der Grund für diese Art der Steuerung ist der ungenaue SOC wenn nicht regelmäßig 1 bis 2 mal die Woche der Akku auf 100% gebracht wird. Ich hatte in der Übergangszeit nach 2 Wochen ohne Kalibrierung eine Abweichung von bis zu 40 %.Einen SOC Drop von z.B.: 30% auf 5% SOC innerhalb paar Minuten habe ich bei mir deshalb nie beobachtet weil bei dieser Art der Steuerung immer die Spannung der schwächsten Zelle entscheidend ist.
Ich lade bis 3,5 Volt und entlade bis 3,17 Volt. Das erspart den Zellen auch unnötigen Stress durch sehr hohe und sehr niedere Ladezustände.
Hier sieht man sehr schön wie die Zellen Richtung Ladeende auseinander triften.
Beim Blockly musst du sicher stellen, dass bei Erreichen der Sollspannung nicht nur das Laden beendet wird sondern dass du das Laden ganz deaktivierst. Ich mache das über ein selbst definiertes Objekt.
Nach Beendigung des Ladevorgangs geht die Zellspannung ja wieder zurück. Ohne diesen „LadenSchalter“ würde der Ladevorgang wieder einsetzten und längere Zeit immer zwischen ein und aus pendeln. Das Gleiche würde beim Entladen passieren.
Den LadeSchalter lasse ich so lange auf aus bis beim nächsten Entladen eine bestimmte Zellspannung unterschritten wird. Bei mir auf 3,29 Volt gesetzt. Den Entladeschalter setzte ich beim nächsten Ladevorgang zurück.
Auszug aus Blockly folgt
-
Servus,
der Grund für diese Art der Steuerung ist der ungenaue SOC wenn nicht regelmäßig 1 bis 2 mal die Woche der Akku auf 100% gebracht wird. Ich hatte in der Übergangszeit nach 2 Wochen ohne Kalibrierung eine Abweichung von bis zu 40 %.Einen SOC Drop von z.B.: 30% auf 5% SOC innerhalb paar Minuten habe ich bei mir deshalb nie beobachtet weil bei dieser Art der Steuerung immer die Spannung der schwächsten Zelle entscheidend ist.
Ich lade bis 3,5 Volt und entlade bis 3,17 Volt. Das erspart den Zellen auch unnötigen Stress durch sehr hohe und sehr niedere Ladezustände.
Hier sieht man sehr schön wie die Zellen Richtung Ladeende auseinander triften.
Beim Blockly musst du sicher stellen, dass bei Erreichen der Sollspannung nicht nur das Laden beendet wird sondern dass du das Laden ganz deaktivierst. Ich mache das über ein selbst definiertes Objekt.
Nach Beendigung des Ladevorgangs geht die Zellspannung ja wieder zurück. Ohne diesen „LadenSchalter“ würde der Ladevorgang wieder einsetzten und längere Zeit immer zwischen ein und aus pendeln. Das Gleiche würde beim Entladen passieren.
Den LadeSchalter lasse ich so lange auf aus bis beim nächsten Entladen eine bestimmte Zellspannung unterschritten wird. Bei mir auf 3,29 Volt gesetzt. Den Entladeschalter setzte ich beim nächsten Ladevorgang zurück.
Auszug aus Blockly folgt
-
Fürs Abschalten beim Laden nimmst du die jeweiligen maxVol der Akkus.
Fürs Abschalten beim Einspeisen nimmst du die jeweiligen minVol der Akkus. -
Laden und Einspeisen ist komplett unabhängig voneinander gesteuert.
Beim Laden auf 100% überwachst du die maxVol beider Akkus und wenn einer der Beiden deinen Sollwert erreicht hat stoppst du das Laden.Siehst du in meiner 1. Grafik. Sofort wenn ein Akku der maxVol erreicht hat stoppt der Ladevorgang.
Beim Entladen läuft die Sache anders. Ich stelle z.B. ein bis auf 15% SOC entladen.
Dabei wird überwacht dass beide Akkus der minVol noch über 3,17 Volt steht. Wenn nicht wird abgeschaltet. Ich entlade sehr konservativ im Sommer auch nur auf 20%. Bei einem kalibrierten Akku sind das während dem Entladen ca. 3,2 Volt. Im Ruhezustand irgendwas um 3,23 Volt.Grafik fürs Entladen folgt gleich.
-
Laden und Einspeisen ist komplett unabhängig voneinander gesteuert.
Beim Laden auf 100% überwachst du die maxVol beider Akkus und wenn einer der Beiden deinen Sollwert erreicht hat stoppst du das Laden.Siehst du in meiner 1. Grafik. Sofort wenn ein Akku der maxVol erreicht hat stoppt der Ladevorgang.
Beim Entladen läuft die Sache anders. Ich stelle z.B. ein bis auf 15% SOC entladen.
Dabei wird überwacht dass beide Akkus der minVol noch über 3,17 Volt steht. Wenn nicht wird abgeschaltet. Ich entlade sehr konservativ im Sommer auch nur auf 20%. Bei einem kalibrierten Akku sind das während dem Entladen ca. 3,2 Volt. Im Ruhezustand irgendwas um 3,23 Volt.Grafik fürs Entladen folgt gleich.
-
Ja natürlich, die Spannung der einzelnen Zelle ist bei deinem und meinem Akku gleich. ein 3000er Akku z.B.: hat halt nur mehr Zellen, ein 1000er hat weniger Zellen.
Welche Grenzwerte man nimmt wird unterschiedlich gehandhabt. Ich hatte mit lesiflo und nograx deswegen gesprochen und beide benutzen unterschiedlich Werte. Meine Werte sind sehr konservativ da ich den Akku schonen möchte und lieber auf paar Watt Leistung verzichte.
-
Ja natürlich, die Spannung der einzelnen Zelle ist bei deinem und meinem Akku gleich. ein 3000er Akku z.B.: hat halt nur mehr Zellen, ein 1000er hat weniger Zellen.
Welche Grenzwerte man nimmt wird unterschiedlich gehandhabt. Ich hatte mit lesiflo und nograx deswegen gesprochen und beide benutzen unterschiedlich Werte. Meine Werte sind sehr konservativ da ich den Akku schonen möchte und lieber auf paar Watt Leistung verzichte.
-
@Murphy-0 Danke nochmals für deinen tollen Support!
Was machst du mit den markierten Datenpunkten, denke die dienen einfach der Auswertung, oder?
Kommt das erreichen maxVol >= 3,5 quasi einer Kalibrierung gleich?
Sorry, ich hatte bisher mit Akkus noch nichts am Hut, deshalb meine Fragen, versuche zu verstehen was ich da tue.

-
@berny-k
Ja 3,5 Volt gilt als Kalibrierung.
Wenn ich von 3,5 bis 3,6 komplett voll laden lasse dauert das keine 5 Minuten.
Macht vom Ladestand kaum einen Unterschied.Was du gelb markiert hast dient mir zur Kontrolle in der Übergangszeit und im Winter wenn der Akku längere Zeit nicht voll wird. Sind 0_userdata Objekte die ich mit iQontrol überwache.
Deshalb habe ich für die Wintermonate den Wintermodus eingerichtet. Da wird erst entladen wenn der Akku voll ist. Bei mir so ca. alle 1 bis 2 Wochen. Kommt längere Zeit gar nix vom Dach kalibriere ich den Akku manuell.


Waren jetzt 2 Wochen mit perfekter Sonne, heute nur Regen 😖 -
@berny-k
Ja 3,5 Volt gilt als Kalibrierung.
Wenn ich von 3,5 bis 3,6 komplett voll laden lasse dauert das keine 5 Minuten.
Macht vom Ladestand kaum einen Unterschied.Was du gelb markiert hast dient mir zur Kontrolle in der Übergangszeit und im Winter wenn der Akku längere Zeit nicht voll wird. Sind 0_userdata Objekte die ich mit iQontrol überwache.
Deshalb habe ich für die Wintermonate den Wintermodus eingerichtet. Da wird erst entladen wenn der Akku voll ist. Bei mir so ca. alle 1 bis 2 Wochen. Kommt längere Zeit gar nix vom Dach kalibriere ich den Akku manuell.


Waren jetzt 2 Wochen mit perfekter Sonne, heute nur Regen 😖@Murphy-0 Den Sinn und Zweck von diesem Teil habe ich noch nicht so recht verstanden

Wann kommt das zum tragen und was ist das Ziel?
Glaube ich habs jetzt doch verstanden. Wenn während des Ladevorgangs maxVol 3,35V erreicht wird dann über die Definition der Entladezeiten quasi das Entladen wieder freigegeben, oder?