      Hallo zusammen,

      folgendes Skript hat mich inspiriert den Stromverbrauch zu protokollieren:

      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=2262

      Einige Punkte haben bei mir nicht sauber funktioniert und ich hoffe ich habe das verarbeiten der Werte etwas stabiler gebaut. Damit man Veränderungen am Skript später auch noch nachvollziehen kann, habe ich ein github Repo angelegt.

      Wenn jemand Wünsche hat, her damit. Reden kann man über alles :).

      PS:

      Am liebsten würde ich ja ein Adapter schreiben, aber ich hab keine Ahnung wie sowas funktioniert.

      Die aktuellste Version ist immer in github zu finden:

      https://github.com/hdering/homematic_st … okollieren

      A 1 Reply Last reply Reply Quote 2
      • integer63
        integer63 last edited by Negalein

        Hallo dering,

        ich habe das Script seit gestern bei mir laufen und es kommt auch mit fast allen meiner Stromzähler zurecht. Nur mit einem Zwischenstecker gibt es ein Problem - vermutlich mit dem Namen (?):

        javascript.0 2018-03-02 20:22:48.919 error at Object. (script.js.Energie_Statistik:297:4)
        javascript.0 2018-03-02 20:22:48.919 error at run (script.js.Energie_Statistik:143:23)
        javascript.0 2018-03-02 20:22:48.918 error at entferneDatenpunkt (script.js.Energie_Statistik:323:18)
        javascript.0 2018-03-02 20:22:48.918 error Error in callback: TypeError: Cannot read property 'charAt' of undefined
        javascript.0 2018-03-02 20:22:48.918 info script.js.Energie_Statistik: entferneDatenpunkt - rueckgabe2:undefined
        javascript.0 2018-03-02 20:22:48.917 info script.js.Energie_Statistik: entferneDatenpunkt -rueckgabe1:Wohnzimmer.ZwStLM.Fachwerklampe.mess
        javascript.0 2018-03-02 20:22:48.917 info script.js.Energie_Statistik: vor der Aufbereitung: Wohnzimmer.ZwStLM.Fachwerklampe.mess.ENERGY_COUNTER
        javascript.0 2018-03-02 20:22:48.917 info script.js.Energie_Statistik: Einheit: Wh
        javascript.0 2018-03-02 20:22:48.916 info script.js.Energie_Statistik: alter Wert: 6473.699997
        javascript.0 2018-03-02 20:22:48.916 info script.js.Energie_Statistik: neuer Wert: 6474.699997
        javascript.0 2018-03-02 20:22:48.916 info script.js.Energie_Statistik: device name: Wohnzimmer.ZwStLM.Fachwerklampe
        javascript.0 2018-03-02 20:22:48.916 info script.js.Energie_Statistik: device ID: hm-rpc.0.MEQ0488588
        javascript.0 2018-03-02 20:22:48.915 info script.js.Energie_Statistik: channel Name: Wohnzimmer.ZwStLM.Fachwerklampe.mess
        javascript.0 2018-03-02 20:22:48.915 info script.js.Energie_Statistik: channel ID: hm-rpc.0.MEQ0488588.2
        javascript.0 2018-03-02 20:22:48.915 info script.js.Energie_Statistik: Name: Wohnzimmer.ZwStLM.Fachwerklampe.mess.ENERGY_COUNTER
        javascript.0 2018-03-02 20:22:48.914 info script.js.Energie_Statistik: id: hm-rpc.0.MEQ0488588.2.ENERGY_COUNTER
        javascript.0 2018-03-02 20:22:48.914 info script.js.Energie_Statistik: Beschreibung: undefined
        javascript.0 2018-03-02 20:22:48.914 info script.js.Energie_Statistik: Gewerk: undefined
        javascript.0 2018-03-02 20:22:48.913 info script.js.Energie_Statistik: RegExp-Funktion ausgelöst
        javascript.0 2018-03-02 20:22:48.913 info script.js.Energie_Statistik: –------ Strommesser ---------
        

        Evtl. hast du ja dazu eine Idee?

        Was dann auch noch nicht funktioniert (oder ich habe es falsch verstanden), ist das Befüllen der Tages-, Wochen-, usw. Werte. Über Nacht sind bei mir alle leer geblieben - also der Zählerstand:
        2876_strom.png
        Besten Dank für deine Mühe!

        Gruß

        Thomas

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • D
          dering last edited by

          hi Thomas

          javascript.0	2018-03-02 20:22:48.919	error	at run (script.js.Energie_Statistik:143:23)
          javascript.0	2018-03-02 20:22:48.918	error	at entferneDatenpunkt (script.js.Energie_Statistik:323:18)
          javascript.0	2018-03-02 20:22:48.918	error	Error in callback: TypeError: Cannot read property 'charAt' of undefined
          javascript.0	2018-03-02 20:22:48.918	info	script.js.Energie_Statistik: entferneDatenpunkt - rueckgabe2:undefined
          javascript.0	2018-03-02 20:22:48.917	info	script.js.Energie_Statistik: entferneDatenpunkt - rueckgabe1:Wohnzimmer.ZwStLM.Fachwerklampe.mess
          javascript.0	2018-03-02 20:22:48.917	info	script.js.Energie_Statistik: vor der Aufbereitung: Wohnzimmer.ZwStLM.Fachwerklampe.mess.ENERGY_COUNTER
          javascript.0	2018-03-02 20:22:48.917	info	script.js.Energie_Statistik: Einheit: Wh
          javascript.0	2018-03-02 20:22:48.916	info	script.js.Energie_Statistik: alter Wert: 6473.699997
          javascript.0	2018-03-02 20:22:48.916	info	script.js.Energie_Statistik: neuer Wert: 6474.699997
          javascript.0	2018-03-02 20:22:48.916	info	script.js.Energie_Statistik: device name: Wohnzimmer.ZwStLM.Fachwerklampe
          javascript.0	2018-03-02 20:22:48.916	info	script.js.Energie_Statistik: device ID: hm-rpc.0.MEQ0488588
          javascript.0	2018-03-02 20:22:48.915	info	script.js.Energie_Statistik: channel Name: Wohnzimmer.ZwStLM.Fachwerklampe.mess
          javascript.0	2018-03-02 20:22:48.915	info	script.js.Energie_Statistik: channel ID: hm-rpc.0.MEQ0488588.2
          javascript.0	2018-03-02 20:22:48.915	info	script.js.Energie_Statistik: Name: Wohnzimmer.ZwStLM.Fachwerklampe.mess.ENERGY_COUNTER
          javascript.0	2018-03-02 20:22:48.914	info	script.js.Energie_Statistik: id: hm-rpc.0.MEQ0488588.2.ENERGY_COUNTER
          javascript.0	2018-03-02 20:22:48.914	info	script.js.Energie_Statistik: Beschreibung: undefined
          javascript.0	2018-03-02 20:22:48.914	info	script.js.Energie_Statistik: Gewerk: undefined
          javascript.0	2018-03-02 20:22:48.913	info	script.js.Energie_Statistik: RegExp-Funktion ausgelöst
          javascript.0	2018-03-02 20:22:48.913	info	script.js.Energie_Statistik: -------- Strommesser ---------
          

          er stürzt beim prüfen der Blacklist ab. Du hast in deinen Gerätenamen kein :1 :2 usw.

          Versuch mal aus der blacklist (Zeile 20) alle Einträge zu löschen, also:

          var blacklist = [];

          Wie verhält es sich dann?

          Ich hab eine neue Version erstellt (https://github.com/hdering/homematic_st … /README.md) damit das Skript zumindest nicht abstürzt (Version 1.0.4).

          Sorry...wenn ich versuche den Text mit Code und spoiler zu schreiben, sagt er, der eingegebene Text ist zu kurz.

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • D
            dering last edited by

            Was dann auch noch nicht funktioniert (oder ich habe es falsch verstanden), ist das Befüllen der Tages-, Wochen-, usw. Werte. Über Nacht sind bei mir alle leer geblieben - also der Zählerstand

            Zumindest beim Tag sollte ein Wert drinstehen.

            In der Ordnerstruktur sollte es einen neuen Ordner "config" geben. Hast du den?

            Wenn nein, hast du das Skript in ein bestehendes Skript kopiert? Dann das Skript einmal neustarten, damit alle States erstellt werden.
            3623_strom_config.jpg

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • integer63
              integer63 last edited by

              Danke für die Analyse - genau das war's. Ich bin jetzt allerdings genau den umgekehrten Weg gegangen und habe '.mess' mit in die Blacklist aufgenommen - das bereinigt auch gleich noch ein paar andere "Artefakte" aus meiner Homematic Anfagszeit 😄

              Mal sehen wann ich dazu komme, das alles mal zu vereinheitlichen, aber mit über 120 HM Geräten, konnte ich mich noch nicht so recht aufraffen 😉

              Was den Übertrag in die Zählerstände angeht, so werden beim Starten auch brav 6 schedules angelegt: "javascript.0 script.js.Energie_Statistik: registered 23 subscriptions and 6 schedules"

              Die ersten Einträge im Log waren:

              2018-03-02 00:00:00.039 - [32minfo[39m: host.ioBrokerSlave1 instance system.adapter.feiertage.0 started with pid 19451

              2018-03-02 00:00:00.669 - [33mwarn[39m: javascript.0 State "Strom.Ruheraum.ZwStLM.Waermekabine.config.Tag" not found

              2018-03-02 00:00:00.681 - [33mwarn[39m: javascript.0 at script.js.Energie_Statistik:194:9

              2018-03-02 00:00:00.684 - [31merror[39m: javascript.0 Error in callback: TypeError: Cannot read property 'charAt' of undefined

              2018-03-02 00:00:00.685 - [31merror[39m: javascript.0 at entferneDatenpunkt (script.js.Energie_Statistik:467:18)

              2018-03-02 00:00:00.685 - [31merror[39m: javascript.0 at parseObjects (script.js.Energie_Statistik:181:12)

              2018-03-02 00:00:00.685 - [31merror[39m: javascript.0 at script.js.Energie_Statistik:192:27

              Und dieser Raum ist auch wirklich noch nicht angelegt. Aber im Log steht auch das hier:

              2018-03-03 00:00:00.636 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Energie_Statistik: entferneDatenpunkt - rueckgabe1:Ruheraum.ZwStLM.Waermekabine:2

              2018-03-03 00:00:00.637 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Energie_Statistik: entferneDatenpunkt - rueckgabe2:Ruheraum.ZwStLM.Waermekabine

              2018-03-03 00:00:00.638 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Energie_Statistik: entferneDatenpunkt - rueckgabe3:Ruheraum.ZwStLM.Waermekabine

              2018-03-03 00:00:00.638 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Energie_Statistik: entferneDatenpunkt - rueckgabe4:Ruheraum.ZwStLM.Waermekabine

              2018-03-03 00:00:00.639 - [33mwarn[39m: javascript.0 State "Strom.Ruheraum.ZwStLM.Waermekabine.config.Tag" not found

              Also wurde er wieder entfernt :?

              Kann es sein, dass das daran liegt, dass dieser Datenpunkt noch auf 0.0 (in Worten Nullkommanull) steht?

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • integer63
                integer63 last edited by

                Jetzt, wo das ".mess" Problem weg ist, scheint auch einiges andere zu funktionieren. Es wurden bereits weitere fehlende Geräte angelegt (war mir noch gar nicht aufgefallen). Also erst mal abwarten, was heute Nacht um 0 Uhr passiert …

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • D
                  dering last edited by

                  Kann es sein, dass das daran liegt, dass dieser Datenpunkt noch auf 0.0 (in Worten Nullkommanull) steht?

                  Das ist der Grund, weil es wird neuer Wert - alter Wert gemacht, keine Änderung, also passiert nichts.

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • A
                    afroasiate last edited by

                    Hi Leute,

                    mir wird nur ein Gerät gefunden.

                    Hab mal von den Geräten die nicht gefunden werden Screenshots angehängt. Vielleicht habt ihr ja einen Hinweis für mich.

                    Grüße

                    Afro
                    1802_bildschirmfoto_2018-03-04_um_21.22.24.png
                    1802_bildschirmfoto_2018-03-04_um_21.22.48.png

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • F
                      Flauschi last edited by

                      wir haben 2 Tarife. Einmal für den normalen Haushaltsstrom und einmal für Heizstrom…könntest Du auf die ToDo packen, dass man auch 2 Preise entsprechend definieren kann?

                      Also für bestimmte Zähler hätte ich gerne Preis 1 und für andere Zähler hätte ich gerne Preis 2 🙂

                      Zu Dank!

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • D
                        dering last edited by

                        @afroasiate:

                        Hi Leute,

                        mir wird nur ein Gerät gefunden.

                        Hab mal von den Geräten die nicht gefunden werden Screenshots angehängt. Vielleicht habt ihr ja einen Hinweis für mich.

                        Grüße

                        Afro `

                        Hi Afro,

                        wenn ich das richtig sehe, hat gerade der Kanal 2, bei dem der CURRENT Wert steht, keinen sprechenden Namen, sondern den, der am Anfang gesetzt wird durch die CCU.

                        Spricht etwas dagegen, diesen zu ändern?

                        Edit:

                        Aktiviere mal das logging und poste die Ausgabe.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • D
                          dering last edited by

                          @Flauschi:

                          wir haben 2 Tarife. Einmal für den normalen Haushaltsstrom und einmal für Heizstrom…könntest Du auf die ToDo packen, dass man auch 2 Preise entsprechend definieren kann?

                          Also für bestimmte Zähler hätte ich gerne Preis 1 und für andere Zähler hätte ich gerne Preis 2 🙂

                          Zu Dank! `

                          Jetzt wirds interessant :). Da müssen wir mit Zuordnungen arbeiten. Dürfte aber nicht sooo schwer sein. Ich habs in die ToDos aufgenommen und denke darüber nach.

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • D
                            dering last edited by

                            @dering:

                            @Flauschi:

                            wir haben 2 Tarife. Einmal für den normalen Haushaltsstrom und einmal für Heizstrom…könntest Du auf die ToDo packen, dass man auch 2 Preise entsprechend definieren kann?

                            Also für bestimmte Zähler hätte ich gerne Preis 1 und für andere Zähler hätte ich gerne Preis 2 🙂

                            Zu Dank! `

                            Jetzt wirds interessant :). Da müssen wir mit Zuordnungen arbeiten. Dürfte aber nicht sooo schwer sein. Ich habs in die ToDos aufgenommen und denke darüber nach. `

                            Ich bin am überlegen, ob es Sinn macht das ganze programmiertechnisch abzubilden mit Arrays usw.

                            Was hältst du von folgender Idee:

                            Im Verzeichnis "Strom" existiert ja ein Ordner "Preis.aktuell.Arbeitspreis" und "Preis.aktuell.Grundpreis".

                            Das ist sozusagen der Standardwert.

                            Sobald bei einem bestimmten Gerät ein Verzeichnis "Preis" auftaucht, wird stattdessen dieser Preis genommen, also:

                            "Strom.Küche.Kühlschrank.Kosten"

                            "Strom.Küche.Kühlschrank.Verbrauch"

                            "Strom.Küche.Kühlschrank.Zaehlerstand"

                            "Strom.Küche.Kühlschrank.config"

                            NEU:

                            "Strom.Küche.Kühlschrank.Preis.aktuell.Arbeitspreis"

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • integer63
                              integer63 last edited by

                              Egal wie die Lösung nachher aussieht, ich wäre auch sehr interessiert an 2 Preisen …

                              Danke schon mal im voraus 🙂

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • F
                                Flauschi last edited by

                                @dering

                                ok, das heisst, es wird ein Objekt erzeugt mit .Preis und ich muss dann den Preis unter Objekten eintragen?

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • D
                                  dering last edited by

                                  @Flauschi:

                                  @dering

                                  ok, das heisst, es wird ein Objekt erzeugt mit .Preis und ich muss dann den Preis unter Objekten eintragen? `

                                  Ich könnte theoretisch für jedes Gerät die Objekte dafür anlegen und mit "0" füllen. Sobald jemand einen Preis einträgt, wird dieser zur Berechnung von Kosten genommen, anstatt dem Standard.

                                  Habt ihr dann auch einen zweiten Grundpreis?

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • integer63
                                    integer63 last edited by

                                    @dering:

                                    Habt ihr dann auch einen zweiten Grundpreis? `

                                    Ja, auch einen zweiten Grundpreis. Da das ja eher die Ausnahme ist, würde es mir reichen, wenn ich das für die entsprechenden Geräte eintragen kann.

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • F
                                      Flauschi last edited by

                                      ja, ist ein absolut anderer Tarif auch bei einem anderen Anbieter 🙂

                                      Aber auch hier ist mir der Grundpreis relativ Hupe…für mich wären nur die wirklichen Stromkosten interessant für die unterschiedlichen Stromkreise.

                                      Also zur Erklärung, wir haben auch 2 getrennte Stromzähler...je Tarif.

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • D
                                        dering last edited by

                                        Version 1.0.6 ist nun online:

                                        https://github.com/hdering/homematic_st … okollieren

                                        Wenn ihr das logging aktiviert habt, bekommt ihr auch einen Logeintrag, z.B.

                                        script.js.common.Strom_Zaehlerstaende_TEST: Das Gerät:Stromzaehler hat eigenen Strompreis: 0.60

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • A
                                          afroasiate last edited by

                                          Danke hat geklappt.

                                          Grüße

                                          Afro

                                          ` > Hi Afro,

                                          wenn ich das richtig sehe, hat gerade der Kanal 2, bei dem der CURRENT Wert steht, keinen sprechenden Namen, sondern den, der am Anfang gesetzt wird durch die CCU.

                                          Spricht etwas dagegen, diesen zu ändern?

                                          Edit:

                                          Aktiviere mal das logging und poste die Ausgabe. `

                                          R 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • D
                                            dering last edited by

                                            Ich benötige Vorschläge, wie wir die Speicherung vorheriger Werte realisieren sollen.

                                            Möglichkeit 1:

                                            Am Ende des Tages/des Monats/… wird der aktuelle Wert (jeweils von Verbrauch, Kosten, Zählerstand) in eine zusätzliche Variable kopiert.

                                            Diese Variante, denke ich, wäre für die passend die history einsetzen. Es könnte die zusätzliche Variable einfach geloggt werden.

                                            Möglichkeit 2:

                                            Am Ende des Tages/des Monats/... wird der aktuelle Wert (jeweils von Verbrauch, Kosten, Zählerstand) in eine zusätzliche Variable kopiert.

                                            Zusätzlich:

                                            Für die letzten 30 Tage werden die alten Werte gespeichert.

                                            Für die letzten 4/5 Wochen werden die alte Werte gespeichert.

                                            Für die letzten 4 Quartale werden die alten Werte gespeichert.

                                            Für das letzte Jahr werden die alten Werte gespeichert.

                                            Wie viel Tage/Wochen/Monate/... in die Vergangenheit gespeichert werden sollen, kann natürlich über eine Variable gesteuert werden.

                                            Kosten

                                            Strom.Küche.Kühlschrank.Kosten.Tag

                                            Strom.Küche.Kühlschrank.Kosten.Tag_1

                                            Strom.Küche.Kühlschrank.Kosten.Tag_2

                                            Strom.Küche.Kühlschrank.Kosten.Tag_3

                                            Strom.Küche.Kühlschrank.Kosten.Tag_n

                                            Strom.Küche.Kühlschrank.Kosten.Woche_1

                                            Strom.Küche.Kühlschrank.Kosten.Woche_2

                                            Strom.Küche.Kühlschrank.Kosten.Woche_3

                                            Strom.Küche.Kühlschrank.Kosten.Monat_1

                                            Strom.Küche.Kühlschrank.Kosten.Monat_2

                                            …

                                            Verbrauch

                                            Strom.Küche.Kühlschrank.Verbrauch.Tag

                                            Strom.Küche.Kühlschrank.Verbrauch.Tag_1

                                            Strom.Küche.Kühlschrank.Verbrauch.Tag_2

                                            Strom.Küche.Kühlschrank.Verbrauch.Tag_3

                                            Strom.Küche.Kühlschrank.Verbrauch.Tag_4

                                            Strom.Küche.Kühlschrank.Verbrauch.Tag_n

                                            …

                                            Diese Variante, denke ich, wäre für die passend die kein history einsetzen.

                                            Habt ihr andere Vorschläge?

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            750
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.8k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            81
                                            455
                                            104262
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo