Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Sungrow Wallbox AC011E-01 erfolgreich mit Modbus eingebunden

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.9k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.3k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.5k

Sungrow Wallbox AC011E-01 erfolgreich mit Modbus eingebunden

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
89 Beiträge 16 Kommentatoren 18.8k Aufrufe 14 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • M Maddm

    @rummelpunz Ja, soweit verstanden - da hat der Tipp von @Scusi geholfen: einfach die "Typen" der 3 genannten Werte ändern, dann passen die Werte direkt.

    Was mich tatsächlich mehr irritiert sind die komplett wilden Werte der Timestamps (Start und Ende)... die Zahlen werden im Laufe eines Nachmittags so groß, dass man im Jahr 2100 rauskommt, dann fangen sie wieder sehr niedrig an, dass man im Jahr 1970 rauskommt.

    Hat das bisher niemanden hier im Thread gestört bzw. hat da jemand ne Lösung für, evtl. reicht es ja auch einfach an den "Typen" der Register zu drehen?!

    R Offline
    R Offline
    Rummelpunz
    schrieb am zuletzt editiert von
    #61

    @maddm Da gilt im Prinzip das Gleiche. Der Wert ist im Unix-Timecode-Format und zählt die Sekubden ab 01.01.1970. Funfact am Rande: ich hab heute mal spaßeshalber einen dieser Werte umgerechnet, dafür gibt's im Netz diverse Converter, auch online, wo nan einfach den 32-Bit-Wert als (Dezimal-)Zahl einträgt und dann das Datum umgerechnet bekommt.
    Hat bei mir gepasst. Aber eben auch da: Low-Word first!

    M 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • R Rummelpunz

      @maddm Da gilt im Prinzip das Gleiche. Der Wert ist im Unix-Timecode-Format und zählt die Sekubden ab 01.01.1970. Funfact am Rande: ich hab heute mal spaßeshalber einen dieser Werte umgerechnet, dafür gibt's im Netz diverse Converter, auch online, wo nan einfach den 32-Bit-Wert als (Dezimal-)Zahl einträgt und dann das Datum umgerechnet bekommt.
      Hat bei mir gepasst. Aber eben auch da: Low-Word first!

      M Offline
      M Offline
      Maddm
      schrieb am zuletzt editiert von
      #62

      @rummelpunz
      Ok, bestens - auch hier hats geholfen, die beiden Register für Start und Ende auf den Type "Big Endian (Word Swap)" umzustellen --> @Scusi.

      Letzte Thematik dazu: der Zeitstempel ist geht "eine Stunde vor" --> wenn ich um 12:00 Uhr deutscher Zeit lade, ist der Zeitstempel in 21317_Charge_Start_Time schon 13:00 Uhr :angry:

      Ist nicht wirklich schlimm, ich setze mir eigene Start- und Ende-Variablen immer dann wenn der Ladestatus auf "Charging" bzw. "Charging ended" springt.

      
      /*
          wenn sich der Changing_Status der WB ändert wird geprüft ob der Ladevorgang beginnt oder endet
          falls ja, wird Ladestart bzw. Ladeende mit dem aktuellen Zeitstempel gespeichert
      */
      
      on({id: "modbus.1.inputRegisters.21316_Charging_Status", change: 'any'}, function (obj) {
      
          var dNow = formatDate(new Date(), "hh:mm:ss"),
              sState = getState("modbus.1.inputRegisters.21316_Charging_Status").val;
      
          console.log("Wallbox, Ladestatus hat gewechselt: "+sState)
      /* Status Wallbox
         1=Idle
         2=Standby
         3=Charching 
         4=Charching suspended (Wallbox)
         5=Charching suspended (Vehicle)
         6=Charching complete
         7=Reserved
         8=Disabled
         9=Fault */
          switch (sState) {
              case 3:
                  setState("0_userdata.0.Wallbox.Ladung_Start", dNow);
                  setState("0_userdata.0.Wallbox.Ladung_Ende", "");
                  console.log('Wallbox: Ladevorgang gestartet um '+dNow);
              break;
      
              case 6:
                  setState("0_userdata.0.Wallbox.Ladung_Ende", dNow);     
                  console.log('Wallbox: Ladevorgang beendet um '+dNow);
              break;
      
              default:
                  console.log('Wallbox: default case, status '+sState);
              break;
          }
      });
      
      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • R Rummelpunz

        @maddm Ich habe das unter diesem GitHub-Issue beschrieben:
        https://github.com/shcshc76/sungrow/issues/3

        Das Problem ist, dass bei eine. 32bit Wert das Low-Word (also die Bits 0 bis 15) zuerst gesendet werden. Das muss bei der Umrechnung beachtet werden, dann passen die Werte.

        Sag Bescheid, wenn Du bei Github nicht sn den issue kommst, dann erkläre ich es hier nochmal genauer.

        EisbaeeerE Offline
        EisbaeeerE Offline
        Eisbaeeer
        Developer
        schrieb am zuletzt editiert von
        #63

        @rummelpunz sagte in Sungrow Wallbox AC011E-01 erfolgreich mit Modbus eingebunden:

        @maddm Ich habe das unter diesem GitHub-Issue beschrieben:
        https://github.com/shcshc76/sungrow/issues/3

        Das Problem ist, dass bei eine. 32bit Wert das Low-Word (also die Bits 0 bis 15) zuerst gesendet werden. Das muss bei der Umrechnung beachtet werden, dann passen die Werte.

        Sag Bescheid, wenn Du bei Github nicht sn den issue kommst, dann erkläre ich es hier nochmal genauer.

        Ich habe eben meine Register Wörter gedreht und auch bei mir passen jetzt die Werte und die Zeit-Stempel. Danke für´s Forschen. Ich werde das in meinem Github Repo für die Register anpassen und einen Pull-Request stellen.

        Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!

        EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
        1
        • EisbaeeerE Eisbaeeer

          @rummelpunz sagte in Sungrow Wallbox AC011E-01 erfolgreich mit Modbus eingebunden:

          @maddm Ich habe das unter diesem GitHub-Issue beschrieben:
          https://github.com/shcshc76/sungrow/issues/3

          Das Problem ist, dass bei eine. 32bit Wert das Low-Word (also die Bits 0 bis 15) zuerst gesendet werden. Das muss bei der Umrechnung beachtet werden, dann passen die Werte.

          Sag Bescheid, wenn Du bei Github nicht sn den issue kommst, dann erkläre ich es hier nochmal genauer.

          Ich habe eben meine Register Wörter gedreht und auch bei mir passen jetzt die Werte und die Zeit-Stempel. Danke für´s Forschen. Ich werde das in meinem Github Repo für die Register anpassen und einen Pull-Request stellen.

          EisbaeeerE Offline
          EisbaeeerE Offline
          Eisbaeeer
          Developer
          schrieb am zuletzt editiert von Eisbaeeer
          #64

          Aktuell findet ihr hier alle Register mit richtigen Einstellungen.

          https://github.com/Eisbaeeer/sungrow

          Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • M Offline
            M Offline
            Maddm
            schrieb am zuletzt editiert von
            #65

            @eisbaeeer
            Ich habe bisher nur die Input Register verwendet um Daten auszulesen. Jetzt würde ich gern via iobroker die Ladung des Kfz starten bzw den Ladevorgang beenden (statt sich in der isolarcloud anzumelden und dort dann über Anlage > Ladegerät > laden starten/beenden den Vorgang zu starten/beenden).

            Ich will nicht den Ladetyp ändern (ist auf Eco ohne Netzbezug in der isolarcloud eingestellt) oder andere settings ändern, nur Start oder Stop auslösen.

            Ist das mit den Holding Registern möglich und wenn ja, welches Register muss ich dafür wie genau setzen?

            EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • M Maddm

              @eisbaeeer
              Ich habe bisher nur die Input Register verwendet um Daten auszulesen. Jetzt würde ich gern via iobroker die Ladung des Kfz starten bzw den Ladevorgang beenden (statt sich in der isolarcloud anzumelden und dort dann über Anlage > Ladegerät > laden starten/beenden den Vorgang zu starten/beenden).

              Ich will nicht den Ladetyp ändern (ist auf Eco ohne Netzbezug in der isolarcloud eingestellt) oder andere settings ändern, nur Start oder Stop auslösen.

              Ist das mit den Holding Registern möglich und wenn ja, welches Register muss ich dafür wie genau setzen?

              EisbaeeerE Offline
              EisbaeeerE Offline
              Eisbaeeer
              Developer
              schrieb am zuletzt editiert von
              #66

              @maddm sagte in Sungrow Wallbox AC011E-01 erfolgreich mit Modbus eingebunden:

              Ist das mit den Holding Registern möglich und wenn ja, welches Register muss ich dafür wie genau setzen?

              Ja, das ist möglich. Dazu musst du das Register 21211 setzen.
              e25f9647-3e35-49bc-a0cb-a7aa24637e10-image.png

              Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!

              M 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • EisbaeeerE Eisbaeeer

                @maddm sagte in Sungrow Wallbox AC011E-01 erfolgreich mit Modbus eingebunden:

                Ist das mit den Holding Registern möglich und wenn ja, welches Register muss ich dafür wie genau setzen?

                Ja, das ist möglich. Dazu musst du das Register 21211 setzen.
                e25f9647-3e35-49bc-a0cb-a7aa24637e10-image.png

                M Offline
                M Offline
                Maddm
                schrieb am zuletzt editiert von
                #67

                @eisbaeeer
                Hmm, das habe ich jetzt so (so einfach das scheint) erstmal nicht hinbekommen.

                1. Ich habe nur dieses eine Register (21211) in die Holding Register aufgenommen, nicht alle Zeilen
                2. Ich habe mir in vis1 mit dem universal Element aus "vis-invetwo" einen type=switch gebaut, der den Wert von "modbus.1.holdingRegisters.21211_START_STOP_CHARGING" auf 1 setzt um das Laden zu starten und dann wieder auf 0, um das Laden zu stoppen.
                3. das Widget ist nur sichtbar, wenn die Wallbox den Status "bereit" hat
                4. leider passiert auf Knopfdruck "nichts"

                Als ich die Ladung über die iSolarCloud gestartet habe, ist der WB Status sauber auf 3 (Charging) gewechselt, das Holding Register bliebt unverändert.

                EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • HomoranH Nicht stören
                  HomoranH Nicht stören
                  Homoran
                  Global Moderator Administrators
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #68

                  @maddm sagte in Sungrow Wallbox AC011E-01 erfolgreich mit Modbus eingebunden:

                  das Holding Register bliebt unverändert.

                  liest du das Register auch aus?

                  @maddm sagte in Sungrow Wallbox AC011E-01 erfolgreich mit Modbus eingebunden:

                  Ich habe mir in vis1 mit dem universal Element aus "vis-invetwo

                  schreibt das Widget bestätigt oder unbestätigt?

                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                  M 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • HomoranH Homoran

                    @maddm sagte in Sungrow Wallbox AC011E-01 erfolgreich mit Modbus eingebunden:

                    das Holding Register bliebt unverändert.

                    liest du das Register auch aus?

                    @maddm sagte in Sungrow Wallbox AC011E-01 erfolgreich mit Modbus eingebunden:

                    Ich habe mir in vis1 mit dem universal Element aus "vis-invetwo

                    schreibt das Widget bestätigt oder unbestätigt?

                    M Offline
                    M Offline
                    Maddm
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #69

                    @homoran
                    Nein, ich lese es nicht auch aus (das wird sehr wahrscheinlich der Grund sein, dass der Wert dauerhaft der gleiche ist, es sei denn ich ändere es über das Widget).

                    Zurückschreiben bestätigt könnte tatsächlich der Grund sein, warum es nicht geht - ich finde aber im Widget selbst keine Möglichkeit, bestätigt zurückzuschreiben.
                    Hier mal der Code des Widgets zum Selbstausprobieren (ist aus dem vis-inventwo):

                    [{"tpl":"i-vis-universal","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"not consist","visibility-val":"1||6","visibility-groups-action":"hide","iUniversalWidgetType":"Switch","iValueType":"value","iValueComparison":"equal","iStateResponseTime":"0","iStateResetValueTime":"0","iNavWait":"100","iHttpType":"iSend","iPopUpBackground":"#666666","iPopUpPreventClickOutside":"","iPopUpShowTitle":"true","iPopUpTitle":"","iPopUpTitleColor":"#ffffff","iPopUpCloseBtnColor":"#dc2e2e","iPopUpWidth":"800px","iPopUpHeight":"500px","iPopUpHeightTitle":"50","iPopUpTitleSize":"28","iPopUpPosition":"center","iPopUpPositionX":"0","iPopUpPositionY":"0","iPopUpCloseAfterSeconds":"0","iPopUpCornerRadiusUL":"12","iPopUpCornerRadiusUR":"0","iPopUpCornerRadiusLR":"12","iPopUpCornerRadiusLL":"0","iPopUpShadowXOffset":"2","iPopUpShadowYOffset":"2","iPopUpShadowBlur":"2","iPopUpShadowSpread":"1","iPopUpShadowColor":"#111111","iButtonCol":"#03c04a","iButtonActive":"#dd0000","iButtonColHover":"","iOpacityBack":"1","iCornerRadiusUL":"12","iCornerRadiusUR":"0","iCornerRadiusLR":"12","iCornerRadiusLL":"0","iContentFlexDirection":"horizontal","iContentVertAlign":"iSpace-between","iContentOrder":"orderImgText","iOpacityCtn":"1","iContentType":"image","iTextColor":"#ffffff","iTextColorActive":"#ffffff","iTextSize":"12","iTextAlign":"iCenter","iTextDecoration":"none","iTextSpaceTop":"0","iTextSpaceBottom":"0","iTextSpaceLeft":"5","iTextSpaceRight":"0","iIconSize":"50","iImgAlign":"iCenter","iImgSpaceTop":"0","iImgSpaceBottom":"0","iImgSpaceLeft":"0","iImgSpaceRight":"0","iImgRotation":"0","iImgBlinkFalse":"0","iImgBlinkTrue":"0","iImgColorFalse":"#ffffff","iImgColorTrue":"#ffffff","iImgClockFace":"01","iImgClockHands":"01","iImgClockShowBorder":"1","iImgColorClockFace":"#ffffff","iImgColorHands":"#ffffff","iImgColorHandSecond":"#ff0000","iClockShowSeconds":"","iClockTimezone":"Europe/Berlin","iHtmlTextFieldFalse":"","iHtmlTextFieldTrue":"","iShadowXOffset":"2","iShadowYOffset":"2","iShadowBlur":"2","iShadowSpread":"1","iShadowColor":"#111111","iShadowColorActive":"#111111","iShadowColorHover":"","iShadowInnerXOffset":"0","iShadowInnerYOffset":"0","iShadowInnerBlur":"0","iShadowInnerSpread":"0","iShadowInnerColor":"#111111","iShadowInnerColorActive":"#111111","iShadowInnerColorHover":"","iShadowTextXOffset":"0","iShadowTextYOffset":"0","iShadowTextBlur":"0","iShadowTextColor":"#111111","iShadowTextColorActive":"#111111","iBorderSize":"0","iBorderStyle":"none","iBorderColor":"#ffffff","iBorderColorActive":"#ffffff","iBorderColorHover":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"iValueFalse":"0","iValueTrue":"1","iTextFalse":"Laden starten","iTextTrue":"Laden stoppen","iImageFalse":"/vis-icontwo/Cars/e-car.png","iFlipImage":false,"oid":"modbus.1.holdingRegisters.21211_START_STOP_CHARGING","value":"0","iImageTrue":"/vis-icontwo/Cars/e-car.png","visibility-oid":"modbus.1.inputRegisters.21316_Charging_Status"},"style":{"left":"380px","top":"340px","height":"60px","z-index":"10"},"widgetSet":"vis-inventwo"}]
                    
                    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • M Maddm

                      @homoran
                      Nein, ich lese es nicht auch aus (das wird sehr wahrscheinlich der Grund sein, dass der Wert dauerhaft der gleiche ist, es sei denn ich ändere es über das Widget).

                      Zurückschreiben bestätigt könnte tatsächlich der Grund sein, warum es nicht geht - ich finde aber im Widget selbst keine Möglichkeit, bestätigt zurückzuschreiben.
                      Hier mal der Code des Widgets zum Selbstausprobieren (ist aus dem vis-inventwo):

                      [{"tpl":"i-vis-universal","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"not consist","visibility-val":"1||6","visibility-groups-action":"hide","iUniversalWidgetType":"Switch","iValueType":"value","iValueComparison":"equal","iStateResponseTime":"0","iStateResetValueTime":"0","iNavWait":"100","iHttpType":"iSend","iPopUpBackground":"#666666","iPopUpPreventClickOutside":"","iPopUpShowTitle":"true","iPopUpTitle":"","iPopUpTitleColor":"#ffffff","iPopUpCloseBtnColor":"#dc2e2e","iPopUpWidth":"800px","iPopUpHeight":"500px","iPopUpHeightTitle":"50","iPopUpTitleSize":"28","iPopUpPosition":"center","iPopUpPositionX":"0","iPopUpPositionY":"0","iPopUpCloseAfterSeconds":"0","iPopUpCornerRadiusUL":"12","iPopUpCornerRadiusUR":"0","iPopUpCornerRadiusLR":"12","iPopUpCornerRadiusLL":"0","iPopUpShadowXOffset":"2","iPopUpShadowYOffset":"2","iPopUpShadowBlur":"2","iPopUpShadowSpread":"1","iPopUpShadowColor":"#111111","iButtonCol":"#03c04a","iButtonActive":"#dd0000","iButtonColHover":"","iOpacityBack":"1","iCornerRadiusUL":"12","iCornerRadiusUR":"0","iCornerRadiusLR":"12","iCornerRadiusLL":"0","iContentFlexDirection":"horizontal","iContentVertAlign":"iSpace-between","iContentOrder":"orderImgText","iOpacityCtn":"1","iContentType":"image","iTextColor":"#ffffff","iTextColorActive":"#ffffff","iTextSize":"12","iTextAlign":"iCenter","iTextDecoration":"none","iTextSpaceTop":"0","iTextSpaceBottom":"0","iTextSpaceLeft":"5","iTextSpaceRight":"0","iIconSize":"50","iImgAlign":"iCenter","iImgSpaceTop":"0","iImgSpaceBottom":"0","iImgSpaceLeft":"0","iImgSpaceRight":"0","iImgRotation":"0","iImgBlinkFalse":"0","iImgBlinkTrue":"0","iImgColorFalse":"#ffffff","iImgColorTrue":"#ffffff","iImgClockFace":"01","iImgClockHands":"01","iImgClockShowBorder":"1","iImgColorClockFace":"#ffffff","iImgColorHands":"#ffffff","iImgColorHandSecond":"#ff0000","iClockShowSeconds":"","iClockTimezone":"Europe/Berlin","iHtmlTextFieldFalse":"","iHtmlTextFieldTrue":"","iShadowXOffset":"2","iShadowYOffset":"2","iShadowBlur":"2","iShadowSpread":"1","iShadowColor":"#111111","iShadowColorActive":"#111111","iShadowColorHover":"","iShadowInnerXOffset":"0","iShadowInnerYOffset":"0","iShadowInnerBlur":"0","iShadowInnerSpread":"0","iShadowInnerColor":"#111111","iShadowInnerColorActive":"#111111","iShadowInnerColorHover":"","iShadowTextXOffset":"0","iShadowTextYOffset":"0","iShadowTextBlur":"0","iShadowTextColor":"#111111","iShadowTextColorActive":"#111111","iBorderSize":"0","iBorderStyle":"none","iBorderColor":"#ffffff","iBorderColorActive":"#ffffff","iBorderColorHover":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"iValueFalse":"0","iValueTrue":"1","iTextFalse":"Laden starten","iTextTrue":"Laden stoppen","iImageFalse":"/vis-icontwo/Cars/e-car.png","iFlipImage":false,"oid":"modbus.1.holdingRegisters.21211_START_STOP_CHARGING","value":"0","iImageTrue":"/vis-icontwo/Cars/e-car.png","visibility-oid":"modbus.1.inputRegisters.21316_Charging_Status"},"style":{"left":"380px","top":"340px","height":"60px","z-index":"10"},"widgetSet":"vis-inventwo"}]
                      
                      HomoranH Nicht stören
                      HomoranH Nicht stören
                      Homoran
                      Global Moderator Administrators
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #70

                      @maddm sagte in Sungrow Wallbox AC011E-01 erfolgreich mit Modbus eingebunden:

                      Nein, ich lese es nicht auch aus

                      dann mach es!

                      @maddm sagte in Sungrow Wallbox AC011E-01 erfolgreich mit Modbus eingebunden:

                      ich finde aber im Widget selbst keine Möglichkeit, bestätigt zurückzuschreiben.

                      sollst du ja auch nicht!!!
                      du musst unbestätigt schreiben!

                      Und auch hier gilt: Immer alles zeigen

                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                      M 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • HomoranH Homoran

                        @maddm sagte in Sungrow Wallbox AC011E-01 erfolgreich mit Modbus eingebunden:

                        Nein, ich lese es nicht auch aus

                        dann mach es!

                        @maddm sagte in Sungrow Wallbox AC011E-01 erfolgreich mit Modbus eingebunden:

                        ich finde aber im Widget selbst keine Möglichkeit, bestätigt zurückzuschreiben.

                        sollst du ja auch nicht!!!
                        du musst unbestätigt schreiben!

                        Und auch hier gilt: Immer alles zeigen

                        M Offline
                        M Offline
                        Maddm
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #71

                        @homoran Hmm, ich glaube jetzt bin ich mehr verwirrt als vorher, du schreibst: "immer alles zeigen".
                        Ich kann mMn nicht mehr zeigen als das Widget (denn es gibt kein Blockly oder JScript oder sonst was anderes - das Widget setzt den Wert des 21211 Holding Registers, und der ändert sich auch nach einem Klick).

                        Womöglich hab ich mich überschätzt bei dem Thema und nehm auch gern Hilfe an, dann brauche ich halt einen Tipp, was ich zur Hilfe "liefern muss".

                        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • M Maddm

                          @homoran Hmm, ich glaube jetzt bin ich mehr verwirrt als vorher, du schreibst: "immer alles zeigen".
                          Ich kann mMn nicht mehr zeigen als das Widget (denn es gibt kein Blockly oder JScript oder sonst was anderes - das Widget setzt den Wert des 21211 Holding Registers, und der ändert sich auch nach einem Klick).

                          Womöglich hab ich mich überschätzt bei dem Thema und nehm auch gern Hilfe an, dann brauche ich halt einen Tipp, was ich zur Hilfe "liefern muss".

                          HomoranH Nicht stören
                          HomoranH Nicht stören
                          Homoran
                          Global Moderator Administrators
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #72

                          @maddm sagte in Sungrow Wallbox AC011E-01 erfolgreich mit Modbus eingebunden:

                          was ich zur Hilfe "liefern muss".

                          z.b. die Midbus Einstellungen wären mal ein Anfang

                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                          M 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • M Maddm

                            @eisbaeeer
                            Hmm, das habe ich jetzt so (so einfach das scheint) erstmal nicht hinbekommen.

                            1. Ich habe nur dieses eine Register (21211) in die Holding Register aufgenommen, nicht alle Zeilen
                            2. Ich habe mir in vis1 mit dem universal Element aus "vis-invetwo" einen type=switch gebaut, der den Wert von "modbus.1.holdingRegisters.21211_START_STOP_CHARGING" auf 1 setzt um das Laden zu starten und dann wieder auf 0, um das Laden zu stoppen.
                            3. das Widget ist nur sichtbar, wenn die Wallbox den Status "bereit" hat
                            4. leider passiert auf Knopfdruck "nichts"

                            Als ich die Ladung über die iSolarCloud gestartet habe, ist der WB Status sauber auf 3 (Charging) gewechselt, das Holding Register bliebt unverändert.

                            EisbaeeerE Offline
                            EisbaeeerE Offline
                            Eisbaeeer
                            Developer
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #73

                            @maddm
                            Erstmal tut es ja nicht weh, wenn du die Holding und Input Register komplett einliest.
                            Ich empfehle dir die Register von https://github.com/Eisbaeeer/sungrow über import in deinen iobroker modbus Adapter einzulesen.

                            Ob du dann die Holding Register beschreibst, bleibt dir ja überlassen.

                            Beschreibbar sind nur die Holding Register.

                            Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • HomoranH Homoran

                              @maddm sagte in Sungrow Wallbox AC011E-01 erfolgreich mit Modbus eingebunden:

                              was ich zur Hilfe "liefern muss".

                              z.b. die Midbus Einstellungen wären mal ein Anfang

                              M Offline
                              M Offline
                              Maddm
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #74

                              @homoran
                              Ok, dann mal schauen was ich liefern kann:
                              die Modbus Einstellungen sehen wie folgt aus:
                              Bildschirmfoto 2025-04-30 um 11.57.02.png
                              Bildschirmfoto 2025-04-30 um 11.57.21.png
                              Und die Holding Register beinhalten nur einen Wert:
                              Bildschirmfoto 2025-04-30 um 11.56.28.png
                              Die Input Register entsprechen 1:1 dem, was auf dem von @Eisbaeeer verlinkten GitHub steht.

                              Den Wert von 21211 versuche ich über das im vorvorherigen Beitrag angebenen Widget zu ändern (kein Script, kein Binding, kein Blockly dahinter).

                              Als Ergebnis sehe ich, dass sich bei den Objekten der Wert von 21211 ändert, es wird aber kein Ladestart oder Ladestopp an der Wallbox damit angestoßen.

                              HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • M Maddm

                                @homoran
                                Ok, dann mal schauen was ich liefern kann:
                                die Modbus Einstellungen sehen wie folgt aus:
                                Bildschirmfoto 2025-04-30 um 11.57.02.png
                                Bildschirmfoto 2025-04-30 um 11.57.21.png
                                Und die Holding Register beinhalten nur einen Wert:
                                Bildschirmfoto 2025-04-30 um 11.56.28.png
                                Die Input Register entsprechen 1:1 dem, was auf dem von @Eisbaeeer verlinkten GitHub steht.

                                Den Wert von 21211 versuche ich über das im vorvorherigen Beitrag angebenen Widget zu ändern (kein Script, kein Binding, kein Blockly dahinter).

                                Als Ergebnis sehe ich, dass sich bei den Objekten der Wert von 21211 ändert, es wird aber kein Ladestart oder Ladestopp an der Wallbox damit angestoßen.

                                HomoranH Nicht stören
                                HomoranH Nicht stören
                                Homoran
                                Global Moderator Administrators
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #75

                                @maddm sagte in Sungrow Wallbox AC011E-01 erfolgreich mit Modbus eingebunden:

                                Und die Holding Register beinhalten nur einen Wert:

                                Du liest ihn ja doch aus.
                                dann ist das also noch offen

                                @maddm sagte in Sungrow Wallbox AC011E-01 erfolgreich mit Modbus eingebunden:

                                Nein, ich lese es nicht auch aus

                                @maddm sagte in Sungrow Wallbox AC011E-01 erfolgreich mit Modbus eingebunden:

                                Als Ergebnis sehe ich, dass sich bei den Objekten der Wert von 21211 ändert,

                                Das ist doch mal eine Info!

                                also bitte in den Objekten manuell ändern!
                                nicht "bestätigt" anwählen!

                                was passiert dann?

                                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                M 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • HomoranH Homoran

                                  @maddm sagte in Sungrow Wallbox AC011E-01 erfolgreich mit Modbus eingebunden:

                                  Und die Holding Register beinhalten nur einen Wert:

                                  Du liest ihn ja doch aus.
                                  dann ist das also noch offen

                                  @maddm sagte in Sungrow Wallbox AC011E-01 erfolgreich mit Modbus eingebunden:

                                  Nein, ich lese es nicht auch aus

                                  @maddm sagte in Sungrow Wallbox AC011E-01 erfolgreich mit Modbus eingebunden:

                                  Als Ergebnis sehe ich, dass sich bei den Objekten der Wert von 21211 ändert,

                                  Das ist doch mal eine Info!

                                  also bitte in den Objekten manuell ändern!
                                  nicht "bestätigt" anwählen!

                                  was passiert dann?

                                  M Offline
                                  M Offline
                                  Maddm
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #76

                                  @homoran
                                  Du schreibst also bitte in den Objekten manuell ändern! nicht "bestätigt" anwählen!
                                  Wo genau muss ich was ändern?

                                  • im verwendeten vis-Widget finde ich keine Einstellung, die bestätigt true/false heißt
                                  • im Objektbaum kann ich das Objekt "modbus.1.holdingRegisters.21211_START_STOP_CHARGING" nicht ändern
                                  • stelle ich auf "Expertenmodus" um, habe ich Möglichkeiten der Änderung, da ist aber nichts dabei, was mit "bestätigt" zu tun hat:
                                    Bildschirmfoto 2025-04-30 um 12.32.46.png Bildschirmfoto 2025-04-30 um 12.33.09.png Bildschirmfoto 2025-04-30 um 12.33.27.png
                                  HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  0
                                  • M Maddm

                                    @homoran
                                    Du schreibst also bitte in den Objekten manuell ändern! nicht "bestätigt" anwählen!
                                    Wo genau muss ich was ändern?

                                    • im verwendeten vis-Widget finde ich keine Einstellung, die bestätigt true/false heißt
                                    • im Objektbaum kann ich das Objekt "modbus.1.holdingRegisters.21211_START_STOP_CHARGING" nicht ändern
                                    • stelle ich auf "Expertenmodus" um, habe ich Möglichkeiten der Änderung, da ist aber nichts dabei, was mit "bestätigt" zu tun hat:
                                      Bildschirmfoto 2025-04-30 um 12.32.46.png Bildschirmfoto 2025-04-30 um 12.33.09.png Bildschirmfoto 2025-04-30 um 12.33.27.png
                                    HomoranH Nicht stören
                                    HomoranH Nicht stören
                                    Homoran
                                    Global Moderator Administrators
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #77

                                    @maddm sagte in Sungrow Wallbox AC011E-01 erfolgreich mit Modbus eingebunden:

                                    Wo genau muss ich was ändern?

                                    in dem Reiter Objekte den Wert des Datenpunktes anklicken und ändern.

                                    Also keiner deiner 3 Screenshots

                                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • M Maddm

                                      @homoran
                                      Du schreibst also bitte in den Objekten manuell ändern! nicht "bestätigt" anwählen!
                                      Wo genau muss ich was ändern?

                                      • im verwendeten vis-Widget finde ich keine Einstellung, die bestätigt true/false heißt
                                      • im Objektbaum kann ich das Objekt "modbus.1.holdingRegisters.21211_START_STOP_CHARGING" nicht ändern
                                      • stelle ich auf "Expertenmodus" um, habe ich Möglichkeiten der Änderung, da ist aber nichts dabei, was mit "bestätigt" zu tun hat:
                                        Bildschirmfoto 2025-04-30 um 12.32.46.png Bildschirmfoto 2025-04-30 um 12.33.09.png Bildschirmfoto 2025-04-30 um 12.33.27.png
                                      HomoranH Nicht stören
                                      HomoranH Nicht stören
                                      Homoran
                                      Global Moderator Administrators
                                      schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                                      #78

                                      @maddm sagte in Sungrow Wallbox AC011E-01 erfolgreich mit Modbus eingebunden:

                                      im Objektbaum kann ich das Objekt "modbus.1.holdingRegisters.21211_START_STOP_CHARGING" nicht ändern

                                      bitte zeigen was du da genau machst
                                      laut Screenshot ist der DP beschreibbar.

                                      kann leider nicht aus dem Foto zitieren

                                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                      M 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • HomoranH Homoran

                                        @maddm sagte in Sungrow Wallbox AC011E-01 erfolgreich mit Modbus eingebunden:

                                        im Objektbaum kann ich das Objekt "modbus.1.holdingRegisters.21211_START_STOP_CHARGING" nicht ändern

                                        bitte zeigen was du da genau machst
                                        laut Screenshot ist der DP beschreibbar.

                                        kann leider nicht aus dem Foto zitieren

                                        M Offline
                                        M Offline
                                        Maddm
                                        schrieb am zuletzt editiert von Maddm
                                        #79

                                        Hier stand Durcheinander, im nächsten Post ist es besser auseinander dividiert.

                                        M EisbaeeerE 2 Antworten Letzte Antwort
                                        0
                                        • M Maddm

                                          Hier stand Durcheinander, im nächsten Post ist es besser auseinander dividiert.

                                          M Offline
                                          M Offline
                                          Maddm
                                          schrieb am zuletzt editiert von Maddm
                                          #80

                                          Ein Nachtrag:
                                          der Wert von modbus.1.holdingRegisters.21211_START_STOP_CHARGING sitzt per default auf 0, das entspricht "Starten". Wenn ich den Wert also auf 1 ändere ("Stoppen"), beginnt das Laden (logischerweise) nicht.

                                          Was ich jetzt versucht habe und was auch geklappt hat (alle änderungen direkt im Objektbaum, ohne Widget etc...):

                                          • Auto ans Kabel anschließen
                                          • in dem Moment ändert sich modbus.1.inputRegisters.21316_Charging_Status von 1 (Idle) auf 2 (Standby) --> das Auto ist jetzt bereit zum Laden
                                          • den Wert von 21211 manuell von 0 auf 1 ändern, 10 Sekunden warten und dann manuell von 1 auf 0 ändern (beide Änderungen unbestätigt)
                                          • das hat zur Folge, dass in dem Moment das Laden beginnt
                                          • zum Stoppen hat ein normales Ändern auf 1 ausgereicht

                                          Problem dann aber: nach genau 90 Sekunden wechselt der Wert von sich aus wieder zurück auf 0 (allerdings ohne dass das Laden startet)... das ist dahingehend schade, da man nun zum Start eines neuen Ladevorgangs wieder aktiv hin- und herschalten muss. (von 0 auf 1 nur um dann wieder mit 1 auf 0 das Laden zu starten).

                                          Edit:
                                          um das Starten und Stoppen jetzt aus einem vis Widget heraus anzustoßen bin ich wie folgt vorgegangen:

                                          • ich habe einen "Hilfsstate" angelegt, der direkt aus einem Widget heraus geschaltet wird (starten oder stoppen sind die beiden Werte
                                          • dazu ein Script, dass auf die Änderung des Hilfsstates reagiert: beim Start wird der Wert von 21211 direkt von 0 auf 1 gesetzt, dann wird 10 Sekunden gewartet und dann wird der Wert zurück auf 0 gesetzt - damit wird das Laden ca. 45 Sekunden später gestartet
                                          • zum Stoppen setzt das Script den Wert auf 1, somit wird das Laden gestoppt, der Wert sprint später selbstständig zurück auf 0 (ohne das Laden erneut zu starten).
                                          /*
                                              zwei Buttons steuern den Start und das Ende eines Ladevorgangs:
                                              - Button --> "Start"  --> das Holding Register 21211 wird kurz auf 1 und nach 10 Sekunden auf 0 geändert
                                                0 startet den Ladevorgang
                                              - Button --> "Stop"  --> das Holding Register 21211 wird 1 geändert (und wechselt selbststäding nach 90
                                                Sekunden auf 0, OHNE den Ladevorgang neu zu starten)
                                          
                                              0_userdata.0.Wallbox.dummy_laden --> kann ausgebaut werden
                                          
                                          */
                                          
                                          on({id: "0_userdata.0.Wallbox.Aendere_Ladezustand", change: 'any'}, function (obj) {
                                          
                                              var dNow = formatDate(new Date(), "DD.MM.YY hh:mm:ss"),
                                                  sState = getState("0_userdata.0.Wallbox.Aendere_Ladezustand").val;
                                          
                                              switch (sState) {
                                                  case "stoppen":
                                                      setState("0_userdata.0.Wallbox.dummy_laden", 1)
                                                      setState("modbus.1.holdingRegisters.21211_START_STOP_CHARGING", 1)
                                                  break;
                                          
                                                  case "starten":
                                                      setState("0_userdata.0.Wallbox.dummy_laden", 1)
                                                      setState("modbus.1.holdingRegisters.21211_START_STOP_CHARGING", 1)
                                                      
                                                      setStateDelayed("0_userdata.0.Wallbox.dummy_laden", 0, 10000); // wait for 10 seconds
                                                      setStateDelayed("modbus.1.holdingRegisters.21211_START_STOP_CHARGING", 0, 10000); // wait for 10 seconds
                                                  break;
                                          
                                                  default:
                                                      setState("0_userdata.0.Wallbox.dummy_laden", 1)
                                                  break;
                                              }
                                          
                                          });
                                          
                                          K 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          763

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.6k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe