NEWS
Host per Skript neu starten???
-
@crunchip sagte in Host per Skript neu starten???:
Gegenfrage:
Was ist der Grund für den Neustart?Mein IOB ärgert mich hin und wieder.
Ich habe immer mal wieder, dass sich irgendwas aufhängt. Was genau bekomme ich nicht raus.Symptome: Ich bekomme keine Antwort von Skripten oder das Skript agiert noch, obwohl es ausgeschaltet ist.
...und wenn dann Alexa (obwohl der Datenpunkt was anderes sagt oder das Skript gar nicht läuft) im 15min Rhythmus warnt: "Warnung, die Haustüre ist nicht richtig zu" kann das schon "etwas" nerven... ;)Ein Neustart hilft dabei zuverlässig. Da ich aber nicht immer einen PC zu Hause habe, möchte ich den Neustart eben über Alexa auslösen können. Oder eben meiner Frau ermöglichen, den Zustand (über Sprachbefehl) zu korrigieren...
@Fibricus sagte in Host per Skript neu starten???:
das Skript agiert noch, obwohl es ausgeschaltet ist.
Das liegt vermutlich daran, dass Timer mehrfach gestartet werden. So entsteht eine Kaskade die nicht nur den Rechner immer weiter ausbremst, sondern auch immer wieder das selbe passiert.
Schau mal in deinen Skripten ob du Timer, bevor sie starten, auch abbrichst. Dann sollte das nicht mehr passieren.
-
@Fibricus sagte in Host per Skript neu starten???:
das Skript agiert noch, obwohl es ausgeschaltet ist.
Das liegt vermutlich daran, dass Timer mehrfach gestartet werden. So entsteht eine Kaskade die nicht nur den Rechner immer weiter ausbremst, sondern auch immer wieder das selbe passiert.
Schau mal in deinen Skripten ob du Timer, bevor sie starten, auch abbrichst. Dann sollte das nicht mehr passieren.
@Dr.-Bakterius sagte in Host per Skript neu starten???:
@Fibricus sagte in Host per Skript neu starten???:
das Skript agiert noch, obwohl es ausgeschaltet ist.
Das liegt vermutlich daran, dass Timer mehrfach gestartet werden. So entsteht eine Kaskade die nicht nur den Rechner immer weiter ausbremst, sondern auch immer wieder das selbe passiert.
Schau mal in deinen Skripten ob du Timer, bevor sie starten, auch abbrichst. Dann sollte das nicht mehr passieren.
Uhhh - das könnte sein!
Das ist das Script (als Export):<block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id="/*Dp$+$W[yijE$Z1R4Nk" x="-262" y="-412"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation> <field name="CONDITION">any</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="0jxYq.3/r7g$n:zC=qCm"> <field name="oid">alias.0.Türsensoren.Schuppentür</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="plJ}+A!tx~efk4)4!X3W"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="VG-8ZO@7(JSTY45AhU@w"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="on_source" id="!`N?tb9mPJ()|fw$ukIb"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id=")iFj=j36+{(n2$U2Od?["> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="zMQ{4YxR:/pJ*$Qy#hL["> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Warnungen.Alexa-Tür+Fenster</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="rY}rM8(%?nTSb@W$:rR@"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="}UugVs$*q|aQyp~^5!)0"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Warnungen.Schuppentüre_Alexa</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="on_source" id="]Xcge5EEk$dsFlOZvcUh"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="$(,8]otMos}#c)A}-Jma"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Warnungen.Schuppentüre_WA</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="on_source" id="]NG#HjHqDadNrvI6id(?"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="controls_if" id="zXg,w!{4)vR3%b6UN$sN"> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="lxFBtf@Cj_89;!iPly,:"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="on_source" id="Yrq9iLvnj6j(zwS1)GBX"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="$Aow+.c6+|BPXBAzayY]"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="timeouts_settimeout" id=".xR:/-#dGU0g0`VCz];)"> <field name="NAME">timeout</field> <field name="DELAY">4</field> <field name="UNIT">min</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="timeouts_setinterval" id="SXCLZeB9i,/Aw61r8|m/"> <field name="NAME">Intervall</field> <field name="INTERVAL">5</field> <field name="UNIT">min</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id=";#nqSheowp}Vrle/dOmO"> <value name="IF0"> <block type="logic_multi_and" id="4=bVG9eF${%|gao,~#o*"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation> <value name="AND0"> <block type="logic_compare" id="u*6yJ/u7SKUZ#(_vOoHx"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="TJQss*UI+N%qp@r+Y,U,"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Warnungen.Schuppentüre_Alexa</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="ohxlsoXvvqEr{A{3rCaF"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> <value name="AND1"> <block type="logic_compare" id="PsCs!=Qq9?]-`I$CnHY1"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="TUgY6Tp_.3|UE-q{;}3."> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Warnungen.Alexa-Tür+Fenster</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="[oS::jDxRs1$1ks,%)-3"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="%d71pz0Wes]K%*R:fwt3"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G0922M0625050ACQ.Commands.speak-volume</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="?]9U},INTI0-.y(e*b;;"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Warnungen.Lautstärke_Alexa-Warnungen</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="o)f$x*_5(fmc:U|hc@*g"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G0922M0625050ACQ.Commands.speak</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="e%zb113C.2O$_E;+`LRV"> <field name="TEXT">Warnung: die Schuppentür ist nicht richtig zu</field> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> </block> </statement> </block> </statement> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="timeouts_cleartimeout" id="91;C[D^FhRIfpuFG6|ET"> <field name="NAME">timeout</field> <next> <block type="timeouts_clearinterval" id="t}_]4u?yfYUEt6L]geZV"> <field name="NAME">Intervall</field> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="controls_if" id="q3~,E;[$?BrN!]|SP6n2"> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="y~F;2!A,66O1]jZNUMD2"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="on_source" id=":D[f9Jx?{79NE{R)2@{U"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="#t3|Ss^D(~a#G_OcDu%L"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="timeouts_settimeout" id="o_sYEngID*-9-u.N~8Yu"> <field name="NAME">timeout1</field> <field name="DELAY">10</field> <field name="UNIT">sec</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="timeouts_setinterval" id="z([lN@eM7A1*I=cW9Up_"> <field name="NAME">Intervall1</field> <field name="INTERVAL">15</field> <field name="UNIT">min</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id=";?@;Cc{z_4$$pjZhZ_wt"> <value name="IF0"> <block type="logic_multi_and" id="m*yotIv]-8~4kEQ[B2II"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation> <value name="AND0"> <block type="logic_compare" id="h)[l1u^rW@jT|-8-#W)c"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="snQ:hkjyAHz/.e:(bh0Z"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Warnungen.Schuppentüre_WA</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="Mr*5hJ1}0iE,XVz`T;(K"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> <value name="AND1"> <block type="logic_multi_or" id="k=4.18vX8`:_U@Ys$ws2"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation> <value name="OR0"> <block type="time_compare_ex" id="Wrt}Ef1,-Fd:?~DW?Z$("> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="false" actual_time="true"></mutation> <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field> <field name="OPTION">==</field> <value name="START_TIME"> <shadow type="text" id="[@$R:A![ydpJ.^@=Qa.Y"> <field name="TEXT">12:00</field> </shadow> <block type="time_astro" id="5l(eb7SMz=$08eLO2q2a"> <field name="TYPE">night</field> <field name="OFFSET">0</field> </block> </value> </block> </value> <value name="OR1"> <block type="logic_compare" id="g}DiuKK5?i)=_bRW8uQY"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id=".TZT-%[%9rCml*Q)9D}v"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Anwesenheit</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="ZSY(M2w`afusB^k,|F{p"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="whatsapp-cmb" id="@=Tfz;5lN_JX|K;F45n4"> <field name="INSTANCE">.0</field> <field name="LOG">warn</field> <value name="MESSAGE"> <shadow type="text" id="2[Y,lq%WewnLd2QI{BG$"> <field name="TEXT">Warnung: die Schuppentür ist nicht richtig zu</field> </shadow> </value> </block> </statement> </block> </statement> </block> </statement> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="timeouts_cleartimeout" id="obHSBVt_sd;mw:]SFxhq"> <field name="NAME">timeout1</field> <next> <block type="timeouts_clearinterval" id="Qt[5%Q`Om?eIvFNSL%uP"> <field name="NAME">Intervall1</field> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block>Vielleich kannst Du ja mal drüber schauen.
Ich bin eher Anfänger beim Programmieren und wunderte mich manchmal.
Daher könnte das wirklich das Problem sein.Und meine Lösung war eben der Neustart alle paar Wochen mal- nicht schön, aber funktioniert...
-
@Thomas-Braun sagte in Host per Skript neu starten???:
Dann würde ich eher die Ursache suchen.
Da ist mit Sicherheit dann das Skript falsch.Das habe ich seit Wochen versucht.
Im Objektbaum ist z.B. die Tür zu und trotzdem kommt die Warnung.
Selbst wenn ich die Skribte stoppe kommt die Warnung.
Auch ein Neustart des Skript stoppt es nicht.Das was mich wahnsinnig macht ist die Tatsache, dass es wochenlang funktioniert und dann plötzlich "erhängt" es sich.
Der Neustart von IOB schafft sofort Abhilfe...
Vielleicht stimmt es ja doch: Reboot tut gut!
@Fibricus sagte in Host per Skript neu starten???:
Das was mich wahnsinnig macht ist die Tatsache, dass es wochenlang funktioniert und dann plötzlich "erhängt" es sich.
Dann solltest Du mal genau das/die Skript/e eingrenzen und hier zur Begutachtung reinstellen. Vielleicht erkennt einer der Mitlesenden wo es da klemmen könnte. Hört sich eher so an als wenn irgendwann oder irgendwo durch ein Zustand oder eine Art Schleife erreicht wird, die sich dann nicht mehr so ohne weiteres unterbrechen lässt.
EDIT
Hat sich überschnitten -
@Fibricus
Ich bin kein Blockly-Experte, aber Du triggerst auf "aktualisiert". Wäre vermutlich besser, wenn Du auf Änderung prüfst bzw. offen und dann mit einem Timer arbeitest. Auch dabei kann man sich aber ein Bein stellen wie @dr.-bakterius oben schon bemerkt hat. -
@Thomas-Braun sagte in Host per Skript neu starten???:
Dann würde ich eher die Ursache suchen.
Da ist mit Sicherheit dann das Skript falsch.Das habe ich seit Wochen versucht.
Im Objektbaum ist z.B. die Tür zu und trotzdem kommt die Warnung.
Selbst wenn ich die Skribte stoppe kommt die Warnung.
Auch ein Neustart des Skript stoppt es nicht.Das was mich wahnsinnig macht ist die Tatsache, dass es wochenlang funktioniert und dann plötzlich "erhängt" es sich.
Der Neustart von IOB schafft sofort Abhilfe...
Vielleicht stimmt es ja doch: Reboot tut gut!
@Fibricus sagte in Host per Skript neu starten???:
Dir fehlt eine Absicherung:

Vor dem
Ausführen timeoutmuss einstop timeout
Vor demAusführen intervallmuss einstop zyklischen Ausführung intervalRein als Sicherung, damit der Timeout und/oder das Intervall nicht doppelt gestartet werden.
Wenn du akzeptierst das die erste Meldung auch nach 5 minuten kommt, nicht nach 9, dann kannst du auf den 'timeout' auch verzichten.
Das gleiche gilt für den 2. Fall - auch da hast du schlecht abgesicherte Timeouts / intervalle.
Du solltest Dir angewöhnen immer direkt vor einem
Ausführen ...einstop ...zu setzen. Dann passiert das nicht.A.
-
@Fibricus sagte in Host per Skript neu starten???:
Dir fehlt eine Absicherung:

Vor dem
Ausführen timeoutmuss einstop timeout
Vor demAusführen intervallmuss einstop zyklischen Ausführung intervalRein als Sicherung, damit der Timeout und/oder das Intervall nicht doppelt gestartet werden.
Wenn du akzeptierst das die erste Meldung auch nach 5 minuten kommt, nicht nach 9, dann kannst du auf den 'timeout' auch verzichten.
Das gleiche gilt für den 2. Fall - auch da hast du schlecht abgesicherte Timeouts / intervalle.
Du solltest Dir angewöhnen immer direkt vor einem
Ausführen ...einstop ...zu setzen. Dann passiert das nicht.A.
@Asgothian sagte in Host per Skript neu starten???:
Ich gehe davon aus das das Skript welches die Warnung auslöst einen Fehler hat - poste das doch mal.
Hat er oben doch schon.
-
@Asgothian sagte in Host per Skript neu starten???:
Ich gehe davon aus das das Skript welches die Warnung auslöst einen Fehler hat - poste das doch mal.
Hat er oben doch schon.
-
@Fibricus
Ich bin kein Blockly-Experte, aber Du triggerst auf "aktualisiert". Wäre vermutlich besser, wenn Du auf Änderung prüfst bzw. offen und dann mit einem Timer arbeitest. Auch dabei kann man sich aber ein Bein stellen wie @dr.-bakterius oben schon bemerkt hat.@Samson71 sagte in Host per Skript neu starten???:
@Fibricus
Ich bin kein Blockly-Experte, aber Du triggerst auf "aktualisiert". Wäre vermutlich besser, wenn Du auf Änderung prüfst bzw. offen und dann mit einem Timer arbeitest. Auch dabei kann man sich aber ein Bein stellen wie @dr.-bakterius oben schon bemerkt hat.Hatte beide probiert - ändert nichts...
-
@Fibricus sagte in Host per Skript neu starten???:
Dir fehlt eine Absicherung:

Vor dem
Ausführen timeoutmuss einstop timeout
Vor demAusführen intervallmuss einstop zyklischen Ausführung intervalRein als Sicherung, damit der Timeout und/oder das Intervall nicht doppelt gestartet werden.
Wenn du akzeptierst das die erste Meldung auch nach 5 minuten kommt, nicht nach 9, dann kannst du auf den 'timeout' auch verzichten.
Das gleiche gilt für den 2. Fall - auch da hast du schlecht abgesicherte Timeouts / intervalle.
Du solltest Dir angewöhnen immer direkt vor einem
Ausführen ...einstop ...zu setzen. Dann passiert das nicht.A.
-
@Fibricus sagte in Host per Skript neu starten???:
Dir fehlt eine Absicherung:

Vor dem
Ausführen timeoutmuss einstop timeout
Vor demAusführen intervallmuss einstop zyklischen Ausführung intervalRein als Sicherung, damit der Timeout und/oder das Intervall nicht doppelt gestartet werden.
Wenn du akzeptierst das die erste Meldung auch nach 5 minuten kommt, nicht nach 9, dann kannst du auf den 'timeout' auch verzichten.
Das gleiche gilt für den 2. Fall - auch da hast du schlecht abgesicherte Timeouts / intervalle.
Du solltest Dir angewöhnen immer direkt vor einem
Ausführen ...einstop ...zu setzen. Dann passiert das nicht.A.
@Asgothian sagte in Host per Skript neu starten???:
@Fibricus sagte in Host per Skript neu starten???:
Dir fehlt eine Absicherung:

Vor dem 'ausführen timeout' muss ein 'stop timeout'
Vor dem 'ausführen intervall' muss ein 'stop interval'Rein als Sicherung, damit der Timeout und/oder das Intervall nicht doppelt gestartet werden.
Wenn du akzeptierst das die erste Meldung auch nach 5 minuten kommt, nicht nach 9, dann kannst du auf den 'timeout' auch verzichten.
Das gleiche gilt für den 2. Fall - auch da hast du schlecht abgesicherte Timeouts / intervalle.
Du solltest Dir angewöhnen immer direkt vor einem
Ausführen ...einstop ...zu setzen. Dann passiert das nicht.A.
OK, das wusste ich nicht und habe das auch noch nie gehört.
Aber: sehr plausiebel!
DANKE!Das werde ich später mal einbauen und testen.
Ob es funktioniert kann ich leider erst in einigen Tagen / Wochen berichten. -
@Samson71 sagte in Host per Skript neu starten???:
@Fibricus
Ich bin kein Blockly-Experte, aber Du triggerst auf "aktualisiert". Wäre vermutlich besser, wenn Du auf Änderung prüfst bzw. offen und dann mit einem Timer arbeitest. Auch dabei kann man sich aber ein Bein stellen wie @dr.-bakterius oben schon bemerkt hat.Hatte beide probiert - ändert nichts...
@Fibricus sagte in Host per Skript neu starten???:
Hatte beide probiert - ändert nichts...
Nur das alleine zu ändern wird nicht reichen denke ich. Mit aktualisieren wird vermutlich zu oft getriggert und Tipps zum Timeout hat Dir @asgothian noch gegeben. Bin da wie schon gesagt auch kein Experte bzw. komme da bei Blockly an meine Grenzen. Wenn ich Timer brauche, gehe ich meist den Umweg und bilde das in Homematic ab, weil ich damit besser klar komme.
-
@Asgothian sagte in Host per Skript neu starten???:
@Fibricus sagte in Host per Skript neu starten???:
Dir fehlt eine Absicherung:

Vor dem 'ausführen timeout' muss ein 'stop timeout'
Vor dem 'ausführen intervall' muss ein 'stop interval'Rein als Sicherung, damit der Timeout und/oder das Intervall nicht doppelt gestartet werden.
Wenn du akzeptierst das die erste Meldung auch nach 5 minuten kommt, nicht nach 9, dann kannst du auf den 'timeout' auch verzichten.
Das gleiche gilt für den 2. Fall - auch da hast du schlecht abgesicherte Timeouts / intervalle.
Du solltest Dir angewöhnen immer direkt vor einem
Ausführen ...einstop ...zu setzen. Dann passiert das nicht.A.
OK, das wusste ich nicht und habe das auch noch nie gehört.
Aber: sehr plausiebel!
DANKE!Das werde ich später mal einbauen und testen.
Ob es funktioniert kann ich leider erst in einigen Tagen / Wochen berichten.sagte in Host per Skript neu starten???:
@Asgothian sagte in Host per Skript neu starten???:
@Fibricus sagte in Host per Skript neu starten???:
Dir fehlt eine Absicherung:

Du solltest Dir angewöhnen immer direkt vor einemAusführen ...einstop ...zu setzen. Dann passiert das nicht.A.
Das werde ich später mal einbauen und testen.
Ob es funktioniert kann ich leider erst in einigen Tagen / Wochen berichten.So: Ich habe das mit dem STOP vor dem Ausführen getestet.
Das Ergebnis war noch schlimmer: in gefühlt unregelmäßigen Abständen von zum Teil nur wenigen Sekunden bekam ich die Warnung in Dauerschleife.
Auch das Skript zu stoppen hat nichts geändert, erst der Neustart des IOB...Nun möchte ich doch den Neustart als Sprachbefehl, zumindest bis ich weiß warum sich der IOB so komisch verhält...
-
Wie wäre den der Konsolenbefehl vom NEUStart?
Starten ist ja: "start iob"
Aber was ist Neustart?iob restartAber das doktort nur an dem falschen Skript drumherum. Du musst den Code sauber hinbekommen, nicht den host neustarten. Der läuft dir ja doch nur wieder voll.
Wie schaut das Skript denn nun aus? -
@crunchip sagte in Host per Skript neu starten???:
Gegenfrage:
Was ist der Grund für den Neustart?Mein IOB ärgert mich hin und wieder.
Ich habe immer mal wieder, dass sich irgendwas aufhängt. Was genau bekomme ich nicht raus.Symptome: Ich bekomme keine Antwort von Skripten oder das Skript agiert noch, obwohl es ausgeschaltet ist.
...und wenn dann Alexa (obwohl der Datenpunkt was anderes sagt oder das Skript gar nicht läuft) im 15min Rhythmus warnt: "Warnung, die Haustüre ist nicht richtig zu" kann das schon "etwas" nerven... ;)Ein Neustart hilft dabei zuverlässig. Da ich aber nicht immer einen PC zu Hause habe, möchte ich den Neustart eben über Alexa auslösen können. Oder eben meiner Frau ermöglichen, den Zustand (über Sprachbefehl) zu korrigieren...
@Fibricus sagte in Host per Skript neu starten???:
dass sich irgendwas aufhäng
@Fibricus sagte in Host per Skript neu starten???:
Auch das Skript zu stoppen hat nichts geändert
1: nicht ohne Grund hatte ich zu Beginn nach den Beweggründen gefragt
2: sollten irgendwelchen Timer sich aufstauen, sind diese auch nicht automatisch mit scriptstop beendet.
3: wer sagt das es von diesem script kommt und wie du oben geschrieben hattest....irgendwas aufhängt,daher solltest du mal dein log beobachten, vllt läuft auch irgendein Adapter nicht rund.
Deinen Ram im Auge behalten und in deinem Schuppentür Fall, ob die Sensoren auch ordentlich arbeiten. -
iob restartAber das doktort nur an dem falschen Skript drumherum. Du musst den Code sauber hinbekommen, nicht den host neustarten. Der läuft dir ja doch nur wieder voll.
Wie schaut das Skript denn nun aus?@Thomas-Braun sagte in Host per Skript neu starten???:
iob restartAber das doktort nur an dem falschen Skript drumherum. Du musst den Code sauber hinbekommen, nicht den host neustarten. Der läuft dir ja doch nur wieder voll.
Wie schaut das Skript denn nun aus?Ich weiß!
Aber ich benötige einen "Notaus", wenn ich nicht zu Hause bin, das meine Frau auch der Alexa das "Maul verbieten" kann... -
@Thomas-Braun sagte in Host per Skript neu starten???:
iob restartAber das doktort nur an dem falschen Skript drumherum. Du musst den Code sauber hinbekommen, nicht den host neustarten. Der läuft dir ja doch nur wieder voll.
Wie schaut das Skript denn nun aus?Ich weiß!
Aber ich benötige einen "Notaus", wenn ich nicht zu Hause bin, das meine Frau auch der Alexa das "Maul verbieten" kann...@Fibricus
Du benötigst kein Notaus, du benötigst ein sauber geschriebenes Skript. -
@Fibricus
Du benötigst kein Notaus, du benötigst ein sauber geschriebenes Skript.@Thomas-Braun sagte in Host per Skript neu starten???:
@Fibricus
Du benötigst kein Notaus, du benötigst ein sauber geschriebenes Skript.Ja! Da gebe ich Dir 100% Recht.
Mein Skript ist oben. Findest Du den Fehler?
Dann würde es mich sehr freuen und ich ändere das sofort.
Ich leider finde ich den Fehler nicht...
Das Skript läuft ja auch manschmal viele, viele Wochen sauber. Und dann spinnt es.Diese Skript habe ich in der Form je einmal für Haustür, Balkontür und Schuppentür...
Die Sensoren arbeiten. Das sehe ich ja im Objekt-Baum und in der App...
Ich verstehe es halt nicht mehr - also brauche ich (zumindest bis der Fehler gefunden ist) einen Notaus um Alexa ruhig zu stellen.
-
@Thomas-Braun sagte in Host per Skript neu starten???:
@Fibricus
Du benötigst kein Notaus, du benötigst ein sauber geschriebenes Skript.Ja! Da gebe ich Dir 100% Recht.
Mein Skript ist oben. Findest Du den Fehler?
Dann würde es mich sehr freuen und ich ändere das sofort.
Ich leider finde ich den Fehler nicht...
Das Skript läuft ja auch manschmal viele, viele Wochen sauber. Und dann spinnt es.Diese Skript habe ich in der Form je einmal für Haustür, Balkontür und Schuppentür...
Die Sensoren arbeiten. Das sehe ich ja im Objekt-Baum und in der App...
Ich verstehe es halt nicht mehr - also brauche ich (zumindest bis der Fehler gefunden ist) einen Notaus um Alexa ruhig zu stellen.
@Fibricus sagte in Host per Skript neu starten???:
Mein Skript ist oben.
Den aktuellen Stand sehe ich nicht. Die Frage ist aber auch eher bei z. B. @paul53 aufgehoben.