Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Fritz-DECT-Adapter

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    10
    1
    124

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.4k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.3k

Fritz-DECT-Adapter

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Einbindung von Geräten
23 Beiträge 10 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 10 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • haselchenH haselchen

    @ulbe

    Repo kurz auf Beta stellen, die 2.6.0 einspielen und dann wieder zurück auf Stable.

    Mit dem 8.0.2 Update der FB funktioniert dann FritzDect wieder.

    Edit: + natürlich @MCU ´s Hinweis

    D Offline
    D Offline
    dibide
    schrieb am zuletzt editiert von dibide
    #7

    @haselchen said in Fritz-DECT-Adapter:

    @ulbe

    Repo kurz auf Beta stellen, die 2.6.0 einspielen und dann wieder zurück auf Stable.

    Mit dem 8.0.2 Update der FB funktioniert dann FritzDect wieder.

    Edit: + natürlich @MCU ´s Hinweis

    Danke für den Tip - das hat super funktioniert!

    mcm1957M 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • D dibide

      @haselchen said in Fritz-DECT-Adapter:

      @ulbe

      Repo kurz auf Beta stellen, die 2.6.0 einspielen und dann wieder zurück auf Stable.

      Mit dem 8.0.2 Update der FB funktioniert dann FritzDect wieder.

      Edit: + natürlich @MCU ´s Hinweis

      Danke für den Tip - das hat super funktioniert!

      mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      schrieb am zuletzt editiert von
      #8

      @dibide said in Fritz-DECT-Adapter:

      @haselchen said in Fritz-DECT-Adapter:

      @ulbe

      Repo kurz auf Beta stellen, die 2.6.0 einspielen und dann wieder zurück auf Stable.

      Mit dem 8.0.2 Update der FB funktioniert dann FritzDect wieder.

      Edit: + natürlich @MCU ´s Hinweis

      Danke für den Tip - das hat super funktioniert!

      Na ja - LATEST sollte aber JETZT nicht mehr notwendig sein.

      Die aktuelle Version 2-6.1 ist seit eca 14 Tagen bereits im STABLE Repository. Wenn du da kein Upodate angeboten bekommen hast, dann solltest du dein Sysetm überprüfen.

      Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
      Support Repositoryverwaltung.

      Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

      LESEN - gute Forenbeitrage

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • JB_SullivanJ Offline
        JB_SullivanJ Offline
        JB_Sullivan
        schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
        #9

        Kann mir jemand sagen, was mir diese Warnmeldung mitteilen möchte und vor allen Dingen wie ich sie abgestellt bekomme?

        Adapter Version 2.6.2

        
        fritzdect.0
        12376	2025-05-14 21:03:42.461	warn	State value to set for "fritzdect.0.DECT_087610221797.energy_stats.datatimed" has value "1747249422456" greater than max "2147483648"
        
        fritzdect.0
        12376	2025-05-14 21:03:42.321	warn	State value to set for "fritzdect.0.DECT_087610221797.energy_stats.datatimem" has value "1747249422307" greater than max "2147483648"
        

        3368ba84-5e99-474a-9d8a-a05ae678882d-image.png

        ioBroker (since 2018) auf Intel Core i3-5005U NUC und Windwos10 Pro

        CodierknechtC 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • JB_SullivanJ JB_Sullivan

          Kann mir jemand sagen, was mir diese Warnmeldung mitteilen möchte und vor allen Dingen wie ich sie abgestellt bekomme?

          Adapter Version 2.6.2

          
          fritzdect.0
          12376	2025-05-14 21:03:42.461	warn	State value to set for "fritzdect.0.DECT_087610221797.energy_stats.datatimed" has value "1747249422456" greater than max "2147483648"
          
          fritzdect.0
          12376	2025-05-14 21:03:42.321	warn	State value to set for "fritzdect.0.DECT_087610221797.energy_stats.datatimem" has value "1747249422307" greater than max "2147483648"
          

          3368ba84-5e99-474a-9d8a-a05ae678882d-image.png

          CodierknechtC Offline
          CodierknechtC Offline
          Codierknecht
          Developer Most Active
          schrieb am zuletzt editiert von
          #10

          @jb_sullivan sagte in Fritz-DECT-Adapter:

          Kann mir jemand sagen, was mir diese Warnmeldung mitteilen möchte

          Na das ist einfach: Der Wert ist zu groß für den Datenpunkt (bzw. dessen konfiguriertes Maximum).
          Da wird wohl ein Timestamp mit Millisekunden in einen DP geschrieben der nur Sekundengenau ist.

          und vor allen Dingen wie ich sie abgestellt bekomme?

          Schreibst Du den DP selbst?
          Ansonsten kann das nur der Entwickler/Maintainer des Adapters. Am besten machst Du dazu ein Issue auf GitHub auf.

          "Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand." (Martin Fowler, "Refactoring")

          Proxmox 9.1.1 LXC|8 GB|Core i7-6700
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
          Konnte ich Dir helfen? Dann benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

          JB_SullivanJ 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • CodierknechtC Codierknecht

            @jb_sullivan sagte in Fritz-DECT-Adapter:

            Kann mir jemand sagen, was mir diese Warnmeldung mitteilen möchte

            Na das ist einfach: Der Wert ist zu groß für den Datenpunkt (bzw. dessen konfiguriertes Maximum).
            Da wird wohl ein Timestamp mit Millisekunden in einen DP geschrieben der nur Sekundengenau ist.

            und vor allen Dingen wie ich sie abgestellt bekomme?

            Schreibst Du den DP selbst?
            Ansonsten kann das nur der Entwickler/Maintainer des Adapters. Am besten machst Du dazu ein Issue auf GitHub auf.

            JB_SullivanJ Offline
            JB_SullivanJ Offline
            JB_Sullivan
            schrieb am zuletzt editiert von
            #11

            @codierknecht

            OK, nein den schreibe ich nicht selbst, den holt der Adapter aus der Fritzbox von einer schaltbaren Steckdose ab.
            Das interessante ist, das diese Warnungen seit 3-4 Tagen erst da sind, das Adapter Update aber schon deutlich länger zurück liegt

            ioBroker (since 2018) auf Intel Core i3-5005U NUC und Windwos10 Pro

            CodierknechtC haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
            0
            • JB_SullivanJ JB_Sullivan

              @codierknecht

              OK, nein den schreibe ich nicht selbst, den holt der Adapter aus der Fritzbox von einer schaltbaren Steckdose ab.
              Das interessante ist, das diese Warnungen seit 3-4 Tagen erst da sind, das Adapter Update aber schon deutlich länger zurück liegt

              CodierknechtC Offline
              CodierknechtC Offline
              Codierknecht
              Developer Most Active
              schrieb am zuletzt editiert von
              #12

              @jb_sullivan sagte in Fritz-DECT-Adapter:

              das diese Warnungen seit 3-4 Tagen erst da sind

              Und was hat sich vor 3-4 Tagen verändert? Irgendeine Einstellung?

              "Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand." (Martin Fowler, "Refactoring")

              Proxmox 9.1.1 LXC|8 GB|Core i7-6700
              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
              Zabbix Certified Specialist
              Konnte ich Dir helfen? Dann benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • JB_SullivanJ JB_Sullivan

                @codierknecht

                OK, nein den schreibe ich nicht selbst, den holt der Adapter aus der Fritzbox von einer schaltbaren Steckdose ab.
                Das interessante ist, das diese Warnungen seit 3-4 Tagen erst da sind, das Adapter Update aber schon deutlich länger zurück liegt

                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                Most Active
                schrieb am zuletzt editiert von
                #13

                @jb_sullivan

                Adapter anhalten
                Besagte Datenpunkte löschen
                Adapter starten

                Die DP werden wieder „richtig“ angelegt .

                Synology DS218+ & 2 x Fujitsu Esprimo (VM/Container) + FritzBox7590 + 2 AVM 3000 Repeater & Homematic & HUE & Osram & Xiaomi, NPM 10.9.4, Nodejs 22.21.0 ,JS Controller 7.0.7 ,Admin 7.7.19

                JB_SullivanJ W wcag22W 4 Antworten Letzte Antwort
                0
                • haselchenH haselchen

                  @jb_sullivan

                  Adapter anhalten
                  Besagte Datenpunkte löschen
                  Adapter starten

                  Die DP werden wieder „richtig“ angelegt .

                  JB_SullivanJ Offline
                  JB_SullivanJ Offline
                  JB_Sullivan
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #14

                  @haselchen sagte in Fritz-DECT-Adapter:

                  @jb_sullivan

                  Adapter anhalten
                  Besagte Datenpunkte löschen
                  Adapter starten

                  Die DP werden wieder „richtig“ angelegt .

                  Vielen Dank - das hat geholfen 👍👍

                  ioBroker (since 2018) auf Intel Core i3-5005U NUC und Windwos10 Pro

                  D 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • JB_SullivanJ JB_Sullivan

                    @haselchen sagte in Fritz-DECT-Adapter:

                    @jb_sullivan

                    Adapter anhalten
                    Besagte Datenpunkte löschen
                    Adapter starten

                    Die DP werden wieder „richtig“ angelegt .

                    Vielen Dank - das hat geholfen 👍👍

                    D Offline
                    D Offline
                    DerLockjaw
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #15

                    Ich bekomme seit einigen Wochen keine aktualisierte Werte mehr in den Objekten. Adapter: v2.6.1, Fritz!Box 8.02.

                    Im Protokoll vom ioBroker taucht z.B. nach einem Adapter-Neustart auf:

                    fritzdect.0
                    	2025-06-01 15:17:25.662	debug	{"identifier":"11657 0351352","id":"16","functionbitmask":"35712","fwversion":"04.27","manufacturer":"AVM","productname":"FRITZ!Smart Energy 210","present":"1","txbusy":"0","name":"E-HeizungWasser","switch":{"state":"1","mode":"manuell","lock":"0","devicelock":"0"},"simpleonoff":{"state":"1"},"powermeter":{"voltage":"226136","power":"1989010","energy":"3301268"},"temperature":{"celsius":"245","offset":"0"}}
                    

                    Energy ist hier der korrekte aktuelle Wert 3301268.
                    Aber der Wert unter Objekte lautet auf 3027985 und stammt laut Zeitstempel vom 21.04.2025. Es gibt keinen Wert im ganzen fritzdect.0-Zweig der aktueller ist - außer state. Aber state setze ich mit einem Programm und das Steuern funktioniert auch.

                    Ich habe mal Testweise den nicht so wichtigen Wert "Voltage" gelöscht (vorher Adapter pausiert). Er wird beim Neustart nicht neu erstellt und fehlt jetzt.

                    Was kann ich tun?

                    D 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • D DerLockjaw

                      Ich bekomme seit einigen Wochen keine aktualisierte Werte mehr in den Objekten. Adapter: v2.6.1, Fritz!Box 8.02.

                      Im Protokoll vom ioBroker taucht z.B. nach einem Adapter-Neustart auf:

                      fritzdect.0
                      	2025-06-01 15:17:25.662	debug	{"identifier":"11657 0351352","id":"16","functionbitmask":"35712","fwversion":"04.27","manufacturer":"AVM","productname":"FRITZ!Smart Energy 210","present":"1","txbusy":"0","name":"E-HeizungWasser","switch":{"state":"1","mode":"manuell","lock":"0","devicelock":"0"},"simpleonoff":{"state":"1"},"powermeter":{"voltage":"226136","power":"1989010","energy":"3301268"},"temperature":{"celsius":"245","offset":"0"}}
                      

                      Energy ist hier der korrekte aktuelle Wert 3301268.
                      Aber der Wert unter Objekte lautet auf 3027985 und stammt laut Zeitstempel vom 21.04.2025. Es gibt keinen Wert im ganzen fritzdect.0-Zweig der aktueller ist - außer state. Aber state setze ich mit einem Programm und das Steuern funktioniert auch.

                      Ich habe mal Testweise den nicht so wichtigen Wert "Voltage" gelöscht (vorher Adapter pausiert). Er wird beim Neustart nicht neu erstellt und fehlt jetzt.

                      Was kann ich tun?

                      D Offline
                      D Offline
                      DerLockjaw
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #16

                      @derlockjaw Hat sich erstmal erledigt. Ein Downgrade des Adapters hat das Problem beseitigt.

                      mcm1957M 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • D DerLockjaw

                        @derlockjaw Hat sich erstmal erledigt. Ein Downgrade des Adapters hat das Problem beseitigt.

                        mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #17

                        @derlockjaw
                        Hast du ein Issue im Adapter Repository angelegt?

                        Ohne Issue erwarte bitte nicht dass jemand sichvdes Problems annimmt ...

                        Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
                        Support Repositoryverwaltung.

                        Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

                        LESEN - gute Forenbeitrage

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • haselchenH haselchen

                          @jb_sullivan

                          Adapter anhalten
                          Besagte Datenpunkte löschen
                          Adapter starten

                          Die DP werden wieder „richtig“ angelegt .

                          W Offline
                          W Offline
                          Wolf1997
                          schrieb am zuletzt editiert von Wolf1997
                          #18

                          @haselchen Vielen Dank!
                          Bei mir trat diese Fehlermeldung gestern plötzlich auf. Tausende Warnungen.
                          Mit deinem Tip ist jetzt alles wieder i.O.!

                          Adapter Version 2.6.2

                          Copy to Clipboard

                          fritzdect.0
                          12376 2025-05-14 21:03:42.461 warn State value to set for "fritzdect.0.DECT_087610221797.energy_stats.datatimed" has value "1747249422456" greater than max "2147483648"

                          fritzdect.0
                          12376 2025-05-14 21:03:42.321 warn State value to set for "fritzdect.0.DECT_087610221797.energy_stats.datatimem" has value "1747249422307" greater than max "2147483648"
                          3368ba84-5e99-474a-9d8a-a05ae678882d-image.png

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • haselchenH haselchen

                            @jb_sullivan

                            Adapter anhalten
                            Besagte Datenpunkte löschen
                            Adapter starten

                            Die DP werden wieder „richtig“ angelegt .

                            W Offline
                            W Offline
                            Wolf1997
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #19

                            @haselchen said in Fritz-DECT-Adapter:

                            @jb_sullivan

                            Adapter anhalten
                            Besagte Datenpunkte löschen
                            Adapter starten

                            Die DP werden wieder „richtig“ angelegt .

                            @haselchen Vielen Dank!
                            Bei mir trat diese Fehlermeldung gestern plötzlich auf. Tausende Warnungen.
                            Mit deinem Tip ist jetzt alles wieder i.O.!

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • haselchenH haselchen

                              @jb_sullivan

                              Adapter anhalten
                              Besagte Datenpunkte löschen
                              Adapter starten

                              Die DP werden wieder „richtig“ angelegt .

                              wcag22W Offline
                              wcag22W Offline
                              wcag22
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #20

                              @haselchen
                              Nur zur Info:

                              Der Fehler "größer als" betraf bei mir nur den DP "Monatsertrag".
                              Der Tipp hat bei mir nicht geholfen.

                              Nach Downgrade auf 2.6.1 wieder ok,
                              wieder auf 2.6.2: gleicher Fehler.
                              Auch hier half der Tip nicht.

                              Jetzt läuft wieder 2.6.1 und alles ist ok.

                              Wenns nicht geht, wie man will - muss mans tun, wie man kann.
                              haselchenH 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • wcag22W wcag22

                                @haselchen
                                Nur zur Info:

                                Der Fehler "größer als" betraf bei mir nur den DP "Monatsertrag".
                                Der Tipp hat bei mir nicht geholfen.

                                Nach Downgrade auf 2.6.1 wieder ok,
                                wieder auf 2.6.2: gleicher Fehler.
                                Auch hier half der Tip nicht.

                                Jetzt läuft wieder 2.6.1 und alles ist ok.

                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                Most Active
                                schrieb am zuletzt editiert von haselchen
                                #21

                                @wcag22

                                Der Tipp bzw. das Workaround kommt vom Entwickler selbst und bezieht sich auf die DP

                                energy_stats.datatimed und energy_stats.datatimem

                                Von Deinem DP ist/war gar nicht die Rede und somit verwundert es mich nicht, dass der "Tipp" da nicht geholfen hat ;)

                                Da es aber anscheinend bei Dir Diskrepanzen in den Versionen gibt, weißte ja, wenn nötig, Issue anlegen.

                                Synology DS218+ & 2 x Fujitsu Esprimo (VM/Container) + FritzBox7590 + 2 AVM 3000 Repeater & Homematic & HUE & Osram & Xiaomi, NPM 10.9.4, Nodejs 22.21.0 ,JS Controller 7.0.7 ,Admin 7.7.19

                                wcag22W 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • haselchenH haselchen

                                  @wcag22

                                  Der Tipp bzw. das Workaround kommt vom Entwickler selbst und bezieht sich auf die DP

                                  energy_stats.datatimed und energy_stats.datatimem

                                  Von Deinem DP ist/war gar nicht die Rede und somit verwundert es mich nicht, dass der "Tipp" da nicht geholfen hat ;)

                                  Da es aber anscheinend bei Dir Diskrepanzen in den Versionen gibt, weißte ja, wenn nötig, Issue anlegen.

                                  wcag22W Offline
                                  wcag22W Offline
                                  wcag22
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #22

                                  @haselchen
                                  Nunja :-)

                                  Im Protokoll steht:

                                  State value to set for "fritzdect.0.DECT_116570418871.energy_stats.datatimed" has value "1751009464444" greater than max "2147483648"
                                  

                                  Der DP fritzdect.0.DECT_116300313410.energy_stats.energy_mtd lieferte rund 5 kWh statt rund 64 kWh.

                                  Ob und wie das zusammenhängt - k.A.

                                  Issue: Dazu bräuchte ich einen account bei Github? Richtig? Oder wie geht das? Habe ich noch nie gemacht :(

                                  Wenns nicht geht, wie man will - muss mans tun, wie man kann.
                                  haselchenH 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • wcag22W wcag22

                                    @haselchen
                                    Nunja :-)

                                    Im Protokoll steht:

                                    State value to set for "fritzdect.0.DECT_116570418871.energy_stats.datatimed" has value "1751009464444" greater than max "2147483648"
                                    

                                    Der DP fritzdect.0.DECT_116300313410.energy_stats.energy_mtd lieferte rund 5 kWh statt rund 64 kWh.

                                    Ob und wie das zusammenhängt - k.A.

                                    Issue: Dazu bräuchte ich einen account bei Github? Richtig? Oder wie geht das? Habe ich noch nie gemacht :(

                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    Most Active
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #23

                                    @wcag22 sagte in Fritz-DECT-Adapter:

                                    Issue: Dazu bräuchte ich einen account bei Github? Richtig? Oder wie geht das? Habe ich noch nie gemacht :(

                                    Ja, der wird benötigt.
                                    Ist aber kein grosses Ding. Kurz registrieren , fertig.
                                    Und wie Du hier ja liest und siehst, Github ist Anlaufstelle für Hilfe und Lösungen.

                                    Synology DS218+ & 2 x Fujitsu Esprimo (VM/Container) + FritzBox7590 + 2 AVM 3000 Repeater & Homematic & HUE & Osram & Xiaomi, NPM 10.9.4, Nodejs 22.21.0 ,JS Controller 7.0.7 ,Admin 7.7.19

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    Antworten
                                    • In einem neuen Thema antworten
                                    Anmelden zum Antworten
                                    • Älteste zuerst
                                    • Neuste zuerst
                                    • Meiste Stimmen


                                    Support us

                                    ioBroker
                                    Community Adapters
                                    Donate

                                    355

                                    Online

                                    32.5k

                                    Benutzer

                                    81.7k

                                    Themen

                                    1.3m

                                    Beiträge
                                    Community
                                    Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                    ioBroker Community 2014-2025
                                    logo
                                    • Anmelden

                                    • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                    • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                    • Erster Beitrag
                                      Letzter Beitrag
                                    0
                                    • Home
                                    • Aktuell
                                    • Tags
                                    • Ungelesen 0
                                    • Kategorien
                                    • Unreplied
                                    • Beliebt
                                    • GitHub
                                    • Docu
                                    • Hilfe