      Habedere @Habedere last edited by

      Keiner eine Idee?

      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Homoran
        Homoran Global Moderator Administrators @Habedere last edited by

        @habedere sagte in Modbusverbindung - Elfin EW11 / Sunrain Wärmepumpe:

        Keiner eine Idee?

        reichlich!
        abgesehen vom mir nicht bekannten Elfin:

        warum 30015?
        wie sind die Grundeinstellungen des Adapters?
        die wichtigsten Zeilen fehlen

        was steht im debug-log?

        bitte keine .doc Dateien?

        H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • wendy2702
          wendy2702 last edited by

          Woher kommt Port „503“ ?

          Laut dem Bild ist die Adresse für die Wassertemperatur „15“

          Einzutragen wahrscheinlich bei Holding Register

          Loggen mal auf Debug stellen und Ausgabe zeigen sowie die Grundeinstellungen des Adapters

          1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • H
            Habedere @Homoran last edited by Habedere

            @Homoran
            warum 30015? gute Frage 😄 ein Versuch auf Basis meiner anderer Geräte und bissl Google. Wenn ich was kürzeres eingebe - wie eben nur "15" reagiert der Adapter gleich garnicht drauf. Daher dachte ich das kann so nur falsch sein.

            Du meinst das hier bzgl. Grundeinstellungen?
            06cc35f1-5049-4140-9f8d-dd2a0270da85-image.png

            debug-log muss ich checken. (wenn ich raus gefunden habe wie das geht^^)

            @wendy2702
            Bei Adresse 15 passiert nichts - allerdings auch im Eingangsregister.
            Ich probiere es mal bei Holding Register.

            Port war frei gewählt - eins kleiner ist mein WR oder WP, weiß gerade nicht. Aber der Port passt bei beiden zusammen.

            Danke schon mal für eure Teilnahme!

            Hier das Dokument nochmal als PDF.
            Modbus RS-485_Sunrain_BYC-TV.pdf

            H Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • H
              Habedere @Habedere last edited by

              Hier das Debug-Log mit der 15 noch im Eingangsregister:

              
              modbus.1
              2025-06-24 19:56:16.323	info	Connected to slave 192.168.178.67
              
              modbus.1
              2025-06-24 19:56:16.280	info	Can not execute task add for ID undefined: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "undefined" has been passed
              
              modbus.1
              2025-06-24 19:56:16.275	error	Invalid object: {"type":"state","common":{"name":"Eingangs-Wassertemperatur","role":"value.temperature","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"inputRegs","address":-29986,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1}}
              
              modbus.1
              2025-06-24 19:56:16.275	error	Invalid data inputRegisters/0: {"_address":"15","name":"Inlet Water Temperature","description":"Eingangs-Wassertemperatur","unit":"°C","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value.temperature","room":"","cw":"","isScale":"","deviceId":1,"address":-29986,"fullId":"modbus.1.0"}
              
              modbus.1
              2025-06-24 19:56:16.274	error	Invalid inputRegisters address: -29986
              
              modbus.1
              2025-06-24 19:56:16.227	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.17.1, js-controller: 7.0.6
              
              Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Homoran
                Homoran Global Moderator Administrators @Habedere last edited by Homoran

                @habedere sagte in Modbusverbindung - Elfin EW11 / Sunrain Wärmepumpe:

                Invalid inputRegisters address: -29986

                passt zu meiner Vermutung
                nimm den Haken bei aliases benutzen raus
                bei direkte Adressen auch

                H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • H
                  Habedere @Homoran last edited by

                  @homoran
                  okay - hab beides raus und den 15er Register bei Eingang und Holding drin.
                  Diese beiden erscheinen jetzt bei Objekte, jedoch bleibt der Adapter jetzt wieder nicht grün.

                  472a73b1-569f-45ff-aa8d-04bb9796bbe3-image.png

                  
                  modbus.1
                  2025-06-24 20:04:54.950	info	Disconnected from slave 192.168.178.67
                  
                  modbus.1
                  2025-06-24 20:04:53.950	warn	[DevID_1] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":8000}
                  
                  modbus.1
                  2025-06-24 20:04:53.949	error	Client in error state.
                  
                  modbus.1
                  2025-06-24 20:04:53.949	error	Request timed out.
                  
                  modbus.1
                  2025-06-24 20:04:53.949	warn	Error: undefined
                  
                  modbus.1
                  2025-06-24 20:04:45.947	info	Connected to slave 192.168.178.67
                  
                  modbus.1
                  2025-06-24 20:04:45.852	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.17.1, js-controller: 7.0.6
                  
                  modbus.1
                  2025-06-24 20:04:42.262	info	terminating
                  
                  modbus.1
                  2025-06-24 20:04:41.776	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  
                  modbus.1
                  2025-06-24 20:04:41.776	info	terminating
                  
                  modbus.1
                  2025-06-24 20:04:41.761	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  

                  078518eb-ec42-4a4d-ab4b-660d2099292c-image.png

                  Thomas Braun Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Thomas Braun
                    Thomas Braun Most Active @Habedere last edited by Thomas Braun

                    @habedere sagte in Modbusverbindung - Elfin EW11 / Sunrain Wärmepumpe:

                    node: v18.17.1,

                    Bring das in die Gegenwart. nodejs@20 schon geraume Zeit die Empfehlung.

                    iob nodejs-update
                    

                    und du bist da.

                    H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Homoran
                      Homoran Global Moderator Administrators @Habedere last edited by Homoran

                      @habedere sagte in Modbusverbindung - Elfin EW11 / Sunrain Wärmepumpe:

                      2025-06-24 20:04:53.949 warn Error: undefined

                      der Fehler kommt leider oft
                      auch in Verbindung mit
                      @habedere sagte in Modbusverbindung - Elfin EW11 / Sunrain Wärmepumpe:

                      025-06-24 20:04:53.949 error Client in error state.

                      bei nicht korrekt konfigurierter Kommunikation mit einem eth2rtu Konverter.
                      Da kenne ich mich nicht aus.

                      Allerdings ist bei Geräten, die

                      @habedere sagte in Modbusverbindung - Elfin EW11 / Sunrain Wärmepumpe:

                      auf Tuya.

                      hören, trotz gegenteiliger Definition durchaus üblich alles über die Holdingregister zu machen.
                      Versuch das zuerst mal.

                      EDIT:
                      bitte nur einen einzigen Eintrag!
                      es kommt bei einem einzigen Fehler überhaupt kein Ergebnis
                      Die Fehlerzuordnung ist dann nicht mehr möglich

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Homoran
                        Homoran Global Moderator Administrators @Habedere last edited by

                        @habedere sagte in Modbusverbindung - Elfin EW11 / Sunrain Wärmepumpe:

                        Wenn ich was kürzeres eingebe - wie eben nur "15" reagiert der Adapter gleich garnicht drauf

                        0F ist aber doch 16

                        H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • H
                          Habedere @Thomas Braun last edited by

                          @thomas-braun sagte in Modbusverbindung - Elfin EW11 / Sunrain Wärmepumpe:

                          iob nodejs-update

                          Danke - probiere ich morgen. Ist mir heute zu riskant dass anschließend nichts mehr klappt 😉 Backup ist erstellt...

                          @Homoran
                          einzelner 15er Register im Holding und der Adapter bleibt Grün! Ebenso ein Objekt im Baum zu finden - jedoch mit 0°.
                          Evtl. weil die WP in Standby ist.

                          Werde es morgen nochmal probieren...

                          VIelen Dank schon mal!!

                          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • H
                            Habedere @Homoran last edited by

                            @Homoran
                            keine Ahnung - hab mir ehrlich gesagt mit GPT auf die Sprünge helfen lassen. Was leider nicht geklappt hat^^
                            bei 16 selbes spiel wie aktuell mit 15.
                            Ich bleibe dran...

                            Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Homoran
                              Homoran Global Moderator Administrators @Habedere last edited by Homoran

                              @habedere was ist jetzt Status?
                              Register und Einstellungen im Adapter?
                              daraus resultierender debug-log?

                              bitte immer alles zeigen?

                              edit:
                              sorry, erst jetzt das andere Posting gesehen

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Homoran
                                Homoran Global Moderator Administrators @Habedere last edited by

                                @habedere sagte in Modbusverbindung - Elfin EW11 / Sunrain Wärmepumpe:

                                Ebenso ein Objekt im Baum zu finden - jedoch mit 0°.

                                0E = 15 ist reserve

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • wendy2702
                                  wendy2702 last edited by

                                  Es ist dunkel, viele WRs liefern dann null Daten.

                                  Bitte testen wenn Produktion.

                                  @Thomas-Braun : node ist zwar nicht aktuell aber auch zu 98% nicht die Ursache

                                  Thomas Braun wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Thomas Braun
                                    Thomas Braun Most Active @wendy2702 last edited by

                                    @wendy2702 sagte in Modbusverbindung - Elfin EW11 / Sunrain Wärmepumpe:

                                    @Thomas-Braun : node ist zwar nicht aktuell aber auch zu 98% nicht die Ursache

                                    Das ist ja wurscht. Ist unabhängig vom konkreten Problem schleunigst zu aktualisieren.
                                    Der Rest vom System ist dann erfahrungsgemäß auch nicht aktuell.
                                    Das alles trägt dann auch nicht zu einem stabilen Gesamtsystem bei.

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • wendy2702
                                      wendy2702 @wendy2702 last edited by

                                      @wendy2702 sagte in Modbusverbindung - Elfin EW11 / Sunrain Wärmepumpe:

                                      Es ist dunkel, viele WRs liefern dann null Daten.

                                      Bitte testen wenn Produktion.

                                      Hier steht an der Stelle Blödsinn.

                                      Hatte beim Schreiben einen Wechselrichter im kopf und keine Wärmepumpe.

                                      H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • H
                                        Habedere @wendy2702 last edited by Habedere

                                        @Thomas-Braun sooo - node update ist erledigt.

                                        @Homoran @wendy2702
                                        Wärmepumpe ist eingeschaltet, jedoch nicht aktiv in Produktion. Wenn ich i diesem Stand keine Daten erhalten kann ich es gleich vergessen, da es dann sinnlos ist...

                                        Habe bissl rum probiert, komme jedoch nicht weiter.
                                        Hier 16 im Holding Register:

                                        c54dd46d-7d8e-4f6f-8fe5-08c15662758d-image.png

                                        b61e48ed-f3e3-4494-aa14-591605b8216a-image.png

                                        
                                        modbus.1
                                        2025-06-25 21:14:32.070	info	Connected to slave 192.168.178.67
                                        
                                        modbus.1
                                        2025-06-25 21:14:31.988	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.19.3, js-controller: 7.0.6
                                        
                                        modbus.1
                                        2025-06-25 21:14:28.440	info	terminating
                                        
                                        modbus.1
                                        2025-06-25 21:14:27.955	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        
                                        modbus.1
                                        2025-06-25 21:14:27.955	info	terminating
                                        
                                        modbus.1
                                        2025-06-25 21:14:27.939	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        

                                        Zumindest bleibt der Adapter grün und ein Objekt erscheint im Baum 🙂
                                        Aber egal mit welchen Registern ich experimentiere - wenn überhaupt was kommt, dann immer die 0.

                                        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Homoran
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Habedere last edited by

                                          @habedere sagte in Modbusverbindung - Elfin EW11 / Sunrain Wärmepumpe:

                                          Hier 16 im Holding Register:

                                          der Haken bei Abfrage fehlt

                                          H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • H
                                            Habedere @Homoran last edited by

                                            @homoran
                                            Habe ich auch probiert - dann gibts ne Fehlermeldung und der Adapter bleibt nicht grün:

                                            
                                            modbus.1
                                            2025-06-25 22:12:10.232	info	Disconnected from slave 192.168.178.67
                                            
                                            modbus.1
                                            2025-06-25 22:12:09.233	warn	[DevID_1] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":8000}
                                            
                                            modbus.1
                                            2025-06-25 22:12:09.232	error	Client in error state.
                                            
                                            modbus.1
                                            2025-06-25 22:12:09.232	error	Request timed out.
                                            
                                            modbus.1
                                            2025-06-25 22:12:09.232	warn	Error: undefined
                                            
                                            modbus.1
                                            2025-06-25 22:12:01.230	info	Connected to slave 192.168.178.67
                                            
                                            modbus.1
                                            2025-06-25 22:12:01.146	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.19.3, js-controller: 7.0.6
                                            
                                            modbus.1
                                            2025-06-25 22:11:57.605	info	terminating
                                            
                                            modbus.1
                                            2025-06-25 22:11:57.120	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            
                                            modbus.1
                                            2025-06-25 22:11:57.120	info	terminating
                                            
                                            modbus.1
                                            2025-06-25 22:11:57.103	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                            
                                            Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            426
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.1k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            elfin ew11 modbus tuya wärmepumpe
                                            5
                                            47
                                            647
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo