      MrLarodos @saeft_2003 last edited by

      @saeft_2003 Also ich würde nur basteln, wenn es keine andere Lösung gibt 🙂 Habe hier zu viel in Betrieb, als dass ich mir noch mehr Arbeit reinholen könnte. Und noch habe ich die Hoffnung nicht aufgegeben. Seit meiner letzten Umstellung habe ich zumindest im täglichen Betrieb keine Ausfälle mehr bemerkt. Ich werde mein Überwachungsscript zur Datensammlung mal 24/7 auf dem Pi laufen lassen. Scheint mit dem zusätzlichen WLAN für den Spitzboden tatsächlich aktuell ausreichend Stabilität zu haben 🙂 Aber gerne berichten, falls Du was in der Richung machst.

      MrLarodos S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • MrLarodos
        MrLarodos @MrLarodos last edited by

        @mrlarodos Ich kannte Self-Clean noch nicht. Anleitung lesen hätte geholfen. Habe es mal testweise im Büro mit der normalen Fernbedienung aktiviert. Wenn man das Gerät dann abschaltet, scheint es ja für 2 Stunden im Self-Clean-Modus zu bleiben. Interessant ist, dass "power" im Adapter dabei auf true bleibt, aber "selfCleanOperation" war und ist false. Hätte ich ja mit true erwartet.

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • S
          saeft_2003 Most Active @MrLarodos last edited by

          @mrlarodos

          Ja ich melde mich wenn ich mein esphome versuch gemacht habe. Wird aber noch dauern, weil bei den Temperaturen mach ich keine Basteleien. Im Moment läuft es bei mir auch stabil, nachdem ich den WLAN Kanal geändert habe und die Kanalauslastung gesunken ist.

          1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • M
            Maddin77 last edited by Maddin77

            also so ganz schlau werde ich nicht
            Json zu senden schaff ich irgendwie nicht, weis aber auch nicht genau wie das geht

            wenn ich den http://192.168.111.xxx/control?cmd=MitsubishiHP,fan,AUTO sende an die IP des ESP
            gehen 4 Befehle problemlos und 2 nicht
            was geht ist
            power, temperatur, fan, mode
            was nicht geht
            vane und wideVane

            jemand ne idee oder ansatz
            Ich hab sogar direkt am ESP in der Befehlszeile probiert, 4 gehen und 2 nicht
            Obwohl sie in der Info so stehen würden.

            M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • I
              iobroker2001 last edited by

              Ich lese mich hier gerade ein, da ich demnächst auch eine Mitsubishi-Klimaanlage installieren lasse.
              Würde der oben erwähnte ESP-Adapter (Wemos) auch an Klimaanlagen der Marke "Mitsubishi Electric" passen, gibt es also den Steckkontakt CN105 dort auch? Hier war ja meistens die Rede von "Mitsubishi Heavy Industries"-Geräten, oder sehe ich das falsch?
              Danke!

              Homoran S H 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Homoran
                Homoran Global Moderator Administrators @iobroker2001 last edited by

                @iobroker2001 sagte in Mitsubishi Heavy Industries Split Klimaanlage:

                Hier war ja meistens die Rede von "Mitsubishi Heavy Industries"-Geräten

                Natürlich!
                Das ist ja auch Thema des Threads

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • S
                  saeft_2003 Most Active @iobroker2001 last edited by

                  @iobroker2001

                  IMG_6660.png

                  Diese Modelle werden unterstützt. Ich denke stark das da keine electric Modelle dabei sind…

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • H
                    hacki11 @iobroker2001 last edited by

                    @iobroker2001 Du hast eine Klimaanlage von Mitsubishi Electric, versuchs mal mit https://github.com/Black-Thunder/ioBroker.melcloud

                    Hier gehts um den Hersteller Mitsubishi Heavy Industries mit WF-RAC Wifi Modul.

                    I 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • I
                      iobroker2001 @hacki11 last edited by

                      @hacki11 und alle anderen:
                      Vielen Dank für Eure Antworten!

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • M
                        Maddin77 @Maddin77 last edited by

                        @maddin77 sagte in Mitsubishi Heavy Industries Split Klimaanlage:

                        gehen 4 Befehle problemlos und 2 nicht
                        was geht ist
                        power, temperatur, fan, mode
                        was nicht geht
                        vane und wideVane

                        ich Sende jetzt per MQTT aus dem IOB nicht per httpget
                        hier ist das gleiche Verhalten
                        power, temperature, fan und mode gehen ohne Probleme

                        weiterhin vane und wideVane gehen nicht
                        ich denke es liegt an der Klima an sich oder Firmware, oder Funktioniert das bei jemand, das er diese beide ändern kann?

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • rage302
                          rage302 last edited by

                          Hi Leute,
                          ich bin seit kurzen auch stolzer Besitzer einer MHI Klimaanlage mit drei Innengeräten (SCM60ZS-W + 2x SRK20ZS-WF + 1x SRK50ZS-WF) und bin echt froh über diesen Adapter, weil ich damit die Klimaanlage in mein Loxone Smarthome (per MQTT und Loxberry) integrieren kann.
                          Ich hab noch eine Frage zu den Funktionen "ALLERGEN CLEAR und SELF CLEAN". Ist es möglich diese Funktionen per Adapter zu steuern? Ich weiß, dass es das Objekt "mhi-wfrac.0.xxxxx.selfCleanOperation" gibt, aber damit kann ich keine der beiden Funktionen triggern. Auch wenn ich eine der beiden Funktionen per IR-Fernbediunung starte ändert sich der Status des selfCleanOperation Objekts nicht.
                          Danke
                          greetings rage

                          H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • H
                            hacki11 @rage302 last edited by

                            @rage302 leider aktuell nicht bekannt ob es möglich ist. Details hier und im Testerthread.

                            rage302 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • rage302
                              rage302 @hacki11 last edited by

                              @hacki11 okay, danke für die Info :).
                              Und danke für die Arbeit an diesem super Adapter. Ohne diesen hätte ich mich nicht für eine MHI Klimaanlage entschieden.

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • First post
                                Last post

                              Support us

                              ioBroker
                              Community Adapters
                              Donate
                              FAQ Cloud / IOT
                              HowTo: Node.js-Update
                              HowTo: Backup/Restore
                              Downloads
                              BLOG

                              911
                              Online

                              32.0k
                              Users

                              80.5k
                              Topics

                              1.3m
                              Posts

                              24
                              249
                              37695
                              Loading More Posts
                              • Oldest to Newest
                              • Newest to Oldest
                              • Most Votes
                              Reply
                              • Reply as topic
                              Log in to reply
                              Community
                              Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                              The ioBroker Community 2014-2023
                              logo