      So wie ich die Doku von Looxer verstehe, muss das HKT in der CCU aus dem Gewerk Heizung entfernt werden (anschließend Rega-Instanz synchronisieren)
      @Doku:

      Das Gewerk ist die einzige Einstellung die gemacht werden muss, damit Thermostate und

      Sensoren gefunden werden. Es muss dabei sichergestellt werden, dass alle Thermostate/Sensoren,

      die am Programmlauf teilnehmen sollen dem jeweiligen Gewerk zugeordnet sind. `
      Der Datenpunkt für den Sollwert muss als Nicht-HM-Datenpunkt im Skript eingetragen werden.
      @Doku:

      Für Nicht-Homematic Geräte werden folgende Daten benötigt:

      1. Raum z.B. ['Schlafzimmer',

      2. Adapter/Instance z.B. 'Zwave.0';

      3. ID des Gerätes z.B. ZWA0183268';

      4. Datenpunkt der Solltemperatur ' z.B. SET-TEMPERATURE' ;

      Es ist möglich NICHT-Homatic-Geräte und Homematic Geräte innerhalb eines Raumes zu

      definieren. Steht im Raumnamen der Tabelle None-HM-Tab „initial“ wird der Eintrag ignoriert. `
      Beispiel:

      NoneHMTab[0] = ['Schlafzimmer', 'javascript.0', 'Heizung.Schlafzimmer', 'Solltemperatur',            12];
      
      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • M
        mike2712 last edited by

        @looxer01:

        Das habe ich zwar nicht richtig verstanden aber du kannst die SollTemp in den State z.B. javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.View_Manually_Adjusted einstellen.

        Das gilt dann als manuelle Temp.

        vG Looxer `

        Ist es technisch oder vom Programmablauf ein Unterschied ob ich den Manuellen wie oben angegeben eintrage oder über ein Widget, oder das Thermostat direkt die Set.Temperature ändere?

        Mit dem log bin ich nicht so weit, bekomme ich von hier aus nicht hin, die files sind so groß 😞 ?.

        Was bedeuten folgende Warnungen, diese sind gefiltert aus dem heizplan?

        ! javascript.0 2018-02-19 21:38:37.058 warn at Object. (script.js.Heizung.Heizplan(1):468:9)
        ! javascript.0 2018-02-19 21:38:37.058 warn at LoopRooms (script.js.Heizung.Heizplan(1):763:13)
        ! javascript.0 2018-02-19 21:38:37.057 warn at LoopDevices (script.js.Heizung.Heizplan(1):865:13)
        ! javascript.0 2018-02-19 21:38:37.057 warn at ExecuteTempDetermination (script.js.Heizung.Heizplan(1):1386:25)
        ! javascript.0 2018-02-19 21:38:37.057 warn at SelectSwitchTime (script.js.Heizung.Heizplan(1):1460:15)
        ! javascript.0 2018-02-19 21:38:37.057 warn at DetermineSchedule (script.js.Heizung.Heizplan(1):1574:30)
        ! javascript.0 2018-02-19 21:38:37.056 warn getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
        ! javascript.0 2018-02-19 21:38:37.055 warn at Object. (script.js.Heizung.Heizplan(1):468:9)
        ! javascript.0 2018-02-19 21:38:37.055 warn at LoopRooms (script.js.Heizung.Heizplan(1):763:13)
        ! javascript.0 2018-02-19 21:38:37.055 warn at LoopDevices (script.js.Heizung.Heizplan(1):863:18)
        ! javascript.0 2018-02-19 21:38:37.054 warn at ManAdjustments (script.js.Heizung.Heizplan(1):1037:65)
        ! javascript.0 2018-02-19 21:38:37.054 warn at SelectSwitchTime (script.js.Heizung.Heizplan(1):1532:19)
        ! javascript.0 2018-02-19 21:38:37.054 warn at DetermineSchedule (script.js.Heizung.Heizplan(1):1574:30)
        ! javascript.0 2018-02-19 21:38:37.053 warn getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
        ! javascript.0 2018-02-19 21:38:37.052 warn at Object. (script.js.Heizung.Heizplan(1):468:9)
        ! javascript.0 2018-02-19 21:38:37.052 warn at LoopRooms (script.js.Heizung.Heizplan(1):763:13)
        ! javascript.0 2018-02-19 21:38:37.052 warn at LoopDevices (script.js.Heizung.Heizplan(1):863:18)
        ! javascript.0 2018-02-19 21:38:37.052 warn at ManAdjustments (script.js.Heizung.Heizplan(1):1037:65)
        ! javascript.0 2018-02-19 21:38:37.051 warn at SelectSwitchTime (script.js.Heizung.Heizplan(1):1460:15)
        ! javascript.0 2018-02-19 21:38:37.051 warn at DetermineSchedule (script.js.Heizung.Heizplan(1):1574:30)
        ! javascript.0 2018-02-19 21:38:37.046 warn getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
        ! javascript.0 2018-02-19 21:38:37.045 warn at Object. (script.js.Heizung.Heizplan(1):468:9)
        ! javascript.0 2018-02-19 21:38:37.045 warn at LoopRooms (script.js.Heizung.Heizplan(1):763:13)
        ! javascript.0 2018-02-19 21:38:37.045 warn at LoopDevices (script.js.Heizung.Heizplan(1):863:18)
        ! javascript.0 2018-02-19 21:38:37.045 warn at ManAdjustments (script.js.Heizung.Heizplan(1):1036:65)
        ! javascript.0 2018-02-19 21:38:37.045 warn at SelectSwitchTime (script.js.Heizung.Heizplan(1):1532:19)
        ! javascript.0 2018-02-19 21:38:37.044 warn at DetermineSchedule (script.js.Heizung.Heizplan(1):1574:30)
        ! javascript.0 2018-02-19 21:38:37.043 warn getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
        ! javascript.0 2018-02-19 21:38:37.043 warn at Object. (script.js.Heizung.Heizplan(1):468:9)
        ! javascript.0 2018-02-19 21:38:37.042 warn at LoopRooms (script.js.Heizung.Heizplan(1):763:13)
        ! javascript.0 2018-02-19 21:38:37.042 warn at LoopDevices (script.js.Heizung.Heizplan(1):863:18)
        ! javascript.0 2018-02-19 21:38:37.042 warn at ManAdjustments (script.js.Heizung.Heizplan(1):1036:65)
        ! javascript.0 2018-02-19 21:38:37.042 warn at SelectSwitchTime (script.js.Heizung.Heizplan(1):1460:15)
        ! javascript.0 2018-02-19 21:38:37.042 warn at DetermineSchedule (script.js.Heizung.Heizplan(1):1574:30)
        ! javascript.0 2018-02-19 21:38:37.040 warn getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
        ! javascript.0 2018-02-19 21:38:37.039 warn at Object. (script.js.Heizung.Heizplan(1):468:9)
        ! javascript.0 2018-02-19 21:38:37.039 warn at LoopRooms (script.js.Heizung.Heizplan(1):763:13)
        ! javascript.0 2018-02-19 21:38:37.039 warn at LoopDevices (script.js.Heizung.Heizplan(1):863:18)
        ! javascript.0 2018-02-19 21:38:37.038 warn at ManAdjustments (script.js.Heizung.Heizplan(1):1035:68)
        ! javascript.0 2018-02-19 21:38:37.038 warn at SelectSwitchTime (script.js.Heizung.Heizplan(1):1460:15)
        ! javascript.0 2018-02-19 21:38:37.038 warn at DetermineSchedule (script.js.Heizung.Heizplan(1):1574:30)
        ! javascript.0 2018-02-19 21:38:37.037 warn getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
        ! javascript.0 2018-02-19 21:38:37.035 warn at Object. (script.js.Heizung.Heizplan(1):468:9)
        ! javascript.0 2018-02-19 21:38:37.035 warn at LoopRooms (script.js.Heizung.Heizplan(1):763:13)
        ! javascript.0 2018-02-19 21:38:37.035 warn at LoopDevices (script.js.Heizung.Heizplan(1):863:18)
        ! javascript.0 2018-02-19 21:38:37.035 warn at ManAdjustments (script.js.Heizung.Heizplan(1):1034:68)
        ! javascript.0 2018-02-19 21:38:37.035 warn at SelectSwitchTime (script.js.Heizung.Heizplan(1):1460:15)
        ! javascript.0 2018-02-19 21:38:37.034 warn at DetermineSchedule (script.js.Heizung.Heizplan(1):1574:30)
        ! javascript.0 2018-02-19 21:38:37.033 warn getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
        ! javascript.0 2018-02-19 21:38:37.029 warn at Object. (script.js.Heizung.Heizplan(1):468:9)
        ! javascript.0 2018-02-19 21:38:37.029 warn at LoopRooms (script.js.Heizung.Heizplan(1):763:13)
        ! javascript.0 2018-02-19 21:38:37.029 warn at LoopDevices (script.js.Heizung.Heizplan(1):865:13)
        ! javascript.0 2018-02-19 21:38:37.029 warn at ExecuteTempDetermination (script.js.Heizung.Heizplan(1):1386:25)
        ! javascript.0 2018-02-19 21:38:37.029 warn at SelectSwitchTime (script.js.Heizung.Heizplan(1):1460:15)
        ! javascript.0 2018-02-19 21:38:37.029 warn at DetermineSchedule (script.js.Heizung.Heizplan(1):1574:30)
        ! javascript.0 2018-02-19 21:38:37.028 warn getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
        ! javascript.0 2018-02-19 21:38:37.027 warn at Object. (script.js.Heizung.Heizplan(1):468:9)
        ! javascript.0 2018-02-19 21:38:37.027 warn at LoopRooms (script.js.Heizung.Heizplan(1):763:13)
        ! javascript.0 2018-02-19 21:38:37.027 warn at LoopDevices (script.js.Heizung.Heizplan(1):863:18)
        ! javascript.0 2018-02-19 21:38:37.026 warn at ManAdjustments (script.js.Heizung.Heizplan(1):1037:65)

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • A
          Adnim last edited by

          @mike2712:

          > javascript.0 2018-02-19 21:38:37.056 warn getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3) `

          da stimmt schon mal was mit dem Feiertage adapter nicht, hast du den drauf?

          noch mehr gefilterte Logs von mir:

          4760_log19.02.txt

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • K
            Kochenmitmusik last edited by

            Nach der Synchronisation (Stop/Start) des Rega-Adapter tauchen immer wieder diese 2 Räume auf:

            ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://forum.iobroker.net/download/file ... 3861b67ae1">http://forum.iobroker.net/download/file.php?mode=view&id=22645&sid=4b70e2a25549bf80c3c52a3861b67ae1</link_text>" />

            In der der CCu2 sieht alles gut aus:

            ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://forum.iobroker.net/download/file ... 3861b67ae1">http://forum.iobroker.net/download/file.php?mode=view&id=22646&sid=4b70e2a25549bf80c3c52a3861b67ae1</link_text>" />

            Hier noch ein Screenshot der Einstellungen:

            ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://forum.iobroker.net/download/file ... 3861b67ae1">http://forum.iobroker.net/download/file.php?mode=view&id=22647&sid=4b70e2a25549bf80c3c52a3861b67ae1</link_text>" />

            Danke für die Hilfe.~~~~~~

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • B
              Brati last edited by

              @Kochenmitmusik

              Du musst im ioBroker mal unter enum.rooms bei Aufzählungen die Räume mit dem Mülleimer löschen. Das sind noch alte Bezeichnungen, die beim Sync nicht gelöscht werden.

              Dann diese Objekte löschen und Script neu starten, dann sollte es weg sein.

              Grüße

              Brati

              @loxxer01

              Ich hatte noch ein Problem mit der Absenkung bei Türöffnung. Es funzt jetzt nach Einstellung der "7. Direktverknüpfung" von "true" auf "false". Vielleicht kann das noch in die sehr gute Doku. Eigentlich steht da ja alles drin :).

              Grüße

              Brati

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • eric2905
                eric2905 last edited by

                @Kochenmitmusik

                In Deinem, extra zu diesem Thema eröffneten Thread warten wir auf Antworten von Dir.

                Dein „Problem“ hat nichts mit dem Heizungsscript zu tun - es „leidet“ unter einer Fehlkonfig / einem Bug auf Deiner CCU.

                Gruß,

                Eric

                Von unterwegs getippert

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • A
                  Adnim last edited by

                  @eric2905:

                  Hi,

                  genau das meine ich. Der betreffende Raum wird zeitgleich mit anderen Räumen geschaltet, und nur dieser ändert die Soll-Temp nicht.

                  Ich kriege das ja so gar nicht mit. Immer wenn ich dann mal auf die aktuellen Werte schaue, sehe ich dann, das es nicht passt. Script-Neustart und sofort wird der Raum nachgezogen.

                  Logging mach ich mal an.

                  Später werde ich den Raum mal um 5 Minuten verschieben. Mal sehen, ob das was bringt.

                  Gruß,

                  Eric

                  Von unterwegs getippert `

                  Hi

                  habe mal rumgespielt indem ich nur 2 Räume im Script eingetragen habe,danach funzt anscheinend alles Reibungslos. Würde auch gerne mal ein Delay hier testen bekomme das aber nicht so hin.

                  hier wird im Script das Thermostat geschaltet? (Zeile 1396)

                   // jetzt die Temperatur dem Thermostat uebermitteln
                      SetTemp(roomName, ScheduledSollTemp, id, true);  // jetzt die Temperatur schalten
                  

                  Wenn ich das änder in :

                   SetTempDelayed(roomName, ScheduledSollTemp, id, true,15000);
                  

                  bekomm ich nen error im Log. Kann man hier einen Delay setzten und wie? Edit: Bzw bringt mir das überhaupt etwas da ja dann alle Räume den gleichen Delay bekommen, für jeden ein unterschiedlicher wäre besser

                  Edit2: Habe im Wohnzimmer 4xTFK, 2xThermostate und 1xWandthermostat (keine Direktverknüpfungen). Sobald ich diesen aussen vorlasse Funzt es

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • paul53
                    paul53 last edited by

                    @Adnim:

                    hier wird im Script das Thermostat geschaltet? (Zeile 1396) `
                    Nein, in Zeile 482 wird der Sollwert an das Thermostat gesendet (glaube ich)

                        setState(stateId, val);
                    
                    
                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • A
                      Adnim last edited by

                      ok habe es nicht lassen können, das habe ich ergoogelt, könnte das funzen error habe ich nicht?

                      var delaymin1 = 5;
                      var delaymax1 = 10;
                      var zufallsdelay = Math.floor(Math.random() * (delaymax1 - delaymin1)) + delaymin1;
                      
                      function setOwnState(stateId, val) {
                          if (stateId.indexOf(path) !== -1 && cron === 0) {
                              if (! ownStateChanges[stateId]) ownStateChanges[stateId] = 1;
                                  else ownStateChanges[stateId]++;
                          }
                          setStateDelayed(stateId, val,true,zufallsdelay);
                      

                      edit: nope das führt zu einer endlosschleife

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Q
                        quorle last edited by

                        Leute, hab ich es richtig verstanden, dass die Solltemperatur die zum Regler gesendet wird nur im VIS einzustellen ist? Und diese nicht im Programm an den Regler gesendet wird?

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • P
                          PicNic last edited by

                          Hallo Looxer,

                          seit meinem letzten (hausgemachten) Problem läuft alles wie am Schnürchen. Und da nun alles fein ist, kommen einem auch Ideen, wie es noch feiner laufen könnte 😉

                          Ich frage mich, ob es möglich wäre pro Verschluss ein Delay einzutragen die das Skript wartet um am zugehörigen Thermostat die Temperatur abzusenken.

                          Das wäre bei uns z.B. die Terrassentür, oder die Haustür.

                          Bei der Haustür zum Beispiel, wenn die Tür zum alleinigen Verlassen des Hauses nur kurz auf und direkt wieder zu geht oder auch beim Verlassen des Hauses mit Kindern (ja, ja … das kann dann gut auch mal 30 Sekunden dauern bis sich die Tür wieder schließt). Heißt, dass die Temperatur erst abgesenkt werden soll, wenn die Tür z.B. länger als 30 Sek. geöffnet ist um Einkäufe reinzutragen oder die sehr sperrige in einen Teppich eingewickelte Leiche in den vor der Tür wartenden Transporter zu verladen ...

                          Wäre so etwas möglich?

                          Danke und viele Grüße

                          PicNic

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • paul53
                            paul53 last edited by

                            @quorle:

                            hab ich es richtig verstanden, dass die Solltemperatur die zum Regler gesendet wird nur im VIS einzustellen ist? Und diese nicht im Programm an den Regler gesendet wird? `
                            Nein, da Du eine Reglerkaskade möchtest, wird die Solltemperatur, die zum Regler gesendet wird, im Skript gesendet. Der Vorgabesollwert für den Hilfsregler (Skript) ist ein virtueller Datenpunkt ("javascript.0…"), dessen Wert im VIS einzustellen ist.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • S
                              Smartuser last edited by

                              Hallo Zusammen,

                              kurze Zwischenfrage 🙂

                              Gibt es bei den "Zeit-Widgets" eine Möglichkeit die Sekunden nicht mit anzuzeigen?
                              1853_unbenannt.png
                              Diese Option verhindert ja nur dass die Sekunden im Popup nicht angezeigt werden.

                              Würde das nicht Sinn machen die dann auch komplett auszublenden?

                              Oder geht das irgendwo anders?

                              Gruß

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • A
                                Adnim last edited by

                                Hi

                                hier noch mehr gefilterte Logs, überschreiten ungepackt leider die 2mb grenze daher als archiv; vielleicht hilfts…
                                4760_log25.02.rar

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • U
                                  UweS last edited by

                                  Hallo

                                  Jetzt konnte ich ein schon gelöstes Problem wieder erkennen.

                                  Die Abwesenheitserkennung ist aktiviert und funktioniert. D.h. wenn alle G tags außer Haus sind geht der Status Jemand Da auf false.

                                  Ich bin heute um 14:46 nach Hause gekommen und der Status hat sich auf true gesetzt, allerdings im Heizplan ist zwar das Häckchen auf anwesend aber die Temp passt sich nicht an.

                                  4787_screenshoot_heizung.png
                                  4787_screenshoot_heizplan.png

                                  Logs kann ich nachliefern.

                                  Was mir jetzt noch aufgefallen ist.

                                  Wenn ich im VIS z.B. Partymodus anwähle dann ändert sich die Temp und wenn ich diesen abwähle passt die eingestellte Temp wieder.

                                  Vielleicht hilft das ja für die Fehlersuche.

                                  Vielen Dank für die Hilfe

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • eric2905
                                    eric2905 last edited by

                                    Hi Looxer,

                                    @looxer01:

                                    @eric2905:

                                    Später werde ich den Raum mal um 5 Minuten verschieben. Mal sehen, ob das was bringt. `
                                    Das könnte sogar helfen. Ich hatte mal darüber nachgedacht den Schedule immer ein paar Sekunden zu verschieben damit es keine Konflikte gibt.

                                    Wenn du das erfolgreich testest, dann weiss ich was zu tun ist. `
                                    ich habe jetzt (nach Test mit einem Raum) alle Räume mit jeweils 1 Minute Verschiebung laufen. Der Test mit allen 9 Räumen läuft nun seit fast 2 Wochen und seitdem habe ich keine "Fehl-Einstellungen" mehr festgestellt. Alle Räume schalten zu den definierten Zeiten (lasse mich derzeit jeweils per Pushover informieren).

                                    Gruß,

                                    Eric

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • S
                                      Stefan_1969 last edited by

                                      Hallo zusammen!

                                      Von mir auch mal ein grosses Lob! Hab das Script und visu jetzt seit drei, vier Wochen in Betrieb und es funktioniert soweit gut. Auch Dank der Tipps, die es hier immer wieder gibt.

                                      Hut ab und Daumen hoch!

                                      Viele Grüsse - Stefan

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • L
                                        looxer01 last edited by

                                        Hi,

                                        leider bin ich zur Zeit beruflich ziemlich landunter. Habt ihr sicher an meinen fehlenden Antworten gemerkt.

                                        Liegt eben daran, dass auch die Wochenenden mit Arbeitszeiten versehen sind. Ich hoffe, dass sich das bald wieder aendert.

                                        Das Thema der nicht ausgefuehrten Schaltungen zu den geplanten Zeiten hat sich ja geklärt. Gleiche Uhrzeiten des schedules können zu Problemen führen.

                                        Zwei zusätzliche Zeilen sollten hier Abhilfe veschaffen. Ich waere dankbar, wenn das jemand testen könnte.

                                        (Es wird eine zufällige Zeitverschiebung zwischen 1 und 30 Sekunden eingeplant.)

                                        Hierzu einfach die Funktion austauschen.

                                        vG Looxer

                                        ! ! //----------------------------------------------------------------------------------------------------- // Funktion ExecuteTempDetermination checkt ob eineThermostat/Raum Temperatur manuell angpasst wurde //----------------------------------------------------------------------------------------------------- function ExecuteTempDetermination(roomName, id) { var ActiveRoomProfile; var ScheduledSollTemp; ! // Findung des aktuellen RaumProfiles ActiveRoomProfile = ActiveProfile(roomName); // Ermittlung des aktiven Raumprofils //die geplante Soll Temperatur aus dem Raumschedule aus dem aktuellen Profil ermitteln ScheduledSollTemp = SelectSwitchTime(roomName, ActiveRoomProfile, "CurrSollTemp",id); // Ermittlung der geplanten Solltemperatur if (debug) { log("Routine ExecuteTempDetermination: raum " + roomName + "Solltemp nach Switchtime: " + ScheduledSollTemp + " Findung " + Source_SchedulePoint, "info"); } // Schauen ob die ermittelte Temperatur angepasst werden muss z.B. party Gaeste etc ScheduledSollTemp = OverruleSollTemp(roomName, ActiveRoomProfile, ScheduledSollTemp, id); //Global und Profilparameter koennen den schedule uebersteuern if (debug) { log("Routine ExecuteTempDetermination: raum " + roomName + "Solltemp nach overrule: " + ScheduledSollTemp+ " Findung " + Source_GlobalParameter, "info"); } ! // jetzt die Temperatur dem Thermostat uebermitteln SetTemp(roomName, ScheduledSollTemp, id, true); // jetzt die Temperatur schalten ! if (NextSchedules[roomName]) { if (debug) { log("Schedule gelöscht für " + roomName, "info"); } clearSchedule(NextSchedules[roomName]); NextSchedules[roomName] = null; } // Mo_00:00:00 var schedArr = Source_SchedulePoint.split("_"); // [0]=Mo, [1]=00:00:00 var ZufallSek = Math.floor(Math.random() * (30 - 1 + 1)) + 1; schedArr[1] = schedArr[1].substr(0,6) + ZufallSek; var nextSchedule = parseInt(schedArr[1].substr(6, 2), 10) + " " + parseInt(schedArr[1].substr(3, 2), 10) + " " + parseInt(schedArr[1].substr(0, 2), 10) + " * * *"; if (debug) { log("Setze Schedule für nächste Planzeit " + nextSchedule + " für Raum " + roomName, "info"); } NextSchedules[roomName] = schedule(nextSchedule, function() { if (debug) { log("Schedule Triggered für nächste Planzeit für Raum " + roomName, "info"); } TriggerUpdate(roomName); }); } // ende Funktion !

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • eric2905
                                          eric2905 last edited by

                                          Schaue ich mir mal an.

                                          Snapshot, basteln, fertig.

                                          Melde mich.

                                          Gruß,

                                          Eric

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • A
                                            Adnim last edited by

                                            Juhu Danke Looxer mit dem neuen Code-schnipsel läuft es jetzt auch bei mir Gut!

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            935
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.5k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            climate heating javascript template
                                            115
                                            1127
                                            319453
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo