    Wärmepumpe nach PV ein bzw ausschalten

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • Homoran
      Homoran Global Moderator Administrators @mcchickents last edited by Homoran

      @mcchickents sagte in Wärmepumpe nach PV ein bzw ausschalten:

      hi danke für deine antwort wenn 300 soll nach 10 minuten die wärmepumpe ausgeschaltet werden mit benachrichtigung

      und wenn danach 310 kommt?

      oder anders...
      ...wenn danach (mehrfach/dauerhaft| -1400 kommt?

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • M
        mcchickents last edited by

        bei 310 soll sie auch aus bleiben nur wenn dann wieder -1500 kommt soll der timeout abgebrochen werden, kann es sein das ich den unterene block einfach in ein seperates if setzen müsste und nicht in das sonst falls

        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • M
          mcchickents last edited by

          ad52e181-9045-4b47-ba3d-08e17ef796ac-image.png

          so vieleicht

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Homoran
            Homoran Global Moderator Administrators @mcchickents last edited by

            @mcchickents sagte in Wärmepumpe nach PV ein bzw ausschalten:

            kann es sein das ich den unterene block einfach in ein seperates if setzen müsste und nicht in das sonst falls

            nein so dern sonst fall >300 UND NICHT Verzögerung Wärmepumpe

            BTW, der Dummy ist doch sicherlich ein selbstangelegter DP.
            Dann nicht steuere sondern aktualisiere nehmen

            1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • M
              mcchickents last edited by

              ja ist ein dummy dp will die wärmepumpe ja noch nicht zerstören mit meinem Programm, warum nimmt man da nicht auch steuere?

              Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Homoran
                Homoran Global Moderator Administrators @mcchickents last edited by

                @mcchickents sagte in Wärmepumpe nach PV ein bzw ausschalten:

                warum nimmt man da nicht auch steuere?

                weil steuere dazu da ist einem Adapter das Signal zu geben etwas zu tun.
                Dein Wert ist jetzt sicherlich rot

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • M
                  mcchickents last edited by

                  das stimmt ist rot, ok dann werde ich das in zukunft so machen

                  nein so dern sonst fall >300 UND NICHT Verzögerung Wärmepumpe das habe ich leider noch nicht ganz verstanden

                  Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Homoran
                    Homoran Global Moderator Administrators @mcchickents last edited by Homoran

                    @mcchickents sagte in Wärmepumpe nach PV ein bzw ausschalten:

                    nicht ganz verstanden

                    du musst per UND-Verknüpfung eine zweite Bedingung, die Prüft ob der Timeout noch nicht läuft, hinzufügen

                    EDIT:
                    und noch eine dritte: ob die WP läuft.
                    sonst bekommst du bei >300 alle 10 Minuten eine Meldung, auch wenn die WP schon aus ist.

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • M
                      mcchickents last edited by

                      ok dann probiere ich es morgen mal so aus. Steure kann ich ja noch so bestehen lassen die werden ja dann durch die dp der wärmepume ersetzt

                      15b70940-8e0f-4300-9153-f30625cfecba-image.png

                      Homoran paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Homoran
                        Homoran Global Moderator Administrators @mcchickents last edited by Homoran

                        @mcchickents etwa so
                        Screenshot_20250624-222630_Firefox.jpg

                        1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • M
                          mcchickents last edited by

                          vielen dank dir werde ich so testen wieder etwas gelernt dir noch einen schönen abend.

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • paul53
                            paul53 @mcchickents last edited by paul53

                            @mcchickents sagte: dann probiere ich es morgen mal so aus.

                            Die WP soll bei jeder kleinen Wolkenlücke einschalten?
                            Besser so:

                            Blockly_temp.JPG

                            1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • M
                              mcchickents last edited by

                              hi paul danke für dein script ich verstehe aber leider noch nicht so ganz den ablauf, wie soll die wärmepumpe starten wenn der timeout permanet gestoppt wird? gruß julian

                              paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • paul53
                                paul53 @mcchickents last edited by

                                @mcchickents sagte: wie soll die wärmepumpe starten wenn der timeout permanet gestoppt wird?

                                Der Timeout wird nur gestoppt, wenn der Überschuss zu gering ist.

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • First post
                                  Last post

                                Support us

                                ioBroker
                                Community Adapters
                                Donate

                                532
                                Online

                                31.9k
                                Users

                                80.1k
                                Topics

                                1.3m
                                Posts

                                3
                                17
                                295
                                Loading More Posts
                                • Oldest to Newest
                                • Newest to Oldest
                                • Most Votes
                                Reply
                                • Reply as topic
                                Log in to reply
                                Community
                                Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                The ioBroker Community 2014-2023
                                logo