      Maddm @Eisbaeeer last edited by Maddm

      @eisbaeeer
      Re: Sungrow Wallbox AC011E-01 erfolgreich mit Modbus eingebunden

      Ich bin durch die Suche auf diesen Thread gekommen und freue mich sehr da drüber: ich habe seit 2 Jahren einen SH8.0RT Hybrid WR in Betrieb, den ich seither auch per Modbus auslese. Seit kurzem habe ich auch die WB AC011E von Sungrow und möchte die Daten dort auch abgreifen. Sie ist per RS-485 mit dem WR verbunden.

      Ich hab die Verbindung jetzt hinbekommen, wundere mich aber dass die angelegten Objekte unterhalb der Modbus.1. Instanz alle die Präfix "NaN" tragen, da muss doch eigentlich die 5-stellige Registernummer stehen?
      Bildschirmfoto 2025-04-09 um 09.01.29.png

      Bildschirmfoto 2025-04-09 um 09.02.30.png

      Edit: die fehlerhaften Namen werden anscheinend durch den Haken "Alias benutzen", das war true. Setze ich es auf false, werden gar keine Objekte mehr angelegt, aber das Log ist voller Fehler:
      Bildschirmfoto 2025-04-09 um 09.13.50.png

      Ich vermute, dass meine Settings in den beiden Instanzen falsch / unsauber sind
      Mein Setup von Modbus Instanz 0 (WR):
      Bildschirmfoto 2025-04-09 um 09.12.24.png

      Mein Setup von Modbus Instanz 1 (WB):
      Bildschirmfoto 2025-04-09 um 09.12.15.png

      M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • M
        Maddm @Maddm last edited by

        Nochmal ein Nachtrag zu meinem vorher geschilderten Fehler mit der zweiten Modbus Instanz:

        • wenn ich die Instanz 1 (für die WB) MIT dem Haken "Alias benutzen" starte, bekomme ich alle Objekte angelegt, aber jedes Objekt mit dem NaN-Präfix im Namen.
        • starte ich die Instanz ohne "Alias benutzen", wird das Log mit folgenden Fehler geflutet:
        2025-04-10 08:20:12.593	error	Invalid inputRegisters address: -8801
        modbus.1
        2025-04-10 08:20:12.593	error	Invalid inputRegisters address: -8740
        modbus.1
        2025-04-10 08:20:12.592	error	Invalid inputRegisters address: -8739
        modbus.1
        2025-04-10 08:20:12.592	error	Invalid inputRegisters address: -8734
        modbus.1
        2025-04-10 08:20:12.592	error	Invalid inputRegisters address: -8702
        modbus.1
        2025-04-10 08:20:12.592	error	Invalid inputRegisters address: -8700
        modbus.1
        2025-04-10 08:20:12.592	error	Invalid inputRegisters address: -8699
        modbus.1
        2025-04-10 08:20:12.592	error	Invalid inputRegisters address: -8698
        modbus.1
        2025-04-10 08:20:12.592	error	Invalid inputRegisters address: -8697
        modbus.1
        2025-04-10 08:20:12.592	error	Invalid inputRegisters address: -8696
        modbus.1
        2025-04-10 08:20:12.591	error	Invalid inputRegisters address: -8695
        modbus.1
        2025-04-10 08:20:12.591	error	Invalid inputRegisters address: -8694
        modbus.1
        2025-04-10 08:20:12.591	error	Invalid inputRegisters address: -8692
        modbus.1
        2025-04-10 08:20:12.591	error	Invalid inputRegisters address: -8688
        modbus.1
        2025-04-10 08:20:12.591	error	Invalid inputRegisters address: -8686
        modbus.1
        2025-04-10 08:20:12.591	error	Invalid inputRegisters address: -8685
        modbus.1
        2025-04-10 08:20:12.591	error	Invalid inputRegisters address: -8684
        modbus.1
        2025-04-10 08:20:12.590	error	Invalid inputRegisters address: -8682
        

        Die Input Register Einträge habe ich allerdings 1:1 von @Eisbaeeer übernommen, die Holding Register Einträge habe ich nicht übernommen, da ich erstmal nur auslesen will.

        Eisbaeeer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Eisbaeeer
          Eisbaeeer Developer @Maddm last edited by

          @maddm Deine Einstellungen stimmen erstmal mit meinen überein.
          Über welchen Adapter liest du die Daten. Wichtig, die SH08RT Modbus Daten musst du am Wechselrichter lesen (Ethernet port des Wechselrichters). Nur der WR gibt die Daten aus.
          Die Daten von der Wallbox über den Stick.
          Bei mir hat also jede Instanz eine eigene IP. Einmal die Wechselrichter IP und die andere Instanz die des Sticks. Sonst funktioniert das ganze nicht. Bei deinen Einstellungen liest du beide Geräte vermutlich über den Stick?
          Grüße Lars

          M R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • M
            Maddm @Eisbaeeer last edited by

            @eisbaeeer said in Sungrow Wallbox AC011E-01 erfolgreich mit Modbus eingebunden:

            Bei deinen Einstellungen liest du beide Geräte vermutlich über den Stick?

            Die IP, die ich seit rund 2 Jahren mit modbus Instanz 0 auslese ist die des Wechselrichters (der ist per LAN Kabel mit dem Heimnetz verbunden), die Einstellungen dazu sind im vorvorherigen Post zu sehen.

            Ich hatte tatsächlich diese IP auch genutzt, um die Wallbox auszulesen (s. meine Einstellungen im Screenshot oben), da hast Du jetzt gesagt: die Wallbox MUSS über die IP des WiNet-S ausgelesen werden, das ist die .49 (darüber erreiche ich auch das Webinterface mit dem Login).

            Aber auch damit komme ich nicht wirklich weiter:

            • wenn ich den Haken "Aliases benutzen" nicht setze, bekomme ich kein Objekt unter inputRegisters der Instanz 1 angelegt, zusätzlich gibts die Fehlermeldungen, die ich schon gepostet habe
            • setze ich den Haken "Aliases benutzen", legt er alle Input Register an, allerdings ohne die Registernummer sondern nur mit NaN-als Präfix.

            Was mir tatsächlich nicht ganz klar ist:
            ich habe 2 Instanzen von modbus installiert und beide gehen auf unterschiedliche IP Adressen, jeweils auf den Port 502.

            • Instanz 0 liest die IP des WR und dort die ID 1
            • Instanz 1 liest die IP des Winet-S und dort die ID 2 (weil dort die WB zu erreichen ist)
              Muss ich dann in den Instanzen jeweils den Haken bei "mehrere Geräte IDs" setzen oder nicht?

            Aktuell ist mir nicht ganz klar, wo ich in den Settings noch was falsch mache, vielleicht kannst Du mal Deine Verbindungseinstellungen der beiden Instanzen posten (gern vollständig, also incl. der ganzen Timeouts etc).

            M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • M
              Maddm @Maddm last edited by Maddm

              @Eisbaeeer
              Absolut unverständlich:
              ich hab heute die Instanz 1 nochmal deinstalliert, die restlichen Objekte/Knoten entfernt, den iobroker neu gestartet, die Instanz 1 neu installiert, konfiguriert und... es geht.

              Kann ich nicht wirklich verstehen, aber es geht: ich kann alle Daten der WB auslesen 💪 Mangels Auto ist das aktuell ausser der Seriennummer tatsächlich alles 0, aber immerhin.

              Ich plane, meine Daten (wie auch bei den PV Daten) in JSON Objekten abzulegen (ich habe z.B. eins mit einem Array, dass eine JSON Struktur pro Tag enthält), um daraus einfache tabellarische Übersichten zu machen (Datum, Ladung ins Auto, € gespart usw...)
              Mal schauen, welche Register dafür die richtigen sind, das wird sich aber durch ausprobieren finden lassen.

              Evtl. kann mir schonmal jemand vorab ein Fragezeichen nehmen:
              der Working Mode soll gemäß "Label" 0, 2 oder 6 sein... bei mir steht als Wert 160... ist das normal?
              Ich habe den Lademodus EMS an der Wallbox hinterlegt (AP an der Wallbox starten und dann direkt mit einem Handy verbinden auf der 192.168.4.1)
              Bildschirmfoto 2025-04-11 um 14.40.57.png

              Danke für diesen Thread, war in Summe dann doch sehr hilfreich.

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • R
                RalfEngelberth @Eisbaeeer last edited by

                @eisbaeeer Hallo, ich lese momentan meinen Wechselrichter über die IP 192.168.233 Port 502 ID 1 den modbus aus.
                Das funktioniert auch prima.
                Ich möchte aber auch meine Sungrow Wallbox AC011E-01 auslesen.
                Bekomme aber keine Verbindung.
                Für die Wallbox verwende ich auch die IP 192.168.1.133 Port 502 ID 3.
                Screenshot 2025-04-14 205953.jpg
                Hier ein paar Daten zur Info:
                Das Ladegerät und der Wechslrichter sind über RS485 verbunden.
                Am Umrichter habe ich den WiNet-S an IP 192.168.1.234 und 235
                Sowie ein Netzwerkkabel mit der IP 192.168.1.233
                Der Umrichter hat die ID1 und die Wallbox die ID3
                Den Modbus des Umrichter mit der IP 192.168.1.233 kann ich mit der ID1 auch über z.B. IoBroker auslesen.
                Zum Modbus des Ladegerätes bekomme ich aber keine Verbindung. Weder über die IP .233 noch IP.234 oder IP.235 sowie ID3
                Was mache ich falsch?
                Hier noch die Register Input

                _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
                21200	Serial_Number	Seriennummer		string	20	1	0		value		false	false
                21261	Rated voltage	Ausgangsspannung	V	uint16be	1	1	0		value		false	false
                21262	Work_MODE	Working Mode | 0=Network 2=PnP 6=EMS		uint16be	1	1	0		value		false	false
                21267	Charger_Status	Status Ladestation | 0=Disable 1=Enable		uint16be	1	1	0		value		false	false
                21299	Total_Energy	Ladeleistung total	Wh	uint32be	2	1	0		value		false	false
                21301	Charging_Voltage_R	Ladespannung_R | 0.1V	V	uint16be	1	1	0		value		false	false
                21302	Charging_Current_R	Ladestrom_R | 0.1A	A	uint16be	1	1	0		value		false	false
                21303	Charging_Voltage_S	Ladespannung_S | 0.1V	V	uint16be	1	1	0		value		false	false
                21304	Charging_Current_S	Ladestrom_S | 0.1A	A	uint16be	1	1	0		value		false	false
                21305	Charging_Voltage_T	Ladespannung_T | 0.1V	V	uint16be	1	1	0		value		false	false
                21306	Charging_Current_T	Ladestrom_T | 0.1A	A	uint16be	1	1	0		value		false	false
                21307	Charging_Power	Ladeenergie aktueller Ladevorgang 	W	uint32be	2	1	0		value		false	false
                21309	Charging_Engery	Ladeenergie seit Start des Ladevorgangs	Wh	uint32be	2	1	0		value		false	false
                21313	Start_Mode	Ladestart Modus | 1=EMS 2=CARD		uint16be	1	1	0		value		false	false
                21315	Power_Regulation	Leistungsregelung | 0=forbidden 1=allowed		uint16be	1	1	0		value		false	false
                21316	Charging_Status	Status Wallbox | 1=Idle 2=Standby 3=Charching 4=Charching suspended (Wallbox) 5=Charching suspended (Vehicle) 6=Charching complete 7=Reserved 8=Disabled 9=Fault		uint16be	1	1	0		value		false	false
                21317	Charge_Start_Time	Ladestart | Unix-time-stamp		uint32be	2	1	0		value		false	false
                21319	Charge_End_Time	Ladeende | Unix-time-stamp		uint32be	2	1	0		value		false	false
                

                Hier noch die Register Holding

                _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                21200	Total_Energy	Bisher geladene Gesamtleistung	wh	uint32be	2	1			state		true	true	false	false
                21202	SetOutI	Ausgangsstrom | 0,1A | 6A-63A	A	uint16be	1	1			state		true	true	false	false
                21203	PhaseSwitch	PhaseSwitch | 0=3ph 1=1ph		uint16be	1	1			state		true	true	false	false
                21210	Charger_Enable	Charger Enable |  0=disable 1=enable		uint16be	1	1			state		true	true	false	false
                21211	START_STOP_CHARGING	Ladung Starten | Stoppen 0=Start 1=Stop		uint16be	1	1			state		true	true	false	false
                21212	Total_Energy	Total_Energy	Wh	uint32be	2	1			state		true	true	false	false
                21224	Year	Year		uint16be	1	1			state		true	true	false	false
                21225	Month	Month		uint16be	1	1			state		true	true	false	false
                21226	Day	Day		uint16be	1	1			state		true	true	false	false
                21227	Hour	Hour		uint16be	1	1			state		true	true	false	false
                21228	Minute	Minute		uint16be	1	1			state		true	true	false	false
                21229	Second	Second		uint16be	1	1			state		true	true	false	false
                21230	Dev_Address	Bus Adresse | deafult 248		uint16be	1	1			state		true	true	false	false
                21231	Enery_per_Km	Energie pro Km		uint16be	1	1			state		true	true	false	false
                
                S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • S
                  Scusi @RalfEngelberth last edited by

                  @ralfengelberth said in Sungrow Wallbox AC011E-01 erfolgreich mit Modbus eingebunden:

                  @eisbaeeer Hallo, ich lese momentan meinen Wechselrichter über die IP 192.168.233 Port 502 ID 1 den modbus aus.
                  Das funktioniert auch prima.
                  Ich möchte aber auch meine Sungrow Wallbox AC011E-01 auslesen.
                  Bekomme aber keine Verbindung.
                  Für die Wallbox verwende ich auch die IP 192.168.1.133 Port 502 ID 3.
                  Screenshot 2025-04-14 205953.jpg
                  Hier ein paar Daten zur Info:
                  Das Ladegerät und der Wechslrichter sind über RS485 verbunden.
                  Am Umrichter habe ich den WiNet-S an IP 192.168.1.234 und 235
                  Sowie ein Netzwerkkabel mit der IP 192.168.1.233
                  Der Umrichter hat die ID1 und die Wallbox die ID3
                  Den Modbus des Umrichter mit der IP 192.168.1.233 kann ich mit der ID1 auch über z.B. IoBroker auslesen.
                  Zum Modbus des Ladegerätes bekomme ich aber keine Verbindung. Weder über die IP .233 noch IP.234 oder IP.235 sowie ID3
                  Was mache ich falsch?
                  Hier noch die Register Input

                  _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
                  21200	Serial_Number	Seriennummer		string	20	1	0		value		false	false
                  21261	Rated voltage	Ausgangsspannung	V	uint16be	1	1	0		value		false	false
                  21262	Work_MODE	Working Mode | 0=Network 2=PnP 6=EMS		uint16be	1	1	0		value		false	false
                  21267	Charger_Status	Status Ladestation | 0=Disable 1=Enable		uint16be	1	1	0		value		false	false
                  21299	Total_Energy	Ladeleistung total	Wh	uint32be	2	1	0		value		false	false
                  21301	Charging_Voltage_R	Ladespannung_R | 0.1V	V	uint16be	1	1	0		value		false	false
                  21302	Charging_Current_R	Ladestrom_R | 0.1A	A	uint16be	1	1	0		value		false	false
                  21303	Charging_Voltage_S	Ladespannung_S | 0.1V	V	uint16be	1	1	0		value		false	false
                  21304	Charging_Current_S	Ladestrom_S | 0.1A	A	uint16be	1	1	0		value		false	false
                  21305	Charging_Voltage_T	Ladespannung_T | 0.1V	V	uint16be	1	1	0		value		false	false
                  21306	Charging_Current_T	Ladestrom_T | 0.1A	A	uint16be	1	1	0		value		false	false
                  21307	Charging_Power	Ladeenergie aktueller Ladevorgang 	W	uint32be	2	1	0		value		false	false
                  21309	Charging_Engery	Ladeenergie seit Start des Ladevorgangs	Wh	uint32be	2	1	0		value		false	false
                  21313	Start_Mode	Ladestart Modus | 1=EMS 2=CARD		uint16be	1	1	0		value		false	false
                  21315	Power_Regulation	Leistungsregelung | 0=forbidden 1=allowed		uint16be	1	1	0		value		false	false
                  21316	Charging_Status	Status Wallbox | 1=Idle 2=Standby 3=Charching 4=Charching suspended (Wallbox) 5=Charching suspended (Vehicle) 6=Charching complete 7=Reserved 8=Disabled 9=Fault		uint16be	1	1	0		value		false	false
                  21317	Charge_Start_Time	Ladestart | Unix-time-stamp		uint32be	2	1	0		value		false	false
                  21319	Charge_End_Time	Ladeende | Unix-time-stamp		uint32be	2	1	0		value		false	false
                  

                  Hier noch die Register Holding

                  _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                  21200	Total_Energy	Bisher geladene Gesamtleistung	wh	uint32be	2	1			state		true	true	false	false
                  21202	SetOutI	Ausgangsstrom | 0,1A | 6A-63A	A	uint16be	1	1			state		true	true	false	false
                  21203	PhaseSwitch	PhaseSwitch | 0=3ph 1=1ph		uint16be	1	1			state		true	true	false	false
                  21210	Charger_Enable	Charger Enable |  0=disable 1=enable		uint16be	1	1			state		true	true	false	false
                  21211	START_STOP_CHARGING	Ladung Starten | Stoppen 0=Start 1=Stop		uint16be	1	1			state		true	true	false	false
                  21212	Total_Energy	Total_Energy	Wh	uint32be	2	1			state		true	true	false	false
                  21224	Year	Year		uint16be	1	1			state		true	true	false	false
                  21225	Month	Month		uint16be	1	1			state		true	true	false	false
                  21226	Day	Day		uint16be	1	1			state		true	true	false	false
                  21227	Hour	Hour		uint16be	1	1			state		true	true	false	false
                  21228	Minute	Minute		uint16be	1	1			state		true	true	false	false
                  21229	Second	Second		uint16be	1	1			state		true	true	false	false
                  21230	Dev_Address	Bus Adresse | deafult 248		uint16be	1	1			state		true	true	false	false
                  21231	Enery_per_Km	Energie pro Km		uint16be	1	1			state		true	true	false	false
                  
                  R 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • S
                    Scusi @RalfEngelberth last edited by

                    @ralfengelberth Hallo ich hab mal ne Frage. Ich suche die ganze Zeit in der isolarcloud die Ansicht wo ich die Modus-ID sehen kann. Ich finde die nicht. Kannst du mir da bitte mal weiter helfen. Danke

                    R Eisbaeeer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • R
                      RalfEngelberth @Scusi last edited by

                      @scusi sagte in Sungrow Wallbox AC011E-01 erfolgreich mit Modbus eingebunden:

                      @ralfengelberth Hallo ich hab mal ne Frage. Ich suche die ganze Zeit in der isolarcloud die Ansicht wo ich die Modus-ID sehen kann. Ich finde die nicht. Kannst du mir da bitte mal weiter helfen. Danke

                      Kann ich dir leider nicht sagen.
                      Ich frage ihn über den WiNet-S Device Manager ab.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • R
                        RalfEngelberth @Scusi last edited by

                        @scusi sagte in Sungrow Wallbox AC011E-01 erfolgreich mit Modbus eingebunden:

                        @ralfengelberth said in Sungrow Wallbox AC011E-01 erfolgreich mit Modbus eingebunden:

                        @eisbaeeer Hallo, ich lese momentan meinen Wechselrichter über die IP 192.168.233 Port 502 ID 1 den modbus aus.
                        Das funktioniert auch prima.
                        Ich möchte aber auch meine Sungrow Wallbox AC011E-01 auslesen.
                        Bekomme aber keine Verbindung.
                        Für die Wallbox verwende ich auch die IP 192.168.1.133 Port 502 ID 3.
                        Screenshot 2025-04-14 205953.jpg
                        Hier ein paar Daten zur Info:
                        Das Ladegerät und der Wechslrichter sind über RS485 verbunden.
                        Am Umrichter habe ich den WiNet-S an IP 192.168.1.234 und 235
                        Sowie ein Netzwerkkabel mit der IP 192.168.1.233
                        Der Umrichter hat die ID1 und die Wallbox die ID3
                        Den Modbus des Umrichter mit der IP 192.168.1.233 kann ich mit der ID1 auch über z.B. IoBroker auslesen.
                        Zum Modbus des Ladegerätes bekomme ich aber keine Verbindung. Weder über die IP .233 noch IP.234 oder IP.235 sowie ID3
                        Was mache ich falsch?
                        Hier noch die Register Input

                        _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
                        21200	Serial_Number	Seriennummer		string	20	1	0		value		false	false
                        21261	Rated voltage	Ausgangsspannung	V	uint16be	1	1	0		value		false	false
                        21262	Work_MODE	Working Mode | 0=Network 2=PnP 6=EMS		uint16be	1	1	0		value		false	false
                        21267	Charger_Status	Status Ladestation | 0=Disable 1=Enable		uint16be	1	1	0		value		false	false
                        21299	Total_Energy	Ladeleistung total	Wh	uint32be	2	1	0		value		false	false
                        21301	Charging_Voltage_R	Ladespannung_R | 0.1V	V	uint16be	1	1	0		value		false	false
                        21302	Charging_Current_R	Ladestrom_R | 0.1A	A	uint16be	1	1	0		value		false	false
                        21303	Charging_Voltage_S	Ladespannung_S | 0.1V	V	uint16be	1	1	0		value		false	false
                        21304	Charging_Current_S	Ladestrom_S | 0.1A	A	uint16be	1	1	0		value		false	false
                        21305	Charging_Voltage_T	Ladespannung_T | 0.1V	V	uint16be	1	1	0		value		false	false
                        21306	Charging_Current_T	Ladestrom_T | 0.1A	A	uint16be	1	1	0		value		false	false
                        21307	Charging_Power	Ladeenergie aktueller Ladevorgang 	W	uint32be	2	1	0		value		false	false
                        21309	Charging_Engery	Ladeenergie seit Start des Ladevorgangs	Wh	uint32be	2	1	0		value		false	false
                        21313	Start_Mode	Ladestart Modus | 1=EMS 2=CARD		uint16be	1	1	0		value		false	false
                        21315	Power_Regulation	Leistungsregelung | 0=forbidden 1=allowed		uint16be	1	1	0		value		false	false
                        21316	Charging_Status	Status Wallbox | 1=Idle 2=Standby 3=Charching 4=Charching suspended (Wallbox) 5=Charching suspended (Vehicle) 6=Charching complete 7=Reserved 8=Disabled 9=Fault		uint16be	1	1	0		value		false	false
                        21317	Charge_Start_Time	Ladestart | Unix-time-stamp		uint32be	2	1	0		value		false	false
                        21319	Charge_End_Time	Ladeende | Unix-time-stamp		uint32be	2	1	0		value		false	false
                        

                        Hier noch die Register Holding

                        _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                        21200	Total_Energy	Bisher geladene Gesamtleistung	wh	uint32be	2	1			state		true	true	false	false
                        21202	SetOutI	Ausgangsstrom | 0,1A | 6A-63A	A	uint16be	1	1			state		true	true	false	false
                        21203	PhaseSwitch	PhaseSwitch | 0=3ph 1=1ph		uint16be	1	1			state		true	true	false	false
                        21210	Charger_Enable	Charger Enable |  0=disable 1=enable		uint16be	1	1			state		true	true	false	false
                        21211	START_STOP_CHARGING	Ladung Starten | Stoppen 0=Start 1=Stop		uint16be	1	1			state		true	true	false	false
                        21212	Total_Energy	Total_Energy	Wh	uint32be	2	1			state		true	true	false	false
                        21224	Year	Year		uint16be	1	1			state		true	true	false	false
                        21225	Month	Month		uint16be	1	1			state		true	true	false	false
                        21226	Day	Day		uint16be	1	1			state		true	true	false	false
                        21227	Hour	Hour		uint16be	1	1			state		true	true	false	false
                        21228	Minute	Minute		uint16be	1	1			state		true	true	false	false
                        21229	Second	Second		uint16be	1	1			state		true	true	false	false
                        21230	Dev_Address	Bus Adresse | deafult 248		uint16be	1	1			state		true	true	false	false
                        21231	Enery_per_Km	Energie pro Km		uint16be	1	1			state		true	true	false	false
                        

                        Hier noch eine Erweiterung meiner Anfrage.
                        Lokaler Port
                        Screenshot 2025-04-15 070009.jpg

                        S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Eisbaeeer
                          Eisbaeeer Developer @Scusi last edited by

                          @scusi Du wirst in der iSolarCloud keine Modbus ID´s finden. Die gibt es nur entweder dokumentiert bei Sungrow oder undokumentiert in Github. Z.B. hier: https://github.com/shcshc76/sungrow dokumentiert. @RalfEngelberth hier ist auch von mir beschrieben, wie man die beiden Schnittstellen in iobroker einträgt.

                          S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • S
                            Scusi @Eisbaeeer last edited by

                            @eisbaeeer said in Sungrow Wallbox AC011E-01 erfolgreich mit Modbus eingebunden:

                            @scusi Du wirst in der iSolarCloud keine Modbus ID´s finden. Die gibt es nur entweder dokumentiert bei Sungrow oder undokumentiert in Github. Z.B. hier: https://github.com/shcshc76/sungrow dokumentiert. @RalfEngelberth hier ist auch von mir beschrieben, wie man die beiden Schnittstellen in iobroker einträgt.

                            Hallo @Eisbaeeer erstmal danke ich meinte die Geräte -ID. Die habe ich jetzt gefunden. Bei mir ist es die 3 für die Wallbox. Bei mir ist es genauso wie bei @RalfEngelberth Modbus zum WR funktioniert wunderbar mit der IP von der LAN-Schnittstelle aber ich bekomme leider keine Verbindung zum Winet-S IP mit einer zweiten Instand (Modbus). Weder LAN noch WLAN.
                            Den Adapter schon zickmal neuinstalliert eskommt einfach keine Verbindung zustande das Daten abgerufen werden. In der iSolar APP sehe ich die Werte der Wallbox und kann sie auch steuern.
                            Hat keiner eine Idee

                            Eisbaeeer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Eisbaeeer
                              Eisbaeeer Developer @Scusi last edited by Eisbaeeer

                              @scusi Den WinetS Adapter hast du mal neu gestartet? Der ist ziemlich zickig, wenn es um falsche oder zu häufige Anfragen geht. Meine Erfahrung, nicht öfter als alle 5-6 Sekunden abrufen. Bei mir war die Wifi Verbindung instabiler als mit RJ45. Bei mir läuft er mit 10000ms Abfrageintervall stabil.

                              S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • S
                                Scusi @Eisbaeeer last edited by

                                @eisbaeeer said in Sungrow Wallbox AC011E-01 erfolgreich mit Modbus eingebunden:

                                @scusi Den WinetS Adapter hast du mal neu gestartet? Der ist ziemlich zickig, wenn es um falsche oder zu häufige Anfragen geht. Meine Erfahrung, nicht öfter als alle 5-6 Sekunden abrufen. Bei mir war die Wifi Verbindung instabiler als mit RJ45. Bei mir läuft er mit 10000ms Abfrageintervall stabil.

                                ja alles schon neugestarte, Adapter neu installiert. Verbindungen sind alle da wennich sie anpinge.
                                Kennst du dich mit nmap aus? Das kommt wenn ich den nmap ausführe:
                                Unbenannt.JPG
                                ist das OK?

                                Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Homoran
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Scusi last edited by Homoran

                                  @scusi Bitte code immer als Text in code-tags posten!
                                  keine Screenshots.

                                  ist das die MAC Adresse deines angefragten Geräts?
                                  Warum ist die unbekannt?
                                  Welche MAC Adresse steht denn in der Fritzbox zu der IP?

                                  S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • S
                                    Scusi @Homoran last edited by

                                    @homoran said in Sungrow Wallbox AC011E-01 erfolgreich mit Modbus eingebunden:

                                    @scusi Bitte code immer als Text in code-tags posten!
                                    keine Screenshots.

                                    ist das die MAC Adresse deines angefragten Geräts?
                                    Warum ist die unbekannt?
                                    Welche MAC Adresse steht denn in der Fritzbox zu der IP?

                                    Sorry hab es jetzt rausgefunden. In der Winet-s Konfiguration war unter System>Weiterleitungskonfiguration>Modbus der Schalter für 502 nicht eingeschaltet😖
                                    Danke an alle

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • S
                                      Scusi @RalfEngelberth last edited by

                                      @ralfengelberth said in Sungrow Wallbox AC011E-01 erfolgreich mit Modbus eingebunden:

                                      @scusi sagte in Sungrow Wallbox AC011E-01 erfolgreich mit Modbus eingebunden:

                                      @ralfengelberth said in Sungrow Wallbox AC011E-01 erfolgreich mit Modbus eingebunden:

                                      @eisbaeeer Hallo, ich lese momentan meinen Wechselrichter über die IP 192.168.233 Port 502 ID 1 den modbus aus.
                                      Das funktioniert auch prima.
                                      Ich möchte aber auch meine Sungrow Wallbox AC011E-01 auslesen.
                                      Bekomme aber keine Verbindung.
                                      Für die Wallbox verwende ich auch die IP 192.168.1.133 Port 502 ID 3.
                                      Screenshot 2025-04-14 205953.jpg
                                      Hier ein paar Daten zur Info:
                                      Das Ladegerät und der Wechslrichter sind über RS485 verbunden.
                                      Am Umrichter habe ich den WiNet-S an IP 192.168.1.234 und 235
                                      Sowie ein Netzwerkkabel mit der IP 192.168.1.233
                                      Der Umrichter hat die ID1 und die Wallbox die ID3
                                      Den Modbus des Umrichter mit der IP 192.168.1.233 kann ich mit der ID1 auch über z.B. IoBroker auslesen.
                                      Zum Modbus des Ladegerätes bekomme ich aber keine Verbindung. Weder über die IP .233 noch IP.234 oder IP.235 sowie ID3
                                      Was mache ich falsch?
                                      Hier noch die Register Input

                                      _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
                                      21200	Serial_Number	Seriennummer		string	20	1	0		value		false	false
                                      21261	Rated voltage	Ausgangsspannung	V	uint16be	1	1	0		value		false	false
                                      21262	Work_MODE	Working Mode | 0=Network 2=PnP 6=EMS		uint16be	1	1	0		value		false	false
                                      21267	Charger_Status	Status Ladestation | 0=Disable 1=Enable		uint16be	1	1	0		value		false	false
                                      21299	Total_Energy	Ladeleistung total	Wh	uint32be	2	1	0		value		false	false
                                      21301	Charging_Voltage_R	Ladespannung_R | 0.1V	V	uint16be	1	1	0		value		false	false
                                      21302	Charging_Current_R	Ladestrom_R | 0.1A	A	uint16be	1	1	0		value		false	false
                                      21303	Charging_Voltage_S	Ladespannung_S | 0.1V	V	uint16be	1	1	0		value		false	false
                                      21304	Charging_Current_S	Ladestrom_S | 0.1A	A	uint16be	1	1	0		value		false	false
                                      21305	Charging_Voltage_T	Ladespannung_T | 0.1V	V	uint16be	1	1	0		value		false	false
                                      21306	Charging_Current_T	Ladestrom_T | 0.1A	A	uint16be	1	1	0		value		false	false
                                      21307	Charging_Power	Ladeenergie aktueller Ladevorgang 	W	uint32be	2	1	0		value		false	false
                                      21309	Charging_Engery	Ladeenergie seit Start des Ladevorgangs	Wh	uint32be	2	1	0		value		false	false
                                      21313	Start_Mode	Ladestart Modus | 1=EMS 2=CARD		uint16be	1	1	0		value		false	false
                                      21315	Power_Regulation	Leistungsregelung | 0=forbidden 1=allowed		uint16be	1	1	0		value		false	false
                                      21316	Charging_Status	Status Wallbox | 1=Idle 2=Standby 3=Charching 4=Charching suspended (Wallbox) 5=Charching suspended (Vehicle) 6=Charching complete 7=Reserved 8=Disabled 9=Fault		uint16be	1	1	0		value		false	false
                                      21317	Charge_Start_Time	Ladestart | Unix-time-stamp		uint32be	2	1	0		value		false	false
                                      21319	Charge_End_Time	Ladeende | Unix-time-stamp		uint32be	2	1	0		value		false	false
                                      

                                      Hier noch die Register Holding

                                      _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                                      21200	Total_Energy	Bisher geladene Gesamtleistung	wh	uint32be	2	1			state		true	true	false	false
                                      21202	SetOutI	Ausgangsstrom | 0,1A | 6A-63A	A	uint16be	1	1			state		true	true	false	false
                                      21203	PhaseSwitch	PhaseSwitch | 0=3ph 1=1ph		uint16be	1	1			state		true	true	false	false
                                      21210	Charger_Enable	Charger Enable |  0=disable 1=enable		uint16be	1	1			state		true	true	false	false
                                      21211	START_STOP_CHARGING	Ladung Starten | Stoppen 0=Start 1=Stop		uint16be	1	1			state		true	true	false	false
                                      21212	Total_Energy	Total_Energy	Wh	uint32be	2	1			state		true	true	false	false
                                      21224	Year	Year		uint16be	1	1			state		true	true	false	false
                                      21225	Month	Month		uint16be	1	1			state		true	true	false	false
                                      21226	Day	Day		uint16be	1	1			state		true	true	false	false
                                      21227	Hour	Hour		uint16be	1	1			state		true	true	false	false
                                      21228	Minute	Minute		uint16be	1	1			state		true	true	false	false
                                      21229	Second	Second		uint16be	1	1			state		true	true	false	false
                                      21230	Dev_Address	Bus Adresse | deafult 248		uint16be	1	1			state		true	true	false	false
                                      21231	Enery_per_Km	Energie pro Km		uint16be	1	1			state		true	true	false	false
                                      

                                      Hier noch eine Erweiterung meiner Anfrage.
                                      Lokaler Port
                                      Screenshot 2025-04-15 070009.jpg

                                      Hy mach mal nur der Schalter für 502 ein die anderen aus. Hat bei mir funktioniert.

                                      R 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • R
                                        RalfEngelberth @Scusi last edited by RalfEngelberth

                                        @scusi sagte in Sungrow Wallbox AC011E-01 erfolgreich mit Modbus eingebunden:

                                        Hab den Port 519 ausgeschaltet. Alls neu gestartet.
                                        Leider kein Erfolg.
                                        Ich bekomme keine Verbindung zur Wallbox.
                                        Hier nochmal die Einstellungen der Instanz 2
                                        Eigentlich die Selbe wie Instanz 1 nur die ID ist 3 und nicht 1
                                        Screenshot 2025-04-16 192819.jpg

                                        R 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • R
                                          RalfEngelberth @RalfEngelberth last edited by

                                          @eisbaeeer Ich habe deine Anleitung gelesen.
                                          Nur nochmal ob ich alles richtig verstanden habe.
                                          Ich habe den WinetS über WLAN mit der IP 192.168.1.234 und über LAN mit der IP 192.168.1.235 verbunden.
                                          Zusätzlich noch den Internen LAN mit IP 192.168.1.235 belegt.
                                          Du schreibst, dass beide (WLAN und LAN) gehen müssten.
                                          Ich habe mir einen Modbus Analyser installiert und den Modbus abgefragt.
                                          Mit der IP 192.168.233 (LAN) und der Adresse 13011 bekomme ich von der Wallbox (ID1) eine Rückmeldung. siehe Bild.
                                          Verwende ich aber die IP 192.168.1.234 (WLAN) oder IP 192.168.1.235 (Intern. LAN) habe ich keine positive Rückmeldung.
                                          Von der Wallbox bekomme ich mit der Adresse 21261 weder mit der IP ...233 , 234 oder ...235 keine Rückmeldung.
                                          Demnach ist der Fehler doch in den Einstellung von WinetS zu suchen.
                                          Aber wo?
                                          Screenshot 2025-04-17 063553.jpg

                                          Eisbaeeer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Eisbaeeer
                                            Eisbaeeer Developer @RalfEngelberth last edited by Eisbaeeer

                                            @ralfengelberth

                                            Verstehe ich das richtig?

                                            @ralfengelberth sagte in Sungrow Wallbox AC011E-01 erfolgreich mit Modbus eingebunden:

                                            Ich habe den WinetS über WLAN mit der IP 192.168.1.234 und über LAN mit der IP 192.168.1.235 verbunden.
                                            Zusätzlich noch den Internen LAN mit IP 192.168.1.235 belegt.

                                            Dein WinetS hat aber schon eine andere IP als dein Wechselrichter? Jede Schnittstelle muss eine eigene IP-Adresse haben. Z.B.:
                                            WinetS = 192.168.1.234 (Wifi) ODER WinetS = 192.168.1.234 (LAN)
                                            Wechselrichter = 192.168.1.235

                                            Dann zwei Adapter anlegen. Einer ruft den WinetS ab, einer den Wechselrichter.

                                            Meine Einstellungen am WinetS:
                                            252c78c3-deae-4762-ae58-084e6d6037c0-image.png

                                            ebc4a44e-c5b7-491c-a5cc-7f7b96746c40-image.png

                                            ec863540-ba52-4f31-bf5a-1de42eb8c406-image.png

                                            9468a2a9-9619-4bd0-be9e-7b377eab97fa-image.png

                                            R 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            908
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.6k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            15
                                            87
                                            7931
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo