber auch nicht. Hab sogar alles aufs Schlafzimmer unbenannt damit ich das View so nutzen kann.
Trotzdem kommt dieser Log:
! ````
10:29:41.458 [info] javascript.0 Stop script script.js.common.Heizungsteuerung_2_0
10:29:47.765 [info] javascript.0 Start javascript script.js.common.Heizungsteuerung_2_0
10:29:47.767 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungsteuerung_2_0: Routine GetDevices Devices initialisiert
10:29:47.768 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungsteuerung_2_0: registered 0 subscriptions and 0 schedules
10:29:49.789 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungsteuerung_2_0: Heizungsscript verarbeitung benutzt Trigger und Events
10:29:49.791 [warn] javascript.0 at setOwnState (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:482:5)
10:29:49.791 [warn] javascript.0 at LoopRooms (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:754:5)
10:29:49.792 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:419:9)
10:29:59.792 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungsteuerung_2_0: Restliche Triggered States resetten: {"javascript.0.Heizung.Heizplan.GlobaleParameter.Source_last_Program_Run":1}Bin echt ratlos :( MfG Lachi
-
Ja ich benutze pivccu mit dem HM-MOD-RPI-PCB .
Ja habe ich auch Probiert, funktioniert aber auch nicht. Hab sogar alles aufs Schlafzimmer unbenannt damit ich das View so nutzen kann.
Trotzdem kommt dieser Log:
! ````
10:29:41.458 [info] javascript.0 Stop script script.js.common.Heizungsteuerung_2_0
10:29:47.765 [info] javascript.0 Start javascript script.js.common.Heizungsteuerung_2_0
10:29:47.767 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungsteuerung_2_0: Routine GetDevices Devices initialisiert
10:29:47.768 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungsteuerung_2_0: registered 0 subscriptions and 0 schedules
10:29:49.789 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungsteuerung_2_0: Heizungsscript verarbeitung benutzt Trigger und Events
10:29:49.791 [warn] javascript.0 at setOwnState (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:482:5)
10:29:49.791 [warn] javascript.0 at LoopRooms (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:754:5)
10:29:49.792 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:419:9)
10:29:59.792 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungsteuerung_2_0: Restliche Triggered States resetten: {"javascript.0.Heizung.Heizplan.GlobaleParameter.Source_last_Program_Run":1}Bin echt ratlos :( MfG Lachi `
Hast du den Raspberry mal neu gestartet?
Meines Erachtens sieht das Ganze soweit ok aus.
Die Zuordnung der gewerke und der Räume scheint zu stimmen.
Ansonsten könnte man einmal via teamviewer drauf sehen.
-
Hab es mein Raspi neugestartet, hätte ich auch drauf kommen können :oops: :oops: .
Nach dem Neustart kam dann folgender Log:
! ````
13:15:22.367 [info] javascript.0 Start javascript script.js.common.Heizungsteuerung_2_0
13:15:22.368 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungsteuerung_2_0: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum Wohnzimmer wird jetzt ueberprueft
13:15:22.369 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungsteuerung_2_0: Routine GetDevices Devices initialisiert
13:15:22.369 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungsteuerung_2_0: registered 0 subscriptions and 0 schedules
13:15:24.387 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungsteuerung_2_0: Heizungsscript verarbeitung benutzt Trigger und Events
13:15:24.389 [warn] javascript.0 at setOwnState (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:482:5)
13:15:24.389 [warn] javascript.0 at LoopRooms (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:754:5)
13:15:24.389 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:419:9)
13:15:34.389 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungsteuerung_2_0: Restliche Triggered States resetten: {"javascript.0.Heizung.Heizplan.GlobaleParameter.Source_last_Program_Run":1}Auf jeden Fall macht das Script schonmal mehr aber```` 13:15:22.369 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungsteuerung_2_0: registered 0 subscriptions and 0 schedules ````, da müsste doch zumindest eine 1 drin stehen? Wann genau werden die Datenpunkte unter javascript.0\. angelegt, da ist bei mir immer noch nix.
-
Moin ich bins schon wieder,
So jetzt bin ich richtig ratlos.
Nach dem neustart meines PI funktioniert das Script 2.0 immer noch nicht
aber jetzt kommt es.
Durch Start vom Script Version 0.81 11.11.2017 kam folgender Log:
! ````
20:33:18.714 [info] javascript.0 Start javascript script.js.common.Heizung_0_7
20:33:18.716 [info] javascript.0 script.js.common.Heizung_0_7: Routine GetDevices fuer HM Thermostate hm-rpc.0.,HM-CC-RT-DN,Heizkoerperthermostat(neu),HT,4.SET_TEMPERATURE,false,4.MANU_MODE,true,4.ACTUAL_TEMPERATURE,4.CONTROL_MODE,12,0
20:33:18.717 [info] javascript.0 script.js.common.Heizung_0_7: Routine GetDevices fuer HM Sensoren Wohnzimmer,hm-rpc.0.OEQ0422071.1.STATE,HM-Sec-SCo,HM-Sec-SCo OEQ0ERSETZT:1.STATE,hm-rpc.0.OEQ0ERSETZT,HM,1.STATE,false,false,true
20:33:18.717 [info] javascript.0 script.js.common.Heizung_0_7: Routine GetDevices Devices initialisiert
20:33:18.717 [info] javascript.0 script.js.common.Heizung_0_7: registered 2 subscriptions and 1 schedule
20:35:00.737 [info] javascript.0 script.js.common.Heizung_0_7: Routine LoopDevices: Geraet hm-rpc.0.OEQ0ERSETZT Raum: Wohnzimmer in den Manuellen Modus gesetzt
20:35:00.739 [info] javascript.0 script.js.common.Heizung_0_7: Heizungsscript verarbeitung durchgelaufenDatenpunkte wurden angelegt :D :D :D :shock: :shock: :shock: :shock: Alles zurück hab das Script nochmal neu eingefügt und gestartet und, siehe da es funktioniert, zwar mit vielen Warnungen, aber es läuft. >! ```` javascript.0 2018-03-25 18:44:37.400 warn at Object. (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:419:9) javascript.0 2018-03-25 18:44:37.400 warn at LoopRooms (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:763:13) javascript.0 2018-03-25 18:44:37.399 warn at LoopDevices (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:865:13) javascript.0 2018-03-25 18:44:37.399 warn at ExecuteTempDetermination (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:1386:25) javascript.0 2018-03-25 18:44:37.398 warn at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:1460:15) javascript.0 2018-03-25 18:44:37.397 warn at DetermineSchedule (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:1574:30) javascript.0 2018-03-25 18:44:37.394 warn getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3) javascript.0 2018-03-25 18:44:37.385 warn at Object. (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:419:9) javascript.0 2018-03-25 18:44:37.384 warn at LoopRooms (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:763:13) javascript.0 2018-03-25 18:44:37.384 warn at LoopDevices (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:863:18) javascript.0 2018-03-25 18:44:37.383 warn at ManAdjustments (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:1037:65) javascript.0 2018-03-25 18:44:37.382 warn at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:1535:19) javascript.0 2018-03-25 18:44:37.381 warn at DetermineSchedule (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:1574:30) javascript.0 2018-03-25 18:44:37.378 warn getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3) javascript.0 2018-03-25 18:44:37.376 warn at Object. (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:419:9) javascript.0 2018-03-25 18:44:37.374 warn at LoopRooms (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:763:13) javascript.0 2018-03-25 18:44:37.372 warn at LoopDevices (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:863:18) javascript.0 2018-03-25 18:44:37.372 warn at ManAdjustments (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:1037:65) javascript.0 2018-03-25 18:44:37.371 warn at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:1460:15) javascript.0 2018-03-25 18:44:37.370 warn at DetermineSchedule (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:1574:30) javascript.0 2018-03-25 18:44:37.367 warn getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3) javascript.0 2018-03-25 18:44:37.365 warn at Object. (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:419:9) javascript.0 2018-03-25 18:44:37.364 warn at LoopRooms (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:763:13) javascript.0 2018-03-25 18:44:37.364 warn at LoopDevices (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:863:18) javascript.0 2018-03-25 18:44:37.363 warn at ManAdjustments (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:1036:65) javascript.0 2018-03-25 18:44:37.362 warn at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:1535:19) javascript.0 2018-03-25 18:44:37.362 warn at DetermineSchedule (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:1574:30) javascript.0 2018-03-25 18:44:37.359 warn getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3) javascript.0 2018-03-25 18:44:37.356 warn at Object. (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:419:9) javascript.0 2018-03-25 18:44:37.355 warn at LoopRooms (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:763:13) javascript.0 2018-03-25 18:44:37.355 warn at LoopDevices (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:863:18) javascript.0 2018-03-25 18:44:37.354 warn at ManAdjustments (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:1036:65) javascript.0 2018-03-25 18:44:37.353 warn at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:1460:15) javascript.0 2018-03-25 18:44:37.353 warn at DetermineSchedule (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:1574:30) javascript.0 2018-03-25 18:44:37.350 warn getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3) javascript.0 2018-03-25 18:44:37.345 warn at Object. (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:419:9) javascript.0 2018-03-25 18:44:37.345 warn at LoopRooms (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:763:13) javascript.0 2018-03-25 18:44:37.344 warn at LoopDevices (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:863:18) javascript.0 2018-03-25 18:44:37.343 warn at ManAdjustments (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:1035:68) javascript.0 2018-03-25 18:44:37.343 warn at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:1460:15) javascript.0 2018-03-25 18:44:37.342 warn at DetermineSchedule (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:1574:30) javascript.0 2018-03-25 18:44:37.339 warn getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3) javascript.0 2018-03-25 18:44:37.322 warn at Object. (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:419:9) javascript.0 2018-03-25 18:44:37.321 warn at LoopRooms (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:763:13) javascript.0 2018-03-25 18:44:37.321 warn at LoopDevices (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:863:18) javascript.0 2018-03-25 18:44:37.320 warn at ManAdjustments (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:1034:68) javascript.0 2018-03-25 18:44:37.319 warn at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:1460:15) javascript.0 2018-03-25 18:44:37.319 warn at DetermineSchedule (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:1574:30) javascript.0 2018-03-25 18:44:37.309 warn getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
Was mich halt wundert, habe den Feiertag auf false gesetzt und trotzdem möchte er den Feiertag Adapter haben?
War das bei euch auch so?
-
Was mich halt wundert, habe den Feiertag auf false gesetzt und trotzdem möchte er den Feiertag Adapter haben?
War das bei euch auch so? `
Hi,
Da könnte sich ein Fehler eingeschlichen haben. Muss ich mal testen. Installiere doch mal den Feiertags-adapter und anschliessend kannst du in deaktivieren. Dann sind die datenpunkte da und die warnmeldungen sollten verschwinden.
Ich bin zur Zeit unterwegs und komme nicht ans System. Am nächsten WE wieder
Vg looxer
Gesendet von meinem SM-G965F mit Tapatalk
-
Also bei mir kommen die Warnungen auch, aber stören mich soweit nicht, da ich es aktuell nicht nutze. Das Script tut deshalb auch, wofür es konsipiert wurde
Ich freu mich schon wenn looxer01 wieder am Start ist, vielleicht bekommen wir mein Problemchen trotzdem irgendwie in den Griff
-
Hallo zusammen,
ich bin neu bei ioBroker eingestiegen, bisher gefällt es mir sehr gut!
Nun bin ich bei der Heizugssteueerung angekommen. Mein Ziel ist es Z-Wave Thermostate (Eurotronic Spirit) zu verwenden, Dieses habe ich bisher erfolgreich eingebunden und kann dieses auch steuern.
Nun zum Skript und meine Fragen:
- Gewerk: Im skript steht ich muss alle Thermostat dem "Gewerk" zuordnen, ist die HM spezifisch? -> wenn nein, wie geht das?
- Raumliste: ist das die "location"/"Aufzählung"?
- ICAL: kann ich auch ohne anfangen, also alles im Skript auf "false" und gut ist (für den Anfang)
schonmal Danke und Gruß
-
Hallo zusammen,
ich bin neu bei ioBroker eingestiegen, bisher gefällt es mir sehr gut!
Nun bin ich bei der Heizugssteueerung angekommen. Mein Ziel ist es Z-Wave Thermostate (Eurotronic Spirit) zu verwenden, Dieses habe ich bisher erfolgreich eingebunden und kann dieses auch steuern.
Nun zum Skript und meine Fragen:
- Gewerk: Im skript steht ich muss alle Thermostat dem "Gewerk" zuordnen, ist die HM spezifisch? -> wenn nein, wie geht das?
- Raumliste: ist das die "location"/"Aufzählung"?
- ICAL: kann ich auch ohne anfangen, also alles im Skript auf "false" und gut ist (für den Anfang)
schonmal Danke und Gruß `
Herzlich Willkommen bei uns, bin zwar kein großer Fachmann, aber einiges kann ich mittlerweile auch beantworten.
Also, dass Script ist HM spezifisch, sprich du musst deine Thermostate als "Nicht-HM" eintragen –> in der Doku dieses Scriptes ist es beschrieben.
Die Raumliste ist im io.broker Admin unter Aufzählungen --> Rooms vorzunehmen.
Und ja, du kannst erst einmal auch ohne iCal beginnen, läuft bei mir Problemlos so.
beste Grüße
-
Danke schonmal für deine Antwort, nun bin ich soweit:
Definition des nicht HM-Thermostats:
NoneHMTab[3] = ['initial', 'ZWAVE.0', 'NODE2', 'Heat_1', 12];
wobei mein ioBroker Datenpunkt so aussieht:
zwave.0.NODE2.THERMOSTAT_SETPOINT.Heat_1
ist das korrekt, mir fehlt irgendwie das:
> THERMOSTAT_SETPOINT
wenn ich das Skript so starte steht folgendes im Log:
javascript.0 2018-03-27 16:15:42.511 warn at Object. (script.js.common.Heizung_2_0:420:9) javascript.0 2018-03-27 16:15:42.511 warn at LoopRooms (script.js.common.Heizung_2_0:755:5) javascript.0 2018-03-27 16:15:42.510 warn at setOwnState (script.js.common.Heizung_2_0:483:5) javascript.0 2018-03-27 16:15:42.500 warn State "javascript.0.Heizung.Heizplan.GlobaleParameter.Source_last_Program_Run" not found javascript.0 2018-03-27 16:15:42.493 info script.js.common.Heizung_2_0: Heizungsscript verarbeitung benutzt Trigger und Events javascript.0 2018-03-27 16:15:40.490 info script.js.common.Heizung_2_0: registered 0 subscriptions and 0 schedules javascript.0 2018-03-27 16:15:40.488 info script.js.common.Heizung_2_0: Routine GetDevices Devices initialisiert javascript.0 2018-03-27 16:15:40.459 info Start javascript script.js.common.Heizung_2_0
ich stehe gerade noch wie der Ochs vorm Berg und weiss nicht so recht wohin ich nun gucken muss
vielen Dank schonmal für jeden Tip!
Gruß