Shelly Adapter - genereller Support
-
https://forum.iobroker.net/topic/81918/shelly-plus-1-mit-iobroker-schalten/18
@wotan2005 said in Shelly Plus 1 mit ioBroker schalten:
Shelly Plus Uni Shelly Adapter
Hier im Bild zeigst du selbst den State für Voltmeter 100.
Dass dort kein Wert drinnen steht liegt entweder daran, dass du an deinem Shelly dass Voltmeter nicht aktiv hast oder dass du am Shelly falsche MQTT Einstellungen (port? Username/Passwort?) eingestellt hast. Alternativ kann es auch sein, dass sich der Wert noch nicht geändert hat - der Shelly sendet Werte nur bei einer Änderung über den Schwellwert.
@Homoran
Da es null Sinn macht mehrere parallele Shelly Diskussionen zu führen und die aktuellen Beiträge auch nichts mehr mit dem Titel dieses Topics zu tun haben, bitte Beiträge ab #18 (
https://forum.iobroker.net/topic/81918/shelly-plus-1-mit-iobroker-schalten/18 ) hier abtrennen und an den generellen Shelly Support Thread ( https://forum.iobroker.net/topic/81297/shelly-adapter-genereller-support) anhängen. DORT werde ich gerne bei Bedarf weiter helfen. -
@wotan2005
ich hab mit einem Uni Plus und dem Voltmeter in Verbindung mit dem Shelly Adapter keine Probleme. Hat sich den dein Wert im Voltmeter auch mal aktualisiert und das über dem "Threshold" Wert? -
@wotan2005
Da fällt mir ein, du warst das doch auch mit der geänderten Client-ID im Shelly aus dem anderen Thread. Der Screenshot aus dem Shelly Objektbaum sieht immer noch nicht so richtig aus. Hast du das Ding resetet und neu angefangen ohne die ID zu ändern? -
@mcm1957 sagte in Shelly Adapter - genereller Support:
hier abtrennen und an den generellen Shelly Support Thread
hiermit erledigt, und jetzt sieht man auch sofort
@micklafisch sagte in Shelly Adapter - genereller Support:
du warst das doch auch mit der geänderten Client-ID im Shelly
@wotan2005
Das Zerreißen eines Problems in zwei threads führt zu mehr Konfusion und verteilten Informationen, die sich die Helfenden mühsam zusammensuchen müssen -
Bin dabei die Client-IDs entsprechend wieder zuändern.
Es war mir nicht klar, das das ändern zu Fehler führen kann, da sich alle Shelly immer noch eindeutig melden. -
Und das das zwei Probleme sind, die sich entsprechend behindern, war mir ebenfalls nicht bewusst.
Für mich sahen beide Probleme unabhängig aus. -
@wotan2005 sagte in Shelly Adapter - genereller Support:
Es war mir nicht klar, das das ändern zu Fehler führen kann,
Naja..... die Warnung in der Anleitung dazu ist sogar mit Bild und darin mit roter Schrift. Unmissverständlicher geht`s eigentlich nicht. Sofern man die natürlich liest und sich dran hält
Der Dev vom Shelly-Adapter "freut" sich immer riesig, wenn er mitbekommt, wie seine Bemühungen um eine ausführliche Dokumentation gepflegt ignoriert werden.@wotan2005 sagte in Shelly Adapter - genereller Support:
Und das das zwei Probleme sind, die sich entsprechend behindern, war mir ebenfalls nicht bewusst.
Deswegen nicht an mehreren Stellen Probleme in verteilten Threads parallel lostreten, sondern eine Baustelle nach der anderen aufmachen und erstmal eine sauber schließen. Gerade weil man (Du) es selber nicht besser weis.
-
Darf ich mich hier mal rasch einhängen? bei mir funktioniert der EM3-Gen3 unterdessen seit 3 Wochen recht gut und liefert die Werte über den Shelly Adapter mit MQTT sehr zuverläsig.
Bei mir werden aber die ermittelten Frequenzen in der Shelly http-Seite zwar angezeigt, aber in den IOB-Datenpunkten erscheinen die nicht.
Wenn ich diese 3 Werte mittels Modbus abholen will, bekomme ich zwar Werte, aber die liegen soweit neben real möglichen Werten, dass ich davon ausgehe irgendwas falsch eingestellt zu haben im Modbus. Eigentlich möchte ich das ganze System auch nicht doppelt abfragen, das produziert nur Trafic.
Andi
-
@andibr said in Shelly Pro3em63 || MQTT || device unknown:
@Homoran
Bitte die Frage (https://forum.iobroker.net/topic/80226/shelly-pro3em63-mqtt-device-unknown/23) abtrennen und zum Topic https://forum.iobroker.net/topic/81297/shelly-adapter-genereller-support verschieben.Dieses (ältere) Topic bezieht sich auf den Shelly Pro3em63 - aslo nicht mal dasselbe Gerät.
@andibr
Wenn States im ioBroker Shelly Adapter bei Einsatz der aktuellen Version fehlen, dann leg bitte ein Issue beim Adapter an. Kann sein, das da was in der Konfiguration fehlt.Und generell: Ohne Versionsangaben ist jede Auskunft schwerer - vielleicht hast ja nur neu alte Version installiert...
-
@mcm1957
Also ich versuche es nochmals (ist jetzt hoffentlich am richtigen Ort?)Ich habe einen Shelly 3EM-63 Gen3 9C9xxxxxxxxx mit der FW-Version 20250730-063316/1.7.0-gbe7545d und der wird mit dem Shelly-Adapter Version v10.1.0 via MQTT gefunden und auch in den Objekten aktualisiert.
In der Shelly-http-Seite gibt es Messwerte zur Frequenz, diese werden aber in den Objekten nicht aufgeführt. Ebenfalls sind bei mir die Werte beim "Powerfactor" immer als Wert "1" notiert.
In der Shelly Dokumentation im Web wird beschrieben das diese Werte auch abrufbar sein sollen. Mit dem Modbus-Adapter bekomme ich zwar Werte aber die liegen mit "59,999Hz" etwas neben realen Werten, so das ich davon ausgehe irgendwas falsch eingestellt zu haben.
Dieser Shelly ist bei mir in Serie zum VNB-Zähler installiert und ich kontrolliere damit die Abrechnungen des VNB. Es sind bereits nach kurzer Zeit Differenzen bei der PV-Rückspeisung aufgetreten, darum möchte ich einfach mal zur Dokumentation die Frequenzen und die Powerfaktoren aufzeichnen.
Vielen Dank für die Arbeit die ihr mit dem Shelly-Adapter habt. Es erleichtert einem doch manchmal sehr viel arbeit, wenn man die Werte nicht einzeln via Modbus abholen muss.
AndiEdit: Ergänzung Powerfactor wird bei mir auch als "1" angezeigt, wenn auf dem Shelly irgendwas mit "0.93" steht.
-
@andibr said in Shelly Adapter - genereller Support:
@mcm1957
Also ich versuche es nochmals (ist jetzt hoffentlich am richtigen Ort?)Ich habe einen Shelly 3EM-63 Gen3 9C9xxxxxxxxx mit der FW-Version 20250730-063316/1.7.0-gbe7545d und der wird mit dem Shelly-Adapter Version v10.1.0 via MQTT gefunden und auch in den Objekten aktualisiert.
In der Shelly-http-Seite gibt es Messwerte zur Frequenz, diese werden aber in den Objekten nicht aufgeführt. Ebenfalls sind bei mir die Werte beim "Powerfactor" immer als Wert "1" notiert.
In der Shelly Dokumentation im Web wird beschrieben das diese Werte auch abrufbar sein sollen. Mit dem Modbus-Adapter bekomme ich zwar Werte aber die liegen mit "59,999Hz" etwas neben realen Werten, so das ich davon ausgehe irgendwas falsch eingestellt zu haben.
Dieser Shelly ist bei mir in Serie zum VNB-Zähler installiert und ich kontrolliere damit die Abrechnungen des VNB. Es sind bereits nach kurzer Zeit Differenzen bei der PV-Rückspeisung aufgetreten, darum möchte ich einfach mal zur Dokumentation die Frequenzen und die Powerfaktoren aufzeichnen.
Vielen Dank für die Arbeit die ihr mit dem Shelly-Adapter habt. Es erleichtert einem doch manchmal sehr viel arbeit, wenn man die Werte nicht einzeln via Modbus abholen muss.
AndiEdit: Ergänzung Powerfactor wird bei mir auch als "1" angezeigt, wenn auf dem Shelly irgendwas mit "0.93" steht.
Hi
Wie schon geschrieben: Bitte leg ein Issue beim Adapter an.- Derzeit sind für dieses Device keine Frequenzinfos konfiguriert. Muss sich wer ansehen.
- Was den Powerfaktor brtrifft ist das eher komisch, aber schreib das auch ins Issue.
- Wenn möglich häng bitte ein Log mit Level DEBUG an. Interessant ist das MQTT Paket wo der Shelly die Daten sendet
DANKE
-
Moin
ist es möglich, die Schedules vom Shelly als Datenpunkte auszulesen?
-
Gibts eigentlich irgendeine Möglichkeit die Daten vom Shelly BLU HT in den ioBroker zu bekommen?
-
@accu
Schau doch bitte selbst mal nach - da gibts eine Liste ...
https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly -
Ich habe zwei Bewegungsmelder Shelly Blue Motion (SBMO-003Z), zwei alte Shelly 1 (SHSW-1) sowie ein Shelly Bluetooth Gateway (SNGW-BT01).
Die Aufgabe ist einfach: die Bewegungsmelder sollen mithilfe des Shelly Adapters die Shelly 1 schalten.
Ich scheitere aber daran, die Bewegungsdaten der Shelly Blue Motion den Shelly Adapter zu bekommen, so dass das entsprechende Java Skript die Shelly 1 schalten kann. Das Gateway und die Bewegungsmelder sind miteinander verbunden. Aber das Gateway sendet irgendwie die Daten nicht an den Shelly Adapter.
Wer kann mir hier kurz helfen?
-
@skorpil hier bitte mal lesen: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/en/ble-devices.md
Shelly Bluetooth Gateway per Mqtt in Shelly Adapter einbinden.
Dann Skript kopieren und in Shelly Bluetooth Gateway einfügen speichern und starten.
Im Shelly Adapter erscheint dann ein Ordner BLE dort findest du die Geräte und Datenpunkte von den Shelly die sich über das Gateway angemeldet haben.
Herzliche Grüße
Fabio -
@fabio danke für die rasche Antwort! Ich werde es testen und Feedback geben.
-
@fabio getestet. Läuft. Danke