    5. [Vorlage] Stromverbrauch protokollieren - (etwas optimiert)

    NEWS

    • Neuer Blog: Fotos und Eindrücke aus Solingen

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    [Vorlage] Stromverbrauch protokollieren - (etwas optimiert)

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • D
      dering last edited by

      Version 1.1.3 ist nun online:

      https://github.com/hdering/homematic_st … okollieren

      1.1.3 (2018-03-20)

      (hdering) AnzahlKommastellenZaehlerstand korrigiert

      1.1.2 (2018-03-19)

      (hdering) Tages-, Wochen-, Monats-.... bei eigenen Datenpunkten vergessen zu setzen

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • D
        dering last edited by

        @ple:

        Wird gleich mal gemacht,

        also bei mir, denke auch bei cvidal, werden nach Tag und Woche der Configwert auf true gesetzt.

        Das scheint soweit zu funktionieren.

        Mit welcher Nodeverion bis du unterwegs? Wir haben die 6.xxx drauf.

        Deine Änderung lasse ich mal einfließen. Werde danach mal die Datenpunkte wieder löschen und den morgen abwarten.

        Gruß und Danke `

        Ich habe auch node 6.

        Kannst du mal die log in ioBroker um 0:00 Uhr offen lassen um zu sehen, ob irgendwelche Fehler kommen?

        Irgendwas muss ja kommen.

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • K
          Kampfratte last edited by

          danke für das Update. Habe deine Änderungen bei mir rein kopiert.

          Musste nur aufpassen, ab wo ich von github kopiere, da ich dein Script ziemlich oben heute früh vor der Arbeit angepasst habe.

          Ich habe das Script heute früh in soweit geändert, dass es bei Tages-, Wochen-, Monats-, u.s.w. Wechsel nicht mehr "true" in die config… schreibt, sondern gleich das kopieren der Zahlen in die Tag1, Tag2, Tag3 u.s.w. durchführt und den aktuellen Tag auf 0 setzt. Und das Nachts um 0 Uhr.

          Habe dann nach einbau den schedule Tag statt auf 0 0 auf 35 5 und so gestellt um zu sehen was passiert. Und siehe da, es klappte bei allen drei Versuchen.

          Grund für diese Arbeit bei mir war, dass Steckdosen in diesem Log mit dabei sind, die nicht jeden Tag an sind, sondern ganz sporadisch nur ab und an. Das Problem war, dass das sogenannte "true" ja nur abgearbeitet wurde und die Daten übertragen wurden, wenn die Steckdose an ist und einen Wert schickt. Wenn die Steckdose nun aber 2 Tage nicht in Betrieb ist, dann bekomme ich den Verbrauch aber nicht nach Tag 3, wo er eigentlich hin sollte, sondern nach Tag 1 eingetragen. Aber genau das wollte ich nicht.

          Wenn jemand Interesse daran hat, bitte melden.

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • P
            ple last edited by

            @dering:

            @ple:

            Wird gleich mal gemacht,

            also bei mir, denke auch bei cvidal, werden nach Tag und Woche der Configwert auf true gesetzt.

            Das scheint soweit zu funktionieren.

            Mit welcher Nodeverion bis du unterwegs? Wir haben die 6.xxx drauf.

            Deine Änderung lasse ich mal einfließen. Werde danach mal die Datenpunkte wieder löschen und den morgen abwarten.

            Gruß und Danke `

            Ich habe auch node 6.

            Kannst du mal die log in ioBroker um 0:00 Uhr offen lassen um zu sehen, ob irgendwelche Fehler kommen?

            Irgendwas muss ja kommen. `

            So, gerade noch mal alles neu gemacht mit deinem aktuellen Script und mal ein paar Minuten später die Daten schieben lassen. Ohne die WM-Bus Teilnehmer ging das schon mal.

            Ich aktiviert die jetzt auch mal und sehe morgen früh mehr.

            Nun scheint es zu funktionieren.

            Besteht noch die Möglichkeit eventuell ein paar Features einzubauen?

            Schön wäre es, wie auch beim eigenen Preis, auch die Einheit anzugeben, eventuell noch einen Teiler. Somit könnte man das Script für Wasser, Gasverbrauch nehmen.

            Gruß und Danke

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • D
              dering last edited by

              @ple:

              @dering:

              @ple:

              Wird gleich mal gemacht,

              also bei mir, denke auch bei cvidal, werden nach Tag und Woche der Configwert auf true gesetzt.

              Das scheint soweit zu funktionieren.

              Mit welcher Nodeverion bis du unterwegs? Wir haben die 6.xxx drauf.

              Deine Änderung lasse ich mal einfließen. Werde danach mal die Datenpunkte wieder löschen und den morgen abwarten.

              Gruß und Danke `

              Ich habe auch node 6.

              Kannst du mal die log in ioBroker um 0:00 Uhr offen lassen um zu sehen, ob irgendwelche Fehler kommen?

              Irgendwas muss ja kommen. `

              So, gerade noch mal alles neu gemacht mit deinem aktuellen Script und mal ein paar Minuten später die Daten schieben lassen. Ohne die WM-Bus Teilnehmer ging das schon mal.

              Ich aktiviert die jetzt auch mal und sehe morgen früh mehr.

              Nun scheint es zu funktionieren.

              Besteht noch die Möglichkeit eventuell ein paar Features einzubauen?

              Schön wäre es, wie auch beim eigenen Preis, auch die Einheit anzugeben, eventuell noch einen Teiler. Somit könnte man das Script für Wasser, Gasverbrauch nehmen.

              Gruß und Danke `

              Perfekt wäre ein eigener Adapter dafür. Ich bin mich schon am einlesen wie sowas funktioniert :).

              Was man natürlich machen könnte. Alle Geräte ob Homematic oder nicht Homematic über eigene Datenpunkte anlegen. So könnte man zumindest die Einheit selbst wählen.

              Teiler müsste dann noch hinzugefügt werden.

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • P
                ple last edited by

                Dein Script nähert sich diesem hier

                viewtopic.php?f=21&t=2175

                schön das sich was in die Richtung entwickelt, leider kann ich dabei nicht unterstützen, da mir das Wissen fehlt.

                Bin schon froh dass ich meine Standard Sachen in Javascript hinbekomme 🙂

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • lobomau
                  lobomau last edited by

                  Wie muss ich die Zeile für telegram richtig anpassen? Ich bekomme nämlich einen Fehler.

                  Meine Anpassung:

                  // Pushmeldung
                  function send_message(text) {
                  
                      // Hier können die Pushmeldung über alle möglichen Wege verschickt werden.
                  
                      //console.log(text);
                  
                      sendTelegram(text);
                  }
                  
                  // ++++ ENDE USER ANPASSUNGEN ++++++++++++++++++++++++
                  

                  Fehler:

                  javascript.0	2018-03-21 14:40:46.237	info	Stop script script.js.common.Stromzaehler_homematic
                  javascript.0	2018-03-21 14:38:38.880	error	at Object. (script.js.common.Stromzaehler_homematic:437:4)
                  javascript.0	2018-03-21 14:38:38.880	error	at run (script.js.common.Stromzaehler_homematic:355:30)
                  javascript.0	2018-03-21 14:38:38.880	error	at send_message (script.js.common.Stromzaehler_homematic:60:5)
                  javascript.0	2018-03-21 14:38:38.880	error	Error in callback: ReferenceError: sendTelegram is not defined
                  javascript.0	2018-03-21 14:38:38.879	info	script.js.common.Stromzaehler_homematic: Stromverbrauch und -kosten 
                  
                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • D
                    dering last edited by

                    @lobomau:

                    Wie muss ich die Zeile für telegram richtig anpassen? Ich bekomme nämlich einen Fehler.

                    Meine Anpassung:

                    // Pushmeldung
                    function send_message(text) {
                        
                        // Hier können die Pushmeldung über alle möglichen Wege verschickt werden.
                        
                        //console.log(text);
                        
                        sendTelegram(text);
                    }
                    
                    // ++++ ENDE USER ANPASSUNGEN ++++++++++++++++++++++++
                    

                    Fehler:

                    javascript.0	2018-03-21 14:40:46.237	info	Stop script script.js.common.Stromzaehler_homematic
                    javascript.0	2018-03-21 14:38:38.880	error	at Object. (script.js.common.Stromzaehler_homematic:437:4)
                    javascript.0	2018-03-21 14:38:38.880	error	at run (script.js.common.Stromzaehler_homematic:355:30)
                    javascript.0	2018-03-21 14:38:38.880	error	at send_message (script.js.common.Stromzaehler_homematic:60:5)
                    javascript.0	2018-03-21 14:38:38.880	error	Error in callback: ReferenceError: sendTelegram is not defined
                    javascript.0	2018-03-21 14:38:38.879	info	script.js.common.Stromzaehler_homematic: Stromverbrauch und -kosten 
                    ```` `  
                    

                    Hi lobomau,

                    du musst Telegram installiert und konfiguriert haben. Ich habe in meinem javascript\global Ordner eine Hilfsfunktion dafür geschrieben die überall verfügbar ist.

                    Anstatt

                    > sendTelegram(text);

                    könntest du auch folgendes schreiben:

                    ` > sendTo("telegram.0", {

                    text: text,

                    chatId: <deine id="">});</deine> `

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • K
                      Kampfratte last edited by

                      @lobomau:

                      Wie muss ich die Zeile für telegram richtig anpassen? Ich bekomme nämlich einen Fehler.

                      Meine Anpassung:

                      // Pushmeldung
                      function send_message(text) {
                          
                          // Hier können die Pushmeldung über alle möglichen Wege verschickt werden.
                          
                          //console.log(text);
                          
                          sendTelegram(text);
                      }
                      
                      // ++++ ENDE USER ANPASSUNGEN ++++++++++++++++++++++++
                      

                      Fehler:

                      javascript.0	2018-03-21 14:40:46.237	info	Stop script script.js.common.Stromzaehler_homematic
                      javascript.0	2018-03-21 14:38:38.880	error	at Object. (script.js.common.Stromzaehler_homematic:437:4)
                      javascript.0	2018-03-21 14:38:38.880	error	at run (script.js.common.Stromzaehler_homematic:355:30)
                      javascript.0	2018-03-21 14:38:38.880	error	at send_message (script.js.common.Stromzaehler_homematic:60:5)
                      javascript.0	2018-03-21 14:38:38.880	error	Error in callback: ReferenceError: sendTelegram is not defined
                      javascript.0	2018-03-21 14:38:38.879	info	script.js.common.Stromzaehler_homematic: Stromverbrauch und -kosten 
                      ```` `  
                      

                      einfach

                      // Pushmeldung
                      function send_message(text) {
                      
                          // Hier können die Pushmeldung über alle möglichen Wege verschickt werden.
                      
                          //console.log(text);
                      
                          //sendTelegram(text);
                      }
                      
                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • M
                        Mac last edited by

                        Irgendwie wird bei mir der Wert am Tageswechsel nicht auf null gesetzt. Was ist noch falsch?

                        Der Verbrauch war heute, bis jetzt, nur 7 kWh
                        4489_bildschirmfoto_2018-03-21_um_17.57.33.png
                        4489_bildschirmfoto_2018-03-21_um_18.02.43.png

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • K
                          Kampfratte last edited by

                          laut screen Loggst du die Daten ja mit. Was steht denn im Log so gegen 0 Uhr?

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • M
                            Mac last edited by

                            Laut Log um 00:01 17 kWh

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • K
                              Kampfratte last edited by

                              Das meinte ich nicht. Ich meinte, stehen da irgendwelche Errors in Verbindung mit javascript?

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • M
                                Mac last edited by

                                Ah, sorry. Damit habe ich bisher wenig gemacht. Es ist allerding nur diese Stunde zu sehen, wie kann ich den Speicher abrufen, oder muß ich die Speicherung irgendwo einstellen?

                                ! Drücke Strg+A und danach Strg+C, um den Inhalt in die Zwischenablage zu kopieren. Klicke irgendwo, um das Fenster zu schliessen.
                                ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.895 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: –---------- ENDE ------------
                                ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.895 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: Stromverbrauch und -kosten (Gesamtstrom_EK) aktualisiert
                                ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.890 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: States in der Instanz javascript.0.Strom. erstellt
                                ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.882 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: Nach der Aufbereitung: Gesamtstrom_EK
                                ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.882 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: Es wird der Aliasname gesetzt:Gesamtstrom_EK
                                ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.882 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: entferneDatenpunkt - rueckgabe4:HauptstromEKinWh:value
                                ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.882 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: entferneDatenpunkt - rueckgabe3:Hauptstrom EK in Wh: value
                                ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.881 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: entferneDatenpunkt - rueckgabe2:Hauptstrom EK in Wh: value
                                ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.881 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: entferneDatenpunkt - rueckgabe1:Hauptstrom EK in Wh: value
                                ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.881 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: vor der Aufbereitung: Hauptstrom EK in Wh: value
                                ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.881 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: Einheit: undefined
                                ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.881 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: alter Wert: 14546000
                                ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.881 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: neuer Wert: 14547000
                                ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.880 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: device name: null
                                ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.880 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: device ID: null
                                ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.880 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: channel Name: Hauptstrom EK in Wh
                                ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.880 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: channel ID: loxone.0.114e32fd-004f-3263-ffff403fb0c34b9e
                                ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.880 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: Name: Hauptstrom EK in Wh: value
                                ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.880 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: id: loxone.0.114e32fd-004f-3263-ffff403fb0c34b9e.value
                                ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.879 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: Beschreibung: undefined
                                ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.879 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: Gewerk: undefined
                                ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.879 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: RegExp-Funktion ausgelöst
                                ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.879 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: -------- Strommesser ---------
                                ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.879 info script.js.common.Messscripte.Jshint: ------------ ENDE ------------
                                ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.878 info script.js.common.Messscripte.Jshint: Stromverbrauch und -kosten (Gesamtstrom EK) aktualisiert
                                ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.874 info script.js.common.Messscripte.Jshint: Das Gerät:Gesamtstrom EK hat eigenen Strompreis: 0.26
                                ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.871 info script.js.common.Messscripte.Jshint: States in der Instanz javascript.0.Strom. erstellt
                                ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.848 info script.js.common.Messscripte.Jshint: Nach der Aufbereitung: Gesamtstrom EK
                                ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.847 info script.js.common.Messscripte.Jshint: Es wird der Aliasname gesetzt:Gesamtstrom EK
                                ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.847 info script.js.common.Messscripte.Jshint: entferneDatenpunkt - rueckgabe4:HauptstromEKinWh:value
                                ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.846 info script.js.common.Messscripte.Jshint: entferneDatenpunkt - rueckgabe3:Hauptstrom EK in Wh: value
                                ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.846 info script.js.common.Messscripte.Jshint: entferneDatenpunkt - rueckgabe2:Hauptstrom EK in Wh: value
                                ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.845 info script.js.common.Messscripte.Jshint: entferneDatenpunkt - rueckgabe1:Hauptstrom EK in Wh: value
                                ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.845 info script.js.common.Messscripte.Jshint: vor der Aufbereitung: Hauptstrom EK in Wh: value
                                ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.844 info script.js.common.Messscripte.Jshint: Einheit: undefined
                                ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.842 info script.js.common.Messscripte.Jshint: alter Wert: 14546000
                                ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.842 info script.js.common.Messscripte.Jshint: neuer Wert: 14547000
                                ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.841 info script.js.common.Messscripte.Jshint: device name: null
                                ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.840 info script.js.common.Messscripte.Jshint: device ID: null
                                ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.839 info script.js.common.Messscripte.Jshint: channel Name: Hauptstrom EK in Wh
                                ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.836 info script.js.common.Messscripte.Jshint: channel ID: loxone.0.114e32fd-004f-3263-ffff403fb0c34b9e
                                ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.835 info script.js.common.Messscripte.Jshint: Name: Hauptstrom EK in Wh: value
                                ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.834 info script.js.common.Messscripte.Jshint: id: loxone.0.114e32fd-004f-3263-ffff403fb0c34b9e.value
                                ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.834 info script.js.common.Messscripte.Jshint: Beschreibung: undefined
                                ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.833 info script.js.common.Messscripte.Jshint: Gewerk: undefined
                                ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.832 info script.js.common.Messscripte.Jshint: RegExp-Funktion ausgelöst
                                ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.830 info script.js.common.Messscripte.Jshint: -------- Strommesser ---------

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • D
                                  dering last edited by

                                  @Kampfratte:

                                  Ich habe das Script heute früh in soweit geändert, dass es bei Tages-, Wochen-, Monats-, u.s.w. Wechsel nicht mehr "true" in die config… schreibt, sondern gleich das kopieren der Zahlen in die Tag1, Tag2, Tag3 u.s.w. durchführt und den aktuellen Tag auf 0 setzt. Und das Nachts um 0 Uhr. `

                                  wie hast du es umgesetzt?

                                  rotateVerbrauchUndKosten(geraetename, 'Tag', Tag_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit);

                                  resetVerbrauchUndKosten(geraetename, 'Tag');

                                  in

                                  setRecognizedChange(…)

                                  verschoben?

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • K
                                    Kampfratte last edited by

                                    @dering:

                                    @Kampfratte:

                                    Ich habe das Script heute früh in soweit geändert, dass es bei Tages-, Wochen-, Monats-, u.s.w. Wechsel nicht mehr "true" in die config… schreibt, sondern gleich das kopieren der Zahlen in die Tag1, Tag2, Tag3 u.s.w. durchführt und den aktuellen Tag auf 0 setzt. Und das Nachts um 0 Uhr. `

                                    wie hast du es umgesetzt?

                                    rotateVerbrauchUndKosten(geraetename, 'Tag', Tag_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit);

                                    resetVerbrauchUndKosten(geraetename, 'Tag');

                                    in

                                    setRecognizedChange(…)

                                    verschoben? `

                                    Bisschen mehr, dering

                                    kopier es mal hier rein:

                                    `function setRecognizedChange(type, anzahl) {
                                        cacheSelectorStateMeter.each(function (id, i) {
                                            var geraetename = parseObjects(id);
                                    
                                            //setState(pfad + geraetename + '.config.' + type, true);
                                    
                                    		rotateVerbrauchUndKosten(geraetename, type, anzahl);
                                    
                                            resetVerbrauchUndKosten(geraetename, type);
                                    
                                            schreibeZaehlerstand(geraetename, type);
                                        });
                                    
                                        cacheSelectorStateEnergyCounter.each(function (id, i) {
                                            var geraetename = parseObjects(id);
                                    
                                            //setState(pfad + geraetename + '.config.' + type, true);
                                    		rotateVerbrauchUndKosten(geraetename, type, anzahl);
                                    
                                            resetVerbrauchUndKosten(geraetename, type);
                                    
                                            schreibeZaehlerstand(geraetename, type);
                                        });
                                    
                                        if (eigeneDatenpunkte.length > 0) {
                                    
                                            for(var i = 0; i < eigeneDatenpunkte.length; i++) {
                                                var alias = eigeneDatenpunkte[i][1];
                                    
                                                //setState(pfad + alias + '.config.' + type, true);
                                    			rotateVerbrauchUndKosten(alias, type, anzahl);
                                    
                                            	resetVerbrauchUndKosten(alias, type);
                                    
                                            	schreibeZaehlerstand(alias, type);
                                            }
                                        }
                                    }
                                    
                                    //----------------------------------------------------------------------------//
                                    
                                    // Tageswechsel
                                    schedule("0 0 * * *", function() {
                                        setRecognizedChange('Tag', Tag_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit);
                                    });
                                    
                                    // Wochenwechsel
                                    schedule("0 0 * * 1", function() {
                                        setRecognizedChange('Woche', Woche_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit);
                                    });
                                    
                                    // Monatswechsel
                                    schedule("0 0 1 * *", function() {
                                        setRecognizedChange('Monat', Monat_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit);
                                    });
                                    
                                    // Quartalswechsel
                                    schedule("0 0 1 */3 *", function() {
                                        setRecognizedChange('Quartal', Quartal_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit);
                                    });
                                    
                                    // Jahreswechsel
                                    schedule("0 0 1 1 *", function() {
                                        setRecognizedChange('Jahr', Jahr_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit);
                                    });`
                                    
                                    Die Schedule musst ich auch ein bisschen anpassen.
                                    
                                    Aber hat heut nacht perfekt funktioniert. Als ich aufstand, waren alle Steckdosen und Lichtschalter auf 0 und die Verbräuche von gestern auf Tag 1.[/i]
                                    
                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • K
                                      Kampfratte last edited by

                                      @Mac:

                                      Ah, sorry. Damit habe ich bisher wenig gemacht. Es ist allerding nur diese Stunde zu sehen, wie kann ich den Speicher abrufen, oder muß ich die Speicherung irgendwo einstellen?

                                      ! Drücke Strg+A und danach Strg+C, um den Inhalt in die Zwischenablage zu kopieren. Klicke irgendwo, um das Fenster zu schliessen.
                                      ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.895 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: –---------- ENDE ------------
                                      ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.895 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: Stromverbrauch und -kosten (Gesamtstrom_EK) aktualisiert
                                      ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.890 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: States in der Instanz javascript.0.Strom. erstellt
                                      ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.882 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: Nach der Aufbereitung: Gesamtstrom_EK
                                      ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.882 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: Es wird der Aliasname gesetzt:Gesamtstrom_EK
                                      ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.882 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: entferneDatenpunkt - rueckgabe4:HauptstromEKinWh:value
                                      ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.882 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: entferneDatenpunkt - rueckgabe3:Hauptstrom EK in Wh: value
                                      ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.881 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: entferneDatenpunkt - rueckgabe2:Hauptstrom EK in Wh: value
                                      ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.881 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: entferneDatenpunkt - rueckgabe1:Hauptstrom EK in Wh: value
                                      ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.881 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: vor der Aufbereitung: Hauptstrom EK in Wh: value
                                      ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.881 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: Einheit: undefined
                                      ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.881 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: alter Wert: 14546000
                                      ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.881 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: neuer Wert: 14547000
                                      ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.880 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: device name: null
                                      ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.880 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: device ID: null
                                      ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.880 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: channel Name: Hauptstrom EK in Wh
                                      ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.880 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: channel ID: loxone.0.114e32fd-004f-3263-ffff403fb0c34b9e
                                      ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.880 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: Name: Hauptstrom EK in Wh: value
                                      ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.880 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: id: loxone.0.114e32fd-004f-3263-ffff403fb0c34b9e.value
                                      ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.879 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: Beschreibung: undefined
                                      ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.879 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: Gewerk: undefined
                                      ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.879 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: RegExp-Funktion ausgelöst
                                      ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.879 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: -------- Strommesser ---------
                                      ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.879 info script.js.common.Messscripte.Jshint: ------------ ENDE ------------
                                      ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.878 info script.js.common.Messscripte.Jshint: Stromverbrauch und -kosten (Gesamtstrom EK) aktualisiert
                                      ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.874 info script.js.common.Messscripte.Jshint: Das Gerät:Gesamtstrom EK hat eigenen Strompreis: 0.26
                                      ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.871 info script.js.common.Messscripte.Jshint: States in der Instanz javascript.0.Strom. erstellt
                                      ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.848 info script.js.common.Messscripte.Jshint: Nach der Aufbereitung: Gesamtstrom EK
                                      ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.847 info script.js.common.Messscripte.Jshint: Es wird der Aliasname gesetzt:Gesamtstrom EK
                                      ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.847 info script.js.common.Messscripte.Jshint: entferneDatenpunkt - rueckgabe4:HauptstromEKinWh:value
                                      ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.846 info script.js.common.Messscripte.Jshint: entferneDatenpunkt - rueckgabe3:Hauptstrom EK in Wh: value
                                      ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.846 info script.js.common.Messscripte.Jshint: entferneDatenpunkt - rueckgabe2:Hauptstrom EK in Wh: value
                                      ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.845 info script.js.common.Messscripte.Jshint: entferneDatenpunkt - rueckgabe1:Hauptstrom EK in Wh: value
                                      ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.845 info script.js.common.Messscripte.Jshint: vor der Aufbereitung: Hauptstrom EK in Wh: value
                                      ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.844 info script.js.common.Messscripte.Jshint: Einheit: undefined
                                      ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.842 info script.js.common.Messscripte.Jshint: alter Wert: 14546000
                                      ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.842 info script.js.common.Messscripte.Jshint: neuer Wert: 14547000
                                      ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.841 info script.js.common.Messscripte.Jshint: device name: null
                                      ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.840 info script.js.common.Messscripte.Jshint: device ID: null
                                      ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.839 info script.js.common.Messscripte.Jshint: channel Name: Hauptstrom EK in Wh
                                      ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.836 info script.js.common.Messscripte.Jshint: channel ID: loxone.0.114e32fd-004f-3263-ffff403fb0c34b9e
                                      ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.835 info script.js.common.Messscripte.Jshint: Name: Hauptstrom EK in Wh: value
                                      ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.834 info script.js.common.Messscripte.Jshint: id: loxone.0.114e32fd-004f-3263-ffff403fb0c34b9e.value
                                      ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.834 info script.js.common.Messscripte.Jshint: Beschreibung: undefined
                                      ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.833 info script.js.common.Messscripte.Jshint: Gewerk: undefined
                                      ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.832 info script.js.common.Messscripte.Jshint: RegExp-Funktion ausgelöst
                                      ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.830 info script.js.common.Messscripte.Jshint: -------- Strommesser --------- `

                                      Du hast oben doch "Adapter" "instanzen" u.s.w. stehen. Und da haste auch "Log" zu stehen. Da haste mehr drin. Da scrollste dann ma richtung 0 Uhr

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • D
                                        dering last edited by

                                        @Kampfratte:

                                        @dering:

                                        @Kampfratte:

                                        Ich habe das Script heute früh in soweit geändert, dass es bei Tages-, Wochen-, Monats-, u.s.w. Wechsel nicht mehr "true" in die config… schreibt, sondern gleich das kopieren der Zahlen in die Tag1, Tag2, Tag3 u.s.w. durchführt und den aktuellen Tag auf 0 setzt. Und das Nachts um 0 Uhr. `

                                        wie hast du es umgesetzt?

                                        rotateVerbrauchUndKosten(geraetename, 'Tag', Tag_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit);

                                        resetVerbrauchUndKosten(geraetename, 'Tag');

                                        in

                                        setRecognizedChange(…)

                                        verschoben? `

                                        Die Schedule musst ich auch ein bisschen anpassen.

                                        Aber hat heut nacht perfekt funktioniert. Als ich aufstand, waren alle Steckdosen und Lichtschalter auf 0 und die Verbräuche von gestern auf Tag 1. `

                                        macht Sinn. Ich übernehme es ins Skript in github.

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • K
                                          Kampfratte last edited by

                                          @dering:

                                          @Kampfratte:

                                          @dering:

                                          wie hast du es umgesetzt?

                                          rotateVerbrauchUndKosten(geraetename, 'Tag', Tag_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit);

                                          resetVerbrauchUndKosten(geraetename, 'Tag');

                                          in

                                          setRecognizedChange(…)

                                          verschoben? `

                                          Die Schedule musst ich auch ein bisschen anpassen.

                                          Aber hat heut nacht perfekt funktioniert. Als ich aufstand, waren alle Steckdosen und Lichtschalter auf 0 und die Verbräuche von gestern auf Tag 1. `

                                          macht Sinn. Ich übernehme es ins Skript in github. `

                                          kannst du gerne machen

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • M
                                            Mac last edited by

                                            @Kampfratte: Im LOG finde ich nur Daten bis 19:15 zurück, auch mehrfaches neu laden bringt keine weiteren Daten, sieh Spoiler

                                            ! ioBroker.adminAdapterInstanzenObjekteZuständeBenutzerLogSkripte
                                            ! Admin
                                            ! Log Log-Größe: 0.59 MB
                                            ! Zeit Nachricht
                                            ! x
                                            ! host.ioBroker-Pi 2018-03-21 21:05:03.159 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                                            ! tankerkoenig.0 2018-03-21 21:05:02.578 info starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.13.0
                                            ! tankerkoenig.0 2018-03-21 21:05:02.493 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                            ! host.ioBroker-Pi 2018-03-21 21:05:00.115 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 30954
                                            ! host.ioBroker-Pi 2018-03-21 21:00:09.397 info instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (OK)
                                            ! daswetter.0 2018-03-21 21:00:09.367 debug cleaned everything up…
                                            ! daswetter.0 2018-03-21 21:00:09.356 debug cleaned everything up...
                                            ! daswetter.0 2018-03-21 21:00:05.865 error exception in 5DaysForecast [TypeError: Cannot read property '/r> of undefined]
                                            ! daswetter.0 2018-03-21 21:00:05.231 debug calling forecast: http://api.daswetter.com/index.php?api_ … tzo8&v=2.0
                                            ! daswetter.0 2018-03-21 21:00:05.228 debug 7 days forecast done
                                            ! daswetter.0 2018-03-21 21:00:03.331 debug calling forecast: http://api.daswetter.com/index.php?api_ ... 29a9djtzo8
                                            ! host.ioBroker-Pi 2018-03-21 21:00:03.542 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                                            ! daswetter.0 2018-03-21 21:00:03.119 info starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v6.13.0
                                            ! daswetter.0 2018-03-21 21:00:03.056 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                            ! daswetter.0 2018-03-21 21:00:03.040 debug statesDB connected
                                            ! daswetter.0 2018-03-21 21:00:02.967 debug objectDB connected
                                            ! tankerkoenig.0 2018-03-21 21:00:02.889 info starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.13.0
                                            ! tankerkoenig.0 2018-03-21 21:00:02.804 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                            ! host.ioBroker-Pi 2018-03-21 21:00:00.206 info instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 30758
                                            ! host.ioBroker-Pi 2018-03-21 21:00:00.146 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 30752
                                            ! host.ioBroker-Pi 2018-03-21 20:55:03.137 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                                            ! tankerkoenig.0 2018-03-21 20:55:02.576 info starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.13.0
                                            ! tankerkoenig.0 2018-03-21 20:55:02.505 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                            ! host.ioBroker-Pi 2018-03-21 20:55:00.123 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 30558
                                            ! host.ioBroker-Pi 2018-03-21 20:50:03.065 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                                            ! tankerkoenig.0 2018-03-21 20:50:02.502 info starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.13.0
                                            ! tankerkoenig.0 2018-03-21 20:50:02.431 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                            ! host.ioBroker-Pi 2018-03-21 20:50:00.062 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 30367
                                            ! knx.0 2018-03-21 20:49:05.969 warn Value received on unknown GA : 30/3/254
                                            ! host.ioBroker-Pi 2018-03-21 20:45:09.235 info instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (OK)
                                            ! daswetter.0 2018-03-21 20:45:09.205 debug cleaned everything up...
                                            ! daswetter.0 2018-03-21 20:45:09.194 debug cleaned everything up...
                                            ! daswetter.0 2018-03-21 20:45:05.553 error exception in 5DaysForecast [TypeError: Cannot read property '/r> of undefined]
                                            ! daswetter.0 2018-03-21 20:45:05.087 debug calling forecast: http://api.daswetter.com/index.php?api_ … tzo8&v=2.0
                                            ! daswetter.0 2018-03-21 20:45:05.084 debug 7 days forecast done
                                            ! daswetter.0 2018-03-21 20:45:03.166 debug calling forecast: http://api.daswetter.com/index.php?api_ ... 29a9djtzo8
                                            ! host.ioBroker-Pi 2018-03-21 20:45:03.263 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                                            ! daswetter.0 2018-03-21 20:45:02.955 info starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v6.13.0
                                            ! daswetter.0 2018-03-21 20:45:02.889 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                            ! daswetter.0 2018-03-21 20:45:02.877 debug statesDB connected
                                            ! daswetter.0 2018-03-21 20:45:02.801 debug objectDB connected
                                            ! tankerkoenig.0 2018-03-21 20:45:02.678 info starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.13.0
                                            ! tankerkoenig.0 2018-03-21 20:45:02.602 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                            ! host.ioBroker-Pi 2018-03-21 20:45:00.116 info instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 30170
                                            ! host.ioBroker-Pi 2018-03-21 20:45:00.069 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 30164
                                            ! host.ioBroker-Pi 2018-03-21 20:40:03.154 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                                            ! tankerkoenig.0 2018-03-21 20:40:02.537 info starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.13.0
                                            ! tankerkoenig.0 2018-03-21 20:40:02.466 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                            ! host.ioBroker-Pi 2018-03-21 20:40:00.116 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 29971
                                            ! knx.0 2018-03-21 20:38:50.863 warn Value received on unknown GA : 30/3/254
                                            ! host.ioBroker-Pi 2018-03-21 20:35:03.086 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                                            ! tankerkoenig.0 2018-03-21 20:35:02.512 info starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.13.0
                                            ! tankerkoenig.0 2018-03-21 20:35:02.434 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                            ! host.ioBroker-Pi 2018-03-21 20:35:00.062 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 29778
                                            ! host.ioBroker-Pi 2018-03-21 20:30:09.277 info instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (OK)
                                            ! daswetter.0 2018-03-21 20:30:09.238 debug cleaned everything up...
                                            ! daswetter.0 2018-03-21 20:30:05.696 error exception in 5DaysForecast [TypeError: Cannot read property '/r> of undefined]
                                            ! daswetter.0 2018-03-21 20:30:05.115 debug calling forecast: http://api.daswetter.com/index.php?api_ … tzo8&v=2.0
                                            ! daswetter.0 2018-03-21 20:30:05.112 debug 7 days forecast done
                                            ! daswetter.0 2018-03-21 20:30:03.209 debug calling forecast: http://api.daswetter.com/index.php?api_ ... 29a9djtzo8
                                            ! host.ioBroker-Pi 2018-03-21 20:30:03.465 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                                            ! daswetter.0 2018-03-21 20:30:02.997 info starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v6.13.0
                                            ! daswetter.0 2018-03-21 20:30:02.913 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                            ! daswetter.0 2018-03-21 20:30:02.901 debug statesDB connected
                                            ! daswetter.0 2018-03-21 20:30:02.823 debug objectDB connected
                                            ! tankerkoenig.0 2018-03-21 20:30:02.803 info starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.13.0
                                            ! tankerkoenig.0 2018-03-21 20:30:02.716 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                            ! host.ioBroker-Pi 2018-03-21 20:30:00.120 info instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 29583
                                            ! host.ioBroker-Pi 2018-03-21 20:30:00.069 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 29577
                                            ! host.ioBroker-Pi 2018-03-21 20:25:03.125 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                                            ! tankerkoenig.0 2018-03-21 20:25:02.534 info starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.13.0
                                            ! tankerkoenig.0 2018-03-21 20:25:02.460 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                            ! host.ioBroker-Pi 2018-03-21 20:25:00.065 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 29384
                                            ! host.ioBroker-Pi 2018-03-21 20:20:03.060 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                                            ! tankerkoenig.0 2018-03-21 20:20:02.491 info starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.13.0
                                            ! tankerkoenig.0 2018-03-21 20:20:02.421 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                            ! host.ioBroker-Pi 2018-03-21 20:20:00.110 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 29191
                                            ! knx.0 2018-03-21 20:18:20.647 warn Value received on unknown GA : 30/3/254
                                            ! host.ioBroker-Pi 2018-03-21 20:15:09.354 info instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (OK)
                                            ! daswetter.0 2018-03-21 20:15:09.326 debug cleaned everything up...
                                            ! daswetter.0 2018-03-21 20:15:09.316 debug cleaned everything up...
                                            ! daswetter.0 2018-03-21 20:15:05.743 error exception in 5DaysForecast [TypeError: Cannot read property '/r> of undefined]
                                            ! daswetter.0 2018-03-21 20:15:05.180 debug calling forecast: http://api.daswetter.com/index.php?api_ … tzo8&v=2.0
                                            ! daswetter.0 2018-03-21 20:15:05.177 debug 7 days forecast done
                                            ! daswetter.0 2018-03-21 20:15:03.285 debug calling forecast: http://api.daswetter.com/index.php?api_ ... 29a9djtzo8
                                            ! host.ioBroker-Pi 2018-03-21 20:15:03.333 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                                            ! daswetter.0 2018-03-21 20:15:03.055 info starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v6.13.0
                                            ! daswetter.0 2018-03-21 20:15:02.982 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                            ! daswetter.0 2018-03-21 20:15:02.970 debug statesDB connected
                                            ! daswetter.0 2018-03-21 20:15:02.915 debug objectDB connected
                                            ! tankerkoenig.0 2018-03-21 20:15:02.759 info starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.13.0
                                            ! tankerkoenig.0 2018-03-21 20:15:02.684 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                            ! host.ioBroker-Pi 2018-03-21 20:15:00.107 info instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 28980
                                            ! host.ioBroker-Pi 2018-03-21 20:15:00.063 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 28974
                                            ! host.ioBroker-Pi 2018-03-21 20:10:03.144 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                                            ! tankerkoenig.0 2018-03-21 20:10:02.544 info starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.13.0
                                            ! tankerkoenig.0 2018-03-21 20:10:02.471 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                            ! host.ioBroker-Pi 2018-03-21 20:10:00.108 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 28781
                                            ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.895 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: ------------ ENDE ------------
                                            ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.895 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: Stromverbrauch und -kosten (Gesamtstrom_EK) aktualisiert
                                            ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.890 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: States in der Instanz javascript.0.Strom. erstellt
                                            ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.882 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: Nach der Aufbereitung: Gesamtstrom_EK
                                            ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.882 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: Es wird der Aliasname gesetzt:Gesamtstrom_EK
                                            ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.882 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: entferneDatenpunkt - rueckgabe4:HauptstromEKinWh:value
                                            ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.882 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: entferneDatenpunkt - rueckgabe3:Hauptstrom EK in Wh: value
                                            ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.881 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: entferneDatenpunkt - rueckgabe2:Hauptstrom EK in Wh: value
                                            ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.881 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: entferneDatenpunkt - rueckgabe1:Hauptstrom EK in Wh: value
                                            ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.881 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: vor der Aufbereitung: Hauptstrom EK in Wh: value
                                            ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.881 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: Einheit: undefined
                                            ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.881 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: alter Wert: 14546000
                                            ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.881 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: neuer Wert: 14547000
                                            ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.880 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: device name: null
                                            ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.880 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: device ID: null
                                            ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.880 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: channel Name: Hauptstrom EK in Wh
                                            ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.880 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: channel ID: loxone.0.114e32fd-004f-3263-ffff403fb0c34b9e
                                            ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.880 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: Name: Hauptstrom EK in Wh: value
                                            ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.880 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: id: loxone.0.114e32fd-004f-3263-ffff403fb0c34b9e.value
                                            ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.879 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: Beschreibung: undefined
                                            ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.879 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: Gewerk: undefined
                                            ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.879 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: RegExp-Funktion ausgelöst
                                            ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.879 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: -------- Strommesser ---------
                                            ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.879 info script.js.common.Messscripte.Jshint: ------------ ENDE ------------
                                            ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.878 info script.js.common.Messscripte.Jshint: Stromverbrauch und -kosten (Gesamtstrom EK) aktualisiert
                                            ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.874 info script.js.common.Messscripte.Jshint: Das Gerät:Gesamtstrom EK hat eigenen Strompreis: 0.26
                                            ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.871 info script.js.common.Messscripte.Jshint: States in der Instanz javascript.0.Strom. erstellt
                                            ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.848 info script.js.common.Messscripte.Jshint: Nach der Aufbereitung: Gesamtstrom EK
                                            ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.847 info script.js.common.Messscripte.Jshint: Es wird der Aliasname gesetzt:Gesamtstrom EK
                                            ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.847 info script.js.common.Messscripte.Jshint: entferneDatenpunkt - rueckgabe4:HauptstromEKinWh:value
                                            ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.846 info script.js.common.Messscripte.Jshint: entferneDatenpunkt - rueckgabe3:Hauptstrom EK in Wh: value
                                            ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.846 info script.js.common.Messscripte.Jshint: entferneDatenpunkt - rueckgabe2:Hauptstrom EK in Wh: value
                                            ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.845 info script.js.common.Messscripte.Jshint: entferneDatenpunkt - rueckgabe1:Hauptstrom EK in Wh: value
                                            ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.845 info script.js.common.Messscripte.Jshint: vor der Aufbereitung: Hauptstrom EK in Wh: value
                                            ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.844 info script.js.common.Messscripte.Jshint: Einheit: undefined
                                            ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.842 info script.js.common.Messscripte.Jshint: alter Wert: 14546000
                                            ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.842 info script.js.common.Messscripte.Jshint: neuer Wert: 14547000
                                            ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.841 info script.js.common.Messscripte.Jshint: device name: null
                                            ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.840 info script.js.common.Messscripte.Jshint: device ID: null
                                            ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.839 info script.js.common.Messscripte.Jshint: channel Name: Hauptstrom EK in Wh
                                            ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.836 info script.js.common.Messscripte.Jshint: channel ID: loxone.0.114e32fd-004f-3263-ffff403fb0c34b9e
                                            ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.835 info script.js.common.Messscripte.Jshint: Name: Hauptstrom EK in Wh: value
                                            ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.834 info script.js.common.Messscripte.Jshint: id: loxone.0.114e32fd-004f-3263-ffff403fb0c34b9e.value
                                            ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.834 info script.js.common.Messscripte.Jshint: Beschreibung: undefined
                                            ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.833 info script.js.common.Messscripte.Jshint: Gewerk: undefined
                                            ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.832 info script.js.common.Messscripte.Jshint: RegExp-Funktion ausgelöst
                                            ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.830 info script.js.common.Messscripte.Jshint: -------- Strommesser ---------
                                            ! host.ioBroker-Pi 2018-03-21 20:05:03.183 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                                            ! tankerkoenig.0 2018-03-21 20:05:02.614 info starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.13.0
                                            ! tankerkoenig.0 2018-03-21 20:05:02.541 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                            ! host.ioBroker-Pi 2018-03-21 20:05:00.120 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 28589
                                            ! host.ioBroker-Pi 2018-03-21 20:00:11.004 info instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (OK)
                                            ! daswetter.0 2018-03-21 20:00:10.975 debug cleaned everything up...
                                            ! daswetter.0 2018-03-21 20:00:10.963 debug cleaned everything up...
                                            ! daswetter.0 2018-03-21 20:00:07.573 error exception in 5DaysForecast [TypeError: Cannot read property '/r> of undefined]
                                            ! daswetter.0 2018-03-21 20:00:06.972 debug calling forecast: http://api.daswetter.com/index.php?api_ … tzo8&v=2.0
                                            ! daswetter.0 2018-03-21 20:00:06.969 debug 7 days forecast done
                                            ! daswetter.0 2018-03-21 20:00:04.920 debug calling forecast: http://api.daswetter.com/index.php?api_ ... 29a9djtzo8
                                            ! host.ioBroker-Pi 2018-03-21 20:00:05.179 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                                            ! tankerkoenig.0 2018-03-21 20:00:04.529 info objects written
                                            ! daswetter.0 2018-03-21 20:00:04.434 info starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v6.13.0
                                            ! daswetter.0 2018-03-21 20:00:04.315 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                            ! daswetter.0 2018-03-21 20:00:04.294 debug statesDB connected
                                            ! daswetter.0 2018-03-21 20:00:04.194 debug objectDB connected
                                            ! tankerkoenig.0 2018-03-21 20:00:03.853 info starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.13.0
                                            ! tankerkoenig.0 2018-03-21 20:00:03.714 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                            ! host.ioBroker-Pi 2018-03-21 20:00:00.137 info instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 28393
                                            ! host.ioBroker-Pi 2018-03-21 20:00:00.094 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 28387
                                            ! knx.0 2018-03-21 19:57:50.429 warn Value received on unknown GA : 30/3/254
                                            ! host.ioBroker-Pi 2018-03-21 19:55:03.091 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                                            ! tankerkoenig.0 2018-03-21 19:55:02.530 info starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.13.0
                                            ! tankerkoenig.0 2018-03-21 19:55:02.460 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                            ! host.ioBroker-Pi 2018-03-21 19:55:00.111 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 28195
                                            ! host.ioBroker-Pi 2018-03-21 19:50:03.160 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                                            ! tankerkoenig.0 2018-03-21 19:50:02.578 info starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.13.0
                                            ! tankerkoenig.0 2018-03-21 19:50:02.506 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                            ! host.ioBroker-Pi 2018-03-21 19:50:00.065 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 28002
                                            ! knx.0 2018-03-21 19:47:35.321 warn Value received on unknown GA : 30/3/254
                                            ! host.ioBroker-Pi 2018-03-21 19:45:09.301 info instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (OK)
                                            ! daswetter.0 2018-03-21 19:45:09.273 debug cleaned everything up...
                                            ! daswetter.0 2018-03-21 19:45:09.260 debug cleaned everything up...
                                            ! daswetter.0 2018-03-21 19:45:05.890 error exception in 5DaysForecast [TypeError: Cannot read property '/r> of undefined]
                                            ! daswetter.0 2018-03-21 19:45:05.321 debug calling forecast: http://api.daswetter.com/index.php?api_ … tzo8&v=2.0
                                            ! daswetter.0 2018-03-21 19:45:05.318 debug 7 days forecast done
                                            ! daswetter.0 2018-03-21 19:45:03.233 debug calling forecast: http://api.daswetter.com/index.php?api_ ... 29a9djtzo8
                                            ! host.ioBroker-Pi 2018-03-21 19:45:03.304 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                                            ! daswetter.0 2018-03-21 19:45:03.015 info starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v6.13.0
                                            ! daswetter.0 2018-03-21 19:45:02.953 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                            ! daswetter.0 2018-03-21 19:45:02.940 debug statesDB connected
                                            ! daswetter.0 2018-03-21 19:45:02.866 debug objectDB connected
                                            ! tankerkoenig.0 2018-03-21 19:45:02.722 info starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.13.0
                                            ! tankerkoenig.0 2018-03-21 19:45:02.646 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                            ! host.ioBroker-Pi 2018-03-21 19:45:00.183 info instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 27805
                                            ! host.ioBroker-Pi 2018-03-21 19:45:00.113 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 27799
                                            ! host.ioBroker-Pi 2018-03-21 19:40:03.267 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                                            ! tankerkoenig.0 2018-03-21 19:40:02.704 info starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.13.0
                                            ! tankerkoenig.0 2018-03-21 19:40:02.533 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                            ! host.ioBroker-Pi 2018-03-21 19:40:00.128 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 27606
                                            ! web.0 2018-03-21 19:38:35.847 info 2018-03-21T18:38:35.841Z Connected system.user.admin
                                            ! web.0 2018-03-21 19:37:30.753 info 2018-03-21T18:37:30.742Z Connected system.user.admin
                                            ! host.ioBroker-Pi 2018-03-21 19:35:03.155 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                                            ! tankerkoenig.0 2018-03-21 19:35:02.594 info starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.13.0
                                            ! tankerkoenig.0 2018-03-21 19:35:02.524 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                            ! host.ioBroker-Pi 2018-03-21 19:35:00.097 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 27414
                                            ! web.0 2018-03-21 19:34:28.265 info 2018-03-21T18:34:28.259Z Connected system.user.admin
                                            ! host.ioBroker-Pi 2018-03-21 19:30:09.239 info instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (OK)
                                            ! daswetter.0 2018-03-21 19:30:09.209 debug cleaned everything up...
                                            ! daswetter.0 2018-03-21 19:30:09.198 debug cleaned everything up...
                                            ! daswetter.0 2018-03-21 19:30:05.739 error exception in 5DaysForecast [TypeError: Cannot read property '/r> of undefined]
                                            ! daswetter.0 2018-03-21 19:30:05.222 debug calling forecast: http://api.daswetter.com/index.php?api_ … tzo8&v=2.0
                                            ! daswetter.0 2018-03-21 19:30:05.219 debug 7 days forecast done
                                            ! daswetter.0 2018-03-21 19:30:03.172 debug calling forecast: http://api.daswetter.com/index.php?api_ ... 29a9djtzo8
                                            ! host.ioBroker-Pi 2018-03-21 19:30:03.371 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                                            ! daswetter.0 2018-03-21 19:30:02.964 info starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v6.13.0
                                            ! daswetter.0 2018-03-21 19:30:02.899 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                            ! daswetter.0 2018-03-21 19:30:02.879 debug statesDB connected
                                            ! daswetter.0 2018-03-21 19:30:02.812 debug objectDB connected
                                            ! tankerkoenig.0 2018-03-21 19:30:02.729 info starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.13.0
                                            ! tankerkoenig.0 2018-03-21 19:30:02.649 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                            ! host.ioBroker-Pi 2018-03-21 19:30:00.133 info instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 27253
                                            ! host.ioBroker-Pi 2018-03-21 19:30:00.090 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 27247
                                            ! web.0 2018-03-21 19:27:40.783 info 2018-03-21T18:27:40.783Z Connected system.user.admin
                                            ! web.0 2018-03-21 19:27:30.493 info 2018-03-21T18:27:30.484Z Connected system.user.admin
                                            ! knx.0 2018-03-21 19:27:05.106 warn Value received on unknown GA : 30/3/254
                                            ! web.0 2018-03-21 19:26:36.459 info 2018-03-21T18:26:36.448Z Connected system.user.admin
                                            ! host.ioBroker-Pi 2018-03-21 19:25:03.498 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                                            ! tankerkoenig.0 2018-03-21 19:25:02.936 info starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.13.0
                                            ! tankerkoenig.0 2018-03-21 19:25:02.431 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                            ! host.ioBroker-Pi 2018-03-21 19:25:00.127 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 27055
                                            ! web.0 2018-03-21 19:24:27.474 info 2018-03-21T18:24:27.468Z Connected system.user.admin
                                            ! web.0 2018-03-21 19:23:20.598 info 2018-03-21T18:23:20.593Z Connected system.user.admin
                                            ! host.ioBroker-Pi 2018-03-21 19:20:07.062 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                                            ! tankerkoenig.0 2018-03-21 19:20:03.330 info starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.13.0
                                            ! tankerkoenig.0 2018-03-21 19:20:03.184 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                            ! host.ioBroker-Pi 2018-03-21 19:20:00.107 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 26864
                                            ! knx.0 2018-03-21 19:16:50.004 warn Value received on unknown GA : 30/3/254
                                            ! host.ioBroker-Pi 2018-03-21 19:15:10.634 info instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (OK)
                                            ! daswetter.0 2018-03-21 19:15:10.601 debug cleaned everything up...
                                            ! daswetter.0 2018-03-21 19:15:10.590 debug cleaned everything up...
                                            ! daswetter.0 2018-03-21 19:15:07.306 error exception in 5DaysForecast [TypeError: Cannot read property '/r> of undefined]
                                            ! daswetter.0 2018-03-21 19:15:06.806 debug calling forecast: http://api.daswetter.com/index.php?api_ … tzo8&v=2.0
                                            ! daswetter.0 2018-03-21 19:15:06.803 debug 7 days forecast done
                                            ! daswetter.0 2018-03-21 19:15:04.483 debug calling forecast: http://api.daswetter.com/index.php?api_ ... 29a9djtzo8
                                            ! host.ioBroker-Pi 2018-03-21 19:15:05.091 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                                            ! tankerkoenig.0 2018-03-21 19:15:04.394 info objects written
                                            ! daswetter.0 2018-03-21 19:15:04.163 info starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v6.13.0
                                            ! daswetter.0 2018-03-21 19:15:04.082 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                            ! daswetter.0 2018-03-21 19:15:04.070 debug statesDB connected
                                            ! daswetter.0 2018-03-21 19:15:04.013 debug objectDB connected
                                            ! tankerkoenig.0 2018-03-21 19:15:03.955 info starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.13.0
                                            ! tankerkoenig.0 2018-03-21 19:15:03.842 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                            ! host.ioBroker-Pi 2018-03-21 19:15:00.185 info instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 26653

                                            Nur bei javascript.0 kommt nur das :

                                            ! ioBroker.adminAdapterInstanzenObjekteZuständeBenutzerLogSkripte
                                            ! Admin
                                            ! Log Log-Größe: 0.59 MB
                                            ! Zeit Nachricht
                                            ! x
                                            ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.895 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: –---------- ENDE ------------
                                            ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.895 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: Stromverbrauch und -kosten (Gesamtstrom_EK) aktualisiert
                                            ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.890 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: States in der Instanz javascript.0.Strom. erstellt
                                            ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.882 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: Nach der Aufbereitung: Gesamtstrom_EK
                                            ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.882 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: Es wird der Aliasname gesetzt:Gesamtstrom_EK
                                            ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.882 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: entferneDatenpunkt - rueckgabe4:HauptstromEKinWh:value
                                            ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.882 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: entferneDatenpunkt - rueckgabe3:Hauptstrom EK in Wh: value
                                            ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.881 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: entferneDatenpunkt - rueckgabe2:Hauptstrom EK in Wh: value
                                            ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.881 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: entferneDatenpunkt - rueckgabe1:Hauptstrom EK in Wh: value
                                            ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.881 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: vor der Aufbereitung: Hauptstrom EK in Wh: value
                                            ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.881 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: Einheit: undefined
                                            ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.881 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: alter Wert: 14546000
                                            ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.881 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: neuer Wert: 14547000
                                            ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.880 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: device name: null
                                            ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.880 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: device ID: null
                                            ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.880 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: channel Name: Hauptstrom EK in Wh
                                            ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.880 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: channel ID: loxone.0.114e32fd-004f-3263-ffff403fb0c34b9e
                                            ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.880 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: Name: Hauptstrom EK in Wh: value
                                            ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.880 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: id: loxone.0.114e32fd-004f-3263-ffff403fb0c34b9e.value
                                            ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.879 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: Beschreibung: undefined
                                            ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.879 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: Gewerk: undefined
                                            ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.879 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: RegExp-Funktion ausgelöst
                                            ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.879 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: -------- Strommesser ---------
                                            ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.879 info script.js.common.Messscripte.Jshint: ------------ ENDE ------------
                                            ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.878 info script.js.common.Messscripte.Jshint: Stromverbrauch und -kosten (Gesamtstrom EK) aktualisiert
                                            ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.874 info script.js.common.Messscripte.Jshint: Das Gerät:Gesamtstrom EK hat eigenen Strompreis: 0.26
                                            ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.871 info script.js.common.Messscripte.Jshint: States in der Instanz javascript.0.Strom. erstellt
                                            ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.848 info script.js.common.Messscripte.Jshint: Nach der Aufbereitung: Gesamtstrom EK
                                            ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.847 info script.js.common.Messscripte.Jshint: Es wird der Aliasname gesetzt:Gesamtstrom EK
                                            ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.847 info script.js.common.Messscripte.Jshint: entferneDatenpunkt - rueckgabe4:HauptstromEKinWh:value
                                            ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.846 info script.js.common.Messscripte.Jshint: entferneDatenpunkt - rueckgabe3:Hauptstrom EK in Wh: value
                                            ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.846 info script.js.common.Messscripte.Jshint: entferneDatenpunkt - rueckgabe2:Hauptstrom EK in Wh: value
                                            ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.845 info script.js.common.Messscripte.Jshint: entferneDatenpunkt - rueckgabe1:Hauptstrom EK in Wh: value
                                            ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.845 info script.js.common.Messscripte.Jshint: vor der Aufbereitung: Hauptstrom EK in Wh: value
                                            ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.844 info script.js.common.Messscripte.Jshint: Einheit: undefined
                                            ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.842 info script.js.common.Messscripte.Jshint: alter Wert: 14546000
                                            ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.842 info script.js.common.Messscripte.Jshint: neuer Wert: 14547000
                                            ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.841 info script.js.common.Messscripte.Jshint: device name: null
                                            ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.840 info script.js.common.Messscripte.Jshint: device ID: null
                                            ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.839 info script.js.common.Messscripte.Jshint: channel Name: Hauptstrom EK in Wh
                                            ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.836 info script.js.common.Messscripte.Jshint: channel ID: loxone.0.114e32fd-004f-3263-ffff403fb0c34b9e
                                            ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.835 info script.js.common.Messscripte.Jshint: Name: Hauptstrom EK in Wh: value
                                            ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.834 info script.js.common.Messscripte.Jshint: id: loxone.0.114e32fd-004f-3263-ffff403fb0c34b9e.value
                                            ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.834 info script.js.common.Messscripte.Jshint: Beschreibung: undefined
                                            ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.833 info script.js.common.Messscripte.Jshint: Gewerk: undefined
                                            ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.832 info script.js.common.Messscripte.Jshint: RegExp-Funktion ausgelöst
                                            ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.830 info script.js.common.Messscripte.Jshint: -------- Strommesser ---------

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            854
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.2k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            81
                                            455
                                            106469
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo