NEWS
E3DC Hauskraftwerk steuern
-
@psrelax
Entschuldige bitte, dass ich erst jetzt antworte, aber bei mir ist die vermeintlich ruhige Zeit alles andere als ruhig. 😊Warum möchtest du im "pv" Modus einen Grenzwert für die Wallbox setzen? Das lässt sich doch bereits in EVCC einstellen, oder?
@arnod
Kein Problem. :-)
Ich kann maximal mit 11KW laden. Darum habe ich den Grenzwert auf 10500KW gesetzt.
Wenn jetzt eine Ladung per Plan startet, wird die Ladeleistung den Grenzwert überschreiten und ChargeControl wird die Laderegelung anhalten, auch wenn weiterhin PV eingestellt ist.Wenn ich das nicht so geändert hätte, würde bei einer Ladung nach Plan die Laderegelung nicht gestoppt, da du sowas ja bisher nicht berücksichtigen kannst.
Das hat zur Folge, dass EVCC die Entladung des Akkus unterbindet und ChargeControl sie wieder erlaubt, usw... -
Werden in deiner Steuerung reduzierte Netzentgelte (Modul 3 § 14a EnWG) berücksichtigt bzw. kann die Steuerung entsprechend erweitert werden?
Im Grunde müsste dann jeder die von seinem Netzbetreiber festgelegten Zeiten und Netzentgelte manuell eingeben.
-
Werden in deiner Steuerung reduzierte Netzentgelte (Modul 3 § 14a EnWG) berücksichtigt bzw. kann die Steuerung entsprechend erweitert werden?
Im Grunde müsste dann jeder die von seinem Netzbetreiber festgelegten Zeiten und Netzentgelte manuell eingeben.
@malei
Da muss ich nichts berücksichtigen, da das automatisch durch den Stromlieferanten berücksichtigt werden muss.
Bedeutet das Tibber je nach Modul das entsprechende Netzentgelt berechnen muss. Bei den Brutto Tibber Preisen sollte das dann auch enthalten sein.
Testen kann ich das aber nicht, da ich noch nicht unter die neue Regelung falle und erst ab 01.01.2029 umstellen muss. -
@malei
Da muss ich nichts berücksichtigen, da das automatisch durch den Stromlieferanten berücksichtigt werden muss.
Bedeutet das Tibber je nach Modul das entsprechende Netzentgelt berechnen muss. Bei den Brutto Tibber Preisen sollte das dann auch enthalten sein.
Testen kann ich das aber nicht, da ich noch nicht unter die neue Regelung falle und erst ab 01.01.2029 umstellen muss.Ja, die Abrechnung erfolgt durch den Netzbetreiber über den Stromanbieter. Aber ich (bzw. die Steuerung) muss die Zeiten berücksichtigen. Das macht ja nicht Tibber (oder welcher Stromanbieter auch immer).
Die Steuerung müsste bei mir z. B. jetzt im Winter immer zwischen 0 und 4 Uhr den Batteriespeicher und ggf. das Auto laden ...
-
Ja, die Abrechnung erfolgt durch den Netzbetreiber über den Stromanbieter. Aber ich (bzw. die Steuerung) muss die Zeiten berücksichtigen. Das macht ja nicht Tibber (oder welcher Stromanbieter auch immer).
Die Steuerung müsste bei mir z. B. jetzt im Winter immer zwischen 0 und 4 Uhr den Batteriespeicher und ggf. das Auto laden ...
@MaLei said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Die Steuerung müsste bei mir z. B. jetzt im Winter immer zwischen 0 und 4 Uhr den Batteriespeicher und ggf. das Auto laden ...
Wenn dann der Strompreis inklusive der Netzentgelte am günstigsten ist, wird das ja auch gemacht.
Aber ich (bzw. die Steuerung) muss die Zeiten berücksichtigen. Das macht ja nicht Tibber (oder welcher Stromanbieter auch immer).
Indirekt ja, indem der Strompreis dann ja günstiger sein müsste.
-
@ArnoD
Ich musste meine Diskstation neu starten und bekomme jetzt folgenden Fehler, kann aber nicht herausfinden, an was es liegt.
Verbrauchswert ist 0. Die Reichweite kann nicht berechnet werden.2025-11-20 19:50:15.394 - [32minfo[39m: javascript.0 (254) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ******************* Debug LOG Charge-Control ******************* 2025-11-20 19:50:15.395 - [32minfo[39m: javascript.0 (254) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1 2025-11-20 19:50:15.395 - [32minfo[39m: javascript.0 (254) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0 2025-11-20 19:50:15.395 - [32minfo[39m: javascript.0 (254) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100 2025-11-20 19:50:15.395 - [32minfo[39m: javascript.0 (254) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 100 2025-11-20 19:50:15.395 - [32minfo[39m: javascript.0 (254) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3 2025-11-20 19:50:15.395 - [32minfo[39m: javascript.0 (254) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100 2025-11-20 19:50:15.395 - [32minfo[39m: javascript.0 (254) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 0 2025-11-20 19:50:15.395 - [32minfo[39m: javascript.0 (254) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19 2025-11-20 19:50:15.395 - [32minfo[39m: javascript.0 (254) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true 2025-11-20 19:50:15.395 - [32minfo[39m: javascript.0 (254) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true 2025-11-20 19:50:15.395 - [32minfo[39m: javascript.0 (254) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =1 2025-11-20 19:50:15.395 - [32minfo[39m: javascript.0 (254) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 06:03 2025-11-20 19:50:15.395 - [32minfo[39m: javascript.0 (254) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 12:03 2025-11-20 19:50:15.395 - [32minfo[39m: javascript.0 (254) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 10:33 2025-11-20 19:50:15.792 - [32minfo[39m: javascript.0 (254) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100 2025-11-20 19:50:15.872 - [32minfo[39m: javascript.0 (254) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 95 2025-11-20 19:50:15.874 - [32minfo[39m: javascript.0 (254) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 100 2025-11-20 19:50:15.876 - [32minfo[39m: javascript.0 (254) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 80 2025-11-20 19:50:15.878 - [32minfo[39m: javascript.0 (254) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 0 2025-11-20 19:50:15.881 - [32minfo[39m: javascript.0 (254) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00 2025-11-20 19:50:15.882 - [32minfo[39m: javascript.0 (254) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00 2025-11-20 19:50:15.884 - [32minfo[39m: javascript.0 (254) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00 2025-11-20 19:50:15.885 - [32minfo[39m: javascript.0 (254) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 2 2025-11-20 19:50:15.886 - [32minfo[39m: javascript.0 (254) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 2 2025-11-20 19:50:15.887 - [32minfo[39m: javascript.0 (254) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Donnerstag: 1520 Wh 2025-11-20 19:50:15.887 - [32minfo[39m: javascript.0 (254) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 1520 Wh 2025-11-20 19:50:15.930 - [32minfo[39m: javascript.0 (254) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 1642W 2025-11-20 19:50:15.931 - [32minfo[39m: javascript.0 (254) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = -1662 W 2025-11-20 19:50:15.933 - [32minfo[39m: javascript.0 (254) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W 2025-11-20 19:50:15.933 - [32minfo[39m: javascript.0 (254) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 17kWh 2025-11-20 19:50:15.975 - [32minfo[39m: javascript.0 (254) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 25 % 2025-11-20 19:50:15.975 - [32minfo[39m: javascript.0 (254) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 2 % 2025-11-20 19:50:15.975 - [32minfo[39m: javascript.0 (254) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false 2025-11-20 19:50:15.975 - [32minfo[39m: javascript.0 (254) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false 2025-11-20 19:50:15.975 - [32minfo[39m: javascript.0 (254) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false 2025-11-20 19:50:16.017 - [32minfo[39m: javascript.0 (254) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2 2025-11-20 19:50:16.017 - [32minfo[39m: javascript.0 (254) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false 2025-11-20 19:50:16.017 - [32minfo[39m: javascript.0 (254) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000 2025-11-20 19:50:16.018 - [32minfo[39m: javascript.0 (254) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0 2025-11-20 19:50:16.018 - [33mwarn[39m: javascript.0 (254) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,6,4,7,10,34, 2025-11-20 19:50:16.064 - [32minfo[39m: javascript.0 (254) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ueberschuss = -10642 hystereseWatt = 2000 bRegelungAktiv = false M_Power=9000 2025-11-20 19:50:16.360 - [31merror[39m: javascript.0 (254) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauchswert ist 0. Die Reichweite kann nicht berechnet werden. 2025-11-20 19:50:18.087 - [32minfo[39m: javascript.0 (254) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ueberschuss = -10669 hystereseWatt = 2000 bRegelungAktiv = false M_Power=9000 2025-11-20 19:50:18.496 - [31merror[39m: javascript.0 (254) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauchswert ist 0. Die Reichweite kann nicht berechnet werden. 2025-11-20 19:50:20.913 - [31merror[39m: javascript.0 (254) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauchswert ist 0. Die Reichweite kann nicht berechnet werden. -
@ArnoD
Ich musste meine Diskstation neu starten und bekomme jetzt folgenden Fehler, kann aber nicht herausfinden, an was es liegt.
Verbrauchswert ist 0. Die Reichweite kann nicht berechnet werden.2025-11-20 19:50:15.394 - [32minfo[39m: javascript.0 (254) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ******************* Debug LOG Charge-Control ******************* 2025-11-20 19:50:15.395 - [32minfo[39m: javascript.0 (254) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1 2025-11-20 19:50:15.395 - [32minfo[39m: javascript.0 (254) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0 2025-11-20 19:50:15.395 - [32minfo[39m: javascript.0 (254) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100 2025-11-20 19:50:15.395 - [32minfo[39m: javascript.0 (254) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 100 2025-11-20 19:50:15.395 - [32minfo[39m: javascript.0 (254) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3 2025-11-20 19:50:15.395 - [32minfo[39m: javascript.0 (254) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100 2025-11-20 19:50:15.395 - [32minfo[39m: javascript.0 (254) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 0 2025-11-20 19:50:15.395 - [32minfo[39m: javascript.0 (254) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19 2025-11-20 19:50:15.395 - [32minfo[39m: javascript.0 (254) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true 2025-11-20 19:50:15.395 - [32minfo[39m: javascript.0 (254) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true 2025-11-20 19:50:15.395 - [32minfo[39m: javascript.0 (254) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =1 2025-11-20 19:50:15.395 - [32minfo[39m: javascript.0 (254) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 06:03 2025-11-20 19:50:15.395 - [32minfo[39m: javascript.0 (254) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 12:03 2025-11-20 19:50:15.395 - [32minfo[39m: javascript.0 (254) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 10:33 2025-11-20 19:50:15.792 - [32minfo[39m: javascript.0 (254) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100 2025-11-20 19:50:15.872 - [32minfo[39m: javascript.0 (254) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 95 2025-11-20 19:50:15.874 - [32minfo[39m: javascript.0 (254) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 100 2025-11-20 19:50:15.876 - [32minfo[39m: javascript.0 (254) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 80 2025-11-20 19:50:15.878 - [32minfo[39m: javascript.0 (254) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 0 2025-11-20 19:50:15.881 - [32minfo[39m: javascript.0 (254) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00 2025-11-20 19:50:15.882 - [32minfo[39m: javascript.0 (254) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00 2025-11-20 19:50:15.884 - [32minfo[39m: javascript.0 (254) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00 2025-11-20 19:50:15.885 - [32minfo[39m: javascript.0 (254) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 2 2025-11-20 19:50:15.886 - [32minfo[39m: javascript.0 (254) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 2 2025-11-20 19:50:15.887 - [32minfo[39m: javascript.0 (254) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Donnerstag: 1520 Wh 2025-11-20 19:50:15.887 - [32minfo[39m: javascript.0 (254) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 1520 Wh 2025-11-20 19:50:15.930 - [32minfo[39m: javascript.0 (254) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 1642W 2025-11-20 19:50:15.931 - [32minfo[39m: javascript.0 (254) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = -1662 W 2025-11-20 19:50:15.933 - [32minfo[39m: javascript.0 (254) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W 2025-11-20 19:50:15.933 - [32minfo[39m: javascript.0 (254) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 17kWh 2025-11-20 19:50:15.975 - [32minfo[39m: javascript.0 (254) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 25 % 2025-11-20 19:50:15.975 - [32minfo[39m: javascript.0 (254) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 2 % 2025-11-20 19:50:15.975 - [32minfo[39m: javascript.0 (254) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false 2025-11-20 19:50:15.975 - [32minfo[39m: javascript.0 (254) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false 2025-11-20 19:50:15.975 - [32minfo[39m: javascript.0 (254) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false 2025-11-20 19:50:16.017 - [32minfo[39m: javascript.0 (254) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2 2025-11-20 19:50:16.017 - [32minfo[39m: javascript.0 (254) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false 2025-11-20 19:50:16.017 - [32minfo[39m: javascript.0 (254) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000 2025-11-20 19:50:16.018 - [32minfo[39m: javascript.0 (254) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0 2025-11-20 19:50:16.018 - [33mwarn[39m: javascript.0 (254) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,6,4,7,10,34, 2025-11-20 19:50:16.064 - [32minfo[39m: javascript.0 (254) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ueberschuss = -10642 hystereseWatt = 2000 bRegelungAktiv = false M_Power=9000 2025-11-20 19:50:16.360 - [31merror[39m: javascript.0 (254) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauchswert ist 0. Die Reichweite kann nicht berechnet werden. 2025-11-20 19:50:18.087 - [32minfo[39m: javascript.0 (254) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ueberschuss = -10669 hystereseWatt = 2000 bRegelungAktiv = false M_Power=9000 2025-11-20 19:50:18.496 - [31merror[39m: javascript.0 (254) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauchswert ist 0. Die Reichweite kann nicht berechnet werden. 2025-11-20 19:50:20.913 - [31merror[39m: javascript.0 (254) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauchswert ist 0. Die Reichweite kann nicht berechnet werden.@psrelax
Kommt die Meldung jedes Mal oder nur wenn sich der Batterie SOC ändert?
Was steht bei dir in der Objekt ID0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.arrayHausverbrauchDurchschnitt?Die Fehlermeldung wird angezeigt, wenn die Objekt ID
0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.arrayHausverbrauchDurchschnittfür den entsprechenden Tag/Zeitintervall keinen Wert liefert, also 0 oder undefined ist und der Fallbackwert aktuelle Batterieentladeleistung auch 0 oder undefined ist, was eine sinnvolle Berechnung der Reichweite unmöglich macht.Hast du das Script einmal angehalten und neu gestartet?
-
@ArnoD
Ich hab schon das Script neu gestartet, ein neues ChargeControl geladen, E3DC RSCP neu erstellt, die Diskstation nochmal neu gestartet.Das kommt alle paar Sekunden.

Im arrayHausverbrauchDurchschnitt steht:
{"Montag":{"night":0,"day":0},"Dienstag":{"night":0,"day":0},"Mittwoch":{"night":0,"day":0},"Donnerstag":{"night":0,"day":0},"Freitag":{"night":0,"day":1883},"Samstag":{"night":0,"day":0},"Sonntag":{"night":0,"day":0}} -
@ArnoD
Hallo Arno,
ich habe nahezu exakt das gleiche Problem nach einem Neustart meines IOBroker-RaspPi (SD-Karte war abgeraucht :( ). Der oben gezeigte Fehler taucht bei mir alle 5 sec auf und auch das Array sieht fast genauso aus wie bei @psrelax ...
Skriptversion ist 1.6.5, Version des RSCP ist 1.4.3 ...2025-11-22 10:48:36.698 - warn: javascript.0 (194) script.js.E3DC-Control.Charge-Control-1_6_5: ProgrammAblauf = 1,6,4,7,9,18,19,21,34, 2025-11-22 10:48:36.797 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC-Control.Charge-Control-1_6_5: ueberschuss = -5222 hystereseWatt = 2000 bRegelungAktiv = false M_Power=4500 2025-11-22 10:48:39.237 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC-Control.Charge-Control-1_6_5: ueberschuss = -5222 hystereseWatt = 2000 bRegelungAktiv = false M_Power=4500 2025-11-22 10:48:40.900 - error: javascript.0 (194) script.js.E3DC-Control.Charge-Control-1_6_5: Verbrauchswert ist 0. Die Reichweite kann nicht berechnet werden. 2025-11-22 10:48:42.049 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC-Control.Charge-Control-1_6_5: ******************* Debug LOG Charge-Control ******************* 2025-11-22 10:48:42.050 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC-Control.Charge-Control-1_6_5: 10_Offset_sunriseEnd = 60 2025-11-22 10:48:42.050 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC-Control.Charge-Control-1_6_5: 10_minWertPrognose_kWh = 0 2025-11-22 10:48:42.050 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC-Control.Charge-Control-1_6_5: 10_maxEntladetiefeBatterie = 90 2025-11-22 10:48:42.050 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC-Control.Charge-Control-1_6_5: 10_Systemwirkungsgrad = 92 2025-11-22 10:48:42.050 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC-Control.Charge-Control-1_6_5: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3 2025-11-22 10:48:42.050 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC-Control.Charge-Control-1_6_5: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 105 2025-11-22 10:48:42.050 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC-Control.Charge-Control-1_6_5: 40_KorrekturFaktor = 10 2025-11-22 10:48:42.050 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC-Control.Charge-Control-1_6_5: 40_WirkungsgradModule = 21 2025-11-22 10:48:42.050 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC-Control.Charge-Control-1_6_5: bAutomatikAnwahl =true 2025-11-22 10:48:42.050 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC-Control.Charge-Control-1_6_5: bAutomatikRegelung =true 2025-11-22 10:48:42.050 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC-Control.Charge-Control-1_6_5: Einstellungen =2 2025-11-22 10:48:42.050 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC-Control.Charge-Control-1_6_5: Start Regelzeitraum = 08:04 2025-11-22 10:48:42.050 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC-Control.Charge-Control-1_6_5: Ende Regelzeitraum= 16:04 2025-11-22 10:48:42.050 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC-Control.Charge-Control-1_6_5: Ladeende= 15:03 2025-11-22 10:48:42.083 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC-Control.Charge-Control-1_6_5: Unload = 100 2025-11-22 10:48:42.090 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC-Control.Charge-Control-1_6_5: Ladeende = 80 2025-11-22 10:48:42.097 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC-Control.Charge-Control-1_6_5: Ladeende2 = 100 2025-11-22 10:48:42.142 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC-Control.Charge-Control-1_6_5: Ladeschwelle = 50 2025-11-22 10:48:42.186 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC-Control.Charge-Control-1_6_5: Unterer Ladekorridor = 150 2025-11-22 10:48:42.230 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC-Control.Charge-Control-1_6_5: Offset Regelbeginn = 04:00 2025-11-22 10:48:42.274 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC-Control.Charge-Control-1_6_5: Offset Regelende = 04:00 2025-11-22 10:48:42.318 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC-Control.Charge-Control-1_6_5: Offset Ladeende = 01:30 2025-11-22 10:48:42.362 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC-Control.Charge-Control-1_6_5: Notstrom min = 40 2025-11-22 10:48:42.406 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC-Control.Charge-Control-1_6_5: Notstrom Sockel = 30 2025-11-22 10:48:42.407 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC-Control.Charge-Control-1_6_5: Verbrauch für night am Samstag: 671 Wh 2025-11-22 10:48:42.407 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC-Control.Charge-Control-1_6_5: Eigenverbrauch Nacht = 671 Wh 2025-11-22 10:48:42.455 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC-Control.Charge-Control-1_6_5: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 812W 2025-11-22 10:48:42.498 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC-Control.Charge-Control-1_6_5: Batterie Leistung = -735 W 2025-11-22 10:48:42.543 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC-Control.Charge-Control-1_6_5: PV Leistung = 74 W 2025-11-22 10:48:42.543 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC-Control.Charge-Control-1_6_5: Speichergroesse = 13kWh 2025-11-22 10:48:42.590 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC-Control.Charge-Control-1_6_5: Batterie SoC = 74 % 2025-11-22 10:48:42.590 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC-Control.Charge-Control-1_6_5: Notstrom_SOC_Proz= 39 % 2025-11-22 10:48:42.590 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC-Control.Charge-Control-1_6_5: Notstrom_SOC_erreicht = false 2025-11-22 10:48:42.590 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC-Control.Charge-Control-1_6_5: bNotstromVerwenden =false 2025-11-22 10:48:42.590 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC-Control.Charge-Control-1_6_5: bNotstromAusNetz =false 2025-11-22 10:48:42.638 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC-Control.Charge-Control-1_6_5: Notstrom_Status = 2 2025-11-22 10:48:42.638 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC-Control.Charge-Control-1_6_5: bM_Notstrom = false 2025-11-22 10:48:42.638 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC-Control.Charge-Control-1_6_5: M_Power = 4500 2025-11-22 10:48:42.638 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC-Control.Charge-Control-1_6_5: Set_Power_Value_W = 0Wert: {"Montag":{"night":0,"day":0},"Dienstag":{"night":0,"day":0},"Mittwoch":{"night":0,"day":0},"Donnerstag":{"night":0,"day":0},"Freitag":{"night":799,"day":0},"Samstag":{"night":671,"day":934},"Sonntag":{"night":0,"day":0}} Typ: string Zeitstempel: a few seconds ago Bestätigt: Befehl (false) Zuletzt geändert: 2 minutes ago Qualität: 0x00 - good Von: system.adapter.javascript.0 Benutzer: system.user.admin Kommentar: script.js.E3DC-Control.Charge-Control-1_6_5Gruß
Michael
Update: ein erneuter Neustart des RaspPi (IOBroker läuft dort unter Docker) hat den Fehler verschwinden lassen... Warum? Keine Ahnung!
Update2: und doch wieder da, allerdings nur noch all 2-3 min (wahrscheinlich bei SOC-Level-Änderung)
-
Ich habe hier ein Denkfehler. Die Situation, dass es noch keinen gespeicherten Durchschnittsverbrauch gibt (beim ersten Start vom Skript für die erste Woche) und dass auch keine Entladeleistung vorhanden ist (z.B. weil die Batterie gerade geladen wird) kann natürlich öfter vorkommen. Das darf dann nicht in einem Fehler enden. Ich muss mir, das genauer anschauen, was es für Auswirkungen hätte, wenn dann die Reichweite der Batterie 0 h beträgt. Eventuell nehme ich in so einer Situation einen festen Wert "Basisverbrauch", der in den User_Anpassungen eingetragen werden kann.
-
Könnt ihr bitte diese Änderung mal testen. Die Zeile "await calculateBatteryRange(0);" beim listener[18] ab Zeile 2653 im Code mit //auskommentieren. Eine Aktualisierung der Reichweite bei SOC Änderung mit 0W macht da keinen Sinn und ich denke das daher der Fehler auch kommt.
Der Abschnitt sollte dann so aussehen:// Batterie Kapazität in kWh berechnen wenn sich der SOC in % ändert listeners[18] = on({id: sID_Batterie_SOC, change: "ne"}, async function (obj) { let BatSoc = obj.state.val; await setStateAsync(sID_BatSoc_kWh,Math.round((Speichergroesse_kWh*(Systemwirkungsgrad_Pro/100) * BatSoc))/100,true); //await calculateBatteryRange(0); }); -
@ArnoD
Korrektur zu meiner vorherigen Aussage.
Die Fehlermeldung hat heute wieder begonnen.
Ich habe allerdings die eine von dir genannte Zeile auskommentiert gelassen aber anscheinend ohne Erfolg.@psrelax
Wenn die Zeile auskommentiert ist, dann wird die Funktion nur noch aufgerufen, wenn die Objekt IDe3dc-rscp.0.EMS.POWER_BATsich ändert und der Wert <0 ist, also negativ und somit, nur wenn die Batterie entladen wird.Mir fehlt gerade die Fantasie, wie dieser Fehler dann noch auftreten kann.
Kannst du bei dir zum Testen mal diese beiden LOG Zeilen in der Funktion calculateBatteryRange() Zeile 2131 einfügen:
log(currentConsumptionW1 = ${currentConsumptionW},'warn')
log(currentConsumptionW2 = ${currentConsumptionW},'warn')Das würde dann so aussehen:
// Funktion zur Berechnung der Reichweite basierend auf dem aktuellen Verbrauch oder dem Durchschnittsverbrauch async function calculateBatteryRange(currentConsumptionW) { // Setze currentConsumptionW auf 0, wenn es null, undefined oder kleiner als 0 is log(`currentConsumptionW1 = ${currentConsumptionW}`,'warn') currentConsumptionW = (currentConsumptionW == null || currentConsumptionW >= 0) ? 0 : currentConsumptionW; log(`currentConsumptionW2 = ${currentConsumptionW}`,'warn') const akt_Autonomiezeit = (await getState(sID_Autonomiezeit)).val if (!homeAverage) { console.error('Keine Daten im homeAverage vorhanden.'); return; }Eigentlich kann es nur noch passieren, wenn der Wert
e3dc-rscp.0.EMS.POWER_BATnull oder undefined ist. -
@ArnoD
currentConsumptionW1 und currentConsumptionW2 gibt es nicht. Muss die Variable nicht vorher definiert werden?
Wird auf jeden Fall nicht kompiliert.Edit1: Es ist oben bei dir falsch drin gestanden. jetzt funktioniert es.
Edit2: Hier das Ergebnis der Ausgabe: