Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Blockly
  5. Script zum Laden/Entladen von Zendure Solarflow

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.2k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.3k

Script zum Laden/Entladen von Zendure Solarflow

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Blockly
149 Beiträge 10 Kommentatoren 19.4k Aufrufe 8 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • L lesiflo

    @the_stig Ja, sieht schon gut aus. Ich würde aber den "sonst falls"-Zweig fürs Laden komplett rausnehmen. Den Bypass würde ich auf Auto (Wert 0) setzen oder jeweils ein- (2) und ausschalten (1).

    So etwa:
    024a0016-9866-4295-ac77-def35f3741fc-image.png

    T Offline
    T Offline
    The_Stig
    schrieb am zuletzt editiert von
    #14

    @lesiflo Danke dir für die schnelle Rückmeldung. Schaue ich mir an. Habe deine Logik offen gesagt noch nicht verstanden und überlege gerade, es mir selbst aufzubauen, damit ich es auch verstehe, was ich steuere ;-) Aber da deine Lösung ja offenbar schon lange gut funktioniert ist das eigentlich auch verschwendete Zeit. Ich werde mal basteln.

    Noch etwas: ich habe derzeit ein anderes Script, dass morgens meinen Min-Soc von den standardmäßigen 10% temporär auf 5% reduziert. Hintergrund des Gedankens ist, dass ich damit nicht immer dieses morgendliche Auf- und Entladen haben, welches die Zendure-Steuerung macht (bei Min Soc 10% lädt er erst auf 13% und entlädt dann wieder). Bis dann genug PV-LEistung für die Nulleinspeisung da ist, passiert das ein paar Mal. Das möchte ich verhindern. Kann ich dann vor dein Script sowas hier einfach davor packen - oder steht sich da dann die Regelungen gegenseitig im Weg?
    80b129c6-0eff-462c-9a80-67c30fb6d8b9-image.png

    L 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • T The_Stig

      @lesiflo Danke dir für die schnelle Rückmeldung. Schaue ich mir an. Habe deine Logik offen gesagt noch nicht verstanden und überlege gerade, es mir selbst aufzubauen, damit ich es auch verstehe, was ich steuere ;-) Aber da deine Lösung ja offenbar schon lange gut funktioniert ist das eigentlich auch verschwendete Zeit. Ich werde mal basteln.

      Noch etwas: ich habe derzeit ein anderes Script, dass morgens meinen Min-Soc von den standardmäßigen 10% temporär auf 5% reduziert. Hintergrund des Gedankens ist, dass ich damit nicht immer dieses morgendliche Auf- und Entladen haben, welches die Zendure-Steuerung macht (bei Min Soc 10% lädt er erst auf 13% und entlädt dann wieder). Bis dann genug PV-LEistung für die Nulleinspeisung da ist, passiert das ein paar Mal. Das möchte ich verhindern. Kann ich dann vor dein Script sowas hier einfach davor packen - oder steht sich da dann die Regelungen gegenseitig im Weg?
      80b129c6-0eff-462c-9a80-67c30fb6d8b9-image.png

      L Offline
      L Offline
      lesiflo
      Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von
      #15

      @the_stig Das kannst du so alleine stehen lassen. Der min SOC wird ja in meinem Script nicht berücksichtigt.

      T 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • L lesiflo

        @the_stig Das kannst du so alleine stehen lassen. Der min SOC wird ja in meinem Script nicht berücksichtigt.

        T Offline
        T Offline
        The_Stig
        schrieb am zuletzt editiert von
        #16

        @lesiflo Danke dir. Da ich ehrlich gesagt wirklich einige deiner Schleifen nicht verstehe, habe ich mal selbst angefangen zu basteln. Deins ist vermutlich deutlich durchdachter, aber so könnte ich mich doch erstmal ranwagen und die ersten Tests starten, oder?

        2ca1521a-1208-47d0-b755-48f8b8f59f2b-image.png

        Den 10-Sek Timeout hast du eingebaut, damit nicht sekündlich oder noch mehr nachgeregelt wird, richtig?

        L 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • T The_Stig

          @lesiflo Danke dir. Da ich ehrlich gesagt wirklich einige deiner Schleifen nicht verstehe, habe ich mal selbst angefangen zu basteln. Deins ist vermutlich deutlich durchdachter, aber so könnte ich mich doch erstmal ranwagen und die ersten Tests starten, oder?

          2ca1521a-1208-47d0-b755-48f8b8f59f2b-image.png

          Den 10-Sek Timeout hast du eingebaut, damit nicht sekündlich oder noch mehr nachgeregelt wird, richtig?

          L Offline
          L Offline
          lesiflo
          Most Active
          schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
          #17

          @the_stig sagte in Script zum Laden/Entladen von Zendure Solarflow:

          Den 10-Sek Timeout hast du eingebaut, damit nicht sekündlich oder noch mehr nachgeregelt wird, richtig?

          Nein, der ist dazu da, dass nicht sofort zwischen entladen und PV-Laden umgeschaltet wird. Beim Hyper braucht man keinen Timer, der regelt sehr schnell.

          Wenn du das so macht's wie oben solltest du im "sonst" Zweig einen Timeout einbauen je nachdem wie schnell der Hub ist und im "mache" Zweig mit "stop timeout" wieder aufheben. Somit wird verhindert, das bei der kleinsten Unterschreitung von 0 der Ausgangswert auf 0 geht und sich dann wieder langsam hochregeln muß.

          Dein "Zielwert_Einspeisung" sollte auch nicht mit bei der Berechnung des "output" rein. Der dient dazu z.B. 30 Watt von der benötigten Leistung abzuziehen um zu verhindern, das was eingespeist wird.

          Was genau verstehst du sonst nicht?

          T 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • L lesiflo

            @the_stig sagte in Script zum Laden/Entladen von Zendure Solarflow:

            Den 10-Sek Timeout hast du eingebaut, damit nicht sekündlich oder noch mehr nachgeregelt wird, richtig?

            Nein, der ist dazu da, dass nicht sofort zwischen entladen und PV-Laden umgeschaltet wird. Beim Hyper braucht man keinen Timer, der regelt sehr schnell.

            Wenn du das so macht's wie oben solltest du im "sonst" Zweig einen Timeout einbauen je nachdem wie schnell der Hub ist und im "mache" Zweig mit "stop timeout" wieder aufheben. Somit wird verhindert, das bei der kleinsten Unterschreitung von 0 der Ausgangswert auf 0 geht und sich dann wieder langsam hochregeln muß.

            Dein "Zielwert_Einspeisung" sollte auch nicht mit bei der Berechnung des "output" rein. Der dient dazu z.B. 30 Watt von der benötigten Leistung abzuziehen um zu verhindern, das was eingespeist wird.

            Was genau verstehst du sonst nicht?

            T Offline
            T Offline
            The_Stig
            schrieb am zuletzt editiert von
            #18

            @lesiflo said in Script zum Laden/Entladen von Zendure Solarflow:

            Was genau verstehst du sonst nicht?

            Ich versuchs mal strukturiert:

            8e66fa2b-c3f9-4b46-876c-c625d23b3de2-image.png
            -> du setzt hier den Wert Output mit dem output_Abzug, aber warum addierst du den Regelwert einzustellende Ausgangsleistung (das ist doch der in der vorherigen REgelung gesetzte Output-Wert, oder? Verstehe ich logisch einfach nicht.

            24c0154e-9b85-4294-a4f7-e5866adcc3a8-image.png
            -> das verstehe ich auch nicht. ausgang_max setzt du warum?

            2f26dfe4-b3bd-4caf-b005-a226d4fbbc47-image.png
            -> Fortfolgend dazu: warum wird dann output mit ausgang_max gesetzt?

            Generell: irgendwie fehlt mir noch das Verständnis, wo da Bezug auf den aktuellen Verbrauch genommen wird. Irgendwo müsste doch der output durch einen Verweis auf den aktuellen Gesamtverbrauch genommen werden. Wie gesagt - sorry. Bin da irgendwie ziemlich planlos...

            L 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • T The_Stig

              @lesiflo said in Script zum Laden/Entladen von Zendure Solarflow:

              Was genau verstehst du sonst nicht?

              Ich versuchs mal strukturiert:

              8e66fa2b-c3f9-4b46-876c-c625d23b3de2-image.png
              -> du setzt hier den Wert Output mit dem output_Abzug, aber warum addierst du den Regelwert einzustellende Ausgangsleistung (das ist doch der in der vorherigen REgelung gesetzte Output-Wert, oder? Verstehe ich logisch einfach nicht.

              24c0154e-9b85-4294-a4f7-e5866adcc3a8-image.png
              -> das verstehe ich auch nicht. ausgang_max setzt du warum?

              2f26dfe4-b3bd-4caf-b005-a226d4fbbc47-image.png
              -> Fortfolgend dazu: warum wird dann output mit ausgang_max gesetzt?

              Generell: irgendwie fehlt mir noch das Verständnis, wo da Bezug auf den aktuellen Verbrauch genommen wird. Irgendwo müsste doch der output durch einen Verweis auf den aktuellen Gesamtverbrauch genommen werden. Wie gesagt - sorry. Bin da irgendwie ziemlich planlos...

              L Offline
              L Offline
              lesiflo
              Most Active
              schrieb am zuletzt editiert von
              #19

              @the_stig sagte in Script zum Laden/Entladen von Zendure Solarflow:

              @lesiflo said in Script zum Laden/Entladen von Zendure Solarflow:

              Was genau verstehst du sonst nicht?

              Ich versuchs mal strukturiert:

              8e66fa2b-c3f9-4b46-876c-c625d23b3de2-image.png
              -> du setzt hier den Wert Output mit dem output_Abzug, aber warum addierst du den Regelwert einzustellende Ausgangsleistung (das ist doch der in der vorherigen REgelung gesetzte Output-Wert, oder? Verstehe ich logisch einfach nicht.

              24c0154e-9b85-4294-a4f7-e5866adcc3a8-image.png
              -> das verstehe ich auch nicht. ausgang_max setzt du warum?

              2f26dfe4-b3bd-4caf-b005-a226d4fbbc47-image.png
              -> Fortfolgend dazu: warum wird dann output mit ausgang_max gesetzt?

              Generell: irgendwie fehlt mir noch das Verständnis, wo da Bezug auf den aktuellen Verbrauch genommen wird. Irgendwo müsste doch der output durch einen Verweis auf den aktuellen Gesamtverbrauch genommen werden. Wie gesagt - sorry. Bin da irgendwie ziemlich planlos...

              Zu 1.
              "output_Abzug" nehme ich als Puffer um die Ausgabeleistung etwas abzusenken damit zwischen zwei Regelungen keine Einspeisung erfolgt.
              Bsp.:
              Wert = 300 Watt (ist der Wert aus dem Trigger)
              output_Abzug = 50 Watt (kann auch kleiner oder grösser gewählt werden)
              out ist dann = 250 Watt

              Die Ausgangsleistung muss addiert werden um das was mit output gesetzt wird wieder auszugleichen. Dabei ist der Wert der Ausgangsleistung immer der vorherige Wert.

              1. ausgang_max ist der maximale Wert, der vom BKW ins Netz geht wenn Bedarf besteht

              PV = 500
              min_PV_Leistung_laden = 100
              500 - 100 = 400 Watt gehen dann maximal ins Netz und 100 in den Akku

              1. Begrenzung des output und somit der einzustellenden Ausgangsleistung

              Der Verweis auf den aktuellen Gesamtverbrauch erfolgt hiermit:

              0b568b57-0c15-4378-a202-c8b862f8b4c6-image.png

              Wert = Triggervariable

              T 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • L lesiflo

                @the_stig sagte in Script zum Laden/Entladen von Zendure Solarflow:

                @lesiflo said in Script zum Laden/Entladen von Zendure Solarflow:

                Was genau verstehst du sonst nicht?

                Ich versuchs mal strukturiert:

                8e66fa2b-c3f9-4b46-876c-c625d23b3de2-image.png
                -> du setzt hier den Wert Output mit dem output_Abzug, aber warum addierst du den Regelwert einzustellende Ausgangsleistung (das ist doch der in der vorherigen REgelung gesetzte Output-Wert, oder? Verstehe ich logisch einfach nicht.

                24c0154e-9b85-4294-a4f7-e5866adcc3a8-image.png
                -> das verstehe ich auch nicht. ausgang_max setzt du warum?

                2f26dfe4-b3bd-4caf-b005-a226d4fbbc47-image.png
                -> Fortfolgend dazu: warum wird dann output mit ausgang_max gesetzt?

                Generell: irgendwie fehlt mir noch das Verständnis, wo da Bezug auf den aktuellen Verbrauch genommen wird. Irgendwo müsste doch der output durch einen Verweis auf den aktuellen Gesamtverbrauch genommen werden. Wie gesagt - sorry. Bin da irgendwie ziemlich planlos...

                Zu 1.
                "output_Abzug" nehme ich als Puffer um die Ausgabeleistung etwas abzusenken damit zwischen zwei Regelungen keine Einspeisung erfolgt.
                Bsp.:
                Wert = 300 Watt (ist der Wert aus dem Trigger)
                output_Abzug = 50 Watt (kann auch kleiner oder grösser gewählt werden)
                out ist dann = 250 Watt

                Die Ausgangsleistung muss addiert werden um das was mit output gesetzt wird wieder auszugleichen. Dabei ist der Wert der Ausgangsleistung immer der vorherige Wert.

                1. ausgang_max ist der maximale Wert, der vom BKW ins Netz geht wenn Bedarf besteht

                PV = 500
                min_PV_Leistung_laden = 100
                500 - 100 = 400 Watt gehen dann maximal ins Netz und 100 in den Akku

                1. Begrenzung des output und somit der einzustellenden Ausgangsleistung

                Der Verweis auf den aktuellen Gesamtverbrauch erfolgt hiermit:

                0b568b57-0c15-4378-a202-c8b862f8b4c6-image.png

                Wert = Triggervariable

                T Offline
                T Offline
                The_Stig
                schrieb am zuletzt editiert von
                #20

                @lesiflo Merci vielmals. So wird einiges klarer. Ich teste weiter...

                T 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • WildshunterW Offline
                  WildshunterW Offline
                  Wildshunter
                  schrieb am zuletzt editiert von Wildshunter
                  #21

                  Danke für das Script, läuft seit einigen Wochen komplett "Offline".
                  Was mir auffällt, bzw. gerne optimieren möchte ist das Schalten des Bypass Relais meines Hyper 2000 im Blocky Script, das schaltet doch sehr häufig. Mit welchen SOC Werten bzw. Ober / Untergrenze arbeitet Ihr denn? Eingestellt ist hier Untergrenze 10% und Obergrenze 98%. Wie würde man im Script das monatliche Laden auf SOC 100% realisieren?
                  Kann man hier im Blocky etwas optimieren, damit es nicht so häufig schaltet? Wie oft klickert bei Euch das Relais an den Grenzen? (Braun = SOC / gelb = Bypass ON/Off).
                  PS: Ahhh, ich sehe gerade, Lesliflo, hast oben wohl das Blocky Script paar Änderungen drin, ich verwende ein aelteres, angepasstes von Dir. Ich stelle mal um auf Dein "Neues"....evtl. liegt da das Problem. Vielleicht könntest Du oben in Deiner Beschreibung noch kurz schreiben, was man deaktivieren sollte, wenn kein Tibber vorhanden. Danke!

                  a5baf2d7-d136-446c-8080-9769aaf5db5c-image.png

                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • WildshunterW Wildshunter

                    Danke für das Script, läuft seit einigen Wochen komplett "Offline".
                    Was mir auffällt, bzw. gerne optimieren möchte ist das Schalten des Bypass Relais meines Hyper 2000 im Blocky Script, das schaltet doch sehr häufig. Mit welchen SOC Werten bzw. Ober / Untergrenze arbeitet Ihr denn? Eingestellt ist hier Untergrenze 10% und Obergrenze 98%. Wie würde man im Script das monatliche Laden auf SOC 100% realisieren?
                    Kann man hier im Blocky etwas optimieren, damit es nicht so häufig schaltet? Wie oft klickert bei Euch das Relais an den Grenzen? (Braun = SOC / gelb = Bypass ON/Off).
                    PS: Ahhh, ich sehe gerade, Lesliflo, hast oben wohl das Blocky Script paar Änderungen drin, ich verwende ein aelteres, angepasstes von Dir. Ich stelle mal um auf Dein "Neues"....evtl. liegt da das Problem. Vielleicht könntest Du oben in Deiner Beschreibung noch kurz schreiben, was man deaktivieren sollte, wenn kein Tibber vorhanden. Danke!

                    a5baf2d7-d136-446c-8080-9769aaf5db5c-image.png

                    L Offline
                    L Offline
                    lesiflo
                    Most Active
                    schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                    #22

                    @wildshunter
                    Hab das mit Tibber jetzt oben beschrieben. Die neue Version beinhaltet genau diese Timeouts gegen das hin und herschalten. Ich arbeite ständig mit 10% und 100%

                    Laden am 1. des Monats auf 100 % so etwa. Um 00:01 Uhr wird auf 100% gesetzt, um 23:01 Uhr wieder auf 98%. Klappt aber nur wenn an dem Tag auch genug Leistung zum Aufladen vorhanden war.

                    80951930-825c-4c21-880e-69ff6222e078-image.png

                    Ansonsten kannst du versuchen noch pvforecast mit einzubauen um einen Tag zu erwischen an dem genug PV-Leistung vorhanden wäre.

                    WildshunterW 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • L lesiflo

                      @wildshunter
                      Hab das mit Tibber jetzt oben beschrieben. Die neue Version beinhaltet genau diese Timeouts gegen das hin und herschalten. Ich arbeite ständig mit 10% und 100%

                      Laden am 1. des Monats auf 100 % so etwa. Um 00:01 Uhr wird auf 100% gesetzt, um 23:01 Uhr wieder auf 98%. Klappt aber nur wenn an dem Tag auch genug Leistung zum Aufladen vorhanden war.

                      80951930-825c-4c21-880e-69ff6222e078-image.png

                      Ansonsten kannst du versuchen noch pvforecast mit einzubauen um einen Tag zu erwischen an dem genug PV-Leistung vorhanden wäre.

                      WildshunterW Offline
                      WildshunterW Offline
                      Wildshunter
                      schrieb am zuletzt editiert von Wildshunter
                      #23

                      @lesiflo
                      klasse, besten Dank, ich teste...

                      nutzt Du einen Hyper 2000?
                      Hatte gestern Abend auf das neue Script umgestellt und die beiden Modulteile bzgl. Tibber deaktiviert. Gestern Abend hat Zendure dann noch die Batterie bis ca.60% geladen. AC Modus 2.
                      Als ich heute morgen geschaut habe war dann Batterie auf 98% (voll), aber keine Solareinspeisung (obwohl Sonne) und keine Abgabe ins Hausnetz. Modus: AC Modus 1 und Bypass aus.... komisch. Manuell jetzt auf Modus 2 gesetzt und Solar läuft wieder, aber im Bypass.... irgendwas scheint da noch nicht korrekt zu laufen im Hyper...

                      Grüße

                      WildshunterW 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • T The_Stig

                        @lesiflo Merci vielmals. So wird einiges klarer. Ich teste weiter...

                        T Offline
                        T Offline
                        The_Stig
                        schrieb am zuletzt editiert von The_Stig
                        #24

                        @lesiflo danke nochmal. Nutze jetzt ein deutlich runter reduziertes Script, basierend auf deiner Vorlage. Mit meinem eigenen Versuchen ging es nicht gut. Aber der erste Eindruck deines Scripts sieht echt gut aus!

                        WildshunterW T 2 Antworten Letzte Antwort
                        0
                        • T The_Stig

                          @lesiflo danke nochmal. Nutze jetzt ein deutlich runter reduziertes Script, basierend auf deiner Vorlage. Mit meinem eigenen Versuchen ging es nicht gut. Aber der erste Eindruck deines Scripts sieht echt gut aus!

                          WildshunterW Offline
                          WildshunterW Offline
                          Wildshunter
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #25

                          @the_stig
                          welchen Zendure WL nutzt Du, den Hyper 2000?

                          T 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • WildshunterW Wildshunter

                            @the_stig
                            welchen Zendure WL nutzt Du, den Hyper 2000?

                            T Offline
                            T Offline
                            The_Stig
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #26

                            @wildshunter nein, nur den Hub2000 - daher brauche ich einiges vom Script nicht.

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • T The_Stig

                              @lesiflo danke nochmal. Nutze jetzt ein deutlich runter reduziertes Script, basierend auf deiner Vorlage. Mit meinem eigenen Versuchen ging es nicht gut. Aber der erste Eindruck deines Scripts sieht echt gut aus!

                              T Offline
                              T Offline
                              The_Stig
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #27

                              @lesiflo hast du eine Idee zu folgendem Screenshot:
                              9a385d2e-fd56-4f88-ade2-178a5086924b-image.png

                              Stromverbrauch liegt bei rund 3kW, max Ausgangsleistung ist auf 1200 Watt gestellt, trotzdem wird die Ausgangsleistung nur auf rund 720 Watt gesetzt. Fällt dir da was zu ein, warum? So sieht mein Script aktuell auch:
                              924699e7-b4c0-41b1-b947-821cefe893f8-image.png

                              L 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • T The_Stig

                                @lesiflo hast du eine Idee zu folgendem Screenshot:
                                9a385d2e-fd56-4f88-ade2-178a5086924b-image.png

                                Stromverbrauch liegt bei rund 3kW, max Ausgangsleistung ist auf 1200 Watt gestellt, trotzdem wird die Ausgangsleistung nur auf rund 720 Watt gesetzt. Fällt dir da was zu ein, warum? So sieht mein Script aktuell auch:
                                924699e7-b4c0-41b1-b947-821cefe893f8-image.png

                                L Offline
                                L Offline
                                lesiflo
                                Most Active
                                schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                                #28

                                @the_stig Auf was steht "ausgang_max_soll"? Bzw. wie sind die anderen Variablen gesetzt?

                                a84a2f0a-7418-4fbf-91d9-c9ed89bee687-image.png

                                T 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • WildshunterW Wildshunter

                                  @lesiflo
                                  klasse, besten Dank, ich teste...

                                  nutzt Du einen Hyper 2000?
                                  Hatte gestern Abend auf das neue Script umgestellt und die beiden Modulteile bzgl. Tibber deaktiviert. Gestern Abend hat Zendure dann noch die Batterie bis ca.60% geladen. AC Modus 2.
                                  Als ich heute morgen geschaut habe war dann Batterie auf 98% (voll), aber keine Solareinspeisung (obwohl Sonne) und keine Abgabe ins Hausnetz. Modus: AC Modus 1 und Bypass aus.... komisch. Manuell jetzt auf Modus 2 gesetzt und Solar läuft wieder, aber im Bypass.... irgendwas scheint da noch nicht korrekt zu laufen im Hyper...

                                  Grüße

                                  WildshunterW Offline
                                  WildshunterW Offline
                                  Wildshunter
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #29

                                  @wildshunter
                                  irgendwie schein der Hyper 2000 anders im Script zu reagieren, gerade nach Hause gekommen, Hyper arbeitet gerade nicht mehr (AC Mode 1). Einspeisung: kein Solar, kein Ausgang Haus. Batterie Idle. Wieder manuell auf AC Mode 2 gesetzt. Jetzt ist wieder Bypass: An.
                                  Hm... irgendwelche Ideen? Danke!

                                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • WildshunterW Wildshunter

                                    @wildshunter
                                    irgendwie schein der Hyper 2000 anders im Script zu reagieren, gerade nach Hause gekommen, Hyper arbeitet gerade nicht mehr (AC Mode 1). Einspeisung: kein Solar, kein Ausgang Haus. Batterie Idle. Wieder manuell auf AC Mode 2 gesetzt. Jetzt ist wieder Bypass: An.
                                    Hm... irgendwelche Ideen? Danke!

                                    L Offline
                                    L Offline
                                    lesiflo
                                    Most Active
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #30

                                    @wildshunter Wie sieht das Script aus?

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • L lesiflo

                                      @the_stig Auf was steht "ausgang_max_soll"? Bzw. wie sind die anderen Variablen gesetzt?

                                      a84a2f0a-7418-4fbf-91d9-c9ed89bee687-image.png

                                      T Offline
                                      T Offline
                                      The_Stig
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #31

                                      @lesiflo Sieht so aus:
                                      7623dee6-3e40-41d9-8798-f251ed853df7-image.png

                                      Habe jetzt mal die folgenden Schleifen von dir raus genommen, damit regelt er dann wieder hoch. Ggf. gehe ich auf die falschen Objekte im ioBroker mit deiner Regelung.
                                      9be8e09d-624c-4cc5-891f-7b7d6ec7d21e-image.png

                                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • T The_Stig

                                        @lesiflo Sieht so aus:
                                        7623dee6-3e40-41d9-8798-f251ed853df7-image.png

                                        Habe jetzt mal die folgenden Schleifen von dir raus genommen, damit regelt er dann wieder hoch. Ggf. gehe ich auf die falschen Objekte im ioBroker mit deiner Regelung.
                                        9be8e09d-624c-4cc5-891f-7b7d6ec7d21e-image.png

                                        L Offline
                                        L Offline
                                        lesiflo
                                        Most Active
                                        schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                                        #32

                                        @the_stig Warum setzt du "output_abzug" auf -25?
                                        Wird doch schon abgezogen. "-" und "-" ergibt "+". Somit addierst du 25W auf deinen Output was dann ja zu Problemen führen kann.

                                        98feb07a-df16-451c-9f5d-2780e66fc067-image.png

                                        "input_Abzug" kannst du komplett rauslöschen.

                                        Hab dir mal eine Version mit meinem Hub1200 erstellt. Einfach importieren und durch deine Werte vom Hub ersetzen.
                                        Hub_Test.txt

                                        T 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • L lesiflo

                                          @the_stig Warum setzt du "output_abzug" auf -25?
                                          Wird doch schon abgezogen. "-" und "-" ergibt "+". Somit addierst du 25W auf deinen Output was dann ja zu Problemen führen kann.

                                          98feb07a-df16-451c-9f5d-2780e66fc067-image.png

                                          "input_Abzug" kannst du komplett rauslöschen.

                                          Hab dir mal eine Version mit meinem Hub1200 erstellt. Einfach importieren und durch deine Werte vom Hub ersetzen.
                                          Hub_Test.txt

                                          T Offline
                                          T Offline
                                          The_Stig
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #33

                                          @lesiflo said in Script zum Laden/Entladen von Zendure Solarflow:

                                          Hub_Test.txt

                                          Danke dir - grad mal getestet. Klappt nicht. Es wird sofort - bei unveränderten Variablen wie bei dir - auf Ausgangsleistung 0 gesetzt. Es muss was mit dem Ausgang_max und Ausgang_max_soll zu tun haben. Hatte ich ja vorher schon - wenn ich es raus nehme, klappt es.

                                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          557

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe