Weiter zum Inhalt
  • Home
  • Aktuell
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Hell
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dunkel
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter nspanel-lovelace-ui v2.x.x

NEWS

  • iobroker.click: Visualisierungen und Vorlagen für ioBroker
    BluefoxB
    Bluefox
    14
    1
    423

  • Monatsrückblick Oktober 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    450

  • Mitmachen: Sprich „ioBroker“ ein – für ein lokales Aktivierungswort
    BluefoxB
    Bluefox
    6
    1
    581

Test Adapter nspanel-lovelace-ui v2.x.x

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
nspanelsonoffadapter
123 Beiträge 12 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 14 Beobachtet
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • T
    T
    TT-Tom
    schrieb am zuletzt editiert von
    #11

    Die Doku wächst immer weiter mit

    Zu den Entwicklungen lassen wir die Doku mit Hilfe von Claude (KI) weiter schreiben. Wir prüfen gelegentlich, ob alles noch passt Links, Bilder und Texte.

    Sollte euch etwas auffallen, habe wir dafür in Github eine extra Issue Vorlage erstellt, bitte nutzt diese, damit wir auch gezielt und schnell handeln können.

    Danke

    Bildschirmfoto 2026-11-12 um 11.58.11.png

    Gruß Tom

    Wenn meine Hilfe erfolgreich war, benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

    Public Transport
    https://github.com/tt-tom17/ioBroker.public-transport
    https://github.com/tt-tom17/ioBroker.public-transport/wiki

    NSPanel Adapter Dokumentation
    https://ticaki.github.io/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/

    1 Antwort Letzte Antwort
    3
    • L
      L
      lesiflo
      Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
      #12

      Hi, ich brauche mal eure Hilfe.

      Ich nutze seit kurzer Zeit den nspanel-lovelace-ui.0 Adapter. Jetzt war eines meiner Panel in einen Screen eingefroren worauf ich ein Restart gemacht habe. Jetzt ist es komplett schwarz und der Adapter zeigt das hier:

      image.jpeg

      Jemand einen Tipp für mich wie das Teil wieder zum laufen bekomme?
      Erreichbar ist es noch, es fehlt nur die Anzeige.

      T 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • L lesiflo

        Hi, ich brauche mal eure Hilfe.

        Ich nutze seit kurzer Zeit den nspanel-lovelace-ui.0 Adapter. Jetzt war eines meiner Panel in einen Screen eingefroren worauf ich ein Restart gemacht habe. Jetzt ist es komplett schwarz und der Adapter zeigt das hier:

        image.jpeg

        Jemand einen Tipp für mich wie das Teil wieder zum laufen bekomme?
        Erreichbar ist es noch, es fehlt nur die Anzeige.

        T
        T
        TT-Tom
        schrieb am zuletzt editiert von
        #13

        @lesiflo

        Zeige mal das Log aus der Tasmota Konsole, vom Neustart an. Ob der Berry geladen wird.

        Gruß Tom

        Wenn meine Hilfe erfolgreich war, benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

        Public Transport
        https://github.com/tt-tom17/ioBroker.public-transport
        https://github.com/tt-tom17/ioBroker.public-transport/wiki

        NSPanel Adapter Dokumentation
        https://ticaki.github.io/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/

        L 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • T TT-Tom

          @lesiflo

          Zeige mal das Log aus der Tasmota Konsole, vom Neustart an. Ob der Berry geladen wird.

          L
          L
          lesiflo
          Most Active
          schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
          #14

          @TT-Tom sagte:

          @lesiflo

          Zeige mal das Log aus der Tasmota Konsole, vom Neustart an. Ob der Berry geladen wird.

          00:00:00.003 HDW: ESP32-D0WD-V3 
          00:00:00.022 CFG: Loaded from NVS, Count 24421
          00:00:00.027 Project tasmota - NSPanel-Flur Version 13.1.0(safeboot)-2_0_11(2023-08-15T07:58:37)
          00:00:00.028 WARNING This version does not support persistent settings
          00:00:00.683 WIF: Connecting to AP1 lesiflo Channel 1 BSSId 1C:ED:6F:56:6F:59 in mode 11n as Panel-Flur...
          00:00:02.453 WIF: Connected
          00:00:02.707 HTP: Web server active on Panel-Flur with IP address 192.168.2.178
          20:05:51.582 MQT: Attempting connection...
          20:05:52.138 MQT: Connected
          20:05:52.142 MQT: NsPanelFlur/tele/LWT = Online (retained)
          20:05:52.145 MQT: NsPanelFlur/cmnd/POWER = 
          20:05:52.149 MQT: NsPanelFlur/tele/INFO1 = {"Info1":{"Module":"ESP32-DevKit","Version":"13.1.0(safeboot)","FallbackTopic":"cmnd/Panel-Flur-32B994_fb/","GroupTopic":"NsPanelFlur/cmnd/"}}
          20:05:52.162 MQT: NsPanelFlur/tele/INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"Panel-Flur","IPAddress":"192.168.2.178","IP6Global":"","IP6Local":"fe80::edc:7eff:fe32:b994"}}
          20:05:52.175 MQT: NsPanelFlur/tele/INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":"Software reset CPU","BootCount":415}}
          20:05:52.542 MQT: NsPanelFlur/stat/RESULT = {"Command":"Error"}
          20:05:52.691 MQT: NsPanelFlur/stat/RESULT = {"Command":"Unknown"}
          20:05:52.740 MQT: NsPanelFlur/stat/RESULT = {"Command":"Error"}
          20:05:52.790 MQT: NsPanelFlur/stat/RESULT = {"Command":"Unknown"}
          20:05:53.014 MQT: NsPanelFlur/stat/STATUS0 = {"Status":{"Module":1,"DeviceName":"NSPanel-Flur","FriendlyName":["Panel-Flur"],"Topic":"nspanel_32B994","ButtonTopic":"0","Power":1,"PowerOnState":3,"LedState":1,"LedMask":"FFFF","SaveData":1,"SaveState":1,"SwitchTopic":"0","SwitchMode":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"ButtonRetain":0,"SwitchRetain":0,"SensorRetain":0,"PowerRetain":0,"InfoRetain":0,"StateRetain":0,"StatusRetain":0},"StatusPRM":{"Baudrate":115200,"SerialConfig":"8N1","GroupTopic":"tasmotas","OtaUrl":"http://ota.tasmota.com/tasmota32/release/tasmota32-DE.bin","RestartReason":"Software reset CPU","Uptime":"0T00:00:05","StartupUTC":"2026-11-12T19:05:47","Sleep":0,"CfgHolder":4617,"BootCount":414,"BCResetTime":"2022-12-03T14:18:14","SaveCount":24421},"StatusFWR":{"Version":"13.1.0(safeboot)","BuildDateTime":"2023-08-15T07:58:37","Core":"2_0_11","SDK":"4.4.5.230722","CpuFrequency":160,"Hardware":"ESP32-D0WD-V3 rev.3","CR":"407/699"},"StatusLOG":{"SerialLog":2,"WebLog":2,"MqttLog":0,"SysLog":0,"LogHost":"","LogPort":514,"SSId":["lesiflo",""],"TelePeriod":60,"Resolution":"558180C0","SetOption":["00008009","2805C80001000600003C5A0A192800000000","00000080","20006000","00004000","00000001"]},"StatusMEM":{"ProgramSize":801,"Free":30,"Heap":145,"StackLowMark":4,"PsrMax":0,"PsrFree":0,"ProgramFlashSize":4096,"FlashSize":4096,"FlashChipId":"16405E","FlashFrequency":40,"FlashMode":"DIO","Features":["00000809","008005C0","00000003","00000002","00000000","00000000","40000000","00000000","00000000","00000000"],"Drivers":"1,2,8,82","Sensors":"2"},"StatusNET":{"Hostname":"Panel-Flur","IPAddress":"192.168.2.178","Gateway":"192.168.2.1","Subnetmask":"255.255.255.0","DNSServer1":"192.168.2.1","DNSServer2":"0.0.0.0","Mac":"0C:DC:7E:32:B9:94","IP6Global":"","IP6Local":"fe80::edc:7eff:fe32:b994","Ethernet":{"Hostname":"","IPAddress":"0.0.0.0","Gateway":"0.0.0.0","Subnetmask":"0.0.0.0","DNSServer1":"192.168.2.1","DNSServer2":"0.0.0.0","Mac":"00:00:00:00:00:00","IP6Global":"","IP6Local":""},"Webserver":2,"HTTP_API":1,"WifiConfig":4,"WifiPower":17.0},"StatusMQT":{"MqttHost":"192.168.2.50","MqttPort":1884,"MqttClientMask":"Panel-Flur-32B994","MqttClient":"Panel-Flur-32B994","MqttUser":"iobroker","MqttCount":1,"MAX_PACKET_SIZE":1200,"KEEPALIVE":30,"SOCKET_TIMEOUT":4},"StatusTIM":{"UTC":"2026-11-12T19:05:53","Local":"2026-11-12T20:05:53","StartDST":"2026-03-29T02:00:00","EndDST":"2026-10-25T03:00:00","Timezone":"+01:00"},"StatusSNS":{"Time":"2026-11-12T20:05:53"},"StatusSTS":{"Time":"2026-11-12T20:05:53","Uptime":"0T00:00:06","UptimeSec":6,"Heap":145,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":112,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"lesiflo","BSSId":"1C:ED:6F:56:6F:59","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":76,"Signal":-62,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}}
          20:05:54.190 MQT: NsPanelFlur/stat/RESULT = {"TempOffset":0.0}
          

          Das läuft dann ständig immer wieder so durch

          T 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • L lesiflo

            @TT-Tom sagte:

            @lesiflo

            Zeige mal das Log aus der Tasmota Konsole, vom Neustart an. Ob der Berry geladen wird.

            00:00:00.003 HDW: ESP32-D0WD-V3 
            00:00:00.022 CFG: Loaded from NVS, Count 24421
            00:00:00.027 Project tasmota - NSPanel-Flur Version 13.1.0(safeboot)-2_0_11(2023-08-15T07:58:37)
            00:00:00.028 WARNING This version does not support persistent settings
            00:00:00.683 WIF: Connecting to AP1 lesiflo Channel 1 BSSId 1C:ED:6F:56:6F:59 in mode 11n as Panel-Flur...
            00:00:02.453 WIF: Connected
            00:00:02.707 HTP: Web server active on Panel-Flur with IP address 192.168.2.178
            20:05:51.582 MQT: Attempting connection...
            20:05:52.138 MQT: Connected
            20:05:52.142 MQT: NsPanelFlur/tele/LWT = Online (retained)
            20:05:52.145 MQT: NsPanelFlur/cmnd/POWER = 
            20:05:52.149 MQT: NsPanelFlur/tele/INFO1 = {"Info1":{"Module":"ESP32-DevKit","Version":"13.1.0(safeboot)","FallbackTopic":"cmnd/Panel-Flur-32B994_fb/","GroupTopic":"NsPanelFlur/cmnd/"}}
            20:05:52.162 MQT: NsPanelFlur/tele/INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"Panel-Flur","IPAddress":"192.168.2.178","IP6Global":"","IP6Local":"fe80::edc:7eff:fe32:b994"}}
            20:05:52.175 MQT: NsPanelFlur/tele/INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":"Software reset CPU","BootCount":415}}
            20:05:52.542 MQT: NsPanelFlur/stat/RESULT = {"Command":"Error"}
            20:05:52.691 MQT: NsPanelFlur/stat/RESULT = {"Command":"Unknown"}
            20:05:52.740 MQT: NsPanelFlur/stat/RESULT = {"Command":"Error"}
            20:05:52.790 MQT: NsPanelFlur/stat/RESULT = {"Command":"Unknown"}
            20:05:53.014 MQT: NsPanelFlur/stat/STATUS0 = {"Status":{"Module":1,"DeviceName":"NSPanel-Flur","FriendlyName":["Panel-Flur"],"Topic":"nspanel_32B994","ButtonTopic":"0","Power":1,"PowerOnState":3,"LedState":1,"LedMask":"FFFF","SaveData":1,"SaveState":1,"SwitchTopic":"0","SwitchMode":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"ButtonRetain":0,"SwitchRetain":0,"SensorRetain":0,"PowerRetain":0,"InfoRetain":0,"StateRetain":0,"StatusRetain":0},"StatusPRM":{"Baudrate":115200,"SerialConfig":"8N1","GroupTopic":"tasmotas","OtaUrl":"http://ota.tasmota.com/tasmota32/release/tasmota32-DE.bin","RestartReason":"Software reset CPU","Uptime":"0T00:00:05","StartupUTC":"2026-11-12T19:05:47","Sleep":0,"CfgHolder":4617,"BootCount":414,"BCResetTime":"2022-12-03T14:18:14","SaveCount":24421},"StatusFWR":{"Version":"13.1.0(safeboot)","BuildDateTime":"2023-08-15T07:58:37","Core":"2_0_11","SDK":"4.4.5.230722","CpuFrequency":160,"Hardware":"ESP32-D0WD-V3 rev.3","CR":"407/699"},"StatusLOG":{"SerialLog":2,"WebLog":2,"MqttLog":0,"SysLog":0,"LogHost":"","LogPort":514,"SSId":["lesiflo",""],"TelePeriod":60,"Resolution":"558180C0","SetOption":["00008009","2805C80001000600003C5A0A192800000000","00000080","20006000","00004000","00000001"]},"StatusMEM":{"ProgramSize":801,"Free":30,"Heap":145,"StackLowMark":4,"PsrMax":0,"PsrFree":0,"ProgramFlashSize":4096,"FlashSize":4096,"FlashChipId":"16405E","FlashFrequency":40,"FlashMode":"DIO","Features":["00000809","008005C0","00000003","00000002","00000000","00000000","40000000","00000000","00000000","00000000"],"Drivers":"1,2,8,82","Sensors":"2"},"StatusNET":{"Hostname":"Panel-Flur","IPAddress":"192.168.2.178","Gateway":"192.168.2.1","Subnetmask":"255.255.255.0","DNSServer1":"192.168.2.1","DNSServer2":"0.0.0.0","Mac":"0C:DC:7E:32:B9:94","IP6Global":"","IP6Local":"fe80::edc:7eff:fe32:b994","Ethernet":{"Hostname":"","IPAddress":"0.0.0.0","Gateway":"0.0.0.0","Subnetmask":"0.0.0.0","DNSServer1":"192.168.2.1","DNSServer2":"0.0.0.0","Mac":"00:00:00:00:00:00","IP6Global":"","IP6Local":""},"Webserver":2,"HTTP_API":1,"WifiConfig":4,"WifiPower":17.0},"StatusMQT":{"MqttHost":"192.168.2.50","MqttPort":1884,"MqttClientMask":"Panel-Flur-32B994","MqttClient":"Panel-Flur-32B994","MqttUser":"iobroker","MqttCount":1,"MAX_PACKET_SIZE":1200,"KEEPALIVE":30,"SOCKET_TIMEOUT":4},"StatusTIM":{"UTC":"2026-11-12T19:05:53","Local":"2026-11-12T20:05:53","StartDST":"2026-03-29T02:00:00","EndDST":"2026-10-25T03:00:00","Timezone":"+01:00"},"StatusSNS":{"Time":"2026-11-12T20:05:53"},"StatusSTS":{"Time":"2026-11-12T20:05:53","Uptime":"0T00:00:06","UptimeSec":6,"Heap":145,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":112,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"lesiflo","BSSId":"1C:ED:6F:56:6F:59","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":76,"Signal":-62,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}}
            20:05:54.190 MQT: NsPanelFlur/stat/RESULT = {"TempOffset":0.0}
            

            Das läuft dann ständig immer wieder so durch

            T
            T
            TT-Tom
            schrieb am zuletzt editiert von
            #15

            @lesiflo

            sieht aus als ob dein Berry Treiber fehlt. Sieh dir die Autoexec.be an, findest du unter Dateisystem verwalten. Was steht da drin?

            Gruß Tom

            Wenn meine Hilfe erfolgreich war, benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

            Public Transport
            https://github.com/tt-tom17/ioBroker.public-transport
            https://github.com/tt-tom17/ioBroker.public-transport/wiki

            NSPanel Adapter Dokumentation
            https://ticaki.github.io/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/

            L 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • T TT-Tom

              @lesiflo

              sieht aus als ob dein Berry Treiber fehlt. Sieh dir die Autoexec.be an, findest du unter Dateisystem verwalten. Was steht da drin?

              L
              L
              lesiflo
              Most Active
              schrieb am zuletzt editiert von
              #16

              @TT-Tom sagte:

              @lesiflo

              sieht aus als ob dein Berry Treiber fehlt. Sieh dir die Autoexec.be an, findest du unter Dateisystem verwalten. Was steht da drin?

              # Sonoff NSPanel Tasmota Lovelace UI Berry Driver (improved Message Handling)| code by Armilar
              # based on;
              # Sonoff NSPanel Tasmota Lovelace UI Berry Driver (Extended Flashing to faster speeds; improved Error Handling)| code by joBr99
              # based on;
              # Sonoff NSPanel Tasmota (Nextion with Flashing) driver | code by peepshow-21
              # based on;
              # Sonoff NSPanel Tasmota driver v0.47 | code by blakadder and s-hadinger
              #
              # v11 changes (Diagnose 2026-05-03 -> doc/diagnose_2026-05-03_final.md):
              #  - Driver-Version: 10 -> 11
              #  - write_block cleanup condition: == -> >= (avoids 99.99% hang on partial last block)
              #  - write_block wait-loop TIMEOUT: 30s -> 60s
              #  - write_block: skip partial sub-block write when TIMEOUT hits before end-of-stream
              #  - every_100ms: handle 5-byte combined frame {0x08, off0, off1, off2, off3} (Patch 8)
              #  - open_url_at: header-read in loop until \r\n\r\n or 3s deadline (defensive race-fix)
              #  - open_url_at: hard return -1 when headers==nil or flash_size<=0
              #  - try/except in write_block and every_100ms -> on exception: flash_mode=0, tcp.close()
              
              # Example Flash
              # FlashNextion http://nspanel.de/nspanel-vX.X.X.tft
              
              class Nextion : Driver
              
                  static header = bytes('55BB')
              
                  static flash_block_size = 4096
              
                  var flash_mode
                  var flash_start_millis
                  var flash_size
                  var flash_written
                  var flash_buff
                  var flash_offset
                  var flash_proto_version
                  var flash_proto_baud
                  var awaiting_offset
                  var tcp
                  var ser
                  var last_per
                  var url
                  var _wb_count
              
                  def split_55(b)
                    var ret = []
                    var s = size(b)
                    var i = s-2   # start from last-1
                    while i > 0
                      if b[i] == 0x55 && b[i+1] == 0xBB
                        ret.push(b[i..s-1]) # push last msg to list
                        b = b[(0..i-1)]   # write the rest back to b
                      end
                      i -= 1
                    end
                    ret.push(b)
                    return ret
                  end
              
                  def crc16(data, poly)
                    if !poly  poly = 0xA001 end
                    # CRC-16 MODBUS HASHING ALGORITHM
                    var crc = 0xFFFF
                    for i:0..size(data)-1
                      crc = crc ^ data[i]
                      for j:0..7
                        if crc & 1
                          crc = (crc >> 1) ^ poly
                        else
                          crc = crc >> 1
                        end
                      end
                    end
                    return crc
                  end
              
                  # encode using custom protocol 55 BB [payload length] [payload length] [payload] [crc] [crc]
                  def encode(payload)
                    var b = bytes()
                    b += self.header
                    b.add(size(payload), 2)   # add size as 2 bytes, little endian
                    b += bytes().fromstring(payload)
                    var msg_crc = self.crc16(b)
                    b.add(msg_crc, 2)       # crc 2 bytes, little endian
                    return b
                  end
              
                  def encodenx(payload)
                      var b = bytes().fromstring(payload)
                      b += bytes('FFFFFF')
                      return b
                  end
              
                  def sendnx(payload)
                      import string
                      var payload_bin = self.encodenx(payload)
                      self.ser.write(payload_bin)
                      log(string.format("NXP: Nextion command sent = %s",str(payload_bin)), 3)
                  end
              
                  def send(payload)
                      var payload_bin = self.encode(payload)
                      if self.flash_mode==1
                          log("NXP: skipped command because still flashing", 3)
                      else
                          self.ser.write(payload_bin)
                          log("NXP: payload sent = " + str(payload_bin), 3)
                      end
                  end
              
                  def write_to_nextion(b)
                      self.ser.write(b)
                  end
              
                  def screeninit()
                      log("NXP: Screen Initialized")
                      self.sendnx("recmod=1")
                  end
              
                  def write_block()
                      import string
                      try
                          # diagnose-only ENTER-sample (auskommentiert nach v11-Verifikation 2026-05-04)
                          #if self._wb_count == nil  self._wb_count = 0  end
                          #self._wb_count += 1
                          #if self._wb_count % 100 == 1
                          #    log(string.format("FLH: write_block ENTER #%d buf=%d written=%d size=%d tcp_conn=%s avail=%d",
                          #        self._wb_count, size(self.flash_buff), self.flash_written, self.flash_size,
                          #        str(self.tcp.connected()), self.tcp.available()), 3)
                          #end
                          var wait_iters = 0
                          var wait_start = tasmota.millis()
                          var timed_out = false
                          while size(self.flash_buff)<self.flash_block_size && self.tcp.connected()
                              if self.tcp.available()>0
                                  self.flash_buff += self.tcp.readbytes(4096)
                              else
                                  wait_iters += 1
                                  tasmota.delay(50)
                                  #log("FLH: Wait for available...",4)
                                  if tasmota.millis() - wait_start > 60000
                                      log(string.format("FLH: TIMEOUT in wait loop after %d iters, buf=%d, forcing exit",
                                          wait_iters, size(self.flash_buff)), 2)
                                      timed_out = true
                                      break
                                  end
                              end
                          end
                          # diagnose-only waited-iters sample (auskommentiert)
                          #if wait_iters > 100
                          #    log(string.format("FLH: waited %d iters (%d ms) for tcp data, buf=%d tcp_conn=%s",
                          #        wait_iters, tasmota.millis()-wait_start, size(self.flash_buff), str(self.tcp.connected())), 3)
                          #end
                          var to_write
                          if size(self.flash_buff)>self.flash_block_size
                              to_write = self.flash_buff[0..self.flash_block_size-1]
                              self.flash_buff = self.flash_buff[self.flash_block_size..]
                          else
                              # Sub-block write only allowed when:
                              #  - we did NOT timeout, OR
                              #  - this really is the end of the stream (would complete the flash)
                              # Otherwise: skip — Nextion-Bootloader expects full 4096 blocks and would
                              # ignore/queue a partial block, leaving us stuck.
                              var is_end_of_stream = (self.flash_written + size(self.flash_buff)) >= self.flash_size
                              if timed_out && !is_end_of_stream
                                  log(string.format("FLH: skip partial write after TIMEOUT (buf=%d, remaining=%d)",
                                      size(self.flash_buff), self.flash_size - self.flash_written), 2)
                                  return
                              end
                              to_write = self.flash_buff
                              self.flash_buff = bytes()
                          end
                          var per = (self.flash_written*100)/self.flash_size
                          if (self.last_per!=per)
                              self.last_per = per
                              tasmota.publish_result(string.format("{\"Flashing\":{\"complete\": \"%d\", \"time_elapsed\": %d}}",per , (tasmota.millis()-self.flash_start_millis)/1000), "RESULT")
                          end
                          if size(to_write)>0
                              self.flash_written += size(to_write)
                              self.ser.write(to_write)
                          end
                          log("FLH: Read block - Writing: "+str(size(to_write))+" - Total: "+str(self.flash_written)+" - Buffer size: "+str(size(self.flash_buff)) ,3)
                          # diagnose-only EXIT-sample (auskommentiert)
                          #if self._wb_count != nil && self._wb_count % 100 == 1
                          #    log(string.format("FLH: write_block EXIT #%d remain=%d tcp_conn=%s",
                          #        self._wb_count, self.flash_size - self.flash_written, str(self.tcp.connected())), 3)
                          #end
                          if self.flash_written > self.flash_size
                              self.flash_written = self.flash_size
                          end
                          if (self.flash_written>=self.flash_size)
                              tasmota.delay(25)
                              log("FLH: Flashing complete - Time elapsed: %d", (tasmota.millis()-self.flash_start_millis)/1000)
                              tasmota.publish_result(string.format("{\"Flashing\":{\"complete\": \"done\", \"time_elapsed\": %d}}", (tasmota.millis()-self.flash_start_millis)/1000), "RESULT")
                              tasmota.cmd('RuleTimer3 120')
                              tasmota.cmd('Rule3 1')
                              tasmota.delay(50)
                              self.flash_mode = 0
                              self.ser.deinit()
                              self.ser = serial(17, 16, 115200, serial.SERIAL_8N1)
                          end
                      except .. as e, m
                          log("FLH: write_block EXCEPTION "+str(e)+" "+str(m), 1)
                          self.flash_mode = 0
                          if self.tcp != nil
                              self.tcp.close()
                          end
                      end
                  end
              
                  def every_100ms()
                      import string
                      try
                          if self.ser.available() > 0
                              var msg = self.ser.read()
                              if size(msg) > 0
                                  log(string.format("NXP: Received Raw = %s",str(msg)), 4)
                                  if (self.flash_mode==1)
                                      var strv = msg[0..-4].asstring()
                                      if string.find(strv,"comok 2")>=0
                                          tasmota.delay(20)
                                          log("FLH: Send (High Speed) flash start")
                                          self.flash_start_millis = tasmota.millis()
                                          if self.flash_proto_version == 0
                                              self.sendnx(string.format("whmi-wri %d,%d,res0",self.flash_size,self.flash_proto_baud))
                                          else
                                              self.sendnx(string.format("whmi-wris %d,%d,res0",self.flash_size,self.flash_proto_baud))
                                          end
                                          if self.flash_proto_baud != 115200
                                              tasmota.delay(20)
                                              self.ser.deinit()
                                              self.ser = serial(17, 16, self.flash_proto_baud, serial.SERIAL_8N1)
                                          end
                                      elif size(msg)==1 && msg[0]==0x08
                                          log("FLH: Waiting offset...",3)
                                          self.awaiting_offset = 1
                                      elif size(msg)==4 && self.awaiting_offset==1
                                          self.awaiting_offset = 0
                                          self.flash_offset = msg.get(0,4)
                                          log("FLH: Flash offset marker "+str(self.flash_offset),3)
                                          if self.flash_offset != 0
                                              self.open_url_at(self.url, self.flash_offset)
                                              self.flash_written = self.flash_offset
                                          end
                                          self.write_block()
                                      elif size(msg)==5 && msg[0]==0x08
                                          # Patch 8: 5-byte combined frame {0x08, off0..off3}
                                          self.awaiting_offset = 0
                                          self.flash_offset = msg[1..4].get(0,4)
                                          log("FLH: Flash offset marker (combined 5B) "+str(self.flash_offset),3)
                                          if self.flash_offset != 0
                                              self.open_url_at(self.url, self.flash_offset)
                                              self.flash_written = self.flash_offset
                                          end
                                          self.write_block()
                                      elif size(msg)==1 && msg[0]==0x05
                                          self.write_block()
                                      else
                                          log(string.format("FLH: UNKNOWN display response in flash_mode (size=%d, hex=%s)",
                                              size(msg), str(msg)), 2)
                                          if self.flash_size > 0
                                              var per_done = (self.flash_written * 100) / self.flash_size
                                              if per_done >= 99
                                                  log(string.format("FLH: late-stage unknown msg at %d%% (written=%d size=%d)",
                                                      per_done, self.flash_written, self.flash_size), 2)
                                              end
                                          end
                                      end
                                  else
                                      var msg_list = self.split_55(msg)
                                      for i:0..size(msg_list)-1
                                          msg = msg_list[i]
                                          if size(msg) > 0
                                              if msg == bytes('000000FFFFFF88FFFFFF')
                                                  self.screeninit()
                                              elif size(msg)>=2 && msg[0]==0x55 && msg[1]==0xBB
                                                  var jm = string.format("{\"CustomRecv\":\"%s\"}",msg[4..-3].asstring())
                                                  tasmota.publish_result(jm, "RESULT")
                                              elif msg[0]==0x07 && size(msg)==1 # BELL/Buzzer
                                                  tasmota.cmd("buzzer 1,1")
                                              else
                                                  var jm = string.format("{\"nextion\":\"%s\"}",str(msg[0..-4]))
                                                  tasmota.publish_result(jm, "RESULT")
                                              end
                                          end
                                      end
                                  end
                              end
                          end
                      except .. as e, m
                          log("FLH: every_100ms EXCEPTION "+str(e)+" "+str(m), 1)
                          if self.flash_mode == 1
                              self.flash_mode = 0
                              if self.tcp != nil
                                  self.tcp.close()
                              end
                          end
                      end
                  end
              
                  def begin_nextion_flash()
                      tasmota.cmd('RuleTimer3 0')
                      tasmota.cmd('Rule3 0')
                      self.flash_written = 0
                      self.awaiting_offset = 0
                      self.flash_offset = 0
                      self.sendnx('DRAKJHSUYDGBNCJHGJKSHBDN')
                      self.sendnx('recmod=0')
                      self.flash_mode = 1
                      self.sendnx("connect")
                  end
              
                  def open_url_at(url, pos)
                      self.url = url
                      import string
                      var host
                      var port
                      var s1 = string.split(url,7)[1]
                      var i = string.find(s1,":")
                      var sa
                      if i<0
                          port = 80
                          i = string.find(s1,"/")
                          sa = string.split(s1,i)
                          host = sa[0]
                      else
                          sa = string.split(s1,i)
                          host = sa[0]
                          s1 = string.split(sa[1],1)[1]
                          i = string.find(s1,"/")
                          sa = string.split(s1,i)
                          port = int(sa[0])
                      end
                      var get = sa[1]
                      log(string.format("FLH: host: %s, port: %s, get: %s",host,port,get))
                      self.tcp = tcpclient()
                      self.tcp.connect(host,port)
                      log("FLH: Connected:"+str(self.tcp.connected()),3)
                      var get_req = "GET "+get+" HTTP/1.0\r\n"
                      get_req += string.format("Range: bytes=%d-\r\n", pos)
                      get_req += string.format("HOST: %s:%s\r\n\r\n",host,port)
                      self.tcp.write(get_req)
              
                      # v11 defensive: read in loop until \r\n\r\n marker found or 3s deadline
                      var b = bytes()
                      var deadline = tasmota.millis() + 3000
                      var headers
                      var header_end = -1
                      while tasmota.millis() < deadline && headers == nil
                          if self.tcp.available() > 0
                              b += self.tcp.readbytes()
                              var k = 0
                              while k <= size(b) - 4 && headers == nil
                                  if b[k..(k+3)] == bytes().fromstring("\r\n\r\n")
                                      headers = b[0..(k+3)].asstring()
                                      self.flash_buff = b[(k+4)..]
                                      header_end = k
                                  end
                                  k += 1
                              end
                          else
                              tasmota.delay(50)
                          end
                      end
                      # diagnose-only header-bytes trace (auskommentiert)
                      #log(string.format("FLH: header read total bytes %d", size(b)), 3)
                      if headers == nil
                          var preview_len = size(b)
                          if preview_len > 120  preview_len = 120  end
                          if preview_len > 0
                              log(string.format("FLH: NO header marker in %d bytes; first %d as string: %s",
                                  size(b), preview_len, b[0..preview_len-1].asstring()), 2)
                          else
                              log("FLH: NO header marker, no bytes read at all", 2)
                          end
                          log("FLH: HTTP header incomplete - aborting", 2)
                          self.tcp.close()
                          return -1
                      end
                      # diagnose-only header-found trace (auskommentiert)
                      #log(string.format("FLH: header found at byte %d (header=%d B, body remainder=%d B)",
                      #    header_end, size(headers), size(self.flash_buff)), 3)
                      # check http response for code 200/206
                      if string.find(headers,"200 OK")>0 || string.find(headers,"206 Partial Content")>0
                          log("FLH: HTTP Respose is 200 OK or 206 Partial Content",3)
                      else
                          log("FLH: HTTP Respose is not 200 OK or 206 Partial Content",3)
                          print(headers)
                          self.tcp.close()
                          return -1
                      end
                      # only set flash size if pos is zero
                      if pos == 0
                          # check http response for content-length
                          var tag = "Content-Length: "
                          i = string.find(headers,tag)
                          # diagnose-only Content-Length-Parse trace (auskommentiert)
                          #log(string.format("FLH: find('Content-Length: ') = %d", i), 3)
                          if (i>0)
                              var i2 = string.find(headers,"\r\n",i)
                              var s = headers[i+size(tag)..i2-1]
                              #log(string.format("FLH: content-length slice = '%s' (len=%d)", s, size(s)), 3)
                              self.flash_size=int(s)
                              #log(string.format("FLH: int(s) = %d", self.flash_size), 3)
                          end
                          log("FLH: Flash file size: "+str(self.flash_size),3)
                          # v11 hard guard: never proceed with bogus size
                          if self.flash_size == nil || self.flash_size <= 0
                              log("FLH: Content-Length missing or zero - aborting", 2)
                              self.tcp.close()
                              return -1
                          end
                      end
                  end
              
                  def flash_nextion(url)
                      self.flash_size = 0
                      var res = self.open_url_at(url, 0)
                      if res != -1
                          self.begin_nextion_flash()
                      end
                  end
              
                  def init()
                      log("NXP: Initializing Driver")
                      self.ser = serial(17, 16, 115200, serial.SERIAL_8N1)
                      self.flash_mode = 0
                      self.flash_proto_version = 1
                      self.flash_proto_baud = 921600
                      self._wb_count = 0
                  end
              
              end
              
              var nextion = Nextion()
              
              tasmota.add_driver(nextion)
              
              def get_current_version(cmd, idx, payload, payload_json)
                  import string
                  var version_of_this_script = 11
                  var jm = string.format("{\"nlui_driver_version\":\"%s\"}", version_of_this_script)
                  tasmota.publish_result(jm, "RESULT")
              end
              
              tasmota.add_cmd('GetDriverVersion', get_current_version)
              
              def update_berry_driver(cmd, idx, payload, payload_json)
                  def task()
                      import path
                      import string
              		if string.find(payload, ".tapp") > 0
              		    print("tapp in URL; will do .tapp update and migration if necessary")
              
              			if path.exists("autoexec.be")
              			    print("autoexec.be found; will check for migration")
              				var autoexecfile = open('autoexec.be')
              				var line = autoexecfile.readline()
              				autoexecfile.close()
              				if string.find(line, "NSPanel Tasmota Lovelace UI Berry Driver") > 0
              			        print("found lovelace berry driver, going to delete autoexec.be and .bec")
              					path.remove("autoexec.be")
              					path.remove("autoexec.bec")
              				end
              			end
              
              			var r = tasmota.urlfetch(payload, "nsp-lovelace-driver.tapp")
                          if r < 0
                              print("Update failed")
                          else
                              tasmota.cmd("Restart 1")
                          end
              
              		elif string.find(payload, ".be") > 0
              		    print("be in URL; will do .be update")
              			if path.exists("nsp-lovelace-driver.tapp")
              			    print("Error: there is the tapp version of the berry driver installed; cannot do .be update.")
              			else
                              var cl = webclient()
                              cl.begin(payload)
                              var r = cl.GET()
                              if r == 200
                                  print("Sucessfully downloaded nspanel-lovelace-ui berry driver")
                              else
                                  print("Error while downloading nspanel-lovelace-ui berry driver")
                              end
                              r = cl.write_file("autoexec.be")
                              if r < 0
                                  print("Error while writeing nspanel-lovelace-ui berry driver")
                              else
                                  print("Sucessfully written nspanel-lovelace-ui berry driver")
                                  tasmota.cmd("Restart 1")
                              end
              			end
              		else
              			print("invalid url filetype")
              		end
              
              
              
                      if path.exists("nsp-lovelace-driver.tapp")
                          var r = string.find(payload, ".tapp")
                          if r < 0
                              print("URL doesn't contain .tapp skipping update")
                          else
              
                          end
                      else
                          var r = string.find(payload, ".be")
                          if r < 0
                              print("URL doesn't contain .be skipping update")
                          else
              
                          end
                      end
                  end
                  tasmota.set_timer(0,task)
                  tasmota.resp_cmnd_done()
              end
              
              tasmota.add_cmd('UpdateDriverVersion', update_berry_driver)
              
              def flash_nextion(cmd, idx, payload, payload_json)
                  def task()
                  nextion.flash_proto_version = 1
                  nextion.flash_proto_baud = 921600
                      nextion.flash_nextion(payload)
                  end
                  tasmota.set_timer(0,task)
                  tasmota.resp_cmnd_done()
              end
              
              def flash_nextion_adv(cmd, idx, payload, payload_json)
                  def task()
                      if idx==0
                          nextion.flash_proto_version = 1
                          nextion.flash_proto_baud = 921600
                      elif idx==1
                          nextion.flash_proto_version = 0
                          nextion.flash_proto_baud = 921600
                      elif idx==2
                          nextion.flash_proto_version = 1
                          nextion.flash_proto_baud = 115200
                      elif idx==3
                          nextion.flash_proto_version = 0
                          nextion.flash_proto_baud = 115200
                      elif idx==4
                          nextion.flash_proto_version = 1
                          nextion.flash_proto_baud = 256000
                      elif idx==5
                          nextion.flash_proto_version = 0
                          nextion.flash_proto_baud = 256000
                      elif idx==6
                          nextion.ser.deinit()
                          nextion.ser = serial(17, 16, 9600, serial.SERIAL_8N1)
                          nextion.flash_proto_version = 0
                          nextion.flash_proto_baud = 921600
                      else
                          nextion.flash_proto_version = 0
                          nextion.flash_proto_baud = 115200
                      end
              
                      nextion.flash_nextion(payload)
                  end
                  tasmota.set_timer(0,task)
                  tasmota.resp_cmnd_done()
              end
              
              def send_cmd(cmd, idx, payload, payload_json)
                  nextion.sendnx(payload)
                  tasmota.resp_cmnd_done()
              end
              
              def send_cmd2(cmd, idx, payload, payload_json)
                  nextion.send(payload)
                  tasmota.resp_cmnd_done()
              end
              
              tasmota.add_cmd('Nextion', send_cmd)
              tasmota.add_cmd('CustomSend', send_cmd2)
              tasmota.add_cmd('FlashNextion', flash_nextion)
              tasmota.add_cmd('FlashNextionAdv', flash_nextion_adv)
              
              T 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • L lesiflo

                @TT-Tom sagte:

                @lesiflo

                sieht aus als ob dein Berry Treiber fehlt. Sieh dir die Autoexec.be an, findest du unter Dateisystem verwalten. Was steht da drin?

                # Sonoff NSPanel Tasmota Lovelace UI Berry Driver (improved Message Handling)| code by Armilar
                # based on;
                # Sonoff NSPanel Tasmota Lovelace UI Berry Driver (Extended Flashing to faster speeds; improved Error Handling)| code by joBr99
                # based on;
                # Sonoff NSPanel Tasmota (Nextion with Flashing) driver | code by peepshow-21
                # based on;
                # Sonoff NSPanel Tasmota driver v0.47 | code by blakadder and s-hadinger
                #
                # v11 changes (Diagnose 2026-05-03 -> doc/diagnose_2026-05-03_final.md):
                #  - Driver-Version: 10 -> 11
                #  - write_block cleanup condition: == -> >= (avoids 99.99% hang on partial last block)
                #  - write_block wait-loop TIMEOUT: 30s -> 60s
                #  - write_block: skip partial sub-block write when TIMEOUT hits before end-of-stream
                #  - every_100ms: handle 5-byte combined frame {0x08, off0, off1, off2, off3} (Patch 8)
                #  - open_url_at: header-read in loop until \r\n\r\n or 3s deadline (defensive race-fix)
                #  - open_url_at: hard return -1 when headers==nil or flash_size<=0
                #  - try/except in write_block and every_100ms -> on exception: flash_mode=0, tcp.close()
                
                # Example Flash
                # FlashNextion http://nspanel.de/nspanel-vX.X.X.tft
                
                class Nextion : Driver
                
                    static header = bytes('55BB')
                
                    static flash_block_size = 4096
                
                    var flash_mode
                    var flash_start_millis
                    var flash_size
                    var flash_written
                    var flash_buff
                    var flash_offset
                    var flash_proto_version
                    var flash_proto_baud
                    var awaiting_offset
                    var tcp
                    var ser
                    var last_per
                    var url
                    var _wb_count
                
                    def split_55(b)
                      var ret = []
                      var s = size(b)
                      var i = s-2   # start from last-1
                      while i > 0
                        if b[i] == 0x55 && b[i+1] == 0xBB
                          ret.push(b[i..s-1]) # push last msg to list
                          b = b[(0..i-1)]   # write the rest back to b
                        end
                        i -= 1
                      end
                      ret.push(b)
                      return ret
                    end
                
                    def crc16(data, poly)
                      if !poly  poly = 0xA001 end
                      # CRC-16 MODBUS HASHING ALGORITHM
                      var crc = 0xFFFF
                      for i:0..size(data)-1
                        crc = crc ^ data[i]
                        for j:0..7
                          if crc & 1
                            crc = (crc >> 1) ^ poly
                          else
                            crc = crc >> 1
                          end
                        end
                      end
                      return crc
                    end
                
                    # encode using custom protocol 55 BB [payload length] [payload length] [payload] [crc] [crc]
                    def encode(payload)
                      var b = bytes()
                      b += self.header
                      b.add(size(payload), 2)   # add size as 2 bytes, little endian
                      b += bytes().fromstring(payload)
                      var msg_crc = self.crc16(b)
                      b.add(msg_crc, 2)       # crc 2 bytes, little endian
                      return b
                    end
                
                    def encodenx(payload)
                        var b = bytes().fromstring(payload)
                        b += bytes('FFFFFF')
                        return b
                    end
                
                    def sendnx(payload)
                        import string
                        var payload_bin = self.encodenx(payload)
                        self.ser.write(payload_bin)
                        log(string.format("NXP: Nextion command sent = %s",str(payload_bin)), 3)
                    end
                
                    def send(payload)
                        var payload_bin = self.encode(payload)
                        if self.flash_mode==1
                            log("NXP: skipped command because still flashing", 3)
                        else
                            self.ser.write(payload_bin)
                            log("NXP: payload sent = " + str(payload_bin), 3)
                        end
                    end
                
                    def write_to_nextion(b)
                        self.ser.write(b)
                    end
                
                    def screeninit()
                        log("NXP: Screen Initialized")
                        self.sendnx("recmod=1")
                    end
                
                    def write_block()
                        import string
                        try
                            # diagnose-only ENTER-sample (auskommentiert nach v11-Verifikation 2026-05-04)
                            #if self._wb_count == nil  self._wb_count = 0  end
                            #self._wb_count += 1
                            #if self._wb_count % 100 == 1
                            #    log(string.format("FLH: write_block ENTER #%d buf=%d written=%d size=%d tcp_conn=%s avail=%d",
                            #        self._wb_count, size(self.flash_buff), self.flash_written, self.flash_size,
                            #        str(self.tcp.connected()), self.tcp.available()), 3)
                            #end
                            var wait_iters = 0
                            var wait_start = tasmota.millis()
                            var timed_out = false
                            while size(self.flash_buff)<self.flash_block_size && self.tcp.connected()
                                if self.tcp.available()>0
                                    self.flash_buff += self.tcp.readbytes(4096)
                                else
                                    wait_iters += 1
                                    tasmota.delay(50)
                                    #log("FLH: Wait for available...",4)
                                    if tasmota.millis() - wait_start > 60000
                                        log(string.format("FLH: TIMEOUT in wait loop after %d iters, buf=%d, forcing exit",
                                            wait_iters, size(self.flash_buff)), 2)
                                        timed_out = true
                                        break
                                    end
                                end
                            end
                            # diagnose-only waited-iters sample (auskommentiert)
                            #if wait_iters > 100
                            #    log(string.format("FLH: waited %d iters (%d ms) for tcp data, buf=%d tcp_conn=%s",
                            #        wait_iters, tasmota.millis()-wait_start, size(self.flash_buff), str(self.tcp.connected())), 3)
                            #end
                            var to_write
                            if size(self.flash_buff)>self.flash_block_size
                                to_write = self.flash_buff[0..self.flash_block_size-1]
                                self.flash_buff = self.flash_buff[self.flash_block_size..]
                            else
                                # Sub-block write only allowed when:
                                #  - we did NOT timeout, OR
                                #  - this really is the end of the stream (would complete the flash)
                                # Otherwise: skip — Nextion-Bootloader expects full 4096 blocks and would
                                # ignore/queue a partial block, leaving us stuck.
                                var is_end_of_stream = (self.flash_written + size(self.flash_buff)) >= self.flash_size
                                if timed_out && !is_end_of_stream
                                    log(string.format("FLH: skip partial write after TIMEOUT (buf=%d, remaining=%d)",
                                        size(self.flash_buff), self.flash_size - self.flash_written), 2)
                                    return
                                end
                                to_write = self.flash_buff
                                self.flash_buff = bytes()
                            end
                            var per = (self.flash_written*100)/self.flash_size
                            if (self.last_per!=per)
                                self.last_per = per
                                tasmota.publish_result(string.format("{\"Flashing\":{\"complete\": \"%d\", \"time_elapsed\": %d}}",per , (tasmota.millis()-self.flash_start_millis)/1000), "RESULT")
                            end
                            if size(to_write)>0
                                self.flash_written += size(to_write)
                                self.ser.write(to_write)
                            end
                            log("FLH: Read block - Writing: "+str(size(to_write))+" - Total: "+str(self.flash_written)+" - Buffer size: "+str(size(self.flash_buff)) ,3)
                            # diagnose-only EXIT-sample (auskommentiert)
                            #if self._wb_count != nil && self._wb_count % 100 == 1
                            #    log(string.format("FLH: write_block EXIT #%d remain=%d tcp_conn=%s",
                            #        self._wb_count, self.flash_size - self.flash_written, str(self.tcp.connected())), 3)
                            #end
                            if self.flash_written > self.flash_size
                                self.flash_written = self.flash_size
                            end
                            if (self.flash_written>=self.flash_size)
                                tasmota.delay(25)
                                log("FLH: Flashing complete - Time elapsed: %d", (tasmota.millis()-self.flash_start_millis)/1000)
                                tasmota.publish_result(string.format("{\"Flashing\":{\"complete\": \"done\", \"time_elapsed\": %d}}", (tasmota.millis()-self.flash_start_millis)/1000), "RESULT")
                                tasmota.cmd('RuleTimer3 120')
                                tasmota.cmd('Rule3 1')
                                tasmota.delay(50)
                                self.flash_mode = 0
                                self.ser.deinit()
                                self.ser = serial(17, 16, 115200, serial.SERIAL_8N1)
                            end
                        except .. as e, m
                            log("FLH: write_block EXCEPTION "+str(e)+" "+str(m), 1)
                            self.flash_mode = 0
                            if self.tcp != nil
                                self.tcp.close()
                            end
                        end
                    end
                
                    def every_100ms()
                        import string
                        try
                            if self.ser.available() > 0
                                var msg = self.ser.read()
                                if size(msg) > 0
                                    log(string.format("NXP: Received Raw = %s",str(msg)), 4)
                                    if (self.flash_mode==1)
                                        var strv = msg[0..-4].asstring()
                                        if string.find(strv,"comok 2")>=0
                                            tasmota.delay(20)
                                            log("FLH: Send (High Speed) flash start")
                                            self.flash_start_millis = tasmota.millis()
                                            if self.flash_proto_version == 0
                                                self.sendnx(string.format("whmi-wri %d,%d,res0",self.flash_size,self.flash_proto_baud))
                                            else
                                                self.sendnx(string.format("whmi-wris %d,%d,res0",self.flash_size,self.flash_proto_baud))
                                            end
                                            if self.flash_proto_baud != 115200
                                                tasmota.delay(20)
                                                self.ser.deinit()
                                                self.ser = serial(17, 16, self.flash_proto_baud, serial.SERIAL_8N1)
                                            end
                                        elif size(msg)==1 && msg[0]==0x08
                                            log("FLH: Waiting offset...",3)
                                            self.awaiting_offset = 1
                                        elif size(msg)==4 && self.awaiting_offset==1
                                            self.awaiting_offset = 0
                                            self.flash_offset = msg.get(0,4)
                                            log("FLH: Flash offset marker "+str(self.flash_offset),3)
                                            if self.flash_offset != 0
                                                self.open_url_at(self.url, self.flash_offset)
                                                self.flash_written = self.flash_offset
                                            end
                                            self.write_block()
                                        elif size(msg)==5 && msg[0]==0x08
                                            # Patch 8: 5-byte combined frame {0x08, off0..off3}
                                            self.awaiting_offset = 0
                                            self.flash_offset = msg[1..4].get(0,4)
                                            log("FLH: Flash offset marker (combined 5B) "+str(self.flash_offset),3)
                                            if self.flash_offset != 0
                                                self.open_url_at(self.url, self.flash_offset)
                                                self.flash_written = self.flash_offset
                                            end
                                            self.write_block()
                                        elif size(msg)==1 && msg[0]==0x05
                                            self.write_block()
                                        else
                                            log(string.format("FLH: UNKNOWN display response in flash_mode (size=%d, hex=%s)",
                                                size(msg), str(msg)), 2)
                                            if self.flash_size > 0
                                                var per_done = (self.flash_written * 100) / self.flash_size
                                                if per_done >= 99
                                                    log(string.format("FLH: late-stage unknown msg at %d%% (written=%d size=%d)",
                                                        per_done, self.flash_written, self.flash_size), 2)
                                                end
                                            end
                                        end
                                    else
                                        var msg_list = self.split_55(msg)
                                        for i:0..size(msg_list)-1
                                            msg = msg_list[i]
                                            if size(msg) > 0
                                                if msg == bytes('000000FFFFFF88FFFFFF')
                                                    self.screeninit()
                                                elif size(msg)>=2 && msg[0]==0x55 && msg[1]==0xBB
                                                    var jm = string.format("{\"CustomRecv\":\"%s\"}",msg[4..-3].asstring())
                                                    tasmota.publish_result(jm, "RESULT")
                                                elif msg[0]==0x07 && size(msg)==1 # BELL/Buzzer
                                                    tasmota.cmd("buzzer 1,1")
                                                else
                                                    var jm = string.format("{\"nextion\":\"%s\"}",str(msg[0..-4]))
                                                    tasmota.publish_result(jm, "RESULT")
                                                end
                                            end
                                        end
                                    end
                                end
                            end
                        except .. as e, m
                            log("FLH: every_100ms EXCEPTION "+str(e)+" "+str(m), 1)
                            if self.flash_mode == 1
                                self.flash_mode = 0
                                if self.tcp != nil
                                    self.tcp.close()
                                end
                            end
                        end
                    end
                
                    def begin_nextion_flash()
                        tasmota.cmd('RuleTimer3 0')
                        tasmota.cmd('Rule3 0')
                        self.flash_written = 0
                        self.awaiting_offset = 0
                        self.flash_offset = 0
                        self.sendnx('DRAKJHSUYDGBNCJHGJKSHBDN')
                        self.sendnx('recmod=0')
                        self.flash_mode = 1
                        self.sendnx("connect")
                    end
                
                    def open_url_at(url, pos)
                        self.url = url
                        import string
                        var host
                        var port
                        var s1 = string.split(url,7)[1]
                        var i = string.find(s1,":")
                        var sa
                        if i<0
                            port = 80
                            i = string.find(s1,"/")
                            sa = string.split(s1,i)
                            host = sa[0]
                        else
                            sa = string.split(s1,i)
                            host = sa[0]
                            s1 = string.split(sa[1],1)[1]
                            i = string.find(s1,"/")
                            sa = string.split(s1,i)
                            port = int(sa[0])
                        end
                        var get = sa[1]
                        log(string.format("FLH: host: %s, port: %s, get: %s",host,port,get))
                        self.tcp = tcpclient()
                        self.tcp.connect(host,port)
                        log("FLH: Connected:"+str(self.tcp.connected()),3)
                        var get_req = "GET "+get+" HTTP/1.0\r\n"
                        get_req += string.format("Range: bytes=%d-\r\n", pos)
                        get_req += string.format("HOST: %s:%s\r\n\r\n",host,port)
                        self.tcp.write(get_req)
                
                        # v11 defensive: read in loop until \r\n\r\n marker found or 3s deadline
                        var b = bytes()
                        var deadline = tasmota.millis() + 3000
                        var headers
                        var header_end = -1
                        while tasmota.millis() < deadline && headers == nil
                            if self.tcp.available() > 0
                                b += self.tcp.readbytes()
                                var k = 0
                                while k <= size(b) - 4 && headers == nil
                                    if b[k..(k+3)] == bytes().fromstring("\r\n\r\n")
                                        headers = b[0..(k+3)].asstring()
                                        self.flash_buff = b[(k+4)..]
                                        header_end = k
                                    end
                                    k += 1
                                end
                            else
                                tasmota.delay(50)
                            end
                        end
                        # diagnose-only header-bytes trace (auskommentiert)
                        #log(string.format("FLH: header read total bytes %d", size(b)), 3)
                        if headers == nil
                            var preview_len = size(b)
                            if preview_len > 120  preview_len = 120  end
                            if preview_len > 0
                                log(string.format("FLH: NO header marker in %d bytes; first %d as string: %s",
                                    size(b), preview_len, b[0..preview_len-1].asstring()), 2)
                            else
                                log("FLH: NO header marker, no bytes read at all", 2)
                            end
                            log("FLH: HTTP header incomplete - aborting", 2)
                            self.tcp.close()
                            return -1
                        end
                        # diagnose-only header-found trace (auskommentiert)
                        #log(string.format("FLH: header found at byte %d (header=%d B, body remainder=%d B)",
                        #    header_end, size(headers), size(self.flash_buff)), 3)
                        # check http response for code 200/206
                        if string.find(headers,"200 OK")>0 || string.find(headers,"206 Partial Content")>0
                            log("FLH: HTTP Respose is 200 OK or 206 Partial Content",3)
                        else
                            log("FLH: HTTP Respose is not 200 OK or 206 Partial Content",3)
                            print(headers)
                            self.tcp.close()
                            return -1
                        end
                        # only set flash size if pos is zero
                        if pos == 0
                            # check http response for content-length
                            var tag = "Content-Length: "
                            i = string.find(headers,tag)
                            # diagnose-only Content-Length-Parse trace (auskommentiert)
                            #log(string.format("FLH: find('Content-Length: ') = %d", i), 3)
                            if (i>0)
                                var i2 = string.find(headers,"\r\n",i)
                                var s = headers[i+size(tag)..i2-1]
                                #log(string.format("FLH: content-length slice = '%s' (len=%d)", s, size(s)), 3)
                                self.flash_size=int(s)
                                #log(string.format("FLH: int(s) = %d", self.flash_size), 3)
                            end
                            log("FLH: Flash file size: "+str(self.flash_size),3)
                            # v11 hard guard: never proceed with bogus size
                            if self.flash_size == nil || self.flash_size <= 0
                                log("FLH: Content-Length missing or zero - aborting", 2)
                                self.tcp.close()
                                return -1
                            end
                        end
                    end
                
                    def flash_nextion(url)
                        self.flash_size = 0
                        var res = self.open_url_at(url, 0)
                        if res != -1
                            self.begin_nextion_flash()
                        end
                    end
                
                    def init()
                        log("NXP: Initializing Driver")
                        self.ser = serial(17, 16, 115200, serial.SERIAL_8N1)
                        self.flash_mode = 0
                        self.flash_proto_version = 1
                        self.flash_proto_baud = 921600
                        self._wb_count = 0
                    end
                
                end
                
                var nextion = Nextion()
                
                tasmota.add_driver(nextion)
                
                def get_current_version(cmd, idx, payload, payload_json)
                    import string
                    var version_of_this_script = 11
                    var jm = string.format("{\"nlui_driver_version\":\"%s\"}", version_of_this_script)
                    tasmota.publish_result(jm, "RESULT")
                end
                
                tasmota.add_cmd('GetDriverVersion', get_current_version)
                
                def update_berry_driver(cmd, idx, payload, payload_json)
                    def task()
                        import path
                        import string
                		if string.find(payload, ".tapp") > 0
                		    print("tapp in URL; will do .tapp update and migration if necessary")
                
                			if path.exists("autoexec.be")
                			    print("autoexec.be found; will check for migration")
                				var autoexecfile = open('autoexec.be')
                				var line = autoexecfile.readline()
                				autoexecfile.close()
                				if string.find(line, "NSPanel Tasmota Lovelace UI Berry Driver") > 0
                			        print("found lovelace berry driver, going to delete autoexec.be and .bec")
                					path.remove("autoexec.be")
                					path.remove("autoexec.bec")
                				end
                			end
                
                			var r = tasmota.urlfetch(payload, "nsp-lovelace-driver.tapp")
                            if r < 0
                                print("Update failed")
                            else
                                tasmota.cmd("Restart 1")
                            end
                
                		elif string.find(payload, ".be") > 0
                		    print("be in URL; will do .be update")
                			if path.exists("nsp-lovelace-driver.tapp")
                			    print("Error: there is the tapp version of the berry driver installed; cannot do .be update.")
                			else
                                var cl = webclient()
                                cl.begin(payload)
                                var r = cl.GET()
                                if r == 200
                                    print("Sucessfully downloaded nspanel-lovelace-ui berry driver")
                                else
                                    print("Error while downloading nspanel-lovelace-ui berry driver")
                                end
                                r = cl.write_file("autoexec.be")
                                if r < 0
                                    print("Error while writeing nspanel-lovelace-ui berry driver")
                                else
                                    print("Sucessfully written nspanel-lovelace-ui berry driver")
                                    tasmota.cmd("Restart 1")
                                end
                			end
                		else
                			print("invalid url filetype")
                		end
                
                
                
                        if path.exists("nsp-lovelace-driver.tapp")
                            var r = string.find(payload, ".tapp")
                            if r < 0
                                print("URL doesn't contain .tapp skipping update")
                            else
                
                            end
                        else
                            var r = string.find(payload, ".be")
                            if r < 0
                                print("URL doesn't contain .be skipping update")
                            else
                
                            end
                        end
                    end
                    tasmota.set_timer(0,task)
                    tasmota.resp_cmnd_done()
                end
                
                tasmota.add_cmd('UpdateDriverVersion', update_berry_driver)
                
                def flash_nextion(cmd, idx, payload, payload_json)
                    def task()
                    nextion.flash_proto_version = 1
                    nextion.flash_proto_baud = 921600
                        nextion.flash_nextion(payload)
                    end
                    tasmota.set_timer(0,task)
                    tasmota.resp_cmnd_done()
                end
                
                def flash_nextion_adv(cmd, idx, payload, payload_json)
                    def task()
                        if idx==0
                            nextion.flash_proto_version = 1
                            nextion.flash_proto_baud = 921600
                        elif idx==1
                            nextion.flash_proto_version = 0
                            nextion.flash_proto_baud = 921600
                        elif idx==2
                            nextion.flash_proto_version = 1
                            nextion.flash_proto_baud = 115200
                        elif idx==3
                            nextion.flash_proto_version = 0
                            nextion.flash_proto_baud = 115200
                        elif idx==4
                            nextion.flash_proto_version = 1
                            nextion.flash_proto_baud = 256000
                        elif idx==5
                            nextion.flash_proto_version = 0
                            nextion.flash_proto_baud = 256000
                        elif idx==6
                            nextion.ser.deinit()
                            nextion.ser = serial(17, 16, 9600, serial.SERIAL_8N1)
                            nextion.flash_proto_version = 0
                            nextion.flash_proto_baud = 921600
                        else
                            nextion.flash_proto_version = 0
                            nextion.flash_proto_baud = 115200
                        end
                
                        nextion.flash_nextion(payload)
                    end
                    tasmota.set_timer(0,task)
                    tasmota.resp_cmnd_done()
                end
                
                def send_cmd(cmd, idx, payload, payload_json)
                    nextion.sendnx(payload)
                    tasmota.resp_cmnd_done()
                end
                
                def send_cmd2(cmd, idx, payload, payload_json)
                    nextion.send(payload)
                    tasmota.resp_cmnd_done()
                end
                
                tasmota.add_cmd('Nextion', send_cmd)
                tasmota.add_cmd('CustomSend', send_cmd2)
                tasmota.add_cmd('FlashNextion', flash_nextion)
                tasmota.add_cmd('FlashNextionAdv', flash_nextion_adv)
                
                T
                T
                ticaki
                schrieb am zuletzt editiert von
                #17

                @lesiflo

                Abhilfe: Im Safeboot-Webinterface (http://192.168.2.178) unter Firmware Upgrade die normale NSPanel-Firmware einspielen:

                • per OTA-URL http://ota.tasmota.com/tasmota32/release/tasmota32-nspanel.bin
                • oder die .bin hochladen.

                Danach startet das Panel normal, autoexec.be wird geladen und das Display kommt wieder. Die Einstellungen liegen im NVS (CFG: Loaded from NVS) und
                sollten erhalten bleiben. Dabei kommt er gleich von der alten 13.1.0 weg.

                Das ist von claude - hätte ich so aber auch ohne claude versucht, nur war mir nicht sicher.

                Weather-Warnings Espresense NSPanel-Lovelace-ui Tagesschau

                Spenden

                L 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • T
                  T
                  ticaki
                  schrieb am zuletzt editiert von ticaki
                  #18

                  2.2.0 (2026-11-12)

                  • (ticaki) Web-Panel: Smartphone-Modelle web-p und web-l, Hochformat-Layout für alle Karten, Popups und Bildschirmschoner auf us-p/web-p, die Hardware-Tasten lassen sich abschalten, viele Layout-Korrekturen; kein Absturz mehr bei der ersten Verbindung, weniger Log-Meldungen ohne Browser
                  • (ticaki) Admin: Konfiguration eines Panels exportieren und importieren (zusammenführen oder komplett überschreiben, Konfliktübersicht, PINs und Passwörter nur auf ausdrücklichen Wunsch)
                  • (ticaki) Bildschirmschoner: eigene Aktion bei langem Drücken und eigene Icon-Schrift für Indikatoren (TFT 6.0.9), neue Indikator-Aktion „Werte durchschalten“, Vorlagen für Müllabfuhrtermine text.trash.next / text.trash.afterNext
                  • (ticaki) Bildschirmschoner: Ein Indikator reagiert nur noch, wenn eine Aktion eingestellt ist, die Option „Indikatoren als Taster“ entfällt – bitte eure Indikatoren prüfen
                  • (ticaki) Bildschirmschoner: Es wird nur noch gesendet, was sich geändert hat, ein Tastendruck zeigt sein Ergebnis sofort; Korrekturen für Indikatoren mit TFT 6.0.8/6.1.0, Sonnenaufgang von Bright Sky, Batterie-Icons und die Farbskala im Admin
                  • (ticaki) Admin: Die Farben folgen dem Farbthema der Instanz, Entwickler-Tab mit „Teststates anlegen“
                  • (ticaki) Navigation: Ein fehlendes Ziel öffnet die Systemseite „Nav error“; die Service-Seite bringt die Navigation mehrerer Panels nicht mehr durcheinander
                  • (ticaki) Panel: Tasmota-Safeboot wird erkannt, Nachrichten über 1017 Byte werden gemeldet, lange Überschriften werden mit … gekürzt
                  • (ticaki) Korrekturen: Status-Datenpunkt neuer Alarm-/Unlock-Seiten, Emulator-Erkennung, weniger Info-Logs beim Start
                  • (tt-tom17) Admin: Editoren der QR-, Chart-, Müll- und Menüseiten überarbeitet (klarere Beschriftungen, Menüvorschau wie auf dem Panel, „Auswahl übernehmen“ der Müllseite befüllt die Seite vollständig), restliche feste Texte übersetzt
                  • (tt-tom17) pageQR: WPA2 ist die Standard-Verschlüsselung fürs WLAN

                  Wer bisher Indikatoren ohne Aktion als Schalter benutzt hat: Dort jetzt eine Aktion (z. B. „Datenpunkt umschalten“) einstellen.

                  Weather-Warnings Espresense NSPanel-Lovelace-ui Tagesschau

                  Spenden

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • T ticaki

                    @lesiflo

                    Abhilfe: Im Safeboot-Webinterface (http://192.168.2.178) unter Firmware Upgrade die normale NSPanel-Firmware einspielen:

                    • per OTA-URL http://ota.tasmota.com/tasmota32/release/tasmota32-nspanel.bin
                    • oder die .bin hochladen.

                    Danach startet das Panel normal, autoexec.be wird geladen und das Display kommt wieder. Die Einstellungen liegen im NVS (CFG: Loaded from NVS) und
                    sollten erhalten bleiben. Dabei kommt er gleich von der alten 13.1.0 weg.

                    Das ist von claude - hätte ich so aber auch ohne claude versucht, nur war mir nicht sicher.

                    L
                    L
                    lesiflo
                    Most Active
                    schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                    #19

                    @ticaki sagte:

                    @lesiflo

                    Abhilfe: Im Safeboot-Webinterface (http://192.168.2.178) unter Firmware Upgrade die normale NSPanel-Firmware einspielen:

                    • per OTA-URL http://ota.tasmota.com/tasmota32/release/tasmota32-nspanel.bin
                    • oder die .bin hochladen.

                    Danach startet das Panel normal, autoexec.be wird geladen und das Display kommt wieder. Die Einstellungen liegen im NVS (CFG: Loaded from NVS) und
                    sollten erhalten bleiben. Dabei kommt er gleich von der alten 13.1.0 weg.

                    Das ist von claude - hätte ich so aber auch ohne claude versucht, nur war mir nicht sicher.

                    Update hat geklappt, Meldung im Adapter aber bleibt so und Anzeige weiterhin schwarz

                    image.jpeg

                    Nachdem ich im Webinterface kurz auf Informationen gegangen bin war wieder die vorherige Version aktiv. Und auch wieder Safeboot-Schleife in der Console.

                    image.jpeg

                    T 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • T
                      T
                      ticaki
                      schrieb am zuletzt editiert von ticaki
                      #20

                      Ich würde mla folgendes Probieren - ausgehend davon das der verwendete Adapter das schon kann:
                      Panel in maintain deaktivieren
                      Tasmota updaten - mindestens 1 Minute warten
                      auf Nspanel Einstellungen die panel einstellungen aktualisieren (tamota einstellung, berry und tft wird geflasht). siehe bild - auf den stift und dann auf aktualisieren
                      .Bildschirmfoto 2026-11-12 um 23.23.05.png
                      panel aktivieren

                      Weather-Warnings Espresense NSPanel-Lovelace-ui Tagesschau

                      Spenden

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • L lesiflo

                        @ticaki sagte:

                        @lesiflo

                        Abhilfe: Im Safeboot-Webinterface (http://192.168.2.178) unter Firmware Upgrade die normale NSPanel-Firmware einspielen:

                        • per OTA-URL http://ota.tasmota.com/tasmota32/release/tasmota32-nspanel.bin
                        • oder die .bin hochladen.

                        Danach startet das Panel normal, autoexec.be wird geladen und das Display kommt wieder. Die Einstellungen liegen im NVS (CFG: Loaded from NVS) und
                        sollten erhalten bleiben. Dabei kommt er gleich von der alten 13.1.0 weg.

                        Das ist von claude - hätte ich so aber auch ohne claude versucht, nur war mir nicht sicher.

                        Update hat geklappt, Meldung im Adapter aber bleibt so und Anzeige weiterhin schwarz

                        image.jpeg

                        Nachdem ich im Webinterface kurz auf Informationen gegangen bin war wieder die vorherige Version aktiv. Und auch wieder Safeboot-Schleife in der Console.

                        image.jpeg

                        T
                        T
                        TT-Tom
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #21

                        @lesiflo
                        Sorry hatte nicht gesehen, dass du im safeboot bist.
                        Schalte mal den Adapter ab und arbeite nur mit dem Panel und Tasmota. Es muss Tasmota richtig starten, ggf noch einmal die Firmware installieren.

                        Gruß Tom

                        Wenn meine Hilfe erfolgreich war, benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

                        Public Transport
                        https://github.com/tt-tom17/ioBroker.public-transport
                        https://github.com/tt-tom17/ioBroker.public-transport/wiki

                        NSPanel Adapter Dokumentation
                        https://ticaki.github.io/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • T
                          T
                          ticaki
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #22

                          Die Adapterversion wäre auch hilftreich, ich hab da irgendwann mal was mit gefixt, ist aber schon ein paar tage her.

                          Weather-Warnings Espresense NSPanel-Lovelace-ui Tagesschau

                          Spenden

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • L
                            L
                            lesiflo
                            Most Active
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #23

                            Hab's jetzt hinbekommen. Nachdem ich hier auf Typ "Panel-Flur" eingestellt hatte ging es wieder. Mein 2. Panel hatte nach Restart den gleichen Fehler

                            image.jpeg

                            T 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • L lesiflo

                              Hab's jetzt hinbekommen. Nachdem ich hier auf Typ "Panel-Flur" eingestellt hatte ging es wieder. Mein 2. Panel hatte nach Restart den gleichen Fehler

                              image.jpeg

                              T
                              T
                              TT-Tom
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #24

                              @lesiflo

                              Okay, danke für die Rückmeldung. Werde es mal notieren, als Fehlerquelle. Was stand da dann vorher drin, weißt du das noch?

                              Gruß Tom

                              Wenn meine Hilfe erfolgreich war, benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

                              Public Transport
                              https://github.com/tt-tom17/ioBroker.public-transport
                              https://github.com/tt-tom17/ioBroker.public-transport/wiki

                              NSPanel Adapter Dokumentation
                              https://ticaki.github.io/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/

                              L 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • T TT-Tom

                                @lesiflo

                                Okay, danke für die Rückmeldung. Werde es mal notieren, als Fehlerquelle. Was stand da dann vorher drin, weißt du das noch?

                                L
                                L
                                lesiflo
                                Most Active
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #25

                                @TT-Tom sagte:

                                @lesiflo

                                Okay, danke für die Rückmeldung. Werde es mal notieren, als Fehlerquelle. Was stand da dann vorher drin, weißt du das noch?

                                Das hier:

                                image.jpeg

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                1
                                • T
                                  T
                                  ticaki
                                  schrieb am zuletzt editiert von ticaki
                                  #26

                                  NSPanel Lovelace UI 2.3.0

                                  Das Wichtigste in Kürze

                                  • Berry-Treiber 12 ist da, und alles ist vorbereitet für TFT 6.1.0: Mit dem kommenden TFT bestätigt das Display jede Nachricht, Seiten und Screensaver bauen sich dann deutlich schneller auf. Bis dahin läuft alles wie gewohnt mit TFT 6.0.9.
                                  • Screensaver aktualisiert schneller, veraltete Werte stauen sich nicht mehr.
                                  • Sauberer Adapterstart: ein Startup pro Panel statt mehrfach neu startender Animation.
                                  • Statustexte, Einheiten & Co. werden ohne Adapterneustart übernommen.
                                  • Admin: Berry-Treiber-Update im Tab Wartung, Seitenfilter und Suche im Navigationsfluss.
                                  • ⚠️ Bitte prüfen: Der linke Button der Popup-Benachrichtigung schreibt jetzt wie die anderen Buttons. Skripte, die den lokalen Datenpunkt auswerten, müssen ggf. angepasst werden.
                                  • Admin >= 8.1.0 wird vorausgesetzt.

                                  Changelog

                                  Panel & Display

                                  • (ticaki) Vorbereitet für TFT 6.1.0: Zusammen mit Berry-Treiber 12 bestätigt das Display dann jede Nachricht mit ihrer Prüfsumme, und der Adapter schickt die nächste sofort statt nach 250 ms. Seiten und Screensaver bauen sich damit spürbar schneller auf. Der Screensaver übernimmt seine Farben schon beim Seitenwechsel (kein schwarzes Aufblitzen), der Screensaver „advanced“ folgt dem Farbthema. Ältere TFTs werden erkannt und wie bisher bedient.
                                  • (ticaki) Berry-Treiber 12 (auch Emulator-Berry): schnellere Prüfsumme, die der Adapter fertig mitliefern kann; eine über zwei serielle Lesevorgänge verteilte Nachricht geht nicht mehr verloren. Der Tab Wartung zeigt den Berry-Treiber jedes Panels und bietet ein Update an.
                                  • (ticaki) Adapterstart: ein Startup pro Panel statt eines Startup-Sturms; ein Adapterneustart während eines TFT-Updates bricht das Update nicht mehr ab.
                                  • (ticaki) Geänderte Statustexte und Anzeigewerte (common.states, Einheit, min, max, step, Name) werden zur Laufzeit ohne Adapterneustart übernommen.
                                  • (ticaki) Icons: Mediaplayer-Logos alexa, mpd, sonos, bose und volumio vorbereitet (ab TFT 6.1.0).

                                  Screensaver

                                  • (ticaki) Kurz nacheinander eintreffende Änderungen werden zusammen gesendet, weatherUpdate höchstens einmal pro Sekunde statt alle 2 s, veraltete Werte stauen sich nicht mehr in der Sendewarteschlange. Das Update-Symbol erscheint nur noch bei einem TFT, das älter als das empfohlene ist.
                                  • (ticaki) Benachrichtigung bei Standby-Helligkeit 0: Der erste Tipp weckt das Display, der zweite schließt die Benachrichtigung, der dritte verlässt den Screensaver.
                                  • (tt-tom17) Ein Tipp auf eine nicht schließbare Benachrichtigung geht nicht mehr verloren; eine quittierte Meldung des ioBroker-Hosts kommt nicht wieder.

                                  Popup & Karten

                                  • (tt-tom17) Popup-Benachrichtigung: Der linke Button schreibt die reine ID nach setStateID und die ID mit Panelname nach setGlobalID, wie die anderen Buttons. Skripte prüfen, die den lokalen Datenpunkt lesen! Fehlt textSize, wird Größe 3 verwendet.
                                  • (tt-tom17) cardThermo/cardThermo2: Modus-Zeile auch bei common.states als Objekt, Lüftermodus FAN_ONLY wird angezeigt, kein umrandetes A mehr bei inaktiven Modi, kein doppelter Schraubenschlüssel; Lüften- und Trocknen-Modus heißen jetzt nach ihrer Funktion (Lüften/Trocknen).

                                  Admin

                                  • (ticaki) Eigenes TFT auf ein oder alle Panels flashen (Tab Entwickler, Expertenmodus); Namensfilter in der Seitenkonfiguration, Suche im Navigationsfluss, lesbare Zoom-Buttons im dunklen Thema.
                                  • (tt-tom17) Checkbox für die Farbskala bei Item-Farben, Wertbedingung für weitere Navigationsrollen, „Navigation“ und „eigener Button“ schließen sich gegenseitig aus, verständlichere Startseiten-Zusammenfassung und Hinweise, fehlgeschlagene Skript-Updates werden gemeldet, Hinweis zur Zeitzone, Warnung bei ungespeicherten Panels.

                                  Sonstiges

                                  • (ticaki) Admin >= 8.1.0 erforderlich; Abhängigkeiten aktualisiert (MQTT-Broker aedes 1.2.0 mit Sicherheitskorrekturen).

                                  Feedback wäre wünschenswert - ja wir machen da viele release - ist ja auch kein sommer mehr :)

                                  EDIT: Berry12 an sich beschleunigt auch ohne tft 6.1 den datenaustausch und kommt mit mehrfach antworten vom display klar - wobei das mit den mehrfach antworten wohl eher selten vorkommt in 6.0.9

                                  Weather-Warnings Espresense NSPanel-Lovelace-ui Tagesschau

                                  Spenden

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  3
                                  • T
                                    T
                                    ticaki
                                    schrieb am zuletzt editiert von ticaki
                                    #27

                                    Die Doku die Tom da erstellt hat ist echt cool
                                    Da werden in der nächsten version wohl ein haufen direkt links vom admin auf die entsprechende doku seite eingebaut.
                                    https://ticaki.github.io/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/de/Home.html

                                    Weather-Warnings Espresense NSPanel-Lovelace-ui Tagesschau

                                    Spenden

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • T
                                      T
                                      ticaki
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #28

                                      TFT 6.1.0 ist online

                                      Weather-Warnings Espresense NSPanel-Lovelace-ui Tagesschau

                                      Spenden

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      1
                                      • T
                                        T
                                        ticaki
                                        schrieb am zuletzt editiert von ticaki
                                        #29

                                        NSPanel Lovelace UI 2.3.1

                                        Das Wichtigste in Kürze

                                        • Hilfe direkt im Admin: Bei vielen Einstellungen führt ein Link direkt zur passenden Stelle in der Dokumentation, in der Systemsprache des ioBroker.
                                        • Farbskala mit Best-Farbe repariert: Oberhalb des Best-Werts lief die Skala bisher verkehrt herum.

                                        Changelog

                                        Farbskala

                                        • (ticaki) Bei einer Farbskala mit Best-Wert und Best-Farbe ist der Bereich oberhalb des Best-Werts nicht mehr invertiert. Die Farben laufen jetzt wie erwartet von der Min-Farbe über die Best-Farbe zur Max-Farbe. Liegen Best-Wert und Max-Wert gleich, entsteht keine ungültige Farbe mehr. (#896)
                                        • (ticaki) Admin, Farboptionen: In den Gradient-Modi (Tri-Gradient, Quadri-Gradient und ihre Anker-Varianten) sind die Farbfelder Min/Max/Best deaktiviert, denn diese Modi verwenden feste Farben.

                                        Admin

                                        • (ticaki) Hilfe-Links zur Dokumentation bei vielen Einstellungen, in der Systemsprache des ioBroker.
                                        • (tt-tom17) Tab Entwickler, „Eigenes TFT flashen“: funktioniert auch mit einem externen MQTT-Broker. Die Box fragt die „IP des ioBroker“ dann selbst ab.

                                        Weather-Warnings Espresense NSPanel-Lovelace-ui Tagesschau

                                        Spenden

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        2
                                        • B
                                          B
                                          beetle-fan
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #30

                                          Im Tab "Maintain" gibt es die Option "Skript in Admin übernehmen" - was bedeutet das?

                                          ioBroker in LXC auf Proxmox (Intel NUC) | CCU3 mit OpenCCU

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0

                                          Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.

                                          Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.

                                          Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗

                                          Registrieren Anmelden
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          482

                                          Online

                                          33.2k

                                          Benutzer

                                          84.3k

                                          Themen

                                          1.4m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2026
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe