    • B
      Balu 0 @paul53 last edited by

      @paul53
      Ja 👍 schließen.

      Danke die mal wieder für deine Hilfe.
      Ich gebe Bescheid sobald ich das alles installiert habe, und setze hier ne kleine Doku rein.

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • B
        Balu 0 @paul53 last edited by

        @paul53

        Hallo Paul, ich hab nun alles fertig.

        Folgende unerwartete Mechanismen treten auf:

        Ich tippe einmal den Taster = Leuchtet und entsperrt die Tür.
        Geht nicht : beim zweiten mal Wechsel des Daten Punkts Türstatus von false auf True = LED Erloschen + Öffner auf false geht nicht

        Taster eine Sekunde halten im leucht Modus = schaltet in den Blinkmodus ( funktioniert )
        Nach 15 min geht die LED aus und der Offner schließt die Tür. ( funktioniert )
        Geht nicht : einmal kurtz drücken im Blink Modus und er geht in den Leuchtmodus zurück. ( sollte aber Licht aus und öffner abbrechen )

        Hab ich hier einen Programmier-Fehler oder sind die Funktionen so gar nicht vorgesehen ?

        Danke Grüße
        Balu

        paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • paul53
          paul53 @Balu 0 last edited by paul53

          @balu-0 sagte: ich hab nun alles fertig.

          Zeigen!

          @balu-0 sagte in Skript Motorschloss:

          Geht nicht : beim zweiten mal Wechsel des Daten Punkts Türstatus von false auf True = LED Erloschen + Öffner auf false geht nicht

          Was soll passieren?

          B 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • B
            Balu 0 @paul53 last edited by

            @paul53

            @balu-0 sagte in Skript Motorschloss:

            Geht nicht : beim zweiten mal Wechsel des Daten Punkts Türstatus von false auf True = LED Erloschen + Öffner auf false geht nicht

            Was soll passieren?

            Licht aus Programm beenden. ( ist für einmaliges raus und wieder rein gehen ohne über den fingerabdruckscanner zu müssen )

            Sorry hab ich vergessen reinzustellen:

            Screenshot 2025-06-08 182705.png

            paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • paul53
              paul53 @Balu 0 last edited by

              @balu-0 sagte: Licht aus Programm beenden.

              Wenn offen ist (egal ob kurz oder lang), soll der nächste Tastendruck immer beenden?

              Bemerkung: Du hast rechts oben die LED nicht zugewiesen.

              B 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • B
                Balu 0 @paul53 last edited by

                @paul53 sagte in Skript Motorschloss:

                @balu-0 sagte: Licht aus Programm beenden.

                Wenn offen ist (egal ob kurz oder lang), soll der nächste Tastendruck immer beenden?

                Ja das währe denk ich sehr Praktisch

                paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • paul53
                  paul53 @Balu 0 last edited by paul53

                  @balu-0 sagte: das währe denk ich sehr Praktisch

                  Dann versuche es mal so:

                  Blockly_temp.JPG

                  B 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • B
                    Balu 0 @paul53 last edited by

                    @paul53 Screenshot 2025-06-09 164721.png

                    Danke !!
                    Probiere ich morgen früh gleich aus !

                    paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • paul53
                      paul53 @Balu 0 last edited by paul53

                      @balu-0 sagte: Probiere ich morgen früh gleich aus

                      Korrigiere noch die Timervariable rechts oben und ersetze links unten wahr durch die Variable oeffnen.

                      Blockly_temp.JPG

                      B 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • B
                        Balu 0 last edited by

                        Alles klar !

                        Danke !!

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • B
                          Balu 0 @paul53 last edited by

                          @paul53
                          Morgen Paul
                          Klappt leider nicht...

                          Verhält sich wie folgt:

                          Taster betätigen = Licht leuchtet durchgehend + Schloss geht auf

                          In diesem Status verharrt es dann.
                          kurz klicken oder lang halten gibt keine Reaktion.

                          Grüße
                          Balu

                          paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • paul53
                            paul53 @Balu 0 last edited by

                            @balu-0 sagte: Klappt leider nicht...

                            Dann musst du debuggen: Fang mal mit Variable oeffnen an.

                            B 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            • B
                              Balu 0 @paul53 last edited by

                              @paul53

                              javascript.0 09:51:26.201 info script.js.Anwesenheit_Schließanlage.Raucherskript_Tür_in_Tor: getState(id=openknx.0.Hausen.Halle_Servicepoint.Motorschloss_Öffner_Aktor_Schalten, timerId=undefined) => {"val":true,"ack":true,"ts":1749541250432,"q":0,"from":"system.adapter.openknx.0","user":"system.user.admin","lc":1749541250392}
                              javascript.0 09:51:26.210 info script.js.Anwesenheit_Schließanlage.Raucherskript_Tür_in_Tor: setForeignState(id=openknx.0.Hausen.Halle_Servicepoint.Motorschloss_Öffner_Aktor_Schalten, state={"val":true,"ack":false,"ts":1749541886209,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1749541250392,"c":"script.js.Anwesenheit_Schließanlage.Raucherskript_Tür_in_Tor"})
                              javascript.0 09:51:26.216 warn script.js.Anwesenheit_Schließanlage.Raucherskript_Tür_in_Tor: setForeignState(id=openknx.0.Hausen.Halle_Servicepoint.Motorschloss_Öffner_Aktor_Schalten, state={"val":true,"ack":false,"ts":1749541886209,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1749541250392,"c":"script.js.Anwesenheit_Schließanlage.Raucherskript_Tür_in_Tor"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                              javascript.0 09:51:26.222 info script.js.Anwesenheit_Schließanlage.Raucherskript_Tür_in_Tor: setForeignState(id=openknx.0.Hausen.Halle_Servicepoint.Motorschloss_LED_Signal_Aktor_Schalten, state={"val":true,"ack":false,"ts":1749541886221,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1749541886221,"c":"script.js.Anwesenheit_Schließanlage.Raucherskript_Tür_in_Tor"})
                              javascript.0 09:51:26.227 warn script.js.Anwesenheit_Schließanlage.Raucherskript_Tür_in_Tor: setForeignState(id=openknx.0.Hausen.Halle_Servicepoint.Motorschloss_LED_Signal_Aktor_Schalten, state={"val":true,"ack":false,"ts":1749541886221,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1749541886221,"c":"script.js.Anwesenheit_Schließanlage.Raucherskript_Tür_in_Tor"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist

                              Das haut er raus mit ausführlich.

                              paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • B
                                Balu 0 @paul53 last edited by

                                @paul53
                                variable Einzel Debuggen bekomm ich nicht hin.
                                Passt das so ?

                                paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • paul53
                                  paul53 @Balu 0 last edited by paul53

                                  @balu-0 sagte: Passt das so ?

                                  Nein, im Debug-Modus wird kein setState() ausgeführt.

                                  @balu-0 sagte in Skript Motorschloss:

                                  variable Einzel Debuggen bekomm ich nicht hin.

                                  Blockly_temp.JPG

                                  Log-Ausgaben bitte in Code tags posten!

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • paul53
                                    paul53 @Balu 0 last edited by paul53

                                    @balu-0 sagte: Das haut er raus mit ausführlich.

                                    setState() mit val: true, obwohl val: true eingelesen wurde, das negiert wird?
                                    Zeige bitte das Blockly!

                                    B 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • B
                                      Balu 0 @paul53 last edited by

                                      @paul53
                                      Unbenannt.PNG

                                      Des mit dem Debugging muss ich mal heut Abend schauen,
                                      bring ich grad neben Arbeit nicht hin.

                                      paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • paul53
                                        paul53 @Balu 0 last edited by paul53

                                        @balu-0
                                        Hier ersetze die Variable oeffnen wieder durch falsch:

                                        Blockly_temp.JPG

                                        und korrigiere "nicht Verzögerung cnt" in "nicht Verzögerung longopen" und ändere den Trigger auf "ist größer als letztes".

                                        Blockly_temp.JPG

                                        @paul53 sagte in Skript Motorschloss:

                                        ersetze links unten wahr durch die Variable oeffnen.

                                        Blockly_temp.JPG

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • paul53
                                          paul53 @Balu 0 last edited by paul53

                                          @balu-0

                                          Prinzip:

                                          Blockly_temp.JPG

                                          B 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • B
                                            Balu 0 @paul53 last edited by

                                            @paul53

                                            So funktioniert es Exakt !!
                                            Ich lass des mal im täglichen betrieb jetzt laufen.

                                            Vielen Vielen Dank !! mal wieder !!

                                            Grüße
                                            Balu

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            919
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.2k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            3
                                            32
                                            864
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo