Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.9k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.3k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.4k

Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.5k Beiträge 68 Kommentatoren 830.6k Aufrufe 65 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • HomoranH Homoran

    @skb
    Houston, ich habe da ein Problem.
    Version 0.7.7 stable

    Ich wollte einer bestehenden Datenquelle einen anderen DP zuordnen. Hat früher immer geklappt.

    Dazu gehe ich auf Datenquellen und bei der gewünschten, klicke ich auf den Bleistift
    Screenshot_20250620-155836_Firefox.jpg

    Hier gehe ich in den Objektbrowser
    Screenshot_20250620-155916_Firefox.jpg

    und wähle den neuen DP aus
    Screenshot_20250620-155954_Firefox.jpg
    bestätige mit "wählen"
    Dieser wird aber nicht übernommen
    Screenshot_20250620-160024_Firefox.jpg
    statt dessen wird mir die Erstellung einer neuen Datenquelle angeboten.

    Führe ich dies aus, wird sie auch angelegt.

    Das anschließende Löschen geht jedoch nicht wirklich.
    Die Datenquelle wird durchgestrichen, und als zum Löschen vorbereitet markiert.

    Jetzt existiert nur noch der "Wiederherstellen Button"

    Was mache ich falsch?

    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    Developer Most Active
    schrieb am zuletzt editiert von
    #1357

    @homoran Damit hast Du Recht. Behebe ich. Wenn die Datenquelle durchgestrichen ist, wird sie beim Speichern gelöscht. Vorher besteht immer noch die Chance, sie wiederherzustellen.

    ... wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit ...

    Aktuelle Entwicklung: Energiefluss - erweitert (https://forum.iobroker.net/topic/64734)

    1 Antwort Letzte Antwort
    1
    • SKBS SKB

      @leonundjulie Na, dann mach das doch! 😉

      https://forum.iobroker.net/post/1278897

      L Offline
      L Offline
      leonundjulie
      schrieb am zuletzt editiert von
      #1358

      @skb “… dann mach es doch “ scheint schwieriger als gedacht, zumal diese Sprache fürs ÜBERSCHREIBEN noch sehr fremd ist.

      Das Bild meines iD3, im EnergieflussAdapter eingebunden als “ID 256”, bleibt hartnäckig im Bild.

      IMG_1553.jpeg

      Ich habe bislang folgenden Code versucht (auch mal in der Variation “ID 256” statt “)inline-block”. Den Datenpunkt Plug_Test habe ich natürlich unter Dsatenquelle eingebunden. Wenn ich meinen Datenpunkt zwischen 0 und 1 wechsle, passiert nichts. Daher muss ich nochmals um Hilfe bitten.

      
      {
          "default": {
              "display": "() => {0_userdata.0.Plug_Test} == 0 ? 'inline-block' : 'none'"
          }
      }
      
      

      10x JA-Solar (380Wp) unter 15° gen Süden und 12x JA-Solar (385Wp) unter 10° gen Westen auf Carport, HUAWEI SUN2000 WR

      Daran HUAWEI LUNA2000, 10kWh

      Und via Kaskade 8x JA-Solar (385Wp) unter 45° gen Osten und 14x JA-Solar (385Wp) unter 23° gen Westen am 2. HUAWEI SUN2000 WR.

      SMARTFOX PRO als EMS, KEBA P30-X Wallbox

      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • L leonundjulie

        @skb “… dann mach es doch “ scheint schwieriger als gedacht, zumal diese Sprache fürs ÜBERSCHREIBEN noch sehr fremd ist.

        Das Bild meines iD3, im EnergieflussAdapter eingebunden als “ID 256”, bleibt hartnäckig im Bild.

        IMG_1553.jpeg

        Ich habe bislang folgenden Code versucht (auch mal in der Variation “ID 256” statt “)inline-block”. Den Datenpunkt Plug_Test habe ich natürlich unter Dsatenquelle eingebunden. Wenn ich meinen Datenpunkt zwischen 0 und 1 wechsle, passiert nichts. Daher muss ich nochmals um Hilfe bitten.

        
        {
            "default": {
                "display": "() => {0_userdata.0.Plug_Test} == 0 ? 'inline-block' : 'none'"
            }
        }
        
        
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        Developer Most Active
        schrieb am zuletzt editiert von SKB
        #1359

        @leonundjulie Die Abfrage des zusätzlichen Datenpunktes erfolgt natürlich nur, wenn der zugewiesenen Datenpunkt sich ändert (zusätzliche Bedingung).

        Heißt, wenn du ein Bild für das Fahrzeug hast, ob es angeschlossen ist, oder nicht, reicht das Zuweisen des DP der Wallbox und Prüfung, ob dieser true oder false ist.

        Dies unterscheidet sich eben von deiner ersten Anfrage, "wie man etwas darstellt, was in Abhängigkeit von etwas Anderen ist".

        ... wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit ...

        Aktuelle Entwicklung: Energiefluss - erweitert (https://forum.iobroker.net/topic/64734)

        L 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • SKBS SKB

          @leonundjulie Die Abfrage des zusätzlichen Datenpunktes erfolgt natürlich nur, wenn der zugewiesenen Datenpunkt sich ändert (zusätzliche Bedingung).

          Heißt, wenn du ein Bild für das Fahrzeug hast, ob es angeschlossen ist, oder nicht, reicht das Zuweisen des DP der Wallbox und Prüfung, ob dieser true oder false ist.

          Dies unterscheidet sich eben von deiner ersten Anfrage, "wie man etwas darstellt, was in Abhängigkeit von etwas Anderen ist".

          L Offline
          L Offline
          leonundjulie
          schrieb am zuletzt editiert von
          #1360

          @skb letztlich hatte ich zwei Themen:

          • darstellen, ob 1-phasig oder 3-phasig geladen wird (der eingebundene Daten Punkt ist =0 oder =1)

          • Bildchen des Autos einblenden, wenn es angeschlossen ist (mein Wert respektive der eingebundene Datenpunkt ist dann ungleich 0) …. oder Bildchen des Autos ausblenden, wenn der Datenpunkt=0 ist

          Die erste Aufgabe ist gelöst, aber bei der zweiten mit ID3 Bildchen tue ich mich schwer

          10x JA-Solar (380Wp) unter 15° gen Süden und 12x JA-Solar (385Wp) unter 10° gen Westen auf Carport, HUAWEI SUN2000 WR

          Daran HUAWEI LUNA2000, 10kWh

          Und via Kaskade 8x JA-Solar (385Wp) unter 45° gen Osten und 14x JA-Solar (385Wp) unter 23° gen Westen am 2. HUAWEI SUN2000 WR.

          SMARTFOX PRO als EMS, KEBA P30-X Wallbox

          SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • L leonundjulie

            @skb letztlich hatte ich zwei Themen:

            • darstellen, ob 1-phasig oder 3-phasig geladen wird (der eingebundene Daten Punkt ist =0 oder =1)

            • Bildchen des Autos einblenden, wenn es angeschlossen ist (mein Wert respektive der eingebundene Datenpunkt ist dann ungleich 0) …. oder Bildchen des Autos ausblenden, wenn der Datenpunkt=0 ist

            Die erste Aufgabe ist gelöst, aber bei der zweiten mit ID3 Bildchen tue ich mich schwer

            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            Developer Most Active
            schrieb am zuletzt editiert von
            #1361

            @leonundjulie Bild mit Datenpunkt versehen (ob Auto angeschlossen), Default Überschreibung rein, mit

            {
                "default": {
                    "display": "val => val == true ? 'inline-block' : 'none'"
                }
            }
            

            fertig!

            ... wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit ...

            Aktuelle Entwicklung: Energiefluss - erweitert (https://forum.iobroker.net/topic/64734)

            L 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • SKBS SKB

              @leonundjulie Bild mit Datenpunkt versehen (ob Auto angeschlossen), Default Überschreibung rein, mit

              {
                  "default": {
                      "display": "val => val == true ? 'inline-block' : 'none'"
                  }
              }
              

              fertig!

              L Offline
              L Offline
              leonundjulie
              schrieb am zuletzt editiert von leonundjulie
              #1362

              @skb hab es jetzt so gemacht wie Du es vorgeschlagen hast und schon geht es mit meinem Testdatenpunkt. Weil der Datenpunkt meiner Wallbox aber folgende Werte ausgibt

              "states": {
                "0": "no cable plugged",
                "1": "cable plugged in charging station, unlocked",
                "3": "cable plugged in charging station and locked",
                "5": "cable plugged in charging station and vehicle, unlocked",
                "7": "cable plugged in charging station and vehicle and locked"
              }
              

              habe ich es letztlich so gemacht und mein ID3 Foto kommt jetzt endlich nur noch, wenn der Flitzer angesteckt ist ... egal, ob verriegelt oder nicht.

              {
                  "default": {
                      "display": "val => val > 3 ? 'inline-block' : 'none'"
                  }
              }
              

              Danke für den Support!!!

              Jetzt möchte ich es noch perfekt machen und den Schriftzug "1 phasig respektive 3 phasig ebenfalls ausblenden, wenn der ID3 nicht da ist.

              {
                  "0": {
                      "fill": "rgb(216,216,216)",
                      "value": "1 phasig"
                  },
                  "1": {
                      "fill": "rgb(216,216,216)",
                      "value": "3 phasig"
                  }
              }
              

              Ergo müsste ich den folgenden Code ebenfalls in die Abhängigkeit zum DP kecontact.0.plug bringen. Also if kecontact.0.plug > 3, dann 1 phasig oder 3 phasig, ansonsten nichts. Was hältst Du von diesem Ansatz:

              {
                  "0" and “{kecontact.0.plug} > 3}” : {
                      "fill": "rgb(216,216,216)",
                      "value": "1 phasig"
                  },
                  "0" and “{kecontact.0.plug} < 5}” : {
                      "fill": "rgb(216,216,216)",
                      "value": "1 phasig"
                  },
                  "1" and “{kecontact.0.plug} > 3}” : {
                          "fill": "rgb(216,216,216)",
                          "value": "3 phasig"
                  },
                  "1" and “{kecontact.0.plug} < 5}” : {
                      "fill": "rgb(216,216,216)",
                      "value": ""
              }
              

              10x JA-Solar (380Wp) unter 15° gen Süden und 12x JA-Solar (385Wp) unter 10° gen Westen auf Carport, HUAWEI SUN2000 WR

              Daran HUAWEI LUNA2000, 10kWh

              Und via Kaskade 8x JA-Solar (385Wp) unter 45° gen Osten und 14x JA-Solar (385Wp) unter 23° gen Westen am 2. HUAWEI SUN2000 WR.

              SMARTFOX PRO als EMS, KEBA P30-X Wallbox

              SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • L leonundjulie

                @skb hab es jetzt so gemacht wie Du es vorgeschlagen hast und schon geht es mit meinem Testdatenpunkt. Weil der Datenpunkt meiner Wallbox aber folgende Werte ausgibt

                "states": {
                  "0": "no cable plugged",
                  "1": "cable plugged in charging station, unlocked",
                  "3": "cable plugged in charging station and locked",
                  "5": "cable plugged in charging station and vehicle, unlocked",
                  "7": "cable plugged in charging station and vehicle and locked"
                }
                

                habe ich es letztlich so gemacht und mein ID3 Foto kommt jetzt endlich nur noch, wenn der Flitzer angesteckt ist ... egal, ob verriegelt oder nicht.

                {
                    "default": {
                        "display": "val => val > 3 ? 'inline-block' : 'none'"
                    }
                }
                

                Danke für den Support!!!

                Jetzt möchte ich es noch perfekt machen und den Schriftzug "1 phasig respektive 3 phasig ebenfalls ausblenden, wenn der ID3 nicht da ist.

                {
                    "0": {
                        "fill": "rgb(216,216,216)",
                        "value": "1 phasig"
                    },
                    "1": {
                        "fill": "rgb(216,216,216)",
                        "value": "3 phasig"
                    }
                }
                

                Ergo müsste ich den folgenden Code ebenfalls in die Abhängigkeit zum DP kecontact.0.plug bringen. Also if kecontact.0.plug > 3, dann 1 phasig oder 3 phasig, ansonsten nichts. Was hältst Du von diesem Ansatz:

                {
                    "0" and “{kecontact.0.plug} > 3}” : {
                        "fill": "rgb(216,216,216)",
                        "value": "1 phasig"
                    },
                    "0" and “{kecontact.0.plug} < 5}” : {
                        "fill": "rgb(216,216,216)",
                        "value": "1 phasig"
                    },
                    "1" and “{kecontact.0.plug} > 3}” : {
                            "fill": "rgb(216,216,216)",
                            "value": "3 phasig"
                    },
                    "1" and “{kecontact.0.plug} < 5}” : {
                        "fill": "rgb(216,216,216)",
                        "value": ""
                }
                
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                Developer Most Active
                schrieb am zuletzt editiert von SKB
                #1363

                @leonundjulie Hier benötigst du auch das display Attribut und die Abfrage, ob das Auto abgesteckt ist.

                1 und 3 phasig kann sich ja ruhig ändern - die Anzeige dann über display

                    "0": {
                        "display": "() => {DP.Fahzeug} == 1 ? 'inline-block' : 'none'"
                    },
                 "1": {
                        "display": "() => {DP.Fahzeug} == 1 ? 'inline-block' : 'none'"
                    }
                }
                

                So sollte es funktionieren.

                Hier muss man allerdings schauen, ob sich der Datenpunkt für die Phase ändert oder es besser ist, diesen auch an den Wallbox zu koppeln, damit die Änderung ausgelöst wird - dann abfragen, mit wie vielen Phasen geladen wird.

                ... wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit ...

                Aktuelle Entwicklung: Energiefluss - erweitert (https://forum.iobroker.net/topic/64734)

                L 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • SKBS SKB

                  @leonundjulie Hier benötigst du auch das display Attribut und die Abfrage, ob das Auto abgesteckt ist.

                  1 und 3 phasig kann sich ja ruhig ändern - die Anzeige dann über display

                      "0": {
                          "display": "() => {DP.Fahzeug} == 1 ? 'inline-block' : 'none'"
                      },
                   "1": {
                          "display": "() => {DP.Fahzeug} == 1 ? 'inline-block' : 'none'"
                      }
                  }
                  

                  So sollte es funktionieren.

                  Hier muss man allerdings schauen, ob sich der Datenpunkt für die Phase ändert oder es besser ist, diesen auch an den Wallbox zu koppeln, damit die Änderung ausgelöst wird - dann abfragen, mit wie vielen Phasen geladen wird.

                  L Offline
                  L Offline
                  leonundjulie
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #1364

                  @skb , ich habe weiter experimentiert und bin noch immer nicht am Ziel, was sicherlich daran liegt, dass sich mir das DISPLAY COMMAND noch nicht komplett erklärt.

                  Ich habe für das ID3 Bild den Datenpunkt kecontact.0.plug angezogen und es wie folgt gemacht. Das klappt - das Bild ist da wenn das Auto an der Wallbox hängt und ist nicht zu sehen, wenn der ID3 auf Tour ist.

                  {
                      "default": {
                          "display": "val => val > 3 ? 'inline-block' : 'none'"
                      }
                  }
                  

                  Für meinen Schriftzug 1phasig respektive 3 phasig habe ich den passenden Datenpunkt genommen und den Code wie folgt gesetzt. Zwar wechselt der Schriftzug auf 1-phasig und umgekehrt (je nach Menge des Überschusses. Funktioniert das DISPLAY command an dieser Stelle nicht? In der von mir gewählten Kombi nicht? Oder …?

                  {
                      "0": {
                          "fill": "rgb(216,216,216)",
                          "value": "1 phasig",
                          "display": "() => {kecontact.0.plug} > 3 ? 'inline-block' : 'none'"
                      },
                      "1": {
                          "fill": "rgb(216,216,216)",
                          "value": "3 phasig",
                          "display": "() => {kecontact.0.plug} > 3 ? 'inline-block' : 'none'"
                      }
                  }
                  
                  

                  10x JA-Solar (380Wp) unter 15° gen Süden und 12x JA-Solar (385Wp) unter 10° gen Westen auf Carport, HUAWEI SUN2000 WR

                  Daran HUAWEI LUNA2000, 10kWh

                  Und via Kaskade 8x JA-Solar (385Wp) unter 45° gen Osten und 14x JA-Solar (385Wp) unter 23° gen Westen am 2. HUAWEI SUN2000 WR.

                  SMARTFOX PRO als EMS, KEBA P30-X Wallbox

                  SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • L leonundjulie

                    @skb , ich habe weiter experimentiert und bin noch immer nicht am Ziel, was sicherlich daran liegt, dass sich mir das DISPLAY COMMAND noch nicht komplett erklärt.

                    Ich habe für das ID3 Bild den Datenpunkt kecontact.0.plug angezogen und es wie folgt gemacht. Das klappt - das Bild ist da wenn das Auto an der Wallbox hängt und ist nicht zu sehen, wenn der ID3 auf Tour ist.

                    {
                        "default": {
                            "display": "val => val > 3 ? 'inline-block' : 'none'"
                        }
                    }
                    

                    Für meinen Schriftzug 1phasig respektive 3 phasig habe ich den passenden Datenpunkt genommen und den Code wie folgt gesetzt. Zwar wechselt der Schriftzug auf 1-phasig und umgekehrt (je nach Menge des Überschusses. Funktioniert das DISPLAY command an dieser Stelle nicht? In der von mir gewählten Kombi nicht? Oder …?

                    {
                        "0": {
                            "fill": "rgb(216,216,216)",
                            "value": "1 phasig",
                            "display": "() => {kecontact.0.plug} > 3 ? 'inline-block' : 'none'"
                        },
                        "1": {
                            "fill": "rgb(216,216,216)",
                            "value": "3 phasig",
                            "display": "() => {kecontact.0.plug} > 3 ? 'inline-block' : 'none'"
                        }
                    }
                    
                    
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    Developer Most Active
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #1365

                    @leonundjulie Das ist die Situation, die ich oben meinte.
                    Ich gehe mal vorsichtig davon aus, das der Datenpunkt für 1-phasig oder 3-phasig wechselt, bevor der kecontact.0.plug gesetzt wird, oder?

                    Zur Erklärung:
                    Die Überschreibung wird ausgeführt, wenn sich der zugewiesene Datenpunkt ändert - nicht wenn dieser sich alleine ändert. Daher war meine Überlegung vorher, die Anzeige an den Datenpunkt kecontact.0.plug zu koppeln und den Datenpunkt für die 1-phasig/3-phasig als Überschreibung heranzuziehen.

                    ... wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit ...

                    Aktuelle Entwicklung: Energiefluss - erweitert (https://forum.iobroker.net/topic/64734)

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • L Offline
                      L Offline
                      leonundjulie
                      schrieb am zuletzt editiert von leonundjulie
                      #1366

                      @skb verstanden, werde es drehen (wenn ich mir das wie überlegt habe) und auf Sonne und somit Überschuss warten.

                      Oder es doch anders machen🧐. Denn ich habe verstanden, dass für die Programmierungen im Rahmen einer Überschreibung der Wert des Datenpunktes herangezogen wird (ist doch korrekt, oder?).

                      Aber wofür ist der Punkt „Datenquelle zur Steuerung“
                      b8b11548-7e1b-465c-9d29-363b68f50134-image.png

                      10x JA-Solar (380Wp) unter 15° gen Süden und 12x JA-Solar (385Wp) unter 10° gen Westen auf Carport, HUAWEI SUN2000 WR

                      Daran HUAWEI LUNA2000, 10kWh

                      Und via Kaskade 8x JA-Solar (385Wp) unter 45° gen Osten und 14x JA-Solar (385Wp) unter 23° gen Westen am 2. HUAWEI SUN2000 WR.

                      SMARTFOX PRO als EMS, KEBA P30-X Wallbox

                      HomoranH SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                      0
                      • L leonundjulie

                        @skb verstanden, werde es drehen (wenn ich mir das wie überlegt habe) und auf Sonne und somit Überschuss warten.

                        Oder es doch anders machen🧐. Denn ich habe verstanden, dass für die Programmierungen im Rahmen einer Überschreibung der Wert des Datenpunktes herangezogen wird (ist doch korrekt, oder?).

                        Aber wofür ist der Punkt „Datenquelle zur Steuerung“
                        b8b11548-7e1b-465c-9d29-363b68f50134-image.png

                        HomoranH Nicht stören
                        HomoranH Nicht stören
                        Homoran
                        Global Moderator Administrators
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #1367

                        @leonundjulie sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.x GitHub/Latest:

                        wofür ist der Punkt „Datenquelle zur Steuerung“

                        für einfache Dinge.
                        z.B. Schrift rot wenn größer 6kW

                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • L leonundjulie

                          @skb verstanden, werde es drehen (wenn ich mir das wie überlegt habe) und auf Sonne und somit Überschuss warten.

                          Oder es doch anders machen🧐. Denn ich habe verstanden, dass für die Programmierungen im Rahmen einer Überschreibung der Wert des Datenpunktes herangezogen wird (ist doch korrekt, oder?).

                          Aber wofür ist der Punkt „Datenquelle zur Steuerung“
                          b8b11548-7e1b-465c-9d29-363b68f50134-image.png

                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          Developer Most Active
                          schrieb am zuletzt editiert von SKB
                          #1368

                          @leonundjulie So, wie es der Titel sagt uns auch der Klick auf das Fragezeichen erklärt!
                          Edit: Sehe gerade - das da kein Fragezeichen ist :D Reiche ich nach!

                          Allerdings ist dies auch selbsterklärend.
                          Anzeige: Zeigt den Wert des Datenpunktes an
                          Steuerung: Kann ein anderer Datenpunkt zur Steuerung sein (Wird dann für die Klick-Aktionen genutzt, wenn konfiguriert)

                          @Homoran Als kleine Korrektur ;)

                          ... wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit ...

                          Aktuelle Entwicklung: Energiefluss - erweitert (https://forum.iobroker.net/topic/64734)

                          L HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          1
                          • SKBS SKB

                            @leonundjulie So, wie es der Titel sagt uns auch der Klick auf das Fragezeichen erklärt!
                            Edit: Sehe gerade - das da kein Fragezeichen ist :D Reiche ich nach!

                            Allerdings ist dies auch selbsterklärend.
                            Anzeige: Zeigt den Wert des Datenpunktes an
                            Steuerung: Kann ein anderer Datenpunkt zur Steuerung sein (Wird dann für die Klick-Aktionen genutzt, wenn konfiguriert)

                            @Homoran Als kleine Korrektur ;)

                            L Offline
                            L Offline
                            leonundjulie
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #1369

                            @skb was für eine schwere Geburt. Ich habe den Datenpunkt gewechselt (0=1 phasig und 1=3phasig).IMG_1564.jpeg

                            Und danach habe ich die Überschreibung angepasst:

                            {
                                "0": {
                                    "value": "1 phasig"
                                },
                                "1": {
                                    "value": "3 phasig"
                                },
                                "display": "() => {kecontact.0.plug} > 3 ? 'inline-block' : 'none'"
                            }
                            
                            

                            Frage: ist die Befehlsfolge prinzipiell richtig? Ich weise der Variablen value einen Wert „“1 phasig“ respektive „3 phasig“ zu wenn der Datenpunkt sich ändert. Und in Abhängigkeit des „externen Datenpunktes“ soll entschieden werden, ob die Variable Value überhaupt zur Anzeige gebracht werden. Ich habe sehr viel bzgl DISPLAY gegoogelt, verstehe es wahrscheinlich aber noch immer nicht richtig :rage:

                            Wie dem auch sei, das Ergebnis vor dem Ziehen des Steckers der Wallbox: Foto des Autos zu sehen, Schriftzug „1 phasig“ (kein Sonnenschein, also kein Überschuss)
                            IMG_2480.jpeg

                            Und das Ergebnis nach dem Ziehen des Steckers der Wallbox: Foto des Autos nicht mehr zu sehen … ging ja auch schon die ganze Zeit, aber mein Schriftzug „1 phasig“ ist immer noch da:
                            IMG_2480.jpeg

                            Ich verzweifle :disappointed: . Es können sich halt zwei Variablen ändern, aber ich kann das Objekt, welches den Wert „1 phasig“ oder „3 phasig“ haben kann, nur der einender der anderen Variablen zuordnen. Muss ich meine Idee aufgeben?

                            10x JA-Solar (380Wp) unter 15° gen Süden und 12x JA-Solar (385Wp) unter 10° gen Westen auf Carport, HUAWEI SUN2000 WR

                            Daran HUAWEI LUNA2000, 10kWh

                            Und via Kaskade 8x JA-Solar (385Wp) unter 45° gen Osten und 14x JA-Solar (385Wp) unter 23° gen Westen am 2. HUAWEI SUN2000 WR.

                            SMARTFOX PRO als EMS, KEBA P30-X Wallbox

                            SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • L leonundjulie

                              @skb was für eine schwere Geburt. Ich habe den Datenpunkt gewechselt (0=1 phasig und 1=3phasig).IMG_1564.jpeg

                              Und danach habe ich die Überschreibung angepasst:

                              {
                                  "0": {
                                      "value": "1 phasig"
                                  },
                                  "1": {
                                      "value": "3 phasig"
                                  },
                                  "display": "() => {kecontact.0.plug} > 3 ? 'inline-block' : 'none'"
                              }
                              
                              

                              Frage: ist die Befehlsfolge prinzipiell richtig? Ich weise der Variablen value einen Wert „“1 phasig“ respektive „3 phasig“ zu wenn der Datenpunkt sich ändert. Und in Abhängigkeit des „externen Datenpunktes“ soll entschieden werden, ob die Variable Value überhaupt zur Anzeige gebracht werden. Ich habe sehr viel bzgl DISPLAY gegoogelt, verstehe es wahrscheinlich aber noch immer nicht richtig :rage:

                              Wie dem auch sei, das Ergebnis vor dem Ziehen des Steckers der Wallbox: Foto des Autos zu sehen, Schriftzug „1 phasig“ (kein Sonnenschein, also kein Überschuss)
                              IMG_2480.jpeg

                              Und das Ergebnis nach dem Ziehen des Steckers der Wallbox: Foto des Autos nicht mehr zu sehen … ging ja auch schon die ganze Zeit, aber mein Schriftzug „1 phasig“ ist immer noch da:
                              IMG_2480.jpeg

                              Ich verzweifle :disappointed: . Es können sich halt zwei Variablen ändern, aber ich kann das Objekt, welches den Wert „1 phasig“ oder „3 phasig“ haben kann, nur der einender der anderen Variablen zuordnen. Muss ich meine Idee aufgeben?

                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              Developer Most Active
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #1370

                              @leonundjulie Weiterhin denke ich, das die Reihenfolge falsch ist.

                              Wie ich dich verstehe, ist der Datenpunkt, der die Aktion auslöst der des Autos - also dieser wechselt beim Ab- und anstecken.
                              Dann ist dieser der Hauptdatenpunkt für das Element - somit entscheidet dieser, ob der Text angezeigt wird.

                              Auto dran - Text da, Auto ab - Text weg.

                              Hier wird dann zusätzlich abgefragt, ob 1 oder 3 phasig dargestellt werden soll und das Display Attribut gesetzt.

                              Immer gucken, von welchem Standpunkt aus man interagiert.

                              Bei dir wird aktuell der Datenpunkt, welcher darstellt, ob 1 oder 3 phasig geladen wird, der "Trigger" sein.

                              Wenn dieser aber nur alle X Minuten/Sekunden aktualisiert wird, wird auch nur dann der Datenpunkt des Autos abgefragt und da kann das Auto ggf. schon wieder weg sein oder schon lange dort stehen.

                              Off topic: display ist ein CSS Attribut, welches entscheidend, wie und ob ein Element angezeigt wird.

                              ... wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit ...

                              Aktuelle Entwicklung: Energiefluss - erweitert (https://forum.iobroker.net/topic/64734)

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              1
                              • SKBS SKB

                                @leonundjulie So, wie es der Titel sagt uns auch der Klick auf das Fragezeichen erklärt!
                                Edit: Sehe gerade - das da kein Fragezeichen ist :D Reiche ich nach!

                                Allerdings ist dies auch selbsterklärend.
                                Anzeige: Zeigt den Wert des Datenpunktes an
                                Steuerung: Kann ein anderer Datenpunkt zur Steuerung sein (Wird dann für die Klick-Aktionen genutzt, wenn konfiguriert)

                                @Homoran Als kleine Korrektur ;)

                                HomoranH Nicht stören
                                HomoranH Nicht stören
                                Homoran
                                Global Moderator Administrators
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #1371

                                @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.x GitHub/Latest:

                                Als kleine Korrektur

                                jaja, du hast ja recht!

                                ich hab ja nur die Anzeige zur Auswahl.

                                Screenshot_20250624-192109_Firefox.jpg

                                wenn angesteckt = grün, sonst unsichtbar

                                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • L Offline
                                  L Offline
                                  leonundjulie
                                  schrieb am zuletzt editiert von leonundjulie
                                  #1372

                                  @skb DANKE FÜR DEINE GEDULD!

                                  Ob 1-phasig oder 3phasig geladen wird, hängt halt vom Überschuss ab. Das regelt eine Energie-Management System und diesen Status greife ich ab. Der Toggelt bei wolkigem Wetter schon mal hin und her - und ich möchte halt sehen, was gerade Sache ist. Daher habe ich den Trigger darauf gelegt. Ändert sich der Wert, ändert sich die Anzeige. Das isoliert eingestellt funktioniert genauso gut wie das Steuern der Anzeige des Autos - hier ist die Veränderung aber die Wallbox. Ich werde mich noch ein wenig mit dem DISPLAY Command auseinandersetzen bzw. Damit, dass ich meinen Value Wert weder auf „1 phasig“, noch auf „3 phasig“ haben möchte, sondern auf „“, wenn die Wallbox mir einen Staus <4 liefert. Sinngemäß:

                                  
                                  {
                                          “0“ : {
                                                  "value": "1 phasig"
                                                 },
                                          “1“ : {
                                                  "value": "3 phasig"
                                                 },
                                          “{kecontact.0.plug} < 4“  : {
                                                  "value": ""
                                                 }
                                  }
                                  
                                  

                                  10x JA-Solar (380Wp) unter 15° gen Süden und 12x JA-Solar (385Wp) unter 10° gen Westen auf Carport, HUAWEI SUN2000 WR

                                  Daran HUAWEI LUNA2000, 10kWh

                                  Und via Kaskade 8x JA-Solar (385Wp) unter 45° gen Osten und 14x JA-Solar (385Wp) unter 23° gen Westen am 2. HUAWEI SUN2000 WR.

                                  SMARTFOX PRO als EMS, KEBA P30-X Wallbox

                                  SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • L leonundjulie

                                    @skb DANKE FÜR DEINE GEDULD!

                                    Ob 1-phasig oder 3phasig geladen wird, hängt halt vom Überschuss ab. Das regelt eine Energie-Management System und diesen Status greife ich ab. Der Toggelt bei wolkigem Wetter schon mal hin und her - und ich möchte halt sehen, was gerade Sache ist. Daher habe ich den Trigger darauf gelegt. Ändert sich der Wert, ändert sich die Anzeige. Das isoliert eingestellt funktioniert genauso gut wie das Steuern der Anzeige des Autos - hier ist die Veränderung aber die Wallbox. Ich werde mich noch ein wenig mit dem DISPLAY Command auseinandersetzen bzw. Damit, dass ich meinen Value Wert weder auf „1 phasig“, noch auf „3 phasig“ haben möchte, sondern auf „“, wenn die Wallbox mir einen Staus <4 liefert. Sinngemäß:

                                    
                                    {
                                            “0“ : {
                                                    "value": "1 phasig"
                                                   },
                                            “1“ : {
                                                    "value": "3 phasig"
                                                   },
                                            “{kecontact.0.plug} < 4“  : {
                                                    "value": ""
                                                   }
                                    }
                                    
                                    
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    Developer Most Active
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #1373

                                    @leonundjulie Na, so lange wir ans Ziel kommen - ist doch alles prima 😉

                                    ... wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit ...

                                    Aktuelle Entwicklung: Energiefluss - erweitert (https://forum.iobroker.net/topic/64734)

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      Developer Most Active
                                      schrieb am zuletzt editiert von SKB
                                      #1374

                                      Hallo Zusammen,
                                      ich habe aktuell eine Testversion auf Github geladen, die die folgenden Dinge behebt:

                                      • FIX: Bei Verwendung der Animationsabhängigkeit „Punkte“ oder „Dauer“ konnte die Animation während der Neuberechnung „springen“ (jetzt wird der Sprung sanft animiert)
                                      • FIX: Beim Bearbeiten einer Datenquelle wurde der neu gewählte Status nicht übernommen
                                      • Hinzugefügt: Die neue Eigenschaft „Abstand zwischen den Punktblöcken“ im Reiter „Animation“ ist verfügbar. Diese Einstellung definiert den Abstand zwischen den Punktblöcken
                                      • Hinzugefügt: Einige Sprachkorrekturen

                                      Bevor ich diese Version herausgebe, würde ich Euch gerne bitten, diese einmal zu testen. Besonders die User, die die "Animationsabhängigkeit" Dauer und Punkte verwenden.

                                      Die Version einfach von Github https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert/ über die Github-Katze installieren und ganz wichtig einen Upload des Adapters manuell durchführen.

                                      Vielen Dank im Voraus ;)

                                      ... wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit ...

                                      Aktuelle Entwicklung: Energiefluss - erweitert (https://forum.iobroker.net/topic/64734)

                                      Bernd1967B HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      1
                                      • SKBS SKB

                                        Hallo Zusammen,
                                        ich habe aktuell eine Testversion auf Github geladen, die die folgenden Dinge behebt:

                                        • FIX: Bei Verwendung der Animationsabhängigkeit „Punkte“ oder „Dauer“ konnte die Animation während der Neuberechnung „springen“ (jetzt wird der Sprung sanft animiert)
                                        • FIX: Beim Bearbeiten einer Datenquelle wurde der neu gewählte Status nicht übernommen
                                        • Hinzugefügt: Die neue Eigenschaft „Abstand zwischen den Punktblöcken“ im Reiter „Animation“ ist verfügbar. Diese Einstellung definiert den Abstand zwischen den Punktblöcken
                                        • Hinzugefügt: Einige Sprachkorrekturen

                                        Bevor ich diese Version herausgebe, würde ich Euch gerne bitten, diese einmal zu testen. Besonders die User, die die "Animationsabhängigkeit" Dauer und Punkte verwenden.

                                        Die Version einfach von Github https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert/ über die Github-Katze installieren und ganz wichtig einen Upload des Adapters manuell durchführen.

                                        Vielen Dank im Voraus ;)

                                        Bernd1967B Offline
                                        Bernd1967B Offline
                                        Bernd1967
                                        schrieb am zuletzt editiert von Bernd1967
                                        #1375

                                        @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.x GitHub/Latest:

                                        Animationsabhängigkeit

                                        Soll es dann so aussehen wie hier im Gif das die Punkte kurz ausgeblendet und auseinander gezogen werden ?
                                        Kann ich diesen neuen Animationsübergang in der neuen Version abschalten ?

                                        Animation3.gif

                                        SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • Bernd1967B Bernd1967

                                          @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.x GitHub/Latest:

                                          Animationsabhängigkeit

                                          Soll es dann so aussehen wie hier im Gif das die Punkte kurz ausgeblendet und auseinander gezogen werden ?
                                          Kann ich diesen neuen Animationsübergang in der neuen Version abschalten ?

                                          Animation3.gif

                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          Developer Most Active
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #1376

                                          @bernd1967 So ist es gedacht, damit die Punkte nicht springen.

                                          Abschalten? Damit sie wieder springen?

                                          ... wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit ...

                                          Aktuelle Entwicklung: Energiefluss - erweitert (https://forum.iobroker.net/topic/64734)

                                          Bernd1967B 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          804

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.6k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe