Ist es auch möglich nur anhand des Ladezustandes der Batterie Aktionen auszuführen oder nur über die Einspeisung?
-
@system-9
Geht momentan nur über die Einspeisung. Man sollte ja seinen Akku in der Nacht nutzen als Puffer.
Oder würde es konkrete Anwendungsfälle geben? -
@quorle zb benötige ich für die Nacht ca 50% des Akkus, bis dahin können Zusatzgeräte gerne Weiterlaufen und sollen ab 60% wieder angehen
-
Das ist momentan nicht möglich. Könnte man aber bestimmt mit einbauen. Nur testen kann ich das nicht, da ich selbst keinen Speicher habe und momentan alles simulieren muss.
Wenn du einen Speicher hast, würde mich interessieren ob das mit dem Laden usw.. funktioniert. Oder regelt das dein WR? -
@quorle ja die Regelung macht der Wechselrichter , bis jetzt hab ich das alles per node-red Skript gesteuert, aber der Adapter ist natürlich ne coolere idee.
Ich kann dem Adapter ja einfach die Einspeisung erstmal vorspielen (das er bei 50%akku mit x Watt einspeist)
Dann Versuch ich mal meine Programmierung über den Adapter zu lösen. -
@quorle Perfekt, mache ich dann auf Github. Danke und Güsse
-
Es gibt eine neue Version zum Download. Somit gibt es auch einen Datenpunkt für dich
-
@quorle Mega, ich teste heute Abend.
Grüße
-
So richtig eingestellt ?
Wenn ja legt er die Datenpunkte nicht an:
smartloadmanager.0 2025-08-25 08:55:19.430 info Loaded consumers: Fussbodenheizung WC, Fussbodenheizung Bad, Spiegelheizung Bad smartloadmanager.0 2025-08-25 08:55:19.429 info Configured batteryControlModeDatapoint: null smartloadmanager.0 2025-08-25 08:55:19.429 info === Adapter started - PID: 905394 === smartloadmanager.0 2025-08-25 08:55:19.418 info starting. Version 0.0.1-alpha.16 (non-npm: quorle/ioBroker.smartloadmanager#4fa65a694dcd8237fc3cb35f443e248a2d8c913c) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartloadmanager, node: v22.18.0, js-controller: 7.0.7
Grüße
-
Eigentlich wird hier kein Datenpunkt erstellt, denn du verknüpfst ja ( wie du schon richtig gemacht hast) deinen zu steuernden Datenpunkt. Ist eigentlich das gleiche wie "Boolischer Steuerdatenpunkt"
-
-
Brauchst du ja nicht. Der „boolische“ Datenpunkt wird ja auch nicht erzeugt. Macht auch keinen Sinn, da du den Datenpunkt in den Adaptereinstellungen angibst. Wenn ein Datenpunkt erzeugt werden würde, müsstest du ja beide Datenpunkte, also den vom Adapter und den von deinem „zu steuernden“ Datenpunkt mittels Blockly verknüpfen.
-
Vielleicht habe ich es doof erklärt.
Also der Adapter legte mir für jedes gerät die Datenpunkte an:
Außer für das neu angelte Gerät mit 0/1 hier hat der Adapter mir keine Datenpunkte in dem Ordner smartloadmanager angelegt.
Also das 4 Gerät fehlt.
Und wird anscheinen auch nicht geladen.
smartloadmanager.0 2025-08-25 12:29:05.273 info Loaded consumers: Fussbodenheizung WC, Fussbodenheizung Bad, Spiegelheizung Bad
Der "Luftenfeuchter" fehlt.
Grüße
-
Den ersten Fehler der bei dir überall drin ist ist, dass du die Ein- und Ausschaltzeiten falsch einträgst. Diese ist im Format HH:MM einzutragen.
Ändere dies einmal überall in deinen Verbrauchern.
Wenn das erledigt ist, dann bitte den adapter stoppen, Loglevel auf debug setzen und Ausgabe posten. -
Hab ich geändert, Gerät fehlt aber noch.
Hier der Log:
smartloadmanager.0 2025-08-25 12:36:12.992 debug 🚫 Nicht eingeschaltet: Netzbezug aktiv. smartloadmanager.0 2025-08-25 12:36:12.992 debug 💡 "Fussbodenheizung Bad" Status: isOn=false smartloadmanager.0 2025-08-25 12:36:12.948 debug 🕒 Fussbodenheizung Bad: Zeitfenster 12:00–20:00, aktuell 12:36 (756 min) → innerhalb? true smartloadmanager.0 2025-08-25 12:36:12.948 debug ➡️ Prüfe "Fussbodenheizung Bad" (Prio 2, 700 W) smartloadmanager.0 2025-08-25 12:36:12.904 debug 🚫 Nicht eingeschaltet: Netzbezug aktiv. smartloadmanager.0 2025-08-25 12:36:12.904 debug 💡 "Fussbodenheizung WC" Status: isOn=false smartloadmanager.0 2025-08-25 12:36:12.857 debug 🕒 Fussbodenheizung WC: Zeitfenster 12:00–20:00, aktuell 12:36 (756 min) → innerhalb? true smartloadmanager.0 2025-08-25 12:36:12.856 debug ➡️ Prüfe "Fussbodenheizung WC" (Prio 1, 500 W) smartloadmanager.0 2025-08-25 12:36:12.808 debug 🔍 Einschalt-Prüfung für 3 binary-Verbraucher. smartloadmanager.0 2025-08-25 12:36:12.808 debug 📊 FeedIn: 15.74 W, Baseload: 50 W, GridUsage: true smartloadmanager.0 2025-08-25 12:36:12.443 info Loaded consumers: Fussbodenheizung WC, Fussbodenheizung Bad, Spiegelheizung Bad smartloadmanager.0 2025-08-25 12:36:12.442 info Configured batteryControlModeDatapoint: null smartloadmanager.0 2025-08-25 12:36:12.442 info === Adapter started - PID: 916349 === smartloadmanager.0 2025-08-25 12:36:12.427 info starting. Version 0.0.1-alpha.16 (non-npm: quorle/ioBroker.smartloadmanager#4fa65a694dcd8237fc3cb35f443e248a2d8c913c) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartloadmanager, node: v22.18.0, js-controller: 7.0.7 smartloadmanager.0 2025-08-25 12:36:12.427 info starting. Version 0.0.1-alpha.16 (non-npm: quorle/ioBroker.smartloadmanager#4fa65a694dcd8237fc3cb35f443e248a2d8c913c) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartloadmanager, node: v22.18.0, js-controller: 7.0.7 smartloadmanager.0 2025-08-25 12:36:10.518 debug States connected to redis: 0.0.0.0:9000 smartloadmanager.0 2025-08-25 12:36:10.301 debug States create User PubSub Client smartloadmanager.0 2025-08-25 12:36:10.300 debug States create System PubSub Client smartloadmanager.0 2025-08-25 12:36:10.065 debug Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000 smartloadmanager.0 2025-08-25 12:36:09.976 debug Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001 smartloadmanager.0 2025-08-25 12:36:09.973 debug Objects client initialize lua scripts smartloadmanager.0 2025-08-25 12:36:09.837 debug Objects create User PubSub Client smartloadmanager.0 2025-08-25 12:36:09.836 debug Objects create System PubSub Client smartloadmanager.0 2025-08-25 12:36:09.792 debug Objects client ready ... initialize now smartloadmanager.0 2025-08-25 12:36:09.713 debug Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
-
Versuch mal die neue Version von Github. Hat zwar noch ein paar Fehler, sollte aber laufen.
-
@quorle Funktioniert
smartloadmanager.0 2025-08-25 15:26:15.751 debug 🔢 NumericDatapoint für "Luftentfeuchter" gesetzt auf 0 smartloadmanager.0 2025-08-25 15:26:15.504 info 🔀 Schalte "Luftentfeuchter" AUS nach Delay. smartloadmanager.0 2025-08-25 15:25:55.692 debug 📋 Aktive Timer → Luftentfeuchter: noch 20s smartloadmanager.0 2025-08-25 15:25:55.648 debug 🕒 Fussbodenheizung WC: Zeitfenster 12:00–20:00, aktuell 15:25 (925 min) → innerhalb? true smartloadmanager.0 2025-08-25 15:25:55.592 debug 🕒 Fussbodenheizung Bad: Zeitfenster 12:00–20:00, aktuell 15:25 (925 min) → innerhalb? true smartloadmanager.0 2025-08-25 15:25:55.548 debug 🕒 Spiegelheizung Bad: Zeitfenster 12:00–20:00, aktuell 15:25 (925 min) → innerhalb? true smartloadmanager.0 2025-08-25 15:25:55.504 debug 📌 Timer für "Luftentfeuchter" gestartet: 20s bis AUS smartloadmanager.0 2025-08-25 15:25:55.504 debug ⏳ Verzögerung 20s für Ausschalten von "Luftentfeuchter". smartloadmanager.0 2025-08-25 15:25:55.504 debug ⏳ Ausschalten: "Luftentfeuchter" - offDelay 20s. smartloadmanager.0 2025-08-25 15:25:55.460 debug 🕒 Luftentfeuchter: Zeitfenster 12:00–20:00, aktuell 15:25 (925 min) → innerhalb? true smartloadmanager.0 2025-08-25 15:25:55.412 debug 🔍 Ausschalt-Prüfung für 4 binary-Verbraucher. smartloadmanager.0 2025-08-25 15:25:55.412 debug ℹ️ "Luftentfeuchter" ist bereits eingeschaltet – keine Aktion nötig. smartloadmanager.0 2025-08-25 15:25:55.412 debug 💡 "Luftentfeuchter" Status: isOn=true smartloadmanager.0 2025-08-25 15:25:55.412 debug 🔢 NumericDatapoint für "Luftentfeuchter": ham.0.Entfeuchter-bd83370c-def4-46f8-9012-a2afde907c78.000000BD.Active = 1 smartloadmanager.0 2025-08-25 15:25:55.368 debug 🕒 Luftentfeuchter: Zeitfenster 12:00–20:00, aktuell 15:25 (925 min) → innerhalb? true smartloadmanager.0 2025-08-25 15:25:55.368 debug ➡️ Prüfe "Luftentfeuchter" (Prio 4, 300 W) smartloadmanager.0 2025-08-25 15:25:55.324 debug 🚫 Nicht eingeschaltet: Netzbezug aktiv. smartloadmanager.0 2025-08-25 15:25:55.324 debug 💡 "Spiegelheizung Bad" Status: isOn=false smartloadmanager.0 2025-08-25 15:25:55.280 debug 🕒 Spiegelheizung Bad: Zeitfenster 12:00–20:00, aktuell 15:25 (925 min) → innerhalb? true smartloadmanager.0 2025-08-25 15:25:55.280 debug ➡️ Prüfe "Spiegelheizung Bad" (Prio 3, 500 W) smartloadmanager.0 2025-08-25 15:25:55.236 debug 🚫 Nicht eingeschaltet: Netzbezug aktiv. smartloadmanager.0 2025-08-25 15:25:55.236 debug 💡 "Fussbodenheizung Bad" Status: isOn=false smartloadmanager.0 2025-08-25 15:25:55.192 debug 🕒 Fussbodenheizung Bad: Zeitfenster 12:00–20:00, aktuell 15:25 (925 min) → innerhalb? true smartloadmanager.0 2025-08-25 15:25:55.192 debug ➡️ Prüfe "Fussbodenheizung Bad" (Prio 2, 700 W) smartloadmanager.0 2025-08-25 15:25:55.148 debug 🚫 Nicht eingeschaltet: Netzbezug aktiv. smartloadmanager.0 2025-08-25 15:25:55.148 debug 💡 "Fussbodenheizung WC" Status: isOn=false smartloadmanager.0 2025-08-25 15:25:55.104 debug 🕒 Fussbodenheizung WC: Zeitfenster 12:00–20:00, aktuell 15:25 (925 min) → innerhalb? true smartloadmanager.0 2025-08-25 15:25:55.104 debug ➡️ Prüfe "Fussbodenheizung WC" (Prio 1, 500 W) smartloadmanager.0 2025-08-25 15:25:55.062 debug 🔍 Einschalt-Prüfung für 4 binary-Verbraucher. smartloadmanager.0 2025-08-25 15:25:55.061 debug 📊 FeedIn: -9.02 W, Baseload: 50 W, GridUsage: true smartloadmanager.0 2025-08-25 15:25:54.416 info Loaded consumers: Fussbodenheizung WC, Fussbodenheizung Bad, Spiegelheizung Bad, Luftentfeuchter smartloadmanager.0 2025-08-25 15:25:54.416 info Configured batteryControlModeDatapoint: null smartloadmanager.0 2025-08-25 15:25:54.416 info === Adapter started - PID: 924718 === smartloadmanager.0 2025-08-25 15:25:54.405 info starting. Version 0.0.1-alpha.17 (non-npm: quorle/ioBroker.smartloadmanager#7f024952af6992a7d20ea6046239da32e8702477) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartloadmanager, node: v22.18.0, js-controller: 7.0.7 smartloadmanager.0 2025-08-25 15:25:52.449 debug States connected to redis: 0.0.0.0:9000 smartloadmanager.0 2025-08-25 15:25:52.261 debug States create User PubSub Client smartloadmanager.0 2025-08-25 15:25:52.260 debug States create System PubSub Client smartloadmanager.0 2025-08-25 15:25:52.129 debug Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000 smartloadmanager.0 2025-08-25 15:25:52.004 debug Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001 smartloadmanager.0 2025-08-25 15:25:51.838 debug Objects client initialize lua scripts smartloadmanager.0 2025-08-25 15:25:51.445 debug Objects create User PubSub Client smartloadmanager.0 2025-08-25 15:25:51.444 debug Objects create System PubSub Client smartloadmanager.0 2025-08-25 15:25:51.375 debug Objects client ready ... initialize now smartloadmanager.0 2025-08-25 15:25:51.305 debug Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
-
Eine neue Version steht zur verfügen. Changelog siehe Github.
@claus1993 @lesiflo den alten Adapter gibt es nicht mehr (Nulleinspeisung). Dieser hier ist Mächtiger
Ich bräuchte einmal jemanden, der die ganze Batteriegeschichte testen könnte.