NEWS
[Problem] Zigbee Adapter & SONOFF SNZB-02
-
Hier die Daten für Test #2:
- Nimm den Code der sich im Spoiler befindet
- Speichere diesen als
SNZB_TEST.JSim Datenverzeichnis des Adapters ab. (da wo auch die shepherd.db liegt) - halte den Adapter an
- trage
SNZB_TEST.JSbei denExternen Konverternin der Konfiguration ein - starte den Adapter
- prüfe im Log des Startups ob da Info- oder Warn- Meldungen (oder sogar Fehler) zu
SNZB_TESTauftauchen. - versuche dann einen Sensor neu zu konfigurieren. Da müsste es eigentlich eine Meldung geben.
A.
-
@asgothian
Habe das versucht: Hat einen error log entry gegebenzigbee.0 2025-09-09 17:07:13.333 error Unable to apply converter from module: /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/SNZB_TEST.JS - the code does not run: SyntaxError: Unexpected identifier 'converters'MOD-EDIT: Code in code-tags gesetzt!
Sollte doch
module.exports = converters;
sein?Habe es im SNZB_TEST.JS korrigiert
-
@st01 Ja - Schreibfehler. Ich kann das hier nicht wirklich testen.
Was kommt bei dem Test heraus ?
Auch: was passiert beim Test ohne Batterie ?
A
-
Beim "Reconfiger" & wenn keine Batterie in SNZB-02 ist gibts die Meldung:
- Error
0x00124b00292c269e TH01 Failed to configure. --> NS is not defined
Übrigens auch beim SNZB-02 mit Batterie (das nach dem neu inkludieren nicht mehr geht).
Mit dem SNZB_TEST.JS converter habe ich noch keinen Effekt gesehen. Müsste das log noch exportieren und filtern.
Müsste ein bestimmter log kommen?log files:
iobroker-zigbee.0.log
das zuletzt manipulierte SNZB-02 ist 00124b00292c269e
iobroker-zigbee.0.00124b00292c269e.log - Error
-
@st01 füg bitte dem Kopf des Konverters hinzu:
const NS = "zhc:sonoff"; -
@asgothian
Irgendwo ist noch etwas schräg:zigbee.0 2025-09-09 18:00:18.491 warn DeviceConfigure:0x00124b00292c269e TH01 Failed to configure. --> logger.error is not a functionDiese Fehler Meldung gibts jetzt beim "Reconfigure".
Ich habe nochmals das SNZB-02 inkludiert:
interessant ist das pairing log:Pairing time left: 60 Pairing time left: 61 Pairing time left: 62 Pairing time left: 63 Pairing time left: 64 Pairing time left: 65 Pairing time left: 66 Pairing time left: 67 Pairing time left: 68 Interview failed: 0x00124b00292c269e Interview failed: 0x00124b00292c269e Pairing time left: 69 Currently 14 devices are joined: Unable to disable LED, unsupported function. Network parameters: panID=XNXN channel=11 extendedPanID=XNXNXNXNXNXNXNXN Zigbee-Herdsman started successfully with Coordinator firmware version: ZStack3x0 : 20220219 (2-1.2.7.1) Pairing time left: 70 Pairing time left: 71 Pairing time left: 72 Pairing time left: 73 Starting zigbee-herdsman... Pairing time left: 74 Pairing time left: 75 Pairing time left: 76 Pairing time left: 77 Pairing time left: 78 Pairing time left: 79 Pairing time left: 80 Pairing time left: 81 Pairing time left: 82 Pairing time left: 83 Pairing time left: 84 Pairing time left: 85 New device joined '0x00124b00292c269e' model SNZB-02 Pairing time left: 86 Device '0x00124b00292c269e' announced itself Interview started: 0x00124b00292c269e Pairing time left: 87 Pairing time left: 88 Pairing time left: 89 Pairing time left: 90 Pairing possible for 90 seconds(panID und extendedPanID masked)
-
@st01 Das ist schon gut - das bedeutet er versucht es zumindest. Die Zeile
const b = a.ThrowAnError;dient nur dazu nachzuweisen das er da vorbei kommt und dann einen Fehler wirft. wenn du die raus nimmst sollte keine Meldung kommen.Er versucht das Configure also so wie es drin steht
bitte die Zeile mal heraus nehmen, neu starten und dann nochmal das configure versuchen - einmal mit einem Gerät mit Batterie, einmal mit einem Ohne
A.
-
@asgothian
"Reconfigure" ergibt bei beiden dasselbe (das mit Batterie ist wahrscheinlich auch offline)zigbee.0 2025-09-09 18:21:08.793 warn DeviceConfigure:0x00124b00292c269e TH01 Failed to configure. --> NS is not defined zigbee.0 2025-09-09 18:20:13.609 warn DeviceConfigure:0x00124b002935c6dd TH01 Failed to configure. --> NS is not definedNach nochmaligem Inkludieren funktioniert es auf einmal wieder!!!!
00124b002935c6dd : das ist das SNZB-02 das mit alter Adapter Version funktioniert hatte, dann bei aktueller Version nicht mehr.
Und jetzt - Halleluja - ich versteh es nicht. Ist das der Konverter?Gleich nach dem Inkludieren funktioniert auch das "Reconfigure"!
Meine Vermutung: Es muss gleich nach dem Inkludieren ein "Reconfigure" gemacht werden damit der Sensor richtig funktioniert.
-
@asgothian
Also wenn ich direkt nach Inkludieren ein "Reconfigure" mache dann funktioniert es und es werden die Properties nichtig updated.
z.B.zigbee.0 2025-09-09 18:51:11.710 debug value generated '"{\"type\":\"attributeReport\",\"data\":{\"measuredValue\":2372},\"linkquality\":105,\"groupID\":0,\"cluster\":\"msTemperatureMeasurement\",\"meta\":{\"zclTransactionSequenceNumber\":9,\"frameControl\":{\"frameType\":0,\"manufacturerSpecific\":false,\"direction\":1,\"disableDefaultResponse\":true,\"reservedBits\":0}},\"endpoint_id\":1}"' from device 00124b00292fdf2b for 'Message from Zigbee'Wenn nicht ist der Sensor später nicht mehr erreichbare für "Reconfigure".
Geht da evt. nach dem Inkludieren etwas nicht automatisch richtig?
-
@st01 sagte in [Problem] Zigbee Adapter & SONOFF SNZB-02:
@asgothian
Also wenn ich direkt nach Inkludieren ein "Reconfigure" mache dann funktioniert es und es werden die Properties nichtig updated.
z.B.zigbee.0 2025-09-09 18:51:11.710 debug value generated '"{\"type\":\"attributeReport\",\"data\":{\"measuredValue\":2372},\"linkquality\":105,\"groupID\":0,\"cluster\":\"msTemperatureMeasurement\",\"meta\":{\"zclTransactionSequenceNumber\":9,\"frameControl\":{\"frameType\":0,\"manufacturerSpecific\":false,\"direction\":1,\"disableDefaultResponse\":true,\"reservedBits\":0}},\"endpoint_id\":1}"' from device 00124b00292fdf2b for 'Message from Zigbee'Wenn nicht ist der Sensor später nicht mehr erreichbare für "Reconfigure".
Geht da evt. nach dem Inkludieren etwas nicht automatisch richtig?
Weil er wahrscheinlich schläft - du musst den dann auch wach machen bevor du ihn konfigurieren willst. Das hatte ich als bekannt voraus gesetzt. Alles was eine Batterie hat sollte man immer aufwecken bevor man was damit machen will.
A.
p.s. ist wie bei Kindern. Wenn du deren Aufmerksamkeit nicht hast, bringt es nichts ihnen zu sagen was sie tun sollen
pps: Seit dem Wechsel auf ZH 4.0 scheint das Interview so lange zu dauern das die Konfiguration nicht immer direkt im Anschluss durch kommt. Oder sie ist nicht mehr im Standard enthalten - das muss ich mir anschauen - wenn ich mit den Gruppen und Bindings fertig bin. Also nächsten Monat oder so.
A. -
@asgothian Ja das mit dem wakeup ist eigentlich klar

Ist im SNZB_TEST Konverter nun schon eine Korrektur für etwas drin?
Besten Dank für die Hilfe

Dann warte ich auch kommende Update Infos
- beste Grüsse! -
@st01 sagte in [Problem] Zigbee Adapter & SONOFF SNZB-02:
@asgothian Ja das mit dem wakeup ist eigentlich klar

Ist im SNZB_TEST Konverter nun schon eine Korrektur für etwas drin?
Besten Dank für die Hilfe

Dann warte ich auch kommende Update Infos
- beste Grüsse!Nein - ich wollte damit nur sicherstellen das das Configure gemacht wird. Den kannst du wieder entfernen - der ist ansonsten genau so wie der eingebaute.
A.
-
@asgothian Axel die Firmware ist zu alt - 20220219
@st01 mach bitte ein Firmware upadte auf den coordinator ..
-
@arteck
Ja - coordinator firmware update hat geholfen
-
@st01 sag ich doch
-
@arteck
Ich habe leider das gleiche Problem. Habe den Conbee 2, überlege aber schon länger auf einen aktuelleren Zigbee Stick upzugraden. Welchen würdest du da empfehlen? Ich bin leider irgendwie zu doof den Conbee 2 ein neuen Firmware zu verpassen
Edit: ist dieser hier passend und zeitgemäß: https://amzn.eu/d/2yyyREv
-
@siepel das thema wurde schon zig mal beahndelt.. nutze die suchfunktion bitte
-
@siepel sagte in [Problem] Zigbee Adapter & SONOFF SNZB-02:
Edit: ist dieser hier passend und zeitgemäß: htt-s://amzn.eu/d/2yyyREv
Und bitte keine Links mit Tracking cookies. Auch nicht als 'short links' Da Clickt man nicht drauf.
A.
-
@asgothian said in [Problem] Zigbee Adapter & SONOFF SNZB-02:
@siepel sagte in [Problem] Zigbee Adapter & SONOFF SNZB-02:
Edit: ist dieser hier passend und zeitgemäß: htt-s://amzn.eu/d/2yyyREv
Und bitte keine Links mit Tracking cookies. Auch nicht als 'short links' Da Clickt man nicht drauf.
A.
Entschuldige, das wusste ich nicht. Hier mal der lange link (oder sollte man gar keine posten?)
https://www.amazon.de/dp/B09KXTCMSC@arteck said in [Problem] Zigbee Adapter & SONOFF SNZB-02:
@siepel das thema wurde schon zig mal beahndelt.. nutze die suchfunktion bitte
Ich bin auf diesea Thema gekommen, weil ich die Suchfunktion genutzt habe. Ich habe nämlich genau das gleiche Problem wie der Ersteller. Und da du nach dem Conbee 2 gefragt hast, dachte ich, dieser macht die Probleme. Wenn ich es richtig sehe, ist das neuste Firmware Update von 2022. Bringt mir also nichts. Deswegen die Frage nach dem anderen Stick. Auch hier habe ich jetzt die Suchfunktion für genutzt, nur leider, da ich durch ggf falsche Begriffe, nur Empfehlungen gefunden, die von 2023 sind.
In meinem Link handelt es um diesen Stick:
SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus,Zigbee Gateway TI CC2652P + CP2102N Zigbee USB Stick
Vorgeflasht mit Z-Stack 3.x.0-Koordinator-Firmware
Basis auf TI CC2652P + CP2102(N)Vielleicht könntet ihr mir nur eine kurze Antwort geben, ob der Stick für mich passend wäre.
Ich danke euch schon mal!
Grüße Siepel -
@siepel sagte in [Problem] Zigbee Adapter & SONOFF SNZB-02:
Vielleicht könntet ihr mir nur eine kurze Antwort geben, ob der Stick für mich passend wäre.
passend ist schwer zu beantworten.
- Funktioniert der Stick ? Ja.
- Ist er aktuelle Technologie ? Ja
- Ist er der richtige für Dich ? Vielleicht. Das hängt davon ab was du an Hardware / Adapter benutzt.
- Kannst du damit die Geräte vom Conbee 1:1 übernehmen ohne neu anzulernen ? Vielleicht - bei einigen hat es geklappt, bei anderen nicht. Eine klare Aussage welche Bedingungen erfüllt sein müssen damit es klappt habe ich nicht.
Das Thema 'Battery' und 'Firmware' welches Arteck angesprochen hat ist primär ein Thema der TI Chipsätze, wo es einen Bug in der Firmware gab - da muss ggf. ein Firmware Update gemacht werden (wie in diesem Fall). Beim Conbee kenn ich das Thema nicht im Zusammenhang mit der Firmware. Da ist es eher ein Konfigurationsproblem nach batteriewechsel, sprich du musst bei deinem Sonoff die Rekonfiguration über die Kachel anstossen und den Sensor aufwecken - danach mindestens 48h warten - dann sollten Werte da sein.
A.