Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Sungrow Wallbox AC011E-01 erfolgreich mit Modbus eingebunden

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.9k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.3k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.5k

Sungrow Wallbox AC011E-01 erfolgreich mit Modbus eingebunden

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
89 Beiträge 16 Kommentatoren 18.8k Aufrufe 14 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • S Scusi

    @eisbaeeer said in Sungrow Wallbox AC011E-01 erfolgreich mit Modbus eingebunden:

    @scusi Den WinetS Adapter hast du mal neu gestartet? Der ist ziemlich zickig, wenn es um falsche oder zu häufige Anfragen geht. Meine Erfahrung, nicht öfter als alle 5-6 Sekunden abrufen. Bei mir war die Wifi Verbindung instabiler als mit RJ45. Bei mir läuft er mit 10000ms Abfrageintervall stabil.

    ja alles schon neugestarte, Adapter neu installiert. Verbindungen sind alle da wennich sie anpinge.
    Kennst du dich mit nmap aus? Das kommt wenn ich den nmap ausführe:
    Unbenannt.JPG
    ist das OK?

    HomoranH Nicht stören
    HomoranH Nicht stören
    Homoran
    Global Moderator Administrators
    schrieb am zuletzt editiert von Homoran
    #42

    @scusi Bitte code immer als Text in code-tags posten!
    keine Screenshots.

    ist das die MAC Adresse deines angefragten Geräts?
    Warum ist die unbekannt?
    Welche MAC Adresse steht denn in der Fritzbox zu der IP?

    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

    S 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • HomoranH Homoran

      @scusi Bitte code immer als Text in code-tags posten!
      keine Screenshots.

      ist das die MAC Adresse deines angefragten Geräts?
      Warum ist die unbekannt?
      Welche MAC Adresse steht denn in der Fritzbox zu der IP?

      S Offline
      S Offline
      Scusi
      schrieb am zuletzt editiert von
      #43

      @homoran said in Sungrow Wallbox AC011E-01 erfolgreich mit Modbus eingebunden:

      @scusi Bitte code immer als Text in code-tags posten!
      keine Screenshots.

      ist das die MAC Adresse deines angefragten Geräts?
      Warum ist die unbekannt?
      Welche MAC Adresse steht denn in der Fritzbox zu der IP?

      Sorry hab es jetzt rausgefunden. In der Winet-s Konfiguration war unter System>Weiterleitungskonfiguration>Modbus der Schalter für 502 nicht eingeschaltet:confounded:
      Danke an alle

      1 Antwort Letzte Antwort
      1
      • R RalfEngelberth

        @scusi sagte in Sungrow Wallbox AC011E-01 erfolgreich mit Modbus eingebunden:

        @ralfengelberth said in Sungrow Wallbox AC011E-01 erfolgreich mit Modbus eingebunden:

        @eisbaeeer Hallo, ich lese momentan meinen Wechselrichter über die IP 192.168.233 Port 502 ID 1 den modbus aus.
        Das funktioniert auch prima.
        Ich möchte aber auch meine Sungrow Wallbox AC011E-01 auslesen.
        Bekomme aber keine Verbindung.
        Für die Wallbox verwende ich auch die IP 192.168.1.133 Port 502 ID 3.
        Screenshot 2025-04-14 205953.jpg
        Hier ein paar Daten zur Info:
        Das Ladegerät und der Wechslrichter sind über RS485 verbunden.
        Am Umrichter habe ich den WiNet-S an IP 192.168.1.234 und 235
        Sowie ein Netzwerkkabel mit der IP 192.168.1.233
        Der Umrichter hat die ID1 und die Wallbox die ID3
        Den Modbus des Umrichter mit der IP 192.168.1.233 kann ich mit der ID1 auch über z.B. IoBroker auslesen.
        Zum Modbus des Ladegerätes bekomme ich aber keine Verbindung. Weder über die IP .233 noch IP.234 oder IP.235 sowie ID3
        Was mache ich falsch?
        Hier noch die Register Input

        _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
        21200	Serial_Number	Seriennummer		string	20	1	0		value		false	false
        21261	Rated voltage	Ausgangsspannung	V	uint16be	1	1	0		value		false	false
        21262	Work_MODE	Working Mode | 0=Network 2=PnP 6=EMS		uint16be	1	1	0		value		false	false
        21267	Charger_Status	Status Ladestation | 0=Disable 1=Enable		uint16be	1	1	0		value		false	false
        21299	Total_Energy	Ladeleistung total	Wh	uint32be	2	1	0		value		false	false
        21301	Charging_Voltage_R	Ladespannung_R | 0.1V	V	uint16be	1	1	0		value		false	false
        21302	Charging_Current_R	Ladestrom_R | 0.1A	A	uint16be	1	1	0		value		false	false
        21303	Charging_Voltage_S	Ladespannung_S | 0.1V	V	uint16be	1	1	0		value		false	false
        21304	Charging_Current_S	Ladestrom_S | 0.1A	A	uint16be	1	1	0		value		false	false
        21305	Charging_Voltage_T	Ladespannung_T | 0.1V	V	uint16be	1	1	0		value		false	false
        21306	Charging_Current_T	Ladestrom_T | 0.1A	A	uint16be	1	1	0		value		false	false
        21307	Charging_Power	Ladeenergie aktueller Ladevorgang 	W	uint32be	2	1	0		value		false	false
        21309	Charging_Engery	Ladeenergie seit Start des Ladevorgangs	Wh	uint32be	2	1	0		value		false	false
        21313	Start_Mode	Ladestart Modus | 1=EMS 2=CARD		uint16be	1	1	0		value		false	false
        21315	Power_Regulation	Leistungsregelung | 0=forbidden 1=allowed		uint16be	1	1	0		value		false	false
        21316	Charging_Status	Status Wallbox | 1=Idle 2=Standby 3=Charching 4=Charching suspended (Wallbox) 5=Charching suspended (Vehicle) 6=Charching complete 7=Reserved 8=Disabled 9=Fault		uint16be	1	1	0		value		false	false
        21317	Charge_Start_Time	Ladestart | Unix-time-stamp		uint32be	2	1	0		value		false	false
        21319	Charge_End_Time	Ladeende | Unix-time-stamp		uint32be	2	1	0		value		false	false
        

        Hier noch die Register Holding

        _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
        21200	Total_Energy	Bisher geladene Gesamtleistung	wh	uint32be	2	1			state		true	true	false	false
        21202	SetOutI	Ausgangsstrom | 0,1A | 6A-63A	A	uint16be	1	1			state		true	true	false	false
        21203	PhaseSwitch	PhaseSwitch | 0=3ph 1=1ph		uint16be	1	1			state		true	true	false	false
        21210	Charger_Enable	Charger Enable |  0=disable 1=enable		uint16be	1	1			state		true	true	false	false
        21211	START_STOP_CHARGING	Ladung Starten | Stoppen 0=Start 1=Stop		uint16be	1	1			state		true	true	false	false
        21212	Total_Energy	Total_Energy	Wh	uint32be	2	1			state		true	true	false	false
        21224	Year	Year		uint16be	1	1			state		true	true	false	false
        21225	Month	Month		uint16be	1	1			state		true	true	false	false
        21226	Day	Day		uint16be	1	1			state		true	true	false	false
        21227	Hour	Hour		uint16be	1	1			state		true	true	false	false
        21228	Minute	Minute		uint16be	1	1			state		true	true	false	false
        21229	Second	Second		uint16be	1	1			state		true	true	false	false
        21230	Dev_Address	Bus Adresse | deafult 248		uint16be	1	1			state		true	true	false	false
        21231	Enery_per_Km	Energie pro Km		uint16be	1	1			state		true	true	false	false
        

        Hier noch eine Erweiterung meiner Anfrage.
        Lokaler Port
        Screenshot 2025-04-15 070009.jpg

        S Offline
        S Offline
        Scusi
        schrieb am zuletzt editiert von
        #44

        @ralfengelberth said in Sungrow Wallbox AC011E-01 erfolgreich mit Modbus eingebunden:

        @scusi sagte in Sungrow Wallbox AC011E-01 erfolgreich mit Modbus eingebunden:

        @ralfengelberth said in Sungrow Wallbox AC011E-01 erfolgreich mit Modbus eingebunden:

        @eisbaeeer Hallo, ich lese momentan meinen Wechselrichter über die IP 192.168.233 Port 502 ID 1 den modbus aus.
        Das funktioniert auch prima.
        Ich möchte aber auch meine Sungrow Wallbox AC011E-01 auslesen.
        Bekomme aber keine Verbindung.
        Für die Wallbox verwende ich auch die IP 192.168.1.133 Port 502 ID 3.
        Screenshot 2025-04-14 205953.jpg
        Hier ein paar Daten zur Info:
        Das Ladegerät und der Wechslrichter sind über RS485 verbunden.
        Am Umrichter habe ich den WiNet-S an IP 192.168.1.234 und 235
        Sowie ein Netzwerkkabel mit der IP 192.168.1.233
        Der Umrichter hat die ID1 und die Wallbox die ID3
        Den Modbus des Umrichter mit der IP 192.168.1.233 kann ich mit der ID1 auch über z.B. IoBroker auslesen.
        Zum Modbus des Ladegerätes bekomme ich aber keine Verbindung. Weder über die IP .233 noch IP.234 oder IP.235 sowie ID3
        Was mache ich falsch?
        Hier noch die Register Input

        _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
        21200	Serial_Number	Seriennummer		string	20	1	0		value		false	false
        21261	Rated voltage	Ausgangsspannung	V	uint16be	1	1	0		value		false	false
        21262	Work_MODE	Working Mode | 0=Network 2=PnP 6=EMS		uint16be	1	1	0		value		false	false
        21267	Charger_Status	Status Ladestation | 0=Disable 1=Enable		uint16be	1	1	0		value		false	false
        21299	Total_Energy	Ladeleistung total	Wh	uint32be	2	1	0		value		false	false
        21301	Charging_Voltage_R	Ladespannung_R | 0.1V	V	uint16be	1	1	0		value		false	false
        21302	Charging_Current_R	Ladestrom_R | 0.1A	A	uint16be	1	1	0		value		false	false
        21303	Charging_Voltage_S	Ladespannung_S | 0.1V	V	uint16be	1	1	0		value		false	false
        21304	Charging_Current_S	Ladestrom_S | 0.1A	A	uint16be	1	1	0		value		false	false
        21305	Charging_Voltage_T	Ladespannung_T | 0.1V	V	uint16be	1	1	0		value		false	false
        21306	Charging_Current_T	Ladestrom_T | 0.1A	A	uint16be	1	1	0		value		false	false
        21307	Charging_Power	Ladeenergie aktueller Ladevorgang 	W	uint32be	2	1	0		value		false	false
        21309	Charging_Engery	Ladeenergie seit Start des Ladevorgangs	Wh	uint32be	2	1	0		value		false	false
        21313	Start_Mode	Ladestart Modus | 1=EMS 2=CARD		uint16be	1	1	0		value		false	false
        21315	Power_Regulation	Leistungsregelung | 0=forbidden 1=allowed		uint16be	1	1	0		value		false	false
        21316	Charging_Status	Status Wallbox | 1=Idle 2=Standby 3=Charching 4=Charching suspended (Wallbox) 5=Charching suspended (Vehicle) 6=Charching complete 7=Reserved 8=Disabled 9=Fault		uint16be	1	1	0		value		false	false
        21317	Charge_Start_Time	Ladestart | Unix-time-stamp		uint32be	2	1	0		value		false	false
        21319	Charge_End_Time	Ladeende | Unix-time-stamp		uint32be	2	1	0		value		false	false
        

        Hier noch die Register Holding

        _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
        21200	Total_Energy	Bisher geladene Gesamtleistung	wh	uint32be	2	1			state		true	true	false	false
        21202	SetOutI	Ausgangsstrom | 0,1A | 6A-63A	A	uint16be	1	1			state		true	true	false	false
        21203	PhaseSwitch	PhaseSwitch | 0=3ph 1=1ph		uint16be	1	1			state		true	true	false	false
        21210	Charger_Enable	Charger Enable |  0=disable 1=enable		uint16be	1	1			state		true	true	false	false
        21211	START_STOP_CHARGING	Ladung Starten | Stoppen 0=Start 1=Stop		uint16be	1	1			state		true	true	false	false
        21212	Total_Energy	Total_Energy	Wh	uint32be	2	1			state		true	true	false	false
        21224	Year	Year		uint16be	1	1			state		true	true	false	false
        21225	Month	Month		uint16be	1	1			state		true	true	false	false
        21226	Day	Day		uint16be	1	1			state		true	true	false	false
        21227	Hour	Hour		uint16be	1	1			state		true	true	false	false
        21228	Minute	Minute		uint16be	1	1			state		true	true	false	false
        21229	Second	Second		uint16be	1	1			state		true	true	false	false
        21230	Dev_Address	Bus Adresse | deafult 248		uint16be	1	1			state		true	true	false	false
        21231	Enery_per_Km	Energie pro Km		uint16be	1	1			state		true	true	false	false
        

        Hier noch eine Erweiterung meiner Anfrage.
        Lokaler Port
        Screenshot 2025-04-15 070009.jpg

        Hy mach mal nur der Schalter für 502 ein die anderen aus. Hat bei mir funktioniert.

        R 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • S Scusi

          @ralfengelberth said in Sungrow Wallbox AC011E-01 erfolgreich mit Modbus eingebunden:

          @scusi sagte in Sungrow Wallbox AC011E-01 erfolgreich mit Modbus eingebunden:

          @ralfengelberth said in Sungrow Wallbox AC011E-01 erfolgreich mit Modbus eingebunden:

          @eisbaeeer Hallo, ich lese momentan meinen Wechselrichter über die IP 192.168.233 Port 502 ID 1 den modbus aus.
          Das funktioniert auch prima.
          Ich möchte aber auch meine Sungrow Wallbox AC011E-01 auslesen.
          Bekomme aber keine Verbindung.
          Für die Wallbox verwende ich auch die IP 192.168.1.133 Port 502 ID 3.
          Screenshot 2025-04-14 205953.jpg
          Hier ein paar Daten zur Info:
          Das Ladegerät und der Wechslrichter sind über RS485 verbunden.
          Am Umrichter habe ich den WiNet-S an IP 192.168.1.234 und 235
          Sowie ein Netzwerkkabel mit der IP 192.168.1.233
          Der Umrichter hat die ID1 und die Wallbox die ID3
          Den Modbus des Umrichter mit der IP 192.168.1.233 kann ich mit der ID1 auch über z.B. IoBroker auslesen.
          Zum Modbus des Ladegerätes bekomme ich aber keine Verbindung. Weder über die IP .233 noch IP.234 oder IP.235 sowie ID3
          Was mache ich falsch?
          Hier noch die Register Input

          _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
          21200	Serial_Number	Seriennummer		string	20	1	0		value		false	false
          21261	Rated voltage	Ausgangsspannung	V	uint16be	1	1	0		value		false	false
          21262	Work_MODE	Working Mode | 0=Network 2=PnP 6=EMS		uint16be	1	1	0		value		false	false
          21267	Charger_Status	Status Ladestation | 0=Disable 1=Enable		uint16be	1	1	0		value		false	false
          21299	Total_Energy	Ladeleistung total	Wh	uint32be	2	1	0		value		false	false
          21301	Charging_Voltage_R	Ladespannung_R | 0.1V	V	uint16be	1	1	0		value		false	false
          21302	Charging_Current_R	Ladestrom_R | 0.1A	A	uint16be	1	1	0		value		false	false
          21303	Charging_Voltage_S	Ladespannung_S | 0.1V	V	uint16be	1	1	0		value		false	false
          21304	Charging_Current_S	Ladestrom_S | 0.1A	A	uint16be	1	1	0		value		false	false
          21305	Charging_Voltage_T	Ladespannung_T | 0.1V	V	uint16be	1	1	0		value		false	false
          21306	Charging_Current_T	Ladestrom_T | 0.1A	A	uint16be	1	1	0		value		false	false
          21307	Charging_Power	Ladeenergie aktueller Ladevorgang 	W	uint32be	2	1	0		value		false	false
          21309	Charging_Engery	Ladeenergie seit Start des Ladevorgangs	Wh	uint32be	2	1	0		value		false	false
          21313	Start_Mode	Ladestart Modus | 1=EMS 2=CARD		uint16be	1	1	0		value		false	false
          21315	Power_Regulation	Leistungsregelung | 0=forbidden 1=allowed		uint16be	1	1	0		value		false	false
          21316	Charging_Status	Status Wallbox | 1=Idle 2=Standby 3=Charching 4=Charching suspended (Wallbox) 5=Charching suspended (Vehicle) 6=Charching complete 7=Reserved 8=Disabled 9=Fault		uint16be	1	1	0		value		false	false
          21317	Charge_Start_Time	Ladestart | Unix-time-stamp		uint32be	2	1	0		value		false	false
          21319	Charge_End_Time	Ladeende | Unix-time-stamp		uint32be	2	1	0		value		false	false
          

          Hier noch die Register Holding

          _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
          21200	Total_Energy	Bisher geladene Gesamtleistung	wh	uint32be	2	1			state		true	true	false	false
          21202	SetOutI	Ausgangsstrom | 0,1A | 6A-63A	A	uint16be	1	1			state		true	true	false	false
          21203	PhaseSwitch	PhaseSwitch | 0=3ph 1=1ph		uint16be	1	1			state		true	true	false	false
          21210	Charger_Enable	Charger Enable |  0=disable 1=enable		uint16be	1	1			state		true	true	false	false
          21211	START_STOP_CHARGING	Ladung Starten | Stoppen 0=Start 1=Stop		uint16be	1	1			state		true	true	false	false
          21212	Total_Energy	Total_Energy	Wh	uint32be	2	1			state		true	true	false	false
          21224	Year	Year		uint16be	1	1			state		true	true	false	false
          21225	Month	Month		uint16be	1	1			state		true	true	false	false
          21226	Day	Day		uint16be	1	1			state		true	true	false	false
          21227	Hour	Hour		uint16be	1	1			state		true	true	false	false
          21228	Minute	Minute		uint16be	1	1			state		true	true	false	false
          21229	Second	Second		uint16be	1	1			state		true	true	false	false
          21230	Dev_Address	Bus Adresse | deafult 248		uint16be	1	1			state		true	true	false	false
          21231	Enery_per_Km	Energie pro Km		uint16be	1	1			state		true	true	false	false
          

          Hier noch eine Erweiterung meiner Anfrage.
          Lokaler Port
          Screenshot 2025-04-15 070009.jpg

          Hy mach mal nur der Schalter für 502 ein die anderen aus. Hat bei mir funktioniert.

          R Offline
          R Offline
          RalfEngelberth
          schrieb am zuletzt editiert von RalfEngelberth
          #45

          @scusi sagte in Sungrow Wallbox AC011E-01 erfolgreich mit Modbus eingebunden:

          Hab den Port 519 ausgeschaltet. Alls neu gestartet.
          Leider kein Erfolg.
          Ich bekomme keine Verbindung zur Wallbox.
          Hier nochmal die Einstellungen der Instanz 2
          Eigentlich die Selbe wie Instanz 1 nur die ID ist 3 und nicht 1
          Screenshot 2025-04-16 192819.jpg

          R 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • R RalfEngelberth

            @scusi sagte in Sungrow Wallbox AC011E-01 erfolgreich mit Modbus eingebunden:

            Hab den Port 519 ausgeschaltet. Alls neu gestartet.
            Leider kein Erfolg.
            Ich bekomme keine Verbindung zur Wallbox.
            Hier nochmal die Einstellungen der Instanz 2
            Eigentlich die Selbe wie Instanz 1 nur die ID ist 3 und nicht 1
            Screenshot 2025-04-16 192819.jpg

            R Offline
            R Offline
            RalfEngelberth
            schrieb am zuletzt editiert von
            #46

            @eisbaeeer Ich habe deine Anleitung gelesen.
            Nur nochmal ob ich alles richtig verstanden habe.
            Ich habe den WinetS über WLAN mit der IP 192.168.1.234 und über LAN mit der IP 192.168.1.235 verbunden.
            Zusätzlich noch den Internen LAN mit IP 192.168.1.235 belegt.
            Du schreibst, dass beide (WLAN und LAN) gehen müssten.
            Ich habe mir einen Modbus Analyser installiert und den Modbus abgefragt.
            Mit der IP 192.168.233 (LAN) und der Adresse 13011 bekomme ich von der Wallbox (ID1) eine Rückmeldung. siehe Bild.
            Verwende ich aber die IP 192.168.1.234 (WLAN) oder IP 192.168.1.235 (Intern. LAN) habe ich keine positive Rückmeldung.
            Von der Wallbox bekomme ich mit der Adresse 21261 weder mit der IP ...233 , 234 oder ...235 keine Rückmeldung.
            Demnach ist der Fehler doch in den Einstellung von WinetS zu suchen.
            Aber wo?
            Screenshot 2025-04-17 063553.jpg

            EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • R RalfEngelberth

              @eisbaeeer Ich habe deine Anleitung gelesen.
              Nur nochmal ob ich alles richtig verstanden habe.
              Ich habe den WinetS über WLAN mit der IP 192.168.1.234 und über LAN mit der IP 192.168.1.235 verbunden.
              Zusätzlich noch den Internen LAN mit IP 192.168.1.235 belegt.
              Du schreibst, dass beide (WLAN und LAN) gehen müssten.
              Ich habe mir einen Modbus Analyser installiert und den Modbus abgefragt.
              Mit der IP 192.168.233 (LAN) und der Adresse 13011 bekomme ich von der Wallbox (ID1) eine Rückmeldung. siehe Bild.
              Verwende ich aber die IP 192.168.1.234 (WLAN) oder IP 192.168.1.235 (Intern. LAN) habe ich keine positive Rückmeldung.
              Von der Wallbox bekomme ich mit der Adresse 21261 weder mit der IP ...233 , 234 oder ...235 keine Rückmeldung.
              Demnach ist der Fehler doch in den Einstellung von WinetS zu suchen.
              Aber wo?
              Screenshot 2025-04-17 063553.jpg

              EisbaeeerE Offline
              EisbaeeerE Offline
              Eisbaeeer
              Developer
              schrieb am zuletzt editiert von Eisbaeeer
              #47

              @ralfengelberth

              Verstehe ich das richtig?

              @ralfengelberth sagte in Sungrow Wallbox AC011E-01 erfolgreich mit Modbus eingebunden:

              Ich habe den WinetS über WLAN mit der IP 192.168.1.234 und über LAN mit der IP 192.168.1.235 verbunden.
              Zusätzlich noch den Internen LAN mit IP 192.168.1.235 belegt.

              Dein WinetS hat aber schon eine andere IP als dein Wechselrichter? Jede Schnittstelle muss eine eigene IP-Adresse haben. Z.B.:
              WinetS = 192.168.1.234 (Wifi) ODER WinetS = 192.168.1.234 (LAN)
              Wechselrichter = 192.168.1.235

              Dann zwei Adapter anlegen. Einer ruft den WinetS ab, einer den Wechselrichter.

              Meine Einstellungen am WinetS:
              252c78c3-deae-4762-ae58-084e6d6037c0-image.png

              ebc4a44e-c5b7-491c-a5cc-7f7b96746c40-image.png

              ec863540-ba52-4f31-bf5a-1de42eb8c406-image.png

              9468a2a9-9619-4bd0-be9e-7b377eab97fa-image.png

              Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!

              R 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • EisbaeeerE Eisbaeeer

                @ralfengelberth

                Verstehe ich das richtig?

                @ralfengelberth sagte in Sungrow Wallbox AC011E-01 erfolgreich mit Modbus eingebunden:

                Ich habe den WinetS über WLAN mit der IP 192.168.1.234 und über LAN mit der IP 192.168.1.235 verbunden.
                Zusätzlich noch den Internen LAN mit IP 192.168.1.235 belegt.

                Dein WinetS hat aber schon eine andere IP als dein Wechselrichter? Jede Schnittstelle muss eine eigene IP-Adresse haben. Z.B.:
                WinetS = 192.168.1.234 (Wifi) ODER WinetS = 192.168.1.234 (LAN)
                Wechselrichter = 192.168.1.235

                Dann zwei Adapter anlegen. Einer ruft den WinetS ab, einer den Wechselrichter.

                Meine Einstellungen am WinetS:
                252c78c3-deae-4762-ae58-084e6d6037c0-image.png

                ebc4a44e-c5b7-491c-a5cc-7f7b96746c40-image.png

                ec863540-ba52-4f31-bf5a-1de42eb8c406-image.png

                9468a2a9-9619-4bd0-be9e-7b377eab97fa-image.png

                R Offline
                R Offline
                RalfEngelberth
                schrieb am zuletzt editiert von
                #48

                @eisbaeeer sagte in Sungrow Wallbox AC011E-01 erfolgreich mit Modbus eingebunden:

                Dein WinetS hat aber schon eine andere IP als dein Wechselrichter? Jede Schnittstelle muss eine eigene IP-Adresse haben. Z.B.:
                WinetS = 192.168.1.234 (Wifi)

                Verstehe ich nicht.
                Jede Schnittstelle hat doch eine eigene IP bei mir.
                Oder verstehe ich das falsch?

                S 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • R RalfEngelberth

                  @eisbaeeer sagte in Sungrow Wallbox AC011E-01 erfolgreich mit Modbus eingebunden:

                  Dein WinetS hat aber schon eine andere IP als dein Wechselrichter? Jede Schnittstelle muss eine eigene IP-Adresse haben. Z.B.:
                  WinetS = 192.168.1.234 (Wifi)

                  Verstehe ich nicht.
                  Jede Schnittstelle hat doch eine eigene IP bei mir.
                  Oder verstehe ich das falsch?

                  S Offline
                  S Offline
                  Scusi
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #49

                  @ralfengelberth said in Sungrow Wallbox AC011E-01 erfolgreich mit Modbus eingebunden:

                  @eisbaeeer sagte in Sungrow Wallbox AC011E-01 erfolgreich mit Modbus eingebunden:

                  Dein WinetS hat aber schon eine andere IP als dein Wechselrichter? Jede Schnittstelle muss eine eigene IP-Adresse haben. Z.B.:
                  WinetS = 192.168.1.234 (Wifi)

                  Verstehe ich nicht.
                  Jede Schnittstelle hat doch eine eigene IP bei mir.
                  Oder verstehe ich das falsch?

                  Wenn du die IP-Adresse vom WinetS im Brower eingibst müsstest du auf den lokalen Zugriff des WR kommen. Wenn das funktioniert müsst auch der Modbus funktionieren. Hast du auch im Lokalen Zugriff unter Modbus (502) die SSL-Verschlüsselung ausgeschaltet, danach ging es bei mir.

                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • S Scusi

                    @ralfengelberth said in Sungrow Wallbox AC011E-01 erfolgreich mit Modbus eingebunden:

                    @eisbaeeer sagte in Sungrow Wallbox AC011E-01 erfolgreich mit Modbus eingebunden:

                    Dein WinetS hat aber schon eine andere IP als dein Wechselrichter? Jede Schnittstelle muss eine eigene IP-Adresse haben. Z.B.:
                    WinetS = 192.168.1.234 (Wifi)

                    Verstehe ich nicht.
                    Jede Schnittstelle hat doch eine eigene IP bei mir.
                    Oder verstehe ich das falsch?

                    Wenn du die IP-Adresse vom WinetS im Brower eingibst müsstest du auf den lokalen Zugriff des WR kommen. Wenn das funktioniert müsst auch der Modbus funktionieren. Hast du auch im Lokalen Zugriff unter Modbus (502) die SSL-Verschlüsselung ausgeschaltet, danach ging es bei mir.

                    R Offline
                    R Offline
                    RalfEngelberth
                    schrieb am zuletzt editiert von RalfEngelberth
                    #50

                    @scusi
                    @eisbaeeer
                    Ich habe mal versucht etwas Licht in den vielen IP-Adressen zu bringen.
                    Hier ein Schaubild meiner Daten.
                    Ich bekomme immer noch keine Verbindung zur Wallbox
                    Screenshot 2025-04-20 083118.jpg

                    M EisbaeeerE 2 Antworten Letzte Antwort
                    0
                    • R RalfEngelberth

                      @scusi
                      @eisbaeeer
                      Ich habe mal versucht etwas Licht in den vielen IP-Adressen zu bringen.
                      Hier ein Schaubild meiner Daten.
                      Ich bekomme immer noch keine Verbindung zur Wallbox
                      Screenshot 2025-04-20 083118.jpg

                      M Offline
                      M Offline
                      Maddm
                      schrieb am zuletzt editiert von Maddm
                      #51

                      @ralfengelberth
                      Dein WR hat die IP .233, dein Winet-S hat die .234 - ich habe ein vergleichbares Setup.

                      Den WR fragt die Modbus-Instanz 0 über seine IP Adresse mit Port 502 als Master mit ID 1 ab.
                      Die WB frage ich über die IP des Winet-S mit Port 502 als Master mit ID 2 ab (ID 1 ist bei mir der WR).

                      Evtl. deinstallier die Instanz 1 nochmal, stop den iobroker und installiert ihn neu, so ging es bei mir nach einigen Hin und Her.

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • R RalfEngelberth

                        @scusi
                        @eisbaeeer
                        Ich habe mal versucht etwas Licht in den vielen IP-Adressen zu bringen.
                        Hier ein Schaubild meiner Daten.
                        Ich bekomme immer noch keine Verbindung zur Wallbox
                        Screenshot 2025-04-20 083118.jpg

                        EisbaeeerE Offline
                        EisbaeeerE Offline
                        Eisbaeeer
                        Developer
                        schrieb am zuletzt editiert von Eisbaeeer
                        #52

                        @ralfengelberth
                        Vielen Dank für das Bild. Das sagt einfach mal was aus. Und schon ist der Fehler gefunden..

                        Trag hier (Screenshot unten) mal die IP vom LAN vom WinetS. Dann sollte das gehen.
                        Modbus-Adapter 1 --> LAN vom WR mit der ID:1
                        Modbus-Adapter 2 --> LAN vom Winet-S mit der ID:3
                        Du kannst natürlich auch das WLAN vom Winet-S nutzen. Meine Erfahrung ist aber, dass der LAN-Port stabiler ist.

                        15991cb1-4d0a-457a-b1d9-f6714788f39b-image.png

                        Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!

                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • R Offline
                          R Offline
                          Rummelpunz
                          schrieb am zuletzt editiert von Rummelpunz
                          #53

                          Hallo zusammen!
                          Keine Ahnung, ob das Thema mit den unplausibel hohen Werten noch aktuell ist, aber ich habe das mal unter dem verlinkten issue beantwortet. Das Problem ist die Vertauschung von Low-Word und High-Word bei einem 32bit Wert. Schaut mal in den issue, da steht auch ein Beispiel.

                          Andere Frage:
                          @Eisbaeeer: Wie sicher bist Du mit der Liste der Register? Ich meine, bei den meisten kommen ja durchaus sinnvolle Wert raus, aber mit dem WorkMode (Adresse 21262) habe ich ein Problem. Nach der Liste soll es da nur 0=Network, 2=PnP und 6=EMS geben. Wenn ich das Register auslese, bekomme ich als Antwort aber 0xA0 (160dez) angezeigt, ein Wert, mit dem ich nicht wirklich etwas anfangen kann. Sieht mehr nach einem Max-Strom (16A) aus.

                          Ich lese die Daten mit einem Modbus-Tool (Modbusmonitor) vom Android Handy aus, da muss ich dann die Adressen in Deiner Liste zwar um 1 anpassen, aber wie gesagt: sonst passt alles, was ich bisher angeschaut hatte.

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • EisbaeeerE Eisbaeeer

                            @ralfengelberth
                            Vielen Dank für das Bild. Das sagt einfach mal was aus. Und schon ist der Fehler gefunden..

                            Trag hier (Screenshot unten) mal die IP vom LAN vom WinetS. Dann sollte das gehen.
                            Modbus-Adapter 1 --> LAN vom WR mit der ID:1
                            Modbus-Adapter 2 --> LAN vom Winet-S mit der ID:3
                            Du kannst natürlich auch das WLAN vom Winet-S nutzen. Meine Erfahrung ist aber, dass der LAN-Port stabiler ist.

                            15991cb1-4d0a-457a-b1d9-f6714788f39b-image.png

                            R Offline
                            R Offline
                            RalfEngelberth
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #54

                            @eisbaeeer sagte in Sungrow Wallbox AC011E-01 erfolgreich mit Modbus eingebunden:

                            @ralfengelberth
                            Vielen Dank für das Bild. Das sagt einfach mal was aus. Und schon ist der Fehler gefunden..

                            Trag hier (Screenshot unten) mal die IP vom LAN vom WinetS. Dann sollte das gehen.
                            Modbus-Adapter 1 --> LAN vom WR mit der ID:1
                            Modbus-Adapter 2 --> LAN vom Winet-S mit der ID:3
                            Du kannst natürlich auch das WLAN vom Winet-S nutzen. Meine Erfahrung ist aber, dass der LAN-Port stabiler ist.

                            15991cb1-4d0a-457a-b1d9-f6714788f39b-image.png

                            Vielen Dank
                            Es hat funktioniert
                            Echt super
                            Danke an alle

                            R 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • R RalfEngelberth

                              @eisbaeeer sagte in Sungrow Wallbox AC011E-01 erfolgreich mit Modbus eingebunden:

                              @ralfengelberth
                              Vielen Dank für das Bild. Das sagt einfach mal was aus. Und schon ist der Fehler gefunden..

                              Trag hier (Screenshot unten) mal die IP vom LAN vom WinetS. Dann sollte das gehen.
                              Modbus-Adapter 1 --> LAN vom WR mit der ID:1
                              Modbus-Adapter 2 --> LAN vom Winet-S mit der ID:3
                              Du kannst natürlich auch das WLAN vom Winet-S nutzen. Meine Erfahrung ist aber, dass der LAN-Port stabiler ist.

                              15991cb1-4d0a-457a-b1d9-f6714788f39b-image.png

                              Vielen Dank
                              Es hat funktioniert
                              Echt super
                              Danke an alle

                              R Offline
                              R Offline
                              RalfEngelberth
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #55

                              @eisbaeeer Ich habe doch noch eine Frage.
                              Hast du ein aktuelles Widges zum steuern der Wallbox sowie die benötigten Register?

                              EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • R RalfEngelberth

                                @eisbaeeer Ich habe doch noch eine Frage.
                                Hast du ein aktuelles Widges zum steuern der Wallbox sowie die benötigten Register?

                                EisbaeeerE Offline
                                EisbaeeerE Offline
                                Eisbaeeer
                                Developer
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #56

                                @ralfengelberth
                                Du musst dazu die Holding Register des Wechselrichters ab 33540 beschreiben.
                                Du findest diese hier: https://github.com/Eisbaeeer/sungrow/blob/main/Hybrid_SHXXRT_Holding-Register.tsv

                                Ein Widget gibt es nicht, das musst du dir zusammenbauen.

                                Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!

                                M 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • EisbaeeerE Eisbaeeer

                                  @ralfengelberth
                                  Du musst dazu die Holding Register des Wechselrichters ab 33540 beschreiben.
                                  Du findest diese hier: https://github.com/Eisbaeeer/sungrow/blob/main/Hybrid_SHXXRT_Holding-Register.tsv

                                  Ein Widget gibt es nicht, das musst du dir zusammenbauen.

                                  M Offline
                                  M Offline
                                  Maddm
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #57

                                  @eisbaeeer
                                  So, seit dieser Woche habe ich mein Auto und bin froh, jetzt auch die Werte der Wallbox auszulesen.
                                  Allerdings finde ich viele Werte tatsächlich sehr irritierend:

                                  • modbus.1.inputRegisters.21299_Total_Energy hat den Wert 200212480 Wh ... ich habe laut iSolarCloud gerade mal rund 3 kW geladen
                                  • modbus.1.inputRegisters.21307_Charging_Power hat gerade eben den Wert 275644416 W
                                  • modbus.1.inputRegisters.21309_Charging_Engery hat gerade eben den Wert 25886720 Wh
                                  • Start und End Time (modbus.1.inputRegisters.21317_Charge_Start_Time bzw. 21319) sind im UnixTimestamp Format, wenn ich das umrechne kommen bei mir Werte aus dem Jahr 2075 raus (aktuell: 3340003340)

                                  Wie kommen diese Zahlen zu Stande bzw. wie rechnet ihr sie in saubere Werte um?

                                  S R 2 Antworten Letzte Antwort
                                  0
                                  • M Maddm

                                    @eisbaeeer
                                    So, seit dieser Woche habe ich mein Auto und bin froh, jetzt auch die Werte der Wallbox auszulesen.
                                    Allerdings finde ich viele Werte tatsächlich sehr irritierend:

                                    • modbus.1.inputRegisters.21299_Total_Energy hat den Wert 200212480 Wh ... ich habe laut iSolarCloud gerade mal rund 3 kW geladen
                                    • modbus.1.inputRegisters.21307_Charging_Power hat gerade eben den Wert 275644416 W
                                    • modbus.1.inputRegisters.21309_Charging_Engery hat gerade eben den Wert 25886720 Wh
                                    • Start und End Time (modbus.1.inputRegisters.21317_Charge_Start_Time bzw. 21319) sind im UnixTimestamp Format, wenn ich das umrechne kommen bei mir Werte aus dem Jahr 2075 raus (aktuell: 3340003340)

                                    Wie kommen diese Zahlen zu Stande bzw. wie rechnet ihr sie in saubere Werte um?

                                    S Offline
                                    S Offline
                                    Scusi
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #58

                                    @maddm Hallo, stell doch mal die die 3 Register 21299, 21307 und 21309 auf unsigned 32 bit (Big Endian word swap) um, das hat bei mir geholfen.
                                    Die Zeit habeichauch noch nicht herrausgefunden wie man die umwandelt und in der Vis darstellt.
                                    Vlt. kann ein anderer uns helfen.

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • M Maddm

                                      @eisbaeeer
                                      So, seit dieser Woche habe ich mein Auto und bin froh, jetzt auch die Werte der Wallbox auszulesen.
                                      Allerdings finde ich viele Werte tatsächlich sehr irritierend:

                                      • modbus.1.inputRegisters.21299_Total_Energy hat den Wert 200212480 Wh ... ich habe laut iSolarCloud gerade mal rund 3 kW geladen
                                      • modbus.1.inputRegisters.21307_Charging_Power hat gerade eben den Wert 275644416 W
                                      • modbus.1.inputRegisters.21309_Charging_Engery hat gerade eben den Wert 25886720 Wh
                                      • Start und End Time (modbus.1.inputRegisters.21317_Charge_Start_Time bzw. 21319) sind im UnixTimestamp Format, wenn ich das umrechne kommen bei mir Werte aus dem Jahr 2075 raus (aktuell: 3340003340)

                                      Wie kommen diese Zahlen zu Stande bzw. wie rechnet ihr sie in saubere Werte um?

                                      R Offline
                                      R Offline
                                      Rummelpunz
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #59

                                      @maddm Ich habe das unter diesem GitHub-Issue beschrieben:
                                      https://github.com/shcshc76/sungrow/issues/3

                                      Das Problem ist, dass bei eine. 32bit Wert das Low-Word (also die Bits 0 bis 15) zuerst gesendet werden. Das muss bei der Umrechnung beachtet werden, dann passen die Werte.

                                      Sag Bescheid, wenn Du bei Github nicht sn den issue kommst, dann erkläre ich es hier nochmal genauer.

                                      M EisbaeeerE 2 Antworten Letzte Antwort
                                      0
                                      • R Rummelpunz

                                        @maddm Ich habe das unter diesem GitHub-Issue beschrieben:
                                        https://github.com/shcshc76/sungrow/issues/3

                                        Das Problem ist, dass bei eine. 32bit Wert das Low-Word (also die Bits 0 bis 15) zuerst gesendet werden. Das muss bei der Umrechnung beachtet werden, dann passen die Werte.

                                        Sag Bescheid, wenn Du bei Github nicht sn den issue kommst, dann erkläre ich es hier nochmal genauer.

                                        M Offline
                                        M Offline
                                        Maddm
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #60

                                        @rummelpunz Ja, soweit verstanden - da hat der Tipp von @Scusi geholfen: einfach die "Typen" der 3 genannten Werte ändern, dann passen die Werte direkt.

                                        Was mich tatsächlich mehr irritiert sind die komplett wilden Werte der Timestamps (Start und Ende)... die Zahlen werden im Laufe eines Nachmittags so groß, dass man im Jahr 2100 rauskommt, dann fangen sie wieder sehr niedrig an, dass man im Jahr 1970 rauskommt.

                                        Hat das bisher niemanden hier im Thread gestört bzw. hat da jemand ne Lösung für, evtl. reicht es ja auch einfach an den "Typen" der Register zu drehen?!

                                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • M Maddm

                                          @rummelpunz Ja, soweit verstanden - da hat der Tipp von @Scusi geholfen: einfach die "Typen" der 3 genannten Werte ändern, dann passen die Werte direkt.

                                          Was mich tatsächlich mehr irritiert sind die komplett wilden Werte der Timestamps (Start und Ende)... die Zahlen werden im Laufe eines Nachmittags so groß, dass man im Jahr 2100 rauskommt, dann fangen sie wieder sehr niedrig an, dass man im Jahr 1970 rauskommt.

                                          Hat das bisher niemanden hier im Thread gestört bzw. hat da jemand ne Lösung für, evtl. reicht es ja auch einfach an den "Typen" der Register zu drehen?!

                                          R Offline
                                          R Offline
                                          Rummelpunz
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #61

                                          @maddm Da gilt im Prinzip das Gleiche. Der Wert ist im Unix-Timecode-Format und zählt die Sekubden ab 01.01.1970. Funfact am Rande: ich hab heute mal spaßeshalber einen dieser Werte umgerechnet, dafür gibt's im Netz diverse Converter, auch online, wo nan einfach den 32-Bit-Wert als (Dezimal-)Zahl einträgt und dann das Datum umgerechnet bekommt.
                                          Hat bei mir gepasst. Aber eben auch da: Low-Word first!

                                          M 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          808

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.6k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe