Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Sungrow Wallbox AC011E-01 erfolgreich mit Modbus eingebunden

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.9k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.3k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.5k

Sungrow Wallbox AC011E-01 erfolgreich mit Modbus eingebunden

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
89 Beiträge 16 Kommentatoren 18.8k Aufrufe 14 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • HomoranH Nicht stören
    HomoranH Nicht stören
    Homoran
    Global Moderator Administrators
    schrieb am zuletzt editiert von
    #68

    @maddm sagte in Sungrow Wallbox AC011E-01 erfolgreich mit Modbus eingebunden:

    das Holding Register bliebt unverändert.

    liest du das Register auch aus?

    @maddm sagte in Sungrow Wallbox AC011E-01 erfolgreich mit Modbus eingebunden:

    Ich habe mir in vis1 mit dem universal Element aus "vis-invetwo

    schreibt das Widget bestätigt oder unbestätigt?

    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

    M 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • HomoranH Homoran

      @maddm sagte in Sungrow Wallbox AC011E-01 erfolgreich mit Modbus eingebunden:

      das Holding Register bliebt unverändert.

      liest du das Register auch aus?

      @maddm sagte in Sungrow Wallbox AC011E-01 erfolgreich mit Modbus eingebunden:

      Ich habe mir in vis1 mit dem universal Element aus "vis-invetwo

      schreibt das Widget bestätigt oder unbestätigt?

      M Offline
      M Offline
      Maddm
      schrieb am zuletzt editiert von
      #69

      @homoran
      Nein, ich lese es nicht auch aus (das wird sehr wahrscheinlich der Grund sein, dass der Wert dauerhaft der gleiche ist, es sei denn ich ändere es über das Widget).

      Zurückschreiben bestätigt könnte tatsächlich der Grund sein, warum es nicht geht - ich finde aber im Widget selbst keine Möglichkeit, bestätigt zurückzuschreiben.
      Hier mal der Code des Widgets zum Selbstausprobieren (ist aus dem vis-inventwo):

      [{"tpl":"i-vis-universal","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"not consist","visibility-val":"1||6","visibility-groups-action":"hide","iUniversalWidgetType":"Switch","iValueType":"value","iValueComparison":"equal","iStateResponseTime":"0","iStateResetValueTime":"0","iNavWait":"100","iHttpType":"iSend","iPopUpBackground":"#666666","iPopUpPreventClickOutside":"","iPopUpShowTitle":"true","iPopUpTitle":"","iPopUpTitleColor":"#ffffff","iPopUpCloseBtnColor":"#dc2e2e","iPopUpWidth":"800px","iPopUpHeight":"500px","iPopUpHeightTitle":"50","iPopUpTitleSize":"28","iPopUpPosition":"center","iPopUpPositionX":"0","iPopUpPositionY":"0","iPopUpCloseAfterSeconds":"0","iPopUpCornerRadiusUL":"12","iPopUpCornerRadiusUR":"0","iPopUpCornerRadiusLR":"12","iPopUpCornerRadiusLL":"0","iPopUpShadowXOffset":"2","iPopUpShadowYOffset":"2","iPopUpShadowBlur":"2","iPopUpShadowSpread":"1","iPopUpShadowColor":"#111111","iButtonCol":"#03c04a","iButtonActive":"#dd0000","iButtonColHover":"","iOpacityBack":"1","iCornerRadiusUL":"12","iCornerRadiusUR":"0","iCornerRadiusLR":"12","iCornerRadiusLL":"0","iContentFlexDirection":"horizontal","iContentVertAlign":"iSpace-between","iContentOrder":"orderImgText","iOpacityCtn":"1","iContentType":"image","iTextColor":"#ffffff","iTextColorActive":"#ffffff","iTextSize":"12","iTextAlign":"iCenter","iTextDecoration":"none","iTextSpaceTop":"0","iTextSpaceBottom":"0","iTextSpaceLeft":"5","iTextSpaceRight":"0","iIconSize":"50","iImgAlign":"iCenter","iImgSpaceTop":"0","iImgSpaceBottom":"0","iImgSpaceLeft":"0","iImgSpaceRight":"0","iImgRotation":"0","iImgBlinkFalse":"0","iImgBlinkTrue":"0","iImgColorFalse":"#ffffff","iImgColorTrue":"#ffffff","iImgClockFace":"01","iImgClockHands":"01","iImgClockShowBorder":"1","iImgColorClockFace":"#ffffff","iImgColorHands":"#ffffff","iImgColorHandSecond":"#ff0000","iClockShowSeconds":"","iClockTimezone":"Europe/Berlin","iHtmlTextFieldFalse":"","iHtmlTextFieldTrue":"","iShadowXOffset":"2","iShadowYOffset":"2","iShadowBlur":"2","iShadowSpread":"1","iShadowColor":"#111111","iShadowColorActive":"#111111","iShadowColorHover":"","iShadowInnerXOffset":"0","iShadowInnerYOffset":"0","iShadowInnerBlur":"0","iShadowInnerSpread":"0","iShadowInnerColor":"#111111","iShadowInnerColorActive":"#111111","iShadowInnerColorHover":"","iShadowTextXOffset":"0","iShadowTextYOffset":"0","iShadowTextBlur":"0","iShadowTextColor":"#111111","iShadowTextColorActive":"#111111","iBorderSize":"0","iBorderStyle":"none","iBorderColor":"#ffffff","iBorderColorActive":"#ffffff","iBorderColorHover":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"iValueFalse":"0","iValueTrue":"1","iTextFalse":"Laden starten","iTextTrue":"Laden stoppen","iImageFalse":"/vis-icontwo/Cars/e-car.png","iFlipImage":false,"oid":"modbus.1.holdingRegisters.21211_START_STOP_CHARGING","value":"0","iImageTrue":"/vis-icontwo/Cars/e-car.png","visibility-oid":"modbus.1.inputRegisters.21316_Charging_Status"},"style":{"left":"380px","top":"340px","height":"60px","z-index":"10"},"widgetSet":"vis-inventwo"}]
      
      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • M Maddm

        @homoran
        Nein, ich lese es nicht auch aus (das wird sehr wahrscheinlich der Grund sein, dass der Wert dauerhaft der gleiche ist, es sei denn ich ändere es über das Widget).

        Zurückschreiben bestätigt könnte tatsächlich der Grund sein, warum es nicht geht - ich finde aber im Widget selbst keine Möglichkeit, bestätigt zurückzuschreiben.
        Hier mal der Code des Widgets zum Selbstausprobieren (ist aus dem vis-inventwo):

        [{"tpl":"i-vis-universal","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"not consist","visibility-val":"1||6","visibility-groups-action":"hide","iUniversalWidgetType":"Switch","iValueType":"value","iValueComparison":"equal","iStateResponseTime":"0","iStateResetValueTime":"0","iNavWait":"100","iHttpType":"iSend","iPopUpBackground":"#666666","iPopUpPreventClickOutside":"","iPopUpShowTitle":"true","iPopUpTitle":"","iPopUpTitleColor":"#ffffff","iPopUpCloseBtnColor":"#dc2e2e","iPopUpWidth":"800px","iPopUpHeight":"500px","iPopUpHeightTitle":"50","iPopUpTitleSize":"28","iPopUpPosition":"center","iPopUpPositionX":"0","iPopUpPositionY":"0","iPopUpCloseAfterSeconds":"0","iPopUpCornerRadiusUL":"12","iPopUpCornerRadiusUR":"0","iPopUpCornerRadiusLR":"12","iPopUpCornerRadiusLL":"0","iPopUpShadowXOffset":"2","iPopUpShadowYOffset":"2","iPopUpShadowBlur":"2","iPopUpShadowSpread":"1","iPopUpShadowColor":"#111111","iButtonCol":"#03c04a","iButtonActive":"#dd0000","iButtonColHover":"","iOpacityBack":"1","iCornerRadiusUL":"12","iCornerRadiusUR":"0","iCornerRadiusLR":"12","iCornerRadiusLL":"0","iContentFlexDirection":"horizontal","iContentVertAlign":"iSpace-between","iContentOrder":"orderImgText","iOpacityCtn":"1","iContentType":"image","iTextColor":"#ffffff","iTextColorActive":"#ffffff","iTextSize":"12","iTextAlign":"iCenter","iTextDecoration":"none","iTextSpaceTop":"0","iTextSpaceBottom":"0","iTextSpaceLeft":"5","iTextSpaceRight":"0","iIconSize":"50","iImgAlign":"iCenter","iImgSpaceTop":"0","iImgSpaceBottom":"0","iImgSpaceLeft":"0","iImgSpaceRight":"0","iImgRotation":"0","iImgBlinkFalse":"0","iImgBlinkTrue":"0","iImgColorFalse":"#ffffff","iImgColorTrue":"#ffffff","iImgClockFace":"01","iImgClockHands":"01","iImgClockShowBorder":"1","iImgColorClockFace":"#ffffff","iImgColorHands":"#ffffff","iImgColorHandSecond":"#ff0000","iClockShowSeconds":"","iClockTimezone":"Europe/Berlin","iHtmlTextFieldFalse":"","iHtmlTextFieldTrue":"","iShadowXOffset":"2","iShadowYOffset":"2","iShadowBlur":"2","iShadowSpread":"1","iShadowColor":"#111111","iShadowColorActive":"#111111","iShadowColorHover":"","iShadowInnerXOffset":"0","iShadowInnerYOffset":"0","iShadowInnerBlur":"0","iShadowInnerSpread":"0","iShadowInnerColor":"#111111","iShadowInnerColorActive":"#111111","iShadowInnerColorHover":"","iShadowTextXOffset":"0","iShadowTextYOffset":"0","iShadowTextBlur":"0","iShadowTextColor":"#111111","iShadowTextColorActive":"#111111","iBorderSize":"0","iBorderStyle":"none","iBorderColor":"#ffffff","iBorderColorActive":"#ffffff","iBorderColorHover":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"iValueFalse":"0","iValueTrue":"1","iTextFalse":"Laden starten","iTextTrue":"Laden stoppen","iImageFalse":"/vis-icontwo/Cars/e-car.png","iFlipImage":false,"oid":"modbus.1.holdingRegisters.21211_START_STOP_CHARGING","value":"0","iImageTrue":"/vis-icontwo/Cars/e-car.png","visibility-oid":"modbus.1.inputRegisters.21316_Charging_Status"},"style":{"left":"380px","top":"340px","height":"60px","z-index":"10"},"widgetSet":"vis-inventwo"}]
        
        HomoranH Nicht stören
        HomoranH Nicht stören
        Homoran
        Global Moderator Administrators
        schrieb am zuletzt editiert von
        #70

        @maddm sagte in Sungrow Wallbox AC011E-01 erfolgreich mit Modbus eingebunden:

        Nein, ich lese es nicht auch aus

        dann mach es!

        @maddm sagte in Sungrow Wallbox AC011E-01 erfolgreich mit Modbus eingebunden:

        ich finde aber im Widget selbst keine Möglichkeit, bestätigt zurückzuschreiben.

        sollst du ja auch nicht!!!
        du musst unbestätigt schreiben!

        Und auch hier gilt: Immer alles zeigen

        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

        M 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • HomoranH Homoran

          @maddm sagte in Sungrow Wallbox AC011E-01 erfolgreich mit Modbus eingebunden:

          Nein, ich lese es nicht auch aus

          dann mach es!

          @maddm sagte in Sungrow Wallbox AC011E-01 erfolgreich mit Modbus eingebunden:

          ich finde aber im Widget selbst keine Möglichkeit, bestätigt zurückzuschreiben.

          sollst du ja auch nicht!!!
          du musst unbestätigt schreiben!

          Und auch hier gilt: Immer alles zeigen

          M Offline
          M Offline
          Maddm
          schrieb am zuletzt editiert von
          #71

          @homoran Hmm, ich glaube jetzt bin ich mehr verwirrt als vorher, du schreibst: "immer alles zeigen".
          Ich kann mMn nicht mehr zeigen als das Widget (denn es gibt kein Blockly oder JScript oder sonst was anderes - das Widget setzt den Wert des 21211 Holding Registers, und der ändert sich auch nach einem Klick).

          Womöglich hab ich mich überschätzt bei dem Thema und nehm auch gern Hilfe an, dann brauche ich halt einen Tipp, was ich zur Hilfe "liefern muss".

          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • M Maddm

            @homoran Hmm, ich glaube jetzt bin ich mehr verwirrt als vorher, du schreibst: "immer alles zeigen".
            Ich kann mMn nicht mehr zeigen als das Widget (denn es gibt kein Blockly oder JScript oder sonst was anderes - das Widget setzt den Wert des 21211 Holding Registers, und der ändert sich auch nach einem Klick).

            Womöglich hab ich mich überschätzt bei dem Thema und nehm auch gern Hilfe an, dann brauche ich halt einen Tipp, was ich zur Hilfe "liefern muss".

            HomoranH Nicht stören
            HomoranH Nicht stören
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            schrieb am zuletzt editiert von
            #72

            @maddm sagte in Sungrow Wallbox AC011E-01 erfolgreich mit Modbus eingebunden:

            was ich zur Hilfe "liefern muss".

            z.b. die Midbus Einstellungen wären mal ein Anfang

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            M 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • M Maddm

              @eisbaeeer
              Hmm, das habe ich jetzt so (so einfach das scheint) erstmal nicht hinbekommen.

              1. Ich habe nur dieses eine Register (21211) in die Holding Register aufgenommen, nicht alle Zeilen
              2. Ich habe mir in vis1 mit dem universal Element aus "vis-invetwo" einen type=switch gebaut, der den Wert von "modbus.1.holdingRegisters.21211_START_STOP_CHARGING" auf 1 setzt um das Laden zu starten und dann wieder auf 0, um das Laden zu stoppen.
              3. das Widget ist nur sichtbar, wenn die Wallbox den Status "bereit" hat
              4. leider passiert auf Knopfdruck "nichts"

              Als ich die Ladung über die iSolarCloud gestartet habe, ist der WB Status sauber auf 3 (Charging) gewechselt, das Holding Register bliebt unverändert.

              EisbaeeerE Offline
              EisbaeeerE Offline
              Eisbaeeer
              Developer
              schrieb am zuletzt editiert von
              #73

              @maddm
              Erstmal tut es ja nicht weh, wenn du die Holding und Input Register komplett einliest.
              Ich empfehle dir die Register von https://github.com/Eisbaeeer/sungrow über import in deinen iobroker modbus Adapter einzulesen.

              Ob du dann die Holding Register beschreibst, bleibt dir ja überlassen.

              Beschreibbar sind nur die Holding Register.

              Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • HomoranH Homoran

                @maddm sagte in Sungrow Wallbox AC011E-01 erfolgreich mit Modbus eingebunden:

                was ich zur Hilfe "liefern muss".

                z.b. die Midbus Einstellungen wären mal ein Anfang

                M Offline
                M Offline
                Maddm
                schrieb am zuletzt editiert von
                #74

                @homoran
                Ok, dann mal schauen was ich liefern kann:
                die Modbus Einstellungen sehen wie folgt aus:
                Bildschirmfoto 2025-04-30 um 11.57.02.png
                Bildschirmfoto 2025-04-30 um 11.57.21.png
                Und die Holding Register beinhalten nur einen Wert:
                Bildschirmfoto 2025-04-30 um 11.56.28.png
                Die Input Register entsprechen 1:1 dem, was auf dem von @Eisbaeeer verlinkten GitHub steht.

                Den Wert von 21211 versuche ich über das im vorvorherigen Beitrag angebenen Widget zu ändern (kein Script, kein Binding, kein Blockly dahinter).

                Als Ergebnis sehe ich, dass sich bei den Objekten der Wert von 21211 ändert, es wird aber kein Ladestart oder Ladestopp an der Wallbox damit angestoßen.

                HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • M Maddm

                  @homoran
                  Ok, dann mal schauen was ich liefern kann:
                  die Modbus Einstellungen sehen wie folgt aus:
                  Bildschirmfoto 2025-04-30 um 11.57.02.png
                  Bildschirmfoto 2025-04-30 um 11.57.21.png
                  Und die Holding Register beinhalten nur einen Wert:
                  Bildschirmfoto 2025-04-30 um 11.56.28.png
                  Die Input Register entsprechen 1:1 dem, was auf dem von @Eisbaeeer verlinkten GitHub steht.

                  Den Wert von 21211 versuche ich über das im vorvorherigen Beitrag angebenen Widget zu ändern (kein Script, kein Binding, kein Blockly dahinter).

                  Als Ergebnis sehe ich, dass sich bei den Objekten der Wert von 21211 ändert, es wird aber kein Ladestart oder Ladestopp an der Wallbox damit angestoßen.

                  HomoranH Nicht stören
                  HomoranH Nicht stören
                  Homoran
                  Global Moderator Administrators
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #75

                  @maddm sagte in Sungrow Wallbox AC011E-01 erfolgreich mit Modbus eingebunden:

                  Und die Holding Register beinhalten nur einen Wert:

                  Du liest ihn ja doch aus.
                  dann ist das also noch offen

                  @maddm sagte in Sungrow Wallbox AC011E-01 erfolgreich mit Modbus eingebunden:

                  Nein, ich lese es nicht auch aus

                  @maddm sagte in Sungrow Wallbox AC011E-01 erfolgreich mit Modbus eingebunden:

                  Als Ergebnis sehe ich, dass sich bei den Objekten der Wert von 21211 ändert,

                  Das ist doch mal eine Info!

                  also bitte in den Objekten manuell ändern!
                  nicht "bestätigt" anwählen!

                  was passiert dann?

                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                  M 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • HomoranH Homoran

                    @maddm sagte in Sungrow Wallbox AC011E-01 erfolgreich mit Modbus eingebunden:

                    Und die Holding Register beinhalten nur einen Wert:

                    Du liest ihn ja doch aus.
                    dann ist das also noch offen

                    @maddm sagte in Sungrow Wallbox AC011E-01 erfolgreich mit Modbus eingebunden:

                    Nein, ich lese es nicht auch aus

                    @maddm sagte in Sungrow Wallbox AC011E-01 erfolgreich mit Modbus eingebunden:

                    Als Ergebnis sehe ich, dass sich bei den Objekten der Wert von 21211 ändert,

                    Das ist doch mal eine Info!

                    also bitte in den Objekten manuell ändern!
                    nicht "bestätigt" anwählen!

                    was passiert dann?

                    M Offline
                    M Offline
                    Maddm
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #76

                    @homoran
                    Du schreibst also bitte in den Objekten manuell ändern! nicht "bestätigt" anwählen!
                    Wo genau muss ich was ändern?

                    • im verwendeten vis-Widget finde ich keine Einstellung, die bestätigt true/false heißt
                    • im Objektbaum kann ich das Objekt "modbus.1.holdingRegisters.21211_START_STOP_CHARGING" nicht ändern
                    • stelle ich auf "Expertenmodus" um, habe ich Möglichkeiten der Änderung, da ist aber nichts dabei, was mit "bestätigt" zu tun hat:
                      Bildschirmfoto 2025-04-30 um 12.32.46.png Bildschirmfoto 2025-04-30 um 12.33.09.png Bildschirmfoto 2025-04-30 um 12.33.27.png
                    HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    0
                    • M Maddm

                      @homoran
                      Du schreibst also bitte in den Objekten manuell ändern! nicht "bestätigt" anwählen!
                      Wo genau muss ich was ändern?

                      • im verwendeten vis-Widget finde ich keine Einstellung, die bestätigt true/false heißt
                      • im Objektbaum kann ich das Objekt "modbus.1.holdingRegisters.21211_START_STOP_CHARGING" nicht ändern
                      • stelle ich auf "Expertenmodus" um, habe ich Möglichkeiten der Änderung, da ist aber nichts dabei, was mit "bestätigt" zu tun hat:
                        Bildschirmfoto 2025-04-30 um 12.32.46.png Bildschirmfoto 2025-04-30 um 12.33.09.png Bildschirmfoto 2025-04-30 um 12.33.27.png
                      HomoranH Nicht stören
                      HomoranH Nicht stören
                      Homoran
                      Global Moderator Administrators
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #77

                      @maddm sagte in Sungrow Wallbox AC011E-01 erfolgreich mit Modbus eingebunden:

                      Wo genau muss ich was ändern?

                      in dem Reiter Objekte den Wert des Datenpunktes anklicken und ändern.

                      Also keiner deiner 3 Screenshots

                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • M Maddm

                        @homoran
                        Du schreibst also bitte in den Objekten manuell ändern! nicht "bestätigt" anwählen!
                        Wo genau muss ich was ändern?

                        • im verwendeten vis-Widget finde ich keine Einstellung, die bestätigt true/false heißt
                        • im Objektbaum kann ich das Objekt "modbus.1.holdingRegisters.21211_START_STOP_CHARGING" nicht ändern
                        • stelle ich auf "Expertenmodus" um, habe ich Möglichkeiten der Änderung, da ist aber nichts dabei, was mit "bestätigt" zu tun hat:
                          Bildschirmfoto 2025-04-30 um 12.32.46.png Bildschirmfoto 2025-04-30 um 12.33.09.png Bildschirmfoto 2025-04-30 um 12.33.27.png
                        HomoranH Nicht stören
                        HomoranH Nicht stören
                        Homoran
                        Global Moderator Administrators
                        schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                        #78

                        @maddm sagte in Sungrow Wallbox AC011E-01 erfolgreich mit Modbus eingebunden:

                        im Objektbaum kann ich das Objekt "modbus.1.holdingRegisters.21211_START_STOP_CHARGING" nicht ändern

                        bitte zeigen was du da genau machst
                        laut Screenshot ist der DP beschreibbar.

                        kann leider nicht aus dem Foto zitieren

                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                        M 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • HomoranH Homoran

                          @maddm sagte in Sungrow Wallbox AC011E-01 erfolgreich mit Modbus eingebunden:

                          im Objektbaum kann ich das Objekt "modbus.1.holdingRegisters.21211_START_STOP_CHARGING" nicht ändern

                          bitte zeigen was du da genau machst
                          laut Screenshot ist der DP beschreibbar.

                          kann leider nicht aus dem Foto zitieren

                          M Offline
                          M Offline
                          Maddm
                          schrieb am zuletzt editiert von Maddm
                          #79

                          Hier stand Durcheinander, im nächsten Post ist es besser auseinander dividiert.

                          M EisbaeeerE 2 Antworten Letzte Antwort
                          0
                          • M Maddm

                            Hier stand Durcheinander, im nächsten Post ist es besser auseinander dividiert.

                            M Offline
                            M Offline
                            Maddm
                            schrieb am zuletzt editiert von Maddm
                            #80

                            Ein Nachtrag:
                            der Wert von modbus.1.holdingRegisters.21211_START_STOP_CHARGING sitzt per default auf 0, das entspricht "Starten". Wenn ich den Wert also auf 1 ändere ("Stoppen"), beginnt das Laden (logischerweise) nicht.

                            Was ich jetzt versucht habe und was auch geklappt hat (alle änderungen direkt im Objektbaum, ohne Widget etc...):

                            • Auto ans Kabel anschließen
                            • in dem Moment ändert sich modbus.1.inputRegisters.21316_Charging_Status von 1 (Idle) auf 2 (Standby) --> das Auto ist jetzt bereit zum Laden
                            • den Wert von 21211 manuell von 0 auf 1 ändern, 10 Sekunden warten und dann manuell von 1 auf 0 ändern (beide Änderungen unbestätigt)
                            • das hat zur Folge, dass in dem Moment das Laden beginnt
                            • zum Stoppen hat ein normales Ändern auf 1 ausgereicht

                            Problem dann aber: nach genau 90 Sekunden wechselt der Wert von sich aus wieder zurück auf 0 (allerdings ohne dass das Laden startet)... das ist dahingehend schade, da man nun zum Start eines neuen Ladevorgangs wieder aktiv hin- und herschalten muss. (von 0 auf 1 nur um dann wieder mit 1 auf 0 das Laden zu starten).

                            Edit:
                            um das Starten und Stoppen jetzt aus einem vis Widget heraus anzustoßen bin ich wie folgt vorgegangen:

                            • ich habe einen "Hilfsstate" angelegt, der direkt aus einem Widget heraus geschaltet wird (starten oder stoppen sind die beiden Werte
                            • dazu ein Script, dass auf die Änderung des Hilfsstates reagiert: beim Start wird der Wert von 21211 direkt von 0 auf 1 gesetzt, dann wird 10 Sekunden gewartet und dann wird der Wert zurück auf 0 gesetzt - damit wird das Laden ca. 45 Sekunden später gestartet
                            • zum Stoppen setzt das Script den Wert auf 1, somit wird das Laden gestoppt, der Wert sprint später selbstständig zurück auf 0 (ohne das Laden erneut zu starten).
                            /*
                                zwei Buttons steuern den Start und das Ende eines Ladevorgangs:
                                - Button --> "Start"  --> das Holding Register 21211 wird kurz auf 1 und nach 10 Sekunden auf 0 geändert
                                  0 startet den Ladevorgang
                                - Button --> "Stop"  --> das Holding Register 21211 wird 1 geändert (und wechselt selbststäding nach 90
                                  Sekunden auf 0, OHNE den Ladevorgang neu zu starten)
                            
                                0_userdata.0.Wallbox.dummy_laden --> kann ausgebaut werden
                            
                            */
                            
                            on({id: "0_userdata.0.Wallbox.Aendere_Ladezustand", change: 'any'}, function (obj) {
                            
                                var dNow = formatDate(new Date(), "DD.MM.YY hh:mm:ss"),
                                    sState = getState("0_userdata.0.Wallbox.Aendere_Ladezustand").val;
                            
                                switch (sState) {
                                    case "stoppen":
                                        setState("0_userdata.0.Wallbox.dummy_laden", 1)
                                        setState("modbus.1.holdingRegisters.21211_START_STOP_CHARGING", 1)
                                    break;
                            
                                    case "starten":
                                        setState("0_userdata.0.Wallbox.dummy_laden", 1)
                                        setState("modbus.1.holdingRegisters.21211_START_STOP_CHARGING", 1)
                                        
                                        setStateDelayed("0_userdata.0.Wallbox.dummy_laden", 0, 10000); // wait for 10 seconds
                                        setStateDelayed("modbus.1.holdingRegisters.21211_START_STOP_CHARGING", 0, 10000); // wait for 10 seconds
                                    break;
                            
                                    default:
                                        setState("0_userdata.0.Wallbox.dummy_laden", 1)
                                    break;
                                }
                            
                            });
                            
                            K 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • M Maddm

                              Ein Nachtrag:
                              der Wert von modbus.1.holdingRegisters.21211_START_STOP_CHARGING sitzt per default auf 0, das entspricht "Starten". Wenn ich den Wert also auf 1 ändere ("Stoppen"), beginnt das Laden (logischerweise) nicht.

                              Was ich jetzt versucht habe und was auch geklappt hat (alle änderungen direkt im Objektbaum, ohne Widget etc...):

                              • Auto ans Kabel anschließen
                              • in dem Moment ändert sich modbus.1.inputRegisters.21316_Charging_Status von 1 (Idle) auf 2 (Standby) --> das Auto ist jetzt bereit zum Laden
                              • den Wert von 21211 manuell von 0 auf 1 ändern, 10 Sekunden warten und dann manuell von 1 auf 0 ändern (beide Änderungen unbestätigt)
                              • das hat zur Folge, dass in dem Moment das Laden beginnt
                              • zum Stoppen hat ein normales Ändern auf 1 ausgereicht

                              Problem dann aber: nach genau 90 Sekunden wechselt der Wert von sich aus wieder zurück auf 0 (allerdings ohne dass das Laden startet)... das ist dahingehend schade, da man nun zum Start eines neuen Ladevorgangs wieder aktiv hin- und herschalten muss. (von 0 auf 1 nur um dann wieder mit 1 auf 0 das Laden zu starten).

                              Edit:
                              um das Starten und Stoppen jetzt aus einem vis Widget heraus anzustoßen bin ich wie folgt vorgegangen:

                              • ich habe einen "Hilfsstate" angelegt, der direkt aus einem Widget heraus geschaltet wird (starten oder stoppen sind die beiden Werte
                              • dazu ein Script, dass auf die Änderung des Hilfsstates reagiert: beim Start wird der Wert von 21211 direkt von 0 auf 1 gesetzt, dann wird 10 Sekunden gewartet und dann wird der Wert zurück auf 0 gesetzt - damit wird das Laden ca. 45 Sekunden später gestartet
                              • zum Stoppen setzt das Script den Wert auf 1, somit wird das Laden gestoppt, der Wert sprint später selbstständig zurück auf 0 (ohne das Laden erneut zu starten).
                              /*
                                  zwei Buttons steuern den Start und das Ende eines Ladevorgangs:
                                  - Button --> "Start"  --> das Holding Register 21211 wird kurz auf 1 und nach 10 Sekunden auf 0 geändert
                                    0 startet den Ladevorgang
                                  - Button --> "Stop"  --> das Holding Register 21211 wird 1 geändert (und wechselt selbststäding nach 90
                                    Sekunden auf 0, OHNE den Ladevorgang neu zu starten)
                              
                                  0_userdata.0.Wallbox.dummy_laden --> kann ausgebaut werden
                              
                              */
                              
                              on({id: "0_userdata.0.Wallbox.Aendere_Ladezustand", change: 'any'}, function (obj) {
                              
                                  var dNow = formatDate(new Date(), "DD.MM.YY hh:mm:ss"),
                                      sState = getState("0_userdata.0.Wallbox.Aendere_Ladezustand").val;
                              
                                  switch (sState) {
                                      case "stoppen":
                                          setState("0_userdata.0.Wallbox.dummy_laden", 1)
                                          setState("modbus.1.holdingRegisters.21211_START_STOP_CHARGING", 1)
                                      break;
                              
                                      case "starten":
                                          setState("0_userdata.0.Wallbox.dummy_laden", 1)
                                          setState("modbus.1.holdingRegisters.21211_START_STOP_CHARGING", 1)
                                          
                                          setStateDelayed("0_userdata.0.Wallbox.dummy_laden", 0, 10000); // wait for 10 seconds
                                          setStateDelayed("modbus.1.holdingRegisters.21211_START_STOP_CHARGING", 0, 10000); // wait for 10 seconds
                                      break;
                              
                                      default:
                                          setState("0_userdata.0.Wallbox.dummy_laden", 1)
                                      break;
                                  }
                              
                              });
                              
                              K Offline
                              K Offline
                              kklaus
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #81

                              Ich besitze nun auch die AC011E-01 ergänzend zu meiner Wallbox Pulsar Plus.
                              Ich würde gerne beide Wallboxen über meine VIS Steuern, die Pulsar läuft dort bereits.

                              Ich habe die Register eingelesen und rudimentär verknüpft. Ich finde aber keinen passenden Wert zur bereits geladenen Energie. Ich dachte dies wäre:
                              "21299 modbus.2.inputRegisters.21299_Total_Energy" bei mir verändert sich dieser Wert aber nicht (steht bei 0,43 kwh / geladen wurden aber 5,1kwh).

                              Eventuell kan mir Jemand sein Widget zur Verfügung stellen, dann kann ich dies als Basis benutzen.

                              EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • K kklaus

                                Ich besitze nun auch die AC011E-01 ergänzend zu meiner Wallbox Pulsar Plus.
                                Ich würde gerne beide Wallboxen über meine VIS Steuern, die Pulsar läuft dort bereits.

                                Ich habe die Register eingelesen und rudimentär verknüpft. Ich finde aber keinen passenden Wert zur bereits geladenen Energie. Ich dachte dies wäre:
                                "21299 modbus.2.inputRegisters.21299_Total_Energy" bei mir verändert sich dieser Wert aber nicht (steht bei 0,43 kwh / geladen wurden aber 5,1kwh).

                                Eventuell kan mir Jemand sein Widget zur Verfügung stellen, dann kann ich dies als Basis benutzen.

                                EisbaeeerE Offline
                                EisbaeeerE Offline
                                Eisbaeeer
                                Developer
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #82

                                @kklaus Bitte achte darauf, dass im Modbus Adapter das Word geswapt werden muss.
                                9e460c28-5619-4900-80f7-bf1634d02eea-image.png

                                Dann sollte deine Anzeige passen.
                                VG Lars

                                Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!

                                K 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • EisbaeeerE Eisbaeeer

                                  @kklaus Bitte achte darauf, dass im Modbus Adapter das Word geswapt werden muss.
                                  9e460c28-5619-4900-80f7-bf1634d02eea-image.png

                                  Dann sollte deine Anzeige passen.
                                  VG Lars

                                  K Offline
                                  K Offline
                                  kklaus
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #83

                                  @eisbaeeer steht bei mir genauso drin, habe ja erst gestern die Register von Github geladen. Ich mache nachher nochmal ein Testladen.

                                  K EisbaeeerE 2 Antworten Letzte Antwort
                                  0
                                  • K kklaus

                                    @eisbaeeer steht bei mir genauso drin, habe ja erst gestern die Register von Github geladen. Ich mache nachher nochmal ein Testladen.

                                    K Offline
                                    K Offline
                                    kklaus
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #84

                                    @kklaus Ich bekomme keine Lademenge angezeigt und wenn ich über die VIS oder manuell die Amperezahl ändere springt es wieder zurück :-(

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • M Maddm

                                      Hier stand Durcheinander, im nächsten Post ist es besser auseinander dividiert.

                                      EisbaeeerE Offline
                                      EisbaeeerE Offline
                                      Eisbaeeer
                                      Developer
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #85

                                      @maddm @kklaus
                                      Ich möchte nochmal genauer erklären, wie ich meine Wallbox über VIS ansteuere. Voraussetzung ist, dass man einen Sungrow Wechselrichter mit EMS hat (z.B. SH-10RT, etc.) und eine Wallbox AC011E-01 über Modbus am WR.

                                      Um die Wallbox im slave Mode anzusteuern, muss dies über das EMS des Wechselrichters gemacht werden. Ein Ändern der Register der Wallbox bringt nix! Das ist nur für den "Standalone" Modus gedacht. Irgendwie auch logisch, wenn die WB am WR hängt und der ein EMS hat.

                                      Also was kann man machen und was muss eingestellt sein?

                                      • Die Wallbox muss "enabled" sein (normalerweise sollte das so sein, bitte die Register siehe unten der Wallbox prüfen).
                                      • Es muss kein Fahrzeug angeschlossen sein, damit man die Einstellungen auch in der iSolar Cloud sieht. Die Einstellungen, die man im WR macht, sind ein paar Sekunden später in der App sichtbar. Wenn nicht, hat etwas nicht geklappt. Protokolle im iobroker prüfen, Modbus Instanz prüfen.

                                      Hier eine Auflistung, die ich über VIS einstelle:

                                      1. Charger enablen:		modbus.1.holdingRegisters.21210_Charger_Enable	
                                      				Charger Enable |  0=disable 1=enable	 --> 1
                                      
                                      2. EMS am Wechselrichter:	modbus.0.holdingRegisters.33540_WB_charging_mode wb charging mode 
                                      				(160=fastCharge 161=pvSurplus 162=quantity&timeBased 163=userDefined) --> was auch immer ihr wollt
                                      
                                      				modbus.0.holdingRegisters.33541_WB_charching_quantity
                                      				wb charching quantity (e.g. 12kwh = 120) --> 60
                                      
                                      				modbus.0.holdingRegisters.33542_WB_charching_duration
                                      				Unix-Timestamp --> Timestamp
                                      
                                      				modbus.0.holdingRegisters.33544_WB_charching_power_user_defined_charge
                                      				wb user defined charching (eg. 10A = 100) --> 60 entspricht 6A Ladestrom (lässt sich nur im charging mode 163 setzen)
                                      
                                      				modbus.0.holdingRegisters.33545_WB_user_defined_charge_start_time
                                      				modbus.0.holdingRegisters.33547_WB_user_defined_charge_end_time_
                                      				Unix-Timestamp --> Timestamp
                                      
                                      				modbus.0.holdingRegisters.33549_WB_surplus_power_from_grid_
                                      				wb surplus 85=NO 170=YES	--> Mit Netzbezug 170 setzen
                                      

                                      Die Modbus Register findet ihr im Github.
                                      Grüße Lars

                                      Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • K kklaus

                                        @eisbaeeer steht bei mir genauso drin, habe ja erst gestern die Register von Github geladen. Ich mache nachher nochmal ein Testladen.

                                        EisbaeeerE Offline
                                        EisbaeeerE Offline
                                        Eisbaeeer
                                        Developer
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #86

                                        @kklaus
                                        Ändere mal deinen Faktor im Modbus Register. Der ist falsch gesetzt im Github. So sollte er aussehen, dann stimmen deine KWh.
                                        8acede95-b3f7-42dc-a2bb-8584bde6934d-image.png

                                        Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!

                                        K 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • EisbaeeerE Eisbaeeer

                                          @kklaus
                                          Ändere mal deinen Faktor im Modbus Register. Der ist falsch gesetzt im Github. So sollte er aussehen, dann stimmen deine KWh.
                                          8acede95-b3f7-42dc-a2bb-8584bde6934d-image.png

                                          K Offline
                                          K Offline
                                          kklaus
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #87

                                          @eisbaeeer Danke.

                                          Mein Fehler war auch, das ich übersehen habe das ich ja auch einiges über den Wechselrichter steuern muss.
                                          Jetzt sollte ich es hinbekommen, dank Deine Unterstützung.

                                          EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          805

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.6k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe