    8.4k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.0k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.5k

E3DC Hauskraftwerk steuern

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben JavaScript
3.5k Beiträge 70 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 61 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • A Online
    A Online
    ArnoD
    schrieb am zuletzt editiert von
    #3368

    Neue Version TibberSkript auf GitHub hochgeladen.
    Version: 1.3.18

    Änderungen:

    • Diese Änderung behebt ein Problem, bei dem das Skript undefinierte Daten hatte, wenn JSON-Daten aus dem Tibberlink-Adapter (z. B. sID_PricesTodayJSON oder sID_PricesTomorrowJSON) zum Zeitpunkt der Aktualisierung leer, ungültig oder temporär nicht verfügbar waren.
    A 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • A Abyss

      @ArnoD

      Ich habe mir jetzt auch mal EVCC installiert als Vorbereitung auf die Wallbox die in paar Wochen dazukommt bei mir.
      Ich habe jetzt aber schon mal den AC-Elwa-2 Heizstab in EVCC eingebunden und teste das seit gestern.
      Läuft bis jetzt ganz gut.
      Falls das auch wer umsetzen will, ich bin über folgende Punkte gestolpert:

      • Der Heizstab akzeptiert nur eine Modbus Verbindung, also entweder iobroker ODER Evcc.
        --> Zur Steuerung über EVCC musste somit der iobroker getrennt werden.
        Damit der iobroker trotzdem weiterhin die Werte vom Heizstab bekommt muss man in EVCC einen modbusproxy einrichten und den iorboker dann auf die ip+port des EVCC modbusproxy umstellen. Der EVCC reicht dann die Werte einfach 1:1 zum iobroker durch.

      Anfangs hatte ich im EVCC noch "out of Sync" Meldungen bei der Ansteuerung des Heizstabs.
      Diese habe ich aktuell durch folgende 2 Einstellungen am Heizstab wegbekommen:

      • Zeitablauf Ansteuerung erhöht auf 60s (in einem Github-Issue war sogar die Rede von 600s, ich versuchs aktuell mal mit den 60s)
      • Max. Temperatur Warmwasser habe ich höher gesetzt als ich EVCC regeln lasse, da sonst der Heizstab abgeschaltet hat bevor EVCC mit der Regelung gestoppt hat.

      Jetzt hoffe ich mal, dass zeitnah die Wallbox Multiconnect 2 in EVCC unterstützt wird bis die bei mir kommt. ;)
      Hier fehlt aktuell wohl noch ein passendes Template.

      Deinen Hinweis mit dem Modbusproxy zu der Wallbox hatte ich nicht ganz verstanden. Der Modbusproxy dient ja nur dazu um ein mit EVCC Verbundenes Gerät über EVCC auszulesen, oder? Aber bei der Wallbox fehlt ja aktuell noch das passende Template um die in EVCC überhaupt einzubinden.
      Evtl. versteh ich hier auch aktuell was falsch. ;)

      Grüße

      A Online
      A Online
      ArnoD
      schrieb am zuletzt editiert von
      #3369

      @abyss sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

      Deinen Hinweis mit dem Modbusproxy zu der Wallbox hatte ich nicht ganz verstanden.

      War nur die Frage, ob es mit dem Standard Template und dem Modbusproxy bereits versucht wurde.

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • A ArnoD

        Neue Version TibberSkript auf GitHub hochgeladen.
        Version: 1.3.18

        Änderungen:

        • Diese Änderung behebt ein Problem, bei dem das Skript undefinierte Daten hatte, wenn JSON-Daten aus dem Tibberlink-Adapter (z. B. sID_PricesTodayJSON oder sID_PricesTomorrowJSON) zum Zeitpunkt der Aktualisierung leer, ungültig oder temporär nicht verfügbar waren.
        A Online
        A Online
        ArnoD
        schrieb am zuletzt editiert von ArnoD
        #3370

        @malei sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

        Dann muss ich mich wohl noch nicht an die Installation von EVCC machen ... Nutze auch seit ein paar Tagen eine MultiConnect II. Bei mir wird nicht mal im RSCP-Adapter der SOC des Autos angezeigt. Ist das normal?

        Der e3dc-rscp Adapter kann dir den SOC vom Auto nicht anzeigen, da dieser nicht übertragen wird bzw. auch keine Schnittstelle zum Auto vorhanden ist.

        M 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • A Abyss

          @azzkikrboy
          Bist du mit der Multiconnect II bereits weitergekommen?
          Im Github-Issue geht ja irgendwie auch nichts voran.

          Und mal ne blöde Frage...hast du es evtl schon mal mit dem Template der Easy-Connect versucht, die ja von EVCC unterstützt wird?
          Ich hab mir mal die ModBus_E3DC_Speichersysteme (DE)_V2.40_de-DE_20.05.2025.pdf Doku durchgeblättert...für mich als Laien sieht es ja so aus, als ob beide Wallboxen mit den gleichen Bits angesteuert werden. Evtl. funktioniert ja dann das Template der Easy-connect direkt?!

          A Online
          A Online
          ArnoD
          schrieb am zuletzt editiert von
          #3371

          @abyss sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

          Und mal ne blöde Frage...hast du es evtl schon mal mit dem Template der Easy-Connect versucht, die ja von EVCC unterstützt wird?
          Ich hab mir mal die ModBus_E3DC_Speichersysteme (DE)_V2.40_de-DE_20.05.2025.pdf Doku durchgeblättert...für mich als Laien sieht es ja so aus, als ob beide Wallboxen mit den gleichen Bits angesteuert werden. Evtl. funktioniert ja dann das Template der Easy-connect direkt?!

          Genau das hatte ich gemeint :-)
          Noch ein Hinweis, der mich fast zum Verzweifeln gebracht hat.
          Bei mir funktionierte die Steuerung der Wallbox über evcc erst, nachdem ich bei der Wallbox den Dip-Schalter 7 auf off gestellt hatte.

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • A ArnoD

            @malei sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

            Dann muss ich mich wohl noch nicht an die Installation von EVCC machen ... Nutze auch seit ein paar Tagen eine MultiConnect II. Bei mir wird nicht mal im RSCP-Adapter der SOC des Autos angezeigt. Ist das normal?

            Der e3dc-rscp Adapter kann dir den SOC vom Auto nicht anzeigen, da dieser nicht übertragen wird bzw. auch keine Schnittstelle zum Auto vorhanden ist.

            M Offline
            M Offline
            MaLei
            schrieb am zuletzt editiert von
            #3372

            @arnod
            Was zeigt e3dc-rscp.0.WB.WB_0.SOC ("Ladezustand") an?

            Kannst du mir sagen, wie ich über die VIS den Sonnenmodus aktivieren/deaktivieren kann?

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • A Abyss

              @azzkikrboy
              Bist du mit der Multiconnect II bereits weitergekommen?
              Im Github-Issue geht ja irgendwie auch nichts voran.

              Und mal ne blöde Frage...hast du es evtl schon mal mit dem Template der Easy-Connect versucht, die ja von EVCC unterstützt wird?
              Ich hab mir mal die ModBus_E3DC_Speichersysteme (DE)_V2.40_de-DE_20.05.2025.pdf Doku durchgeblättert...für mich als Laien sieht es ja so aus, als ob beide Wallboxen mit den gleichen Bits angesteuert werden. Evtl. funktioniert ja dann das Template der Easy-connect direkt?!

              azzkikrboyA Offline
              azzkikrboyA Offline
              azzkikrboy
              schrieb am zuletzt editiert von azzkikrboy
              #3373

              @Abyss
              Nein, bin noch nicht weiter, habe aber schon Kontakt mit den Entwicklern aufgenommen. Die sind sehr hilfsbereit, aber auch nur 3, also hoffnungslos überlastet.
              Meine Idee war die WB über RSCP über das E3DC zu regeln ... Also nicht direkt die WB anzusprechen. Grundsätzlich wären die bereit das zu übernehmen, wenns dann einer "macht" ... ich versuche da mal im Urlaub weiter zu kommen.

              Ich habe es mit dem EasyConnect Template versucht ... (siehe Post vom 30.06. 20:03h).

              @ArnoD : Wallbox DIP 7: bei der EasyConnect oder MultiConnect II ???

              Mit den DIP Schaltern habe ich noch nicht "gespielt", da von EVCC keine Info vorhanden ist ...

              A 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • azzkikrboyA azzkikrboy

                @Abyss
                Nein, bin noch nicht weiter, habe aber schon Kontakt mit den Entwicklern aufgenommen. Die sind sehr hilfsbereit, aber auch nur 3, also hoffnungslos überlastet.
                Meine Idee war die WB über RSCP über das E3DC zu regeln ... Also nicht direkt die WB anzusprechen. Grundsätzlich wären die bereit das zu übernehmen, wenns dann einer "macht" ... ich versuche da mal im Urlaub weiter zu kommen.

                Ich habe es mit dem EasyConnect Template versucht ... (siehe Post vom 30.06. 20:03h).

                @ArnoD : Wallbox DIP 7: bei der EasyConnect oder MultiConnect II ???

                Mit den DIP Schaltern habe ich noch nicht "gespielt", da von EVCC keine Info vorhanden ist ...

                A Online
                A Online
                ArnoD
                schrieb am zuletzt editiert von
                #3374

                @azzkikrboy sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                Wallbox DIP 7: bei der EasyConnect oder MultiConnect II ???

                Ich habe die EasyConnect

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • A ArnoD

                  @psrelax
                  Hast du da ein LOG File oder kannst du Debug Log beim CC Skript einschalten und das mal mir schicken?
                  Will nur sicher sein das, dass die Ursache ist.

                  P Online
                  P Online
                  psrelax
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #3375

                  @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                  Hast du da ein LOG File oder kannst du Debug Log beim CC Skript einschalten und das mal mir schicken?
                  Will nur sicher sein das, dass die Ursache ist.

                  Meinst du wegen der Entladesperre?
                  Wenn ja, hier bitte:

                  2025-07-07 00:59:54.493  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
                  2025-07-07 00:59:54.493  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
                  2025-07-07 00:59:54.493  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
                  2025-07-07 00:59:54.493  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100
                  2025-07-07 00:59:54.493  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88
                  2025-07-07 00:59:54.493  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
                  2025-07-07 00:59:54.493  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
                  2025-07-07 00:59:54.493  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 5
                  2025-07-07 00:59:54.493  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
                  2025-07-07 00:59:54.493  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
                  2025-07-07 00:59:54.493  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
                  2025-07-07 00:59:54.493  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =3
                  2025-07-07 00:59:54.493  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:21
                  2025-07-07 00:59:54.493  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:21
                  2025-07-07 00:59:54.494  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 15:20
                  2025-07-07 00:59:54.536  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
                  2025-07-07 00:59:54.538  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 90
                  2025-07-07 00:59:54.539  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98
                  2025-07-07 00:59:54.540  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 70
                  2025-07-07 00:59:54.541  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 100
                  2025-07-07 00:59:54.542  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
                  2025-07-07 00:59:54.543  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
                  2025-07-07 00:59:54.544  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00
                  2025-07-07 00:59:54.545  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 1
                  2025-07-07 00:59:54.547  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 1
                  2025-07-07 00:59:54.547  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Montag: 944 Wh
                  2025-07-07 00:59:54.547  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 944 Wh
                  2025-07-07 00:59:54.590  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 675W
                  2025-07-07 00:59:54.591  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = -669 W
                  2025-07-07 00:59:54.593  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W
                  2025-07-07 00:59:54.593  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 17kWh 
                  2025-07-07 00:59:54.635  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 44 %
                  2025-07-07 00:59:54.635  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 1 %
                  2025-07-07 00:59:54.635  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false
                  2025-07-07 00:59:54.635  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
                  2025-07-07 00:59:54.635  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
                  2025-07-07 00:59:54.677  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
                  2025-07-07 00:59:54.677  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
                  2025-07-07 00:59:54.677  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000
                  2025-07-07 00:59:54.677  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
                  2025-07-07 00:59:54.677  - warn: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,6,4,7,10, 
                  2025-07-07 01:00:00.007  - warn: javascript.0 (196) script.js.PV_Max_Watt.pv_max_watt_schreiben: Zeitplan ausgeführt Anfang
                  2025-07-07 01:00:00.010  - warn: javascript.0 (196) script.js.PV_Max_Watt.pv_max_watt_schreiben: 12391
                  2025-07-07 01:00:00.010  - warn: javascript.0 (196) script.js.PV_Max_Watt.pv_max_watt_schreiben: Zeitplan ausgeführt Ende
                  2025-07-07 01:00:00.033  - warn: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: -==== ?? Tibber output signal BatterieEntladesperre wurde in true geändert ====-
                  2025-07-07 01:00:00.035  - warn: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieEntladesperre wurde durch Timer um 01:00:00 auf true gesetzt.
                  2025-07-07 01:00:00.382  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************
                  2025-07-07 01:00:00.382  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = ["2025-07-07T00:00:00.000Z","2025-07-07T04:00:00.000Z"]
                  2025-07-07 01:00:00.382  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = [true,false]
                  2025-07-07 01:00:00.382  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = ["Entladesperre","Entladesperre"]
                  2025-07-07 01:00:00.382  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.2233
                  2025-07-07 01:00:00.382  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 17
                  2025-07-07 01:00:00.382  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 44
                  2025-07-07 01:00:00.382  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = -675
                  2025-07-07 01:00:00.383  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = -5
                  2025-07-07 01:00:00.383  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 2
                  2025-07-07 01:00:00.383  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 5:60 h
                  2025-07-07 01:00:00.383  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Bruttostrompreis Batterie angewählt = true
                  2025-07-07 01:00:00.383  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Nettostrompreis Batterie = 0.1057
                  2025-07-07 01:00:00.383  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Bruttostrompreis Batterie = 0.1201
                  2025-07-07 01:00:00.383  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.2908
                  2025-07-07 01:00:00.383  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Preis Tibber mit Ladeverluste = 0.3459
                  2025-07-07 01:00:00.383  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].endLocale = 7.7.2025, 13:00:00
                  2025-07-07 01:00:00.383  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].startLocale = 7.7.2025, 10:00:00
                  2025-07-07 01:00:00.383  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].Type = high
                  2025-07-07 01:00:00.383  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].endLocale = 7.7.2025, 10:00:00
                  2025-07-07 01:00:00.383  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].startLocale = 7.7.2025, 06:00:00
                  2025-07-07 01:00:00.383  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].Type = peak
                  2025-07-07 01:00:00.383  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.endLocale = 7.7.2025, 06:00:00
                  2025-07-07 01:00:00.383  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.startLocale = 7.7.2025, 00:00:00
                  2025-07-07 01:00:00.383  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.Type = high
                  2025-07-07 01:00:00.383  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert Spitzenstrompreis = 0.3068
                  2025-07-07 01:00:00.383  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert hoher Strompreis = 0.27
                  2025-07-07 01:00:00.383  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert niedriger Strompreis = 0.1057
                  2025-07-07 01:00:00.383  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** schneeBedeckt = false
                  2025-07-07 01:00:00.383  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung heute = 44.31 kWh
                  2025-07-07 01:00:00.383  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung morgen = 32.54 kWh
                  2025-07-07 01:00:00.383  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** pvLeistungAusreichend = false
                  2025-07-07 01:00:00.384  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bReichweiteSunrise = false
                  2025-07-07 01:00:00.384  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** eAutoLaden = false
                  2025-07-07 01:00:00.384  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieEntladenSperren = true
                  2025-07-07 01:00:00.384  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieLaden = false
                  2025-07-07 01:00:00.384  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** battSperrePrio = true
                  2025-07-07 01:00:00.384  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Status = Batterie sperre von 02:00 Uhr bis 06:00 Uhr um Peakphase zu überbrücken (aktive Phase: high)
                  2025-07-07 01:00:00.384  - warn: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** ProgrammAblauf = 27,1,18,18/4,19,22,32,11,11/3,11/4,31,29,29/3,29,29/3, 
                  2025-07-07 01:00:00.384  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.3.17 *******************
                  2025-07-07 01:00:03.045  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
                  2025-07-07 01:00:03.045  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
                  2025-07-07 01:00:03.045  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
                  2025-07-07 01:00:03.045  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100
                  2025-07-07 01:00:03.045  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88
                  2025-07-07 01:00:03.045  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
                  2025-07-07 01:00:03.045  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
                  2025-07-07 01:00:03.045  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 5
                  2025-07-07 01:00:03.045  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
                  2025-07-07 01:00:03.046  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
                  2025-07-07 01:00:03.046  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
                  2025-07-07 01:00:03.046  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =3
                  2025-07-07 01:00:03.046  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:21
                  2025-07-07 01:00:03.046  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:21
                  2025-07-07 01:00:03.046  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 15:20
                  2025-07-07 01:00:03.088  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
                  2025-07-07 01:00:03.090  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 90
                  2025-07-07 01:00:03.091  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98
                  2025-07-07 01:00:03.092  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 70
                  2025-07-07 01:00:03.093  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 100
                  2025-07-07 01:00:03.095  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
                  2025-07-07 01:00:03.096  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
                  2025-07-07 01:00:03.097  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00
                  2025-07-07 01:00:03.098  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 1
                  2025-07-07 01:00:03.099  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 1
                  2025-07-07 01:00:03.100  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Montag: 944 Wh
                  2025-07-07 01:00:03.100  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 944 Wh
                  2025-07-07 01:00:03.154  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 681W
                  2025-07-07 01:00:03.166  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = -675 W
                  2025-07-07 01:00:03.179  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W
                  2025-07-07 01:00:03.180  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 17kWh 
                  2025-07-07 01:00:03.237  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 44 %
                  2025-07-07 01:00:03.237  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 1 %
                  2025-07-07 01:00:03.237  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false
                  2025-07-07 01:00:03.237  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
                  2025-07-07 01:00:03.237  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
                  2025-07-07 01:00:03.349  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
                  2025-07-07 01:00:03.349  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
                  2025-07-07 01:00:03.349  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000
                  2025-07-07 01:00:03.349  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
                  2025-07-07 01:00:03.349  - warn: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,6,4,37,41, 
                  2025-07-07 01:00:12.045  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
                  2025-07-07 01:00:12.045  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
                  2025-07-07 01:00:12.045  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
                  2025-07-07 01:00:12.045  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100
                  2025-07-07 01:00:12.045  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88
                  2025-07-07 01:00:12.045  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
                  2025-07-07 01:00:12.045  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
                  2025-07-07 01:00:12.045  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 5
                  2025-07-07 01:00:12.045  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
                  2025-07-07 01:00:12.045  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
                  2025-07-07 01:00:12.046  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
                  2025-07-07 01:00:12.046  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =3
                  2025-07-07 01:00:12.046  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:21
                  2025-07-07 01:00:12.046  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:21
                  2025-07-07 01:00:12.046  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 15:20
                  2025-07-07 01:00:12.088  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
                  2025-07-07 01:00:12.090  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 90
                  2025-07-07 01:00:12.093  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98
                  2025-07-07 01:00:12.094  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 70
                  2025-07-07 01:00:12.096  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 100
                  2025-07-07 01:00:12.097  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
                  2025-07-07 01:00:12.099  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
                  2025-07-07 01:00:12.102  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00
                  2025-07-07 01:00:12.103  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 1
                  2025-07-07 01:00:12.104  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 1
                  2025-07-07 01:00:12.105  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Montag: 944 Wh
                  2025-07-07 01:00:12.105  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 944 Wh
                  2025-07-07 01:00:12.148  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 386W
                  2025-07-07 01:00:12.152  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = 0 W
                  2025-07-07 01:00:12.159  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W
                  2025-07-07 01:00:12.159  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 17kWh 
                  2025-07-07 01:00:12.200  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 44 %
                  2025-07-07 01:00:12.200  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 1 %
                  2025-07-07 01:00:12.200  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false
                  2025-07-07 01:00:12.200  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
                  2025-07-07 01:00:12.200  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
                  2025-07-07 01:00:12.242  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
                  2025-07-07 01:00:12.242  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
                  2025-07-07 01:00:12.242  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000
                  2025-07-07 01:00:12.242  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
                  2025-07-07 01:00:12.242  - warn: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,6,4,37, 
                  2025-07-07 01:00:18.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
                  2025-07-07 01:00:18.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
                  2025-07-07 01:00:18.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
                  2025-07-07 01:00:18.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100
                  2025-07-07 01:00:18.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88
                  2025-07-07 01:00:18.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
                  2025-07-07 01:00:18.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
                  2025-07-07 01:00:18.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 5
                  2025-07-07 01:00:18.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
                  2025-07-07 01:00:18.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
                  2025-07-07 01:00:18.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
                  2025-07-07 01:00:18.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =3
                  2025-07-07 01:00:18.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:21
                  2025-07-07 01:00:18.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:21
                  2025-07-07 01:00:18.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 15:20
                  2025-07-07 01:00:18.087  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
                  2025-07-07 01:00:18.089  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 90
                  2025-07-07 01:00:18.091  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98
                  2025-07-07 01:00:18.092  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 70
                  2025-07-07 01:00:18.093  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 100
                  2025-07-07 01:00:18.095  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
                  2025-07-07 01:00:18.096  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
                  2025-07-07 01:00:18.097  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00
                  2025-07-07 01:00:18.098  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 1
                  2025-07-07 01:00:18.099  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 1
                  2025-07-07 01:00:18.100  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Montag: 944 Wh
                  2025-07-07 01:00:18.100  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 944 Wh
                  2025-07-07 01:00:18.156  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 459W
                  2025-07-07 01:00:18.160  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = 0 W
                  2025-07-07 01:00:18.162  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W
                  2025-07-07 01:00:18.162  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 17kWh 
                  2025-07-07 01:00:18.205  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 44 %
                  2025-07-07 01:00:18.205  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 1 %
                  2025-07-07 01:00:18.205  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false
                  2025-07-07 01:00:18.205  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
                  2025-07-07 01:00:18.205  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
                  2025-07-07 01:00:18.247  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
                  2025-07-07 01:00:18.247  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
                  2025-07-07 01:00:18.247  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000
                  2025-07-07 01:00:18.247  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
                  2025-07-07 01:00:18.247  - warn: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,6,4,37, 
                  2025-07-07 01:00:24.506  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
                  2025-07-07 01:00:24.506  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
                  2025-07-07 01:00:24.506  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
                  2025-07-07 01:00:24.506  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100
                  2025-07-07 01:00:24.506  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88
                  2025-07-07 01:00:24.506  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
                  2025-07-07 01:00:24.506  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
                  2025-07-07 01:00:24.507  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 5
                  2025-07-07 01:00:24.507  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
                  2025-07-07 01:00:24.507  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
                  2025-07-07 01:00:24.507  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
                  2025-07-07 01:00:24.507  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =3
                  2025-07-07 01:00:24.507  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:21
                  2025-07-07 01:00:24.507  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:21
                  2025-07-07 01:00:24.507  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 15:20
                  2025-07-07 01:00:24.551  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
                  2025-07-07 01:00:24.553  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 90
                  2025-07-07 01:00:24.554  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98
                  2025-07-07 01:00:24.555  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 70
                  2025-07-07 01:00:24.557  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 100
                  2025-07-07 01:00:24.558  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
                  2025-07-07 01:00:24.559  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
                  2025-07-07 01:00:24.560  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00
                  2025-07-07 01:00:24.561  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 1
                  2025-07-07 01:00:24.562  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 1
                  2025-07-07 01:00:24.563  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Montag: 944 Wh
                  2025-07-07 01:00:24.563  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 944 Wh
                  2025-07-07 01:00:24.605  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 405W
                  2025-07-07 01:00:24.606  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = 0 W
                  2025-07-07 01:00:24.609  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W
                  2025-07-07 01:00:24.609  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 17kWh 
                  2025-07-07 01:00:24.650  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 44 %
                  2025-07-07 01:00:24.650  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 1 %
                  2025-07-07 01:00:24.650  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false
                  2025-07-07 01:00:24.650  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
                  2025-07-07 01:00:24.650  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
                  2025-07-07 01:00:24.692  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
                  2025-07-07 01:00:24.692  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
                  2025-07-07 01:00:24.692  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000
                  2025-07-07 01:00:24.692  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
                  2025-07-07 01:00:24.692  - warn: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,6,4,37, 
                  2025-07-07 01:00:33.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
                  2025-07-07 01:00:33.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
                  2025-07-07 01:00:33.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
                  2025-07-07 01:00:33.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100
                  2025-07-07 01:00:33.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88
                  2025-07-07 01:00:33.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
                  2025-07-07 01:00:33.045  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
                  2025-07-07 01:00:33.045  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 5
                  2025-07-07 01:00:33.045  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
                  2025-07-07 01:00:33.045  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
                  2025-07-07 01:00:33.045  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
                  2025-07-07 01:00:33.045  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =3
                  2025-07-07 01:00:33.045  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:21
                  2025-07-07 01:00:33.045  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:21
                  2025-07-07 01:00:33.045  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 15:20
                  2025-07-07 01:00:33.088  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
                  2025-07-07 01:00:33.090  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 90
                  2025-07-07 01:00:33.091  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98
                  2025-07-07 01:00:33.092  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 70
                  2025-07-07 01:00:33.094  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 100
                  2025-07-07 01:00:33.095  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
                  2025-07-07 01:00:33.097  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
                  2025-07-07 01:00:33.098  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00
                  2025-07-07 01:00:33.099  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 1
                  2025-07-07 01:00:33.101  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 1
                  2025-07-07 01:00:33.102  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Montag: 944 Wh
                  2025-07-07 01:00:33.102  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 944 Wh
                  2025-07-07 01:00:33.154  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 1137W
                  2025-07-07 01:00:33.162  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = 0 W
                  2025-07-07 01:00:33.176  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W
                  2025-07-07 01:00:33.177  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 17kWh 
                  2025-07-07 01:00:33.238  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 44 %
                  2025-07-07 01:00:33.239  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 1 %
                  2025-07-07 01:00:33.239  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false
                  2025-07-07 01:00:33.239  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
                  2025-07-07 01:00:33.239  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
                  2025-07-07 01:00:33.351  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
                  2025-07-07 01:00:33.351  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
                  2025-07-07 01:00:33.351  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000
                  2025-07-07 01:00:33.351  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
                  2025-07-07 01:00:33.351  - warn: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,6,4,37,41, 
                  2025-07-07 01:00:39.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
                  2025-07-07 01:00:39.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
                  2025-07-07 01:00:39.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
                  2025-07-07 01:00:39.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100
                  2025-07-07 01:00:39.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88
                  2025-07-07 01:00:39.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
                  2025-07-07 01:00:39.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
                  2025-07-07 01:00:39.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 5
                  2025-07-07 01:00:39.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
                  2025-07-07 01:00:39.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
                  2025-07-07 01:00:39.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
                  2025-07-07 01:00:39.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =3
                  2025-07-07 01:00:39.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:21
                  2025-07-07 01:00:39.045  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:21
                  2025-07-07 01:00:39.045  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 15:20
                  2025-07-07 01:00:39.088  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
                  2025-07-07 01:00:39.090  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 90
                  2025-07-07 01:00:39.091  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98
                  2025-07-07 01:00:39.092  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 70
                  2025-07-07 01:00:39.093  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 100
                  2025-07-07 01:00:39.094  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
                  2025-07-07 01:00:39.096  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
                  2025-07-07 01:00:39.097  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00
                  2025-07-07 01:00:39.098  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 1
                  2025-07-07 01:00:39.099  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 1
                  2025-07-07 01:00:39.100  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Montag: 944 Wh
                  2025-07-07 01:00:39.100  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 944 Wh
                  2025-07-07 01:00:39.142  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 542W
                  2025-07-07 01:00:39.143  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = 0 W
                  2025-07-07 01:00:39.145  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W
                  2025-07-07 01:00:39.145  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 17kWh 
                  2025-07-07 01:00:39.186  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 44 %
                  2025-07-07 01:00:39.186  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 1 %
                  2025-07-07 01:00:39.186  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false
                  2025-07-07 01:00:39.186  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
                  2025-07-07 01:00:39.186  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
                  2025-07-07 01:00:39.228  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
                  2025-07-07 01:00:39.228  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
                  2025-07-07 01:00:39.229  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000
                  2025-07-07 01:00:39.229  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
                  2025-07-07 01:00:39.229  - warn: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,6,4,37,41, 
                  2025-07-07 01:00:45.005  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
                  2025-07-07 01:00:45.006  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
                  2025-07-07 01:00:45.006  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
                  2025-07-07 01:00:45.006  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100
                  2025-07-07 01:00:45.006  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88
                  2025-07-07 01:00:45.006  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
                  2025-07-07 01:00:45.006  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
                  2025-07-07 01:00:45.006  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 5
                  2025-07-07 01:00:45.006  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
                  2025-07-07 01:00:45.006  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
                  2025-07-07 01:00:45.006  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
                  2025-07-07 01:00:45.006  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =3
                  2025-07-07 01:00:45.006  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:21
                  2025-07-07 01:00:45.006  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:21
                  2025-07-07 01:00:45.006  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 15:20
                  2025-07-07 01:00:45.049  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
                  2025-07-07 01:00:45.050  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 90
                  2025-07-07 01:00:45.052  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98
                  2025-07-07 01:00:45.053  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 70
                  2025-07-07 01:00:45.054  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 100
                  2025-07-07 01:00:45.055  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
                  2025-07-07 01:00:45.056  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
                  2025-07-07 01:00:45.057  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00
                  2025-07-07 01:00:45.058  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 1
                  2025-07-07 01:00:45.060  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 1
                  2025-07-07 01:00:45.060  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Montag: 944 Wh
                  2025-07-07 01:00:45.060  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 944 Wh
                  2025-07-07 01:00:45.102  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 539W
                  2025-07-07 01:00:45.104  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = 0 W
                  2025-07-07 01:00:45.105  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W
                  2025-07-07 01:00:45.105  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 17kWh 
                  2025-07-07 01:00:45.146  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 44 %
                  2025-07-07 01:00:45.146  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 1 %
                  2025-07-07 01:00:45.146  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false
                  2025-07-07 01:00:45.146  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
                  2025-07-07 01:00:45.146  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
                  2025-07-07 01:00:45.188  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
                  2025-07-07 01:00:45.188  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
                  2025-07-07 01:00:45.188  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000
                  2025-07-07 01:00:45.188  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
                  2025-07-07 01:00:45.189  - warn: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,6,4,37,41, 
                  2025-07-07 01:00:54.605  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
                  2025-07-07 01:00:54.605  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
                  2025-07-07 01:00:54.605  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
                  2025-07-07 01:00:54.605  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100
                  2025-07-07 01:00:54.605  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88
                  2025-07-07 01:00:54.605  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
                  2025-07-07 01:00:54.605  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
                  2025-07-07 01:00:54.605  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 5
                  2025-07-07 01:00:54.605  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
                  2025-07-07 01:00:54.605  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
                  2025-07-07 01:00:54.605  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
                  2025-07-07 01:00:54.605  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =3
                  2025-07-07 01:00:54.606  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:21
                  2025-07-07 01:00:54.606  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:21
                  2025-07-07 01:00:54.606  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 15:20
                  2025-07-07 01:00:54.649  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
                  2025-07-07 01:00:54.650  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 90
                  2025-07-07 01:00:54.652  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98
                  2025-07-07 01:00:54.653  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 70
                  2025-07-07 01:00:54.654  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 100
                  2025-07-07 01:00:54.656  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
                  2025-07-07 01:00:54.657  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
                  2025-07-07 01:00:54.659  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00
                  2025-07-07 01:00:54.661  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 1
                  2025-07-07 01:00:54.662  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 1
                  2025-07-07 01:00:54.662  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Montag: 944 Wh
                  2025-07-07 01:00:54.662  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 944 Wh
                  2025-07-07 01:00:54.705  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 887W
                  2025-07-07 01:00:54.706  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = 0 W
                  2025-07-07 01:00:54.708  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W
                  2025-07-07 01:00:54.708  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 17kWh 
                  2025-07-07 01:00:54.749  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 44 %
                  2025-07-07 01:00:54.749  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 1 %
                  2025-07-07 01:00:54.749  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false
                  2025-07-07 01:00:54.749  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
                  2025-07-07 01:00:54.749  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
                  2025-07-07 01:00:54.795  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
                  2025-07-07 01:00:54.795  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
                  2025-07-07 01:00:54.795  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000
                  2025-07-07 01:00:54.795  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
                  2025-07-07 01:00:54.795  - warn: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,6,4,37, 
                  2025-07-07 01:01:00.282  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************
                  2025-07-07 01:01:00.282  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = ["2025-07-06T23:00:00.000Z","2025-07-07T04:00:00.000Z"]
                  2025-07-07 01:01:00.282  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = [true,false]
                  2025-07-07 01:01:00.282  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = ["Entladesperre","Entladesperre"]
                  2025-07-07 01:01:00.282  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.2233
                  2025-07-07 01:01:00.282  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 17
                  2025-07-07 01:01:00.282  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 44
                  2025-07-07 01:01:00.283  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = 0
                  2025-07-07 01:01:00.283  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = 461
                  2025-07-07 01:01:00.283  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 2
                  2025-07-07 01:01:00.283  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 5:33 h
                  2025-07-07 01:01:00.283  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Bruttostrompreis Batterie angewählt = true
                  2025-07-07 01:01:00.283  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Nettostrompreis Batterie = 0.1057
                  2025-07-07 01:01:00.283  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Bruttostrompreis Batterie = 0.1201
                  2025-07-07 01:01:00.283  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.2908
                  2025-07-07 01:01:00.283  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Preis Tibber mit Ladeverluste = 0.3459
                  2025-07-07 01:01:00.283  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].endLocale = 7.7.2025, 13:00:00
                  2025-07-07 01:01:00.283  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].startLocale = 7.7.2025, 10:00:00
                  2025-07-07 01:01:00.283  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].Type = high
                  2025-07-07 01:01:00.283  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].endLocale = 7.7.2025, 10:00:00
                  2025-07-07 01:01:00.283  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].startLocale = 7.7.2025, 06:00:00
                  2025-07-07 01:01:00.283  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].Type = peak
                  2025-07-07 01:01:00.283  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.endLocale = 7.7.2025, 06:00:00
                  2025-07-07 01:01:00.283  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.startLocale = 7.7.2025, 00:00:00
                  2025-07-07 01:01:00.283  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.Type = high
                  2025-07-07 01:01:00.283  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert Spitzenstrompreis = 0.3068
                  2025-07-07 01:01:00.283  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert hoher Strompreis = 0.27
                  2025-07-07 01:01:00.283  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert niedriger Strompreis = 0.1057
                  2025-07-07 01:01:00.283  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** schneeBedeckt = false
                  2025-07-07 01:01:00.284  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung heute = 44.31 kWh
                  2025-07-07 01:01:00.284  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung morgen = 32.54 kWh
                  2025-07-07 01:01:00.284  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** pvLeistungAusreichend = false
                  2025-07-07 01:01:00.284  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bReichweiteSunrise = false
                  2025-07-07 01:01:00.284  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** eAutoLaden = false
                  2025-07-07 01:01:00.284  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieEntladenSperren = true
                  2025-07-07 01:01:00.284  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieLaden = false
                  2025-07-07 01:01:00.284  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** battSperrePrio = true
                  2025-07-07 01:01:00.284  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Status = Batterie sperre von 01:00 Uhr bis 06:00 Uhr um Peakphase zu überbrücken (aktive Phase: high)
                  2025-07-07 01:01:00.284  - warn: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** ProgrammAblauf = 27,1,18,18/4,19,22,32,11,11/3,11/4,31,29,29/3,29,29/3, 
                  
                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • P psrelax

                    @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                    Hast du da ein LOG File oder kannst du Debug Log beim CC Skript einschalten und das mal mir schicken?
                    Will nur sicher sein das, dass die Ursache ist.

                    Meinst du wegen der Entladesperre?
                    Wenn ja, hier bitte:

                    2025-07-07 00:59:54.493  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
                    2025-07-07 00:59:54.493  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
                    2025-07-07 00:59:54.493  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
                    2025-07-07 00:59:54.493  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100
                    2025-07-07 00:59:54.493  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88
                    2025-07-07 00:59:54.493  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
                    2025-07-07 00:59:54.493  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
                    2025-07-07 00:59:54.493  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 5
                    2025-07-07 00:59:54.493  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
                    2025-07-07 00:59:54.493  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
                    2025-07-07 00:59:54.493  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
                    2025-07-07 00:59:54.493  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =3
                    2025-07-07 00:59:54.493  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:21
                    2025-07-07 00:59:54.493  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:21
                    2025-07-07 00:59:54.494  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 15:20
                    2025-07-07 00:59:54.536  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
                    2025-07-07 00:59:54.538  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 90
                    2025-07-07 00:59:54.539  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98
                    2025-07-07 00:59:54.540  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 70
                    2025-07-07 00:59:54.541  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 100
                    2025-07-07 00:59:54.542  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
                    2025-07-07 00:59:54.543  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
                    2025-07-07 00:59:54.544  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00
                    2025-07-07 00:59:54.545  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 1
                    2025-07-07 00:59:54.547  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 1
                    2025-07-07 00:59:54.547  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Montag: 944 Wh
                    2025-07-07 00:59:54.547  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 944 Wh
                    2025-07-07 00:59:54.590  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 675W
                    2025-07-07 00:59:54.591  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = -669 W
                    2025-07-07 00:59:54.593  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W
                    2025-07-07 00:59:54.593  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 17kWh 
                    2025-07-07 00:59:54.635  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 44 %
                    2025-07-07 00:59:54.635  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 1 %
                    2025-07-07 00:59:54.635  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false
                    2025-07-07 00:59:54.635  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
                    2025-07-07 00:59:54.635  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
                    2025-07-07 00:59:54.677  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
                    2025-07-07 00:59:54.677  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
                    2025-07-07 00:59:54.677  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000
                    2025-07-07 00:59:54.677  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
                    2025-07-07 00:59:54.677  - warn: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,6,4,7,10, 
                    2025-07-07 01:00:00.007  - warn: javascript.0 (196) script.js.PV_Max_Watt.pv_max_watt_schreiben: Zeitplan ausgeführt Anfang
                    2025-07-07 01:00:00.010  - warn: javascript.0 (196) script.js.PV_Max_Watt.pv_max_watt_schreiben: 12391
                    2025-07-07 01:00:00.010  - warn: javascript.0 (196) script.js.PV_Max_Watt.pv_max_watt_schreiben: Zeitplan ausgeführt Ende
                    2025-07-07 01:00:00.033  - warn: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: -==== ?? Tibber output signal BatterieEntladesperre wurde in true geändert ====-
                    2025-07-07 01:00:00.035  - warn: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieEntladesperre wurde durch Timer um 01:00:00 auf true gesetzt.
                    2025-07-07 01:00:00.382  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************
                    2025-07-07 01:00:00.382  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = ["2025-07-07T00:00:00.000Z","2025-07-07T04:00:00.000Z"]
                    2025-07-07 01:00:00.382  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = [true,false]
                    2025-07-07 01:00:00.382  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = ["Entladesperre","Entladesperre"]
                    2025-07-07 01:00:00.382  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.2233
                    2025-07-07 01:00:00.382  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 17
                    2025-07-07 01:00:00.382  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 44
                    2025-07-07 01:00:00.382  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = -675
                    2025-07-07 01:00:00.383  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = -5
                    2025-07-07 01:00:00.383  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 2
                    2025-07-07 01:00:00.383  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 5:60 h
                    2025-07-07 01:00:00.383  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Bruttostrompreis Batterie angewählt = true
                    2025-07-07 01:00:00.383  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Nettostrompreis Batterie = 0.1057
                    2025-07-07 01:00:00.383  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Bruttostrompreis Batterie = 0.1201
                    2025-07-07 01:00:00.383  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.2908
                    2025-07-07 01:00:00.383  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Preis Tibber mit Ladeverluste = 0.3459
                    2025-07-07 01:00:00.383  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].endLocale = 7.7.2025, 13:00:00
                    2025-07-07 01:00:00.383  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].startLocale = 7.7.2025, 10:00:00
                    2025-07-07 01:00:00.383  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].Type = high
                    2025-07-07 01:00:00.383  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].endLocale = 7.7.2025, 10:00:00
                    2025-07-07 01:00:00.383  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].startLocale = 7.7.2025, 06:00:00
                    2025-07-07 01:00:00.383  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].Type = peak
                    2025-07-07 01:00:00.383  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.endLocale = 7.7.2025, 06:00:00
                    2025-07-07 01:00:00.383  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.startLocale = 7.7.2025, 00:00:00
                    2025-07-07 01:00:00.383  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.Type = high
                    2025-07-07 01:00:00.383  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert Spitzenstrompreis = 0.3068
                    2025-07-07 01:00:00.383  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert hoher Strompreis = 0.27
                    2025-07-07 01:00:00.383  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert niedriger Strompreis = 0.1057
                    2025-07-07 01:00:00.383  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** schneeBedeckt = false
                    2025-07-07 01:00:00.383  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung heute = 44.31 kWh
                    2025-07-07 01:00:00.383  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung morgen = 32.54 kWh
                    2025-07-07 01:00:00.383  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** pvLeistungAusreichend = false
                    2025-07-07 01:00:00.384  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bReichweiteSunrise = false
                    2025-07-07 01:00:00.384  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** eAutoLaden = false
                    2025-07-07 01:00:00.384  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieEntladenSperren = true
                    2025-07-07 01:00:00.384  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieLaden = false
                    2025-07-07 01:00:00.384  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** battSperrePrio = true
                    2025-07-07 01:00:00.384  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Status = Batterie sperre von 02:00 Uhr bis 06:00 Uhr um Peakphase zu überbrücken (aktive Phase: high)
                    2025-07-07 01:00:00.384  - warn: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** ProgrammAblauf = 27,1,18,18/4,19,22,32,11,11/3,11/4,31,29,29/3,29,29/3, 
                    2025-07-07 01:00:00.384  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.3.17 *******************
                    2025-07-07 01:00:03.045  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
                    2025-07-07 01:00:03.045  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
                    2025-07-07 01:00:03.045  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
                    2025-07-07 01:00:03.045  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100
                    2025-07-07 01:00:03.045  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88
                    2025-07-07 01:00:03.045  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
                    2025-07-07 01:00:03.045  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
                    2025-07-07 01:00:03.045  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 5
                    2025-07-07 01:00:03.045  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
                    2025-07-07 01:00:03.046  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
                    2025-07-07 01:00:03.046  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
                    2025-07-07 01:00:03.046  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =3
                    2025-07-07 01:00:03.046  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:21
                    2025-07-07 01:00:03.046  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:21
                    2025-07-07 01:00:03.046  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 15:20
                    2025-07-07 01:00:03.088  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
                    2025-07-07 01:00:03.090  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 90
                    2025-07-07 01:00:03.091  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98
                    2025-07-07 01:00:03.092  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 70
                    2025-07-07 01:00:03.093  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 100
                    2025-07-07 01:00:03.095  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
                    2025-07-07 01:00:03.096  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
                    2025-07-07 01:00:03.097  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00
                    2025-07-07 01:00:03.098  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 1
                    2025-07-07 01:00:03.099  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 1
                    2025-07-07 01:00:03.100  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Montag: 944 Wh
                    2025-07-07 01:00:03.100  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 944 Wh
                    2025-07-07 01:00:03.154  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 681W
                    2025-07-07 01:00:03.166  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = -675 W
                    2025-07-07 01:00:03.179  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W
                    2025-07-07 01:00:03.180  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 17kWh 
                    2025-07-07 01:00:03.237  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 44 %
                    2025-07-07 01:00:03.237  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 1 %
                    2025-07-07 01:00:03.237  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false
                    2025-07-07 01:00:03.237  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
                    2025-07-07 01:00:03.237  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
                    2025-07-07 01:00:03.349  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
                    2025-07-07 01:00:03.349  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
                    2025-07-07 01:00:03.349  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000
                    2025-07-07 01:00:03.349  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
                    2025-07-07 01:00:03.349  - warn: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,6,4,37,41, 
                    2025-07-07 01:00:12.045  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
                    2025-07-07 01:00:12.045  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
                    2025-07-07 01:00:12.045  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
                    2025-07-07 01:00:12.045  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100
                    2025-07-07 01:00:12.045  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88
                    2025-07-07 01:00:12.045  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
                    2025-07-07 01:00:12.045  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
                    2025-07-07 01:00:12.045  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 5
                    2025-07-07 01:00:12.045  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
                    2025-07-07 01:00:12.045  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
                    2025-07-07 01:00:12.046  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
                    2025-07-07 01:00:12.046  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =3
                    2025-07-07 01:00:12.046  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:21
                    2025-07-07 01:00:12.046  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:21
                    2025-07-07 01:00:12.046  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 15:20
                    2025-07-07 01:00:12.088  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
                    2025-07-07 01:00:12.090  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 90
                    2025-07-07 01:00:12.093  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98
                    2025-07-07 01:00:12.094  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 70
                    2025-07-07 01:00:12.096  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 100
                    2025-07-07 01:00:12.097  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
                    2025-07-07 01:00:12.099  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
                    2025-07-07 01:00:12.102  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00
                    2025-07-07 01:00:12.103  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 1
                    2025-07-07 01:00:12.104  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 1
                    2025-07-07 01:00:12.105  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Montag: 944 Wh
                    2025-07-07 01:00:12.105  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 944 Wh
                    2025-07-07 01:00:12.148  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 386W
                    2025-07-07 01:00:12.152  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = 0 W
                    2025-07-07 01:00:12.159  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W
                    2025-07-07 01:00:12.159  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 17kWh 
                    2025-07-07 01:00:12.200  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 44 %
                    2025-07-07 01:00:12.200  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 1 %
                    2025-07-07 01:00:12.200  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false
                    2025-07-07 01:00:12.200  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
                    2025-07-07 01:00:12.200  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
                    2025-07-07 01:00:12.242  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
                    2025-07-07 01:00:12.242  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
                    2025-07-07 01:00:12.242  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000
                    2025-07-07 01:00:12.242  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
                    2025-07-07 01:00:12.242  - warn: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,6,4,37, 
                    2025-07-07 01:00:18.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
                    2025-07-07 01:00:18.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
                    2025-07-07 01:00:18.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
                    2025-07-07 01:00:18.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100
                    2025-07-07 01:00:18.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88
                    2025-07-07 01:00:18.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
                    2025-07-07 01:00:18.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
                    2025-07-07 01:00:18.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 5
                    2025-07-07 01:00:18.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
                    2025-07-07 01:00:18.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
                    2025-07-07 01:00:18.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
                    2025-07-07 01:00:18.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =3
                    2025-07-07 01:00:18.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:21
                    2025-07-07 01:00:18.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:21
                    2025-07-07 01:00:18.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 15:20
                    2025-07-07 01:00:18.087  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
                    2025-07-07 01:00:18.089  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 90
                    2025-07-07 01:00:18.091  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98
                    2025-07-07 01:00:18.092  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 70
                    2025-07-07 01:00:18.093  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 100
                    2025-07-07 01:00:18.095  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
                    2025-07-07 01:00:18.096  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
                    2025-07-07 01:00:18.097  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00
                    2025-07-07 01:00:18.098  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 1
                    2025-07-07 01:00:18.099  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 1
                    2025-07-07 01:00:18.100  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Montag: 944 Wh
                    2025-07-07 01:00:18.100  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 944 Wh
                    2025-07-07 01:00:18.156  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 459W
                    2025-07-07 01:00:18.160  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = 0 W
                    2025-07-07 01:00:18.162  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W
                    2025-07-07 01:00:18.162  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 17kWh 
                    2025-07-07 01:00:18.205  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 44 %
                    2025-07-07 01:00:18.205  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 1 %
                    2025-07-07 01:00:18.205  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false
                    2025-07-07 01:00:18.205  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
                    2025-07-07 01:00:18.205  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
                    2025-07-07 01:00:18.247  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
                    2025-07-07 01:00:18.247  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
                    2025-07-07 01:00:18.247  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000
                    2025-07-07 01:00:18.247  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
                    2025-07-07 01:00:18.247  - warn: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,6,4,37, 
                    2025-07-07 01:00:24.506  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
                    2025-07-07 01:00:24.506  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
                    2025-07-07 01:00:24.506  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
                    2025-07-07 01:00:24.506  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100
                    2025-07-07 01:00:24.506  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88
                    2025-07-07 01:00:24.506  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
                    2025-07-07 01:00:24.506  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
                    2025-07-07 01:00:24.507  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 5
                    2025-07-07 01:00:24.507  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
                    2025-07-07 01:00:24.507  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
                    2025-07-07 01:00:24.507  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
                    2025-07-07 01:00:24.507  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =3
                    2025-07-07 01:00:24.507  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:21
                    2025-07-07 01:00:24.507  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:21
                    2025-07-07 01:00:24.507  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 15:20
                    2025-07-07 01:00:24.551  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
                    2025-07-07 01:00:24.553  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 90
                    2025-07-07 01:00:24.554  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98
                    2025-07-07 01:00:24.555  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 70
                    2025-07-07 01:00:24.557  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 100
                    2025-07-07 01:00:24.558  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
                    2025-07-07 01:00:24.559  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
                    2025-07-07 01:00:24.560  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00
                    2025-07-07 01:00:24.561  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 1
                    2025-07-07 01:00:24.562  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 1
                    2025-07-07 01:00:24.563  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Montag: 944 Wh
                    2025-07-07 01:00:24.563  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 944 Wh
                    2025-07-07 01:00:24.605  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 405W
                    2025-07-07 01:00:24.606  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = 0 W
                    2025-07-07 01:00:24.609  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W
                    2025-07-07 01:00:24.609  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 17kWh 
                    2025-07-07 01:00:24.650  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 44 %
                    2025-07-07 01:00:24.650  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 1 %
                    2025-07-07 01:00:24.650  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false
                    2025-07-07 01:00:24.650  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
                    2025-07-07 01:00:24.650  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
                    2025-07-07 01:00:24.692  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
                    2025-07-07 01:00:24.692  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
                    2025-07-07 01:00:24.692  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000
                    2025-07-07 01:00:24.692  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
                    2025-07-07 01:00:24.692  - warn: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,6,4,37, 
                    2025-07-07 01:00:33.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
                    2025-07-07 01:00:33.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
                    2025-07-07 01:00:33.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
                    2025-07-07 01:00:33.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100
                    2025-07-07 01:00:33.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88
                    2025-07-07 01:00:33.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
                    2025-07-07 01:00:33.045  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
                    2025-07-07 01:00:33.045  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 5
                    2025-07-07 01:00:33.045  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
                    2025-07-07 01:00:33.045  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
                    2025-07-07 01:00:33.045  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
                    2025-07-07 01:00:33.045  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =3
                    2025-07-07 01:00:33.045  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:21
                    2025-07-07 01:00:33.045  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:21
                    2025-07-07 01:00:33.045  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 15:20
                    2025-07-07 01:00:33.088  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
                    2025-07-07 01:00:33.090  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 90
                    2025-07-07 01:00:33.091  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98
                    2025-07-07 01:00:33.092  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 70
                    2025-07-07 01:00:33.094  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 100
                    2025-07-07 01:00:33.095  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
                    2025-07-07 01:00:33.097  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
                    2025-07-07 01:00:33.098  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00
                    2025-07-07 01:00:33.099  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 1
                    2025-07-07 01:00:33.101  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 1
                    2025-07-07 01:00:33.102  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Montag: 944 Wh
                    2025-07-07 01:00:33.102  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 944 Wh
                    2025-07-07 01:00:33.154  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 1137W
                    2025-07-07 01:00:33.162  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = 0 W
                    2025-07-07 01:00:33.176  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W
                    2025-07-07 01:00:33.177  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 17kWh 
                    2025-07-07 01:00:33.238  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 44 %
                    2025-07-07 01:00:33.239  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 1 %
                    2025-07-07 01:00:33.239  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false
                    2025-07-07 01:00:33.239  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
                    2025-07-07 01:00:33.239  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
                    2025-07-07 01:00:33.351  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
                    2025-07-07 01:00:33.351  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
                    2025-07-07 01:00:33.351  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000
                    2025-07-07 01:00:33.351  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
                    2025-07-07 01:00:33.351  - warn: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,6,4,37,41, 
                    2025-07-07 01:00:39.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
                    2025-07-07 01:00:39.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
                    2025-07-07 01:00:39.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
                    2025-07-07 01:00:39.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100
                    2025-07-07 01:00:39.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88
                    2025-07-07 01:00:39.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
                    2025-07-07 01:00:39.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
                    2025-07-07 01:00:39.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 5
                    2025-07-07 01:00:39.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
                    2025-07-07 01:00:39.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
                    2025-07-07 01:00:39.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
                    2025-07-07 01:00:39.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =3
                    2025-07-07 01:00:39.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:21
                    2025-07-07 01:00:39.045  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:21
                    2025-07-07 01:00:39.045  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 15:20
                    2025-07-07 01:00:39.088  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
                    2025-07-07 01:00:39.090  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 90
                    2025-07-07 01:00:39.091  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98
                    2025-07-07 01:00:39.092  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 70
                    2025-07-07 01:00:39.093  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 100
                    2025-07-07 01:00:39.094  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
                    2025-07-07 01:00:39.096  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
                    2025-07-07 01:00:39.097  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00
                    2025-07-07 01:00:39.098  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 1
                    2025-07-07 01:00:39.099  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 1
                    2025-07-07 01:00:39.100  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Montag: 944 Wh
                    2025-07-07 01:00:39.100  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 944 Wh
                    2025-07-07 01:00:39.142  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 542W
                    2025-07-07 01:00:39.143  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = 0 W
                    2025-07-07 01:00:39.145  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W
                    2025-07-07 01:00:39.145  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 17kWh 
                    2025-07-07 01:00:39.186  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 44 %
                    2025-07-07 01:00:39.186  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 1 %
                    2025-07-07 01:00:39.186  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false
                    2025-07-07 01:00:39.186  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
                    2025-07-07 01:00:39.186  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
                    2025-07-07 01:00:39.228  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
                    2025-07-07 01:00:39.228  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
                    2025-07-07 01:00:39.229  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000
                    2025-07-07 01:00:39.229  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
                    2025-07-07 01:00:39.229  - warn: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,6,4,37,41, 
                    2025-07-07 01:00:45.005  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
                    2025-07-07 01:00:45.006  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
                    2025-07-07 01:00:45.006  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
                    2025-07-07 01:00:45.006  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100
                    2025-07-07 01:00:45.006  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88
                    2025-07-07 01:00:45.006  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
                    2025-07-07 01:00:45.006  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
                    2025-07-07 01:00:45.006  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 5
                    2025-07-07 01:00:45.006  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
                    2025-07-07 01:00:45.006  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
                    2025-07-07 01:00:45.006  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
                    2025-07-07 01:00:45.006  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =3
                    2025-07-07 01:00:45.006  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:21
                    2025-07-07 01:00:45.006  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:21
                    2025-07-07 01:00:45.006  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 15:20
                    2025-07-07 01:00:45.049  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
                    2025-07-07 01:00:45.050  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 90
                    2025-07-07 01:00:45.052  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98
                    2025-07-07 01:00:45.053  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 70
                    2025-07-07 01:00:45.054  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 100
                    2025-07-07 01:00:45.055  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
                    2025-07-07 01:00:45.056  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
                    2025-07-07 01:00:45.057  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00
                    2025-07-07 01:00:45.058  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 1
                    2025-07-07 01:00:45.060  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 1
                    2025-07-07 01:00:45.060  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Montag: 944 Wh
                    2025-07-07 01:00:45.060  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 944 Wh
                    2025-07-07 01:00:45.102  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 539W
                    2025-07-07 01:00:45.104  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = 0 W
                    2025-07-07 01:00:45.105  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W
                    2025-07-07 01:00:45.105  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 17kWh 
                    2025-07-07 01:00:45.146  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 44 %
                    2025-07-07 01:00:45.146  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 1 %
                    2025-07-07 01:00:45.146  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false
                    2025-07-07 01:00:45.146  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
                    2025-07-07 01:00:45.146  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
                    2025-07-07 01:00:45.188  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
                    2025-07-07 01:00:45.188  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
                    2025-07-07 01:00:45.188  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000
                    2025-07-07 01:00:45.188  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
                    2025-07-07 01:00:45.189  - warn: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,6,4,37,41, 
                    2025-07-07 01:00:54.605  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
                    2025-07-07 01:00:54.605  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
                    2025-07-07 01:00:54.605  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
                    2025-07-07 01:00:54.605  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100
                    2025-07-07 01:00:54.605  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88
                    2025-07-07 01:00:54.605  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
                    2025-07-07 01:00:54.605  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
                    2025-07-07 01:00:54.605  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 5
                    2025-07-07 01:00:54.605  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
                    2025-07-07 01:00:54.605  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
                    2025-07-07 01:00:54.605  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
                    2025-07-07 01:00:54.605  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =3
                    2025-07-07 01:00:54.606  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:21
                    2025-07-07 01:00:54.606  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:21
                    2025-07-07 01:00:54.606  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 15:20
                    2025-07-07 01:00:54.649  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
                    2025-07-07 01:00:54.650  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 90
                    2025-07-07 01:00:54.652  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98
                    2025-07-07 01:00:54.653  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 70
                    2025-07-07 01:00:54.654  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 100
                    2025-07-07 01:00:54.656  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
                    2025-07-07 01:00:54.657  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
                    2025-07-07 01:00:54.659  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00
                    2025-07-07 01:00:54.661  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 1
                    2025-07-07 01:00:54.662  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 1
                    2025-07-07 01:00:54.662  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Montag: 944 Wh
                    2025-07-07 01:00:54.662  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 944 Wh
                    2025-07-07 01:00:54.705  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 887W
                    2025-07-07 01:00:54.706  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = 0 W
                    2025-07-07 01:00:54.708  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W
                    2025-07-07 01:00:54.708  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 17kWh 
                    2025-07-07 01:00:54.749  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 44 %
                    2025-07-07 01:00:54.749  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 1 %
                    2025-07-07 01:00:54.749  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false
                    2025-07-07 01:00:54.749  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
                    2025-07-07 01:00:54.749  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
                    2025-07-07 01:00:54.795  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
                    2025-07-07 01:00:54.795  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
                    2025-07-07 01:00:54.795  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000
                    2025-07-07 01:00:54.795  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
                    2025-07-07 01:00:54.795  - warn: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,6,4,37, 
                    2025-07-07 01:01:00.282  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************
                    2025-07-07 01:01:00.282  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = ["2025-07-06T23:00:00.000Z","2025-07-07T04:00:00.000Z"]
                    2025-07-07 01:01:00.282  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = [true,false]
                    2025-07-07 01:01:00.282  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = ["Entladesperre","Entladesperre"]
                    2025-07-07 01:01:00.282  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.2233
                    2025-07-07 01:01:00.282  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 17
                    2025-07-07 01:01:00.282  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 44
                    2025-07-07 01:01:00.283  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = 0
                    2025-07-07 01:01:00.283  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = 461
                    2025-07-07 01:01:00.283  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 2
                    2025-07-07 01:01:00.283  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 5:33 h
                    2025-07-07 01:01:00.283  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Bruttostrompreis Batterie angewählt = true
                    2025-07-07 01:01:00.283  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Nettostrompreis Batterie = 0.1057
                    2025-07-07 01:01:00.283  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Bruttostrompreis Batterie = 0.1201
                    2025-07-07 01:01:00.283  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.2908
                    2025-07-07 01:01:00.283  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Preis Tibber mit Ladeverluste = 0.3459
                    2025-07-07 01:01:00.283  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].endLocale = 7.7.2025, 13:00:00
                    2025-07-07 01:01:00.283  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].startLocale = 7.7.2025, 10:00:00
                    2025-07-07 01:01:00.283  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].Type = high
                    2025-07-07 01:01:00.283  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].endLocale = 7.7.2025, 10:00:00
                    2025-07-07 01:01:00.283  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].startLocale = 7.7.2025, 06:00:00
                    2025-07-07 01:01:00.283  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].Type = peak
                    2025-07-07 01:01:00.283  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.endLocale = 7.7.2025, 06:00:00
                    2025-07-07 01:01:00.283  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.startLocale = 7.7.2025, 00:00:00
                    2025-07-07 01:01:00.283  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.Type = high
                    2025-07-07 01:01:00.283  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert Spitzenstrompreis = 0.3068
                    2025-07-07 01:01:00.283  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert hoher Strompreis = 0.27
                    2025-07-07 01:01:00.283  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert niedriger Strompreis = 0.1057
                    2025-07-07 01:01:00.283  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** schneeBedeckt = false
                    2025-07-07 01:01:00.284  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung heute = 44.31 kWh
                    2025-07-07 01:01:00.284  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung morgen = 32.54 kWh
                    2025-07-07 01:01:00.284  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** pvLeistungAusreichend = false
                    2025-07-07 01:01:00.284  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bReichweiteSunrise = false
                    2025-07-07 01:01:00.284  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** eAutoLaden = false
                    2025-07-07 01:01:00.284  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieEntladenSperren = true
                    2025-07-07 01:01:00.284  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieLaden = false
                    2025-07-07 01:01:00.284  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** battSperrePrio = true
                    2025-07-07 01:01:00.284  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Status = Batterie sperre von 01:00 Uhr bis 06:00 Uhr um Peakphase zu überbrücken (aktive Phase: high)
                    2025-07-07 01:01:00.284  - warn: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** ProgrammAblauf = 27,1,18,18/4,19,22,32,11,11/3,11/4,31,29,29/3,29,29/3, 
                    
                    P Online
                    P Online
                    psrelax
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #3376

                    @ArnoD
                    War heut wieder der Fall.
                    Genügen dir die Logs einen Post drüber?

                    7a580d7d-72d2-42f4-88f5-2efda03b3c5c-image.png

                    A 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • P psrelax

                      @ArnoD
                      War heut wieder der Fall.
                      Genügen dir die Logs einen Post drüber?

                      7a580d7d-72d2-42f4-88f5-2efda03b3c5c-image.png

                      A Online
                      A Online
                      ArnoD
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #3377

                      @psrelax
                      Ja das genügt.

                      Letzten Montag hast du abends im Schnitt mehr Strom verbraucht (300 Watt mehr) als diesen Montag. Deshalb ist die Batterie-Reichweiten-Prognose aktuell nicht richtig.

                      Das Skript geht davon aus, dass dein Verbrauch nächsten Montagabend ähnlich ist wie heute – also 300 Watt niedriger als letzte Woche.

                      Wenn du nun einen festen Wert (Offset) zur Korrektur nutzt, wird die Schätzung nächste Woche zu niedrig sein.
                      Ein fester Offset funktioniert also nicht gut, weil du ihn ständig anpassen müsstest – je nachdem, ob der Verbrauch letzte Woche höher oder niedriger war.

                      Die Möglichkeit diese Berechnung zu beeinflussen hättest du bereits jetzt, indem du einfach deine Batteriekapazität vergrößerst.
                      Das kannst du z.B. mit der Objekt-ID
                      0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_maxEntladetiefeBatterie
                      indem du hier 100 einträgst.

                      oder mit der Objekt-ID
                      0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_Systemwirkungsgrad
                      indem du hier 100 einträgst.

                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • A ArnoD

                        @psrelax
                        Ja das genügt.

                        Letzten Montag hast du abends im Schnitt mehr Strom verbraucht (300 Watt mehr) als diesen Montag. Deshalb ist die Batterie-Reichweiten-Prognose aktuell nicht richtig.

                        Das Skript geht davon aus, dass dein Verbrauch nächsten Montagabend ähnlich ist wie heute – also 300 Watt niedriger als letzte Woche.

                        Wenn du nun einen festen Wert (Offset) zur Korrektur nutzt, wird die Schätzung nächste Woche zu niedrig sein.
                        Ein fester Offset funktioniert also nicht gut, weil du ihn ständig anpassen müsstest – je nachdem, ob der Verbrauch letzte Woche höher oder niedriger war.

                        Die Möglichkeit diese Berechnung zu beeinflussen hättest du bereits jetzt, indem du einfach deine Batteriekapazität vergrößerst.
                        Das kannst du z.B. mit der Objekt-ID
                        0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_maxEntladetiefeBatterie
                        indem du hier 100 einträgst.

                        oder mit der Objekt-ID
                        0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_Systemwirkungsgrad
                        indem du hier 100 einträgst.

                        P Online
                        P Online
                        psrelax
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #3378

                        @arnod
                        0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_maxEntladetiefeBatterie war bereits auf 100%.

                        0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_Systemwirkungsgrad werde ich einmal probieren. Der steht aktuell auf 88%.

                        Kann man die Berechnung nicht in 2 Teile teilen?
                        Teil 1 abends bis 00:00 Uhr und Teil 2 nachts 00:00 Uhr bis 06:00 Uhr
                        Mein Verbrauch variiert abends, hingegen nachts ist er immer ziemlich gleich. Dies sollte bei den meisten Leuten so sein, die nachts schlafen.
                        Hierdurch würde die restliche Reichweite ab Mitternacht neu mit dem Teil 2 berechnet werden, der eigentlich jeden Tag fast identisch sein sollte.
                        Dies würde das Nachladen in der Nacht aufgrund der ausreichend berechneten Reichweite unterbinden, bzw. die Reichweite als noch ausreichend beurteilen.

                        A 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • P psrelax

                          @arnod
                          0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_maxEntladetiefeBatterie war bereits auf 100%.

                          0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_Systemwirkungsgrad werde ich einmal probieren. Der steht aktuell auf 88%.

                          Kann man die Berechnung nicht in 2 Teile teilen?
                          Teil 1 abends bis 00:00 Uhr und Teil 2 nachts 00:00 Uhr bis 06:00 Uhr
                          Mein Verbrauch variiert abends, hingegen nachts ist er immer ziemlich gleich. Dies sollte bei den meisten Leuten so sein, die nachts schlafen.
                          Hierdurch würde die restliche Reichweite ab Mitternacht neu mit dem Teil 2 berechnet werden, der eigentlich jeden Tag fast identisch sein sollte.
                          Dies würde das Nachladen in der Nacht aufgrund der ausreichend berechneten Reichweite unterbinden, bzw. die Reichweite als noch ausreichend beurteilen.

                          A Online
                          A Online
                          ArnoD
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #3379

                          @psrelax
                          Es ist bereits in zwei Abschnitte aufgeteilt.
                          Abend 21:00 Uhr bis 05:00 Uhr des nächsten Tages oder Tag 05:00 Uhr bis 21:00 Uhr.

                          P 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • A ArnoD

                            @psrelax
                            Es ist bereits in zwei Abschnitte aufgeteilt.
                            Abend 21:00 Uhr bis 05:00 Uhr des nächsten Tages oder Tag 05:00 Uhr bis 21:00 Uhr.

                            P Online
                            P Online
                            psrelax
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #3380

                            @arnod
                            Dann ists schon komisch, wie ChargeControl auf den höheren Verbrauch kommt. :cry:
                            Naja, ich hab jetzt mal den Systemwirkungsgrad auf 100 gesetzt. Mal schaun was das bringt.

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • A Online
                              A Online
                              ArnoD
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #3381

                              Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.

                              Version: 1.6.2
                              Änderungen:

                              • Kleinere Optimierungen am Code und an der Laderegelung durchgeführt.
                              M 1 Antwort Letzte Antwort
                              1
                              • A ArnoD

                                Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.

                                Version: 1.6.2
                                Änderungen:

                                • Kleinere Optimierungen am Code und an der Laderegelung durchgeführt.
                                M Offline
                                M Offline
                                MaLei
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #3382

                                @arnod

                                Ich bekomme folgende Fehler

                                javascript.0	22:07:49.591	error	
                                SyntaxError: Unexpected non-whitespace character after JSON at position 1
                                javascript.0	22:07:49.591	error	
                                    at script.js.common.E3DC.Charge_Control:187:23
                                javascript.0	22:07:49.591	error	
                                    at ScriptStart (script.js.common.E3DC.Charge_Control:187:9)
                                
                                A 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • M MaLei

                                  @arnod

                                  Ich bekomme folgende Fehler

                                  javascript.0	22:07:49.591	error	
                                  SyntaxError: Unexpected non-whitespace character after JSON at position 1
                                  javascript.0	22:07:49.591	error	
                                      at script.js.common.E3DC.Charge_Control:187:23
                                  javascript.0	22:07:49.591	error	
                                      at ScriptStart (script.js.common.E3DC.Charge_Control:187:9)
                                  
                                  A Online
                                  A Online
                                  ArnoD
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #3383

                                  @malei
                                  Welche Version vom Script hattest du vorher?
                                  Der Fehler tritt auf, wenn versucht wird, einen ungültigen JSON-String mit JSON.parse() zu parsen.

                                  Hast du die Schritte beim Wechsel auf Version 1.6.1 berücksichtigt:
                                  Es wurde der Datentyp der folgenden Objekt-IDs von array auf string geändert:

                                  0_userdata.0.Charge_Control.History.PrognoseAuto_kWh
                                  0_userdata.0.Charge_Control.History.PrognoseProp_kWh
                                  0_userdata.0.Charge_Control.History.PrognoseSolcast90_kWh
                                  0_userdata.0.Charge_Control.History.PrognoseSolcast_kWh
                                  0_userdata.0.Charge_Control.History.istPV_LeistungTag_kWh
                                  

                                  Vorgehensweise zur Anpassung
                                  Es gibt zwei Möglichkeiten, diese Änderung durchzuführen:

                                  Objekt-IDs löschen und automatisch neu erstellen lassen:

                                  • Dabei gehen jedoch alle bisherigen Werte verloren.

                                  Objekt-IDs manuell ändern:
                                  Typ der fünf Objekt-IDs auf String setzen
                                  Bei den Werten jeweils eine eckige Klammer am Anfang und Ende ergänzen, z. B.:

                                      [10, 34, 19]
                                  
                                  M 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • A ArnoD

                                    @malei
                                    Welche Version vom Script hattest du vorher?
                                    Der Fehler tritt auf, wenn versucht wird, einen ungültigen JSON-String mit JSON.parse() zu parsen.

                                    Hast du die Schritte beim Wechsel auf Version 1.6.1 berücksichtigt:
                                    Es wurde der Datentyp der folgenden Objekt-IDs von array auf string geändert:

                                    0_userdata.0.Charge_Control.History.PrognoseAuto_kWh
                                    0_userdata.0.Charge_Control.History.PrognoseProp_kWh
                                    0_userdata.0.Charge_Control.History.PrognoseSolcast90_kWh
                                    0_userdata.0.Charge_Control.History.PrognoseSolcast_kWh
                                    0_userdata.0.Charge_Control.History.istPV_LeistungTag_kWh
                                    

                                    Vorgehensweise zur Anpassung
                                    Es gibt zwei Möglichkeiten, diese Änderung durchzuführen:

                                    Objekt-IDs löschen und automatisch neu erstellen lassen:

                                    • Dabei gehen jedoch alle bisherigen Werte verloren.

                                    Objekt-IDs manuell ändern:
                                    Typ der fünf Objekt-IDs auf String setzen
                                    Bei den Werten jeweils eine eckige Klammer am Anfang und Ende ergänzen, z. B.:

                                        [10, 34, 19]
                                    
                                    M Offline
                                    M Offline
                                    MaLei
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #3384

                                    @arnod

                                    Ich kam von der 1.5.23, auf die ich auch wieder zurückgewechselt bin.

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • P Online
                                      P Online
                                      psrelax
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #3385

                                      @ArnoD
                                      So wie es aussieht, wird ChargeControl immer noch deaktiviert, sobald EVCC das Auto per PV lädt.
                                      77ff1315-6f62-4ec9-94fb-b3e442d19c1c-image.png
                                      Nach der Deaktivierung des PV-Ladens, hat ChargeControl wieder angefangen Logs zu produzieren. Vorher kamen nur Logs vom Tibber Script.

                                      azzkikrboyA A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      0
                                      • P psrelax

                                        @ArnoD
                                        So wie es aussieht, wird ChargeControl immer noch deaktiviert, sobald EVCC das Auto per PV lädt.
                                        77ff1315-6f62-4ec9-94fb-b3e442d19c1c-image.png
                                        Nach der Deaktivierung des PV-Ladens, hat ChargeControl wieder angefangen Logs zu produzieren. Vorher kamen nur Logs vom Tibber Script.

                                        azzkikrboyA Offline
                                        azzkikrboyA Offline
                                        azzkikrboy
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #3386

                                        @ArnoD

                                        Hi,
                                        ich bekomme auch syntax error wenn ich von 1.5.23 auf 1.6.2 springen will:

                                        javascript.0
                                        	2025-08-05 17:40:09.493	error	at process.processImmediate (node:internal/timers:487:21)
                                        javascript.0
                                        	2025-08-05 17:40:09.493	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1732:17)
                                        javascript.0
                                        	2025-08-05 17:40:09.493	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2322:17
                                        javascript.0
                                        	2025-08-05 17:40:09.493	error	at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2224:37)
                                        javascript.0
                                        	2025-08-05 17:40:09.493	error	at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1956:21)
                                        javascript.0
                                        	2025-08-05 17:40:09.493	error	at new Script (node:vm:117:7)
                                        javascript.0
                                        	2025-08-05 17:40:09.493	error	SyntaxError: Identifier 'LogparserSyntax' has already been declared
                                        javascript.0
                                        	2025-08-05 17:40:09.493	error	^
                                        javascript.0
                                        	2025-08-05 17:40:09.493	error	const LogparserSyntax = true // Wenn true wird die LOG Ausgabe an Adapter Logparser angepasst
                                        javascript.0
                                        	2025-08-05 17:40:09.492	error	script.js.ChargeControl_1_6_2 compile failed: at script.js.ChargeControl_1_6_2:2825
                                        
                                        azzkikrboyA A 2 Antworten Letzte Antwort
                                        0
                                        • azzkikrboyA azzkikrboy

                                          @ArnoD

                                          Hi,
                                          ich bekomme auch syntax error wenn ich von 1.5.23 auf 1.6.2 springen will:

                                          javascript.0
                                          	2025-08-05 17:40:09.493	error	at process.processImmediate (node:internal/timers:487:21)
                                          javascript.0
                                          	2025-08-05 17:40:09.493	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1732:17)
                                          javascript.0
                                          	2025-08-05 17:40:09.493	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2322:17
                                          javascript.0
                                          	2025-08-05 17:40:09.493	error	at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2224:37)
                                          javascript.0
                                          	2025-08-05 17:40:09.493	error	at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1956:21)
                                          javascript.0
                                          	2025-08-05 17:40:09.493	error	at new Script (node:vm:117:7)
                                          javascript.0
                                          	2025-08-05 17:40:09.493	error	SyntaxError: Identifier 'LogparserSyntax' has already been declared
                                          javascript.0
                                          	2025-08-05 17:40:09.493	error	^
                                          javascript.0
                                          	2025-08-05 17:40:09.493	error	const LogparserSyntax = true // Wenn true wird die LOG Ausgabe an Adapter Logparser angepasst
                                          javascript.0
                                          	2025-08-05 17:40:09.492	error	script.js.ChargeControl_1_6_2 compile failed: at script.js.ChargeControl_1_6_2:2825
                                          
                                          azzkikrboyA Offline
                                          azzkikrboyA Offline
                                          azzkikrboy
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #3387

                                          beim zweiten Versuch kommt das ...

                                          javascript.0
                                          	2025-08-05 17:48:49.972	error	script.js.ChargeControl_1_6_2: SyntaxError: Unexpected non-whitespace character after JSON at position 1 (line 1 column 2)
                                          

                                          ist das ein Problem mit dem copy-paste aus Github ?? :confused:

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          783

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe