    • Q
      quorle last edited by

      erst einmal vielen Dank für die Hilfe, die man braucht wenn man nicht programmieren kann :lol:

      Die Prozentausgabe klappt schon einmal ganz gut.

      Jetzt würde ich noch einen anderen Ansatz mit in mein persönliches Script packen wollen.

      1.

      • Die Prozentausgabe auf 2 Nachkommastellen reduzieren

      2.

      • Einen Dreisatz einbinden und auf eine State schreiben lassen. Ich habe schon einiges versucht und auch im Internet gesucht, jedoch möchte es einfach nicht klappen.

      • Der Dreisatz sollte so aussehen: 5/100*die prozentausgabe in Prozent

      • und das Ergebnis dann auf einen State legen

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • paul53
        paul53 last edited by

        Zu 1.

        setState(yid, Math.round(100 * y) / 100;
        
        

        Zu 2.

        var sw_korrektur = 5 * (y - 50) / 100;  // +/- 2,5 Grad
        
        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Q
          quorle last edited by

          Ich bin wirklich zu doof für JavaScript.

          Egal an welche Stelle ich die scriptzeilen einfüge, kommt am state nichts an. In der log steht so auch nichts.

          „Zu doof für JavaScript“ 😢

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • paul53
            paul53 last edited by

            Auf welchem Datenpunkt erwartest Du die Ausgabe ? Du musst erst einen Datenpunkt für den korrigierten Sollwert erzeugen (z.B. im Reiter "Objekte" unter javascript.0). Dann mit setState am Ende der Funktion den Wert setzen:

            var sw_korrektur = 5 * (y - 50) / 100;  // +/- 2,5 Grad
            setState('javascript.0.Sollwert_korrigiert', w + sw_korrektur);
            
            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Q
              quorle last edited by

              Also den State hab ich schon länger erstellt.

              In den Objekten sieht es bei mir dann so aus:

              5278_objekte.png

              Nun wird der Ausgang vom PI-Regler in Prozent und mit 2 Nachkommastellen angezeigt –> schon einmal sehr gut.

              Aber die Ausgabe der korregierten Sollwerttemperatur ist nicht mir 2 Nachkommastellen.

              Mein Script sieht jetzt so aus:

              // PI-Regler Raumheizung
              
              // Raumkurzname am Anfang des Datenpunktnamen und als JS-Gruppenname
              //var raum = name.split(".")[2];
              
              // P-Band in K, Nachstellzeit in s
              var Xp = 4;
              var Tn = 600;
              
              var xid = 'hm-rpc.3.CUX1200003.1.TEMPERATURE';
              var wid = 'hm-rpc.1.OEQ1712335.4.SET_TEMPERATURE';
              var yid = 'javascript.0.PI-Regler-Schlafzimmer';
              
              var  PI = require('pi-controller');
              
              var pi = new PI(Xp, Tn); 
              //pi.setOutputMax(1.0);   // default: OutputMax = 100
              
              function control() {
                var x = getState(xid).val;  // Istwert in °C
                var w = getState(wid).val;  // Sollwert in °C
                var y = pi.Control(w - x);  // Stellsignal
                var sw_korrektur = 6 * (y - 50) / 100;  // +/- 2,5 Grad
                setState(yid, y);
                setState(yid, Math.round(100 * y) / 100); // Ergebnis vom PI-Regler auf 2 Nachkommastellen
                setState('javascript.0.Ausgabe_Temp_von_PI-Regler', w + sw_korrektur); // Ausgabe korregierte Sollwerttemp für Regler
              
              }
              
              control();  // Script start
              on(xid, control);
              on(wid, control);
              
              var timer = null;
              if (Tn) {
                 timer = setInterval(control, 250 * Tn );
              }
              else {
                 if (timer) {
                    clearInterval(timer);
                    timer = null;
                 }
              }
              
              
              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • paul53
                paul53 last edited by

                @quorle:

                Aber die Ausgabe der korregierten Sollwerttemperatur ist nicht mir 2 Nachkommastellen. `
                Lösche bitte den Befehl

                  setState(yid, y);
                

                Eine Nachkommastelle genügt auch:

                  setState('javascript.0.Ausgabe_Temp_von_PI-Regler', Math.round(10 * (w + sw_korrektur)) / 10); // Ausgabe korrigierte Sollwerttemp für Regler
                
                
                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Q
                  quorle last edited by

                  @paul53:

                  @quorle:

                  Aber die Ausgabe der korregierten Sollwerttemperatur ist nicht mir 2 Nachkommastellen. `
                  Lösche bitte den Befehl

                    setState(yid, y);
                  

                  Eine Nachkommastelle genügt auch:

                    setState('javascript.0.Ausgabe_Temp_von_PI-Regler', Math.round(10 * (w + sw_korrektur)) / 10); // Ausgabe korrigierte Sollwerttemp für Regler
                  
                  ```` `  
                  

                  Woooow 😮 Super, danke 😉 jetzt läuft es. Da sieht man einmal, dass ich mich in die Welt des Javascript noch sehr viel einlesen muss. Ich kann nur Danke sagen.

                  Aber jetzt noch eine Frage, kann ich die States unter "Objekte" auch in verschieden Ordner packe?

                  Sprich:

                  Javascript.0 –> Heizung --> und dann einzelne Ordner für Raumnamen erzeugen?

                  Sollte doch auch gehen?

                  Und das Script muss unter Common laufen?

                  Und kann man vielleicht noch den korregierten Sollwert nur alle 5 Minuten auf einen weiteren State setzen lassen, so dass dieser dann an den Regler gesendet wird?

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • paul53
                    paul53 last edited by

                    @quorle:

                    kann ich die States unter "Objekte" auch in verschieden Ordner packe?

                    Javascript.0 –> Heizung --> und dann einzelne Ordner für Raumnamen erzeugen? `
                    Ja. Wenn Du die Datenpunkte im Reiter "Objekte" anlegst, dann javascript.0 selektieren und den Namen entsprechend vergeben, wobei Punkte im Namen (in der ID) die Ordnerstruktur erzeugen. Beispiel:

                    Der Name Heizung.Kueche.Ausgabe_Temp_von_PI-Regler erzeugt die ID javascript.0.Heizung.Kueche.Ausgabe_Temp_von_PI-Regler mit dem Ordner Heizung und dem Unterordner Kueche.
                    @quorle:

                    Und das Script muss unter Common laufen? `
                    Nein, Du kannst z.B. eine Gruppe Heizung anlegen und darunter eine Untergruppe mit dem Raumnamen. In dieser Untergruppe erstellst Du dann die raumbezogenen Skripte. Nur unter der Gruppe global kann man keine normalen Skripte erstellen. global ist für häufig verwendete eigene Funktionen vorgesehen.

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Q
                      quorle last edited by

                      Langsam verstehe ich das ganze schon besser, also das mit den Strukturen.

                      Und kann man vielleicht noch den korregierten Sollwert nur alle 5 Minuten auf einen weiteren State setzen lassen, so dass dieser dann an den Regler gesendet wird? Das man eine "variable" Zeit vorgeben kann?

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • paul53
                        paul53 last edited by

                        @quorle:

                        den korregierten Sollwert nur alle 5 Minuten auf einen weiteren State setzen lassen, so dass dieser dann an den Regler gesendet wird? `
                        An welchen Regler soll er gesendet werden ?

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Q
                          quorle last edited by

                          Guten Morgen.

                          Also ich nutze auch noch das Script " http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=10096 " von dem aus meine ganzen Temperatur Sollwerte kommen.

                          Nun müsste ich das Script " Integrierte Heizungsthermostatsteuerung " anpassen, dass es die Vorgabe für den Temp Sollwert auf eine State schickt und mit dem Script " Fußbodenheizung steuern mit ioBroker " würde ich den neuen Temp Sollwert auf den Regler senden. Sagen wir einmal alle 5-10 Minuten ( vielleicht könnte man das variabel gestalten ).

                          Der Reglereingang heißt: hm-rpc.1.OEQ1712335.4.SET_TEMPERATURE

                          Aber ich glaube, dass es jetzt etwas zu kompliziert wird. Bin mir jetzt auch nicht sicher, ob ich das ganze bis ins letzte Detail jetzt zu Ende gedacht habe. Oder ob mir nicht wieder irgendwas neues einfällt :shock:

                          Wobei das ganze noch nicht so funktioniert, denn heute früh errechnete er eine " korrigierte " Sollwertvorgabe von 12 °C , wenn diese Temp ja auf den Heizregler geschrieben werden würde, dann würde dieser ja das Ventil öffnen, obwohl die Vorgabe ( 14,5 °C ) erreicht war.

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • paul53
                            paul53 last edited by paul53

                            @quorle:

                            In den Objekten sieht es bei mir dann so aus:

                            Keine Datenpunkte unter javascript.0.scriptEnabled erstellen !

                            @quorle:

                            Also ich nutze auch noch das Script " http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=10096 " von dem aus meine ganzen Temperatur Sollwerte kommen.

                            Das Skript musst Du so anpassen, dass es den Sollwert nicht an den Thermostaten sendet, sondern in einen virtuellen Datenpunkt schreibt (z.B. "javascript.0.Heizung.Schlafzimmer.Solltemperatur"). Außerdem muss die Nachstellzeit des PI-Reglers (Script) erhöht werden.

                            // PI-Regler Raumheizung für Kaskade Raumsensor - HKT-Temperatur
                            
                            // P-Band in K, Nachstellzeit in s
                            const Xp = 4;
                            const Tn = 2400; // 40 Minuten
                            
                            const xid = 'hm-rpc.3.CUX1200003.1.TEMPERATURE';
                            const wid = 'javascript.0.Heizung.Schlafzimmer.Solltemperatur';
                            const yid = 'hm-rpc.1.OEQ1712335.4.MANU_MODE';
                            
                            const  PI = require('pi-controller');
                            
                            var pi = new PI(Xp, Tn);
                            pi.setOutputMax(5.0);   // default: OutputMax = 100
                            
                            function control() {
                              var x = getState(xid).val;  // Istwert in °C
                              var w = getState(wid).val;  // Sollwert in °C
                              var y = pi.Control(w - x) - 2;  // +3 / -2 Grad
                              y = Math.round(2 * (w + y)) / 2;  // Auflösung 0,5 Grad (Thermostat)
                              setState(yid, y);
                            }
                            
                            control();  // Script start
                            // on() auskommentiert, denn es soll nur alle 10 Minuten an Thermostat gesendet werden
                            // on(xid, control);
                            // on(wid, control);
                            
                            var timer = null;
                            if (Tn) {
                               timer = setInterval(control, 250 * Tn );
                            }
                            else {
                               if (timer) {
                                  clearInterval(timer);
                                  timer = null;
                               }
                            }
                            
                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • paul53
                              paul53 last edited by

                              @quorle:

                              Wobei das ganze noch nicht so funktioniert, `
                              Das kann noch nicht funktionieren, denn es existiert noch kein geschlossener Regelkreis. Der I-Anteil des PI-Reglers (Script) läuft ständig bis zu den Grenzen (+/- 3 Grad) weiter, solange eine Regelabweichung besteht.
                              @quorle:

                              heute früh errechnete er eine " korrigierte " Sollwertvorgabe von 12 °C , wenn diese Temp ja auf den Heizregler geschrieben werden würde, dann würde dieser ja das Ventil öffnen, obwohl die Vorgabe ( 14,5 °C ) erreicht war. `
                              Bei Istwert 14,5°C und (korrigierter) Sollwert 12°C schließt das Ventil.

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • First post
                                Last post

                              Support us

                              ioBroker
                              Community Adapters
                              Donate

                              488
                              Online

                              31.8k
                              Users

                              80.0k
                              Topics

                              1.3m
                              Posts

                              6
                              30
                              7549
                              Loading More Posts
                              • Oldest to Newest
                              • Newest to Oldest
                              • Most Votes
                              Reply
                              • Reply as topic
                              Log in to reply
                              Community
                              Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                              The ioBroker Community 2014-2023
                              logo