  4. Modbusverbindung - Elfin EW11 / Sunrain Wärmepumpe

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.1k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.1k

Modbusverbindung - Elfin EW11 / Sunrain Wärmepumpe

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
modbustuyawärmepumpeelfinew11
47 Beiträge 5 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 1 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • H Habedere

    @homoran
    okay - hab beides raus und den 15er Register bei Eingang und Holding drin.
    Diese beiden erscheinen jetzt bei Objekte, jedoch bleibt der Adapter jetzt wieder nicht grün.

    472a73b1-569f-45ff-aa8d-04bb9796bbe3-image.png

    
    modbus.1
    2025-06-24 20:04:54.950	info	Disconnected from slave 192.168.178.67
    
    modbus.1
    2025-06-24 20:04:53.950	warn	[DevID_1] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":8000}
    
    modbus.1
    2025-06-24 20:04:53.949	error	Client in error state.
    
    modbus.1
    2025-06-24 20:04:53.949	error	Request timed out.
    
    modbus.1
    2025-06-24 20:04:53.949	warn	Error: undefined
    
    modbus.1
    2025-06-24 20:04:45.947	info	Connected to slave 192.168.178.67
    
    modbus.1
    2025-06-24 20:04:45.852	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.17.1, js-controller: 7.0.6
    
    modbus.1
    2025-06-24 20:04:42.262	info	terminating
    
    modbus.1
    2025-06-24 20:04:41.776	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    
    modbus.1
    2025-06-24 20:04:41.776	info	terminating
    
    modbus.1
    2025-06-24 20:04:41.761	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    

    078518eb-ec42-4a4d-ab4b-660d2099292c-image.png

    Thomas BraunT Online
    Thomas BraunT Online
    Thomas Braun
    Most Active
    schrieb am zuletzt editiert von Thomas Braun
    #9

    @habedere sagte in Modbusverbindung - Elfin EW11 / Sunrain Wärmepumpe:

    node: v18.17.1,

    Bring das in die Gegenwart. nodejs@20 schon geraume Zeit die Empfehlung.

    iob nodejs-update
    

    und du bist da.

    Linux-Werkzeugkasten:
    https://forum.iobroker.net/topic/42952/der-kleine-iobroker-linux-werkzeugkasten
    NodeJS Fixer Skript:
    https://forum.iobroker.net/topic/68035/iob-node-fix-skript
    iob_diag: curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh

    H 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • H Habedere

      @homoran
      okay - hab beides raus und den 15er Register bei Eingang und Holding drin.
      Diese beiden erscheinen jetzt bei Objekte, jedoch bleibt der Adapter jetzt wieder nicht grün.

      472a73b1-569f-45ff-aa8d-04bb9796bbe3-image.png

      
      modbus.1
      2025-06-24 20:04:54.950	info	Disconnected from slave 192.168.178.67
      
      modbus.1
      2025-06-24 20:04:53.950	warn	[DevID_1] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":8000}
      
      modbus.1
      2025-06-24 20:04:53.949	error	Client in error state.
      
      modbus.1
      2025-06-24 20:04:53.949	error	Request timed out.
      
      modbus.1
      2025-06-24 20:04:53.949	warn	Error: undefined
      
      modbus.1
      2025-06-24 20:04:45.947	info	Connected to slave 192.168.178.67
      
      modbus.1
      2025-06-24 20:04:45.852	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.17.1, js-controller: 7.0.6
      
      modbus.1
      2025-06-24 20:04:42.262	info	terminating
      
      modbus.1
      2025-06-24 20:04:41.776	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      
      modbus.1
      2025-06-24 20:04:41.776	info	terminating
      
      modbus.1
      2025-06-24 20:04:41.761	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      

      078518eb-ec42-4a4d-ab4b-660d2099292c-image.png

      HomoranH Nicht stören
      HomoranH Nicht stören
      Homoran
      Global Moderator Administrators
      schrieb am zuletzt editiert von Homoran
      #10

      @habedere sagte in Modbusverbindung - Elfin EW11 / Sunrain Wärmepumpe:

      2025-06-24 20:04:53.949 warn Error: undefined

      der Fehler kommt leider oft
      auch in Verbindung mit
      @habedere sagte in Modbusverbindung - Elfin EW11 / Sunrain Wärmepumpe:

      025-06-24 20:04:53.949 error Client in error state.

      bei nicht korrekt konfigurierter Kommunikation mit einem eth2rtu Konverter.
      Da kenne ich mich nicht aus.

      Allerdings ist bei Geräten, die

      @habedere sagte in Modbusverbindung - Elfin EW11 / Sunrain Wärmepumpe:

      auf Tuya.

      hören, trotz gegenteiliger Definition durchaus üblich alles über die Holdingregister zu machen.
      Versuch das zuerst mal.

      EDIT:
      bitte nur einen einzigen Eintrag!
      es kommt bei einem einzigen Fehler überhaupt kein Ergebnis
      Die Fehlerzuordnung ist dann nicht mehr möglich

      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • H Habedere

        @Homoran
        warum 30015? gute Frage 😄 ein Versuch auf Basis meiner anderer Geräte und bissl Google. Wenn ich was kürzeres eingebe - wie eben nur "15" reagiert der Adapter gleich garnicht drauf. Daher dachte ich das kann so nur falsch sein.

        Du meinst das hier bzgl. Grundeinstellungen?
        06cc35f1-5049-4140-9f8d-dd2a0270da85-image.png

        debug-log muss ich checken. (wenn ich raus gefunden habe wie das geht^^)

        @wendy2702
        Bei Adresse 15 passiert nichts - allerdings auch im Eingangsregister.
        Ich probiere es mal bei Holding Register.

        Port war frei gewählt - eins kleiner ist mein WR oder WP, weiß gerade nicht. Aber der Port passt bei beiden zusammen.

        Danke schon mal für eure Teilnahme!

        Hier das Dokument nochmal als PDF.
        Modbus RS-485_Sunrain_BYC-TV.pdf

        HomoranH Nicht stören
        HomoranH Nicht stören
        Homoran
        Global Moderator Administrators
        schrieb am zuletzt editiert von
        #11

        @habedere sagte in Modbusverbindung - Elfin EW11 / Sunrain Wärmepumpe:

        Wenn ich was kürzeres eingebe - wie eben nur "15" reagiert der Adapter gleich garnicht drauf

        0F ist aber doch 16

        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

        H 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • Thomas BraunT Thomas Braun

          @habedere sagte in Modbusverbindung - Elfin EW11 / Sunrain Wärmepumpe:

          node: v18.17.1,

          Bring das in die Gegenwart. nodejs@20 schon geraume Zeit die Empfehlung.

          iob nodejs-update
          

          und du bist da.

          H Offline
          H Offline
          Habedere
          schrieb am zuletzt editiert von
          #12

          @thomas-braun sagte in Modbusverbindung - Elfin EW11 / Sunrain Wärmepumpe:

          iob nodejs-update

          Danke - probiere ich morgen. Ist mir heute zu riskant dass anschließend nichts mehr klappt 😉 Backup ist erstellt...

          @Homoran
          einzelner 15er Register im Holding und der Adapter bleibt Grün! Ebenso ein Objekt im Baum zu finden - jedoch mit 0°.
          Evtl. weil die WP in Standby ist.

          Werde es morgen nochmal probieren...

          VIelen Dank schon mal!!

          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • HomoranH Homoran

            @habedere sagte in Modbusverbindung - Elfin EW11 / Sunrain Wärmepumpe:

            Wenn ich was kürzeres eingebe - wie eben nur "15" reagiert der Adapter gleich garnicht drauf

            0F ist aber doch 16

            H Offline
            H Offline
            Habedere
            schrieb am zuletzt editiert von
            #13

            @Homoran
            keine Ahnung - hab mir ehrlich gesagt mit GPT auf die Sprünge helfen lassen. Was leider nicht geklappt hat^^
            bei 16 selbes spiel wie aktuell mit 15.
            Ich bleibe dran...

            HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • H Habedere

              @Homoran
              keine Ahnung - hab mir ehrlich gesagt mit GPT auf die Sprünge helfen lassen. Was leider nicht geklappt hat^^
              bei 16 selbes spiel wie aktuell mit 15.
              Ich bleibe dran...

              HomoranH Nicht stören
              HomoranH Nicht stören
              Homoran
              Global Moderator Administrators
              schrieb am zuletzt editiert von Homoran
              #14

              @habedere was ist jetzt Status?
              Register und Einstellungen im Adapter?
              daraus resultierender debug-log?

              bitte immer alles zeigen?

              edit:
              sorry, erst jetzt das andere Posting gesehen

              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • H Habedere

                @thomas-braun sagte in Modbusverbindung - Elfin EW11 / Sunrain Wärmepumpe:

                iob nodejs-update

                Danke - probiere ich morgen. Ist mir heute zu riskant dass anschließend nichts mehr klappt 😉 Backup ist erstellt...

                @Homoran
                einzelner 15er Register im Holding und der Adapter bleibt Grün! Ebenso ein Objekt im Baum zu finden - jedoch mit 0°.
                Evtl. weil die WP in Standby ist.

                Werde es morgen nochmal probieren...

                VIelen Dank schon mal!!

                HomoranH Nicht stören
                HomoranH Nicht stören
                Homoran
                Global Moderator Administrators
                schrieb am zuletzt editiert von
                #15

                @habedere sagte in Modbusverbindung - Elfin EW11 / Sunrain Wärmepumpe:

                Ebenso ein Objekt im Baum zu finden - jedoch mit 0°.

                0E = 15 ist reserve

                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  wendy2702
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #16

                  Es ist dunkel, viele WRs liefern dann null Daten.

                  Bitte testen wenn Produktion.

                  @Thomas-Braun : node ist zwar nicht aktuell aber auch zu 98% nicht die Ursache

                  Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  Thomas BraunT wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                  0
                  • wendy2702W wendy2702

                    Es ist dunkel, viele WRs liefern dann null Daten.

                    Bitte testen wenn Produktion.

                    @Thomas-Braun : node ist zwar nicht aktuell aber auch zu 98% nicht die Ursache

                    Thomas BraunT Online
                    Thomas BraunT Online
                    Thomas Braun
                    Most Active
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #17

                    @wendy2702 sagte in Modbusverbindung - Elfin EW11 / Sunrain Wärmepumpe:

                    @Thomas-Braun : node ist zwar nicht aktuell aber auch zu 98% nicht die Ursache

                    Das ist ja wurscht. Ist unabhängig vom konkreten Problem schleunigst zu aktualisieren.
                    Der Rest vom System ist dann erfahrungsgemäß auch nicht aktuell.
                    Das alles trägt dann auch nicht zu einem stabilen Gesamtsystem bei.

                    Linux-Werkzeugkasten:
                    https://forum.iobroker.net/topic/42952/der-kleine-iobroker-linux-werkzeugkasten
                    NodeJS Fixer Skript:
                    https://forum.iobroker.net/topic/68035/iob-node-fix-skript
                    iob_diag: curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • wendy2702W wendy2702

                      Es ist dunkel, viele WRs liefern dann null Daten.

                      Bitte testen wenn Produktion.

                      @Thomas-Braun : node ist zwar nicht aktuell aber auch zu 98% nicht die Ursache

                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      wendy2702
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #18

                      @wendy2702 sagte in Modbusverbindung - Elfin EW11 / Sunrain Wärmepumpe:

                      Es ist dunkel, viele WRs liefern dann null Daten.

                      Bitte testen wenn Produktion.

                      Hier steht an der Stelle Blödsinn.

                      Hatte beim Schreiben einen Wechselrichter im kopf und keine Wärmepumpe.

                      Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • wendy2702W wendy2702

                        @wendy2702 sagte in Modbusverbindung - Elfin EW11 / Sunrain Wärmepumpe:

                        Es ist dunkel, viele WRs liefern dann null Daten.

                        Bitte testen wenn Produktion.

                        Hier steht an der Stelle Blödsinn.

                        Hatte beim Schreiben einen Wechselrichter im kopf und keine Wärmepumpe.

                        H Offline
                        H Offline
                        Habedere
                        schrieb am zuletzt editiert von Habedere
                        #19

                        @Thomas-Braun sooo - node update ist erledigt.

                        @Homoran @wendy2702
                        Wärmepumpe ist eingeschaltet, jedoch nicht aktiv in Produktion. Wenn ich i diesem Stand keine Daten erhalten kann ich es gleich vergessen, da es dann sinnlos ist...

                        Habe bissl rum probiert, komme jedoch nicht weiter.
                        Hier 16 im Holding Register:

                        c54dd46d-7d8e-4f6f-8fe5-08c15662758d-image.png

                        b61e48ed-f3e3-4494-aa14-591605b8216a-image.png

                        
                        modbus.1
                        2025-06-25 21:14:32.070	info	Connected to slave 192.168.178.67
                        
                        modbus.1
                        2025-06-25 21:14:31.988	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.19.3, js-controller: 7.0.6
                        
                        modbus.1
                        2025-06-25 21:14:28.440	info	terminating
                        
                        modbus.1
                        2025-06-25 21:14:27.955	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        
                        modbus.1
                        2025-06-25 21:14:27.955	info	terminating
                        
                        modbus.1
                        2025-06-25 21:14:27.939	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        

                        Zumindest bleibt der Adapter grün und ein Objekt erscheint im Baum 🙂
                        Aber egal mit welchen Registern ich experimentiere - wenn überhaupt was kommt, dann immer die 0.

                        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • H Habedere

                          @Thomas-Braun sooo - node update ist erledigt.

                          @Homoran @wendy2702
                          Wärmepumpe ist eingeschaltet, jedoch nicht aktiv in Produktion. Wenn ich i diesem Stand keine Daten erhalten kann ich es gleich vergessen, da es dann sinnlos ist...

                          Habe bissl rum probiert, komme jedoch nicht weiter.
                          Hier 16 im Holding Register:

                          c54dd46d-7d8e-4f6f-8fe5-08c15662758d-image.png

                          b61e48ed-f3e3-4494-aa14-591605b8216a-image.png

                          
                          modbus.1
                          2025-06-25 21:14:32.070	info	Connected to slave 192.168.178.67
                          
                          modbus.1
                          2025-06-25 21:14:31.988	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.19.3, js-controller: 7.0.6
                          
                          modbus.1
                          2025-06-25 21:14:28.440	info	terminating
                          
                          modbus.1
                          2025-06-25 21:14:27.955	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          
                          modbus.1
                          2025-06-25 21:14:27.955	info	terminating
                          
                          modbus.1
                          2025-06-25 21:14:27.939	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          

                          Zumindest bleibt der Adapter grün und ein Objekt erscheint im Baum 🙂
                          Aber egal mit welchen Registern ich experimentiere - wenn überhaupt was kommt, dann immer die 0.

                          HomoranH Nicht stören
                          HomoranH Nicht stören
                          Homoran
                          Global Moderator Administrators
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #20

                          @habedere sagte in Modbusverbindung - Elfin EW11 / Sunrain Wärmepumpe:

                          Hier 16 im Holding Register:

                          der Haken bei Abfrage fehlt

                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                          H 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • HomoranH Homoran

                            @habedere sagte in Modbusverbindung - Elfin EW11 / Sunrain Wärmepumpe:

                            Hier 16 im Holding Register:

                            der Haken bei Abfrage fehlt

                            H Offline
                            H Offline
                            Habedere
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #21

                            @homoran
                            Habe ich auch probiert - dann gibts ne Fehlermeldung und der Adapter bleibt nicht grün:

                            
                            modbus.1
                            2025-06-25 22:12:10.232	info	Disconnected from slave 192.168.178.67
                            
                            modbus.1
                            2025-06-25 22:12:09.233	warn	[DevID_1] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":8000}
                            
                            modbus.1
                            2025-06-25 22:12:09.232	error	Client in error state.
                            
                            modbus.1
                            2025-06-25 22:12:09.232	error	Request timed out.
                            
                            modbus.1
                            2025-06-25 22:12:09.232	warn	Error: undefined
                            
                            modbus.1
                            2025-06-25 22:12:01.230	info	Connected to slave 192.168.178.67
                            
                            modbus.1
                            2025-06-25 22:12:01.146	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.19.3, js-controller: 7.0.6
                            
                            modbus.1
                            2025-06-25 22:11:57.605	info	terminating
                            
                            modbus.1
                            2025-06-25 22:11:57.120	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            
                            modbus.1
                            2025-06-25 22:11:57.120	info	terminating
                            
                            modbus.1
                            2025-06-25 22:11:57.103	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            
                            HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • H Habedere

                              @homoran
                              Habe ich auch probiert - dann gibts ne Fehlermeldung und der Adapter bleibt nicht grün:

                              
                              modbus.1
                              2025-06-25 22:12:10.232	info	Disconnected from slave 192.168.178.67
                              
                              modbus.1
                              2025-06-25 22:12:09.233	warn	[DevID_1] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":8000}
                              
                              modbus.1
                              2025-06-25 22:12:09.232	error	Client in error state.
                              
                              modbus.1
                              2025-06-25 22:12:09.232	error	Request timed out.
                              
                              modbus.1
                              2025-06-25 22:12:09.232	warn	Error: undefined
                              
                              modbus.1
                              2025-06-25 22:12:01.230	info	Connected to slave 192.168.178.67
                              
                              modbus.1
                              2025-06-25 22:12:01.146	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.19.3, js-controller: 7.0.6
                              
                              modbus.1
                              2025-06-25 22:11:57.605	info	terminating
                              
                              modbus.1
                              2025-06-25 22:11:57.120	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              
                              modbus.1
                              2025-06-25 22:11:57.120	info	terminating
                              
                              modbus.1
                              2025-06-25 22:11:57.103	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              
                              HomoranH Nicht stören
                              HomoranH Nicht stören
                              Homoran
                              Global Moderator Administrators
                              schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                              #22

                              @habedere sagte in Modbusverbindung - Elfin EW11 / Sunrain Wärmepumpe:

                              dann gibts ne Fehlermeldung

                              die hab ich vermisst 😉
                              da sind wir wieder bei

                              @habedere sagte in Modbusverbindung - Elfin EW11 / Sunrain Wärmepumpe:

                              Error: undefined

                              @habedere sagte in Modbusverbindung - Elfin EW11 / Sunrain Wärmepumpe:

                              Client in error state.

                              ich kenne leider die Einstellungen für den ELFIN nicht.
                              Kann man den neu starten?

                              Ich vermisse aber auch die Meldung welche Daten für die Abfrage verwendet werden.
                              Da kommt wohl gar keine Rückmeldung beim ersten Handshake, so dass die Abfrage gar nicht gestartet wird

                              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                              HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • H Habedere

                                @Homoran
                                warum 30015? gute Frage 😄 ein Versuch auf Basis meiner anderer Geräte und bissl Google. Wenn ich was kürzeres eingebe - wie eben nur "15" reagiert der Adapter gleich garnicht drauf. Daher dachte ich das kann so nur falsch sein.

                                Du meinst das hier bzgl. Grundeinstellungen?
                                06cc35f1-5049-4140-9f8d-dd2a0270da85-image.png

                                debug-log muss ich checken. (wenn ich raus gefunden habe wie das geht^^)

                                @wendy2702
                                Bei Adresse 15 passiert nichts - allerdings auch im Eingangsregister.
                                Ich probiere es mal bei Holding Register.

                                Port war frei gewählt - eins kleiner ist mein WR oder WP, weiß gerade nicht. Aber der Port passt bei beiden zusammen.

                                Danke schon mal für eure Teilnahme!

                                Hier das Dokument nochmal als PDF.
                                Modbus RS-485_Sunrain_BYC-TV.pdf

                                HomoranH Nicht stören
                                HomoranH Nicht stören
                                Homoran
                                Global Moderator Administrators
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #23

                                @habedere sagte in Modbusverbindung - Elfin EW11 / Sunrain Wärmepumpe:

                                Port war frei gewählt

                                was bedeutet das.
                                hast du dem Elfin Port 503 für modbus tcp verpasst?

                                Wie sehen denn jetztcdue Grundeinstellungen des Adapters dazu aus?

                                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • HomoranH Homoran

                                  @habedere sagte in Modbusverbindung - Elfin EW11 / Sunrain Wärmepumpe:

                                  dann gibts ne Fehlermeldung

                                  die hab ich vermisst 😉
                                  da sind wir wieder bei

                                  @habedere sagte in Modbusverbindung - Elfin EW11 / Sunrain Wärmepumpe:

                                  Error: undefined

                                  @habedere sagte in Modbusverbindung - Elfin EW11 / Sunrain Wärmepumpe:

                                  Client in error state.

                                  ich kenne leider die Einstellungen für den ELFIN nicht.
                                  Kann man den neu starten?

                                  Ich vermisse aber auch die Meldung welche Daten für die Abfrage verwendet werden.
                                  Da kommt wohl gar keine Rückmeldung beim ersten Handshake, so dass die Abfrage gar nicht gestartet wird

                                  HomoranH Nicht stören
                                  HomoranH Nicht stören
                                  Homoran
                                  Global Moderator Administrators
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #24

                                  @homoran sagte in Modbusverbindung - Elfin EW11 / Sunrain Wärmepumpe:

                                  ich kenne leider die Einstellungen für den ELFIN nicht.

                                  Screenshot_20250625-222517_Firefox.jpg

                                  welche IP gilt denn jetzt?

                                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                  H 2 Antworten Letzte Antwort
                                  0
                                  • HomoranH Homoran

                                    @homoran sagte in Modbusverbindung - Elfin EW11 / Sunrain Wärmepumpe:

                                    ich kenne leider die Einstellungen für den ELFIN nicht.

                                    Screenshot_20250625-222517_Firefox.jpg

                                    welche IP gilt denn jetzt?

                                    H Offline
                                    H Offline
                                    Habedere
                                    schrieb am zuletzt editiert von Habedere
                                    #25

                                    @homoran
                                    das ist die IP des ioBroker auf meinem Proxmox.
                                    Die Einstellungen des EW11 sind oben. Neustart ist durchgeführt.
                                    Man sieht anhand dem Status, dass kommuniziert wird denke ich.
                                    Richtung WP mehr als zu ioBroker wenn ich es richtig interpretiere.

                                    Port 503 ist bei beiden eingestellt. Die Verbindung steht ja wenn der Adapter grün ist und er nicht abbricht.

                                    Bzgl. Rückmeldung zum Handshake - das sollte ich wohl auch im Debug Log sehen?

                                    hier nochmal die Adapter Einstellungen:
                                    fe31de38-c8fd-4deb-99bc-2ae93cb38097-image.png
                                    fc29944a-fc04-4699-afc5-318dc60cda83-image.png

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • HomoranH Homoran

                                      @homoran sagte in Modbusverbindung - Elfin EW11 / Sunrain Wärmepumpe:

                                      ich kenne leider die Einstellungen für den ELFIN nicht.

                                      Screenshot_20250625-222517_Firefox.jpg

                                      welche IP gilt denn jetzt?

                                      H Offline
                                      H Offline
                                      Habedere
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #26

                                      @homoran
                                      soooo - jetzt habe ich das mit dem "Adapter in Debug versetzten" erst richtig verstanden. Sorry dafür...
                                      Jetzt spuckt das log mehr aus!

                                      
                                      modbus.1
                                      2025-06-26 08:21:12.179	info	Disconnected from slave 192.168.178.67
                                      
                                      modbus.1
                                      2025-06-26 08:21:12.178	debug	Closing client on purpose.
                                      
                                      modbus.1
                                      2025-06-26 08:21:11.179	debug	Cleaning up request fifo.
                                      
                                      modbus.1
                                      2025-06-26 08:21:11.179	debug	Clearing timeout of the current request.
                                      
                                      modbus.1
                                      2025-06-26 08:21:11.179	debug	Socket closed with error
                                      
                                      modbus.1
                                      2025-06-26 08:21:11.178	warn	[DevID_1] Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":8000}
                                      
                                      modbus.1
                                      2025-06-26 08:21:11.178	error	Client in error state.
                                      
                                      modbus.1
                                      2025-06-26 08:21:11.178	error	Request timed out.
                                      
                                      modbus.1
                                      2025-06-26 08:21:11.178	warn	Error: undefined
                                      
                                      modbus.1
                                      2025-06-26 08:21:03.178	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 16 - 1 registers
                                      
                                      modbus.1
                                      2025-06-26 08:21:03.178	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                                      
                                      modbus.1
                                      2025-06-26 08:21:03.177	info	Connected to slave 192.168.178.67
                                      
                                      modbus.1
                                      2025-06-26 08:20:48.173	info	Disconnected from slave 192.168.178.67
                                      
                                      modbus.1
                                      2025-06-26 08:20:48.173	debug	Closing client on purpose.
                                      
                                      modbus.1
                                      2025-06-26 08:20:47.174	debug	Cleaning up request fifo.
                                      
                                      modbus.1
                                      2025-06-26 08:20:47.174	debug	Clearing timeout of the current request.
                                      
                                      modbus.1
                                      2025-06-26 08:20:47.174	debug	Socket closed with error
                                      
                                      modbus.1
                                      2025-06-26 08:20:47.173	warn	[DevID_1] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":8000}
                                      
                                      modbus.1
                                      2025-06-26 08:20:47.173	error	Client in error state.
                                      
                                      modbus.1
                                      2025-06-26 08:20:47.173	error	Request timed out.
                                      
                                      modbus.1
                                      2025-06-26 08:20:47.172	warn	Error: undefined
                                      
                                      modbus.1
                                      2025-06-26 08:20:39.172	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 16 - 1 registers
                                      
                                      modbus.1
                                      2025-06-26 08:20:39.172	debug	Initialization of scale factors done!
                                      
                                      modbus.1
                                      2025-06-26 08:20:39.172	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                                      
                                      modbus.1
                                      2025-06-26 08:20:39.171	info	Connected to slave 192.168.178.67
                                      
                                      modbus.1
                                      2025-06-26 08:20:39.129	debug	Add holdingRegisters.16_Test: {"_id":"holdingRegisters.16_Test","type":"state","common":{"name":"Test","role":"value.temperature","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":16,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                      
                                      modbus.1
                                      2025-06-26 08:20:39.129	debug	Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":"16","name":"Test","description":"Test","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value.temperature","room":"","poll":true,"wp":"","cw":false,"isScale":"","address":16,"deviceId":1,"id":"holdingRegisters.16_Test"}]
                                      
                                      modbus.1
                                      2025-06-26 08:20:39.129	debug	Initialize Objects for inputRegs: []
                                      
                                      modbus.1
                                      2025-06-26 08:20:39.129	debug	Initialize Objects for coils: []
                                      
                                      modbus.1
                                      2025-06-26 08:20:39.129	debug	Initialize Objects for disInputs: []
                                      
                                      modbus.1
                                      2025-06-26 08:20:39.092	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.19.3, js-controller: 7.0.6
                                      
                                      modbus.1
                                      2025-06-26 08:20:39.069	debug	Plugin sentry Do not initialize Plugin (enabled=false)
                                      
                                      modbus.1
                                      2025-06-26 08:20:39.062	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                      
                                      modbus.1
                                      2025-06-26 08:20:39.058	debug	States create User PubSub Client
                                      
                                      modbus.1
                                      2025-06-26 08:20:39.058	debug	States create System PubSub Client
                                      
                                      modbus.1
                                      2025-06-26 08:20:39.057	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                                      
                                      modbus.1
                                      2025-06-26 08:20:39.046	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                      
                                      modbus.1
                                      2025-06-26 08:20:39.044	debug	Objects client initialize lua scripts
                                      
                                      modbus.1
                                      2025-06-26 08:20:39.027	debug	Objects create User PubSub Client
                                      
                                      modbus.1
                                      2025-06-26 08:20:39.027	debug	Objects create System PubSub Client
                                      
                                      modbus.1
                                      2025-06-26 08:20:39.027	debug	Objects client ready ... initialize now
                                      
                                      modbus.1
                                      2025-06-26 08:20:39.015	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                      
                                      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • H Habedere

                                        @homoran
                                        soooo - jetzt habe ich das mit dem "Adapter in Debug versetzten" erst richtig verstanden. Sorry dafür...
                                        Jetzt spuckt das log mehr aus!

                                        
                                        modbus.1
                                        2025-06-26 08:21:12.179	info	Disconnected from slave 192.168.178.67
                                        
                                        modbus.1
                                        2025-06-26 08:21:12.178	debug	Closing client on purpose.
                                        
                                        modbus.1
                                        2025-06-26 08:21:11.179	debug	Cleaning up request fifo.
                                        
                                        modbus.1
                                        2025-06-26 08:21:11.179	debug	Clearing timeout of the current request.
                                        
                                        modbus.1
                                        2025-06-26 08:21:11.179	debug	Socket closed with error
                                        
                                        modbus.1
                                        2025-06-26 08:21:11.178	warn	[DevID_1] Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":8000}
                                        
                                        modbus.1
                                        2025-06-26 08:21:11.178	error	Client in error state.
                                        
                                        modbus.1
                                        2025-06-26 08:21:11.178	error	Request timed out.
                                        
                                        modbus.1
                                        2025-06-26 08:21:11.178	warn	Error: undefined
                                        
                                        modbus.1
                                        2025-06-26 08:21:03.178	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 16 - 1 registers
                                        
                                        modbus.1
                                        2025-06-26 08:21:03.178	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                                        
                                        modbus.1
                                        2025-06-26 08:21:03.177	info	Connected to slave 192.168.178.67
                                        
                                        modbus.1
                                        2025-06-26 08:20:48.173	info	Disconnected from slave 192.168.178.67
                                        
                                        modbus.1
                                        2025-06-26 08:20:48.173	debug	Closing client on purpose.
                                        
                                        modbus.1
                                        2025-06-26 08:20:47.174	debug	Cleaning up request fifo.
                                        
                                        modbus.1
                                        2025-06-26 08:20:47.174	debug	Clearing timeout of the current request.
                                        
                                        modbus.1
                                        2025-06-26 08:20:47.174	debug	Socket closed with error
                                        
                                        modbus.1
                                        2025-06-26 08:20:47.173	warn	[DevID_1] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":8000}
                                        
                                        modbus.1
                                        2025-06-26 08:20:47.173	error	Client in error state.
                                        
                                        modbus.1
                                        2025-06-26 08:20:47.173	error	Request timed out.
                                        
                                        modbus.1
                                        2025-06-26 08:20:47.172	warn	Error: undefined
                                        
                                        modbus.1
                                        2025-06-26 08:20:39.172	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 16 - 1 registers
                                        
                                        modbus.1
                                        2025-06-26 08:20:39.172	debug	Initialization of scale factors done!
                                        
                                        modbus.1
                                        2025-06-26 08:20:39.172	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                                        
                                        modbus.1
                                        2025-06-26 08:20:39.171	info	Connected to slave 192.168.178.67
                                        
                                        modbus.1
                                        2025-06-26 08:20:39.129	debug	Add holdingRegisters.16_Test: {"_id":"holdingRegisters.16_Test","type":"state","common":{"name":"Test","role":"value.temperature","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":16,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                        
                                        modbus.1
                                        2025-06-26 08:20:39.129	debug	Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":"16","name":"Test","description":"Test","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value.temperature","room":"","poll":true,"wp":"","cw":false,"isScale":"","address":16,"deviceId":1,"id":"holdingRegisters.16_Test"}]
                                        
                                        modbus.1
                                        2025-06-26 08:20:39.129	debug	Initialize Objects for inputRegs: []
                                        
                                        modbus.1
                                        2025-06-26 08:20:39.129	debug	Initialize Objects for coils: []
                                        
                                        modbus.1
                                        2025-06-26 08:20:39.129	debug	Initialize Objects for disInputs: []
                                        
                                        modbus.1
                                        2025-06-26 08:20:39.092	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.19.3, js-controller: 7.0.6
                                        
                                        modbus.1
                                        2025-06-26 08:20:39.069	debug	Plugin sentry Do not initialize Plugin (enabled=false)
                                        
                                        modbus.1
                                        2025-06-26 08:20:39.062	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                        
                                        modbus.1
                                        2025-06-26 08:20:39.058	debug	States create User PubSub Client
                                        
                                        modbus.1
                                        2025-06-26 08:20:39.058	debug	States create System PubSub Client
                                        
                                        modbus.1
                                        2025-06-26 08:20:39.057	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                                        
                                        modbus.1
                                        2025-06-26 08:20:39.046	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                        
                                        modbus.1
                                        2025-06-26 08:20:39.044	debug	Objects client initialize lua scripts
                                        
                                        modbus.1
                                        2025-06-26 08:20:39.027	debug	Objects create User PubSub Client
                                        
                                        modbus.1
                                        2025-06-26 08:20:39.027	debug	Objects create System PubSub Client
                                        
                                        modbus.1
                                        2025-06-26 08:20:39.027	debug	Objects client ready ... initialize now
                                        
                                        modbus.1
                                        2025-06-26 08:20:39.015	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                        
                                        HomoranH Nicht stören
                                        HomoranH Nicht stören
                                        Homoran
                                        Global Moderator Administrators
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #27

                                        @habedere da muss dir jetzt erstmal jemand helfen, der sich mit dem Elfin auskennt

                                        solange

                                        @habedere sagte in Modbusverbindung - Elfin EW11 / Sunrain Wärmepumpe:

                                        Error: undefined

                                        und

                                        @habedere sagte in Modbusverbindung - Elfin EW11 / Sunrain Wärmepumpe:

                                        Client in error state.

                                        kommt geht's nicht weiter.

                                        Der Adapter sieht grundsätzlich korrekt konfiguriert aus, allerdings ist deine Annahme

                                        @habedere sagte in Modbusverbindung - Elfin EW11 / Sunrain Wärmepumpe:

                                        wenn überhaupt was kommt, dann immer die 0.

                                        falsch.
                                        Solange diese 0 gelb(orange) ist, kommt die nicht, sondern das ist der vom Adapter gesetzte Default Wert.
                                        Es kommt also nie etwas

                                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • HomoranH Homoran

                                          @habedere da muss dir jetzt erstmal jemand helfen, der sich mit dem Elfin auskennt

                                          solange

                                          @habedere sagte in Modbusverbindung - Elfin EW11 / Sunrain Wärmepumpe:

                                          Error: undefined

                                          und

                                          @habedere sagte in Modbusverbindung - Elfin EW11 / Sunrain Wärmepumpe:

                                          Client in error state.

                                          kommt geht's nicht weiter.

                                          Der Adapter sieht grundsätzlich korrekt konfiguriert aus, allerdings ist deine Annahme

                                          @habedere sagte in Modbusverbindung - Elfin EW11 / Sunrain Wärmepumpe:

                                          wenn überhaupt was kommt, dann immer die 0.

                                          falsch.
                                          Solange diese 0 gelb(orange) ist, kommt die nicht, sondern das ist der vom Adapter gesetzte Default Wert.
                                          Es kommt also nie etwas

                                          H Offline
                                          H Offline
                                          Habedere
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #28

                                          @homoran
                                          okay - danke für die Hilfe.
                                          Dann muss ich nochmal auf den Hersteller zugehen.

                                          Aber kann man anhand des Scrennshots des Konverters eindeutig sagen, dass die Kommunikation des Konverters mit der Wärmepumpe aktiv ist und korrekt verkabelt.
                                          Die Verbindung zwischen ioBroker Adapter und Konverter ist theoretisch auch nicht ganz verkehrt.
                                          Also liegt es effektiv im Detail?
                                          e2a9ea42-d820-41a4-b70b-5c4f81abaf0a-image.png
                                          Vielleicht liegt es auch daran, dass ich das Modbus-Signal zwischen zwei Platinen abgreife... Master/Slave; ID usw...

                                          HomoranH wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          317

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe