Weiter zum Inhalt
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Hell
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dunkel
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Adapter: SMA SEMP

NEWS

  • wichtiges UPDATE für controller 7.2.2 im stable
    HomoranH
    Homoran
    10
    1
    1.9k

  • Neues YouTube-Video: Visualisierung im Devices-Adapter
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.8k

  • Neuer ioBroker-Blog online: Monatsrückblick März/April 2026
    BluefoxB
    Bluefox
    8
    1
    3.5k

Adapter: SMA SEMP

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
254 Beiträge 29 Kommentatoren 65.7k Aufrufe 27 Beobachtet
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • Q Offline
    Q Offline
    Qlink
    schrieb am zuletzt editiert von
    #242

    @rene_hm

    Ich versuche auch gerade per SEMP Adapter die Daten meiner Keba KeContact Wallbox ins Sunnyportal zu bekommen.
    Die Wallbox scheint auch im Sunnyportal auf, aber es werden keine Daten übermittelt.
    Kannst du mir sagen ob ich bei den Adapter Settings wo einen Fehler habe ?

    85b261a7-e3e6-445f-8922-3a39ef985b0d-image.jpeg

    8d941d52-6789-4e92-8468-04743ed4e16d-image.jpeg

    Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • Q Qlink

      @rene_hm

      Ich versuche auch gerade per SEMP Adapter die Daten meiner Keba KeContact Wallbox ins Sunnyportal zu bekommen.
      Die Wallbox scheint auch im Sunnyportal auf, aber es werden keine Daten übermittelt.
      Kannst du mir sagen ob ich bei den Adapter Settings wo einen Fehler habe ?

      85b261a7-e3e6-445f-8922-3a39ef985b0d-image.jpeg

      8d941d52-6789-4e92-8468-04743ed4e16d-image.jpeg

      Rene_HMR Offline
      Rene_HMR Offline
      Rene_HM
      Developer
      schrieb am zuletzt editiert von
      #243

      @Qlink sagte:

      Kannst du mir sagen ob ich bei den Adapter Settings wo einen Fehler habe ?

      Kommt darauf an, was du erreichen willst. Wenn du zunächst nur den aktuellen Verbrauch im Portal sehen willst, müssen wir uns nur Status und aktuelle Leistung anschauen. In den meisten Fällen wird der Status (also an oder aus) nicht richtig übertagen. Das sieht man aber schön im debug-log. Ich würde die Tabell ganz unten speziell mit DeviceOIDCounter und DeviceOIDStatus ausfüllen...

      Wenn du später die wallbox auch vom Portal gesteuert haben willst, musst du DeviceOIDPlugConnected und DeviceOIDChargePower in der Tabelle ausfüllen.

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • Q Offline
        Q Offline
        Qlink
        schrieb am zuletzt editiert von Qlink
        #244

        @rene_hm

        Ich habe nun folgende Felder ausgefüllt:
        233b9d24-5686-4ed8-aa9c-5d1a7eb96a0a-image.jpeg

        Leider werden immer noch keine Daten ins Sunnyportal übertragen. 😞
        Ich finde aber den Fehler nicht...

        Kannst du mir sagen wofür DeviceOIDStatus gedacht ist ?
        Ich fürchte dafür bekomme ich keinen passenden DP vom Adapter geliefert...

        Nebeneffekt, seit ich diese Felder befüllt habe:

        Der Adapter spammt mir nun alle 15 Sekunden das Log voll:
        e46a4595-ad99-4709-98ec-1d9aeb3581e7-image.jpeg

        Hab ich etwas falsch ausgefüllt, oder kann ich das wo im Adapter anpassen, oder lässt sich das nur über die Logstufe regeln ?

        Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • Q Qlink

          @rene_hm

          Ich habe nun folgende Felder ausgefüllt:
          233b9d24-5686-4ed8-aa9c-5d1a7eb96a0a-image.jpeg

          Leider werden immer noch keine Daten ins Sunnyportal übertragen. 😞
          Ich finde aber den Fehler nicht...

          Kannst du mir sagen wofür DeviceOIDStatus gedacht ist ?
          Ich fürchte dafür bekomme ich keinen passenden DP vom Adapter geliefert...

          Nebeneffekt, seit ich diese Felder befüllt habe:

          Der Adapter spammt mir nun alle 15 Sekunden das Log voll:
          e46a4595-ad99-4709-98ec-1d9aeb3581e7-image.jpeg

          Hab ich etwas falsch ausgefüllt, oder kann ich das wo im Adapter anpassen, oder lässt sich das nur über die Logstufe regeln ?

          Rene_HMR Offline
          Rene_HMR Offline
          Rene_HM
          Developer
          schrieb am zuletzt editiert von
          #245

          @Qlink schalte doch mal auf den debug-log-Mode und schicke mir das log. Wir sehen dort, was an den SHM geschickt wird. Ich denke, der Status (also an oder aus) wird nicht richtig erkannt.

          Das info-log sollte eigentlich nur bei Änderung ausgeloggt werden, das muss ich mir anschauen...

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • Q Offline
            Q Offline
            Qlink
            schrieb am zuletzt editiert von Qlink
            #246

            @rene_hm wenn ich im Adapter unter Haupteinstellungen "erweiterte Protokollierung" aktiviere, dann ändert sich das Logverhalten relativ wenig.

            Hier das Log:

            semp.0 2026-06-24 17:51:00.697	info	Keba KeContact P30X: Keba KeContact P30X wallbox plug connected false
            semp.0 2026-06-24 17:50:56.699	info	State value to set for "semp.0.Devices.Keba KeContact P30X.TimeFrames.1.RemainingMaxEnergy" has to be type "number" but received type "string"
            kecontact.0 2026-06-24 17:50:46.013	info	stop charging
            semp.0 2026-06-24 17:50:45.689	info	Keba KeContact P30X: Keba KeContact P30X wallbox plug connected true
            semp.0 2026-06-24 17:50:30.690	info	Keba KeContact P30X: Keba KeContact P30X wallbox plug connected true
            kecontact.0 2026-06-24 17:50:16.006	info	(re)start charging with 6500mA
            semp.0 2026-06-24 17:50:15.689	info	Keba KeContact P30X: Keba KeContact P30X wallbox plug connected false
            semp.0 2026-06-24 17:50:00.689	info	Keba KeContact P30X: Keba KeContact P30X wallbox plug connected false
            web.1 2026-06-24 17:49:59.993	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.6.251 iqontrol.0
            semp.0 2026-06-24 17:49:56.459	info	State value to set for "semp.0.Devices.Keba KeContact P30X.TimeFrames.1.RemainingMaxEnergy" has to be type "number" but received type "string"
            web.1 2026-06-24 17:49:51.709	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.6.251
            kecontact.0 2026-06-24 17:49:46.020	info	stop charging
            semp.0 2026-06-24 17:49:45.689	info	Keba KeContact P30X: Keba KeContact P30X wallbox plug connected true
            semp.0 2026-06-24 17:49:30.687	info	Keba KeContact P30X: Keba KeContact P30X wallbox plug connected true
            semp.0 2026-06-24 17:49:00.690	info	Keba KeContact P30X: Keba KeContact P30X wallbox plug connected true
            semp.0 2026-06-24 17:48:56.144	info	State value to set for "semp.0.Devices.Keba KeContact P30X.TimeFrames.1.RemainingMaxEnergy" has to be type "number" but received type "string"
            kecontact.0 2026-06-24 17:48:46.013	info	minimum grid consumption time of 120sec not reached, continuing charging session. ConsumptionTimestamp: Wed Jun 24 2026 17:47:46 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
            semp.0 2026-06-24 17:48:45.686	info	Keba KeContact P30X: Keba KeContact P30X wallbox plug connected true
            semp.0 2026-06-24 17:48:30.689	info	Keba KeContact P30X: Keba KeContact P30X wallbox plug connected true
            javascript.0 2026-06-24 17:48:23.002	info	script.js.Beschattung.Sonnenstandsberechnung: Sonne: Azimut: 272° / Sonne: Elevation: 30° / Mond: Azimut: 134° / Mond: Elevation: 12.6°
            kecontact.0 2026-06-24 17:48:16.017	info	minimum grid consumption time of 120sec not reached, continuing charging session. ConsumptionTimestamp: Wed Jun 24 2026 17:47:46 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
            semp.0 2026-06-24 17:48:15.687	info	Keba KeContact P30X: Keba KeContact P30X wallbox plug connected true
            semp.0 2026-06-24 17:48:00.688	info	Keba KeContact P30X: Keba KeContact P30X wallbox plug connected true
            semp.0 2026-06-24 17:47:55.838	info	State value to set for "semp.0.Devices.Keba KeContact P30X.TimeFrames.1.RemainingMaxEnergy" has to be type "number" but received type "string"
            kecontact.0 2026-06-24 17:47:46.008	info	minimum grid consumption time of 120sec not reached, continuing charging session. ConsumptionTimestamp: null
            semp.0 2026-06-24 17:47:45.685	info	Keba KeContact P30X: Keba KeContact P30X wallbox plug connected true
            semp.0 2026-06-24 17:47:30.686	info	Keba KeContact P30X: Keba KeContact P30X wallbox plug connected true
            javascript.0 2026-06-24 17:47:23.009	info	script.js.Beschattung.rolax-schatten-wig-pgm: Beschattung Osten falsch!
            kecontact.0 2026-06-24 17:47:16.002	info	regulate wallbox from 7000 to 6000mA
            semp.0 2026-06-24 17:47:15.686	info	Keba KeContact P30X: Keba KeContact P30X wallbox plug connected true
            semp.0 2026-06-24 17:47:00.685	info	Keba KeContact P30X: Keba KeContact P30X wallbox plug connected true
            semp.0 2026-06-24 17:46:55.558	info	State value to set for "semp.0.Devices.Keba KeContact P30X.TimeFrames.1.RemainingMaxEnergy" has to be type "number" but received type "string"
            kecontact.0 2026-06-24 17:46:46.005	info	regulate wallbox from 7500 to 7000mA
            semp.0 2026-06-24 17:46:45.687	info	Keba KeContact P30X: Keba KeContact P30X wallbox plug connected true
            semp.0 2026-06-24 17:46:30.685	info	Keba KeContact P30X: Keba KeContact P30X wallbox plug connected true
            semp.0 2026-06-24 17:46:15.717	info	Keba KeContact P30X: Keba KeContact P30X wallbox plug connected true
            

            Was mir aufgefallen ist:
            Unter Objekte sind sämtliche DPs vom Adapter leer:
            0c3526de-807f-4275-9387-96b76723effc-image.jpeg
            Ist das normal ?

            Beste Grüße

            Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • Q Qlink

              @rene_hm wenn ich im Adapter unter Haupteinstellungen "erweiterte Protokollierung" aktiviere, dann ändert sich das Logverhalten relativ wenig.

              Hier das Log:

              semp.0 2026-06-24 17:51:00.697	info	Keba KeContact P30X: Keba KeContact P30X wallbox plug connected false
              semp.0 2026-06-24 17:50:56.699	info	State value to set for "semp.0.Devices.Keba KeContact P30X.TimeFrames.1.RemainingMaxEnergy" has to be type "number" but received type "string"
              kecontact.0 2026-06-24 17:50:46.013	info	stop charging
              semp.0 2026-06-24 17:50:45.689	info	Keba KeContact P30X: Keba KeContact P30X wallbox plug connected true
              semp.0 2026-06-24 17:50:30.690	info	Keba KeContact P30X: Keba KeContact P30X wallbox plug connected true
              kecontact.0 2026-06-24 17:50:16.006	info	(re)start charging with 6500mA
              semp.0 2026-06-24 17:50:15.689	info	Keba KeContact P30X: Keba KeContact P30X wallbox plug connected false
              semp.0 2026-06-24 17:50:00.689	info	Keba KeContact P30X: Keba KeContact P30X wallbox plug connected false
              web.1 2026-06-24 17:49:59.993	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.6.251 iqontrol.0
              semp.0 2026-06-24 17:49:56.459	info	State value to set for "semp.0.Devices.Keba KeContact P30X.TimeFrames.1.RemainingMaxEnergy" has to be type "number" but received type "string"
              web.1 2026-06-24 17:49:51.709	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.6.251
              kecontact.0 2026-06-24 17:49:46.020	info	stop charging
              semp.0 2026-06-24 17:49:45.689	info	Keba KeContact P30X: Keba KeContact P30X wallbox plug connected true
              semp.0 2026-06-24 17:49:30.687	info	Keba KeContact P30X: Keba KeContact P30X wallbox plug connected true
              semp.0 2026-06-24 17:49:00.690	info	Keba KeContact P30X: Keba KeContact P30X wallbox plug connected true
              semp.0 2026-06-24 17:48:56.144	info	State value to set for "semp.0.Devices.Keba KeContact P30X.TimeFrames.1.RemainingMaxEnergy" has to be type "number" but received type "string"
              kecontact.0 2026-06-24 17:48:46.013	info	minimum grid consumption time of 120sec not reached, continuing charging session. ConsumptionTimestamp: Wed Jun 24 2026 17:47:46 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
              semp.0 2026-06-24 17:48:45.686	info	Keba KeContact P30X: Keba KeContact P30X wallbox plug connected true
              semp.0 2026-06-24 17:48:30.689	info	Keba KeContact P30X: Keba KeContact P30X wallbox plug connected true
              javascript.0 2026-06-24 17:48:23.002	info	script.js.Beschattung.Sonnenstandsberechnung: Sonne: Azimut: 272° / Sonne: Elevation: 30° / Mond: Azimut: 134° / Mond: Elevation: 12.6°
              kecontact.0 2026-06-24 17:48:16.017	info	minimum grid consumption time of 120sec not reached, continuing charging session. ConsumptionTimestamp: Wed Jun 24 2026 17:47:46 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
              semp.0 2026-06-24 17:48:15.687	info	Keba KeContact P30X: Keba KeContact P30X wallbox plug connected true
              semp.0 2026-06-24 17:48:00.688	info	Keba KeContact P30X: Keba KeContact P30X wallbox plug connected true
              semp.0 2026-06-24 17:47:55.838	info	State value to set for "semp.0.Devices.Keba KeContact P30X.TimeFrames.1.RemainingMaxEnergy" has to be type "number" but received type "string"
              kecontact.0 2026-06-24 17:47:46.008	info	minimum grid consumption time of 120sec not reached, continuing charging session. ConsumptionTimestamp: null
              semp.0 2026-06-24 17:47:45.685	info	Keba KeContact P30X: Keba KeContact P30X wallbox plug connected true
              semp.0 2026-06-24 17:47:30.686	info	Keba KeContact P30X: Keba KeContact P30X wallbox plug connected true
              javascript.0 2026-06-24 17:47:23.009	info	script.js.Beschattung.rolax-schatten-wig-pgm: Beschattung Osten falsch!
              kecontact.0 2026-06-24 17:47:16.002	info	regulate wallbox from 7000 to 6000mA
              semp.0 2026-06-24 17:47:15.686	info	Keba KeContact P30X: Keba KeContact P30X wallbox plug connected true
              semp.0 2026-06-24 17:47:00.685	info	Keba KeContact P30X: Keba KeContact P30X wallbox plug connected true
              semp.0 2026-06-24 17:46:55.558	info	State value to set for "semp.0.Devices.Keba KeContact P30X.TimeFrames.1.RemainingMaxEnergy" has to be type "number" but received type "string"
              kecontact.0 2026-06-24 17:46:46.005	info	regulate wallbox from 7500 to 7000mA
              semp.0 2026-06-24 17:46:45.687	info	Keba KeContact P30X: Keba KeContact P30X wallbox plug connected true
              semp.0 2026-06-24 17:46:30.685	info	Keba KeContact P30X: Keba KeContact P30X wallbox plug connected true
              semp.0 2026-06-24 17:46:15.717	info	Keba KeContact P30X: Keba KeContact P30X wallbox plug connected true
              

              Was mir aufgefallen ist:
              Unter Objekte sind sämtliche DPs vom Adapter leer:
              0c3526de-807f-4275-9387-96b76723effc-image.jpeg
              Ist das normal ?

              Beste Grüße

              Rene_HMR Offline
              Rene_HMR Offline
              Rene_HM
              Developer
              schrieb am zuletzt editiert von
              #247

              @Qlink sagte:

              erweiterte Protokollierung

              Ich meine nicht die "erweiterte Protokollierung" im Adapter sondern das log-level des Adapters. Das bitte auf debug stellen...
              Kommen irgendwelche Fehlermeldungen des Adapters, wenn er neu gestartet wird? Alle Datenpunkte sollten eigentlich nicht komplett leer sein...

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • Q Offline
                Q Offline
                Qlink
                schrieb am zuletzt editiert von
                #248

                @rene_hm

                Alles klar. Hab ich entsprechend umgestellt.
                Nein, es kommen keine Fehlermeldungen des Adapters.
                Auch auf debug schaut das log nicht großartig anders aus (für mich):

                semp.0 2026-06-25 17:45:47.817	info	Keba KeContact P30X: Keba KeContact P30X wallbox plug connected true
                semp.0 2026-06-25 17:45:32.818	info	Keba KeContact P30X: Keba KeContact P30X wallbox plug connected true
                semp.0 2026-06-25 17:45:17.814	info	Keba KeContact P30X: Keba KeContact P30X wallbox plug connected true
                semp.0 2026-06-25 17:45:02.816	info	Keba KeContact P30X: Keba KeContact P30X wallbox plug connected true
                semp.0 2026-06-25 17:44:55.655	info	State value to set for "semp.0.Devices.Keba KeContact P30X.TimeFrames.1.RemainingMaxEnergy" has to be type "number" but received type "string"
                semp.0 2026-06-25 17:44:47.813	info	Keba KeContact P30X: Keba KeContact P30X wallbox plug connected true
                semp.0 2026-06-25 17:44:32.810	info	Keba KeContact P30X: Keba KeContact P30X wallbox plug connected true
                javascript.0 2026-06-25 17:44:23.005	info	script.js.Beschattung.Sonnenstandsberechnung: Sonne: Azimut: 272° / Sonne: Elevation: 30.6° / Mond: Azimut: 127° / Mond: Elevation: 3°
                semp.0 2026-06-25 17:44:17.812	info	Keba KeContact P30X: Keba KeContact P30X wallbox plug connected true
                semp.0 2026-06-25 17:44:02.812	info	Keba KeContact P30X: Keba KeContact P30X wallbox plug connected true
                semp.0 2026-06-25 17:43:55.377	info	State value to set for "semp.0.Devices.Keba KeContact P30X.TimeFrames.1.RemainingMaxEnergy" has to be type "number" but received type "string"
                semp.0 2026-06-25 17:43:47.811	info	Keba KeContact P30X: Keba KeContact P30X wallbox plug connected true
                semp.0 2026-06-25 17:43:32.811	info	Keba KeContact P30X: Keba KeContact P30X wallbox plug connected true
                semp.0 2026-06-25 17:43:19.936	info	SempServer: adapter discovered by SHM
                semp.0 2026-06-25 17:43:17.817	info	Keba KeContact P30X: Keba KeContact P30X wallbox plug connected true
                semp.0 2026-06-25 17:43:16.950	info	Keba KeContact P30X: Keba KeContact P30X wallbox plug connected true
                semp.0 2026-06-25 17:43:16.905	info	Keba KeContact P30X: device created F-00000000-000000000001-00 Keba KeContact P30X
                semp.0 2026-06-25 17:43:16.871	info	starting. Version 2.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.semp, node: v22.21.0, js-controller: 7.2.2
                host.iobroker 2026-06-25 17:43:14.067	info	instance system.adapter.semp.0 in version "2.0.12" started with pid 21269
                host.iobroker 2026-06-25 17:43:10.715	info	instance system.adapter.semp.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                semp.0 2026-06-25 17:43:10.558	info	terminating
                semp.0 2026-06-25 17:43:10.558	info	terminating
                admin.0 2026-06-25 17:43:10.281	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.30.222 semp
                semp.0 2026-06-25 17:43:10.063	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                semp.0 2026-06-25 17:43:10.062	debug	Plugin sentry destroyed
                semp.0 2026-06-25 17:43:10.061	info	terminating
                semp.0 2026-06-25 17:43:10.060	debug	Gateway: gateway stopped...
                semp.0 2026-06-25 17:43:10.060	debug	Gateway: SSDPServer stopped
                semp.0 2026-06-25 17:43:10.057	debug	SempServer: SEMP server stopped
                semp.0 2026-06-25 17:43:10.057	debug	Gateway: delete all devices
                semp.0 2026-06-25 17:43:10.056	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                host.iobroker 2026-06-25 17:43:10.056	info	stopInstance system.adapter.semp.0 send kill signal
                host.iobroker 2026-06-25 17:43:10.052	info	stopInstance system.adapter.semp.0 (force=false, process=true)
                semp.0 2026-06-25 17:43:07.392	debug	SempServer: description xml sent <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes" ?><root xmlns="urn:schemas-upnp-org:device-1-0"><specVersion><major>1</major><minor>0</minor></specVersion><device><deviceType>urn:schemas-simple-energy-management-protocol:device:Gateway:1</deviceType><friendlyName>ioBroker Gateway</friendlyName><manufacturer>ioBroker</manufacturer><manufacturerURL>www.iobroker.net</manufacturerURL><modelDescription>interface to ioBroker</modelDescription><modelName>Semp_Gateway</modelName><modelNumber>0.1</modelNumber > <modelURL>www.iobroker.net</modelURL><UDN>uuid:F-00000000-000000000001-00</UDN><semp:X_SEMPSERVICE xmlns:semp="urn:schemas-simple-energy-management-protocol:service-1-0"><semp:server>http://192.168.30.90:9765</semp:server><semp:basePath>/semp</semp:basePath><semp:transport>HTTP/Pull</semp:transport><semp:exchangeFormat>XML</semp:exchangeFormat><semp:wsVersion>1.1.5</semp:wsVersion></semp:X_SEMPSERVICE></device></root>
                semp.0 2026-06-25 17:43:07.391	debug	SempServer: SHM requested description
                semp.0 2026-06-25 17:43:07.357	debug	SempServer: description xml sent <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes" ?><root xmlns="urn:schemas-upnp-org:device-1-0"><specVersion><major>1</major><minor>0</minor></specVersion><device><deviceType>urn:schemas-simple-energy-management-protocol:device:Gateway:1</deviceType><friendlyName>ioBroker Gateway</friendlyName><manufacturer>ioBroker</manufacturer><manufacturerURL>www.iobroker.net</manufacturerURL><modelDescription>interface to ioBroker</modelDescription><modelName>Semp_Gateway</modelName><modelNumber>0.1</modelNumber > <modelURL>www.iobroker.net</modelURL><UDN>uuid:F-00000000-000000000001-00</UDN><semp:X_SEMPSERVICE xmlns:semp="urn:schemas-simple-energy-management-protocol:service-1-0"><semp:server>http://192.168.30.90:9765</semp:server><semp:basePath>/semp</semp:basePath><semp:transport>HTTP/Pull</semp:transport><semp:exchangeFormat>XML</semp:exchangeFormat><semp:wsVersion>1.1.5</semp:wsVersion></semp:X_SEMPSERVICE></device></root>
                
                semp.0 2026-06-25 17:43:07.357	debug	SempServer: SHM requested description
                semp.0 2026-06-25 17:43:07.332	debug	SempServer: description xml sent <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes" ?><root xmlns="urn:schemas-upnp-org:device-1-0"><specVersion><major>1</major><minor>0</minor></specVersion><device><deviceType>urn:schemas-simple-energy-management-protocol:device:Gateway:1</deviceType><friendlyName>ioBroker Gateway</friendlyName><manufacturer>ioBroker</manufacturer><manufacturerURL>www.iobroker.net</manufacturerURL><modelDescription>interface to ioBroker</modelDescription><modelName>Semp_Gateway</modelName><modelNumber>0.1</modelNumber > <modelURL>www.iobroker.net</modelURL><UDN>uuid:F-00000000-000000000001-00</UDN><semp:X_SEMPSERVICE xmlns:semp="urn:schemas-simple-energy-management-protocol:service-1-0"><semp:server>http://192.168.30.90:9765</semp:server><semp:basePath>/semp</semp:basePath><semp:transport>HTTP/Pull</semp:transport><semp:exchangeFormat>XML</semp:exchangeFormat><semp:wsVersion>1.1.5</semp:wsVersion></semp:X_SEMPSERVICE></device></root>
                
                semp.0 2026-06-25 17:43:07.331	debug	SempServer: SHM requested description
                admin.0 2026-06-25 17:43:07.074	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.30.222
                semp.0 2026-06-25 17:43:04.364	info	Loglevel changed from "info" to "debug"
                
                Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • Q Qlink

                  @rene_hm

                  Alles klar. Hab ich entsprechend umgestellt.
                  Nein, es kommen keine Fehlermeldungen des Adapters.
                  Auch auf debug schaut das log nicht großartig anders aus (für mich):

                  semp.0 2026-06-25 17:45:47.817	info	Keba KeContact P30X: Keba KeContact P30X wallbox plug connected true
                  semp.0 2026-06-25 17:45:32.818	info	Keba KeContact P30X: Keba KeContact P30X wallbox plug connected true
                  semp.0 2026-06-25 17:45:17.814	info	Keba KeContact P30X: Keba KeContact P30X wallbox plug connected true
                  semp.0 2026-06-25 17:45:02.816	info	Keba KeContact P30X: Keba KeContact P30X wallbox plug connected true
                  semp.0 2026-06-25 17:44:55.655	info	State value to set for "semp.0.Devices.Keba KeContact P30X.TimeFrames.1.RemainingMaxEnergy" has to be type "number" but received type "string"
                  semp.0 2026-06-25 17:44:47.813	info	Keba KeContact P30X: Keba KeContact P30X wallbox plug connected true
                  semp.0 2026-06-25 17:44:32.810	info	Keba KeContact P30X: Keba KeContact P30X wallbox plug connected true
                  javascript.0 2026-06-25 17:44:23.005	info	script.js.Beschattung.Sonnenstandsberechnung: Sonne: Azimut: 272° / Sonne: Elevation: 30.6° / Mond: Azimut: 127° / Mond: Elevation: 3°
                  semp.0 2026-06-25 17:44:17.812	info	Keba KeContact P30X: Keba KeContact P30X wallbox plug connected true
                  semp.0 2026-06-25 17:44:02.812	info	Keba KeContact P30X: Keba KeContact P30X wallbox plug connected true
                  semp.0 2026-06-25 17:43:55.377	info	State value to set for "semp.0.Devices.Keba KeContact P30X.TimeFrames.1.RemainingMaxEnergy" has to be type "number" but received type "string"
                  semp.0 2026-06-25 17:43:47.811	info	Keba KeContact P30X: Keba KeContact P30X wallbox plug connected true
                  semp.0 2026-06-25 17:43:32.811	info	Keba KeContact P30X: Keba KeContact P30X wallbox plug connected true
                  semp.0 2026-06-25 17:43:19.936	info	SempServer: adapter discovered by SHM
                  semp.0 2026-06-25 17:43:17.817	info	Keba KeContact P30X: Keba KeContact P30X wallbox plug connected true
                  semp.0 2026-06-25 17:43:16.950	info	Keba KeContact P30X: Keba KeContact P30X wallbox plug connected true
                  semp.0 2026-06-25 17:43:16.905	info	Keba KeContact P30X: device created F-00000000-000000000001-00 Keba KeContact P30X
                  semp.0 2026-06-25 17:43:16.871	info	starting. Version 2.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.semp, node: v22.21.0, js-controller: 7.2.2
                  host.iobroker 2026-06-25 17:43:14.067	info	instance system.adapter.semp.0 in version "2.0.12" started with pid 21269
                  host.iobroker 2026-06-25 17:43:10.715	info	instance system.adapter.semp.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  semp.0 2026-06-25 17:43:10.558	info	terminating
                  semp.0 2026-06-25 17:43:10.558	info	terminating
                  admin.0 2026-06-25 17:43:10.281	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.30.222 semp
                  semp.0 2026-06-25 17:43:10.063	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  semp.0 2026-06-25 17:43:10.062	debug	Plugin sentry destroyed
                  semp.0 2026-06-25 17:43:10.061	info	terminating
                  semp.0 2026-06-25 17:43:10.060	debug	Gateway: gateway stopped...
                  semp.0 2026-06-25 17:43:10.060	debug	Gateway: SSDPServer stopped
                  semp.0 2026-06-25 17:43:10.057	debug	SempServer: SEMP server stopped
                  semp.0 2026-06-25 17:43:10.057	debug	Gateway: delete all devices
                  semp.0 2026-06-25 17:43:10.056	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  host.iobroker 2026-06-25 17:43:10.056	info	stopInstance system.adapter.semp.0 send kill signal
                  host.iobroker 2026-06-25 17:43:10.052	info	stopInstance system.adapter.semp.0 (force=false, process=true)
                  semp.0 2026-06-25 17:43:07.392	debug	SempServer: description xml sent <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes" ?><root xmlns="urn:schemas-upnp-org:device-1-0"><specVersion><major>1</major><minor>0</minor></specVersion><device><deviceType>urn:schemas-simple-energy-management-protocol:device:Gateway:1</deviceType><friendlyName>ioBroker Gateway</friendlyName><manufacturer>ioBroker</manufacturer><manufacturerURL>www.iobroker.net</manufacturerURL><modelDescription>interface to ioBroker</modelDescription><modelName>Semp_Gateway</modelName><modelNumber>0.1</modelNumber > <modelURL>www.iobroker.net</modelURL><UDN>uuid:F-00000000-000000000001-00</UDN><semp:X_SEMPSERVICE xmlns:semp="urn:schemas-simple-energy-management-protocol:service-1-0"><semp:server>http://192.168.30.90:9765</semp:server><semp:basePath>/semp</semp:basePath><semp:transport>HTTP/Pull</semp:transport><semp:exchangeFormat>XML</semp:exchangeFormat><semp:wsVersion>1.1.5</semp:wsVersion></semp:X_SEMPSERVICE></device></root>
                  semp.0 2026-06-25 17:43:07.391	debug	SempServer: SHM requested description
                  semp.0 2026-06-25 17:43:07.357	debug	SempServer: description xml sent <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes" ?><root xmlns="urn:schemas-upnp-org:device-1-0"><specVersion><major>1</major><minor>0</minor></specVersion><device><deviceType>urn:schemas-simple-energy-management-protocol:device:Gateway:1</deviceType><friendlyName>ioBroker Gateway</friendlyName><manufacturer>ioBroker</manufacturer><manufacturerURL>www.iobroker.net</manufacturerURL><modelDescription>interface to ioBroker</modelDescription><modelName>Semp_Gateway</modelName><modelNumber>0.1</modelNumber > <modelURL>www.iobroker.net</modelURL><UDN>uuid:F-00000000-000000000001-00</UDN><semp:X_SEMPSERVICE xmlns:semp="urn:schemas-simple-energy-management-protocol:service-1-0"><semp:server>http://192.168.30.90:9765</semp:server><semp:basePath>/semp</semp:basePath><semp:transport>HTTP/Pull</semp:transport><semp:exchangeFormat>XML</semp:exchangeFormat><semp:wsVersion>1.1.5</semp:wsVersion></semp:X_SEMPSERVICE></device></root>
                  
                  semp.0 2026-06-25 17:43:07.357	debug	SempServer: SHM requested description
                  semp.0 2026-06-25 17:43:07.332	debug	SempServer: description xml sent <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes" ?><root xmlns="urn:schemas-upnp-org:device-1-0"><specVersion><major>1</major><minor>0</minor></specVersion><device><deviceType>urn:schemas-simple-energy-management-protocol:device:Gateway:1</deviceType><friendlyName>ioBroker Gateway</friendlyName><manufacturer>ioBroker</manufacturer><manufacturerURL>www.iobroker.net</manufacturerURL><modelDescription>interface to ioBroker</modelDescription><modelName>Semp_Gateway</modelName><modelNumber>0.1</modelNumber > <modelURL>www.iobroker.net</modelURL><UDN>uuid:F-00000000-000000000001-00</UDN><semp:X_SEMPSERVICE xmlns:semp="urn:schemas-simple-energy-management-protocol:service-1-0"><semp:server>http://192.168.30.90:9765</semp:server><semp:basePath>/semp</semp:basePath><semp:transport>HTTP/Pull</semp:transport><semp:exchangeFormat>XML</semp:exchangeFormat><semp:wsVersion>1.1.5</semp:wsVersion></semp:X_SEMPSERVICE></device></root>
                  
                  semp.0 2026-06-25 17:43:07.331	debug	SempServer: SHM requested description
                  admin.0 2026-06-25 17:43:07.074	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.30.222
                  semp.0 2026-06-25 17:43:04.364	info	Loglevel changed from "info" to "debug"
                  
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HM
                  Developer
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #249

                  @Qlink sagte:

                  Auch auf debug schaut das log nicht großartig anders aus (für mich):

                  Der Adapter steht nicht wirklich auf debug. Der ist kurz auf debug, dann startest du den Adapter neu und er steht wieder auf info.

                  9f08410c-a32b-4f0c-8d10-2911b3202754-image.jpeg

                  Du kannst auch http://xx.xx.xx.xx:9765/semp mit xx.xx.xx.xx als deine IP des iobroker Gateways (also nicht SHM) im Browser eingeben. Dann zeigt dein Browser an, was der SHM normalerweise als XML bekommen würde ...

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • Q Offline
                    Q Offline
                    Qlink
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #250

                    @rene_hm

                    Alles klar.
                    Hab nochmal auf debug umgestellt jetzt steht schon mehr im log:

                    semp.0
                    2026-06-29 21:22:08.246	debug	Keba KeContact P30X: in SetState, no new state to set, is plug not connected
                    semp.0
                    2026-06-29 21:22:08.245	debug	Keba KeContact P30X: in SetState got {"val":"plug not connected","ack":true,"ts":1782738442633,"q":0,"from":"system.adapter.semp.0","user":"system.user.admin","lc":1782738442633} from Devices.Keba KeContact P30X.State
                    semp.0
                    2026-06-29 21:22:08.243	debug	Keba KeContact P30X: in SetState, no new state to set, is plug not connected
                    semp.0
                    2026-06-29 21:22:08.243	debug	Keba KeContact P30X: in SetState got {"val":"plug not connected","ack":true,"ts":1782738442633,"q":0,"from":"system.adapter.semp.0","user":"system.user.admin","lc":1782738442633} from Devices.Keba KeContact P30X.State
                    semp.0
                    2026-06-29 21:22:08.238	debug	Keba KeContact P30X: already off, no timer start Off StatusDetectionOffTimerID not running
                    semp.0
                    2026-06-29 21:22:08.238	debug	Keba KeContact P30X: status detection time limit is 1 going to off
                    semp.0
                    2026-06-29 21:22:08.238	debug	Keba KeContact P30X: set status detection limit to 500
                    semp.0
                    2026-06-29 21:22:08.236	debug	Keba KeContact P30X: already off, no timer start Off StatusDetectionOffTimerID not running
                    semp.0
                    2026-06-29 21:22:08.236	debug	Keba KeContact P30X: status detection time limit is 1 going to off
                    semp.0
                    2026-06-29 21:22:08.236	debug	Keba KeContact P30X: set status detection limit to 500
                    semp.0
                    2026-06-29 21:22:08.229	debug	Keba KeContact P30X: in SetState, no new state to set, is plug not connected
                    semp.0
                    2026-06-29 21:22:08.229	debug	Keba KeContact P30X: in SetState got {"val":"plug not connected","ack":true,"ts":1782738442633,"q":0,"from":"system.adapter.semp.0","user":"system.user.admin","lc":1782738442633} from Devices.Keba KeContact P30X.State
                    semp.0
                    2026-06-29 21:22:08.214	debug	Keba KeContact P30X: set new charge power 0 number
                    semp.0
                    2026-06-29 21:22:08.213	debug	planning request: got energy used 0
                    semp.0
                    2026-06-29 21:22:08.213	debug	Keba KeContact P30X: calc energy 0 1782760928211 = 0Wh
                    semp.0
                    2026-06-29 21:22:08.212	debug	Keba KeContact P30X: setLastPower 0 number FromPowerValue W Off
                    semp.0
                    2026-06-29 21:22:08.212	debug	planning request: got energy used 0
                    semp.0
                    2026-06-29 21:22:08.212	debug	Keba KeContact P30X: calc energy 0 1782760913215 = 0Wh
                    semp.0
                    2026-06-29 21:22:08.211	debug	Keba KeContact P30X: setLastPower 0 number FromPowerValue W Off
                    semp.0
                    2026-06-29 21:22:08.209	debug	Keba KeContact P30X: in SetState, no new state to set, is plug not connected
                    semp.0
                    2026-06-29 21:22:08.209	debug	Keba KeContact P30X: in SetState got {"val":"plug not connected","ack":true,"ts":1782738442633,"q":0,"from":"system.adapter.semp.0","user":"system.user.admin","lc":1782738442633} from Devices.Keba KeContact P30X.State
                    semp.0
                    2026-06-29 21:22:08.202	debug	Keba KeContact P30X: DeviceOIDChargePower actor type Number setValue 0 number
                    semp.0
                    2026-06-29 21:22:08.202	debug	Keba KeContact P30X: new recommendation power 0 number
                    semp.0
                    2026-06-29 21:22:08.202	debug	Keba KeContact P30X: wallbox charging false
                    semp.0
                    2026-06-29 21:22:08.202	debug	Keba KeContact P30X: DeviceOIDIsCharging sensor type Boolean setValue true value false string boolean
                    semp.0
                    2026-06-29 21:22:08.201	debug	Keba KeContact P30X: no switch configured
                    semp.0
                    2026-06-29 21:22:08.201	debug	Keba KeContact P30X: disconnect - timer fired
                    semp.0
                    2026-06-29 21:22:08.201	debug	planning request: Planningrequest all timeframes canceled
                    semp.0
                    2026-06-29 21:22:08.201	info	Keba KeContact P30X: Keba KeContact P30X wallbox plug connected false
                    semp.0
                    2026-06-29 21:22:08.200	debug	Keba KeContact P30X: DeviceOIDPlugConnected sensor type Boolean setValue true value false string boolean
                    semp.0
                    2026-06-29 21:22:08.196	debug	Keba KeContact P30X: in SetState, no new state to set, is plug not connected
                    semp.0
                    2026-06-29 21:22:08.196	debug	Keba KeContact P30X: in SetState got {"val":"plug not connected","ack":true,"ts":1782738442633,"q":0,"from":"system.adapter.semp.0","user":"system.user.admin","lc":1782738442633} from Devices.Keba KeContact P30X.State
                    semp.0
                    2026-06-29 21:22:08.193	debug	Keba KeContact P30X: wallbox error true
                    semp.0
                    2026-06-29 21:22:08.193	debug	Keba KeContact P30X: DeviceOIDIsError sensor type Number setValue 0 value 0 string number
                    semp.0
                    2026-06-29 21:21:56.663	debug	SempServer: response sent
                    semp.0
                    2026-06-29 21:21:56.661	debug	SempServer: response xml <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <Device2EM xmlns="http://www.sma.de/communication/schema/SEMP/v1"> <DeviceInfo> <Identification> <DeviceId>F-00000000-000000000001-00</DeviceId> <DeviceName>Keba KeContact P30X</DeviceName> <DeviceType>EVCharger</DeviceType> <DeviceSerial>20296767</DeviceSerial> <DeviceVendor>Keba</DeviceVendor> </Identification> <Characteristics> <MaxPowerConsumption>11000</MaxPowerConsumption> <MinPowerConsumption>6000</MinPowerConsumption> </Characteristics> <Capabilities> <CurrentPower> <Method>Measurement</Method> </CurrentPower> <Timestamps> <AbsoluteTimestamps>false</AbsoluteTimestamps> </Timestamps> <Interruptions> <InterruptionsAllowed>false</InterruptionsAllowed> </Interruptions> <Requests> <OptionalEnergy>true</OptionalEnergy> </Requests> </Capabilities> </DeviceInfo> <DeviceStatus> <DeviceId>F-00000000-000000000001-00</DeviceId> <EMSignalsAccepted>false</EMSignalsAccepted> <Status>Off</Status> <PowerConsumption> <PowerInfo> <AveragePower>0</AveragePower> <Timestamp>0</Timestamp> <AveragingInterval>60</AveragingInterval> </PowerInfo> </PowerConsumption> </DeviceStatus> </Device2EM>
                    semp.0
                    2026-06-29 21:21:56.658	debug	planning request: planningrequest data []
                    semp.0
                    2026-06-29 21:21:56.658	debug	Keba KeContact P30X: no switch configured
                    semp.0
                    2026-06-29 21:21:56.658	debug	Keba KeContact P30X: turn device off
                    semp.0
                    2026-06-29 21:21:56.658	debug	planning request: Planningrequest Check2Switch {"SwitchOff":true,"restart":false}
                    semp.0
                    2026-06-29 21:21:56.657	debug	Gateway: get all devices
                    semp.0
                    2026-06-29 21:21:56.656	debug	SempServer: SHM requested all devices. /semp/ ::ffff:192.168.30.2 http
                    yamaha.0
                    2026-06-29 21:21:55.770	info	State value to set for "yamaha.0.Realtime.MAIN.VOL" has to be type "number" but received type "string"
                    yamaha.0
                    2026-06-29 21:21:55.311	info	State value to set for "yamaha.0.Realtime.MAIN.VOL" has to be type "number" but received type "string"
                    yamaha.0
                    2026-06-29 21:21:54.687	info	State value to set for "yamaha.0.Realtime.MAIN.VOL" has to be type "number" but received type "string"
                    yamaha.0
                    2026-06-29 21:21:54.335	info	State value to set for "yamaha.0.Realtime.MAIN.VOL" has to be type "number" but received type "string"
                    semp.0
                    2026-06-29 21:21:53.233	debug	Keba KeContact P30X: in SetState, no new state to set, is plug not connected
                    semp.0
                    2026-06-29 21:21:53.232	debug	Keba KeContact P30X: in SetState got {"val":"plug not connected","ack":true,"ts":1782738442633,"q":0,"from":"system.adapter.semp.0","user":"system.user.admin","lc":1782738442633} from Devices.Keba KeContact P30X.State
                    semp.0
                    2026-06-29 21:21:53.231	debug	Keba KeContact P30X: in SetState, no new state to set, is plug not connected
                    semp.0
                    2026-06-29 21:21:53.231	debug	Keba KeContact P30X: in SetState got {"val":"plug not connected","ack":true,"ts":1782738442633,"q":0,"from":"system.adapter.semp.0","user":"system.user.admin","lc":1782738442633} from Devices.Keba KeContact P30X.State
                    semp.0
                    2026-06-29 21:21:53.227	debug	Keba KeContact P30X: already off, no timer start Off StatusDetectionOffTimerID not running
                    semp.0
                    2026-06-29 21:21:53.226	debug	Keba KeContact P30X: status detection time limit is 1 going to off
                    semp.0
                    2026-06-29 21:21:53.226	debug	Keba KeContact P30X: set status detection limit to 500
                    semp.0
                    2026-06-29 21:21:53.225	debug	Keba KeContact P30X: already off, no timer start Off StatusDetectionOffTimerID not running
                    semp.0
                    2026-06-29 21:21:53.225	debug	Keba KeContact P30X: status detection time limit is 1 going to off
                    semp.0
                    2026-06-29 21:21:53.224	debug	Keba KeContact P30X: set status detection limit to 500
                    semp.0
                    2026-06-29 21:21:53.219	debug	Keba KeContact P30X: in SetState, no new state to set, is plug not connected
                    semp.0
                    2026-06-29 21:21:53.219	debug	Keba KeContact P30X: in SetState got {"val":"plug not connected","ack":true,"ts":1782738442633,"q":0,"from":"system.adapter.semp.0","user":"system.user.admin","lc":1782738442633} from Devices.Keba KeContact P30X.State
                    semp.0
                    2026-06-29 21:21:53.215	debug	planning request: got energy used 0
                    semp.0
                    2026-06-29 21:21:53.215	debug	Keba KeContact P30X: calc energy 0 1782760913214 = 0Wh
                    semp.0
                    2026-06-29 21:21:53.215	debug	Keba KeContact P30X: setLastPower 0 number FromPowerValue W Off
                    semp.0
                    2026-06-29 21:21:53.214	debug	planning request: got energy used 0
                    semp.0
                    2026-06-29 21:21:53.214	debug	Keba KeContact P30X: calc energy 0 1782760898217 = 0Wh
                    semp.0
                    2026-06-29 21:21:53.214	debug	Keba KeContact P30X: setLastPower 0 number FromPowerValue W Off
                    semp.0
                    2026-06-29 21:21:53.211	debug	Keba KeContact P30X: set new charge power 0 number
                    semp.0
                    2026-06-29 21:21:53.210	debug	Keba KeContact P30X: in SetState, no new state to set, is plug not connected
                    semp.0
                    2026-06-29 21:21:53.210	debug	Keba KeContact P30X: in SetState got {"val":"plug not connected","ack":true,"ts":1782738442633,"q":0,"from":"system.adapter.semp.0","user":"system.user.admin","lc":1782738442633} from Devices.Keba KeContact P30X.State
                    yamaha.0
                    2026-06-29 21:21:53.207	info	State value to set for "yamaha.0.Realtime.MAIN.VOL" has to be type "number" but received type "string"
                    semp.0
                    2026-06-29 21:21:53.203	debug	Keba KeContact P30X: DeviceOIDChargePower actor type Number setValue 0 number
                    semp.0
                    2026-06-29 21:21:53.203	debug	Keba KeContact P30X: new recommendation power 0 number
                    semp.0
                    2026-06-29 21:21:53.203	debug	Keba KeContact P30X: wallbox charging false
                    semp.0
                    2026-06-29 21:21:53.203	debug	Keba KeContact P30X: DeviceOIDIsCharging sensor type Boolean setValue true value false string boolean
                    semp.0
                    2026-06-29 21:21:53.203	debug	Keba KeContact P30X: no switch configured
                    semp.0
                    2026-06-29 21:21:53.202	debug	Keba KeContact P30X: disconnect - timer fired
                    semp.0
                    2026-06-29 21:21:53.202	debug	planning request: Planningrequest all timeframes canceled
                    semp.0
                    2026-06-29 21:21:53.202	info	Keba KeContact P30X: Keba KeContact P30X wallbox plug connected false
                    semp.0
                    2026-06-29 21:21:53.202	debug	Keba KeContact P30X: DeviceOIDPlugConnected sensor type Boolean setValue true value false string boolean
                    semp.0
                    2026-06-29 21:21:53.198	debug	Keba KeContact P30X: in SetState, no new state to set, is plug not connected
                    semp.0
                    2026-06-29 21:21:53.196	debug	Keba KeContact P30X: in SetState got {"val":"plug not connected","ack":true,"ts":1782738442633,"q":0,"from":"system.adapter.semp.0","user":"system.user.admin","lc":1782738442633} from Devices.Keba KeContact P30X.State
                    semp.0
                    2026-06-29 21:21:53.193	debug	Keba KeContact P30X: wallbox error true
                    semp.0
                    2026-06-29 21:21:53.192	debug	Keba KeContact P30X: DeviceOIDIsError sensor type Number setValue 0 value 0 string number
                    semp.0
                    2026-06-29 21:21:52.984	debug	SempServer: SHM requested description
                    semp.0
                    2026-06-29 21:21:52.966	debug	SempServer: SHM requested description
                    semp.0
                    2026-06-29 21:21:52.949	debug	SempServer: SHM requested description
                    semp.0
                    2026-06-29 21:21:52.928	debug	SempServer: SHM requested description
                    semp.0
                    2026-06-29 21:21:52.879	debug	SempServer: SHM requested description
                    semp.0
                    2026-06-29 21:21:52.863	debug	SempServer: SHM requested description
                    semp.0
                    2026-06-29 21:21:52.823	debug	SempServer: SHM requested description
                    semp.0
                    2026-06-29 21:21:52.808	debug	SempServer: SHM requested description
                    yamaha.0
                    2026-06-29 21:21:52.800	info	State value to set for "yamaha.0.Realtime.MAIN.VOL" has to be type "number" but received type "string"
                    semp.0
                    2026-06-29 21:21:52.793	debug	SempServer: SHM requested description
                    yamaha.0
                    2026-06-29 21:21:52.358	info	State value to set for "yamaha.0.Realtime.MAIN.VOL" has to be type "number" but received type "string"
                    semp.0
                    2026-06-29 21:21:52.169	debug	SempServer: SHM requested description
                    semp.0
                    2026-06-29 21:21:52.120	debug	SempServer: SHM requested description
                    semp.0
                    2026-06-29 21:21:52.103	debug	SempServer: SHM requested description
                    yamaha.0
                    2026-06-29 21:21:51.986	info	State value to set for "yamaha.0.Realtime.MAIN.VOL" has to be type "number" but received type "string"
                    yamaha.0
                    2026-06-29 21:21:51.650	info	State value to set for "yamaha.0.Realtime.MAIN.VOL" has to be type "number" but received type "string"
                    semp.0
                    2026-06-29 21:21:38.238	debug	Keba KeContact P30X: in SetState, no new state to set, is plug not connected
                    semp.0
                    2026-06-29 21:21:38.238	debug	Keba KeContact P30X: in SetState got {"val":"plug not connected","ack":true,"ts":1782738442633,"q":0,"from":"system.adapter.semp.0","user":"system.user.admin","lc":1782738442633} from Devices.Keba KeContact P30X.State
                    semp.0
                    2026-06-29 21:21:38.235	debug	Keba KeContact P30X: in SetState, no new state to set, is plug not connected
                    semp.0
                    2026-06-29 21:21:38.235	debug	Keba KeContact P30X: in SetState got {"val":"plug not connected","ack":true,"ts":1782738442633,"q":0,"from":"system.adapter.semp.0","user":"system.user.admin","lc":1782738442633} from Devices.Keba KeContact P30X.State
                    semp.0
                    2026-06-29 21:21:38.231	debug	Keba KeContact P30X: already off, no timer start Off StatusDetectionOffTimerID not running
                    semp.0
                    2026-06-29 21:21:38.231	debug	Keba KeContact P30X: status detection time limit is 1 going to off
                    semp.0
                    2026-06-29 21:21:38.230	debug	Keba KeContact P30X: set status detection limit to 500
                    semp.0
                    2026-06-29 21:21:38.229	debug	Keba KeContact P30X: already off, no timer start Off StatusDetectionOffTimerID not running
                    semp.0
                    2026-06-29 21:21:38.228	debug	Keba KeContact P30X: status detection time limit is 1 going to off
                    semp.0
                    2026-06-29 21:21:38.228	debug	Keba KeContact P30X: set status detection limit to 500
                    semp.0
                    2026-06-29 21:21:38.223	debug	Keba KeContact P30X: in SetState, no new state to set, is plug not connected
                    semp.0
                    2026-06-29 21:21:38.223	debug	Keba KeContact P30X: in SetState got {"val":"plug not connected","ack":true,"ts":1782738442633,"q":0,"from":"system.adapter.semp.0","user":"system.user.admin","lc":1782738442633} from Devices.Keba KeContact P30X.State
                    semp.0
                    2026-06-29 21:21:38.218	debug	planning request: got energy used 0
                    semp.0
                    2026-06-29 21:21:38.217	debug	Keba KeContact P30X: calc energy 0 1782760898215 = 0Wh
                    semp.0
                    2026-06-29 21:21:38.217	debug	Keba KeContact P30X: setLastPower 0 number FromPowerValue W Off
                    semp.0
                    2026-06-29 21:21:38.217	debug	planning request: got energy used 0
                    semp.0
                    2026-06-29 21:21:38.215	debug	Keba KeContact P30X: calc energy 0 1782760892188 = 0Wh
                    semp.0
                    2026-06-29 21:21:38.214	debug	Keba KeContact P30X: setLastPower 0 number FromPowerValue W Off
                    semp.0
                    2026-06-29 21:21:38.212	debug	Keba KeContact P30X: set new charge power 0 number
                    semp.0
                    2026-06-29 21:21:38.209	debug	Keba KeContact P30X: in SetState, no new state to set, is plug not connected
                    semp.0
                    2026-06-29 21:21:38.209	debug	Keba KeContact P30X: in SetState got {"val":"plug not connected","ack":true,"ts":1782738442633,"q":0,"from":"system.adapter.semp.0","user":"system.user.admin","lc":1782738442633} from Devices.Keba KeContact P30X.State
                    semp.0
                    2026-06-29 21:21:38.204	debug	Keba KeContact P30X: DeviceOIDChargePower actor type Number setValue 0 number
                    semp.0
                    2026-06-29 21:21:38.203	debug	Keba KeContact P30X: new recommendation power 0 number
                    semp.0
                    2026-06-29 21:21:38.203	debug	Keba KeContact P30X: wallbox charging false
                    semp.0
                    2026-06-29 21:21:38.202	debug	Keba KeContact P30X: DeviceOIDIsCharging sensor type Boolean setValue true value false string boolean
                    semp.0
                    2026-06-29 21:21:38.202	debug	Keba KeContact P30X: no switch configured
                    semp.0
                    2026-06-29 21:21:38.201	debug	Keba KeContact P30X: disconnect - timer fired
                    semp.0
                    2026-06-29 21:21:38.201	debug	planning request: Planningrequest all timeframes canceled
                    semp.0
                    2026-06-29 21:21:38.201	info	Keba KeContact P30X: Keba KeContact P30X wallbox plug connected false
                    semp.0
                    2026-06-29 21:21:38.200	debug	Keba KeContact P30X: DeviceOIDPlugConnected sensor type Boolean setValue true value false string boolean
                    semp.0
                    2026-06-29 21:21:38.198	debug	Keba KeContact P30X: in SetState, no new state to set, is plug not connected
                    semp.0
                    2026-06-29 21:21:38.197	debug	Keba KeContact P30X: in SetState got {"val":"plug not connected","ack":true,"ts":1782738442633,"q":0,"from":"system.adapter.semp.0","user":"system.user.admin","lc":1782738442633} from Devices.Keba KeContact P30X.State
                    semp.0
                    2026-06-29 21:21:38.194	debug	Keba KeContact P30X: wallbox error true
                    semp.0
                    2026-06-29 21:21:38.193	debug	Keba KeContact P30X: DeviceOIDIsError sensor type Number setValue 0 value 0 string number
                    semp.0
                    2026-06-29 21:21:35.197	debug	SempServer: SHM requested description
                    semp.0
                    2026-06-29 21:21:35.181	debug	SempServer: SHM requested description
                    semp.0
                    2026-06-29 21:21:35.126	info	SempServer: adapter discovered by SHM
                    semp.0
                    2026-06-29 21:21:35.126	debug	SempServer: SHM requested description
                    semp.0
                    2026-06-29 21:21:32.204	debug	result [{"ID":"F-00000000-000000000001-00","Name":"Keba KeContact P30X","IsActive":true,"Type":"EVCharger","MeasurementMethod":"Measurement","StatusDetectionType":"FromPowerValue","MeasurementUnit":"W","wallbox_oid_read":[{"active":true,"must":"obligatorisch","Name":"DeviceOIDPlugConnected","OID":"0_userdata.0.Stromversorgung.Wallbox-Plug","Type":"Boolean","SetValue":"true","Path2Check":"nicht genutzt"},{"active":true,"must":"optional","Name":"DeviceOIDIsCharging","OID":"0_userdata.0.Stromversorgung.Wallbox-Plug","Type":"Boolean","SetValue":"true","Path2Check":"nicht genutzt"},{"active":true,"must":"optional","Name":"DeviceOIDIsError","OID":"kecontact.0.error1","Type":"Number","SetValue":"0","Path2Check":"nicht genutzt"},{"active":true,"must":"optional","Name":"DeviceOIDCounter","OID":"0_userdata.0.Stromversorgung.Wallbox-PowerW","Type":"Number","SetValue":"0","Path2Check":"nicht genutzt"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDStatus","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true","Path2Check":"nicht genutzt"}],"wallbox_oid_write":[{"active":true,"must":"obligatorisch","Name":"DeviceOIDChargePower","OID":"0_userdata.0.Stromversorgung.Wallbox-PowerW","Type":"Number","SetValue":0,"Path2Check":"nicht genutzt"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDStartCharge","OID":"kecontact.0.start","Type":"Boolean","SetValue":"true","Path2Check":"nicht genutzt"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDStopCharge","OID":"kecontact.0.stop","Type":"Boolean","SetValue":"true","Path2Check":"nicht genutzt"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOID3PhaseChargeEnable","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true","Path2Check":"nicht genutzt"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOID3PhaseChargeDisable","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true","Path2Check":"nicht genutzt"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDSwitch","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true","Path2Check":"nicht genutzt"}],"Vendor":"Keba","SerialNr":"20296767","MinPower":6000,"MaxPower":11000,"InterruptionsAllowed":false,"OID_Power":"0_userdata.0.Stromversorgung.Wallbox-PowerW","StatusDetectionLimit":500,"StatusDetectionLimitTimeOn":1,"StatusDetectionLimitTimeOff":1,"StatusDetectionMinRunTime":1,"WallboxPhases":"2","TimerActive":false,"BatteryCapacity":82000,"WallboxChargeTime":"3","WallboxNeedCurrentRecommendation":false,"HasOIDSwitch":false,"WallboxOID":{"DeviceOIDPlugConnected":{"active":true,"must":"obligatorisch","Name":"DeviceOIDPlugConnected","OID":"0_userdata.0.Stromversorgung.Wallbox-Plug","Type":"Boolean","SetValue":"true","Path2Check":"nicht genutzt"},"DeviceOIDIsCharging":{"active":true,"must":"optional","Name":"DeviceOIDIsCharging","OID":"0_userdata.0.Stromversorgung.Wallbox-Plug","Type":"Boolean","SetValue":"true","Path2Check":"nicht genutzt"},"DeviceOIDIsError":{"active":true,"must":"optional","Name":"DeviceOIDIsError","OID":"kecontact.0.error1","Type":"Number","SetValue":"0","Path2Check":"nicht genutzt"},"DeviceOIDCounter":{"active":true,"must":"optional","Name":"DeviceOIDCounter","OID":"0_userdata.0.Stromversorgung.Wallbox-PowerW","Type":"Number","SetValue":"0","Path2Check":"nicht genutzt"},"DeviceOIDChargePower":{"active":true,"must":"obligatorisch","Name":"DeviceOIDChargePower","OID":"0_userdata.0.Stromversorgung.Wallbox-PowerW","Type":"Number","SetValue":0,"Path2Check":"nicht genutzt"}},"OptionalEnergy":true}]
                    semp.0
                    2026-06-29 21:21:32.203	debug	device {"ID":"F-00000000-000000000001-00","Name":"Keba KeContact P30X","IsActive":true,"Type":"EVCharger","MeasurementMethod":"Measurement","StatusDetectionType":"FromPowerValue","MeasurementUnit":"W","wallbox_oid_read":[{"active":true,"must":"obligatorisch","Name":"DeviceOIDPlugConnected","OID":"0_userdata.0.Stromversorgung.Wallbox-Plug","Type":"Boolean","SetValue":"true","Path2Check":"nicht genutzt"},{"active":true,"must":"optional","Name":"DeviceOIDIsCharging","OID":"0_userdata.0.Stromversorgung.Wallbox-Plug","Type":"Boolean","SetValue":"true","Path2Check":"nicht genutzt"},{"active":true,"must":"optional","Name":"DeviceOIDIsError","OID":"kecontact.0.error1","Type":"Number","SetValue":"0","Path2Check":"nicht genutzt"},{"active":true,"must":"optional","Name":"DeviceOIDCounter","OID":"0_userdata.0.Stromversorgung.Wallbox-PowerW","Type":"Number","SetValue":"0","Path2Check":"nicht genutzt"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDStatus","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true","Path2Check":"nicht genutzt"}],"wallbox_oid_write":[{"active":true,"must":"obligatorisch","Name":"DeviceOIDChargePower","OID":"0_userdata.0.Stromversorgung.Wallbox-PowerW","Type":"Number","SetValue":0,"Path2Check":"nicht genutzt"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDStartCharge","OID":"kecontact.0.start","Type":"Boolean","SetValue":"true","Path2Check":"nicht genutzt"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDStopCharge","OID":"kecontact.0.stop","Type":"Boolean","SetValue":"true","Path2Check":"nicht genutzt"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOID3PhaseChargeEnable","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true","Path2Check":"nicht genutzt"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOID3PhaseChargeDisable","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true","Path2Check":"nicht genutzt"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDSwitch","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true","Path2Check":"nicht genutzt"}],"Vendor":"Keba","SerialNr":"20296767","MinPower":6000,"MaxPower":11000,"InterruptionsAllowed":false,"OID_Power":"0_userdata.0.Stromversorgung.Wallbox-PowerW","StatusDetectionLimit":500,"StatusDetectionLimitTimeOn":1,"StatusDetectionLimitTimeOff":1,"StatusDetectionMinRunTime":1,"WallboxPhases":"2","TimerActive":false,"BatteryCapacity":82000,"WallboxChargeTime":"3","WallboxNeedCurrentRecommendation":false,"HasOIDSwitch":false,"WallboxOID":{"DeviceOIDPlugConnected":{"active":true,"must":"obligatorisch","Name":"DeviceOIDPlugConnected","OID":"0_userdata.0.Stromversorgung.Wallbox-Plug","Type":"Boolean","SetValue":"true","Path2Check":"nicht genutzt"},"DeviceOIDIsCharging":{"active":true,"must":"optional","Name":"DeviceOIDIsCharging","OID":"0_userdata.0.Stromversorgung.Wallbox-Plug","Type":"Boolean","SetValue":"true","Path2Check":"nicht genutzt"},"DeviceOIDIsError":{"active":true,"must":"optional","Name":"DeviceOIDIsError","OID":"kecontact.0.error1","Type":"Number","SetValue":"0","Path2Check":"nicht genutzt"},"DeviceOIDCounter":{"active":true,"must":"optional","Name":"DeviceOIDCounter","OID":"0_userdata.0.Stromversorgung.Wallbox-PowerW","Type":"Number","SetValue":"0","Path2Check":"nicht genutzt"},"DeviceOIDChargePower":{"active":true,"must":"obligatorisch","Name":"DeviceOIDChargePower","OID":"0_userdata.0.Stromversorgung.Wallbox-PowerW","Type":"Number","SetValue":0,"Path2Check":"nicht genutzt"}},"OptionalEnergy":true}
                    semp.0
                    2026-06-29 21:21:32.203	debug	UpdateData
                    semp.0
                    2026-06-29 21:21:32.203	debug	Gateway: set device
                    semp.0
                    2026-06-29 21:21:32.203	debug	Keba KeContact P30X: in SetState, no new state to set, is plug not connected
                    semp.0
                    2026-06-29 21:21:32.202	debug	Keba KeContact P30X: in SetState got {"val":"plug not connected","ack":true,"ts":1782738442633,"q":0,"from":"system.adapter.semp.0","user":"system.user.admin","lc":1782738442633} from Devices.Keba KeContact P30X.State
                    semp.0
                    2026-06-29 21:21:32.200	debug	planning request: planningrequest set minEnergy 0
                    semp.0
                    2026-06-29 21:21:32.195	debug	Keba KeContact P30X: subscribe Devices.Keba KeContact P30X.MaxEnergy
                    semp.0
                    2026-06-29 21:21:32.193	debug	Keba KeContact P30X: subscribe Devices.Keba KeContact P30X.MinEnergy
                    semp.0
                    2026-06-29 21:21:32.193	debug	Keba KeContact P30X: already off, no timer start Off StatusDetectionOffTimerID not running
                    semp.0
                    2026-06-29 21:21:32.192	debug	Keba KeContact P30X: status detection time limit is 1 going to off
                    semp.0
                    2026-06-29 21:21:32.192	debug	Keba KeContact P30X: set status detection limit to 500
                    semp.0
                    2026-06-29 21:21:32.189	debug	planning request: got energy used 0
                    semp.0
                    2026-06-29 21:21:32.188	debug	Keba KeContact P30X: setLastPower 0 number FromPowerValue W Off
                    semp.0
                    2026-06-29 21:21:32.185	debug	Keba KeContact P30X: subscribe OID_Counter 0_userdata.0.Stromversorgung.Wallbox-PowerW
                    semp.0
                    2026-06-29 21:21:32.185	debug	Keba KeContact P30X: in SetState, no new state to set, is plug not connected
                    semp.0
                    2026-06-29 21:21:32.184	debug	Keba KeContact P30X: in SetState got {"val":"plug not connected","ack":true,"ts":1782738442633,"q":0,"from":"system.adapter.semp.0","user":"system.user.admin","lc":1782738442633} from Devices.Keba KeContact P30X.State
                    semp.0
                    2026-06-29 21:21:32.182	debug	Keba KeContact P30X: wallbox error true
                    semp.0
                    2026-06-29 21:21:32.182	debug	Keba KeContact P30X: DeviceOIDIsError sensor type Number setValue 0 value 0 string number
                    semp.0
                    2026-06-29 21:21:32.179	debug	Keba KeContact P30X: subscribe OID_IsError kecontact.0.error1
                    semp.0
                    2026-06-29 21:21:32.179	debug	Keba KeContact P30X: in SetState, no new state to set, is plug not connected
                    semp.0
                    2026-06-29 21:21:32.179	debug	Keba KeContact P30X: in SetState got {"val":"plug not connected","ack":true,"ts":1782738442633,"q":0,"from":"system.adapter.semp.0","user":"system.user.admin","lc":1782738442633} from Devices.Keba KeContact P30X.State
                    semp.0
                    2026-06-29 21:21:32.177	debug	Keba KeContact P30X: wallbox charging false
                    semp.0
                    2026-06-29 21:21:32.176	debug	Keba KeContact P30X: DeviceOIDIsCharging sensor type Boolean setValue true value false string boolean
                    semp.0
                    2026-06-29 21:21:32.174	debug	Keba KeContact P30X: subscribe OID_IsCharging 0_userdata.0.Stromversorgung.Wallbox-Plug
                    semp.0
                    2026-06-29 21:21:32.174	debug	Keba KeContact P30X: in SetState, no new state to set, is plug not connected
                    semp.0
                    2026-06-29 21:21:32.173	debug	Keba KeContact P30X: in SetState got {"val":"plug not connected","ack":true,"ts":1782738442633,"q":0,"from":"system.adapter.semp.0","user":"system.user.admin","lc":1782738442633} from Devices.Keba KeContact P30X.State
                    semp.0
                    2026-06-29 21:21:32.171	debug	Keba KeContact P30X: in SetState, no new state to set, is plug not connected
                    semp.0
                    2026-06-29 21:21:32.171	debug	Keba KeContact P30X: in SetState got {"val":"plug not connected","ack":true,"ts":1782738442633,"q":0,"from":"system.adapter.semp.0","user":"system.user.admin","lc":1782738442633} from Devices.Keba KeContact P30X.State
                    semp.0
                    2026-06-29 21:21:32.166	debug	Keba KeContact P30X: in SetState, no new state to set, is plug not connected
                    semp.0
                    2026-06-29 21:21:32.165	debug	Keba KeContact P30X: in SetState got {"val":"plug not connected","ack":true,"ts":1782738442633,"q":0,"from":"system.adapter.semp.0","user":"system.user.admin","lc":1782738442633} from Devices.Keba KeContact P30X.State
                    semp.0
                    2026-06-29 21:21:32.164	debug	Keba KeContact P30X: set new charge power 0 number
                    semp.0
                    2026-06-29 21:21:32.158	debug	Keba KeContact P30X: DeviceOIDChargePower actor type Number setValue 0 number
                    semp.0
                    2026-06-29 21:21:32.158	debug	Keba KeContact P30X: new recommendation power 0 number
                    semp.0
                    2026-06-29 21:21:32.157	debug	Keba KeContact P30X: no switch configured
                    semp.0
                    2026-06-29 21:21:32.157	debug	Keba KeContact P30X: disconnect - timer fired
                    semp.0
                    2026-06-29 21:21:32.157	debug	planning request: Planningrequest all timeframes canceled
                    semp.0
                    2026-06-29 21:21:32.156	info	Keba KeContact P30X: Keba KeContact P30X wallbox plug connected false
                    semp.0
                    2026-06-29 21:21:32.156	debug	Keba KeContact P30X: DeviceOIDPlugConnected sensor type Boolean setValue true value false string boolean
                    semp.0
                    2026-06-29 21:21:32.151	debug	Keba KeContact P30X: subscribe OID_PlugConnected 0_userdata.0.Stromversorgung.Wallbox-Plug
                    semp.0
                    2026-06-29 21:21:32.106	info	Keba KeContact P30X: device created F-00000000-000000000001-00 Keba KeContact P30X
                    semp.0
                    2026-06-29 21:21:32.105	debug	Keba KeContact P30X: wallbox OID configuration (2) {"DeviceOIDPlugConnected":{"active":true,"must":"obligatorisch","Name":"DeviceOIDPlugConnected","OID":"0_userdata.0.Stromversorgung.Wallbox-Plug","Type":"Boolean","SetValue":"true","Path2Check":"nicht genutzt"},"DeviceOIDIsCharging":{"active":true,"must":"optional","Name":"DeviceOIDIsCharging","OID":"0_userdata.0.Stromversorgung.Wallbox-Plug","Type":"Boolean","SetValue":"true","Path2Check":"nicht genutzt"},"DeviceOIDIsError":{"active":true,"must":"optional","Name":"DeviceOIDIsError","OID":"kecontact.0.error1","Type":"Number","SetValue":"0","Path2Check":"nicht genutzt"},"DeviceOIDCounter":{"active":true,"must":"optional","Name":"DeviceOIDCounter","OID":"0_userdata.0.Stromversorgung.Wallbox-PowerW","Type":"Number","SetValue":"0","Path2Check":"nicht genutzt"},"DeviceOIDChargePower":{"active":true,"must":"obligatorisch","Name":"DeviceOIDChargePower","OID":"0_userdata.0.Stromversorgung.Wallbox-PowerW","Type":"Number","SetValue":"","Path2Check":"nicht genutzt"}}
                    semp.0
                    2026-06-29 21:21:32.105	debug	Keba KeContact P30X: wallbox OID configuration (1) [{"active":true,"must":"obligatorisch","Name":"DeviceOIDPlugConnected","OID":"0_userdata.0.Stromversorgung.Wallbox-Plug","Type":"Boolean","SetValue":"true","Path2Check":"nicht genutzt"},{"active":true,"must":"optional","Name":"DeviceOIDIsCharging","OID":"0_userdata.0.Stromversorgung.Wallbox-Plug","Type":"Boolean","SetValue":"true","Path2Check":"nicht genutzt"},{"active":true,"must":"optional","Name":"DeviceOIDIsError","OID":"kecontact.0.error1","Type":"Number","SetValue":"0","Path2Check":"nicht genutzt"},{"active":true,"must":"optional","Name":"DeviceOIDCounter","OID":"0_userdata.0.Stromversorgung.Wallbox-PowerW","Type":"Number","SetValue":"0","Path2Check":"nicht genutzt"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDStatus","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true","Path2Check":"nicht genutzt"}] [{"active":true,"must":"obligatorisch","Name":"DeviceOIDChargePower","OID":"0_userdata.0.Stromversorgung.Wallbox-PowerW","Type":"Number","SetValue":"","Path2Check":"nicht genutzt"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDStartCharge","OID":"kecontact.0.start","Type":"Boolean","SetValue":"true","Path2Check":"nicht genutzt"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDStopCharge","OID":"kecontact.0.stop","Type":"Boolean","SetValue":"true","Path2Check":"nicht genutzt"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOID3PhaseChargeEnable","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true","Path2Check":"nicht genutzt"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOID3PhaseChargeDisable","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true","Path2Check":"nicht genutzt"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDSwitch","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true","Path2Check":"nicht genutzt"}]
                    semp.0
                    2026-06-29 21:21:32.105	debug	Keba KeContact P30X: can use optional energy: true
                    semp.0
                    2026-06-29 21:21:32.105	debug	Keba KeContact P30X: BaseId 00000000 length 8
                    semp.0
                    2026-06-29 21:21:32.104	debug	Keba KeContact P30X: check DeviceID F-00000000-000000000001-00 type string
                    semp.0
                    2026-06-29 21:21:32.104	debug	planning request: planningrequest constructor {"DeviceName":"Keba KeContact P30X","DeviceType":"EVCharger","MaxEnergy":82000,"MinEnergy":8200,"MinPower":6000,"MaxPower":11000,"WallboxChargeTime":"3","DishwasherMode":false,"Type":"EVCharger","Name":"Keba KeContact P30X"}
                    semp.0
                    2026-06-29 21:21:32.104	debug	planning request: instance created
                    semp.0
                    2026-06-29 21:21:32.103	debug	Keba KeContact P30X: instance created
                    semp.0
                    2026-06-29 21:21:32.102	debug	Gateway: add device F-00000000-000000000001-00
                    semp.0
                    2026-06-29 21:21:32.102	debug	add device {"ID":"F-00000000-000000000001-00","Name":"Keba KeContact P30X","IsActive":true,"Type":"EVCharger","MeasurementMethod":"Measurement","StatusDetectionType":"FromPowerValue","MeasurementUnit":"W","wallbox_oid_read":[{"active":true,"must":"obligatorisch","Name":"DeviceOIDPlugConnected","OID":"0_userdata.0.Stromversorgung.Wallbox-Plug","Type":"Boolean","SetValue":"true","Path2Check":"nicht genutzt"},{"active":true,"must":"optional","Name":"DeviceOIDIsCharging","OID":"0_userdata.0.Stromversorgung.Wallbox-Plug","Type":"Boolean","SetValue":"true","Path2Check":"nicht genutzt"},{"active":true,"must":"optional","Name":"DeviceOIDIsError","OID":"kecontact.0.error1","Type":"Number","SetValue":"0","Path2Check":"nicht genutzt"},{"active":true,"must":"optional","Name":"DeviceOIDCounter","OID":"0_userdata.0.Stromversorgung.Wallbox-PowerW","Type":"Number","SetValue":"0","Path2Check":"nicht genutzt"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDStatus","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true","Path2Check":"nicht genutzt"}],"wallbox_oid_write":[{"active":true,"must":"obligatorisch","Name":"DeviceOIDChargePower","OID":"0_userdata.0.Stromversorgung.Wallbox-PowerW","Type":"Number","SetValue":"","Path2Check":"nicht genutzt"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDStartCharge","OID":"kecontact.0.start","Type":"Boolean","SetValue":"true","Path2Check":"nicht genutzt"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDStopCharge","OID":"kecontact.0.stop","Type":"Boolean","SetValue":"true","Path2Check":"nicht genutzt"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOID3PhaseChargeEnable","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true","Path2Check":"nicht genutzt"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOID3PhaseChargeDisable","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true","Path2Check":"nicht genutzt"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDSwitch","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true","Path2Check":"nicht genutzt"}],"Vendor":"Keba","SerialNr":"20296767","MinPower":6000,"MaxPower":11000,"InterruptionsAllowed":false,"OID_Power":"0_userdata.0.Stromversorgung.Wallbox-PowerW","StatusDetectionLimit":500,"StatusDetectionLimitTimeOn":1,"StatusDetectionLimitTimeOff":1,"StatusDetectionMinRunTime":1,"WallboxPhases":"2","TimerActive":false,"BatteryCapacity":82000,"WallboxChargeTime":"3","WallboxNeedCurrentRecommendation":false,"HasOIDSwitch":false}
                    semp.0
                    2026-06-29 21:21:32.101	debug	Started all!
                    semp.0
                    2026-06-29 21:21:32.101	debug	Gateway: gateway started...
                    semp.0
                    2026-06-29 21:21:32.100	debug	Gateway: SSDPServer started
                    semp.0
                    2026-06-29 21:21:32.086	debug	SempServer: SEMP server listening on 9765
                    semp.0
                    2026-06-29 21:21:32.083	debug	Gateway: gateway created...
                    semp.0
                    2026-06-29 21:21:32.083	debug	SempServer: SEMPServer created
                    semp.0
                    2026-06-29 21:21:32.076	debug	SempServer: instance created
                    semp.0
                    2026-06-29 21:21:32.076	debug	Gateway: SSDPServer created: http://192.168.30.90:9765/description.xml F-00000000-000000000001-00
                    semp.0
                    2026-06-29 21:21:32.075	debug	SSDPServer: instance created
                    semp.0
                    2026-06-29 21:21:32.075	debug	Gateway: instance created
                    semp.0
                    2026-06-29 21:21:32.075	debug	BaseID: valid 8-digit number
                    semp.0
                    2026-06-29 21:21:32.074	debug	check BaseID 30380000 type string
                    semp.0
                    2026-06-29 21:21:32.074	debug	check BaseID 30380000 type string
                    semp.0
                    2026-06-29 21:21:32.074	debug	{"IPAddress":"192.168.30.90","UUID":"F-00000000-000000000001-00","SempPort":9765,"SempName":"ioBroker Gateway","SempManufacturer":"ioBroker","DeviceBaseID":"30380000","extendedLog":false,"LogToCSV":false,"LogToCSVPath":"/home/pi/semp.csv","devices":[{"ID":"F-00000000-000000000001-00","Name":"Keba KeContact P30X","IsActive":true,"Type":"EVCharger","MeasurementMethod":"Measurement","StatusDetectionType":"FromPowerValue","MeasurementUnit":"W","wallbox_oid_read":[{"active":true,"must":"obligatorisch","Name":"DeviceOIDPlugConnected","OID":"0_userdata.0.Stromversorgung.Wallbox-Plug","Type":"Boolean","SetValue":"true","Path2Check":"nicht genutzt"},{"active":true,"must":"optional","Name":"DeviceOIDIsCharging","OID":"0_userdata.0.Stromversorgung.Wallbox-Plug","Type":"Boolean","SetValue":"true","Path2Check":"nicht genutzt"},{"active":true,"must":"optional","Name":"DeviceOIDIsError","OID":"kecontact.0.error1","Type":"Number","SetValue":"0","Path2Check":"nicht genutzt"},{"active":true,"must":"optional","Name":"DeviceOIDCounter","OID":"0_userdata.0.Stromversorgung.Wallbox-PowerW","Type":"Number","SetValue":"0","Path2Check":"nicht genutzt"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDStatus","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true","Path2Check":"nicht genutzt"}],"wallbox_oid_write":[{"active":true,"must":"obligatorisch","Name":"DeviceOIDChargePower","OID":"0_userdata.0.Stromversorgung.Wallbox-PowerW","Type":"Number","SetValue":"","Path2Check":"nicht genutzt"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDStartCharge","OID":"kecontact.0.start","Type":"Boolean","SetValue":"true","Path2Check":"nicht genutzt"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDStopCharge","OID":"kecontact.0.stop","Type":"Boolean","SetValue":"true","Path2Check":"nicht genutzt"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOID3PhaseChargeEnable","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true","Path2Check":"nicht genutzt"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOID3PhaseChargeDisable","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true","Path2Check":"nicht genutzt"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDSwitch","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true","Path2Check":"nicht genutzt"}],"Vendor":"Keba","SerialNr":"20296767","MinPower":6000,"MaxPower":11000,"InterruptionsAllowed":false,"OID_Power":"0_userdata.0.Stromversorgung.Wallbox-PowerW","StatusDetectionLimit":500,"StatusDetectionLimitTimeOn":1,"StatusDetectionLimitTimeOff":1,"StatusDetectionMinRunTime":1,"WallboxPhases":"2","TimerActive":false,"BatteryCapacity":82000,"WallboxChargeTime":"3","WallboxNeedCurrentRecommendation":false,"HasOIDSwitch":false}],"deviceSelector":"F-00000000-000000000001-00"}
                    semp.0
                    2026-06-29 21:21:32.063	info	starting. Version 2.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.semp, node: v22.21.0, js-controller: 7.2.2
                    semp.0
                    2026-06-29 21:21:30.701	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                    semp.0
                    2026-06-29 21:21:30.662	debug	States connected to redis: redis:6379
                    semp.0
                    2026-06-29 21:21:30.656	debug	States create User PubSub Client
                    semp.0
                    2026-06-29 21:21:30.655	debug	States create System PubSub Client
                    semp.0
                    2026-06-29 21:21:30.643	debug	Redis States: Use Redis connection: redis:6379
                    semp.0
                    2026-06-29 21:21:30.633	debug	Objects connected to redis: 172.18.0.5:6379
                    semp.0
                    2026-06-29 21:21:30.629	debug	Objects client initialize lua scripts
                    semp.0
                    2026-06-29 21:21:30.460	debug	Objects create User PubSub Client
                    semp.0
                    2026-06-29 21:21:30.459	debug	Objects create System PubSub Client
                    semp.0
                    2026-06-29 21:21:30.457	debug	Objects client ready ... initialize now
                    semp.0
                    2026-06-29 21:21:30.440	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 172.18.0.5:6379
                    

                    und hier noch der output von der URL:

                    F-00000000-000000000001-00 Keba KeContact P30X EVCharger 20296767 Keba 11000 6000 Measurement false false true F-00000000-000000000001-00 false Off 0 0 60
                    
                    Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • Q Qlink

                      @rene_hm

                      Alles klar.
                      Hab nochmal auf debug umgestellt jetzt steht schon mehr im log:

                      semp.0
                      2026-06-29 21:22:08.246	debug	Keba KeContact P30X: in SetState, no new state to set, is plug not connected
                      semp.0
                      2026-06-29 21:22:08.245	debug	Keba KeContact P30X: in SetState got {"val":"plug not connected","ack":true,"ts":1782738442633,"q":0,"from":"system.adapter.semp.0","user":"system.user.admin","lc":1782738442633} from Devices.Keba KeContact P30X.State
                      semp.0
                      2026-06-29 21:22:08.243	debug	Keba KeContact P30X: in SetState, no new state to set, is plug not connected
                      semp.0
                      2026-06-29 21:22:08.243	debug	Keba KeContact P30X: in SetState got {"val":"plug not connected","ack":true,"ts":1782738442633,"q":0,"from":"system.adapter.semp.0","user":"system.user.admin","lc":1782738442633} from Devices.Keba KeContact P30X.State
                      semp.0
                      2026-06-29 21:22:08.238	debug	Keba KeContact P30X: already off, no timer start Off StatusDetectionOffTimerID not running
                      semp.0
                      2026-06-29 21:22:08.238	debug	Keba KeContact P30X: status detection time limit is 1 going to off
                      semp.0
                      2026-06-29 21:22:08.238	debug	Keba KeContact P30X: set status detection limit to 500
                      semp.0
                      2026-06-29 21:22:08.236	debug	Keba KeContact P30X: already off, no timer start Off StatusDetectionOffTimerID not running
                      semp.0
                      2026-06-29 21:22:08.236	debug	Keba KeContact P30X: status detection time limit is 1 going to off
                      semp.0
                      2026-06-29 21:22:08.236	debug	Keba KeContact P30X: set status detection limit to 500
                      semp.0
                      2026-06-29 21:22:08.229	debug	Keba KeContact P30X: in SetState, no new state to set, is plug not connected
                      semp.0
                      2026-06-29 21:22:08.229	debug	Keba KeContact P30X: in SetState got {"val":"plug not connected","ack":true,"ts":1782738442633,"q":0,"from":"system.adapter.semp.0","user":"system.user.admin","lc":1782738442633} from Devices.Keba KeContact P30X.State
                      semp.0
                      2026-06-29 21:22:08.214	debug	Keba KeContact P30X: set new charge power 0 number
                      semp.0
                      2026-06-29 21:22:08.213	debug	planning request: got energy used 0
                      semp.0
                      2026-06-29 21:22:08.213	debug	Keba KeContact P30X: calc energy 0 1782760928211 = 0Wh
                      semp.0
                      2026-06-29 21:22:08.212	debug	Keba KeContact P30X: setLastPower 0 number FromPowerValue W Off
                      semp.0
                      2026-06-29 21:22:08.212	debug	planning request: got energy used 0
                      semp.0
                      2026-06-29 21:22:08.212	debug	Keba KeContact P30X: calc energy 0 1782760913215 = 0Wh
                      semp.0
                      2026-06-29 21:22:08.211	debug	Keba KeContact P30X: setLastPower 0 number FromPowerValue W Off
                      semp.0
                      2026-06-29 21:22:08.209	debug	Keba KeContact P30X: in SetState, no new state to set, is plug not connected
                      semp.0
                      2026-06-29 21:22:08.209	debug	Keba KeContact P30X: in SetState got {"val":"plug not connected","ack":true,"ts":1782738442633,"q":0,"from":"system.adapter.semp.0","user":"system.user.admin","lc":1782738442633} from Devices.Keba KeContact P30X.State
                      semp.0
                      2026-06-29 21:22:08.202	debug	Keba KeContact P30X: DeviceOIDChargePower actor type Number setValue 0 number
                      semp.0
                      2026-06-29 21:22:08.202	debug	Keba KeContact P30X: new recommendation power 0 number
                      semp.0
                      2026-06-29 21:22:08.202	debug	Keba KeContact P30X: wallbox charging false
                      semp.0
                      2026-06-29 21:22:08.202	debug	Keba KeContact P30X: DeviceOIDIsCharging sensor type Boolean setValue true value false string boolean
                      semp.0
                      2026-06-29 21:22:08.201	debug	Keba KeContact P30X: no switch configured
                      semp.0
                      2026-06-29 21:22:08.201	debug	Keba KeContact P30X: disconnect - timer fired
                      semp.0
                      2026-06-29 21:22:08.201	debug	planning request: Planningrequest all timeframes canceled
                      semp.0
                      2026-06-29 21:22:08.201	info	Keba KeContact P30X: Keba KeContact P30X wallbox plug connected false
                      semp.0
                      2026-06-29 21:22:08.200	debug	Keba KeContact P30X: DeviceOIDPlugConnected sensor type Boolean setValue true value false string boolean
                      semp.0
                      2026-06-29 21:22:08.196	debug	Keba KeContact P30X: in SetState, no new state to set, is plug not connected
                      semp.0
                      2026-06-29 21:22:08.196	debug	Keba KeContact P30X: in SetState got {"val":"plug not connected","ack":true,"ts":1782738442633,"q":0,"from":"system.adapter.semp.0","user":"system.user.admin","lc":1782738442633} from Devices.Keba KeContact P30X.State
                      semp.0
                      2026-06-29 21:22:08.193	debug	Keba KeContact P30X: wallbox error true
                      semp.0
                      2026-06-29 21:22:08.193	debug	Keba KeContact P30X: DeviceOIDIsError sensor type Number setValue 0 value 0 string number
                      semp.0
                      2026-06-29 21:21:56.663	debug	SempServer: response sent
                      semp.0
                      2026-06-29 21:21:56.661	debug	SempServer: response xml <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <Device2EM xmlns="http://www.sma.de/communication/schema/SEMP/v1"> <DeviceInfo> <Identification> <DeviceId>F-00000000-000000000001-00</DeviceId> <DeviceName>Keba KeContact P30X</DeviceName> <DeviceType>EVCharger</DeviceType> <DeviceSerial>20296767</DeviceSerial> <DeviceVendor>Keba</DeviceVendor> </Identification> <Characteristics> <MaxPowerConsumption>11000</MaxPowerConsumption> <MinPowerConsumption>6000</MinPowerConsumption> </Characteristics> <Capabilities> <CurrentPower> <Method>Measurement</Method> </CurrentPower> <Timestamps> <AbsoluteTimestamps>false</AbsoluteTimestamps> </Timestamps> <Interruptions> <InterruptionsAllowed>false</InterruptionsAllowed> </Interruptions> <Requests> <OptionalEnergy>true</OptionalEnergy> </Requests> </Capabilities> </DeviceInfo> <DeviceStatus> <DeviceId>F-00000000-000000000001-00</DeviceId> <EMSignalsAccepted>false</EMSignalsAccepted> <Status>Off</Status> <PowerConsumption> <PowerInfo> <AveragePower>0</AveragePower> <Timestamp>0</Timestamp> <AveragingInterval>60</AveragingInterval> </PowerInfo> </PowerConsumption> </DeviceStatus> </Device2EM>
                      semp.0
                      2026-06-29 21:21:56.658	debug	planning request: planningrequest data []
                      semp.0
                      2026-06-29 21:21:56.658	debug	Keba KeContact P30X: no switch configured
                      semp.0
                      2026-06-29 21:21:56.658	debug	Keba KeContact P30X: turn device off
                      semp.0
                      2026-06-29 21:21:56.658	debug	planning request: Planningrequest Check2Switch {"SwitchOff":true,"restart":false}
                      semp.0
                      2026-06-29 21:21:56.657	debug	Gateway: get all devices
                      semp.0
                      2026-06-29 21:21:56.656	debug	SempServer: SHM requested all devices. /semp/ ::ffff:192.168.30.2 http
                      yamaha.0
                      2026-06-29 21:21:55.770	info	State value to set for "yamaha.0.Realtime.MAIN.VOL" has to be type "number" but received type "string"
                      yamaha.0
                      2026-06-29 21:21:55.311	info	State value to set for "yamaha.0.Realtime.MAIN.VOL" has to be type "number" but received type "string"
                      yamaha.0
                      2026-06-29 21:21:54.687	info	State value to set for "yamaha.0.Realtime.MAIN.VOL" has to be type "number" but received type "string"
                      yamaha.0
                      2026-06-29 21:21:54.335	info	State value to set for "yamaha.0.Realtime.MAIN.VOL" has to be type "number" but received type "string"
                      semp.0
                      2026-06-29 21:21:53.233	debug	Keba KeContact P30X: in SetState, no new state to set, is plug not connected
                      semp.0
                      2026-06-29 21:21:53.232	debug	Keba KeContact P30X: in SetState got {"val":"plug not connected","ack":true,"ts":1782738442633,"q":0,"from":"system.adapter.semp.0","user":"system.user.admin","lc":1782738442633} from Devices.Keba KeContact P30X.State
                      semp.0
                      2026-06-29 21:21:53.231	debug	Keba KeContact P30X: in SetState, no new state to set, is plug not connected
                      semp.0
                      2026-06-29 21:21:53.231	debug	Keba KeContact P30X: in SetState got {"val":"plug not connected","ack":true,"ts":1782738442633,"q":0,"from":"system.adapter.semp.0","user":"system.user.admin","lc":1782738442633} from Devices.Keba KeContact P30X.State
                      semp.0
                      2026-06-29 21:21:53.227	debug	Keba KeContact P30X: already off, no timer start Off StatusDetectionOffTimerID not running
                      semp.0
                      2026-06-29 21:21:53.226	debug	Keba KeContact P30X: status detection time limit is 1 going to off
                      semp.0
                      2026-06-29 21:21:53.226	debug	Keba KeContact P30X: set status detection limit to 500
                      semp.0
                      2026-06-29 21:21:53.225	debug	Keba KeContact P30X: already off, no timer start Off StatusDetectionOffTimerID not running
                      semp.0
                      2026-06-29 21:21:53.225	debug	Keba KeContact P30X: status detection time limit is 1 going to off
                      semp.0
                      2026-06-29 21:21:53.224	debug	Keba KeContact P30X: set status detection limit to 500
                      semp.0
                      2026-06-29 21:21:53.219	debug	Keba KeContact P30X: in SetState, no new state to set, is plug not connected
                      semp.0
                      2026-06-29 21:21:53.219	debug	Keba KeContact P30X: in SetState got {"val":"plug not connected","ack":true,"ts":1782738442633,"q":0,"from":"system.adapter.semp.0","user":"system.user.admin","lc":1782738442633} from Devices.Keba KeContact P30X.State
                      semp.0
                      2026-06-29 21:21:53.215	debug	planning request: got energy used 0
                      semp.0
                      2026-06-29 21:21:53.215	debug	Keba KeContact P30X: calc energy 0 1782760913214 = 0Wh
                      semp.0
                      2026-06-29 21:21:53.215	debug	Keba KeContact P30X: setLastPower 0 number FromPowerValue W Off
                      semp.0
                      2026-06-29 21:21:53.214	debug	planning request: got energy used 0
                      semp.0
                      2026-06-29 21:21:53.214	debug	Keba KeContact P30X: calc energy 0 1782760898217 = 0Wh
                      semp.0
                      2026-06-29 21:21:53.214	debug	Keba KeContact P30X: setLastPower 0 number FromPowerValue W Off
                      semp.0
                      2026-06-29 21:21:53.211	debug	Keba KeContact P30X: set new charge power 0 number
                      semp.0
                      2026-06-29 21:21:53.210	debug	Keba KeContact P30X: in SetState, no new state to set, is plug not connected
                      semp.0
                      2026-06-29 21:21:53.210	debug	Keba KeContact P30X: in SetState got {"val":"plug not connected","ack":true,"ts":1782738442633,"q":0,"from":"system.adapter.semp.0","user":"system.user.admin","lc":1782738442633} from Devices.Keba KeContact P30X.State
                      yamaha.0
                      2026-06-29 21:21:53.207	info	State value to set for "yamaha.0.Realtime.MAIN.VOL" has to be type "number" but received type "string"
                      semp.0
                      2026-06-29 21:21:53.203	debug	Keba KeContact P30X: DeviceOIDChargePower actor type Number setValue 0 number
                      semp.0
                      2026-06-29 21:21:53.203	debug	Keba KeContact P30X: new recommendation power 0 number
                      semp.0
                      2026-06-29 21:21:53.203	debug	Keba KeContact P30X: wallbox charging false
                      semp.0
                      2026-06-29 21:21:53.203	debug	Keba KeContact P30X: DeviceOIDIsCharging sensor type Boolean setValue true value false string boolean
                      semp.0
                      2026-06-29 21:21:53.203	debug	Keba KeContact P30X: no switch configured
                      semp.0
                      2026-06-29 21:21:53.202	debug	Keba KeContact P30X: disconnect - timer fired
                      semp.0
                      2026-06-29 21:21:53.202	debug	planning request: Planningrequest all timeframes canceled
                      semp.0
                      2026-06-29 21:21:53.202	info	Keba KeContact P30X: Keba KeContact P30X wallbox plug connected false
                      semp.0
                      2026-06-29 21:21:53.202	debug	Keba KeContact P30X: DeviceOIDPlugConnected sensor type Boolean setValue true value false string boolean
                      semp.0
                      2026-06-29 21:21:53.198	debug	Keba KeContact P30X: in SetState, no new state to set, is plug not connected
                      semp.0
                      2026-06-29 21:21:53.196	debug	Keba KeContact P30X: in SetState got {"val":"plug not connected","ack":true,"ts":1782738442633,"q":0,"from":"system.adapter.semp.0","user":"system.user.admin","lc":1782738442633} from Devices.Keba KeContact P30X.State
                      semp.0
                      2026-06-29 21:21:53.193	debug	Keba KeContact P30X: wallbox error true
                      semp.0
                      2026-06-29 21:21:53.192	debug	Keba KeContact P30X: DeviceOIDIsError sensor type Number setValue 0 value 0 string number
                      semp.0
                      2026-06-29 21:21:52.984	debug	SempServer: SHM requested description
                      semp.0
                      2026-06-29 21:21:52.966	debug	SempServer: SHM requested description
                      semp.0
                      2026-06-29 21:21:52.949	debug	SempServer: SHM requested description
                      semp.0
                      2026-06-29 21:21:52.928	debug	SempServer: SHM requested description
                      semp.0
                      2026-06-29 21:21:52.879	debug	SempServer: SHM requested description
                      semp.0
                      2026-06-29 21:21:52.863	debug	SempServer: SHM requested description
                      semp.0
                      2026-06-29 21:21:52.823	debug	SempServer: SHM requested description
                      semp.0
                      2026-06-29 21:21:52.808	debug	SempServer: SHM requested description
                      yamaha.0
                      2026-06-29 21:21:52.800	info	State value to set for "yamaha.0.Realtime.MAIN.VOL" has to be type "number" but received type "string"
                      semp.0
                      2026-06-29 21:21:52.793	debug	SempServer: SHM requested description
                      yamaha.0
                      2026-06-29 21:21:52.358	info	State value to set for "yamaha.0.Realtime.MAIN.VOL" has to be type "number" but received type "string"
                      semp.0
                      2026-06-29 21:21:52.169	debug	SempServer: SHM requested description
                      semp.0
                      2026-06-29 21:21:52.120	debug	SempServer: SHM requested description
                      semp.0
                      2026-06-29 21:21:52.103	debug	SempServer: SHM requested description
                      yamaha.0
                      2026-06-29 21:21:51.986	info	State value to set for "yamaha.0.Realtime.MAIN.VOL" has to be type "number" but received type "string"
                      yamaha.0
                      2026-06-29 21:21:51.650	info	State value to set for "yamaha.0.Realtime.MAIN.VOL" has to be type "number" but received type "string"
                      semp.0
                      2026-06-29 21:21:38.238	debug	Keba KeContact P30X: in SetState, no new state to set, is plug not connected
                      semp.0
                      2026-06-29 21:21:38.238	debug	Keba KeContact P30X: in SetState got {"val":"plug not connected","ack":true,"ts":1782738442633,"q":0,"from":"system.adapter.semp.0","user":"system.user.admin","lc":1782738442633} from Devices.Keba KeContact P30X.State
                      semp.0
                      2026-06-29 21:21:38.235	debug	Keba KeContact P30X: in SetState, no new state to set, is plug not connected
                      semp.0
                      2026-06-29 21:21:38.235	debug	Keba KeContact P30X: in SetState got {"val":"plug not connected","ack":true,"ts":1782738442633,"q":0,"from":"system.adapter.semp.0","user":"system.user.admin","lc":1782738442633} from Devices.Keba KeContact P30X.State
                      semp.0
                      2026-06-29 21:21:38.231	debug	Keba KeContact P30X: already off, no timer start Off StatusDetectionOffTimerID not running
                      semp.0
                      2026-06-29 21:21:38.231	debug	Keba KeContact P30X: status detection time limit is 1 going to off
                      semp.0
                      2026-06-29 21:21:38.230	debug	Keba KeContact P30X: set status detection limit to 500
                      semp.0
                      2026-06-29 21:21:38.229	debug	Keba KeContact P30X: already off, no timer start Off StatusDetectionOffTimerID not running
                      semp.0
                      2026-06-29 21:21:38.228	debug	Keba KeContact P30X: status detection time limit is 1 going to off
                      semp.0
                      2026-06-29 21:21:38.228	debug	Keba KeContact P30X: set status detection limit to 500
                      semp.0
                      2026-06-29 21:21:38.223	debug	Keba KeContact P30X: in SetState, no new state to set, is plug not connected
                      semp.0
                      2026-06-29 21:21:38.223	debug	Keba KeContact P30X: in SetState got {"val":"plug not connected","ack":true,"ts":1782738442633,"q":0,"from":"system.adapter.semp.0","user":"system.user.admin","lc":1782738442633} from Devices.Keba KeContact P30X.State
                      semp.0
                      2026-06-29 21:21:38.218	debug	planning request: got energy used 0
                      semp.0
                      2026-06-29 21:21:38.217	debug	Keba KeContact P30X: calc energy 0 1782760898215 = 0Wh
                      semp.0
                      2026-06-29 21:21:38.217	debug	Keba KeContact P30X: setLastPower 0 number FromPowerValue W Off
                      semp.0
                      2026-06-29 21:21:38.217	debug	planning request: got energy used 0
                      semp.0
                      2026-06-29 21:21:38.215	debug	Keba KeContact P30X: calc energy 0 1782760892188 = 0Wh
                      semp.0
                      2026-06-29 21:21:38.214	debug	Keba KeContact P30X: setLastPower 0 number FromPowerValue W Off
                      semp.0
                      2026-06-29 21:21:38.212	debug	Keba KeContact P30X: set new charge power 0 number
                      semp.0
                      2026-06-29 21:21:38.209	debug	Keba KeContact P30X: in SetState, no new state to set, is plug not connected
                      semp.0
                      2026-06-29 21:21:38.209	debug	Keba KeContact P30X: in SetState got {"val":"plug not connected","ack":true,"ts":1782738442633,"q":0,"from":"system.adapter.semp.0","user":"system.user.admin","lc":1782738442633} from Devices.Keba KeContact P30X.State
                      semp.0
                      2026-06-29 21:21:38.204	debug	Keba KeContact P30X: DeviceOIDChargePower actor type Number setValue 0 number
                      semp.0
                      2026-06-29 21:21:38.203	debug	Keba KeContact P30X: new recommendation power 0 number
                      semp.0
                      2026-06-29 21:21:38.203	debug	Keba KeContact P30X: wallbox charging false
                      semp.0
                      2026-06-29 21:21:38.202	debug	Keba KeContact P30X: DeviceOIDIsCharging sensor type Boolean setValue true value false string boolean
                      semp.0
                      2026-06-29 21:21:38.202	debug	Keba KeContact P30X: no switch configured
                      semp.0
                      2026-06-29 21:21:38.201	debug	Keba KeContact P30X: disconnect - timer fired
                      semp.0
                      2026-06-29 21:21:38.201	debug	planning request: Planningrequest all timeframes canceled
                      semp.0
                      2026-06-29 21:21:38.201	info	Keba KeContact P30X: Keba KeContact P30X wallbox plug connected false
                      semp.0
                      2026-06-29 21:21:38.200	debug	Keba KeContact P30X: DeviceOIDPlugConnected sensor type Boolean setValue true value false string boolean
                      semp.0
                      2026-06-29 21:21:38.198	debug	Keba KeContact P30X: in SetState, no new state to set, is plug not connected
                      semp.0
                      2026-06-29 21:21:38.197	debug	Keba KeContact P30X: in SetState got {"val":"plug not connected","ack":true,"ts":1782738442633,"q":0,"from":"system.adapter.semp.0","user":"system.user.admin","lc":1782738442633} from Devices.Keba KeContact P30X.State
                      semp.0
                      2026-06-29 21:21:38.194	debug	Keba KeContact P30X: wallbox error true
                      semp.0
                      2026-06-29 21:21:38.193	debug	Keba KeContact P30X: DeviceOIDIsError sensor type Number setValue 0 value 0 string number
                      semp.0
                      2026-06-29 21:21:35.197	debug	SempServer: SHM requested description
                      semp.0
                      2026-06-29 21:21:35.181	debug	SempServer: SHM requested description
                      semp.0
                      2026-06-29 21:21:35.126	info	SempServer: adapter discovered by SHM
                      semp.0
                      2026-06-29 21:21:35.126	debug	SempServer: SHM requested description
                      semp.0
                      2026-06-29 21:21:32.204	debug	result [{"ID":"F-00000000-000000000001-00","Name":"Keba KeContact P30X","IsActive":true,"Type":"EVCharger","MeasurementMethod":"Measurement","StatusDetectionType":"FromPowerValue","MeasurementUnit":"W","wallbox_oid_read":[{"active":true,"must":"obligatorisch","Name":"DeviceOIDPlugConnected","OID":"0_userdata.0.Stromversorgung.Wallbox-Plug","Type":"Boolean","SetValue":"true","Path2Check":"nicht genutzt"},{"active":true,"must":"optional","Name":"DeviceOIDIsCharging","OID":"0_userdata.0.Stromversorgung.Wallbox-Plug","Type":"Boolean","SetValue":"true","Path2Check":"nicht genutzt"},{"active":true,"must":"optional","Name":"DeviceOIDIsError","OID":"kecontact.0.error1","Type":"Number","SetValue":"0","Path2Check":"nicht genutzt"},{"active":true,"must":"optional","Name":"DeviceOIDCounter","OID":"0_userdata.0.Stromversorgung.Wallbox-PowerW","Type":"Number","SetValue":"0","Path2Check":"nicht genutzt"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDStatus","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true","Path2Check":"nicht genutzt"}],"wallbox_oid_write":[{"active":true,"must":"obligatorisch","Name":"DeviceOIDChargePower","OID":"0_userdata.0.Stromversorgung.Wallbox-PowerW","Type":"Number","SetValue":0,"Path2Check":"nicht genutzt"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDStartCharge","OID":"kecontact.0.start","Type":"Boolean","SetValue":"true","Path2Check":"nicht genutzt"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDStopCharge","OID":"kecontact.0.stop","Type":"Boolean","SetValue":"true","Path2Check":"nicht genutzt"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOID3PhaseChargeEnable","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true","Path2Check":"nicht genutzt"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOID3PhaseChargeDisable","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true","Path2Check":"nicht genutzt"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDSwitch","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true","Path2Check":"nicht genutzt"}],"Vendor":"Keba","SerialNr":"20296767","MinPower":6000,"MaxPower":11000,"InterruptionsAllowed":false,"OID_Power":"0_userdata.0.Stromversorgung.Wallbox-PowerW","StatusDetectionLimit":500,"StatusDetectionLimitTimeOn":1,"StatusDetectionLimitTimeOff":1,"StatusDetectionMinRunTime":1,"WallboxPhases":"2","TimerActive":false,"BatteryCapacity":82000,"WallboxChargeTime":"3","WallboxNeedCurrentRecommendation":false,"HasOIDSwitch":false,"WallboxOID":{"DeviceOIDPlugConnected":{"active":true,"must":"obligatorisch","Name":"DeviceOIDPlugConnected","OID":"0_userdata.0.Stromversorgung.Wallbox-Plug","Type":"Boolean","SetValue":"true","Path2Check":"nicht genutzt"},"DeviceOIDIsCharging":{"active":true,"must":"optional","Name":"DeviceOIDIsCharging","OID":"0_userdata.0.Stromversorgung.Wallbox-Plug","Type":"Boolean","SetValue":"true","Path2Check":"nicht genutzt"},"DeviceOIDIsError":{"active":true,"must":"optional","Name":"DeviceOIDIsError","OID":"kecontact.0.error1","Type":"Number","SetValue":"0","Path2Check":"nicht genutzt"},"DeviceOIDCounter":{"active":true,"must":"optional","Name":"DeviceOIDCounter","OID":"0_userdata.0.Stromversorgung.Wallbox-PowerW","Type":"Number","SetValue":"0","Path2Check":"nicht genutzt"},"DeviceOIDChargePower":{"active":true,"must":"obligatorisch","Name":"DeviceOIDChargePower","OID":"0_userdata.0.Stromversorgung.Wallbox-PowerW","Type":"Number","SetValue":0,"Path2Check":"nicht genutzt"}},"OptionalEnergy":true}]
                      semp.0
                      2026-06-29 21:21:32.203	debug	device {"ID":"F-00000000-000000000001-00","Name":"Keba KeContact P30X","IsActive":true,"Type":"EVCharger","MeasurementMethod":"Measurement","StatusDetectionType":"FromPowerValue","MeasurementUnit":"W","wallbox_oid_read":[{"active":true,"must":"obligatorisch","Name":"DeviceOIDPlugConnected","OID":"0_userdata.0.Stromversorgung.Wallbox-Plug","Type":"Boolean","SetValue":"true","Path2Check":"nicht genutzt"},{"active":true,"must":"optional","Name":"DeviceOIDIsCharging","OID":"0_userdata.0.Stromversorgung.Wallbox-Plug","Type":"Boolean","SetValue":"true","Path2Check":"nicht genutzt"},{"active":true,"must":"optional","Name":"DeviceOIDIsError","OID":"kecontact.0.error1","Type":"Number","SetValue":"0","Path2Check":"nicht genutzt"},{"active":true,"must":"optional","Name":"DeviceOIDCounter","OID":"0_userdata.0.Stromversorgung.Wallbox-PowerW","Type":"Number","SetValue":"0","Path2Check":"nicht genutzt"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDStatus","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true","Path2Check":"nicht genutzt"}],"wallbox_oid_write":[{"active":true,"must":"obligatorisch","Name":"DeviceOIDChargePower","OID":"0_userdata.0.Stromversorgung.Wallbox-PowerW","Type":"Number","SetValue":0,"Path2Check":"nicht genutzt"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDStartCharge","OID":"kecontact.0.start","Type":"Boolean","SetValue":"true","Path2Check":"nicht genutzt"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDStopCharge","OID":"kecontact.0.stop","Type":"Boolean","SetValue":"true","Path2Check":"nicht genutzt"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOID3PhaseChargeEnable","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true","Path2Check":"nicht genutzt"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOID3PhaseChargeDisable","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true","Path2Check":"nicht genutzt"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDSwitch","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true","Path2Check":"nicht genutzt"}],"Vendor":"Keba","SerialNr":"20296767","MinPower":6000,"MaxPower":11000,"InterruptionsAllowed":false,"OID_Power":"0_userdata.0.Stromversorgung.Wallbox-PowerW","StatusDetectionLimit":500,"StatusDetectionLimitTimeOn":1,"StatusDetectionLimitTimeOff":1,"StatusDetectionMinRunTime":1,"WallboxPhases":"2","TimerActive":false,"BatteryCapacity":82000,"WallboxChargeTime":"3","WallboxNeedCurrentRecommendation":false,"HasOIDSwitch":false,"WallboxOID":{"DeviceOIDPlugConnected":{"active":true,"must":"obligatorisch","Name":"DeviceOIDPlugConnected","OID":"0_userdata.0.Stromversorgung.Wallbox-Plug","Type":"Boolean","SetValue":"true","Path2Check":"nicht genutzt"},"DeviceOIDIsCharging":{"active":true,"must":"optional","Name":"DeviceOIDIsCharging","OID":"0_userdata.0.Stromversorgung.Wallbox-Plug","Type":"Boolean","SetValue":"true","Path2Check":"nicht genutzt"},"DeviceOIDIsError":{"active":true,"must":"optional","Name":"DeviceOIDIsError","OID":"kecontact.0.error1","Type":"Number","SetValue":"0","Path2Check":"nicht genutzt"},"DeviceOIDCounter":{"active":true,"must":"optional","Name":"DeviceOIDCounter","OID":"0_userdata.0.Stromversorgung.Wallbox-PowerW","Type":"Number","SetValue":"0","Path2Check":"nicht genutzt"},"DeviceOIDChargePower":{"active":true,"must":"obligatorisch","Name":"DeviceOIDChargePower","OID":"0_userdata.0.Stromversorgung.Wallbox-PowerW","Type":"Number","SetValue":0,"Path2Check":"nicht genutzt"}},"OptionalEnergy":true}
                      semp.0
                      2026-06-29 21:21:32.203	debug	UpdateData
                      semp.0
                      2026-06-29 21:21:32.203	debug	Gateway: set device
                      semp.0
                      2026-06-29 21:21:32.203	debug	Keba KeContact P30X: in SetState, no new state to set, is plug not connected
                      semp.0
                      2026-06-29 21:21:32.202	debug	Keba KeContact P30X: in SetState got {"val":"plug not connected","ack":true,"ts":1782738442633,"q":0,"from":"system.adapter.semp.0","user":"system.user.admin","lc":1782738442633} from Devices.Keba KeContact P30X.State
                      semp.0
                      2026-06-29 21:21:32.200	debug	planning request: planningrequest set minEnergy 0
                      semp.0
                      2026-06-29 21:21:32.195	debug	Keba KeContact P30X: subscribe Devices.Keba KeContact P30X.MaxEnergy
                      semp.0
                      2026-06-29 21:21:32.193	debug	Keba KeContact P30X: subscribe Devices.Keba KeContact P30X.MinEnergy
                      semp.0
                      2026-06-29 21:21:32.193	debug	Keba KeContact P30X: already off, no timer start Off StatusDetectionOffTimerID not running
                      semp.0
                      2026-06-29 21:21:32.192	debug	Keba KeContact P30X: status detection time limit is 1 going to off
                      semp.0
                      2026-06-29 21:21:32.192	debug	Keba KeContact P30X: set status detection limit to 500
                      semp.0
                      2026-06-29 21:21:32.189	debug	planning request: got energy used 0
                      semp.0
                      2026-06-29 21:21:32.188	debug	Keba KeContact P30X: setLastPower 0 number FromPowerValue W Off
                      semp.0
                      2026-06-29 21:21:32.185	debug	Keba KeContact P30X: subscribe OID_Counter 0_userdata.0.Stromversorgung.Wallbox-PowerW
                      semp.0
                      2026-06-29 21:21:32.185	debug	Keba KeContact P30X: in SetState, no new state to set, is plug not connected
                      semp.0
                      2026-06-29 21:21:32.184	debug	Keba KeContact P30X: in SetState got {"val":"plug not connected","ack":true,"ts":1782738442633,"q":0,"from":"system.adapter.semp.0","user":"system.user.admin","lc":1782738442633} from Devices.Keba KeContact P30X.State
                      semp.0
                      2026-06-29 21:21:32.182	debug	Keba KeContact P30X: wallbox error true
                      semp.0
                      2026-06-29 21:21:32.182	debug	Keba KeContact P30X: DeviceOIDIsError sensor type Number setValue 0 value 0 string number
                      semp.0
                      2026-06-29 21:21:32.179	debug	Keba KeContact P30X: subscribe OID_IsError kecontact.0.error1
                      semp.0
                      2026-06-29 21:21:32.179	debug	Keba KeContact P30X: in SetState, no new state to set, is plug not connected
                      semp.0
                      2026-06-29 21:21:32.179	debug	Keba KeContact P30X: in SetState got {"val":"plug not connected","ack":true,"ts":1782738442633,"q":0,"from":"system.adapter.semp.0","user":"system.user.admin","lc":1782738442633} from Devices.Keba KeContact P30X.State
                      semp.0
                      2026-06-29 21:21:32.177	debug	Keba KeContact P30X: wallbox charging false
                      semp.0
                      2026-06-29 21:21:32.176	debug	Keba KeContact P30X: DeviceOIDIsCharging sensor type Boolean setValue true value false string boolean
                      semp.0
                      2026-06-29 21:21:32.174	debug	Keba KeContact P30X: subscribe OID_IsCharging 0_userdata.0.Stromversorgung.Wallbox-Plug
                      semp.0
                      2026-06-29 21:21:32.174	debug	Keba KeContact P30X: in SetState, no new state to set, is plug not connected
                      semp.0
                      2026-06-29 21:21:32.173	debug	Keba KeContact P30X: in SetState got {"val":"plug not connected","ack":true,"ts":1782738442633,"q":0,"from":"system.adapter.semp.0","user":"system.user.admin","lc":1782738442633} from Devices.Keba KeContact P30X.State
                      semp.0
                      2026-06-29 21:21:32.171	debug	Keba KeContact P30X: in SetState, no new state to set, is plug not connected
                      semp.0
                      2026-06-29 21:21:32.171	debug	Keba KeContact P30X: in SetState got {"val":"plug not connected","ack":true,"ts":1782738442633,"q":0,"from":"system.adapter.semp.0","user":"system.user.admin","lc":1782738442633} from Devices.Keba KeContact P30X.State
                      semp.0
                      2026-06-29 21:21:32.166	debug	Keba KeContact P30X: in SetState, no new state to set, is plug not connected
                      semp.0
                      2026-06-29 21:21:32.165	debug	Keba KeContact P30X: in SetState got {"val":"plug not connected","ack":true,"ts":1782738442633,"q":0,"from":"system.adapter.semp.0","user":"system.user.admin","lc":1782738442633} from Devices.Keba KeContact P30X.State
                      semp.0
                      2026-06-29 21:21:32.164	debug	Keba KeContact P30X: set new charge power 0 number
                      semp.0
                      2026-06-29 21:21:32.158	debug	Keba KeContact P30X: DeviceOIDChargePower actor type Number setValue 0 number
                      semp.0
                      2026-06-29 21:21:32.158	debug	Keba KeContact P30X: new recommendation power 0 number
                      semp.0
                      2026-06-29 21:21:32.157	debug	Keba KeContact P30X: no switch configured
                      semp.0
                      2026-06-29 21:21:32.157	debug	Keba KeContact P30X: disconnect - timer fired
                      semp.0
                      2026-06-29 21:21:32.157	debug	planning request: Planningrequest all timeframes canceled
                      semp.0
                      2026-06-29 21:21:32.156	info	Keba KeContact P30X: Keba KeContact P30X wallbox plug connected false
                      semp.0
                      2026-06-29 21:21:32.156	debug	Keba KeContact P30X: DeviceOIDPlugConnected sensor type Boolean setValue true value false string boolean
                      semp.0
                      2026-06-29 21:21:32.151	debug	Keba KeContact P30X: subscribe OID_PlugConnected 0_userdata.0.Stromversorgung.Wallbox-Plug
                      semp.0
                      2026-06-29 21:21:32.106	info	Keba KeContact P30X: device created F-00000000-000000000001-00 Keba KeContact P30X
                      semp.0
                      2026-06-29 21:21:32.105	debug	Keba KeContact P30X: wallbox OID configuration (2) {"DeviceOIDPlugConnected":{"active":true,"must":"obligatorisch","Name":"DeviceOIDPlugConnected","OID":"0_userdata.0.Stromversorgung.Wallbox-Plug","Type":"Boolean","SetValue":"true","Path2Check":"nicht genutzt"},"DeviceOIDIsCharging":{"active":true,"must":"optional","Name":"DeviceOIDIsCharging","OID":"0_userdata.0.Stromversorgung.Wallbox-Plug","Type":"Boolean","SetValue":"true","Path2Check":"nicht genutzt"},"DeviceOIDIsError":{"active":true,"must":"optional","Name":"DeviceOIDIsError","OID":"kecontact.0.error1","Type":"Number","SetValue":"0","Path2Check":"nicht genutzt"},"DeviceOIDCounter":{"active":true,"must":"optional","Name":"DeviceOIDCounter","OID":"0_userdata.0.Stromversorgung.Wallbox-PowerW","Type":"Number","SetValue":"0","Path2Check":"nicht genutzt"},"DeviceOIDChargePower":{"active":true,"must":"obligatorisch","Name":"DeviceOIDChargePower","OID":"0_userdata.0.Stromversorgung.Wallbox-PowerW","Type":"Number","SetValue":"","Path2Check":"nicht genutzt"}}
                      semp.0
                      2026-06-29 21:21:32.105	debug	Keba KeContact P30X: wallbox OID configuration (1) [{"active":true,"must":"obligatorisch","Name":"DeviceOIDPlugConnected","OID":"0_userdata.0.Stromversorgung.Wallbox-Plug","Type":"Boolean","SetValue":"true","Path2Check":"nicht genutzt"},{"active":true,"must":"optional","Name":"DeviceOIDIsCharging","OID":"0_userdata.0.Stromversorgung.Wallbox-Plug","Type":"Boolean","SetValue":"true","Path2Check":"nicht genutzt"},{"active":true,"must":"optional","Name":"DeviceOIDIsError","OID":"kecontact.0.error1","Type":"Number","SetValue":"0","Path2Check":"nicht genutzt"},{"active":true,"must":"optional","Name":"DeviceOIDCounter","OID":"0_userdata.0.Stromversorgung.Wallbox-PowerW","Type":"Number","SetValue":"0","Path2Check":"nicht genutzt"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDStatus","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true","Path2Check":"nicht genutzt"}] [{"active":true,"must":"obligatorisch","Name":"DeviceOIDChargePower","OID":"0_userdata.0.Stromversorgung.Wallbox-PowerW","Type":"Number","SetValue":"","Path2Check":"nicht genutzt"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDStartCharge","OID":"kecontact.0.start","Type":"Boolean","SetValue":"true","Path2Check":"nicht genutzt"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDStopCharge","OID":"kecontact.0.stop","Type":"Boolean","SetValue":"true","Path2Check":"nicht genutzt"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOID3PhaseChargeEnable","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true","Path2Check":"nicht genutzt"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOID3PhaseChargeDisable","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true","Path2Check":"nicht genutzt"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDSwitch","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true","Path2Check":"nicht genutzt"}]
                      semp.0
                      2026-06-29 21:21:32.105	debug	Keba KeContact P30X: can use optional energy: true
                      semp.0
                      2026-06-29 21:21:32.105	debug	Keba KeContact P30X: BaseId 00000000 length 8
                      semp.0
                      2026-06-29 21:21:32.104	debug	Keba KeContact P30X: check DeviceID F-00000000-000000000001-00 type string
                      semp.0
                      2026-06-29 21:21:32.104	debug	planning request: planningrequest constructor {"DeviceName":"Keba KeContact P30X","DeviceType":"EVCharger","MaxEnergy":82000,"MinEnergy":8200,"MinPower":6000,"MaxPower":11000,"WallboxChargeTime":"3","DishwasherMode":false,"Type":"EVCharger","Name":"Keba KeContact P30X"}
                      semp.0
                      2026-06-29 21:21:32.104	debug	planning request: instance created
                      semp.0
                      2026-06-29 21:21:32.103	debug	Keba KeContact P30X: instance created
                      semp.0
                      2026-06-29 21:21:32.102	debug	Gateway: add device F-00000000-000000000001-00
                      semp.0
                      2026-06-29 21:21:32.102	debug	add device {"ID":"F-00000000-000000000001-00","Name":"Keba KeContact P30X","IsActive":true,"Type":"EVCharger","MeasurementMethod":"Measurement","StatusDetectionType":"FromPowerValue","MeasurementUnit":"W","wallbox_oid_read":[{"active":true,"must":"obligatorisch","Name":"DeviceOIDPlugConnected","OID":"0_userdata.0.Stromversorgung.Wallbox-Plug","Type":"Boolean","SetValue":"true","Path2Check":"nicht genutzt"},{"active":true,"must":"optional","Name":"DeviceOIDIsCharging","OID":"0_userdata.0.Stromversorgung.Wallbox-Plug","Type":"Boolean","SetValue":"true","Path2Check":"nicht genutzt"},{"active":true,"must":"optional","Name":"DeviceOIDIsError","OID":"kecontact.0.error1","Type":"Number","SetValue":"0","Path2Check":"nicht genutzt"},{"active":true,"must":"optional","Name":"DeviceOIDCounter","OID":"0_userdata.0.Stromversorgung.Wallbox-PowerW","Type":"Number","SetValue":"0","Path2Check":"nicht genutzt"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDStatus","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true","Path2Check":"nicht genutzt"}],"wallbox_oid_write":[{"active":true,"must":"obligatorisch","Name":"DeviceOIDChargePower","OID":"0_userdata.0.Stromversorgung.Wallbox-PowerW","Type":"Number","SetValue":"","Path2Check":"nicht genutzt"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDStartCharge","OID":"kecontact.0.start","Type":"Boolean","SetValue":"true","Path2Check":"nicht genutzt"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDStopCharge","OID":"kecontact.0.stop","Type":"Boolean","SetValue":"true","Path2Check":"nicht genutzt"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOID3PhaseChargeEnable","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true","Path2Check":"nicht genutzt"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOID3PhaseChargeDisable","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true","Path2Check":"nicht genutzt"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDSwitch","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true","Path2Check":"nicht genutzt"}],"Vendor":"Keba","SerialNr":"20296767","MinPower":6000,"MaxPower":11000,"InterruptionsAllowed":false,"OID_Power":"0_userdata.0.Stromversorgung.Wallbox-PowerW","StatusDetectionLimit":500,"StatusDetectionLimitTimeOn":1,"StatusDetectionLimitTimeOff":1,"StatusDetectionMinRunTime":1,"WallboxPhases":"2","TimerActive":false,"BatteryCapacity":82000,"WallboxChargeTime":"3","WallboxNeedCurrentRecommendation":false,"HasOIDSwitch":false}
                      semp.0
                      2026-06-29 21:21:32.101	debug	Started all!
                      semp.0
                      2026-06-29 21:21:32.101	debug	Gateway: gateway started...
                      semp.0
                      2026-06-29 21:21:32.100	debug	Gateway: SSDPServer started
                      semp.0
                      2026-06-29 21:21:32.086	debug	SempServer: SEMP server listening on 9765
                      semp.0
                      2026-06-29 21:21:32.083	debug	Gateway: gateway created...
                      semp.0
                      2026-06-29 21:21:32.083	debug	SempServer: SEMPServer created
                      semp.0
                      2026-06-29 21:21:32.076	debug	SempServer: instance created
                      semp.0
                      2026-06-29 21:21:32.076	debug	Gateway: SSDPServer created: http://192.168.30.90:9765/description.xml F-00000000-000000000001-00
                      semp.0
                      2026-06-29 21:21:32.075	debug	SSDPServer: instance created
                      semp.0
                      2026-06-29 21:21:32.075	debug	Gateway: instance created
                      semp.0
                      2026-06-29 21:21:32.075	debug	BaseID: valid 8-digit number
                      semp.0
                      2026-06-29 21:21:32.074	debug	check BaseID 30380000 type string
                      semp.0
                      2026-06-29 21:21:32.074	debug	check BaseID 30380000 type string
                      semp.0
                      2026-06-29 21:21:32.074	debug	{"IPAddress":"192.168.30.90","UUID":"F-00000000-000000000001-00","SempPort":9765,"SempName":"ioBroker Gateway","SempManufacturer":"ioBroker","DeviceBaseID":"30380000","extendedLog":false,"LogToCSV":false,"LogToCSVPath":"/home/pi/semp.csv","devices":[{"ID":"F-00000000-000000000001-00","Name":"Keba KeContact P30X","IsActive":true,"Type":"EVCharger","MeasurementMethod":"Measurement","StatusDetectionType":"FromPowerValue","MeasurementUnit":"W","wallbox_oid_read":[{"active":true,"must":"obligatorisch","Name":"DeviceOIDPlugConnected","OID":"0_userdata.0.Stromversorgung.Wallbox-Plug","Type":"Boolean","SetValue":"true","Path2Check":"nicht genutzt"},{"active":true,"must":"optional","Name":"DeviceOIDIsCharging","OID":"0_userdata.0.Stromversorgung.Wallbox-Plug","Type":"Boolean","SetValue":"true","Path2Check":"nicht genutzt"},{"active":true,"must":"optional","Name":"DeviceOIDIsError","OID":"kecontact.0.error1","Type":"Number","SetValue":"0","Path2Check":"nicht genutzt"},{"active":true,"must":"optional","Name":"DeviceOIDCounter","OID":"0_userdata.0.Stromversorgung.Wallbox-PowerW","Type":"Number","SetValue":"0","Path2Check":"nicht genutzt"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDStatus","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true","Path2Check":"nicht genutzt"}],"wallbox_oid_write":[{"active":true,"must":"obligatorisch","Name":"DeviceOIDChargePower","OID":"0_userdata.0.Stromversorgung.Wallbox-PowerW","Type":"Number","SetValue":"","Path2Check":"nicht genutzt"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDStartCharge","OID":"kecontact.0.start","Type":"Boolean","SetValue":"true","Path2Check":"nicht genutzt"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDStopCharge","OID":"kecontact.0.stop","Type":"Boolean","SetValue":"true","Path2Check":"nicht genutzt"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOID3PhaseChargeEnable","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true","Path2Check":"nicht genutzt"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOID3PhaseChargeDisable","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true","Path2Check":"nicht genutzt"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDSwitch","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true","Path2Check":"nicht genutzt"}],"Vendor":"Keba","SerialNr":"20296767","MinPower":6000,"MaxPower":11000,"InterruptionsAllowed":false,"OID_Power":"0_userdata.0.Stromversorgung.Wallbox-PowerW","StatusDetectionLimit":500,"StatusDetectionLimitTimeOn":1,"StatusDetectionLimitTimeOff":1,"StatusDetectionMinRunTime":1,"WallboxPhases":"2","TimerActive":false,"BatteryCapacity":82000,"WallboxChargeTime":"3","WallboxNeedCurrentRecommendation":false,"HasOIDSwitch":false}],"deviceSelector":"F-00000000-000000000001-00"}
                      semp.0
                      2026-06-29 21:21:32.063	info	starting. Version 2.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.semp, node: v22.21.0, js-controller: 7.2.2
                      semp.0
                      2026-06-29 21:21:30.701	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                      semp.0
                      2026-06-29 21:21:30.662	debug	States connected to redis: redis:6379
                      semp.0
                      2026-06-29 21:21:30.656	debug	States create User PubSub Client
                      semp.0
                      2026-06-29 21:21:30.655	debug	States create System PubSub Client
                      semp.0
                      2026-06-29 21:21:30.643	debug	Redis States: Use Redis connection: redis:6379
                      semp.0
                      2026-06-29 21:21:30.633	debug	Objects connected to redis: 172.18.0.5:6379
                      semp.0
                      2026-06-29 21:21:30.629	debug	Objects client initialize lua scripts
                      semp.0
                      2026-06-29 21:21:30.460	debug	Objects create User PubSub Client
                      semp.0
                      2026-06-29 21:21:30.459	debug	Objects create System PubSub Client
                      semp.0
                      2026-06-29 21:21:30.457	debug	Objects client ready ... initialize now
                      semp.0
                      2026-06-29 21:21:30.440	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 172.18.0.5:6379
                      

                      und hier noch der output von der URL:

                      F-00000000-000000000001-00 Keba KeContact P30X EVCharger 20296767 Keba 11000 6000 Measurement false false true F-00000000-000000000001-00 false Off 0 0 60
                      
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HM
                      Developer
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #251

                      @Qlink Ich denke, mit der DeviceID = F-00000000-000000000001-00 wird das nicht funktionieren. Mindestens der erste Block nach dem F- sollte mit einer BaseID gefüllt werden (entweder mit der vom Adapter angezeigten oder einer eigenen) Die DeviceID muss bei SMA unique sein...

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • Q Offline
                        Q Offline
                        Qlink
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #252

                        @rene_hm

                        ich hab die DeviceID nun angepasst, hat aber leider am Verhalten nichts geändert:

                        semp.0
                        2026-07-02 15:12:05.273	info	Keba KeContact P30X: Keba KeContact P30X wallbox plug connected true
                        semp.0
                        2026-07-02 15:11:56.482	info	State value to set for "semp.0.Devices.Keba KeContact P30X.TimeFrames.1.RemainingMaxEnergy" has to be type "number" but received type "string"
                        semp.0
                        2026-07-02 15:11:50.272	info	Keba KeContact P30X: Keba KeContact P30X wallbox plug connected true
                        admin.0
                        2026-07-02 15:11:36.281	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.30.57
                        semp.0
                        2026-07-02 15:11:35.300	info	Keba KeContact P30X: Keba KeContact P30X wallbox plug connected true
                        semp.0
                        2026-07-02 15:11:20.268	info	Keba KeContact P30X: Keba KeContact P30X wallbox plug connected true
                        semp.0
                        2026-07-02 15:11:05.268	info	Keba KeContact P30X: Keba KeContact P30X wallbox plug connected true
                        semp.0
                        2026-07-02 15:10:56.297	info	State value to set for "semp.0.Devices.Keba KeContact P30X.TimeFrames.1.RemainingMaxEnergy" has to be type "number" but received type "string"
                        semp.0
                        2026-07-02 15:10:50.270	info	Keba KeContact P30X: Keba KeContact P30X wallbox plug connected true
                        semp.0
                        2026-07-02 15:10:35.271	info	Keba KeContact P30X: Keba KeContact P30X wallbox plug connected true
                        semp.0
                        2026-07-02 15:10:20.271	info	Keba KeContact P30X: Keba KeContact P30X wallbox plug connected true
                        semp.0
                        2026-07-02 15:10:16.693	info	SempServer: adapter discovered by SHM
                        semp.0
                        2026-07-02 15:10:13.718	info	Keba KeContact P30X: Keba KeContact P30X wallbox plug connected true
                        semp.0
                        2026-07-02 15:10:13.670	info	Keba KeContact P30X: device created F-30380000-000000000001-00 Keba KeContact P30X
                        semp.0
                        2026-07-02 15:10:13.623	info	starting. Version 2.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.semp, node: v22.21.0, js-controller: 7.2.2
                        
                        Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • Q Qlink

                          @rene_hm

                          ich hab die DeviceID nun angepasst, hat aber leider am Verhalten nichts geändert:

                          semp.0
                          2026-07-02 15:12:05.273	info	Keba KeContact P30X: Keba KeContact P30X wallbox plug connected true
                          semp.0
                          2026-07-02 15:11:56.482	info	State value to set for "semp.0.Devices.Keba KeContact P30X.TimeFrames.1.RemainingMaxEnergy" has to be type "number" but received type "string"
                          semp.0
                          2026-07-02 15:11:50.272	info	Keba KeContact P30X: Keba KeContact P30X wallbox plug connected true
                          admin.0
                          2026-07-02 15:11:36.281	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.30.57
                          semp.0
                          2026-07-02 15:11:35.300	info	Keba KeContact P30X: Keba KeContact P30X wallbox plug connected true
                          semp.0
                          2026-07-02 15:11:20.268	info	Keba KeContact P30X: Keba KeContact P30X wallbox plug connected true
                          semp.0
                          2026-07-02 15:11:05.268	info	Keba KeContact P30X: Keba KeContact P30X wallbox plug connected true
                          semp.0
                          2026-07-02 15:10:56.297	info	State value to set for "semp.0.Devices.Keba KeContact P30X.TimeFrames.1.RemainingMaxEnergy" has to be type "number" but received type "string"
                          semp.0
                          2026-07-02 15:10:50.270	info	Keba KeContact P30X: Keba KeContact P30X wallbox plug connected true
                          semp.0
                          2026-07-02 15:10:35.271	info	Keba KeContact P30X: Keba KeContact P30X wallbox plug connected true
                          semp.0
                          2026-07-02 15:10:20.271	info	Keba KeContact P30X: Keba KeContact P30X wallbox plug connected true
                          semp.0
                          2026-07-02 15:10:16.693	info	SempServer: adapter discovered by SHM
                          semp.0
                          2026-07-02 15:10:13.718	info	Keba KeContact P30X: Keba KeContact P30X wallbox plug connected true
                          semp.0
                          2026-07-02 15:10:13.670	info	Keba KeContact P30X: device created F-30380000-000000000001-00 Keba KeContact P30X
                          semp.0
                          2026-07-02 15:10:13.623	info	starting. Version 2.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.semp, node: v22.21.0, js-controller: 7.2.2
                          
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HM
                          Developer
                          schrieb zuletzt editiert von
                          #253

                          @Qlink sagte:

                          ich hab die DeviceID nun angepasst, hat aber leider am Verhalten nichts geändert:

                          ja und gleichzeitig wieder debug abgeschaltet...

                          schon mal die logs auf dem SHM selbst angeschaut?

                          https://github.com/rg-engineering/ioBroker.semp/blob/master/docu/connection_assist/connection_assist_de.md

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • Q Offline
                            Q Offline
                            Qlink
                            schrieb zuletzt editiert von
                            #254

                            @rene_hm

                            Hier nochmal der Log Output mit debug aktiviert:


                            2026-07-05 20:11:29.145 - info: semp.0 (9778) Keba KeContact P30X: Keba KeContact P30X wallbox plug connected false
                            2026-07-05 20:11:44.148 - info: semp.0 (9778) Keba KeContact P30X: Keba KeContact P30X wallbox plug connected false
                            2026-07-05 20:11:59.149 - info: semp.0 (9778) Keba KeContact P30X: Keba KeContact P30X wallbox plug connected false
                            2026-07-05 20:12:14.147 - info: semp.0 (9778) Keba KeContact P30X: Keba KeContact P30X wallbox plug connected false
                            2026-07-05 20:12:23.004 - info: javascript.0 (568) script.js.Beschattung.Sonnenstandsberechnung: Sonne: Azimut: 297° / Sonne: Elevation: 6.9° / Mond: Azimut: 51° / Mond: Elevation: -31.6°
                            2026-07-05 20:12:29.147 - info: semp.0 (9778) Keba KeContact P30X: Keba KeContact P30X wallbox plug connected false
                            2026-07-05 20:12:44.149 - info: semp.0 (9778) Keba KeContact P30X: Keba KeContact P30X wallbox plug connected false
                            2026-07-05 20:12:48.182 - info: web.1 (1782) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.30.237
                            2026-07-05 20:12:49.178 - info: web.1 (1782) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.30.237
                            2026-07-05 20:12:51.288 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.semp.0 (force=false, process=true)
                            2026-07-05 20:12:51.293 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.semp.0 send kill signal
                            2026-07-05 20:12:51.293 - info: semp.0 (9778) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2026-07-05 20:12:51.297 - info: semp.0 (9778) terminating
                            2026-07-05 20:12:51.299 - info: semp.0 (9778) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2026-07-05 20:12:51.795 - info: semp.0 (9778) terminating
                            2026-07-05 20:12:51.796 - info: semp.0 (9778) terminating
                            2026-07-05 20:12:51.974 - info: host.iobroker instance system.adapter.semp.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2026-07-05 20:12:55.239 - info: host.iobroker instance system.adapter.semp.0 in version "2.0.12" started with pid 29126
                            2026-07-05 20:12:56.272 - debug: semp.0 (29126) Redis Objects: Use Redis connection: 172.18.0.5:6379
                            2026-07-05 20:12:56.290 - debug: semp.0 (29126) Objects client ready ... initialize now
                            2026-07-05 20:12:56.291 - debug: semp.0 (29126) Objects create System PubSub Client
                            2026-07-05 20:12:56.292 - debug: semp.0 (29126) Objects create User PubSub Client
                            2026-07-05 20:12:56.466 - debug: semp.0 (29126) Objects client initialize lua scripts
                            2026-07-05 20:12:56.470 - debug: semp.0 (29126) Objects connected to redis: 172.18.0.5:6379
                            2026-07-05 20:12:56.480 - debug: semp.0 (29126) Redis States: Use Redis connection: redis:6379
                            2026-07-05 20:12:56.494 - debug: semp.0 (29126) States create System PubSub Client
                            2026-07-05 20:12:56.495 - debug: semp.0 (29126) States create User PubSub Client
                            2026-07-05 20:12:56.501 - debug: semp.0 (29126) States connected to redis: redis:6379
                            2026-07-05 20:12:56.547 - debug: semp.0 (29126) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                            2026-07-05 20:12:58.081 - info: semp.0 (29126) starting. Version 2.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.semp, node: v22.21.0, js-controller: 7.2.2
                            2026-07-05 20:12:58.093 - debug: semp.0 (29126) {"IPAddress":"192.168.30.90","UUID":"F-00000000-000000000001-00","SempPort":9765,"SempName":"ioBroker Gateway","SempManufacturer":"ioBroker","DeviceBaseID":"30380000","extendedLog":false,"LogToCSV":false,"LogToCSVPath":"/home/pi/semp.csv","devices":[{"ID":"F-30380000-000000000001-00","Name":"Keba KeContact P30X","IsActive":true,"Type":"EVCharger","MeasurementMethod":"Measurement","StatusDetectionType":"FromPowerValue","MeasurementUnit":"W","wallbox_oid_read":[{"active":true,"must":"obligatorisch","Name":"DeviceOIDPlugConnected","OID":"0_userdata.0.Stromversorgung.Wallbox-Plug","Type":"Boolean","SetValue":"true","Path2Check":"nicht genutzt"},{"active":true,"must":"optional","Name":"DeviceOIDIsCharging","OID":"0_userdata.0.Stromversorgung.Wallbox-Plug","Type":"Boolean","SetValue":"true","Path2Check":"nicht genutzt"},{"active":true,"must":"optional","Name":"DeviceOIDIsError","OID":"kecontact.0.error1","Type":"Number","SetValue":"0","Path2Check":"nicht genutzt"},{"active":true,"must":"optional","Name":"DeviceOIDCounter","OID":"0_userdata.0.Stromversorgung.Wallbox-PowerW","Type":"Number","SetValue":"0","Path2Check":"nicht genutzt"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDStatus","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true","Path2Check":"nicht genutzt"}],"wallbox_oid_write":[{"active":true,"must":"obligatorisch","Name":"DeviceOIDChargePower","OID":"0_userdata.0.Stromversorgung.Wallbox-PowerW","Type":"Number","SetValue":"","Path2Check":"nicht genutzt"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDStartCharge","OID":"kecontact.0.start","Type":"Boolean","SetValue":"true","Path2Check":"nicht genutzt"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDStopCharge","OID":"kecontact.0.stop","Type":"Boolean","SetValue":"true","Path2Check":"nicht genutzt"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOID3PhaseChargeEnable","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true","Path2Check":"nicht genutzt"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOID3PhaseChargeDisable","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true","Path2Check":"nicht genutzt"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDSwitch","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true","Path2Check":"nicht genutzt"}],"Vendor":"Keba","SerialNr":"20296767","MinPower":6000,"MaxPower":11000,"InterruptionsAllowed":false,"OID_Power":"0_userdata.0.Stromversorgung.Wallbox-PowerW","StatusDetectionLimit":500,"StatusDetectionLimitTimeOn":1,"StatusDetectionLimitTimeOff":1,"StatusDetectionMinRunTime":1,"WallboxPhases":"2","TimerActive":false,"BatteryCapacity":82000,"WallboxChargeTime":"3","WallboxNeedCurrentRecommendation":false,"HasOIDSwitch":false}],"deviceSelector":"F-30380000-000000000001-00"}
                            2026-07-05 20:12:58.093 - debug: semp.0 (29126) check BaseID 30380000 type string
                            2026-07-05 20:12:58.093 - debug: semp.0 (29126) check BaseID 30380000 type string
                            2026-07-05 20:12:58.093 - debug: semp.0 (29126) BaseID: valid 8-digit number
                            2026-07-05 20:12:58.093 - debug: semp.0 (29126) Gateway: instance created
                            2026-07-05 20:12:58.094 - debug: semp.0 (29126) SSDPServer: instance created
                            2026-07-05 20:12:58.095 - debug: semp.0 (29126) Gateway: SSDPServer created: http://192.168.30.90:9765/description.xml F-00000000-000000000001-00
                            2026-07-05 20:12:58.095 - debug: semp.0 (29126) SempServer: instance created
                            2026-07-05 20:12:58.100 - debug: semp.0 (29126) SempServer: SEMPServer created
                            2026-07-05 20:12:58.100 - debug: semp.0 (29126) Gateway: gateway created...
                            2026-07-05 20:12:58.104 - debug: semp.0 (29126) SempServer: SEMP server listening on 9765
                            2026-07-05 20:12:58.118 - debug: semp.0 (29126) Gateway: SSDPServer started
                            2026-07-05 20:12:58.118 - debug: semp.0 (29126) Gateway: gateway started...
                            2026-07-05 20:12:58.119 - debug: semp.0 (29126) Started all!
                            2026-07-05 20:12:58.119 - debug: semp.0 (29126) add device {"ID":"F-30380000-000000000001-00","Name":"Keba KeContact P30X","IsActive":true,"Type":"EVCharger","MeasurementMethod":"Measurement","StatusDetectionType":"FromPowerValue","MeasurementUnit":"W","wallbox_oid_read":[{"active":true,"must":"obligatorisch","Name":"DeviceOIDPlugConnected","OID":"0_userdata.0.Stromversorgung.Wallbox-Plug","Type":"Boolean","SetValue":"true","Path2Check":"nicht genutzt"},{"active":true,"must":"optional","Name":"DeviceOIDIsCharging","OID":"0_userdata.0.Stromversorgung.Wallbox-Plug","Type":"Boolean","SetValue":"true","Path2Check":"nicht genutzt"},{"active":true,"must":"optional","Name":"DeviceOIDIsError","OID":"kecontact.0.error1","Type":"Number","SetValue":"0","Path2Check":"nicht genutzt"},{"active":true,"must":"optional","Name":"DeviceOIDCounter","OID":"0_userdata.0.Stromversorgung.Wallbox-PowerW","Type":"Number","SetValue":"0","Path2Check":"nicht genutzt"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDStatus","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true","Path2Check":"nicht genutzt"}],"wallbox_oid_write":[{"active":true,"must":"obligatorisch","Name":"DeviceOIDChargePower","OID":"0_userdata.0.Stromversorgung.Wallbox-PowerW","Type":"Number","SetValue":"","Path2Check":"nicht genutzt"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDStartCharge","OID":"kecontact.0.start","Type":"Boolean","SetValue":"true","Path2Check":"nicht genutzt"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDStopCharge","OID":"kecontact.0.stop","Type":"Boolean","SetValue":"true","Path2Check":"nicht genutzt"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOID3PhaseChargeEnable","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true","Path2Check":"nicht genutzt"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOID3PhaseChargeDisable","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true","Path2Check":"nicht genutzt"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDSwitch","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true","Path2Check":"nicht genutzt"}],"Vendor":"Keba","SerialNr":"20296767","MinPower":6000,"MaxPower":11000,"InterruptionsAllowed":false,"OID_Power":"0_userdata.0.Stromversorgung.Wallbox-PowerW","StatusDetectionLimit":500,"StatusDetectionLimitTimeOn":1,"StatusDetectionLimitTimeOff":1,"StatusDetectionMinRunTime":1,"WallboxPhases":"2","TimerActive":false,"BatteryCapacity":82000,"WallboxChargeTime":"3","WallboxNeedCurrentRecommendation":false,"HasOIDSwitch":false}
                            2026-07-05 20:12:58.119 - debug: semp.0 (29126) Gateway: add device F-30380000-000000000001-00
                            2026-07-05 20:12:58.120 - debug: semp.0 (29126) Keba KeContact P30X: instance created
                            2026-07-05 20:12:58.121 - debug: semp.0 (29126) planning request: instance created
                            2026-07-05 20:12:58.121 - debug: semp.0 (29126) planning request: planningrequest constructor {"DeviceName":"Keba KeContact P30X","DeviceType":"EVCharger","MaxEnergy":82000,"MinEnergy":8200,"MinPower":6000,"MaxPower":11000,"WallboxChargeTime":"3","DishwasherMode":false,"Type":"EVCharger","Name":"Keba KeContact P30X"}
                            2026-07-05 20:12:58.121 - debug: semp.0 (29126) Keba KeContact P30X: check DeviceID F-30380000-000000000001-00 type string
                            2026-07-05 20:12:58.121 - debug: semp.0 (29126) Keba KeContact P30X: BaseId 30380000 length 8
                            2026-07-05 20:12:58.121 - debug: semp.0 (29126) Keba KeContact P30X: can use optional energy: true
                            2026-07-05 20:12:58.121 - debug: semp.0 (29126) Keba KeContact P30X: wallbox OID configuration (1) [{"active":true,"must":"obligatorisch","Name":"DeviceOIDPlugConnected","OID":"0_userdata.0.Stromversorgung.Wallbox-Plug","Type":"Boolean","SetValue":"true","Path2Check":"nicht genutzt"},{"active":true,"must":"optional","Name":"DeviceOIDIsCharging","OID":"0_userdata.0.Stromversorgung.Wallbox-Plug","Type":"Boolean","SetValue":"true","Path2Check":"nicht genutzt"},{"active":true,"must":"optional","Name":"DeviceOIDIsError","OID":"kecontact.0.error1","Type":"Number","SetValue":"0","Path2Check":"nicht genutzt"},{"active":true,"must":"optional","Name":"DeviceOIDCounter","OID":"0_userdata.0.Stromversorgung.Wallbox-PowerW","Type":"Number","SetValue":"0","Path2Check":"nicht genutzt"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDStatus","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true","Path2Check":"nicht genutzt"}] [{"active":true,"must":"obligatorisch","Name":"DeviceOIDChargePower","OID":"0_userdata.0.Stromversorgung.Wallbox-PowerW","Type":"Number","SetValue":"","Path2Check":"nicht genutzt"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDStartCharge","OID":"kecontact.0.start","Type":"Boolean","SetValue":"true","Path2Check":"nicht genutzt"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDStopCharge","OID":"kecontact.0.stop","Type":"Boolean","SetValue":"true","Path2Check":"nicht genutzt"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOID3PhaseChargeEnable","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true","Path2Check":"nicht genutzt"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOID3PhaseChargeDisable","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true","Path2Check":"nicht genutzt"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDSwitch","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true","Path2Check":"nicht genutzt"}]
                            2026-07-05 20:12:58.122 - debug: semp.0 (29126) Keba KeContact P30X: wallbox OID configuration (2) {"DeviceOIDPlugConnected":{"active":true,"must":"obligatorisch","Name":"DeviceOIDPlugConnected","OID":"0_userdata.0.Stromversorgung.Wallbox-Plug","Type":"Boolean","SetValue":"true","Path2Check":"nicht genutzt"},"DeviceOIDIsCharging":{"active":true,"must":"optional","Name":"DeviceOIDIsCharging","OID":"0_userdata.0.Stromversorgung.Wallbox-Plug","Type":"Boolean","SetValue":"true","Path2Check":"nicht genutzt"},"DeviceOIDIsError":{"active":true,"must":"optional","Name":"DeviceOIDIsError","OID":"kecontact.0.error1","Type":"Number","SetValue":"0","Path2Check":"nicht genutzt"},"DeviceOIDCounter":{"active":true,"must":"optional","Name":"DeviceOIDCounter","OID":"0_userdata.0.Stromversorgung.Wallbox-PowerW","Type":"Number","SetValue":"0","Path2Check":"nicht genutzt"},"DeviceOIDChargePower":{"active":true,"must":"obligatorisch","Name":"DeviceOIDChargePower","OID":"0_userdata.0.Stromversorgung.Wallbox-PowerW","Type":"Number","SetValue":"","Path2Check":"nicht genutzt"}}
                            2026-07-05 20:12:58.122 - info: semp.0 (29126) Keba KeContact P30X: device created F-30380000-000000000001-00 Keba KeContact P30X
                            2026-07-05 20:12:58.167 - debug: semp.0 (29126) Keba KeContact P30X: subscribe OID_PlugConnected 0_userdata.0.Stromversorgung.Wallbox-Plug
                            2026-07-05 20:12:58.171 - debug: semp.0 (29126) Keba KeContact P30X: DeviceOIDPlugConnected sensor type Boolean setValue true value false string boolean
                            2026-07-05 20:12:58.171 - info: semp.0 (29126) Keba KeContact P30X: Keba KeContact P30X wallbox plug connected false
                            2026-07-05 20:12:58.172 - debug: semp.0 (29126) planning request: Planningrequest all timeframes canceled
                            2026-07-05 20:12:58.172 - debug: semp.0 (29126) Keba KeContact P30X: disconnect - timer fired
                            2026-07-05 20:12:58.172 - debug: semp.0 (29126) Keba KeContact P30X: no switch configured
                            2026-07-05 20:12:58.172 - debug: semp.0 (29126) Keba KeContact P30X: new recommendation power 0 number
                            2026-07-05 20:12:58.173 - debug: semp.0 (29126) Keba KeContact P30X: DeviceOIDChargePower actor type Number setValue 0 number
                            2026-07-05 20:12:58.177 - debug: semp.0 (29126) Keba KeContact P30X: set new charge power 0 number
                            2026-07-05 20:12:58.179 - debug: semp.0 (29126) Keba KeContact P30X: in SetState got {"val":"plug not connected","ack":true,"ts":1783265264205,"q":0,"from":"system.adapter.semp.0","user":"system.user.admin","lc":1783265264205} from Devices.Keba KeContact P30X.State
                            2026-07-05 20:12:58.179 - debug: semp.0 (29126) Keba KeContact P30X: in SetState, no new state to set, is plug not connected
                            2026-07-05 20:12:58.184 - debug: semp.0 (29126) Keba KeContact P30X: in SetState got {"val":"plug not connected","ack":true,"ts":1783265264205,"q":0,"from":"system.adapter.semp.0","user":"system.user.admin","lc":1783265264205} from Devices.Keba KeContact P30X.State
                            2026-07-05 20:12:58.184 - debug: semp.0 (29126) Keba KeContact P30X: in SetState, no new state to set, is plug not connected
                            2026-07-05 20:12:58.186 - debug: semp.0 (29126) Keba KeContact P30X: in SetState got {"val":"plug not connected","ack":true,"ts":1783265264205,"q":0,"from":"system.adapter.semp.0","user":"system.user.admin","lc":1783265264205} from Devices.Keba KeContact P30X.State
                            2026-07-05 20:12:58.186 - debug: semp.0 (29126) Keba KeContact P30X: in SetState, no new state to set, is plug not connected
                            2026-07-05 20:12:58.186 - debug: semp.0 (29126) Keba KeContact P30X: subscribe OID_IsCharging 0_userdata.0.Stromversorgung.Wallbox-Plug
                            2026-07-05 20:12:58.189 - debug: semp.0 (29126) Keba KeContact P30X: DeviceOIDIsCharging sensor type Boolean setValue true value false string boolean
                            2026-07-05 20:12:58.189 - debug: semp.0 (29126) Keba KeContact P30X: wallbox charging false
                            2026-07-05 20:12:58.191 - debug: semp.0 (29126) Keba KeContact P30X: in SetState got {"val":"plug not connected","ack":true,"ts":1783265264205,"q":0,"from":"system.adapter.semp.0","user":"system.user.admin","lc":1783265264205} from Devices.Keba KeContact P30X.State
                            2026-07-05 20:12:58.191 - debug: semp.0 (29126) Keba KeContact P30X: in SetState, no new state to set, is plug not connected
                            2026-07-05 20:12:58.191 - debug: semp.0 (29126) Keba KeContact P30X: subscribe OID_IsError kecontact.0.error1
                            2026-07-05 20:12:58.193 - debug: semp.0 (29126) Keba KeContact P30X: DeviceOIDIsError sensor type Number setValue 0 value 0 string number
                            2026-07-05 20:12:58.194 - debug: semp.0 (29126) Keba KeContact P30X: wallbox error true
                            2026-07-05 20:12:58.195 - debug: semp.0 (29126) Keba KeContact P30X: in SetState got {"val":"plug not connected","ack":true,"ts":1783265264205,"q":0,"from":"system.adapter.semp.0","user":"system.user.admin","lc":1783265264205} from Devices.Keba KeContact P30X.State
                            2026-07-05 20:12:58.195 - debug: semp.0 (29126) Keba KeContact P30X: in SetState, no new state to set, is plug not connected
                            2026-07-05 20:12:58.196 - debug: semp.0 (29126) Keba KeContact P30X: subscribe OID_Counter 0_userdata.0.Stromversorgung.Wallbox-PowerW
                            2026-07-05 20:12:58.197 - debug: semp.0 (29126) Keba KeContact P30X: setLastPower 0 number FromPowerValue W Off
                            2026-07-05 20:12:58.198 - debug: semp.0 (29126) planning request: got energy used 0
                            2026-07-05 20:12:58.201 - debug: semp.0 (29126) Keba KeContact P30X: set status detection limit to 500
                            2026-07-05 20:12:58.202 - debug: semp.0 (29126) Keba KeContact P30X: status detection time limit is 1 going to off
                            2026-07-05 20:12:58.202 - debug: semp.0 (29126) Keba KeContact P30X: already off, no timer start Off StatusDetectionOffTimerID not running
                            2026-07-05 20:12:58.203 - debug: semp.0 (29126) Keba KeContact P30X: subscribe Devices.Keba KeContact P30X.MinEnergy
                            2026-07-05 20:12:58.203 - debug: semp.0 (29126) Keba KeContact P30X: subscribe Devices.Keba KeContact P30X.MaxEnergy
                            2026-07-05 20:12:58.207 - debug: semp.0 (29126) planning request: planningrequest set minEnergy 0
                            2026-07-05 20:12:58.209 - debug: semp.0 (29126) Keba KeContact P30X: in SetState got {"val":"plug not connected","ack":true,"ts":1783265264205,"q":0,"from":"system.adapter.semp.0","user":"system.user.admin","lc":1783265264205} from Devices.Keba KeContact P30X.State
                            2026-07-05 20:12:58.209 - debug: semp.0 (29126) Keba KeContact P30X: in SetState, no new state to set, is plug not connected
                            2026-07-05 20:12:58.209 - debug: semp.0 (29126) Gateway: set device
                            2026-07-05 20:12:58.210 - debug: semp.0 (29126) UpdateData
                            2026-07-05 20:12:58.210 - debug: semp.0 (29126) device {"ID":"F-30380000-000000000001-00","Name":"Keba KeContact P30X","IsActive":true,"Type":"EVCharger","MeasurementMethod":"Measurement","StatusDetectionType":"FromPowerValue","MeasurementUnit":"W","wallbox_oid_read":[{"active":true,"must":"obligatorisch","Name":"DeviceOIDPlugConnected","OID":"0_userdata.0.Stromversorgung.Wallbox-Plug","Type":"Boolean","SetValue":"true","Path2Check":"nicht genutzt"},{"active":true,"must":"optional","Name":"DeviceOIDIsCharging","OID":"0_userdata.0.Stromversorgung.Wallbox-Plug","Type":"Boolean","SetValue":"true","Path2Check":"nicht genutzt"},{"active":true,"must":"optional","Name":"DeviceOIDIsError","OID":"kecontact.0.error1","Type":"Number","SetValue":"0","Path2Check":"nicht genutzt"},{"active":true,"must":"optional","Name":"DeviceOIDCounter","OID":"0_userdata.0.Stromversorgung.Wallbox-PowerW","Type":"Number","SetValue":"0","Path2Check":"nicht genutzt"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDStatus","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true","Path2Check":"nicht genutzt"}],"wallbox_oid_write":[{"active":true,"must":"obligatorisch","Name":"DeviceOIDChargePower","OID":"0_userdata.0.Stromversorgung.Wallbox-PowerW","Type":"Number","SetValue":0,"Path2Check":"nicht genutzt"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDStartCharge","OID":"kecontact.0.start","Type":"Boolean","SetValue":"true","Path2Check":"nicht genutzt"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDStopCharge","OID":"kecontact.0.stop","Type":"Boolean","SetValue":"true","Path2Check":"nicht genutzt"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOID3PhaseChargeEnable","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true","Path2Check":"nicht genutzt"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOID3PhaseChargeDisable","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true","Path2Check":"nicht genutzt"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDSwitch","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true","Path2Check":"nicht genutzt"}],"Vendor":"Keba","SerialNr":"20296767","MinPower":6000,"MaxPower":11000,"InterruptionsAllowed":false,"OID_Power":"0_userdata.0.Stromversorgung.Wallbox-PowerW","StatusDetectionLimit":500,"StatusDetectionLimitTimeOn":1,"StatusDetectionLimitTimeOff":1,"StatusDetectionMinRunTime":1,"WallboxPhases":"2","TimerActive":false,"BatteryCapacity":82000,"WallboxChargeTime":"3","WallboxNeedCurrentRecommendation":false,"HasOIDSwitch":false,"WallboxOID":{"DeviceOIDPlugConnected":{"active":true,"must":"obligatorisch","Name":"DeviceOIDPlugConnected","OID":"0_userdata.0.Stromversorgung.Wallbox-Plug","Type":"Boolean","SetValue":"true","Path2Check":"nicht genutzt"},"DeviceOIDIsCharging":{"active":true,"must":"optional","Name":"DeviceOIDIsCharging","OID":"0_userdata.0.Stromversorgung.Wallbox-Plug","Type":"Boolean","SetValue":"true","Path2Check":"nicht genutzt"},"DeviceOIDIsError":{"active":true,"must":"optional","Name":"DeviceOIDIsError","OID":"kecontact.0.error1","Type":"Number","SetValue":"0","Path2Check":"nicht genutzt"},"DeviceOIDCounter":{"active":true,"must":"optional","Name":"DeviceOIDCounter","OID":"0_userdata.0.Stromversorgung.Wallbox-PowerW","Type":"Number","SetValue":"0","Path2Check":"nicht genutzt"},"DeviceOIDChargePower":{"active":true,"must":"obligatorisch","Name":"DeviceOIDChargePower","OID":"0_userdata.0.Stromversorgung.Wallbox-PowerW","Type":"Number","SetValue":0,"Path2Check":"nicht genutzt"}},"OptionalEnergy":true}
                            2026-07-05 20:12:58.210 - debug: semp.0 (29126) result [{"ID":"F-30380000-000000000001-00","Name":"Keba KeContact P30X","IsActive":true,"Type":"EVCharger","MeasurementMethod":"Measurement","StatusDetectionType":"FromPowerValue","MeasurementUnit":"W","wallbox_oid_read":[{"active":true,"must":"obligatorisch","Name":"DeviceOIDPlugConnected","OID":"0_userdata.0.Stromversorgung.Wallbox-Plug","Type":"Boolean","SetValue":"true","Path2Check":"nicht genutzt"},{"active":true,"must":"optional","Name":"DeviceOIDIsCharging","OID":"0_userdata.0.Stromversorgung.Wallbox-Plug","Type":"Boolean","SetValue":"true","Path2Check":"nicht genutzt"},{"active":true,"must":"optional","Name":"DeviceOIDIsError","OID":"kecontact.0.error1","Type":"Number","SetValue":"0","Path2Check":"nicht genutzt"},{"active":true,"must":"optional","Name":"DeviceOIDCounter","OID":"0_userdata.0.Stromversorgung.Wallbox-PowerW","Type":"Number","SetValue":"0","Path2Check":"nicht genutzt"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDStatus","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true","Path2Check":"nicht genutzt"}],"wallbox_oid_write":[{"active":true,"must":"obligatorisch","Name":"DeviceOIDChargePower","OID":"0_userdata.0.Stromversorgung.Wallbox-PowerW","Type":"Number","SetValue":0,"Path2Check":"nicht genutzt"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDStartCharge","OID":"kecontact.0.start","Type":"Boolean","SetValue":"true","Path2Check":"nicht genutzt"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDStopCharge","OID":"kecontact.0.stop","Type":"Boolean","SetValue":"true","Path2Check":"nicht genutzt"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOID3PhaseChargeEnable","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true","Path2Check":"nicht genutzt"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOID3PhaseChargeDisable","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true","Path2Check":"nicht genutzt"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDSwitch","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true","Path2Check":"nicht genutzt"}],"Vendor":"Keba","SerialNr":"20296767","MinPower":6000,"MaxPower":11000,"InterruptionsAllowed":false,"OID_Power":"0_userdata.0.Stromversorgung.Wallbox-PowerW","StatusDetectionLimit":500,"StatusDetectionLimitTimeOn":1,"StatusDetectionLimitTimeOff":1,"StatusDetectionMinRunTime":1,"WallboxPhases":"2","TimerActive":false,"BatteryCapacity":82000,"WallboxChargeTime":"3","WallboxNeedCurrentRecommendation":false,"HasOIDSwitch":false,"WallboxOID":{"DeviceOIDPlugConnected":{"active":true,"must":"obligatorisch","Name":"DeviceOIDPlugConnected","OID":"0_userdata.0.Stromversorgung.Wallbox-Plug","Type":"Boolean","SetValue":"true","Path2Check":"nicht genutzt"},"DeviceOIDIsCharging":{"active":true,"must":"optional","Name":"DeviceOIDIsCharging","OID":"0_userdata.0.Stromversorgung.Wallbox-Plug","Type":"Boolean","SetValue":"true","Path2Check":"nicht genutzt"},"DeviceOIDIsError":{"active":true,"must":"optional","Name":"DeviceOIDIsError","OID":"kecontact.0.error1","Type":"Number","SetValue":"0","Path2Check":"nicht genutzt"},"DeviceOIDCounter":{"active":true,"must":"optional","Name":"DeviceOIDCounter","OID":"0_userdata.0.Stromversorgung.Wallbox-PowerW","Type":"Number","SetValue":"0","Path2Check":"nicht genutzt"},"DeviceOIDChargePower":{"active":true,"must":"obligatorisch","Name":"DeviceOIDChargePower","OID":"0_userdata.0.Stromversorgung.Wallbox-PowerW","Type":"Number","SetValue":0,"Path2Check":"nicht genutzt"}},"OptionalEnergy":true}]
                            2026-07-05 20:12:59.150 - debug: semp.0 (29126) Keba KeContact P30X: DeviceOIDIsError sensor type Number setValue 0 value 0 string number
                            2026-07-05 20:12:59.152 - debug: semp.0 (29126) Keba KeContact P30X: wallbox error true
                            2026-07-05 20:12:59.158 - debug: semp.0 (29126) Keba KeContact P30X: in SetState got {"val":"plug not connected","ack":true,"ts":1783265264205,"q":0,"from":"system.adapter.semp.0","user":"system.user.admin","lc":1783265264205} from Devices.Keba KeContact P30X.State
                            2026-07-05 20:12:59.159 - debug: semp.0 (29126) Keba KeContact P30X: in SetState, no new state to set, is plug not connected
                            2026-07-05 20:12:59.164 - debug: semp.0 (29126) Keba KeContact P30X: DeviceOIDPlugConnected sensor type Boolean setValue true value false string boolean
                            2026-07-05 20:12:59.164 - info: semp.0 (29126) Keba KeContact P30X: Keba KeContact P30X wallbox plug connected false
                            2026-07-05 20:12:59.164 - debug: semp.0 (29126) planning request: Planningrequest all timeframes canceled
                            2026-07-05 20:12:59.165 - debug: semp.0 (29126) Keba KeContact P30X: disconnect - timer fired
                            2026-07-05 20:12:59.165 - debug: semp.0 (29126) Keba KeContact P30X: no switch configured
                            2026-07-05 20:12:59.165 - debug: semp.0 (29126) Keba KeContact P30X: DeviceOIDIsCharging sensor type Boolean setValue true value false string boolean
                            2026-07-05 20:12:59.165 - debug: semp.0 (29126) Keba KeContact P30X: wallbox charging false
                            2026-07-05 20:12:59.166 - debug: semp.0 (29126) Keba KeContact P30X: new recommendation power 0 number
                            2026-07-05 20:12:59.166 - debug: semp.0 (29126) Keba KeContact P30X: DeviceOIDChargePower actor type Number setValue 0 number
                            2026-07-05 20:12:59.170 - debug: semp.0 (29126) Keba KeContact P30X: in SetState got {"val":"plug not connected","ack":true,"ts":1783265264205,"q":0,"from":"system.adapter.semp.0","user":"system.user.admin","lc":1783265264205} from Devices.Keba KeContact P30X.State
                            2026-07-05 20:12:59.170 - debug: semp.0 (29126) Keba KeContact P30X: in SetState, no new state to set, is plug not connected
                            2026-07-05 20:12:59.171 - debug: semp.0 (29126) Keba KeContact P30X: set new charge power 0 number
                            2026-07-05 20:12:59.173 - debug: semp.0 (29126) Keba KeContact P30X: setLastPower 0 number FromPowerValue W Off
                            2026-07-05 20:12:59.173 - debug: semp.0 (29126) Keba KeContact P30X: calc energy 0 1783275178198 = 0Wh
                            2026-07-05 20:12:59.173 - debug: semp.0 (29126) planning request: got energy used 0
                            2026-07-05 20:12:59.179 - debug: semp.0 (29126) Keba KeContact P30X: setLastPower 0 number FromPowerValue W Off
                            2026-07-05 20:12:59.179 - debug: semp.0 (29126) Keba KeContact P30X: calc energy 0 1783275179173 = 0Wh
                            2026-07-05 20:12:59.179 - debug: semp.0 (29126) planning request: got energy used 0
                            2026-07-05 20:12:59.186 - debug: semp.0 (29126) Keba KeContact P30X: in SetState got {"val":"plug not connected","ack":true,"ts":1783265264205,"q":0,"from":"system.adapter.semp.0","user":"system.user.admin","lc":1783265264205} from Devices.Keba KeContact P30X.State
                            2026-07-05 20:12:59.186 - debug: semp.0 (29126) Keba KeContact P30X: in SetState, no new state to set, is plug not connected
                            2026-07-05 20:12:59.190 - debug: semp.0 (29126) Keba KeContact P30X: set status detection limit to 500
                            2026-07-05 20:12:59.191 - debug: semp.0 (29126) Keba KeContact P30X: status detection time limit is 1 going to off
                            2026-07-05 20:12:59.191 - debug: semp.0 (29126) Keba KeContact P30X: already off, no timer start Off StatusDetectionOffTimerID not running
                            2026-07-05 20:12:59.192 - debug: semp.0 (29126) Keba KeContact P30X: set status detection limit to 500
                            2026-07-05 20:12:59.193 - debug: semp.0 (29126) Keba KeContact P30X: status detection time limit is 1 going to off
                            2026-07-05 20:12:59.193 - debug: semp.0 (29126) Keba KeContact P30X: already off, no timer start Off StatusDetectionOffTimerID not running
                            2026-07-05 20:12:59.200 - debug: semp.0 (29126) Keba KeContact P30X: in SetState got {"val":"plug not connected","ack":true,"ts":1783265264205,"q":0,"from":"system.adapter.semp.0","user":"system.user.admin","lc":1783265264205} from Devices.Keba KeContact P30X.State
                            2026-07-05 20:12:59.200 - debug: semp.0 (29126) Keba KeContact P30X: in SetState, no new state to set, is plug not connected
                            2026-07-05 20:12:59.203 - debug: semp.0 (29126) Keba KeContact P30X: in SetState got {"val":"plug not connected","ack":true,"ts":1783265264205,"q":0,"from":"system.adapter.semp.0","user":"system.user.admin","lc":1783265264205} from Devices.Keba KeContact P30X.State
                            2026-07-05 20:12:59.203 - debug: semp.0 (29126) Keba KeContact P30X: in SetState, no new state to set, is plug not connected
                            2026-07-05 20:13:01.135 - debug: semp.0 (29126) SempServer: SHM requested description
                            2026-07-05 20:13:01.135 - info: semp.0 (29126) SempServer: adapter discovered by SHM
                            2026-07-05 20:13:01.176 - debug: semp.0 (29126) SempServer: SHM requested description
                            2026-07-05 20:13:01.192 - debug: semp.0 (29126) SempServer: SHM requested description
                            2026-07-05 20:13:14.142 - debug: semp.0 (29126) Keba KeContact P30X: DeviceOIDIsError sensor type Number setValue 0 value 0 string number
                            2026-07-05 20:13:14.143 - debug: semp.0 (29126) Keba KeContact P30X: wallbox error true
                            2026-07-05 20:13:14.145 - debug: semp.0 (29126) Keba KeContact P30X: in SetState got {"val":"plug not connected","ack":true,"ts":1783265264205,"q":0,"from":"system.adapter.semp.0","user":"system.user.admin","lc":1783265264205} from Devices.Keba KeContact P30X.State
                            2026-07-05 20:13:14.146 - debug: semp.0 (29126) Keba KeContact P30X: in SetState, no new state to set, is plug not connected
                            2026-07-05 20:13:14.150 - debug: semp.0 (29126) Keba KeContact P30X: DeviceOIDPlugConnected sensor type Boolean setValue true value false string boolean
                            2026-07-05 20:13:14.150 - info: semp.0 (29126) Keba KeContact P30X: Keba KeContact P30X wallbox plug connected false
                            2026-07-05 20:13:14.151 - debug: semp.0 (29126) planning request: Planningrequest all timeframes canceled
                            2026-07-05 20:13:14.151 - debug: semp.0 (29126) Keba KeContact P30X: disconnect - timer fired
                            2026-07-05 20:13:14.151 - debug: semp.0 (29126) Keba KeContact P30X: no switch configured
                            2026-07-05 20:13:14.151 - debug: semp.0 (29126) Keba KeContact P30X: DeviceOIDIsCharging sensor type Boolean setValue true value false string boolean
                            2026-07-05 20:13:14.151 - debug: semp.0 (29126) Keba KeContact P30X: wallbox charging false
                            2026-07-05 20:13:14.152 - debug: semp.0 (29126) Keba KeContact P30X: new recommendation power 0 number
                            2026-07-05 20:13:14.152 - debug: semp.0 (29126) Keba KeContact P30X: DeviceOIDChargePower actor type Number setValue 0 number
                            2026-07-05 20:13:14.164 - debug: semp.0 (29126) Keba KeContact P30X: in SetState got {"val":"plug not connected","ack":true,"ts":1783265264205,"q":0,"from":"system.adapter.semp.0","user":"system.user.admin","lc":1783265264205} from Devices.Keba KeContact P30X.State
                            2026-07-05 20:13:14.164 - debug: semp.0 (29126) Keba KeContact P30X: in SetState, no new state to set, is plug not connected
                            2026-07-05 20:13:14.166 - debug: semp.0 (29126) Keba KeContact P30X: set new charge power 0 number
                            2026-07-05 20:13:14.168 - debug: semp.0 (29126) Keba KeContact P30X: setLastPower 0 number FromPowerValue W Off
                            2026-07-05 20:13:14.168 - debug: semp.0 (29126) Keba KeContact P30X: calc energy 0 1783275179179 = 0Wh
                            2026-07-05 20:13:14.168 - debug: semp.0 (29126) planning request: got energy used 0
                            2026-07-05 20:13:14.169 - debug: semp.0 (29126) Keba KeContact P30X: setLastPower 0 number FromPowerValue W Off
                            2026-07-05 20:13:14.169 - debug: semp.0 (29126) Keba KeContact P30X: calc energy 0 1783275194168 = 0Wh
                            2026-07-05 20:13:14.169 - debug: semp.0 (29126) planning request: got energy used 0
                            2026-07-05 20:13:14.178 - debug: semp.0 (29126) Keba KeContact P30X: in SetState got {"val":"plug not connected","ack":true,"ts":1783265264205,"q":0,"from":"system.adapter.semp.0","user":"system.user.admin","lc":1783265264205} from Devices.Keba KeContact P30X.State
                            2026-07-05 20:13:14.178 - debug: semp.0 (29126) Keba KeContact P30X: in SetState, no new state to set, is plug not connected
                            2026-07-05 20:13:14.185 - debug: semp.0 (29126) Keba KeContact P30X: set status detection limit to 500
                            2026-07-05 20:13:14.185 - debug: semp.0 (29126) Keba KeContact P30X: status detection time limit is 1 going to off
                            2026-07-05 20:13:14.186 - debug: semp.0 (29126) Keba KeContact P30X: already off, no timer start Off StatusDetectionOffTimerID not running
                            2026-07-05 20:13:14.186 - debug: semp.0 (29126) Keba KeContact P30X: set status detection limit to 500
                            2026-07-05 20:13:14.186 - debug: semp.0 (29126) Keba KeContact P30X: status detection time limit is 1 going to off
                            2026-07-05 20:13:14.186 - debug: semp.0 (29126) Keba KeContact P30X: already off, no timer start Off StatusDetectionOffTimerID not running
                            2026-07-05 20:13:14.189 - debug: semp.0 (29126) Keba KeContact P30X: in SetState got {"val":"plug not connected","ack":true,"ts":1783265264205,"q":0,"from":"system.adapter.semp.0","user":"system.user.admin","lc":1783265264205} from Devices.Keba KeContact P30X.State
                            2026-07-05 20:13:14.189 - debug: semp.0 (29126) Keba KeContact P30X: in SetState, no new state to set, is plug not connected
                            2026-07-05 20:13:14.191 - debug: semp.0 (29126) Keba KeContact P30X: in SetState got {"val":"plug not connected","ack":true,"ts":1783265264205,"q":0,"from":"system.adapter.semp.0","user":"system.user.admin","lc":1783265264205} from Devices.Keba KeContact P30X.State
                            2026-07-05 20:13:14.191 - debug: semp.0 (29126) Keba KeContact P30X: in SetState, no new state to set, is plug not connected
                            2026-07-05 20:13:18.127 - debug: semp.0 (29126) SempServer: SHM requested description
                            2026-07-05 20:13:18.147 - debug: semp.0 (29126) SempServer: SHM requested description
                            2026-07-05 20:13:18.165 - debug: semp.0 (29126) SempServer: SHM requested description
                            2026-07-05 20:13:29.141 - debug: semp.0 (29126) Keba KeContact P30X: DeviceOIDIsError sensor type Number setValue 0 value 0 string number
                            2026-07-05 20:13:29.141 - debug: semp.0 (29126) Keba KeContact P30X: wallbox error true
                            2026-07-05 20:13:29.144 - debug: semp.0 (29126) Keba KeContact P30X: in SetState got {"val":"plug not connected","ack":true,"ts":1783265264205,"q":0,"from":"system.adapter.semp.0","user":"system.user.admin","lc":1783265264205} from Devices.Keba KeContact P30X.State
                            2026-07-05 20:13:29.144 - debug: semp.0 (29126) Keba KeContact P30X: in SetState, no new state to set, is plug not connected
                            2026-07-05 20:13:29.147 - debug: semp.0 (29126) Keba KeContact P30X: DeviceOIDPlugConnected sensor type Boolean setValue true value false string boolean
                            2026-07-05 20:13:29.148 - info: semp.0 (29126) Keba KeContact P30X: Keba KeContact P30X wallbox plug connected false
                            2026-07-05 20:13:29.148 - debug: semp.0 (29126) planning request: Planningrequest all timeframes canceled
                            2026-07-05 20:13:29.148 - debug: semp.0 (29126) Keba KeContact P30X: disconnect - timer fired
                            2026-07-05 20:13:29.148 - debug: semp.0 (29126) Keba KeContact P30X: no switch configured
                            2026-07-05 20:13:29.148 - debug: semp.0 (29126) Keba KeContact P30X: DeviceOIDIsCharging sensor type Boolean setValue true value false string boolean
                            2026-07-05 20:13:29.149 - debug: semp.0 (29126) Keba KeContact P30X: wallbox charging false
                            2026-07-05 20:13:29.152 - debug: semp.0 (29126) Keba KeContact P30X: new recommendation power 0 number
                            2026-07-05 20:13:29.152 - debug: semp.0 (29126) Keba KeContact P30X: DeviceOIDChargePower actor type Number setValue 0 number
                            2026-07-05 20:13:29.160 - debug: semp.0 (29126) Keba KeContact P30X: in SetState got {"val":"plug not connected","ack":true,"ts":1783265264205,"q":0,"from":"system.adapter.semp.0","user":"system.user.admin","lc":1783265264205} from Devices.Keba KeContact P30X.State
                            2026-07-05 20:13:29.161 - debug: semp.0 (29126) Keba KeContact P30X: in SetState, no new state to set, is plug not connected
                            2026-07-05 20:13:29.165 - debug: semp.0 (29126) Keba KeContact P30X: set new charge power 0 number
                            2026-07-05 20:13:29.167 - debug: semp.0 (29126) Keba KeContact P30X: setLastPower 0 number FromPowerValue W Off
                            2026-07-05 20:13:29.167 - debug: semp.0 (29126) Keba KeContact P30X: calc energy 0 1783275194169 = 0Wh
                            2026-07-05 20:13:29.168 - debug: semp.0 (29126) planning request: got energy used 0
                            2026-07-05 20:13:29.168 - debug: semp.0 (29126) Keba KeContact P30X: setLastPower 0 number FromPowerValue W Off
                            2026-07-05 20:13:29.168 - debug: semp.0 (29126) Keba KeContact P30X: calc energy 0 1783275209167 = 0Wh
                            2026-07-05 20:13:29.168 - debug: semp.0 (29126) planning request: got energy used 0
                            2026-07-05 20:13:29.173 - debug: semp.0 (29126) Keba KeContact P30X: in SetState got {"val":"plug not connected","ack":true,"ts":1783265264205,"q":0,"from":"system.adapter.semp.0","user":"system.user.admin","lc":1783265264205} from Devices.Keba KeContact P30X.State
                            2026-07-05 20:13:29.173 - debug: semp.0 (29126) Keba KeContact P30X: in SetState, no new state to set, is plug not connected
                            2026-07-05 20:13:29.177 - debug: semp.0 (29126) Keba KeContact P30X: set status detection limit to 500
                            2026-07-05 20:13:29.178 - debug: semp.0 (29126) Keba KeContact P30X: status detection time limit is 1 going to off
                            2026-07-05 20:13:29.178 - debug: semp.0 (29126) Keba KeContact P30X: already off, no timer start Off StatusDetectionOffTimerID not running
                            2026-07-05 20:13:29.179 - debug: semp.0 (29126) Keba KeContact P30X: set status detection limit to 500
                            2026-07-05 20:13:29.180 - debug: semp.0 (29126) Keba KeContact P30X: status detection time limit is 1 going to off
                            2026-07-05 20:13:29.180 - debug: semp.0 (29126) Keba KeContact P30X: already off, no timer start Off StatusDetectionOffTimerID not running
                            2026-07-05 20:13:29.185 - debug: semp.0 (29126) Keba KeContact P30X: in SetState got {"val":"plug not connected","ack":true,"ts":1783265264205,"q":0,"from":"system.adapter.semp.0","user":"system.user.admin","lc":1783265264205} from Devices.Keba KeContact P30X.State
                            2026-07-05 20:13:29.186 - debug: semp.0 (29126) Keba KeContact P30X: in SetState, no new state to set, is plug not connected
                            2026-07-05 20:13:29.188 - debug: semp.0 (29126) Keba KeContact P30X: in SetState got {"val":"plug not connected","ack":true,"ts":1783265264205,"q":0,"from":"system.adapter.semp.0","user":"system.user.admin","lc":1783265264205} from Devices.Keba KeContact P30X.State
                            2026-07-05 20:13:29.188 - debug: semp.0 (29126) Keba KeContact P30X: in SetState, no new state to set, is plug not connected
                            2026-07-05 20:13:38.148 - debug: semp.0 (29126) SempServer: SHM requested description
                            2026-07-05 20:13:38.164 - debug: semp.0 (29126) SempServer: SHM requested description
                            2026-07-05 20:13:38.182 - debug: semp.0 (29126) SempServer: SHM requested description
                            2026-07-05 20:13:44.148 - debug: semp.0 (29126) Keba KeContact P30X: DeviceOIDIsError sensor type Number setValue 0 value 0 string number
                            2026-07-05 20:13:44.148 - debug: semp.0 (29126) Keba KeContact P30X: wallbox error true
                            2026-07-05 20:13:44.152 - debug: semp.0 (29126) Keba KeContact P30X: in SetState got {"val":"plug not connected","ack":true,"ts":1783265264205,"q":0,"from":"system.adapter.semp.0","user":"system.user.admin","lc":1783265264205} from Devices.Keba KeContact P30X.State
                            2026-07-05 20:13:44.153 - debug: semp.0 (29126) Keba KeContact P30X: in SetState, no new state to set, is plug not connected
                            2026-07-05 20:13:44.154 - debug: semp.0 (29126) Keba KeContact P30X: DeviceOIDPlugConnected sensor type Boolean setValue true value false string boolean
                            2026-07-05 20:13:44.154 - info: semp.0 (29126) Keba KeContact P30X: Keba KeContact P30X wallbox plug connected false
                            2026-07-05 20:13:44.154 - debug: semp.0 (29126) planning request: Planningrequest all timeframes canceled
                            2026-07-05 20:13:44.154 - debug: semp.0 (29126) Keba KeContact P30X: disconnect - timer fired
                            2026-07-05 20:13:44.155 - debug: semp.0 (29126) Keba KeContact P30X: no switch configured
                            2026-07-05 20:13:44.155 - debug: semp.0 (29126) Keba KeContact P30X: DeviceOIDIsCharging sensor type Boolean setValue true value false string boolean
                            2026-07-05 20:13:44.155 - debug: semp.0 (29126) Keba KeContact P30X: wallbox charging false
                            2026-07-05 20:13:44.155 - debug: semp.0 (29126) Keba KeContact P30X: new recommendation power 0 number
                            2026-07-05 20:13:44.155 - debug: semp.0 (29126) Keba KeContact P30X: DeviceOIDChargePower actor type Number setValue 0 number
                            2026-07-05 20:13:44.162 - debug: semp.0 (29126) Keba KeContact P30X: in SetState got {"val":"plug not connected","ack":true,"ts":1783265264205,"q":0,"from":"system.adapter.semp.0","user":"system.user.admin","lc":1783265264205} from Devices.Keba KeContact P30X.State
                            2026-07-05 20:13:44.162 - debug: semp.0 (29126) Keba KeContact P30X: in SetState, no new state to set, is plug not connected
                            2026-07-05 20:13:44.163 - debug: semp.0 (29126) Keba KeContact P30X: set new charge power 0 number
                            2026-07-05 20:13:44.164 - debug: semp.0 (29126) Keba KeContact P30X: setLastPower 0 number FromPowerValue W Off
                            2026-07-05 20:13:44.165 - debug: semp.0 (29126) Keba KeContact P30X: calc energy 0 1783275209168 = 0Wh
                            2026-07-05 20:13:44.165 - debug: semp.0 (29126) planning request: got energy used 0
                            2026-07-05 20:13:44.166 - debug: semp.0 (29126) Keba KeContact P30X: setLastPower 0 number FromPowerValue W Off
                            2026-07-05 20:13:44.166 - debug: semp.0 (29126) Keba KeContact P30X: calc energy 0 1783275224165 = 0Wh
                            2026-07-05 20:13:44.167 - debug: semp.0 (29126) planning request: got energy used 0
                            2026-07-05 20:13:44.181 - debug: semp.0 (29126) Keba KeContact P30X: in SetState got {"val":"plug not connected","ack":true,"ts":1783265264205,"q":0,"from":"system.adapter.semp.0","user":"system.user.admin","lc":1783265264205} from Devices.Keba KeContact P30X.State
                            2026-07-05 20:13:44.181 - debug: semp.0 (29126) Keba KeContact P30X: in SetState, no new state to set, is plug not connected
                            2026-07-05 20:13:44.184 - debug: semp.0 (29126) Keba KeContact P30X: set status detection limit to 500
                            2026-07-05 20:13:44.184 - debug: semp.0 (29126) Keba KeContact P30X: status detection time limit is 1 going to off
                            2026-07-05 20:13:44.185 - debug: semp.0 (29126) Keba KeContact P30X: already off, no timer start Off StatusDetectionOffTimerID not running
                            2026-07-05 20:13:44.189 - debug: semp.0 (29126) Keba KeContact P30X: set status detection limit to 500
                            2026-07-05 20:13:44.189 - debug: semp.0 (29126) Keba KeContact P30X: status detection time limit is 1 going to off
                            2026-07-05 20:13:44.189 - debug: semp.0 (29126) Keba KeContact P30X: already off, no timer start Off StatusDetectionOffTimerID not running
                            2026-07-05 20:13:44.201 - debug: semp.0 (29126) Keba KeContact P30X: in SetState got {"val":"plug not connected","ack":true,"ts":1783265264205,"q":0,"from":"system.adapter.semp.0","user":"system.user.admin","lc":1783265264205} from Devices.Keba KeContact P30X.State
                            2026-07-05 20:13:44.203 - debug: semp.0 (29126) Keba KeContact P30X: in SetState, no new state to set, is plug not connected
                            2026-07-05 20:13:44.207 - debug: semp.0 (29126) Keba KeContact P30X: in SetState got {"val":"plug not connected","ack":true,"ts":1783265264205,"q":0,"from":"system.adapter.semp.0","user":"system.user.admin","lc":1783265264205} from Devices.Keba KeContact P30X.State
                            2026-07-05 20:13:44.207 - debug: semp.0 (29126) Keba KeContact P30X: in SetState, no new state to set, is plug not connected

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0

                            Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.

                            Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.

                            Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗

                            Registrieren Anmelden
                            Antworten
                            • In einem neuen Thema antworten
                            Anmelden zum Antworten
                            • Älteste zuerst
                            • Neuste zuerst
                            • Meiste Stimmen


                            Support us

                            ioBroker
                            Community Adapters
                            Donate
                            FAQ Cloud / IOT
                            HowTo: Node.js-Update
                            HowTo: Backup/Restore
                            Downloads
                            BLOG

                            302

                            Online

                            33.0k

                            Benutzer

                            83.3k

                            Themen

                            1.3m

                            Beiträge
                            Community
                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                            ioBroker Community 2014-2026
                            logo
                            • Anmelden

                            • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                            • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                            • Erster Beitrag
                              Letzter Beitrag
                            0
                            • Home
                            • Aktuell
                            • Tags
                            • Ungelesen 0
                            • Kategorien
                            • Unreplied
                            • Beliebt
                            • GitHub
                            • Docu
                            • Hilfe