NEWS
Test Adapter e3oncan - Viessmann E3 Serie einbinden
-
Ja, so funktioniert es jetzt mit der Wassertemperatur. Jetzt bin ich happy. Vielen lieben Dank für die Unterstützung und das großartige Projekt dieses Adapters, endlich unabhängig. Der alte API Adapter hat mich die letzten Monate sehr oft im stich gelassen
-
Ja, so funktioniert es jetzt mit der Wassertemperatur. Jetzt bin ich happy. Vielen lieben Dank für die Unterstützung und das großartige Projekt dieses Adapters, endlich unabhängig. Der alte API Adapter hat mich die letzten Monate sehr oft im stich gelassen
@Steffen-Esch. Freut mich. Vielleicht machst Du nochmal einen Datenpunkt-Scan. Dabei sollte die
udsDidsWritableneu befüllt werden. Ansonsten musst Du jeden Datenpunkt, den Du schreiben willst, von Hand inudsDidsWritableeintragen. -
Das verstehe ich jetzt nicht, ich habe den Scan gerade nochmal laufen lassen und jetzt sind die Werte in der udsdidsWriteable. Ich bin mir sicher das ich dieses vor ein paar Monaten, als ich mit dem Adapter installiert habe 2 X durchgeführt habe. Sonst hätte ich die Werte doch nicht gesehen. Oder?
-
Das verstehe ich jetzt nicht, ich habe den Scan gerade nochmal laufen lassen und jetzt sind die Werte in der udsdidsWriteable. Ich bin mir sicher das ich dieses vor ein paar Monaten, als ich mit dem Adapter installiert habe 2 X durchgeführt habe. Sonst hätte ich die Werte doch nicht gesehen. Oder?
@Steffen-Esch. Dass die Werte jetzt da sind, ist ok. So soll es sein. Wieso sie überhaupt gefehlt haben, kann ich mir nicht erklären.
-
Hallo zusammen,
hat jemand schon eine Vitodens 200-W (B2HF) Gastherme über e3oncan angebunden?
Wenn ja, mit welchem CAN-Adapter?Ich habe einen Raspberry PI 3 mit Arduino MKR CAN-Shield (MCP2515) am CAN-Bus der Vitodens 200-W und versucht, über den UDS-Scan was zu finden.
Leider findet der Adapter nichts. Stattdessen ändert sich während des Scans der Status von can0 von UP auf DOWN und von Error-Active auf Bus-off.Kann mir da jemand helfen?
Danke und beste Grüße :-)
-
Hallo zusammen,
hat jemand schon eine Vitodens 200-W (B2HF) Gastherme über e3oncan angebunden?
Wenn ja, mit welchem CAN-Adapter?Ich habe einen Raspberry PI 3 mit Arduino MKR CAN-Shield (MCP2515) am CAN-Bus der Vitodens 200-W und versucht, über den UDS-Scan was zu finden.
Leider findet der Adapter nichts. Stattdessen ändert sich während des Scans der Status von can0 von UP auf DOWN und von Error-Active auf Bus-off.Kann mir da jemand helfen?
Danke und beste Grüße :-)
@damichi85 Meines Wissens gehört die Vitodens 200-W zur E3-Serie. Dann sollte sie über e3oncan ansprechbar sein. Was Du über den CAN-Bus schreibst deutet auf ein Verdrahtungs- oder Hardware-Problem hin. Hier gibt es viele Hinweise zu USB2CAN-Adpatern, Verkabelung usw.
-
@damichi85 Meines Wissens gehört die Vitodens 200-W zur E3-Serie. Dann sollte sie über e3oncan ansprechbar sein. Was Du über den CAN-Bus schreibst deutet auf ein Verdrahtungs- oder Hardware-Problem hin. Hier gibt es viele Hinweise zu USB2CAN-Adpatern, Verkabelung usw.
@jrbwh Vielen Dank für deinen schnellen Support! Du hast mir bei der Fehlersuche weitergeholfen. Der Fehler lag in dem falsch konfigurierten dtoverlay in der /boot/firmware/config.txt
Ich hatte da die falsche Oszillatorfrequenz der CAN-Platine eingetragen:
dtoverlay=mcp2515-can0,oscillator=8000000,interrupt=25
Richtig ist für das Arduino MKR CAN Shield:
dtoverlay=mcp2515-can0,oscillator=16000000,interrupt=25Jetzt funktioniert es und es wurden auch jede Menge Datenpunkte gefunden.
Also Vitodens 200-W (B2HF) funktioniert an deinem super Adapter!Ich bin sehr begeistert. Habe seit fünf Jahren das Viessmann Automation Gateway am CAN-Bus, das die Daten per Modbus TCP bereitstellt. Leider aber nur einen Teil der Datenpunkte und viele wichtige Sachen nicht. Der Support hierzu von Viessmann und auch vom Heizungsbauer ist praktisch nicht vorhanden.
Danke für den tollen Adapter!! Jetzt kann ich wahrscheinlich dieses offizielle Viessman-Gateway endlich außer Betrieb nehmen :-)
-
@jrbwh Vielen Dank für deinen schnellen Support! Du hast mir bei der Fehlersuche weitergeholfen. Der Fehler lag in dem falsch konfigurierten dtoverlay in der /boot/firmware/config.txt
Ich hatte da die falsche Oszillatorfrequenz der CAN-Platine eingetragen:
dtoverlay=mcp2515-can0,oscillator=8000000,interrupt=25
Richtig ist für das Arduino MKR CAN Shield:
dtoverlay=mcp2515-can0,oscillator=16000000,interrupt=25Jetzt funktioniert es und es wurden auch jede Menge Datenpunkte gefunden.
Also Vitodens 200-W (B2HF) funktioniert an deinem super Adapter!Ich bin sehr begeistert. Habe seit fünf Jahren das Viessmann Automation Gateway am CAN-Bus, das die Daten per Modbus TCP bereitstellt. Leider aber nur einen Teil der Datenpunkte und viele wichtige Sachen nicht. Der Support hierzu von Viessmann und auch vom Heizungsbauer ist praktisch nicht vorhanden.
Danke für den tollen Adapter!! Jetzt kann ich wahrscheinlich dieses offizielle Viessman-Gateway endlich außer Betrieb nehmen :-)
@damichi85 Freut mich, dass Du das Problem beheben konntest. Danke für das tolle Feedback!
Ich arbeite grade an einem Update, das varianten Datenpunkte einführt (es gibt Datenpunkte, die auf verschiedenen Geräte unterschiedliche Längen haben) und Meta-Daten für die Datenpunkte bereitstellt, u.a. die physikalischen Einheiten bei entsprechenden Werten. Funktional ändert sich zwar nicht viel, es hat aber einige Änderungen erfordert. Wärst Du bereit, eine Vorab-Version zu testen? Vor allem wäre für mich der Geräte- und Datenpunkt-Scan interessant. Dabei werden die Meta-Daten zugewiesen.
-
@damichi85 Freut mich, dass Du das Problem beheben konntest. Danke für das tolle Feedback!
Ich arbeite grade an einem Update, das varianten Datenpunkte einführt (es gibt Datenpunkte, die auf verschiedenen Geräte unterschiedliche Längen haben) und Meta-Daten für die Datenpunkte bereitstellt, u.a. die physikalischen Einheiten bei entsprechenden Werten. Funktional ändert sich zwar nicht viel, es hat aber einige Änderungen erfordert. Wärst Du bereit, eine Vorab-Version zu testen? Vor allem wäre für mich der Geräte- und Datenpunkt-Scan interessant. Dabei werden die Meta-Daten zugewiesen.
-
@damichi85 Danke für die Bereitschaft. Bin derzeit noch selber am Testen, das dauert noch ein paar Tage. Melde mich, sobald ich damit durch bin.