auf einmal werden mir meine beiden Geräte angezeigt!!! Juuuhuuu!!! `
Du bist scheinbar auch Opfer eines aktuellen Gateway-Bugs. Deine Lampe wird als Fernbedienung erkannt. Bitte die Lampe nochmal vom Gateway ablernen (mithilfe der App) und neu anlernen. Dann sollten die richtigen States für deine Lampe erscheinen und du kannst sie dann sicher ohne Hilfe steuern. -
Moin AlCalzone,
jepp, das war es auch…ich hab die Lampe und sicherheitshalber auch die FB einmal aus der App entfernt und beide neu angelernt...danach habe ich auch den Unterschied in der Erkennung gesehen..wenn man weiß, wohin man schauen muss, ist es gar nicht so schwer
Die Einrichtung in VIS ist dann tatsächlich relativ einfach, selbst für mich als Anfänger...jetzt muss das Ding nur noch über Alexa ansprechbar werden und alles ist gut...
Bin gespannt, ob ich da auch noch hinkomme. Aber wie gesagt, bis hierhin schon mal vielen Dank und ganz großes Lob an die Helfer...so liebe ich Foren 8-)
-
So, ich hab den Tradfri Adapter auch installiert. Läuft erstmal und erkennt alle Geräte. Springt allerdings öfters mal in den Status gelb, weil nicht zu Tradfri verbunden zum Host aber schon.
Komisch…
-
Springt allerdings öfters mal in den Status gelb, weil nicht zu Tradfri verbunden zum Host aber schon.
Komisch… `
Hm?! Wie meinen? Was sagen die Logs? -
tradfri.0 2018-02-16 17:59:16.984 error If the settings are correct, consider re-authentication in the adapter config. tradfri.0 2018-02-16 17:59:16.983 error Please check your network and adapter settings and restart the adapter! tradfri.0 2018-02-16 17:59:16.982 error Could not connect to the gateway gw-xxxxxxxxxxx!
Ich hab nun statt dem Hostnamen mal die IP eingetragen, die ich in der Fritzbox auf statisch gesetzt habe.
Und ich hab das Secret neu eingetragen. Für den Moment läuft das. War aber die Tage schon mehrfach gelb…hoffe das hilft jetzt mit IP statt Hostnamen...werde beobachten...
Welche Auswirkungen hat das, wenn das Secret nicht gespeichert wird?
-
Und ich hab das Secret neu eingetragen. Für den Moment läuft das. War aber die Tage schon mehrfach gelb…hoffe das hilft jetzt mit IP statt Hostnamen...werde beobachten...
Welche Auswirkungen hat das, wenn das Secret nicht gespeichert wird? `
Das Secret wird benutzt, um eine User/Pass-Kombination mit dem Gateway auszuhandeln. Diese wird gespeichert. Dass die Verbindung nicht funktioniert, könnte auch an Verbindungsabbrüchen zwischen Gateway und Router liegen, das hatte ich vor allem mit vorherigen Firmwares häufig. -
Die Unterbrechung gibt es hier auf jeden Fall mindestens einmal nachts um 3:30 Uhr, da ich hier dann diverse zentrale Komponenten automatisiert neu starte.
Wird der Adapter in diesem Fall die Verbindung von alleine neu aufbauen?
-
Die Unterbrechung gibt es hier auf jeden Fall mindestens einmal nachts um 3:30 Uhr, da ich hier dann diverse zentrale Komponenten automatisiert neu starte.
Wird der Adapter in diesem Fall die Verbindung von alleine neu aufbauen? `
Sollte er, ja. Außer es dauert zu lange. -
Ok. Das Problem mit den Disconnects ist weg, seit ich die IP statt dem Hostnamen eingetragen hab.
Meine Fernbedienungen (die mit denen man die farbigen Lampen steuern kann) haben manchmal als "state" für an/aus " " im IOBroker. Ob das Problem von dem Adapter oder von Tradfri kommt, kann ich nicht sagen. Bringt aber meine Skripte durcheinander…
-
Meine Fernbedienungen … haben manchmal als "state" `
Deine Fernbedienungen haben einen State?! Das dürfte eigentlich nicht sein. Ich habe nämlich die Vermutung, dass dein Gateway die entsprechenden Lampen fehlerhaft als Fernbedienung bekannt gibt. Da gibts einen Bug in der aktuellen Firmware. Kann behoben werden, indem die betroffenen Lampen vom Gateway getrennt und neu angelernt werden.Aber um sicher zu gehen, könntest du bitte vorher folgendes posten:
-
Screenshot vom tradfri-Objektbaum mit aufgeklappter "Fernbedienung"
-
Screenshot vom Fernbedienungsobjekt: Auf den "Bearbeiten"-Stift klicken, Reiter "raw"
-
Log-Auszug wenn du die Fernbedienung betätigst. Dazu die Instanz im Expertenmodus auf "debug"-Level stellen.
-
-
Ok, ich hab das falsch beschrieben. Wir reden NICHT von einer Fernbedienung! Da es für mich praktisch die Fernsteuerung der Fernbedienung hat, hatte ich das so benannt.
Ich denke wir reden von einer GRUPPE. Siehe Screenshot. Die markierte Zeile hat ab und zu den falschen Status. Die RAW-Daten wenn das Problem auftritt sehen so aus:
` > {
"_id": "tradfri.0.G-131073.state",
"type": "state",
"common": {
"def": false,
"type": "boolean",
"read": true,
"write": true,
"name": "on/off",
"role": "switch"
},
"native": {
"path": "onOff"
},
"from": "system.adapter.tradfri.0",
"ts": 1518641372165,
"acl": {
"object": 1638,
"state": 1638
}
} `
Ich werde noch ein paar Tests machen und schauen, ob ich sinnvolle Logs generieren kann.
Vielleicht verursache ich das Problem aber auch du eins meiner Skripte :oops:
Weil es passiert eigentlich nur, wenn ich die Gruppe über einen HomeMatic-Schater schalte, der die Gruppe steuern soll:
//Esstisch bei kurzem Tastendruck on({id: 'hm-rpc.1.NEQ0889315.1.PRESS_SHORT', val: true}, function (obj) { var value = obj.state.val; var oldValue = obj.oldState.val; var stateEsstisch = getState("tradfri.0.G-131073.state"/*on/off*/).val; if (!stateEsstisch) { setState("tradfri.0.G-131073.activeScene"/*active scene*/, 196609, false); setState("tradfri.0.G-131073.state"/*on/off*/, true, false); } else { setState("tradfri.0.G-131073.state"/*on/off*/, false, false); } });
Mach ich vielleicht irgendwas blödes?
5820_gruppe.png -
Hier sieht man den Screenshot zu dem Wert auch nochmal…schon komisch...
5820_gruppe2.png
5820_gruppe3.png -
Das habe ich auch bei anderen Werten gesehen.
statt "nichts" wird wohl ein Leerzeichen gesetzt.
Gruß
Rainer
-
Ich dachte nur ein State von einem Switch kann eigentlich nur true oder false sein, so per Definition…
-
und wenn der noch keinen state gesendet hat?
-
Naja das Feld bleibt dann dauerhaft auf Leerzeichen und die Lampen sind an.
-
Du weißt aber, dass das der State der Gruppe ist.
Wie sieht es denn bei der Birne aus?
Gruß
Rainer
-
Okay, das ist seltsam. Dann bräuchte ich wohl mal einen Log-Auszug (Stufe "debug") wenn das Problem auftritt.
-
Bei einzelnen Birnen hab ich das noch nicht probiert. Ich versuche so schnell es geht das Problem nachzustellen und den Log-Auszug hier zu posten.
Grüße,
Marc.
-
So, hier ist das Log. Stufe Debug. Die Lampe wurde einige male geschaltet und dann plötzlich ist der state auf Leerzeichen. Daher wirft mein Skript was den State abfragt dann auch Fehler.
Und hier auch noch der RAW-Wert des kaputten State:
{ "from": "system.adapter.tradfri.0", "ts": 1518641372165, "common": { "name": "on/off", "type": "boolean", "role": "switch", "def": false, "read": true, "write": true }, "native": { "path": "onOff" }, "acl": { "object": 1638, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator", "state": 1638 }, "_id": "tradfri.0.G-131073.state", "type": "state" }