@bahnuhr sagte in Smarter MID zertifizierter Zähler:
Warum andere?
Welcher Vorteil versprichst du dir dabei ?@Homoran sagte in Smarter MID zertifizierter Zähler:
Einfach per Gedankenübertragung?
Ich habe im Sicherungskasten kein LAN oder andere Hardware. Die Wege sind auch weit um sowas zu legen.
Auch ein Adapter zu WLAN würde ein extra Netzteil benötigen.Sehr komfortabel wäre Zb ein Shelly Pro 4 EM. Der bekommt das mit den Gedanken gut hin.
Dieser ist eben nicht geeicht.@David-G. sagte in Smarter MID zertifizierter Zähler:
Ich habe im Sicherungskasten kein LAN oder andere Hardware. Die Wege sind auch weit um sowas zu legen.
Auch ein Adapter zu WLAN würde ein extra Netzteil benötigen.Sehr komfortabel wäre Zb ein Shelly Pro 4 EM.
Dieser ist eben nicht geeicht.Du weisst doch was du willst bzw. haben musst!
Das sind die Sachzwänge!Also mach das beste draus.
RS485 kann mehrere 100m lang sein
Wo ein Sicherungskasten ist, da kann auch eine Steckdose sein. Die kann der Elektriker beim Anschluss der Wallbox direkt in/neben den Kasten legen.auch ein Shelly redet nicht "direkt" mit ioBroker
Du musst nach Lösungen, nicht nach Gründen für "geht nicht" suchen.
-
@David-G. sagte in Smarter MID zertifizierter Zähler:
Ich habe im Sicherungskasten kein LAN oder andere Hardware. Die Wege sind auch weit um sowas zu legen.
Auch ein Adapter zu WLAN würde ein extra Netzteil benötigen.Sehr komfortabel wäre Zb ein Shelly Pro 4 EM.
Dieser ist eben nicht geeicht.Du weisst doch was du willst bzw. haben musst!
Das sind die Sachzwänge!Also mach das beste draus.
RS485 kann mehrere 100m lang sein
Wo ein Sicherungskasten ist, da kann auch eine Steckdose sein. Die kann der Elektriker beim Anschluss der Wallbox direkt in/neben den Kasten legen.auch ein Shelly redet nicht "direkt" mit ioBroker
Du musst nach Lösungen, nicht nach Gründen für "geht nicht" suchen.
Ich versuche das beste draus zu machen.
Im optimalfall ohne Kabel zu ziehen oder wieder 100€ zu Katzen dass eine Steckdose in den Kasten kommt.Deshalb habe ich hier gefragt.
Modbus wusste ich vorher bereits.
Shelly redet nicht mit dem iobroker? Das machen die anderen bei mir aber ganz gut.....Habe sogar einen Zähler bzw Zusatz gefunden, der MQTT spricht von Eltago (ZGW16WL-IP).
-
Ich versuche das beste draus zu machen.
Im optimalfall ohne Kabel zu ziehen oder wieder 100€ zu Katzen dass eine Steckdose in den Kasten kommt.Deshalb habe ich hier gefragt.
Modbus wusste ich vorher bereits.
Shelly redet nicht mit dem iobroker? Das machen die anderen bei mir aber ganz gut.....Habe sogar einen Zähler bzw Zusatz gefunden, der MQTT spricht von Eltago (ZGW16WL-IP).
@David-G. sagte in Smarter MID zertifizierter Zähler:
Habe sogar einen Zähler bzw Zusatz gefunden, der MQTT spricht von Eltago (ZGW16WL-IP).
kostet deutlich mehr, als der sdm72
https://stromzähler.eu/detail/01978d11d721706c9c710a93a10314adund benötigt IMHO noch ein Gateway.
@David-G. sagte in Smarter MID zertifizierter Zähler:
oder wieder 100€ zu Katzen dass eine Steckdose in den Kasten kommt.
2.95€!
https://stromzähler.eu/detail/018af08cc91873548509f90c8505b932 -
@David-G. sagte in Smarter MID zertifizierter Zähler:
Habe sogar einen Zähler bzw Zusatz gefunden, der MQTT spricht von Eltago (ZGW16WL-IP).
kostet deutlich mehr, als der sdm72
https://stromzähler.eu/detail/01978d11d721706c9c710a93a10314adund benötigt IMHO noch ein Gateway.
@David-G. sagte in Smarter MID zertifizierter Zähler:
oder wieder 100€ zu Katzen dass eine Steckdose in den Kasten kommt.
2.95€!
https://stromzähler.eu/detail/018af08cc91873548509f90c8505b932@Homoran sagte in Smarter MID zertifizierter Zähler:
kostet deutlich mehr, als der sdm72
Sogar deutlich deutlich mehr. Das Teil braucht man ja noch zusätzlich zum Zähler.....
Gateway braucht man aber keins, kommt der iobroker direkt drauf.@Homoran sagte in Smarter MID zertifizierter Zähler:
2.95€
Ka. wie lang der für die Installation braucht. Kommt ja auch noch drauf.
Wenn ich dann die Steckdose + Installation dieser + Modbus zu WLAN Konverter rechne kommt man evtl schon auf die Kosten von dem Eltago was schon sauberer wäre finde ich. Und er kann, falls noch weitere Zähler kommen bis zu 16 Stück bedienen.
-
Ich versuche das beste draus zu machen.
Im optimalfall ohne Kabel zu ziehen oder wieder 100€ zu Katzen dass eine Steckdose in den Kasten kommt.Deshalb habe ich hier gefragt.
Modbus wusste ich vorher bereits.
Shelly redet nicht mit dem iobroker? Das machen die anderen bei mir aber ganz gut.....Habe sogar einen Zähler bzw Zusatz gefunden, der MQTT spricht von Eltago (ZGW16WL-IP).
@David-G. sagte in Smarter MID zertifizierter Zähler:
Das machen die anderen bei mir aber ganz gut.....
ohne WLAN Accespoint, ohne Adapter?
irgendeine Hard- und Software hast du da auch.@David-G. sagte in Smarter MID zertifizierter Zähler:
Die Wege sind auch weit um sowas zu legen.
wie weit denn?
Wo kommt die Wallbox hin?
kann da kein Kleinverteiler mit dem Zähler vorgeschaltet werden?Jetzt willst du dir eine MID Wallbox ersparen, bist aber nicht bereit einen Bruchteil der Ersparnis auszugeben.
Wo liegt dein wirkliches Problem? -
@Homoran sagte in Smarter MID zertifizierter Zähler:
kostet deutlich mehr, als der sdm72
Sogar deutlich deutlich mehr. Das Teil braucht man ja noch zusätzlich zum Zähler.....
Gateway braucht man aber keins, kommt der iobroker direkt drauf.@Homoran sagte in Smarter MID zertifizierter Zähler:
2.95€
Ka. wie lang der für die Installation braucht. Kommt ja auch noch drauf.
Wenn ich dann die Steckdose + Installation dieser + Modbus zu WLAN Konverter rechne kommt man evtl schon auf die Kosten von dem Eltago was schon sauberer wäre finde ich. Und er kann, falls noch weitere Zähler kommen bis zu 16 Stück bedienen.
@David-G. sagte in Smarter MID zertifizierter Zähler:
Und er kann, falls noch weitere Zähler kommen bis zu 16 Stück bedienen.
der Modbus schafft 256 ;-)
ich hab momentan 7 dran.
es geht auch ein Pi2/3 als Slave mit einen RS485toUSB Stick.
wenn der Pi noch irgendwo rumliegt, bist du mit kleinstem Geld (<10 -20Taler) dabei.@David-G. sagte in Smarter MID zertifizierter Zähler:
wie lang der für die Installation braucht.
wenn der dafür länger als 5 Minuten braucht taugt der nix
-
Nochmal ganz kurz zu dem Thema.
Mit dem
Bekomme ich einen Modbus Zähler in den iobroker mit dem Modbus adap?@David-G. sagte:
Mit dem 1000068000.jpg
Bekomme ich einen Modbus Zähler in den iobroker mit dem Modbus adap?Möglich!
RS485 != ModbusEs gibt mindestens einen rs485ToEth, der kein Modbus spricht!
Müsstest du mal bei waveshare nachsehen.Da steht noch was von MQTT.
-
@David-G. sagte:
Mit dem 1000068000.jpg
Bekomme ich einen Modbus Zähler in den iobroker mit dem Modbus adap?Möglich!
RS485 != ModbusEs gibt mindestens einen rs485ToEth, der kein Modbus spricht!
Müsstest du mal bei waveshare nachsehen.Da steht noch was von MQTT.
Hier liest man zumindest oft das Wort Modbus.
https://www.waveshare.com/rs485-to-wifi-eth.htm
Ja, mqtt kann er auch.
Muss dann mal sehen was ich nehme. Hatte mit mqtt noch nie Kontakt.Zähler wird ein Eastron SDM54-M.
Netzteil ein Jadeshay Hutschienen Netzteil 12V DC 1.25A 15W. -
Die USR reichen "einfach" die Bytes weiter. Ob da das Modbus-Protokoll hinter steckt, ist denen egal.
Die Zähler bekommen die Bytes nebst Prüfsumme vom Server und antworten. Der USR reicht nur weiter.Hier die Oberfläche der USR.

Edit: Ich nutze den Modbus Adapter nicht. Statt dessen fragt Node-Red die Zähler ab.


-
Hier liest man zumindest oft das Wort Modbus.
https://www.waveshare.com/rs485-to-wifi-eth.htm
Ja, mqtt kann er auch.
Muss dann mal sehen was ich nehme. Hatte mit mqtt noch nie Kontakt.Zähler wird ein Eastron SDM54-M.
Netzteil ein Jadeshay Hutschienen Netzteil 12V DC 1.25A 15W.@David-G. sagte:
Zähler wird ein Eastron SDM54-M.
Dann erzähl mal!
War mir bisher zu teuer, aber nur 3TE ist eine Ansage!Den link sehe ich mir an, stay tuned
Edit:
Modbus Gateway support
Support Modbus TCP and Modbus RTU interconversion mode
Ja, der wäre brauchbar.
Ich kann dir dann aber nicht helfen den zu konfigurieren, ich hab nur Modbus RTU.Das Teil hat 2 Server und kann Modbus RTU zu Eth per LAN und/oder WLAN schicken.
Muss entsprechend konfiguriert werden.Da gab's wohl einen Thread, wo es nicht "mal eben" klappte.
Sind halt viele Parameter -
@David-G. sagte:
Zähler wird ein Eastron SDM54-M.
Dann erzähl mal!
War mir bisher zu teuer, aber nur 3TE ist eine Ansage!Den link sehe ich mir an, stay tuned
Edit:
Modbus Gateway support
Support Modbus TCP and Modbus RTU interconversion mode
Ja, der wäre brauchbar.
Ich kann dir dann aber nicht helfen den zu konfigurieren, ich hab nur Modbus RTU.Das Teil hat 2 Server und kann Modbus RTU zu Eth per LAN und/oder WLAN schicken.
Muss entsprechend konfiguriert werden.Da gab's wohl einen Thread, wo es nicht "mal eben" klappte.
Sind halt viele Parameter -
@David-G. sagte:
Darfst gerne einen anderen vorschlagen (der nicht viel größer ist).
Wüsste ich auch gern 😀
@David-G. sagte:
War quasi der nächstbeste wo ich mir sicher war, dass alles passt.
Bis auf den Preis, sonst hätte ich hier

jetzt mindestens 3 SDM72 weniger und dafür 4/8 sdm54
Die Daten vom sdm54 klingen super
Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.
Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.