    Wärmepumpe nach PV ein bzw ausschalten

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • M
      mcchickents last edited by

      hi danke für deine antwort wenn 300 soll nach 10 minuten die wärmepumpe ausgeschaltet werden mit benachrichtigung

      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Homoran
        Homoran Global Moderator Administrators @mcchickents last edited by Homoran

        @mcchickents sagte in Wärmepumpe nach PV ein bzw ausschalten:

        hi danke für deine antwort wenn 300 soll nach 10 minuten die wärmepumpe ausgeschaltet werden mit benachrichtigung

        und wenn danach 310 kommt?

        oder anders...
        ...wenn danach (mehrfach/dauerhaft| -1400 kommt?

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • M
          mcchickents last edited by

          bei 310 soll sie auch aus bleiben nur wenn dann wieder -1500 kommt soll der timeout abgebrochen werden, kann es sein das ich den unterene block einfach in ein seperates if setzen müsste und nicht in das sonst falls

          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • M
            mcchickents last edited by

            ad52e181-9045-4b47-ba3d-08e17ef796ac-image.png

            so vieleicht

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Homoran
              Homoran Global Moderator Administrators @mcchickents last edited by

              @mcchickents sagte in Wärmepumpe nach PV ein bzw ausschalten:

              kann es sein das ich den unterene block einfach in ein seperates if setzen müsste und nicht in das sonst falls

              nein so dern sonst fall >300 UND NICHT Verzögerung Wärmepumpe

              BTW, der Dummy ist doch sicherlich ein selbstangelegter DP.
              Dann nicht steuere sondern aktualisiere nehmen

              1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • M
                mcchickents last edited by

                ja ist ein dummy dp will die wärmepumpe ja noch nicht zerstören mit meinem Programm, warum nimmt man da nicht auch steuere?

                Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Homoran
                  Homoran Global Moderator Administrators @mcchickents last edited by

                  @mcchickents sagte in Wärmepumpe nach PV ein bzw ausschalten:

                  warum nimmt man da nicht auch steuere?

                  weil steuere dazu da ist einem Adapter das Signal zu geben etwas zu tun.
                  Dein Wert ist jetzt sicherlich rot

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • M
                    mcchickents last edited by

                    das stimmt ist rot, ok dann werde ich das in zukunft so machen

                    nein so dern sonst fall >300 UND NICHT Verzögerung Wärmepumpe das habe ich leider noch nicht ganz verstanden

                    Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Homoran
                      Homoran Global Moderator Administrators @mcchickents last edited by Homoran

                      @mcchickents sagte in Wärmepumpe nach PV ein bzw ausschalten:

                      nicht ganz verstanden

                      du musst per UND-Verknüpfung eine zweite Bedingung, die Prüft ob der Timeout noch nicht läuft, hinzufügen

                      EDIT:
                      und noch eine dritte: ob die WP läuft.
                      sonst bekommst du bei >300 alle 10 Minuten eine Meldung, auch wenn die WP schon aus ist.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • M
                        mcchickents last edited by

                        ok dann probiere ich es morgen mal so aus. Steure kann ich ja noch so bestehen lassen die werden ja dann durch die dp der wärmepume ersetzt

                        15b70940-8e0f-4300-9153-f30625cfecba-image.png

                        Homoran paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Homoran
                          Homoran Global Moderator Administrators @mcchickents last edited by Homoran

                          @mcchickents etwa so
                          Screenshot_20250624-222630_Firefox.jpg

                          1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • M
                            mcchickents last edited by

                            vielen dank dir werde ich so testen wieder etwas gelernt dir noch einen schönen abend.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • paul53
                              paul53 @mcchickents last edited by paul53

                              @mcchickents sagte: dann probiere ich es morgen mal so aus.

                              Die WP soll bei jeder kleinen Wolkenlücke einschalten?
                              Besser so:

                              Blockly_temp.JPG

                              1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • M
                                mcchickents last edited by

                                hi paul danke für dein script ich verstehe aber leider noch nicht so ganz den ablauf, wie soll die wärmepumpe starten wenn der timeout permanet gestoppt wird? gruß julian

                                paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • paul53
                                  paul53 @mcchickents last edited by

                                  @mcchickents sagte: wie soll die wärmepumpe starten wenn der timeout permanet gestoppt wird?

                                  Der Timeout wird nur gestoppt, wenn der Überschuss zu gering ist.

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • First post
                                    Last post

                                  Support us

                                  ioBroker
                                  Community Adapters
                                  Donate

                                  823
                                  Online

                                  31.9k
                                  Users

                                  80.2k
                                  Topics

                                  1.3m
                                  Posts

                                  3
                                  17
                                  299
                                  Loading More Posts
                                  • Oldest to Newest
                                  • Newest to Oldest
                                  • Most Votes
                                  Reply
                                  • Reply as topic
                                  Log in to reply
                                  Community
                                  Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                  The ioBroker Community 2014-2023
                                  logo