Weiter zum Inhalt
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Hell
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dunkel
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter victron-gx im latest

NEWS

  • Der neue Monatsrückblick für Mai und Juni 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    8
    1
    736

  • wichtiges UPDATE für controller 7.2.2 im stable
    HomoranH
    Homoran
    10
    1
    3.4k

  • Neues YouTube-Video: Visualisierung im Devices-Adapter
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    5.4k

Test Adapter victron-gx im latest

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
29 Beiträge 6 Kommentatoren 405 Aufrufe 4 Beobachtet
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • SefinaS Offline
    SefinaS Offline
    Sefina
    Developer
    schrieb zuletzt editiert von
    #16

    die Version 0.9.1 ist raus und da sollten die Temperatursensoren am GX Gerät funktionieren und der EV-Charger auch

    Samson71S 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • SefinaS Sefina

      die Version 0.9.1 ist raus und da sollten die Temperatursensoren am GX Gerät funktionieren und der EV-Charger auch

      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      schrieb zuletzt editiert von Samson71
      #17

      @Sefina
      Ist drin, aber der Charger ist scheinbar nicht steuerbar.

      60106338-dc74-4dd0-bf7f-4e1bdab92d38-image.jpeg

      Die Werte (Start/Stop, Modus und Ladestrom) sind alle nicht beschreibbar

      a71175e5-7813-418b-a459-c6bce5e70794-image.jpeg

      Eine Änderung über das VRM wird aber normal erkannt

      a974c3f6-5888-45e9-a48a-cc1e94574241-image.jpeg

      Markus

      Bitte beachten:
      Hinweise für gute Forenbeiträge
      Maßnahmen zum Schutz des Forums

      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • Samson71S Samson71

        @Sefina
        Ist drin, aber der Charger ist scheinbar nicht steuerbar.

        60106338-dc74-4dd0-bf7f-4e1bdab92d38-image.jpeg

        Die Werte (Start/Stop, Modus und Ladestrom) sind alle nicht beschreibbar

        a71175e5-7813-418b-a459-c6bce5e70794-image.jpeg

        Eine Änderung über das VRM wird aber normal erkannt

        a974c3f6-5888-45e9-a48a-cc1e94574241-image.jpeg

        HomoranH Nicht stören
        HomoranH Nicht stören
        Homoran
        schrieb zuletzt editiert von
        #18

        @Samson71 sagte:

        Die Werte (Start/Stop, Modus und Ladestrom) sind alle nicht beschreibbar

        Sollte aber über Skripte usw. trotzdem gehen, wenn da kein anderer Hinderungsgrund existiert

        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
        Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

        Samson71S 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • HomoranH Homoran

          @Samson71 sagte:

          Die Werte (Start/Stop, Modus und Ladestrom) sind alle nicht beschreibbar

          Sollte aber über Skripte usw. trotzdem gehen, wenn da kein anderer Hinderungsgrund existiert

          Samson71S Offline
          Samson71S Offline
          Samson71
          schrieb zuletzt editiert von
          #19

          @Homoran
          Das Protokoll wirft Fehlermeldungen, dass der Wert nicht geändert werden konnte.

          Markus

          Bitte beachten:
          Hinweise für gute Forenbeiträge
          Maßnahmen zum Schutz des Forums

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • SefinaS Offline
            SefinaS Offline
            Sefina
            Developer
            schrieb zuletzt editiert von
            #20

            Hey Markus, danke für den Test. Zwei Sachen zum Charger-Steuern:

            1. Die Werte unter victron-gx.0.devices.evcharger.283534.* (SetCurrent, StartStop, Mode) sind bewusst read-only — das sind die vom GX gelieferten Ist-Werte, wie bei allen anderen Geräten auch. Zum Steuern gibt es Schreib-Datenpunkte unter victron-gx.0.control.evcharger.283534.SetCurrent / .StartStop / .Mode. Wenn du dort schreibst, geht der Befehl per MQTT an den GX.

            2. Wichtig: In den Adapter-Einstellungen muss "Enable EV charger control (experimental)" aktiviert sein — steht default aus, weil ich das ohne echten Charger nicht testen konnte. Ohne den Haken lehnt der Adapter den Write ab und schreibt eine Warnung ins Log.

            Kannst du das mal so probieren? Und falls dann immer noch Fehler kommen: bitte kurz die betreffenden Log-Zeilen (mit "control" oder "evcharger" drin) schicken, dann sehe ich sofort woran es hängt.

            Samson71S 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • SefinaS Sefina

              Hey Markus, danke für den Test. Zwei Sachen zum Charger-Steuern:

              1. Die Werte unter victron-gx.0.devices.evcharger.283534.* (SetCurrent, StartStop, Mode) sind bewusst read-only — das sind die vom GX gelieferten Ist-Werte, wie bei allen anderen Geräten auch. Zum Steuern gibt es Schreib-Datenpunkte unter victron-gx.0.control.evcharger.283534.SetCurrent / .StartStop / .Mode. Wenn du dort schreibst, geht der Befehl per MQTT an den GX.

              2. Wichtig: In den Adapter-Einstellungen muss "Enable EV charger control (experimental)" aktiviert sein — steht default aus, weil ich das ohne echten Charger nicht testen konnte. Ohne den Haken lehnt der Adapter den Write ab und schreibt eine Warnung ins Log.

              Kannst du das mal so probieren? Und falls dann immer noch Fehler kommen: bitte kurz die betreffenden Log-Zeilen (mit "control" oder "evcharger" drin) schicken, dann sehe ich sofort woran es hängt.

              Samson71S Offline
              Samson71S Offline
              Samson71
              schrieb zuletzt editiert von Samson71
              #21

              @Sefina sagte:
              Zum Steuern gibt es Schreib-Datenpunkte unter victron-gx.0.control.evcharger.283534.SetCurrent / .StartStop / .Mode. Wenn du dort schreibst, geht der Befehl per MQTT an den GX.

              Hatte ich gesehen, aber auch die sind nur read only.

              61870d7c-3169-404e-8317-24cb9f9eb057-image.jpeg

              cd647c35-26d6-4541-b5af-bedd901b1b85-image.jpeg

              Wenn ich mit "Bestätigt" schreibe, kommt im Log zwar keine Fehlermeldung mehr, aber auf dem Cerbo wird vermutlich nix geschrieben. Der Steuerregler im VRM reagiert zumindest nicht. Mache ich das direkt über die MQTT-Werte reagiert der Regler und in der App vom Charger ist die Änderung auch zu sehen.

              @Sefina sagte:
              2. Wichtig: In den Adapter-Einstellungen muss "Enable EV charger control (experimental)" aktiviert sein — steht default aus, weil ich das ohne echten Charger nicht testen konnte. Ohne den Haken lehnt der Adapter den Write ab und schreibt eine Warnung ins Log.

              9699954c-0234-4e12-a3e6-d30fa28f60b2-image.jpeg

              Andere oder weitere Log-Einträge gibt es nicht. Ohne Bestätigung den oben schon geposteten Log-Eintrag, mit Bestätigung passiert einfach nichts.

              Betätige ich den Regler direkt im VRM ändern sich auch sofort die Datenpunkte im Adapter.

              Markus

              Bitte beachten:
              Hinweise für gute Forenbeiträge
              Maßnahmen zum Schutz des Forums

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • SefinaS Offline
                SefinaS Offline
                Sefina
                Developer
                schrieb zuletzt editiert von
                #22

                @Samson71 0.9.2 ist raus, in ~10-15 min im Latest verfügbar (ggf. Adapter-Liste im Admin einmal aktualisieren). Bug war: der Adapter hat gar nicht mitbekommen dass du auf die Control-States geschrieben hast — die Anmeldung für Änderungs-Events hing am falschen Konfig-Schalter. Danach sollte SetCurrent / StartStop / Mode über victron-gx.0.control.evcharger.283534.* funktionieren. Gib gerne kurz Bescheid ob's tut.

                Samson71S 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • SefinaS Sefina

                  @Samson71 0.9.2 ist raus, in ~10-15 min im Latest verfügbar (ggf. Adapter-Liste im Admin einmal aktualisieren). Bug war: der Adapter hat gar nicht mitbekommen dass du auf die Control-States geschrieben hast — die Anmeldung für Änderungs-Events hing am falschen Konfig-Schalter. Danach sollte SetCurrent / StartStop / Mode über victron-gx.0.control.evcharger.283534.* funktionieren. Gib gerne kurz Bescheid ob's tut.

                  Samson71S Offline
                  Samson71S Offline
                  Samson71
                  schrieb zuletzt editiert von Samson71
                  #23

                  @Sefina sagte:
                  Gib gerne kurz Bescheid ob's tut.

                  Leider nein. Verhalten identisch wie zuvor. Ohne Bestätigt die schon bekannte Meldung. Bestätigt kein Log-Eintrag und keine Funktion. Bei Änderung im VRM oder lokal über die GUI bekommt auch der Adapter es sofort mit. Die Datenpunkte laufen auch immer noch als "schreibgeschützt".

                  Markus

                  Bitte beachten:
                  Hinweise für gute Forenbeiträge
                  Maßnahmen zum Schutz des Forums

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • SefinaS Offline
                    SefinaS Offline
                    Sefina
                    Developer
                    schrieb zuletzt editiert von
                    #24

                    Bitte auf die Version achten : 0.9.2 und dann die Objekte löschen -> am einfachsten den ganzen victron-gx.0 Ordner löschen das die Objekte neu angelegt werden

                    Samson71S 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • SefinaS Sefina

                      Bitte auf die Version achten : 0.9.2 und dann die Objekte löschen -> am einfachsten den ganzen victron-gx.0 Ordner löschen das die Objekte neu angelegt werden

                      Samson71S Offline
                      Samson71S Offline
                      Samson71
                      schrieb zuletzt editiert von
                      #25

                      @Sefina
                      Habe die ganze Instanz erst deinstalliert, alles gelöscht und dann nochmal komplett neu die 0.9.2 installiert.

                      08d4397c-8d6c-4929-90c4-3938298c7997-image.jpeg

                      Keine Änderung. Die Datenpunkte werden immer noch als schreibgeschützt angezeigt und eine Änderung verursacht die bekannten Auswirkungen (bzw. hat keine).

                      Dafür bekomme ich im Log jetzt regelmäßig:

                      2026-07-28 16:06:07.090 - warn: victron-gx.0 (181133) State "victron-gx.0.control.system.AcFeedInEnabled" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      2026-07-28 16:06:07.092 - warn: victron-gx.0 (181133) State "victron-gx.0.control.system.DcFeedInEnabled" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      2026-07-28 16:06:07.106 - warn: victron-gx.0 (181133) State "victron-gx.0.control.system.BatteryLifeSocLimit" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      2026-07-28 16:06:07.106 - warn: victron-gx.0 (181133) State "victron-gx.0.control.system.EssMode" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      2026-07-28 16:06:07.106 - warn: victron-gx.0 (181133) State "victron-gx.0.control.system.GridSetpoint" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      2026-07-28 16:06:07.106 - warn: victron-gx.0 (181133) State "victron-gx.0.control.system.BatteryLifeState" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      2026-07-28 16:06:07.106 - warn: victron-gx.0 (181133) State "victron-gx.0.control.system.MinimumSoc" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      2026-07-28 16:06:07.107 - warn: victron-gx.0 (181133) State "victron-gx.0.control.system.MaxFeedInPower" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      

                      Markus

                      Bitte beachten:
                      Hinweise für gute Forenbeiträge
                      Maßnahmen zum Schutz des Forums

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • SefinaS Offline
                        SefinaS Offline
                        Sefina
                        Developer
                        schrieb zuletzt editiert von Sefina
                        #26

                        Kurzer zeitlicher Einordnung: du hast den Adapter neu installiert dann konfiguriert -> Schalter zum Steuern gesetzt -> dann das erste Mal den Adapter gestartet zum Objekte anlegen?
                        Oder hast du den Schalter, nachdem die Objekte angelegt waren geschaltet ?

                        Rest schaue ich mir direkt an

                        Samson71S 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • SefinaS Sefina

                          Kurzer zeitlicher Einordnung: du hast den Adapter neu installiert dann konfiguriert -> Schalter zum Steuern gesetzt -> dann das erste Mal den Adapter gestartet zum Objekte anlegen?
                          Oder hast du den Schalter, nachdem die Objekte angelegt waren geschaltet ?

                          Rest schaue ich mir direkt an

                          Samson71S Offline
                          Samson71S Offline
                          Samson71
                          schrieb zuletzt editiert von
                          #27

                          @Sefina
                          Der Adapter startet nach der Installation ja direkt in die Konfigurationsübersicht (zu dem Zeitpunkt gibt es im Protokoll erstmal nur den Warnhinweis, dass noch keine IP-Adresse konfiguriert ist.), dort dann direkt die Einstellungen für IP etc. gemacht und auch den Haken für die MQTT-Steuerung gesetzt und dann dann gespeichert.

                          Markus

                          Bitte beachten:
                          Hinweise für gute Forenbeiträge
                          Maßnahmen zum Schutz des Forums

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • SefinaS Offline
                            SefinaS Offline
                            Sefina
                            Developer
                            schrieb zuletzt editiert von
                            #28

                            0.9.3 ist raus -> in der Prüfung wird aber nur 1 Problem beheben das steuern wohl nicht -> bitte trotzdem prüfen -> setze mich Abend nochmal rann, wenn du mir keine positive Nachricht gibst.

                            Samson71S 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • SefinaS Sefina

                              0.9.3 ist raus -> in der Prüfung wird aber nur 1 Problem beheben das steuern wohl nicht -> bitte trotzdem prüfen -> setze mich Abend nochmal rann, wenn du mir keine positive Nachricht gibst.

                              Samson71S Offline
                              Samson71S Offline
                              Samson71
                              schrieb zuletzt editiert von
                              #29

                              @Sefina
                              0.9.3 im gestoppten Zustand aktualisiert. Objektbaum gelöscht. Adapter startet ohne Fehler im Log und ist grün. Steuern ist wie schon erwartet noch nicht behoben. Reaktion auf Änderungen in der Victron GUI oder im VRM erfolgt sofort.

                              Markus

                              Bitte beachten:
                              Hinweise für gute Forenbeiträge
                              Maßnahmen zum Schutz des Forums

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0

                              Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.

                              Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.

                              Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗

                              Registrieren Anmelden
                              Antworten
                              • In einem neuen Thema antworten
                              Anmelden zum Antworten
                              • Älteste zuerst
                              • Neuste zuerst
                              • Meiste Stimmen


                              Support us

                              ioBroker
                              Community Adapters
                              Donate

                              443

                              Online

                              33.0k

                              Benutzer

                              83.5k

                              Themen

                              1.3m

                              Beiträge
                              Community
                              Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                              ioBroker Community 2014-2026
                              logo
                              • Anmelden

                              • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                              • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                              • Erster Beitrag
                                Letzter Beitrag
                              0
                              • Home
                              • Aktuell
                              • Tags
                              • Ungelesen 0
                              • Kategorien
                              • Unreplied
                              • Beliebt
                              • GitHub
                              • Docu
                              • Hilfe