Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. ioBroker Allgemein
    4. Sungrow Wallbox AC011E-01 erfolgreich mit Modbus eingebunden

    NEWS

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    • Monatsrückblick - April 2025

    Sungrow Wallbox AC011E-01 erfolgreich mit Modbus eingebunden

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • R
      RalfEngelberth @Scusi last edited by

      @scusi sagte in Sungrow Wallbox AC011E-01 erfolgreich mit Modbus eingebunden:

      @ralfengelberth Hallo ich hab mal ne Frage. Ich suche die ganze Zeit in der isolarcloud die Ansicht wo ich die Modus-ID sehen kann. Ich finde die nicht. Kannst du mir da bitte mal weiter helfen. Danke

      Kann ich dir leider nicht sagen.
      Ich frage ihn über den WiNet-S Device Manager ab.

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • R
        RalfEngelberth @Scusi last edited by

        @scusi sagte in Sungrow Wallbox AC011E-01 erfolgreich mit Modbus eingebunden:

        @ralfengelberth said in Sungrow Wallbox AC011E-01 erfolgreich mit Modbus eingebunden:

        @eisbaeeer Hallo, ich lese momentan meinen Wechselrichter über die IP 192.168.233 Port 502 ID 1 den modbus aus.
        Das funktioniert auch prima.
        Ich möchte aber auch meine Sungrow Wallbox AC011E-01 auslesen.
        Bekomme aber keine Verbindung.
        Für die Wallbox verwende ich auch die IP 192.168.1.133 Port 502 ID 3.
        Screenshot 2025-04-14 205953.jpg
        Hier ein paar Daten zur Info:
        Das Ladegerät und der Wechslrichter sind über RS485 verbunden.
        Am Umrichter habe ich den WiNet-S an IP 192.168.1.234 und 235
        Sowie ein Netzwerkkabel mit der IP 192.168.1.233
        Der Umrichter hat die ID1 und die Wallbox die ID3
        Den Modbus des Umrichter mit der IP 192.168.1.233 kann ich mit der ID1 auch über z.B. IoBroker auslesen.
        Zum Modbus des Ladegerätes bekomme ich aber keine Verbindung. Weder über die IP .233 noch IP.234 oder IP.235 sowie ID3
        Was mache ich falsch?
        Hier noch die Register Input

        _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
        21200	Serial_Number	Seriennummer		string	20	1	0		value		false	false
        21261	Rated voltage	Ausgangsspannung	V	uint16be	1	1	0		value		false	false
        21262	Work_MODE	Working Mode | 0=Network 2=PnP 6=EMS		uint16be	1	1	0		value		false	false
        21267	Charger_Status	Status Ladestation | 0=Disable 1=Enable		uint16be	1	1	0		value		false	false
        21299	Total_Energy	Ladeleistung total	Wh	uint32be	2	1	0		value		false	false
        21301	Charging_Voltage_R	Ladespannung_R | 0.1V	V	uint16be	1	1	0		value		false	false
        21302	Charging_Current_R	Ladestrom_R | 0.1A	A	uint16be	1	1	0		value		false	false
        21303	Charging_Voltage_S	Ladespannung_S | 0.1V	V	uint16be	1	1	0		value		false	false
        21304	Charging_Current_S	Ladestrom_S | 0.1A	A	uint16be	1	1	0		value		false	false
        21305	Charging_Voltage_T	Ladespannung_T | 0.1V	V	uint16be	1	1	0		value		false	false
        21306	Charging_Current_T	Ladestrom_T | 0.1A	A	uint16be	1	1	0		value		false	false
        21307	Charging_Power	Ladeenergie aktueller Ladevorgang 	W	uint32be	2	1	0		value		false	false
        21309	Charging_Engery	Ladeenergie seit Start des Ladevorgangs	Wh	uint32be	2	1	0		value		false	false
        21313	Start_Mode	Ladestart Modus | 1=EMS 2=CARD		uint16be	1	1	0		value		false	false
        21315	Power_Regulation	Leistungsregelung | 0=forbidden 1=allowed		uint16be	1	1	0		value		false	false
        21316	Charging_Status	Status Wallbox | 1=Idle 2=Standby 3=Charching 4=Charching suspended (Wallbox) 5=Charching suspended (Vehicle) 6=Charching complete 7=Reserved 8=Disabled 9=Fault		uint16be	1	1	0		value		false	false
        21317	Charge_Start_Time	Ladestart | Unix-time-stamp		uint32be	2	1	0		value		false	false
        21319	Charge_End_Time	Ladeende | Unix-time-stamp		uint32be	2	1	0		value		false	false
        

        Hier noch die Register Holding

        _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
        21200	Total_Energy	Bisher geladene Gesamtleistung	wh	uint32be	2	1			state		true	true	false	false
        21202	SetOutI	Ausgangsstrom | 0,1A | 6A-63A	A	uint16be	1	1			state		true	true	false	false
        21203	PhaseSwitch	PhaseSwitch | 0=3ph 1=1ph		uint16be	1	1			state		true	true	false	false
        21210	Charger_Enable	Charger Enable |  0=disable 1=enable		uint16be	1	1			state		true	true	false	false
        21211	START_STOP_CHARGING	Ladung Starten | Stoppen 0=Start 1=Stop		uint16be	1	1			state		true	true	false	false
        21212	Total_Energy	Total_Energy	Wh	uint32be	2	1			state		true	true	false	false
        21224	Year	Year		uint16be	1	1			state		true	true	false	false
        21225	Month	Month		uint16be	1	1			state		true	true	false	false
        21226	Day	Day		uint16be	1	1			state		true	true	false	false
        21227	Hour	Hour		uint16be	1	1			state		true	true	false	false
        21228	Minute	Minute		uint16be	1	1			state		true	true	false	false
        21229	Second	Second		uint16be	1	1			state		true	true	false	false
        21230	Dev_Address	Bus Adresse | deafult 248		uint16be	1	1			state		true	true	false	false
        21231	Enery_per_Km	Energie pro Km		uint16be	1	1			state		true	true	false	false
        

        Hier noch eine Erweiterung meiner Anfrage.
        Lokaler Port
        Screenshot 2025-04-15 070009.jpg

        S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Eisbaeeer
          Eisbaeeer Developer @Scusi last edited by

          @scusi Du wirst in der iSolarCloud keine Modbus ID´s finden. Die gibt es nur entweder dokumentiert bei Sungrow oder undokumentiert in Github. Z.B. hier: https://github.com/shcshc76/sungrow dokumentiert. @RalfEngelberth hier ist auch von mir beschrieben, wie man die beiden Schnittstellen in iobroker einträgt.

          S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • S
            Scusi @Eisbaeeer last edited by

            @eisbaeeer said in Sungrow Wallbox AC011E-01 erfolgreich mit Modbus eingebunden:

            @scusi Du wirst in der iSolarCloud keine Modbus ID´s finden. Die gibt es nur entweder dokumentiert bei Sungrow oder undokumentiert in Github. Z.B. hier: https://github.com/shcshc76/sungrow dokumentiert. @RalfEngelberth hier ist auch von mir beschrieben, wie man die beiden Schnittstellen in iobroker einträgt.

            Hallo @Eisbaeeer erstmal danke ich meinte die Geräte -ID. Die habe ich jetzt gefunden. Bei mir ist es die 3 für die Wallbox. Bei mir ist es genauso wie bei @RalfEngelberth Modbus zum WR funktioniert wunderbar mit der IP von der LAN-Schnittstelle aber ich bekomme leider keine Verbindung zum Winet-S IP mit einer zweiten Instand (Modbus). Weder LAN noch WLAN.
            Den Adapter schon zickmal neuinstalliert eskommt einfach keine Verbindung zustande das Daten abgerufen werden. In der iSolar APP sehe ich die Werte der Wallbox und kann sie auch steuern.
            Hat keiner eine Idee

            Eisbaeeer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Eisbaeeer
              Eisbaeeer Developer @Scusi last edited by Eisbaeeer

              @scusi Den WinetS Adapter hast du mal neu gestartet? Der ist ziemlich zickig, wenn es um falsche oder zu häufige Anfragen geht. Meine Erfahrung, nicht öfter als alle 5-6 Sekunden abrufen. Bei mir war die Wifi Verbindung instabiler als mit RJ45. Bei mir läuft er mit 10000ms Abfrageintervall stabil.

              S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • S
                Scusi @Eisbaeeer last edited by

                @eisbaeeer said in Sungrow Wallbox AC011E-01 erfolgreich mit Modbus eingebunden:

                @scusi Den WinetS Adapter hast du mal neu gestartet? Der ist ziemlich zickig, wenn es um falsche oder zu häufige Anfragen geht. Meine Erfahrung, nicht öfter als alle 5-6 Sekunden abrufen. Bei mir war die Wifi Verbindung instabiler als mit RJ45. Bei mir läuft er mit 10000ms Abfrageintervall stabil.

                ja alles schon neugestarte, Adapter neu installiert. Verbindungen sind alle da wennich sie anpinge.
                Kennst du dich mit nmap aus? Das kommt wenn ich den nmap ausführe:
                Unbenannt.JPG
                ist das OK?

                Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Homoran
                  Homoran Global Moderator Administrators @Scusi last edited by Homoran

                  @scusi Bitte code immer als Text in code-tags posten!
                  keine Screenshots.

                  ist das die MAC Adresse deines angefragten Geräts?
                  Warum ist die unbekannt?
                  Welche MAC Adresse steht denn in der Fritzbox zu der IP?

                  S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • S
                    Scusi @Homoran last edited by

                    @homoran said in Sungrow Wallbox AC011E-01 erfolgreich mit Modbus eingebunden:

                    @scusi Bitte code immer als Text in code-tags posten!
                    keine Screenshots.

                    ist das die MAC Adresse deines angefragten Geräts?
                    Warum ist die unbekannt?
                    Welche MAC Adresse steht denn in der Fritzbox zu der IP?

                    Sorry hab es jetzt rausgefunden. In der Winet-s Konfiguration war unter System>Weiterleitungskonfiguration>Modbus der Schalter für 502 nicht eingeschaltet😖
                    Danke an alle

                    1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • S
                      Scusi @RalfEngelberth last edited by

                      @ralfengelberth said in Sungrow Wallbox AC011E-01 erfolgreich mit Modbus eingebunden:

                      @scusi sagte in Sungrow Wallbox AC011E-01 erfolgreich mit Modbus eingebunden:

                      @ralfengelberth said in Sungrow Wallbox AC011E-01 erfolgreich mit Modbus eingebunden:

                      @eisbaeeer Hallo, ich lese momentan meinen Wechselrichter über die IP 192.168.233 Port 502 ID 1 den modbus aus.
                      Das funktioniert auch prima.
                      Ich möchte aber auch meine Sungrow Wallbox AC011E-01 auslesen.
                      Bekomme aber keine Verbindung.
                      Für die Wallbox verwende ich auch die IP 192.168.1.133 Port 502 ID 3.
                      Screenshot 2025-04-14 205953.jpg
                      Hier ein paar Daten zur Info:
                      Das Ladegerät und der Wechslrichter sind über RS485 verbunden.
                      Am Umrichter habe ich den WiNet-S an IP 192.168.1.234 und 235
                      Sowie ein Netzwerkkabel mit der IP 192.168.1.233
                      Der Umrichter hat die ID1 und die Wallbox die ID3
                      Den Modbus des Umrichter mit der IP 192.168.1.233 kann ich mit der ID1 auch über z.B. IoBroker auslesen.
                      Zum Modbus des Ladegerätes bekomme ich aber keine Verbindung. Weder über die IP .233 noch IP.234 oder IP.235 sowie ID3
                      Was mache ich falsch?
                      Hier noch die Register Input

                      _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
                      21200	Serial_Number	Seriennummer		string	20	1	0		value		false	false
                      21261	Rated voltage	Ausgangsspannung	V	uint16be	1	1	0		value		false	false
                      21262	Work_MODE	Working Mode | 0=Network 2=PnP 6=EMS		uint16be	1	1	0		value		false	false
                      21267	Charger_Status	Status Ladestation | 0=Disable 1=Enable		uint16be	1	1	0		value		false	false
                      21299	Total_Energy	Ladeleistung total	Wh	uint32be	2	1	0		value		false	false
                      21301	Charging_Voltage_R	Ladespannung_R | 0.1V	V	uint16be	1	1	0		value		false	false
                      21302	Charging_Current_R	Ladestrom_R | 0.1A	A	uint16be	1	1	0		value		false	false
                      21303	Charging_Voltage_S	Ladespannung_S | 0.1V	V	uint16be	1	1	0		value		false	false
                      21304	Charging_Current_S	Ladestrom_S | 0.1A	A	uint16be	1	1	0		value		false	false
                      21305	Charging_Voltage_T	Ladespannung_T | 0.1V	V	uint16be	1	1	0		value		false	false
                      21306	Charging_Current_T	Ladestrom_T | 0.1A	A	uint16be	1	1	0		value		false	false
                      21307	Charging_Power	Ladeenergie aktueller Ladevorgang 	W	uint32be	2	1	0		value		false	false
                      21309	Charging_Engery	Ladeenergie seit Start des Ladevorgangs	Wh	uint32be	2	1	0		value		false	false
                      21313	Start_Mode	Ladestart Modus | 1=EMS 2=CARD		uint16be	1	1	0		value		false	false
                      21315	Power_Regulation	Leistungsregelung | 0=forbidden 1=allowed		uint16be	1	1	0		value		false	false
                      21316	Charging_Status	Status Wallbox | 1=Idle 2=Standby 3=Charching 4=Charching suspended (Wallbox) 5=Charching suspended (Vehicle) 6=Charching complete 7=Reserved 8=Disabled 9=Fault		uint16be	1	1	0		value		false	false
                      21317	Charge_Start_Time	Ladestart | Unix-time-stamp		uint32be	2	1	0		value		false	false
                      21319	Charge_End_Time	Ladeende | Unix-time-stamp		uint32be	2	1	0		value		false	false
                      

                      Hier noch die Register Holding

                      _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                      21200	Total_Energy	Bisher geladene Gesamtleistung	wh	uint32be	2	1			state		true	true	false	false
                      21202	SetOutI	Ausgangsstrom | 0,1A | 6A-63A	A	uint16be	1	1			state		true	true	false	false
                      21203	PhaseSwitch	PhaseSwitch | 0=3ph 1=1ph		uint16be	1	1			state		true	true	false	false
                      21210	Charger_Enable	Charger Enable |  0=disable 1=enable		uint16be	1	1			state		true	true	false	false
                      21211	START_STOP_CHARGING	Ladung Starten | Stoppen 0=Start 1=Stop		uint16be	1	1			state		true	true	false	false
                      21212	Total_Energy	Total_Energy	Wh	uint32be	2	1			state		true	true	false	false
                      21224	Year	Year		uint16be	1	1			state		true	true	false	false
                      21225	Month	Month		uint16be	1	1			state		true	true	false	false
                      21226	Day	Day		uint16be	1	1			state		true	true	false	false
                      21227	Hour	Hour		uint16be	1	1			state		true	true	false	false
                      21228	Minute	Minute		uint16be	1	1			state		true	true	false	false
                      21229	Second	Second		uint16be	1	1			state		true	true	false	false
                      21230	Dev_Address	Bus Adresse | deafult 248		uint16be	1	1			state		true	true	false	false
                      21231	Enery_per_Km	Energie pro Km		uint16be	1	1			state		true	true	false	false
                      

                      Hier noch eine Erweiterung meiner Anfrage.
                      Lokaler Port
                      Screenshot 2025-04-15 070009.jpg

                      Hy mach mal nur der Schalter für 502 ein die anderen aus. Hat bei mir funktioniert.

                      R 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • R
                        RalfEngelberth @Scusi last edited by RalfEngelberth

                        @scusi sagte in Sungrow Wallbox AC011E-01 erfolgreich mit Modbus eingebunden:

                        Hab den Port 519 ausgeschaltet. Alls neu gestartet.
                        Leider kein Erfolg.
                        Ich bekomme keine Verbindung zur Wallbox.
                        Hier nochmal die Einstellungen der Instanz 2
                        Eigentlich die Selbe wie Instanz 1 nur die ID ist 3 und nicht 1
                        Screenshot 2025-04-16 192819.jpg

                        R 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • R
                          RalfEngelberth @RalfEngelberth last edited by

                          @eisbaeeer Ich habe deine Anleitung gelesen.
                          Nur nochmal ob ich alles richtig verstanden habe.
                          Ich habe den WinetS über WLAN mit der IP 192.168.1.234 und über LAN mit der IP 192.168.1.235 verbunden.
                          Zusätzlich noch den Internen LAN mit IP 192.168.1.235 belegt.
                          Du schreibst, dass beide (WLAN und LAN) gehen müssten.
                          Ich habe mir einen Modbus Analyser installiert und den Modbus abgefragt.
                          Mit der IP 192.168.233 (LAN) und der Adresse 13011 bekomme ich von der Wallbox (ID1) eine Rückmeldung. siehe Bild.
                          Verwende ich aber die IP 192.168.1.234 (WLAN) oder IP 192.168.1.235 (Intern. LAN) habe ich keine positive Rückmeldung.
                          Von der Wallbox bekomme ich mit der Adresse 21261 weder mit der IP ...233 , 234 oder ...235 keine Rückmeldung.
                          Demnach ist der Fehler doch in den Einstellung von WinetS zu suchen.
                          Aber wo?
                          Screenshot 2025-04-17 063553.jpg

                          Eisbaeeer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Eisbaeeer
                            Eisbaeeer Developer @RalfEngelberth last edited by Eisbaeeer

                            @ralfengelberth

                            Verstehe ich das richtig?

                            @ralfengelberth sagte in Sungrow Wallbox AC011E-01 erfolgreich mit Modbus eingebunden:

                            Ich habe den WinetS über WLAN mit der IP 192.168.1.234 und über LAN mit der IP 192.168.1.235 verbunden.
                            Zusätzlich noch den Internen LAN mit IP 192.168.1.235 belegt.

                            Dein WinetS hat aber schon eine andere IP als dein Wechselrichter? Jede Schnittstelle muss eine eigene IP-Adresse haben. Z.B.:
                            WinetS = 192.168.1.234 (Wifi) ODER WinetS = 192.168.1.234 (LAN)
                            Wechselrichter = 192.168.1.235

                            Dann zwei Adapter anlegen. Einer ruft den WinetS ab, einer den Wechselrichter.

                            Meine Einstellungen am WinetS:
                            252c78c3-deae-4762-ae58-084e6d6037c0-image.png

                            ebc4a44e-c5b7-491c-a5cc-7f7b96746c40-image.png

                            ec863540-ba52-4f31-bf5a-1de42eb8c406-image.png

                            9468a2a9-9619-4bd0-be9e-7b377eab97fa-image.png

                            R 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • R
                              RalfEngelberth @Eisbaeeer last edited by

                              @eisbaeeer sagte in Sungrow Wallbox AC011E-01 erfolgreich mit Modbus eingebunden:

                              Dein WinetS hat aber schon eine andere IP als dein Wechselrichter? Jede Schnittstelle muss eine eigene IP-Adresse haben. Z.B.:
                              WinetS = 192.168.1.234 (Wifi)

                              Verstehe ich nicht.
                              Jede Schnittstelle hat doch eine eigene IP bei mir.
                              Oder verstehe ich das falsch?

                              S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • S
                                Scusi @RalfEngelberth last edited by

                                @ralfengelberth said in Sungrow Wallbox AC011E-01 erfolgreich mit Modbus eingebunden:

                                @eisbaeeer sagte in Sungrow Wallbox AC011E-01 erfolgreich mit Modbus eingebunden:

                                Dein WinetS hat aber schon eine andere IP als dein Wechselrichter? Jede Schnittstelle muss eine eigene IP-Adresse haben. Z.B.:
                                WinetS = 192.168.1.234 (Wifi)

                                Verstehe ich nicht.
                                Jede Schnittstelle hat doch eine eigene IP bei mir.
                                Oder verstehe ich das falsch?

                                Wenn du die IP-Adresse vom WinetS im Brower eingibst müsstest du auf den lokalen Zugriff des WR kommen. Wenn das funktioniert müsst auch der Modbus funktionieren. Hast du auch im Lokalen Zugriff unter Modbus (502) die SSL-Verschlüsselung ausgeschaltet, danach ging es bei mir.

                                R 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • R
                                  RalfEngelberth @Scusi last edited by RalfEngelberth

                                  @scusi
                                  @eisbaeeer
                                  Ich habe mal versucht etwas Licht in den vielen IP-Adressen zu bringen.
                                  Hier ein Schaubild meiner Daten.
                                  Ich bekomme immer noch keine Verbindung zur Wallbox
                                  Screenshot 2025-04-20 083118.jpg

                                  M Eisbaeeer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • M
                                    Maddm @RalfEngelberth last edited by Maddm

                                    @ralfengelberth
                                    Dein WR hat die IP .233, dein Winet-S hat die .234 - ich habe ein vergleichbares Setup.

                                    Den WR fragt die Modbus-Instanz 0 über seine IP Adresse mit Port 502 als Master mit ID 1 ab.
                                    Die WB frage ich über die IP des Winet-S mit Port 502 als Master mit ID 2 ab (ID 1 ist bei mir der WR).

                                    Evtl. deinstallier die Instanz 1 nochmal, stop den iobroker und installiert ihn neu, so ging es bei mir nach einigen Hin und Her.

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Eisbaeeer
                                      Eisbaeeer Developer @RalfEngelberth last edited by Eisbaeeer

                                      @ralfengelberth
                                      Vielen Dank für das Bild. Das sagt einfach mal was aus. Und schon ist der Fehler gefunden..

                                      Trag hier (Screenshot unten) mal die IP vom LAN vom WinetS. Dann sollte das gehen.
                                      Modbus-Adapter 1 --> LAN vom WR mit der ID:1
                                      Modbus-Adapter 2 --> LAN vom Winet-S mit der ID:3
                                      Du kannst natürlich auch das WLAN vom Winet-S nutzen. Meine Erfahrung ist aber, dass der LAN-Port stabiler ist.

                                      15991cb1-4d0a-457a-b1d9-f6714788f39b-image.png

                                      R 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • R
                                        Rummelpunz last edited by Rummelpunz

                                        Hallo zusammen!
                                        Keine Ahnung, ob das Thema mit den unplausibel hohen Werten noch aktuell ist, aber ich habe das mal unter dem verlinkten issue beantwortet. Das Problem ist die Vertauschung von Low-Word und High-Word bei einem 32bit Wert. Schaut mal in den issue, da steht auch ein Beispiel.

                                        Andere Frage:
                                        @Eisbaeeer: Wie sicher bist Du mit der Liste der Register? Ich meine, bei den meisten kommen ja durchaus sinnvolle Wert raus, aber mit dem WorkMode (Adresse 21262) habe ich ein Problem. Nach der Liste soll es da nur 0=Network, 2=PnP und 6=EMS geben. Wenn ich das Register auslese, bekomme ich als Antwort aber 0xA0 (160dez) angezeigt, ein Wert, mit dem ich nicht wirklich etwas anfangen kann. Sieht mehr nach einem Max-Strom (16A) aus.

                                        Ich lese die Daten mit einem Modbus-Tool (Modbusmonitor) vom Android Handy aus, da muss ich dann die Adressen in Deiner Liste zwar um 1 anpassen, aber wie gesagt: sonst passt alles, was ich bisher angeschaut hatte.

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • R
                                          RalfEngelberth @Eisbaeeer last edited by

                                          @eisbaeeer sagte in Sungrow Wallbox AC011E-01 erfolgreich mit Modbus eingebunden:

                                          @ralfengelberth
                                          Vielen Dank für das Bild. Das sagt einfach mal was aus. Und schon ist der Fehler gefunden..

                                          Trag hier (Screenshot unten) mal die IP vom LAN vom WinetS. Dann sollte das gehen.
                                          Modbus-Adapter 1 --> LAN vom WR mit der ID:1
                                          Modbus-Adapter 2 --> LAN vom Winet-S mit der ID:3
                                          Du kannst natürlich auch das WLAN vom Winet-S nutzen. Meine Erfahrung ist aber, dass der LAN-Port stabiler ist.

                                          15991cb1-4d0a-457a-b1d9-f6714788f39b-image.png

                                          Vielen Dank
                                          Es hat funktioniert
                                          Echt super
                                          Danke an alle

                                          R 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • R
                                            RalfEngelberth @RalfEngelberth last edited by

                                            @eisbaeeer Ich habe doch noch eine Frage.
                                            Hast du ein aktuelles Widges zum steuern der Wallbox sowie die benötigten Register?

                                            Eisbaeeer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            549
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.6k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            15
                                            87
                                            7695
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo