Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Modbusverbindung - Elfin EW11 / Sunrain Wärmepumpe

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.5k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.0k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.7k

Modbusverbindung - Elfin EW11 / Sunrain Wärmepumpe

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
modbustuyawärmepumpeelfinew11
47 Beiträge 5 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 1 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • H Habedere

    Hier das Debug-Log mit der 15 noch im Eingangsregister:

    
    modbus.1
    2025-06-24 19:56:16.323	info	Connected to slave 192.168.178.67
    
    modbus.1
    2025-06-24 19:56:16.280	info	Can not execute task add for ID undefined: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "undefined" has been passed
    
    modbus.1
    2025-06-24 19:56:16.275	error	Invalid object: {"type":"state","common":{"name":"Eingangs-Wassertemperatur","role":"value.temperature","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"inputRegs","address":-29986,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1}}
    
    modbus.1
    2025-06-24 19:56:16.275	error	Invalid data inputRegisters/0: {"_address":"15","name":"Inlet Water Temperature","description":"Eingangs-Wassertemperatur","unit":"°C","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value.temperature","room":"","cw":"","isScale":"","deviceId":1,"address":-29986,"fullId":"modbus.1.0"}
    
    modbus.1
    2025-06-24 19:56:16.274	error	Invalid inputRegisters address: -29986
    
    modbus.1
    2025-06-24 19:56:16.227	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.17.1, js-controller: 7.0.6
    
    HomoranH Nicht stören
    HomoranH Nicht stören
    Homoran
    Global Moderator Administrators
    schrieb am zuletzt editiert von Homoran
    #7

    @habedere sagte in Modbusverbindung - Elfin EW11 / Sunrain Wärmepumpe:

    Invalid inputRegisters address: -29986

    passt zu meiner Vermutung
    nimm den Haken bei aliases benutzen raus
    bei direkte Adressen auch

    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

    H 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • HomoranH Homoran

      @habedere sagte in Modbusverbindung - Elfin EW11 / Sunrain Wärmepumpe:

      Invalid inputRegisters address: -29986

      passt zu meiner Vermutung
      nimm den Haken bei aliases benutzen raus
      bei direkte Adressen auch

      H Offline
      H Offline
      Habedere
      schrieb am zuletzt editiert von
      #8

      @homoran
      okay - hab beides raus und den 15er Register bei Eingang und Holding drin.
      Diese beiden erscheinen jetzt bei Objekte, jedoch bleibt der Adapter jetzt wieder nicht grün.

      472a73b1-569f-45ff-aa8d-04bb9796bbe3-image.png

      
      modbus.1
      2025-06-24 20:04:54.950	info	Disconnected from slave 192.168.178.67
      
      modbus.1
      2025-06-24 20:04:53.950	warn	[DevID_1] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":8000}
      
      modbus.1
      2025-06-24 20:04:53.949	error	Client in error state.
      
      modbus.1
      2025-06-24 20:04:53.949	error	Request timed out.
      
      modbus.1
      2025-06-24 20:04:53.949	warn	Error: undefined
      
      modbus.1
      2025-06-24 20:04:45.947	info	Connected to slave 192.168.178.67
      
      modbus.1
      2025-06-24 20:04:45.852	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.17.1, js-controller: 7.0.6
      
      modbus.1
      2025-06-24 20:04:42.262	info	terminating
      
      modbus.1
      2025-06-24 20:04:41.776	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      
      modbus.1
      2025-06-24 20:04:41.776	info	terminating
      
      modbus.1
      2025-06-24 20:04:41.761	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      

      078518eb-ec42-4a4d-ab4b-660d2099292c-image.png

      Thomas BraunT HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      0
      • H Habedere

        @homoran
        okay - hab beides raus und den 15er Register bei Eingang und Holding drin.
        Diese beiden erscheinen jetzt bei Objekte, jedoch bleibt der Adapter jetzt wieder nicht grün.

        472a73b1-569f-45ff-aa8d-04bb9796bbe3-image.png

        
        modbus.1
        2025-06-24 20:04:54.950	info	Disconnected from slave 192.168.178.67
        
        modbus.1
        2025-06-24 20:04:53.950	warn	[DevID_1] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":8000}
        
        modbus.1
        2025-06-24 20:04:53.949	error	Client in error state.
        
        modbus.1
        2025-06-24 20:04:53.949	error	Request timed out.
        
        modbus.1
        2025-06-24 20:04:53.949	warn	Error: undefined
        
        modbus.1
        2025-06-24 20:04:45.947	info	Connected to slave 192.168.178.67
        
        modbus.1
        2025-06-24 20:04:45.852	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.17.1, js-controller: 7.0.6
        
        modbus.1
        2025-06-24 20:04:42.262	info	terminating
        
        modbus.1
        2025-06-24 20:04:41.776	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        
        modbus.1
        2025-06-24 20:04:41.776	info	terminating
        
        modbus.1
        2025-06-24 20:04:41.761	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        

        078518eb-ec42-4a4d-ab4b-660d2099292c-image.png

        Thomas BraunT Online
        Thomas BraunT Online
        Thomas Braun
        Most Active
        schrieb am zuletzt editiert von Thomas Braun
        #9

        @habedere sagte in Modbusverbindung - Elfin EW11 / Sunrain Wärmepumpe:

        node: v18.17.1,

        Bring das in die Gegenwart. nodejs@20 schon geraume Zeit die Empfehlung.

        iob nodejs-update
        

        und du bist da.

        Linux-Werkzeugkasten:
        https://forum.iobroker.net/topic/42952/der-kleine-iobroker-linux-werkzeugkasten
        NodeJS Fixer Skript:
        https://forum.iobroker.net/topic/68035/iob-node-fix-skript
        iob_diag: curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh

        H 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • H Habedere

          @homoran
          okay - hab beides raus und den 15er Register bei Eingang und Holding drin.
          Diese beiden erscheinen jetzt bei Objekte, jedoch bleibt der Adapter jetzt wieder nicht grün.

          472a73b1-569f-45ff-aa8d-04bb9796bbe3-image.png

          
          modbus.1
          2025-06-24 20:04:54.950	info	Disconnected from slave 192.168.178.67
          
          modbus.1
          2025-06-24 20:04:53.950	warn	[DevID_1] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":8000}
          
          modbus.1
          2025-06-24 20:04:53.949	error	Client in error state.
          
          modbus.1
          2025-06-24 20:04:53.949	error	Request timed out.
          
          modbus.1
          2025-06-24 20:04:53.949	warn	Error: undefined
          
          modbus.1
          2025-06-24 20:04:45.947	info	Connected to slave 192.168.178.67
          
          modbus.1
          2025-06-24 20:04:45.852	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.17.1, js-controller: 7.0.6
          
          modbus.1
          2025-06-24 20:04:42.262	info	terminating
          
          modbus.1
          2025-06-24 20:04:41.776	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          
          modbus.1
          2025-06-24 20:04:41.776	info	terminating
          
          modbus.1
          2025-06-24 20:04:41.761	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          

          078518eb-ec42-4a4d-ab4b-660d2099292c-image.png

          HomoranH Nicht stören
          HomoranH Nicht stören
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          schrieb am zuletzt editiert von Homoran
          #10

          @habedere sagte in Modbusverbindung - Elfin EW11 / Sunrain Wärmepumpe:

          2025-06-24 20:04:53.949 warn Error: undefined

          der Fehler kommt leider oft
          auch in Verbindung mit
          @habedere sagte in Modbusverbindung - Elfin EW11 / Sunrain Wärmepumpe:

          025-06-24 20:04:53.949 error Client in error state.

          bei nicht korrekt konfigurierter Kommunikation mit einem eth2rtu Konverter.
          Da kenne ich mich nicht aus.

          Allerdings ist bei Geräten, die

          @habedere sagte in Modbusverbindung - Elfin EW11 / Sunrain Wärmepumpe:

          auf Tuya.

          hören, trotz gegenteiliger Definition durchaus üblich alles über die Holdingregister zu machen.
          Versuch das zuerst mal.

          EDIT:
          bitte nur einen einzigen Eintrag!
          es kommt bei einem einzigen Fehler überhaupt kein Ergebnis
          Die Fehlerzuordnung ist dann nicht mehr möglich

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • H Habedere

            @Homoran
            warum 30015? gute Frage :D ein Versuch auf Basis meiner anderer Geräte und bissl Google. Wenn ich was kürzeres eingebe - wie eben nur "15" reagiert der Adapter gleich garnicht drauf. Daher dachte ich das kann so nur falsch sein.

            Du meinst das hier bzgl. Grundeinstellungen?
            06cc35f1-5049-4140-9f8d-dd2a0270da85-image.png

            debug-log muss ich checken. (wenn ich raus gefunden habe wie das geht^^)

            @wendy2702
            Bei Adresse 15 passiert nichts - allerdings auch im Eingangsregister.
            Ich probiere es mal bei Holding Register.

            Port war frei gewählt - eins kleiner ist mein WR oder WP, weiß gerade nicht. Aber der Port passt bei beiden zusammen.

            Danke schon mal für eure Teilnahme!

            Hier das Dokument nochmal als PDF.
            Modbus RS-485_Sunrain_BYC-TV.pdf

            HomoranH Nicht stören
            HomoranH Nicht stören
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            schrieb am zuletzt editiert von
            #11

            @habedere sagte in Modbusverbindung - Elfin EW11 / Sunrain Wärmepumpe:

            Wenn ich was kürzeres eingebe - wie eben nur "15" reagiert der Adapter gleich garnicht drauf

            0F ist aber doch 16

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            H 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • Thomas BraunT Thomas Braun

              @habedere sagte in Modbusverbindung - Elfin EW11 / Sunrain Wärmepumpe:

              node: v18.17.1,

              Bring das in die Gegenwart. nodejs@20 schon geraume Zeit die Empfehlung.

              iob nodejs-update
              

              und du bist da.

              H Offline
              H Offline
              Habedere
              schrieb am zuletzt editiert von
              #12

              @thomas-braun sagte in Modbusverbindung - Elfin EW11 / Sunrain Wärmepumpe:

              iob nodejs-update

              Danke - probiere ich morgen. Ist mir heute zu riskant dass anschließend nichts mehr klappt ;) Backup ist erstellt...

              @Homoran
              einzelner 15er Register im Holding und der Adapter bleibt Grün! Ebenso ein Objekt im Baum zu finden - jedoch mit 0°.
              Evtl. weil die WP in Standby ist.

              Werde es morgen nochmal probieren...

              VIelen Dank schon mal!!

              HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • HomoranH Homoran

                @habedere sagte in Modbusverbindung - Elfin EW11 / Sunrain Wärmepumpe:

                Wenn ich was kürzeres eingebe - wie eben nur "15" reagiert der Adapter gleich garnicht drauf

                0F ist aber doch 16

                H Offline
                H Offline
                Habedere
                schrieb am zuletzt editiert von
                #13

                @Homoran
                keine Ahnung - hab mir ehrlich gesagt mit GPT auf die Sprünge helfen lassen. Was leider nicht geklappt hat^^
                bei 16 selbes spiel wie aktuell mit 15.
                Ich bleibe dran...

                HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • H Habedere

                  @Homoran
                  keine Ahnung - hab mir ehrlich gesagt mit GPT auf die Sprünge helfen lassen. Was leider nicht geklappt hat^^
                  bei 16 selbes spiel wie aktuell mit 15.
                  Ich bleibe dran...

                  HomoranH Nicht stören
                  HomoranH Nicht stören
                  Homoran
                  Global Moderator Administrators
                  schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                  #14

                  @habedere was ist jetzt Status?
                  Register und Einstellungen im Adapter?
                  daraus resultierender debug-log?

                  bitte immer alles zeigen?

                  edit:
                  sorry, erst jetzt das andere Posting gesehen

                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • H Habedere

                    @thomas-braun sagte in Modbusverbindung - Elfin EW11 / Sunrain Wärmepumpe:

                    iob nodejs-update

                    Danke - probiere ich morgen. Ist mir heute zu riskant dass anschließend nichts mehr klappt ;) Backup ist erstellt...

                    @Homoran
                    einzelner 15er Register im Holding und der Adapter bleibt Grün! Ebenso ein Objekt im Baum zu finden - jedoch mit 0°.
                    Evtl. weil die WP in Standby ist.

                    Werde es morgen nochmal probieren...

                    VIelen Dank schon mal!!

                    HomoranH Nicht stören
                    HomoranH Nicht stören
                    Homoran
                    Global Moderator Administrators
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #15

                    @habedere sagte in Modbusverbindung - Elfin EW11 / Sunrain Wärmepumpe:

                    Ebenso ein Objekt im Baum zu finden - jedoch mit 0°.

                    0E = 15 ist reserve

                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      wendy2702
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #16

                      Es ist dunkel, viele WRs liefern dann null Daten.

                      Bitte testen wenn Produktion.

                      @Thomas-Braun : node ist zwar nicht aktuell aber auch zu 98% nicht die Ursache

                      Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                      Thomas BraunT wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                      0
                      • wendy2702W wendy2702

                        Es ist dunkel, viele WRs liefern dann null Daten.

                        Bitte testen wenn Produktion.

                        @Thomas-Braun : node ist zwar nicht aktuell aber auch zu 98% nicht die Ursache

                        Thomas BraunT Online
                        Thomas BraunT Online
                        Thomas Braun
                        Most Active
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #17

                        @wendy2702 sagte in Modbusverbindung - Elfin EW11 / Sunrain Wärmepumpe:

                        @Thomas-Braun : node ist zwar nicht aktuell aber auch zu 98% nicht die Ursache

                        Das ist ja wurscht. Ist unabhängig vom konkreten Problem schleunigst zu aktualisieren.
                        Der Rest vom System ist dann erfahrungsgemäß auch nicht aktuell.
                        Das alles trägt dann auch nicht zu einem stabilen Gesamtsystem bei.

                        Linux-Werkzeugkasten:
                        https://forum.iobroker.net/topic/42952/der-kleine-iobroker-linux-werkzeugkasten
                        NodeJS Fixer Skript:
                        https://forum.iobroker.net/topic/68035/iob-node-fix-skript
                        iob_diag: curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • wendy2702W wendy2702

                          Es ist dunkel, viele WRs liefern dann null Daten.

                          Bitte testen wenn Produktion.

                          @Thomas-Braun : node ist zwar nicht aktuell aber auch zu 98% nicht die Ursache

                          wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          wendy2702
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #18

                          @wendy2702 sagte in Modbusverbindung - Elfin EW11 / Sunrain Wärmepumpe:

                          Es ist dunkel, viele WRs liefern dann null Daten.

                          Bitte testen wenn Produktion.

                          Hier steht an der Stelle Blödsinn.

                          Hatte beim Schreiben einen Wechselrichter im kopf und keine Wärmepumpe.

                          Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                          H 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • wendy2702W wendy2702

                            @wendy2702 sagte in Modbusverbindung - Elfin EW11 / Sunrain Wärmepumpe:

                            Es ist dunkel, viele WRs liefern dann null Daten.

                            Bitte testen wenn Produktion.

                            Hier steht an der Stelle Blödsinn.

                            Hatte beim Schreiben einen Wechselrichter im kopf und keine Wärmepumpe.

                            H Offline
                            H Offline
                            Habedere
                            schrieb am zuletzt editiert von Habedere
                            #19

                            @Thomas-Braun sooo - node update ist erledigt.

                            @Homoran @wendy2702
                            Wärmepumpe ist eingeschaltet, jedoch nicht aktiv in Produktion. Wenn ich i diesem Stand keine Daten erhalten kann ich es gleich vergessen, da es dann sinnlos ist...

                            Habe bissl rum probiert, komme jedoch nicht weiter.
                            Hier 16 im Holding Register:

                            c54dd46d-7d8e-4f6f-8fe5-08c15662758d-image.png

                            b61e48ed-f3e3-4494-aa14-591605b8216a-image.png

                            
                            modbus.1
                            2025-06-25 21:14:32.070	info	Connected to slave 192.168.178.67
                            
                            modbus.1
                            2025-06-25 21:14:31.988	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.19.3, js-controller: 7.0.6
                            
                            modbus.1
                            2025-06-25 21:14:28.440	info	terminating
                            
                            modbus.1
                            2025-06-25 21:14:27.955	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            
                            modbus.1
                            2025-06-25 21:14:27.955	info	terminating
                            
                            modbus.1
                            2025-06-25 21:14:27.939	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            

                            Zumindest bleibt der Adapter grün und ein Objekt erscheint im Baum :)
                            Aber egal mit welchen Registern ich experimentiere - wenn überhaupt was kommt, dann immer die 0.

                            HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • H Habedere

                              @Thomas-Braun sooo - node update ist erledigt.

                              @Homoran @wendy2702
                              Wärmepumpe ist eingeschaltet, jedoch nicht aktiv in Produktion. Wenn ich i diesem Stand keine Daten erhalten kann ich es gleich vergessen, da es dann sinnlos ist...

                              Habe bissl rum probiert, komme jedoch nicht weiter.
                              Hier 16 im Holding Register:

                              c54dd46d-7d8e-4f6f-8fe5-08c15662758d-image.png

                              b61e48ed-f3e3-4494-aa14-591605b8216a-image.png

                              
                              modbus.1
                              2025-06-25 21:14:32.070	info	Connected to slave 192.168.178.67
                              
                              modbus.1
                              2025-06-25 21:14:31.988	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.19.3, js-controller: 7.0.6
                              
                              modbus.1
                              2025-06-25 21:14:28.440	info	terminating
                              
                              modbus.1
                              2025-06-25 21:14:27.955	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              
                              modbus.1
                              2025-06-25 21:14:27.955	info	terminating
                              
                              modbus.1
                              2025-06-25 21:14:27.939	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              

                              Zumindest bleibt der Adapter grün und ein Objekt erscheint im Baum :)
                              Aber egal mit welchen Registern ich experimentiere - wenn überhaupt was kommt, dann immer die 0.

                              HomoranH Nicht stören
                              HomoranH Nicht stören
                              Homoran
                              Global Moderator Administrators
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #20

                              @habedere sagte in Modbusverbindung - Elfin EW11 / Sunrain Wärmepumpe:

                              Hier 16 im Holding Register:

                              der Haken bei Abfrage fehlt

                              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                              H 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • HomoranH Homoran

                                @habedere sagte in Modbusverbindung - Elfin EW11 / Sunrain Wärmepumpe:

                                Hier 16 im Holding Register:

                                der Haken bei Abfrage fehlt

                                H Offline
                                H Offline
                                Habedere
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #21

                                @homoran
                                Habe ich auch probiert - dann gibts ne Fehlermeldung und der Adapter bleibt nicht grün:

                                
                                modbus.1
                                2025-06-25 22:12:10.232	info	Disconnected from slave 192.168.178.67
                                
                                modbus.1
                                2025-06-25 22:12:09.233	warn	[DevID_1] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":8000}
                                
                                modbus.1
                                2025-06-25 22:12:09.232	error	Client in error state.
                                
                                modbus.1
                                2025-06-25 22:12:09.232	error	Request timed out.
                                
                                modbus.1
                                2025-06-25 22:12:09.232	warn	Error: undefined
                                
                                modbus.1
                                2025-06-25 22:12:01.230	info	Connected to slave 192.168.178.67
                                
                                modbus.1
                                2025-06-25 22:12:01.146	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.19.3, js-controller: 7.0.6
                                
                                modbus.1
                                2025-06-25 22:11:57.605	info	terminating
                                
                                modbus.1
                                2025-06-25 22:11:57.120	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                
                                modbus.1
                                2025-06-25 22:11:57.120	info	terminating
                                
                                modbus.1
                                2025-06-25 22:11:57.103	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                
                                HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • H Habedere

                                  @homoran
                                  Habe ich auch probiert - dann gibts ne Fehlermeldung und der Adapter bleibt nicht grün:

                                  
                                  modbus.1
                                  2025-06-25 22:12:10.232	info	Disconnected from slave 192.168.178.67
                                  
                                  modbus.1
                                  2025-06-25 22:12:09.233	warn	[DevID_1] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":8000}
                                  
                                  modbus.1
                                  2025-06-25 22:12:09.232	error	Client in error state.
                                  
                                  modbus.1
                                  2025-06-25 22:12:09.232	error	Request timed out.
                                  
                                  modbus.1
                                  2025-06-25 22:12:09.232	warn	Error: undefined
                                  
                                  modbus.1
                                  2025-06-25 22:12:01.230	info	Connected to slave 192.168.178.67
                                  
                                  modbus.1
                                  2025-06-25 22:12:01.146	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.19.3, js-controller: 7.0.6
                                  
                                  modbus.1
                                  2025-06-25 22:11:57.605	info	terminating
                                  
                                  modbus.1
                                  2025-06-25 22:11:57.120	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  
                                  modbus.1
                                  2025-06-25 22:11:57.120	info	terminating
                                  
                                  modbus.1
                                  2025-06-25 22:11:57.103	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  
                                  HomoranH Nicht stören
                                  HomoranH Nicht stören
                                  Homoran
                                  Global Moderator Administrators
                                  schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                                  #22

                                  @habedere sagte in Modbusverbindung - Elfin EW11 / Sunrain Wärmepumpe:

                                  dann gibts ne Fehlermeldung

                                  die hab ich vermisst ;-)
                                  da sind wir wieder bei

                                  @habedere sagte in Modbusverbindung - Elfin EW11 / Sunrain Wärmepumpe:

                                  Error: undefined

                                  @habedere sagte in Modbusverbindung - Elfin EW11 / Sunrain Wärmepumpe:

                                  Client in error state.

                                  ich kenne leider die Einstellungen für den ELFIN nicht.
                                  Kann man den neu starten?

                                  Ich vermisse aber auch die Meldung welche Daten für die Abfrage verwendet werden.
                                  Da kommt wohl gar keine Rückmeldung beim ersten Handshake, so dass die Abfrage gar nicht gestartet wird

                                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                  HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • H Habedere

                                    @Homoran
                                    warum 30015? gute Frage :D ein Versuch auf Basis meiner anderer Geräte und bissl Google. Wenn ich was kürzeres eingebe - wie eben nur "15" reagiert der Adapter gleich garnicht drauf. Daher dachte ich das kann so nur falsch sein.

                                    Du meinst das hier bzgl. Grundeinstellungen?
                                    06cc35f1-5049-4140-9f8d-dd2a0270da85-image.png

                                    debug-log muss ich checken. (wenn ich raus gefunden habe wie das geht^^)

                                    @wendy2702
                                    Bei Adresse 15 passiert nichts - allerdings auch im Eingangsregister.
                                    Ich probiere es mal bei Holding Register.

                                    Port war frei gewählt - eins kleiner ist mein WR oder WP, weiß gerade nicht. Aber der Port passt bei beiden zusammen.

                                    Danke schon mal für eure Teilnahme!

                                    Hier das Dokument nochmal als PDF.
                                    Modbus RS-485_Sunrain_BYC-TV.pdf

                                    HomoranH Nicht stören
                                    HomoranH Nicht stören
                                    Homoran
                                    Global Moderator Administrators
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #23

                                    @habedere sagte in Modbusverbindung - Elfin EW11 / Sunrain Wärmepumpe:

                                    Port war frei gewählt

                                    was bedeutet das.
                                    hast du dem Elfin Port 503 für modbus tcp verpasst?

                                    Wie sehen denn jetztcdue Grundeinstellungen des Adapters dazu aus?

                                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • HomoranH Homoran

                                      @habedere sagte in Modbusverbindung - Elfin EW11 / Sunrain Wärmepumpe:

                                      dann gibts ne Fehlermeldung

                                      die hab ich vermisst ;-)
                                      da sind wir wieder bei

                                      @habedere sagte in Modbusverbindung - Elfin EW11 / Sunrain Wärmepumpe:

                                      Error: undefined

                                      @habedere sagte in Modbusverbindung - Elfin EW11 / Sunrain Wärmepumpe:

                                      Client in error state.

                                      ich kenne leider die Einstellungen für den ELFIN nicht.
                                      Kann man den neu starten?

                                      Ich vermisse aber auch die Meldung welche Daten für die Abfrage verwendet werden.
                                      Da kommt wohl gar keine Rückmeldung beim ersten Handshake, so dass die Abfrage gar nicht gestartet wird

                                      HomoranH Nicht stören
                                      HomoranH Nicht stören
                                      Homoran
                                      Global Moderator Administrators
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #24

                                      @homoran sagte in Modbusverbindung - Elfin EW11 / Sunrain Wärmepumpe:

                                      ich kenne leider die Einstellungen für den ELFIN nicht.

                                      Screenshot_20250625-222517_Firefox.jpg

                                      welche IP gilt denn jetzt?

                                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                      H 2 Antworten Letzte Antwort
                                      0
                                      • HomoranH Homoran

                                        @homoran sagte in Modbusverbindung - Elfin EW11 / Sunrain Wärmepumpe:

                                        ich kenne leider die Einstellungen für den ELFIN nicht.

                                        Screenshot_20250625-222517_Firefox.jpg

                                        welche IP gilt denn jetzt?

                                        H Offline
                                        H Offline
                                        Habedere
                                        schrieb am zuletzt editiert von Habedere
                                        #25

                                        @homoran
                                        das ist die IP des ioBroker auf meinem Proxmox.
                                        Die Einstellungen des EW11 sind oben. Neustart ist durchgeführt.
                                        Man sieht anhand dem Status, dass kommuniziert wird denke ich.
                                        Richtung WP mehr als zu ioBroker wenn ich es richtig interpretiere.

                                        Port 503 ist bei beiden eingestellt. Die Verbindung steht ja wenn der Adapter grün ist und er nicht abbricht.

                                        Bzgl. Rückmeldung zum Handshake - das sollte ich wohl auch im Debug Log sehen?

                                        hier nochmal die Adapter Einstellungen:
                                        fe31de38-c8fd-4deb-99bc-2ae93cb38097-image.png
                                        fc29944a-fc04-4699-afc5-318dc60cda83-image.png

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • HomoranH Homoran

                                          @homoran sagte in Modbusverbindung - Elfin EW11 / Sunrain Wärmepumpe:

                                          ich kenne leider die Einstellungen für den ELFIN nicht.

                                          Screenshot_20250625-222517_Firefox.jpg

                                          welche IP gilt denn jetzt?

                                          H Offline
                                          H Offline
                                          Habedere
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #26

                                          @homoran
                                          soooo - jetzt habe ich das mit dem "Adapter in Debug versetzten" erst richtig verstanden. Sorry dafür...
                                          Jetzt spuckt das log mehr aus!

                                          
                                          modbus.1
                                          2025-06-26 08:21:12.179	info	Disconnected from slave 192.168.178.67
                                          
                                          modbus.1
                                          2025-06-26 08:21:12.178	debug	Closing client on purpose.
                                          
                                          modbus.1
                                          2025-06-26 08:21:11.179	debug	Cleaning up request fifo.
                                          
                                          modbus.1
                                          2025-06-26 08:21:11.179	debug	Clearing timeout of the current request.
                                          
                                          modbus.1
                                          2025-06-26 08:21:11.179	debug	Socket closed with error
                                          
                                          modbus.1
                                          2025-06-26 08:21:11.178	warn	[DevID_1] Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":8000}
                                          
                                          modbus.1
                                          2025-06-26 08:21:11.178	error	Client in error state.
                                          
                                          modbus.1
                                          2025-06-26 08:21:11.178	error	Request timed out.
                                          
                                          modbus.1
                                          2025-06-26 08:21:11.178	warn	Error: undefined
                                          
                                          modbus.1
                                          2025-06-26 08:21:03.178	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 16 - 1 registers
                                          
                                          modbus.1
                                          2025-06-26 08:21:03.178	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                                          
                                          modbus.1
                                          2025-06-26 08:21:03.177	info	Connected to slave 192.168.178.67
                                          
                                          modbus.1
                                          2025-06-26 08:20:48.173	info	Disconnected from slave 192.168.178.67
                                          
                                          modbus.1
                                          2025-06-26 08:20:48.173	debug	Closing client on purpose.
                                          
                                          modbus.1
                                          2025-06-26 08:20:47.174	debug	Cleaning up request fifo.
                                          
                                          modbus.1
                                          2025-06-26 08:20:47.174	debug	Clearing timeout of the current request.
                                          
                                          modbus.1
                                          2025-06-26 08:20:47.174	debug	Socket closed with error
                                          
                                          modbus.1
                                          2025-06-26 08:20:47.173	warn	[DevID_1] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":8000}
                                          
                                          modbus.1
                                          2025-06-26 08:20:47.173	error	Client in error state.
                                          
                                          modbus.1
                                          2025-06-26 08:20:47.173	error	Request timed out.
                                          
                                          modbus.1
                                          2025-06-26 08:20:47.172	warn	Error: undefined
                                          
                                          modbus.1
                                          2025-06-26 08:20:39.172	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 16 - 1 registers
                                          
                                          modbus.1
                                          2025-06-26 08:20:39.172	debug	Initialization of scale factors done!
                                          
                                          modbus.1
                                          2025-06-26 08:20:39.172	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                                          
                                          modbus.1
                                          2025-06-26 08:20:39.171	info	Connected to slave 192.168.178.67
                                          
                                          modbus.1
                                          2025-06-26 08:20:39.129	debug	Add holdingRegisters.16_Test: {"_id":"holdingRegisters.16_Test","type":"state","common":{"name":"Test","role":"value.temperature","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":16,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                          
                                          modbus.1
                                          2025-06-26 08:20:39.129	debug	Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":"16","name":"Test","description":"Test","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value.temperature","room":"","poll":true,"wp":"","cw":false,"isScale":"","address":16,"deviceId":1,"id":"holdingRegisters.16_Test"}]
                                          
                                          modbus.1
                                          2025-06-26 08:20:39.129	debug	Initialize Objects for inputRegs: []
                                          
                                          modbus.1
                                          2025-06-26 08:20:39.129	debug	Initialize Objects for coils: []
                                          
                                          modbus.1
                                          2025-06-26 08:20:39.129	debug	Initialize Objects for disInputs: []
                                          
                                          modbus.1
                                          2025-06-26 08:20:39.092	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.19.3, js-controller: 7.0.6
                                          
                                          modbus.1
                                          2025-06-26 08:20:39.069	debug	Plugin sentry Do not initialize Plugin (enabled=false)
                                          
                                          modbus.1
                                          2025-06-26 08:20:39.062	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                          
                                          modbus.1
                                          2025-06-26 08:20:39.058	debug	States create User PubSub Client
                                          
                                          modbus.1
                                          2025-06-26 08:20:39.058	debug	States create System PubSub Client
                                          
                                          modbus.1
                                          2025-06-26 08:20:39.057	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                                          
                                          modbus.1
                                          2025-06-26 08:20:39.046	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                          
                                          modbus.1
                                          2025-06-26 08:20:39.044	debug	Objects client initialize lua scripts
                                          
                                          modbus.1
                                          2025-06-26 08:20:39.027	debug	Objects create User PubSub Client
                                          
                                          modbus.1
                                          2025-06-26 08:20:39.027	debug	Objects create System PubSub Client
                                          
                                          modbus.1
                                          2025-06-26 08:20:39.027	debug	Objects client ready ... initialize now
                                          
                                          modbus.1
                                          2025-06-26 08:20:39.015	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                          
                                          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          771

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe