  4. Sungrow Wallbox AC011E-01 erfolgreich mit Modbus eingebunden

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.9k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.3k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.5k

Sungrow Wallbox AC011E-01 erfolgreich mit Modbus eingebunden

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
89 Beiträge 16 Kommentatoren 18.8k Aufrufe 14 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • EisbaeeerE Eisbaeeer

    @rummelpunz sagte in Sungrow Wallbox AC011E-01 erfolgreich mit Modbus eingebunden:

    @maddm Ich habe das unter diesem GitHub-Issue beschrieben:
    https://github.com/shcshc76/sungrow/issues/3

    Das Problem ist, dass bei eine. 32bit Wert das Low-Word (also die Bits 0 bis 15) zuerst gesendet werden. Das muss bei der Umrechnung beachtet werden, dann passen die Werte.

    Sag Bescheid, wenn Du bei Github nicht sn den issue kommst, dann erkläre ich es hier nochmal genauer.

    Ich habe eben meine Register Wörter gedreht und auch bei mir passen jetzt die Werte und die Zeit-Stempel. Danke für´s Forschen. Ich werde das in meinem Github Repo für die Register anpassen und einen Pull-Request stellen.

    EisbaeeerE Offline
    EisbaeeerE Offline
    Eisbaeeer
    Developer
    schrieb am zuletzt editiert von Eisbaeeer
    #64

    Aktuell findet ihr hier alle Register mit richtigen Einstellungen.

    https://github.com/Eisbaeeer/sungrow

    Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • M Offline
      M Offline
      Maddm
      schrieb am zuletzt editiert von
      #65

      @eisbaeeer
      Ich habe bisher nur die Input Register verwendet um Daten auszulesen. Jetzt würde ich gern via iobroker die Ladung des Kfz starten bzw den Ladevorgang beenden (statt sich in der isolarcloud anzumelden und dort dann über Anlage > Ladegerät > laden starten/beenden den Vorgang zu starten/beenden).

      Ich will nicht den Ladetyp ändern (ist auf Eco ohne Netzbezug in der isolarcloud eingestellt) oder andere settings ändern, nur Start oder Stop auslösen.

      Ist das mit den Holding Registern möglich und wenn ja, welches Register muss ich dafür wie genau setzen?

      EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • M Maddm

        @eisbaeeer
        Ich habe bisher nur die Input Register verwendet um Daten auszulesen. Jetzt würde ich gern via iobroker die Ladung des Kfz starten bzw den Ladevorgang beenden (statt sich in der isolarcloud anzumelden und dort dann über Anlage > Ladegerät > laden starten/beenden den Vorgang zu starten/beenden).

        Ich will nicht den Ladetyp ändern (ist auf Eco ohne Netzbezug in der isolarcloud eingestellt) oder andere settings ändern, nur Start oder Stop auslösen.

        Ist das mit den Holding Registern möglich und wenn ja, welches Register muss ich dafür wie genau setzen?

        EisbaeeerE Offline
        EisbaeeerE Offline
        Eisbaeeer
        Developer
        schrieb am zuletzt editiert von
        #66

        @maddm sagte in Sungrow Wallbox AC011E-01 erfolgreich mit Modbus eingebunden:

        Ist das mit den Holding Registern möglich und wenn ja, welches Register muss ich dafür wie genau setzen?

        Ja, das ist möglich. Dazu musst du das Register 21211 setzen.
        e25f9647-3e35-49bc-a0cb-a7aa24637e10-image.png

        Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!

        M 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • EisbaeeerE Eisbaeeer

          @maddm sagte in Sungrow Wallbox AC011E-01 erfolgreich mit Modbus eingebunden:

          Ist das mit den Holding Registern möglich und wenn ja, welches Register muss ich dafür wie genau setzen?

          Ja, das ist möglich. Dazu musst du das Register 21211 setzen.
          e25f9647-3e35-49bc-a0cb-a7aa24637e10-image.png

          M Offline
          M Offline
          Maddm
          schrieb am zuletzt editiert von
          #67

          @eisbaeeer
          Hmm, das habe ich jetzt so (so einfach das scheint) erstmal nicht hinbekommen.

          1. Ich habe nur dieses eine Register (21211) in die Holding Register aufgenommen, nicht alle Zeilen
          2. Ich habe mir in vis1 mit dem universal Element aus "vis-invetwo" einen type=switch gebaut, der den Wert von "modbus.1.holdingRegisters.21211_START_STOP_CHARGING" auf 1 setzt um das Laden zu starten und dann wieder auf 0, um das Laden zu stoppen.
          3. das Widget ist nur sichtbar, wenn die Wallbox den Status "bereit" hat
          4. leider passiert auf Knopfdruck "nichts"

          Als ich die Ladung über die iSolarCloud gestartet habe, ist der WB Status sauber auf 3 (Charging) gewechselt, das Holding Register bliebt unverändert.

          EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • HomoranH Nicht stören
            HomoranH Nicht stören
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            schrieb am zuletzt editiert von
            #68

            @maddm sagte in Sungrow Wallbox AC011E-01 erfolgreich mit Modbus eingebunden:

            das Holding Register bliebt unverändert.

            liest du das Register auch aus?

            @maddm sagte in Sungrow Wallbox AC011E-01 erfolgreich mit Modbus eingebunden:

            Ich habe mir in vis1 mit dem universal Element aus "vis-invetwo

            schreibt das Widget bestätigt oder unbestätigt?

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            M 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • HomoranH Homoran

              @maddm sagte in Sungrow Wallbox AC011E-01 erfolgreich mit Modbus eingebunden:

              das Holding Register bliebt unverändert.

              liest du das Register auch aus?

              @maddm sagte in Sungrow Wallbox AC011E-01 erfolgreich mit Modbus eingebunden:

              Ich habe mir in vis1 mit dem universal Element aus "vis-invetwo

              schreibt das Widget bestätigt oder unbestätigt?

              M Offline
              M Offline
              Maddm
              schrieb am zuletzt editiert von
              #69

              @homoran
              Nein, ich lese es nicht auch aus (das wird sehr wahrscheinlich der Grund sein, dass der Wert dauerhaft der gleiche ist, es sei denn ich ändere es über das Widget).

              Zurückschreiben bestätigt könnte tatsächlich der Grund sein, warum es nicht geht - ich finde aber im Widget selbst keine Möglichkeit, bestätigt zurückzuschreiben.
              Hier mal der Code des Widgets zum Selbstausprobieren (ist aus dem vis-inventwo):

              [{"tpl":"i-vis-universal","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"not consist","visibility-val":"1||6","visibility-groups-action":"hide","iUniversalWidgetType":"Switch","iValueType":"value","iValueComparison":"equal","iStateResponseTime":"0","iStateResetValueTime":"0","iNavWait":"100","iHttpType":"iSend","iPopUpBackground":"#666666","iPopUpPreventClickOutside":"","iPopUpShowTitle":"true","iPopUpTitle":"","iPopUpTitleColor":"#ffffff","iPopUpCloseBtnColor":"#dc2e2e","iPopUpWidth":"800px","iPopUpHeight":"500px","iPopUpHeightTitle":"50","iPopUpTitleSize":"28","iPopUpPosition":"center","iPopUpPositionX":"0","iPopUpPositionY":"0","iPopUpCloseAfterSeconds":"0","iPopUpCornerRadiusUL":"12","iPopUpCornerRadiusUR":"0","iPopUpCornerRadiusLR":"12","iPopUpCornerRadiusLL":"0","iPopUpShadowXOffset":"2","iPopUpShadowYOffset":"2","iPopUpShadowBlur":"2","iPopUpShadowSpread":"1","iPopUpShadowColor":"#111111","iButtonCol":"#03c04a","iButtonActive":"#dd0000","iButtonColHover":"","iOpacityBack":"1","iCornerRadiusUL":"12","iCornerRadiusUR":"0","iCornerRadiusLR":"12","iCornerRadiusLL":"0","iContentFlexDirection":"horizontal","iContentVertAlign":"iSpace-between","iContentOrder":"orderImgText","iOpacityCtn":"1","iContentType":"image","iTextColor":"#ffffff","iTextColorActive":"#ffffff","iTextSize":"12","iTextAlign":"iCenter","iTextDecoration":"none","iTextSpaceTop":"0","iTextSpaceBottom":"0","iTextSpaceLeft":"5","iTextSpaceRight":"0","iIconSize":"50","iImgAlign":"iCenter","iImgSpaceTop":"0","iImgSpaceBottom":"0","iImgSpaceLeft":"0","iImgSpaceRight":"0","iImgRotation":"0","iImgBlinkFalse":"0","iImgBlinkTrue":"0","iImgColorFalse":"#ffffff","iImgColorTrue":"#ffffff","iImgClockFace":"01","iImgClockHands":"01","iImgClockShowBorder":"1","iImgColorClockFace":"#ffffff","iImgColorHands":"#ffffff","iImgColorHandSecond":"#ff0000","iClockShowSeconds":"","iClockTimezone":"Europe/Berlin","iHtmlTextFieldFalse":"","iHtmlTextFieldTrue":"","iShadowXOffset":"2","iShadowYOffset":"2","iShadowBlur":"2","iShadowSpread":"1","iShadowColor":"#111111","iShadowColorActive":"#111111","iShadowColorHover":"","iShadowInnerXOffset":"0","iShadowInnerYOffset":"0","iShadowInnerBlur":"0","iShadowInnerSpread":"0","iShadowInnerColor":"#111111","iShadowInnerColorActive":"#111111","iShadowInnerColorHover":"","iShadowTextXOffset":"0","iShadowTextYOffset":"0","iShadowTextBlur":"0","iShadowTextColor":"#111111","iShadowTextColorActive":"#111111","iBorderSize":"0","iBorderStyle":"none","iBorderColor":"#ffffff","iBorderColorActive":"#ffffff","iBorderColorHover":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"iValueFalse":"0","iValueTrue":"1","iTextFalse":"Laden starten","iTextTrue":"Laden stoppen","iImageFalse":"/vis-icontwo/Cars/e-car.png","iFlipImage":false,"oid":"modbus.1.holdingRegisters.21211_START_STOP_CHARGING","value":"0","iImageTrue":"/vis-icontwo/Cars/e-car.png","visibility-oid":"modbus.1.inputRegisters.21316_Charging_Status"},"style":{"left":"380px","top":"340px","height":"60px","z-index":"10"},"widgetSet":"vis-inventwo"}]
              
              HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • M Maddm

                @homoran
                Nein, ich lese es nicht auch aus (das wird sehr wahrscheinlich der Grund sein, dass der Wert dauerhaft der gleiche ist, es sei denn ich ändere es über das Widget).

                Zurückschreiben bestätigt könnte tatsächlich der Grund sein, warum es nicht geht - ich finde aber im Widget selbst keine Möglichkeit, bestätigt zurückzuschreiben.
                Hier mal der Code des Widgets zum Selbstausprobieren (ist aus dem vis-inventwo):

                [{"tpl":"i-vis-universal","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"not consist","visibility-val":"1||6","visibility-groups-action":"hide","iUniversalWidgetType":"Switch","iValueType":"value","iValueComparison":"equal","iStateResponseTime":"0","iStateResetValueTime":"0","iNavWait":"100","iHttpType":"iSend","iPopUpBackground":"#666666","iPopUpPreventClickOutside":"","iPopUpShowTitle":"true","iPopUpTitle":"","iPopUpTitleColor":"#ffffff","iPopUpCloseBtnColor":"#dc2e2e","iPopUpWidth":"800px","iPopUpHeight":"500px","iPopUpHeightTitle":"50","iPopUpTitleSize":"28","iPopUpPosition":"center","iPopUpPositionX":"0","iPopUpPositionY":"0","iPopUpCloseAfterSeconds":"0","iPopUpCornerRadiusUL":"12","iPopUpCornerRadiusUR":"0","iPopUpCornerRadiusLR":"12","iPopUpCornerRadiusLL":"0","iPopUpShadowXOffset":"2","iPopUpShadowYOffset":"2","iPopUpShadowBlur":"2","iPopUpShadowSpread":"1","iPopUpShadowColor":"#111111","iButtonCol":"#03c04a","iButtonActive":"#dd0000","iButtonColHover":"","iOpacityBack":"1","iCornerRadiusUL":"12","iCornerRadiusUR":"0","iCornerRadiusLR":"12","iCornerRadiusLL":"0","iContentFlexDirection":"horizontal","iContentVertAlign":"iSpace-between","iContentOrder":"orderImgText","iOpacityCtn":"1","iContentType":"image","iTextColor":"#ffffff","iTextColorActive":"#ffffff","iTextSize":"12","iTextAlign":"iCenter","iTextDecoration":"none","iTextSpaceTop":"0","iTextSpaceBottom":"0","iTextSpaceLeft":"5","iTextSpaceRight":"0","iIconSize":"50","iImgAlign":"iCenter","iImgSpaceTop":"0","iImgSpaceBottom":"0","iImgSpaceLeft":"0","iImgSpaceRight":"0","iImgRotation":"0","iImgBlinkFalse":"0","iImgBlinkTrue":"0","iImgColorFalse":"#ffffff","iImgColorTrue":"#ffffff","iImgClockFace":"01","iImgClockHands":"01","iImgClockShowBorder":"1","iImgColorClockFace":"#ffffff","iImgColorHands":"#ffffff","iImgColorHandSecond":"#ff0000","iClockShowSeconds":"","iClockTimezone":"Europe/Berlin","iHtmlTextFieldFalse":"","iHtmlTextFieldTrue":"","iShadowXOffset":"2","iShadowYOffset":"2","iShadowBlur":"2","iShadowSpread":"1","iShadowColor":"#111111","iShadowColorActive":"#111111","iShadowColorHover":"","iShadowInnerXOffset":"0","iShadowInnerYOffset":"0","iShadowInnerBlur":"0","iShadowInnerSpread":"0","iShadowInnerColor":"#111111","iShadowInnerColorActive":"#111111","iShadowInnerColorHover":"","iShadowTextXOffset":"0","iShadowTextYOffset":"0","iShadowTextBlur":"0","iShadowTextColor":"#111111","iShadowTextColorActive":"#111111","iBorderSize":"0","iBorderStyle":"none","iBorderColor":"#ffffff","iBorderColorActive":"#ffffff","iBorderColorHover":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"iValueFalse":"0","iValueTrue":"1","iTextFalse":"Laden starten","iTextTrue":"Laden stoppen","iImageFalse":"/vis-icontwo/Cars/e-car.png","iFlipImage":false,"oid":"modbus.1.holdingRegisters.21211_START_STOP_CHARGING","value":"0","iImageTrue":"/vis-icontwo/Cars/e-car.png","visibility-oid":"modbus.1.inputRegisters.21316_Charging_Status"},"style":{"left":"380px","top":"340px","height":"60px","z-index":"10"},"widgetSet":"vis-inventwo"}]
                
                HomoranH Nicht stören
                HomoranH Nicht stören
                Homoran
                Global Moderator Administrators
                schrieb am zuletzt editiert von
                #70

                @maddm sagte in Sungrow Wallbox AC011E-01 erfolgreich mit Modbus eingebunden:

                Nein, ich lese es nicht auch aus

                dann mach es!

                @maddm sagte in Sungrow Wallbox AC011E-01 erfolgreich mit Modbus eingebunden:

                ich finde aber im Widget selbst keine Möglichkeit, bestätigt zurückzuschreiben.

                sollst du ja auch nicht!!!
                du musst unbestätigt schreiben!

                Und auch hier gilt: Immer alles zeigen

                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                M 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • HomoranH Homoran

                  @maddm sagte in Sungrow Wallbox AC011E-01 erfolgreich mit Modbus eingebunden:

                  Nein, ich lese es nicht auch aus

                  dann mach es!

                  @maddm sagte in Sungrow Wallbox AC011E-01 erfolgreich mit Modbus eingebunden:

                  ich finde aber im Widget selbst keine Möglichkeit, bestätigt zurückzuschreiben.

                  sollst du ja auch nicht!!!
                  du musst unbestätigt schreiben!

                  Und auch hier gilt: Immer alles zeigen

                  M Offline
                  M Offline
                  Maddm
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #71

                  @homoran Hmm, ich glaube jetzt bin ich mehr verwirrt als vorher, du schreibst: "immer alles zeigen".
                  Ich kann mMn nicht mehr zeigen als das Widget (denn es gibt kein Blockly oder JScript oder sonst was anderes - das Widget setzt den Wert des 21211 Holding Registers, und der ändert sich auch nach einem Klick).

                  Womöglich hab ich mich überschätzt bei dem Thema und nehm auch gern Hilfe an, dann brauche ich halt einen Tipp, was ich zur Hilfe "liefern muss".

                  HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • M Maddm

                    @homoran Hmm, ich glaube jetzt bin ich mehr verwirrt als vorher, du schreibst: "immer alles zeigen".
                    Ich kann mMn nicht mehr zeigen als das Widget (denn es gibt kein Blockly oder JScript oder sonst was anderes - das Widget setzt den Wert des 21211 Holding Registers, und der ändert sich auch nach einem Klick).

                    Womöglich hab ich mich überschätzt bei dem Thema und nehm auch gern Hilfe an, dann brauche ich halt einen Tipp, was ich zur Hilfe "liefern muss".

                    HomoranH Nicht stören
                    HomoranH Nicht stören
                    Homoran
                    Global Moderator Administrators
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #72

                    @maddm sagte in Sungrow Wallbox AC011E-01 erfolgreich mit Modbus eingebunden:

                    was ich zur Hilfe "liefern muss".

                    z.b. die Midbus Einstellungen wären mal ein Anfang

                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                    M 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • M Maddm

                      @eisbaeeer
                      Hmm, das habe ich jetzt so (so einfach das scheint) erstmal nicht hinbekommen.

                      1. Ich habe nur dieses eine Register (21211) in die Holding Register aufgenommen, nicht alle Zeilen
                      2. Ich habe mir in vis1 mit dem universal Element aus "vis-invetwo" einen type=switch gebaut, der den Wert von "modbus.1.holdingRegisters.21211_START_STOP_CHARGING" auf 1 setzt um das Laden zu starten und dann wieder auf 0, um das Laden zu stoppen.
                      3. das Widget ist nur sichtbar, wenn die Wallbox den Status "bereit" hat
                      4. leider passiert auf Knopfdruck "nichts"

                      Als ich die Ladung über die iSolarCloud gestartet habe, ist der WB Status sauber auf 3 (Charging) gewechselt, das Holding Register bliebt unverändert.

                      EisbaeeerE Offline
                      EisbaeeerE Offline
                      Eisbaeeer
                      Developer
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #73

                      @maddm
                      Erstmal tut es ja nicht weh, wenn du die Holding und Input Register komplett einliest.
                      Ich empfehle dir die Register von https://github.com/Eisbaeeer/sungrow über import in deinen iobroker modbus Adapter einzulesen.

                      Ob du dann die Holding Register beschreibst, bleibt dir ja überlassen.

                      Beschreibbar sind nur die Holding Register.

                      Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • HomoranH Homoran

                        @maddm sagte in Sungrow Wallbox AC011E-01 erfolgreich mit Modbus eingebunden:

                        was ich zur Hilfe "liefern muss".

                        z.b. die Midbus Einstellungen wären mal ein Anfang

                        M Offline
                        M Offline
                        Maddm
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #74

                        @homoran
                        Ok, dann mal schauen was ich liefern kann:
                        die Modbus Einstellungen sehen wie folgt aus:
                        Bildschirmfoto 2025-04-30 um 11.57.02.png
                        Bildschirmfoto 2025-04-30 um 11.57.21.png
                        Und die Holding Register beinhalten nur einen Wert:
                        Bildschirmfoto 2025-04-30 um 11.56.28.png
                        Die Input Register entsprechen 1:1 dem, was auf dem von @Eisbaeeer verlinkten GitHub steht.

                        Den Wert von 21211 versuche ich über das im vorvorherigen Beitrag angebenen Widget zu ändern (kein Script, kein Binding, kein Blockly dahinter).

                        Als Ergebnis sehe ich, dass sich bei den Objekten der Wert von 21211 ändert, es wird aber kein Ladestart oder Ladestopp an der Wallbox damit angestoßen.

                        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • M Maddm

                          @homoran
                          Ok, dann mal schauen was ich liefern kann:
                          die Modbus Einstellungen sehen wie folgt aus:
                          Bildschirmfoto 2025-04-30 um 11.57.02.png
                          Bildschirmfoto 2025-04-30 um 11.57.21.png
                          Und die Holding Register beinhalten nur einen Wert:
                          Bildschirmfoto 2025-04-30 um 11.56.28.png
                          Die Input Register entsprechen 1:1 dem, was auf dem von @Eisbaeeer verlinkten GitHub steht.

                          Den Wert von 21211 versuche ich über das im vorvorherigen Beitrag angebenen Widget zu ändern (kein Script, kein Binding, kein Blockly dahinter).

                          Als Ergebnis sehe ich, dass sich bei den Objekten der Wert von 21211 ändert, es wird aber kein Ladestart oder Ladestopp an der Wallbox damit angestoßen.

                          HomoranH Nicht stören
                          HomoranH Nicht stören
                          Homoran
                          Global Moderator Administrators
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #75

                          @maddm sagte in Sungrow Wallbox AC011E-01 erfolgreich mit Modbus eingebunden:

                          Und die Holding Register beinhalten nur einen Wert:

                          Du liest ihn ja doch aus.
                          dann ist das also noch offen

                          @maddm sagte in Sungrow Wallbox AC011E-01 erfolgreich mit Modbus eingebunden:

                          Nein, ich lese es nicht auch aus

                          @maddm sagte in Sungrow Wallbox AC011E-01 erfolgreich mit Modbus eingebunden:

                          Als Ergebnis sehe ich, dass sich bei den Objekten der Wert von 21211 ändert,

                          Das ist doch mal eine Info!

                          also bitte in den Objekten manuell ändern!
                          nicht "bestätigt" anwählen!

                          was passiert dann?

                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                          M 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • HomoranH Homoran

                            @maddm sagte in Sungrow Wallbox AC011E-01 erfolgreich mit Modbus eingebunden:

                            Und die Holding Register beinhalten nur einen Wert:

                            Du liest ihn ja doch aus.
                            dann ist das also noch offen

                            @maddm sagte in Sungrow Wallbox AC011E-01 erfolgreich mit Modbus eingebunden:

                            Nein, ich lese es nicht auch aus

                            @maddm sagte in Sungrow Wallbox AC011E-01 erfolgreich mit Modbus eingebunden:

                            Als Ergebnis sehe ich, dass sich bei den Objekten der Wert von 21211 ändert,

                            Das ist doch mal eine Info!

                            also bitte in den Objekten manuell ändern!
                            nicht "bestätigt" anwählen!

                            was passiert dann?

                            M Offline
                            M Offline
                            Maddm
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #76

                            @homoran
                            Du schreibst also bitte in den Objekten manuell ändern! nicht "bestätigt" anwählen!
                            Wo genau muss ich was ändern?

                            • im verwendeten vis-Widget finde ich keine Einstellung, die bestätigt true/false heißt
                            • im Objektbaum kann ich das Objekt "modbus.1.holdingRegisters.21211_START_STOP_CHARGING" nicht ändern
                            • stelle ich auf "Expertenmodus" um, habe ich Möglichkeiten der Änderung, da ist aber nichts dabei, was mit "bestätigt" zu tun hat:
                              Bildschirmfoto 2025-04-30 um 12.32.46.png Bildschirmfoto 2025-04-30 um 12.33.09.png Bildschirmfoto 2025-04-30 um 12.33.27.png
                            HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            0
                            • M Maddm

                              @homoran
                              Du schreibst also bitte in den Objekten manuell ändern! nicht "bestätigt" anwählen!
                              Wo genau muss ich was ändern?

                              • im verwendeten vis-Widget finde ich keine Einstellung, die bestätigt true/false heißt
                              • im Objektbaum kann ich das Objekt "modbus.1.holdingRegisters.21211_START_STOP_CHARGING" nicht ändern
                              • stelle ich auf "Expertenmodus" um, habe ich Möglichkeiten der Änderung, da ist aber nichts dabei, was mit "bestätigt" zu tun hat:
                                Bildschirmfoto 2025-04-30 um 12.32.46.png Bildschirmfoto 2025-04-30 um 12.33.09.png Bildschirmfoto 2025-04-30 um 12.33.27.png
                              HomoranH Nicht stören
                              HomoranH Nicht stören
                              Homoran
                              Global Moderator Administrators
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #77

                              @maddm sagte in Sungrow Wallbox AC011E-01 erfolgreich mit Modbus eingebunden:

                              Wo genau muss ich was ändern?

                              in dem Reiter Objekte den Wert des Datenpunktes anklicken und ändern.

                              Also keiner deiner 3 Screenshots

                              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • M Maddm

                                @homoran
                                Du schreibst also bitte in den Objekten manuell ändern! nicht "bestätigt" anwählen!
                                Wo genau muss ich was ändern?

                                • im verwendeten vis-Widget finde ich keine Einstellung, die bestätigt true/false heißt
                                • im Objektbaum kann ich das Objekt "modbus.1.holdingRegisters.21211_START_STOP_CHARGING" nicht ändern
                                • stelle ich auf "Expertenmodus" um, habe ich Möglichkeiten der Änderung, da ist aber nichts dabei, was mit "bestätigt" zu tun hat:
                                  Bildschirmfoto 2025-04-30 um 12.32.46.png Bildschirmfoto 2025-04-30 um 12.33.09.png Bildschirmfoto 2025-04-30 um 12.33.27.png
                                HomoranH Nicht stören
                                HomoranH Nicht stören
                                Homoran
                                Global Moderator Administrators
                                schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                                #78

                                @maddm sagte in Sungrow Wallbox AC011E-01 erfolgreich mit Modbus eingebunden:

                                im Objektbaum kann ich das Objekt "modbus.1.holdingRegisters.21211_START_STOP_CHARGING" nicht ändern

                                bitte zeigen was du da genau machst
                                laut Screenshot ist der DP beschreibbar.

                                kann leider nicht aus dem Foto zitieren

                                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                M 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • HomoranH Homoran

                                  @maddm sagte in Sungrow Wallbox AC011E-01 erfolgreich mit Modbus eingebunden:

                                  im Objektbaum kann ich das Objekt "modbus.1.holdingRegisters.21211_START_STOP_CHARGING" nicht ändern

                                  bitte zeigen was du da genau machst
                                  laut Screenshot ist der DP beschreibbar.

                                  kann leider nicht aus dem Foto zitieren

                                  M Offline
                                  M Offline
                                  Maddm
                                  schrieb am zuletzt editiert von Maddm
                                  #79

                                  Hier stand Durcheinander, im nächsten Post ist es besser auseinander dividiert.

                                  M EisbaeeerE 2 Antworten Letzte Antwort
                                  0
                                  • M Maddm

                                    Hier stand Durcheinander, im nächsten Post ist es besser auseinander dividiert.

                                    M Offline
                                    M Offline
                                    Maddm
                                    schrieb am zuletzt editiert von Maddm
                                    #80

                                    Ein Nachtrag:
                                    der Wert von modbus.1.holdingRegisters.21211_START_STOP_CHARGING sitzt per default auf 0, das entspricht "Starten". Wenn ich den Wert also auf 1 ändere ("Stoppen"), beginnt das Laden (logischerweise) nicht.

                                    Was ich jetzt versucht habe und was auch geklappt hat (alle änderungen direkt im Objektbaum, ohne Widget etc...):

                                    • Auto ans Kabel anschließen
                                    • in dem Moment ändert sich modbus.1.inputRegisters.21316_Charging_Status von 1 (Idle) auf 2 (Standby) --> das Auto ist jetzt bereit zum Laden
                                    • den Wert von 21211 manuell von 0 auf 1 ändern, 10 Sekunden warten und dann manuell von 1 auf 0 ändern (beide Änderungen unbestätigt)
                                    • das hat zur Folge, dass in dem Moment das Laden beginnt
                                    • zum Stoppen hat ein normales Ändern auf 1 ausgereicht

                                    Problem dann aber: nach genau 90 Sekunden wechselt der Wert von sich aus wieder zurück auf 0 (allerdings ohne dass das Laden startet)... das ist dahingehend schade, da man nun zum Start eines neuen Ladevorgangs wieder aktiv hin- und herschalten muss. (von 0 auf 1 nur um dann wieder mit 1 auf 0 das Laden zu starten).

                                    Edit:
                                    um das Starten und Stoppen jetzt aus einem vis Widget heraus anzustoßen bin ich wie folgt vorgegangen:

                                    • ich habe einen "Hilfsstate" angelegt, der direkt aus einem Widget heraus geschaltet wird (starten oder stoppen sind die beiden Werte
                                    • dazu ein Script, dass auf die Änderung des Hilfsstates reagiert: beim Start wird der Wert von 21211 direkt von 0 auf 1 gesetzt, dann wird 10 Sekunden gewartet und dann wird der Wert zurück auf 0 gesetzt - damit wird das Laden ca. 45 Sekunden später gestartet
                                    • zum Stoppen setzt das Script den Wert auf 1, somit wird das Laden gestoppt, der Wert sprint später selbstständig zurück auf 0 (ohne das Laden erneut zu starten).
                                    /*
                                        zwei Buttons steuern den Start und das Ende eines Ladevorgangs:
                                        - Button --> "Start"  --> das Holding Register 21211 wird kurz auf 1 und nach 10 Sekunden auf 0 geändert
                                          0 startet den Ladevorgang
                                        - Button --> "Stop"  --> das Holding Register 21211 wird 1 geändert (und wechselt selbststäding nach 90
                                          Sekunden auf 0, OHNE den Ladevorgang neu zu starten)
                                    
                                        0_userdata.0.Wallbox.dummy_laden --> kann ausgebaut werden
                                    
                                    */
                                    
                                    on({id: "0_userdata.0.Wallbox.Aendere_Ladezustand", change: 'any'}, function (obj) {
                                    
                                        var dNow = formatDate(new Date(), "DD.MM.YY hh:mm:ss"),
                                            sState = getState("0_userdata.0.Wallbox.Aendere_Ladezustand").val;
                                    
                                        switch (sState) {
                                            case "stoppen":
                                                setState("0_userdata.0.Wallbox.dummy_laden", 1)
                                                setState("modbus.1.holdingRegisters.21211_START_STOP_CHARGING", 1)
                                            break;
                                    
                                            case "starten":
                                                setState("0_userdata.0.Wallbox.dummy_laden", 1)
                                                setState("modbus.1.holdingRegisters.21211_START_STOP_CHARGING", 1)
                                                
                                                setStateDelayed("0_userdata.0.Wallbox.dummy_laden", 0, 10000); // wait for 10 seconds
                                                setStateDelayed("modbus.1.holdingRegisters.21211_START_STOP_CHARGING", 0, 10000); // wait for 10 seconds
                                            break;
                                    
                                            default:
                                                setState("0_userdata.0.Wallbox.dummy_laden", 1)
                                            break;
                                        }
                                    
                                    });
                                    
                                    K 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • M Maddm

                                      Ein Nachtrag:
                                      der Wert von modbus.1.holdingRegisters.21211_START_STOP_CHARGING sitzt per default auf 0, das entspricht "Starten". Wenn ich den Wert also auf 1 ändere ("Stoppen"), beginnt das Laden (logischerweise) nicht.

                                      Was ich jetzt versucht habe und was auch geklappt hat (alle änderungen direkt im Objektbaum, ohne Widget etc...):

                                      • Auto ans Kabel anschließen
                                      • in dem Moment ändert sich modbus.1.inputRegisters.21316_Charging_Status von 1 (Idle) auf 2 (Standby) --> das Auto ist jetzt bereit zum Laden
                                      • den Wert von 21211 manuell von 0 auf 1 ändern, 10 Sekunden warten und dann manuell von 1 auf 0 ändern (beide Änderungen unbestätigt)
                                      • das hat zur Folge, dass in dem Moment das Laden beginnt
                                      • zum Stoppen hat ein normales Ändern auf 1 ausgereicht

                                      Problem dann aber: nach genau 90 Sekunden wechselt der Wert von sich aus wieder zurück auf 0 (allerdings ohne dass das Laden startet)... das ist dahingehend schade, da man nun zum Start eines neuen Ladevorgangs wieder aktiv hin- und herschalten muss. (von 0 auf 1 nur um dann wieder mit 1 auf 0 das Laden zu starten).

                                      Edit:
                                      um das Starten und Stoppen jetzt aus einem vis Widget heraus anzustoßen bin ich wie folgt vorgegangen:

                                      • ich habe einen "Hilfsstate" angelegt, der direkt aus einem Widget heraus geschaltet wird (starten oder stoppen sind die beiden Werte
                                      • dazu ein Script, dass auf die Änderung des Hilfsstates reagiert: beim Start wird der Wert von 21211 direkt von 0 auf 1 gesetzt, dann wird 10 Sekunden gewartet und dann wird der Wert zurück auf 0 gesetzt - damit wird das Laden ca. 45 Sekunden später gestartet
                                      • zum Stoppen setzt das Script den Wert auf 1, somit wird das Laden gestoppt, der Wert sprint später selbstständig zurück auf 0 (ohne das Laden erneut zu starten).
                                      /*
                                          zwei Buttons steuern den Start und das Ende eines Ladevorgangs:
                                          - Button --> "Start"  --> das Holding Register 21211 wird kurz auf 1 und nach 10 Sekunden auf 0 geändert
                                            0 startet den Ladevorgang
                                          - Button --> "Stop"  --> das Holding Register 21211 wird 1 geändert (und wechselt selbststäding nach 90
                                            Sekunden auf 0, OHNE den Ladevorgang neu zu starten)
                                      
                                          0_userdata.0.Wallbox.dummy_laden --> kann ausgebaut werden
                                      
                                      */
                                      
                                      on({id: "0_userdata.0.Wallbox.Aendere_Ladezustand", change: 'any'}, function (obj) {
                                      
                                          var dNow = formatDate(new Date(), "DD.MM.YY hh:mm:ss"),
                                              sState = getState("0_userdata.0.Wallbox.Aendere_Ladezustand").val;
                                      
                                          switch (sState) {
                                              case "stoppen":
                                                  setState("0_userdata.0.Wallbox.dummy_laden", 1)
                                                  setState("modbus.1.holdingRegisters.21211_START_STOP_CHARGING", 1)
                                              break;
                                      
                                              case "starten":
                                                  setState("0_userdata.0.Wallbox.dummy_laden", 1)
                                                  setState("modbus.1.holdingRegisters.21211_START_STOP_CHARGING", 1)
                                                  
                                                  setStateDelayed("0_userdata.0.Wallbox.dummy_laden", 0, 10000); // wait for 10 seconds
                                                  setStateDelayed("modbus.1.holdingRegisters.21211_START_STOP_CHARGING", 0, 10000); // wait for 10 seconds
                                              break;
                                      
                                              default:
                                                  setState("0_userdata.0.Wallbox.dummy_laden", 1)
                                              break;
                                          }
                                      
                                      });
                                      
                                      K Offline
                                      K Offline
                                      kklaus
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #81

                                      Ich besitze nun auch die AC011E-01 ergänzend zu meiner Wallbox Pulsar Plus.
                                      Ich würde gerne beide Wallboxen über meine VIS Steuern, die Pulsar läuft dort bereits.

                                      Ich habe die Register eingelesen und rudimentär verknüpft. Ich finde aber keinen passenden Wert zur bereits geladenen Energie. Ich dachte dies wäre:
                                      "21299 modbus.2.inputRegisters.21299_Total_Energy" bei mir verändert sich dieser Wert aber nicht (steht bei 0,43 kwh / geladen wurden aber 5,1kwh).

                                      Eventuell kan mir Jemand sein Widget zur Verfügung stellen, dann kann ich dies als Basis benutzen.

                                      EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • K kklaus

                                        Ich besitze nun auch die AC011E-01 ergänzend zu meiner Wallbox Pulsar Plus.
                                        Ich würde gerne beide Wallboxen über meine VIS Steuern, die Pulsar läuft dort bereits.

                                        Ich habe die Register eingelesen und rudimentär verknüpft. Ich finde aber keinen passenden Wert zur bereits geladenen Energie. Ich dachte dies wäre:
                                        "21299 modbus.2.inputRegisters.21299_Total_Energy" bei mir verändert sich dieser Wert aber nicht (steht bei 0,43 kwh / geladen wurden aber 5,1kwh).

                                        Eventuell kan mir Jemand sein Widget zur Verfügung stellen, dann kann ich dies als Basis benutzen.

                                        EisbaeeerE Offline
                                        EisbaeeerE Offline
                                        Eisbaeeer
                                        Developer
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #82

                                        @kklaus Bitte achte darauf, dass im Modbus Adapter das Word geswapt werden muss.
                                        9e460c28-5619-4900-80f7-bf1634d02eea-image.png

                                        Dann sollte deine Anzeige passen.
                                        VG Lars

                                        Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!

                                        K 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • EisbaeeerE Eisbaeeer

                                          @kklaus Bitte achte darauf, dass im Modbus Adapter das Word geswapt werden muss.
                                          9e460c28-5619-4900-80f7-bf1634d02eea-image.png

                                          Dann sollte deine Anzeige passen.
                                          VG Lars

                                          K Offline
                                          K Offline
                                          kklaus
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #83

                                          @eisbaeeer steht bei mir genauso drin, habe ja erst gestern die Register von Github geladen. Ich mache nachher nochmal ein Testladen.

                                          K EisbaeeerE 2 Antworten Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          788

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.6k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe