Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. [Vorlage] Servicemeldungen Volume2

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.8k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.2k

[Vorlage] Servicemeldungen Volume2

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Skripten / Logik
224 Beiträge 14 Kommentatoren 44.3k Aufrufe 24 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • L looxer01

    @rantanplan
    Hi,
    kannst du mal die Objektliste für das Gerät checken ?
    In den Objektdaten stehen ja die möglichen Status. (also mindestens die 0 - 7)
    Ich muss halt wissen welcher Datenpunkt den Status für die leere Batterie mit welcher Ausprägung enthält.
    (leider besitze ich kein classic mehr)

    Kannst du das Protokoll laufen lassen mit debug level 2 und posten ?
    muss der Zeitpunkt sein bei dem die CCU die Servicemeldung lowbat erzeugt.

    vG Looxer

    Edit: der relevante Datenpunkt müsste FAULT_REPORTING sein, wenn es der ist, den du im Blick hast.
    Allerdings war ich der Meinung, dass es auch einen "lowbat"-Datenpunkt geben müsste.

    E Online
    E Online
    emil70
    schrieb am zuletzt editiert von emil70
    #203

    @looxer01

    Der LOWBAT Datenpunkt sieht so aus

    {
      "type": "state",
      "common": {
        "name": "Heizung Büro:0.LOWBAT",
        "role": "indicator.lowbat",
        "def": false,
        "type": "boolean",
        "read": true,
        "write": false
      },
      "native": {
        "DEFAULT": false,
        "FLAGS": 9,
        "ID": "LOWBAT",
        "MAX": true,
        "MIN": false,
        "OPERATIONS": 5,
        "TAB_ORDER": 3,
        "TYPE": "BOOL",
        "UNIT": ""
      },
      "from": "system.adapter.hm-rega.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1733764617734,
      "_id": "hm-rpc.0.NEQ0871182.0.LOWBAT",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
        "ownerGroup": "system.group.administrator"
      }
    }
    

    der LOWBAT_ALARM Datenpunkt so

    {
      "type": "state",
      "common": {
        "name": "Heizung Büro:0.LOWBAT_ALARM",
        "type": "number",
        "role": "indicator.alarm",
        "read": true,
        "write": true,
        "def": 0,
        "states": {
          "0": "NO ALARM",
          "1": "ALARM",
          "2": "ACKNOWLEDGED"
        }
      },
      "native": {
        "Name": "Heizung Büro:0.LOWBAT_ALARM",
        "TypeName": "ALARM",
        "DP": "16869"
      },
      "from": "system.adapter.hm-rega.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1733806812677,
      "_id": "hm-rpc.0.NEQ0871182.0.LOWBAT_ALARM",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
        "ownerGroup": "system.group.administrator"
      }
    }
    

    der BATTERY_STATE Datenpunkt so

    {
      "type": "state",
      "common": {
        "name": "Heizung Büro.BATTERY_STATE",
        "role": "value.voltage",
        "def": 0,
        "type": "number",
        "read": true,
        "write": false,
        "min": 1.5,
        "max": 4.6,
        "unit": "V"
      },
      "native": {
        "CONTROL": "NONE",
        "DEFAULT": 0,
        "FLAGS": 1,
        "ID": "BATTERY_STATE",
        "MAX": 4.6,
        "MIN": 1.5,
        "OPERATIONS": 5,
        "TAB_ORDER": 2,
        "TYPE": "FLOAT",
        "UNIT": "V"
      },
      "from": "system.adapter.hm-rega.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1733764617915,
      "_id": "hm-rpc.0.NEQ0871182.4.BATTERY_STATE",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
        "ownerGroup": "system.group.administrator"
      }
    }
    

    Screenshot 2025-03-19 at 12-33-17 objects - f5529c8310eb.png
    Hoffe das ist das was du brauchst

    gruss emil70

    iobroker(V9) und Pi-hole läuft über docker (js-controller 6.0.11 und admin v7.1.15) auf einem synology DS918+ mit DSM 7.1.1-42962 Update 6

    L 1 Antwort Letzte Antwort
    1
    • E emil70

      @looxer01

      Der LOWBAT Datenpunkt sieht so aus

      {
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "Heizung Büro:0.LOWBAT",
          "role": "indicator.lowbat",
          "def": false,
          "type": "boolean",
          "read": true,
          "write": false
        },
        "native": {
          "DEFAULT": false,
          "FLAGS": 9,
          "ID": "LOWBAT",
          "MAX": true,
          "MIN": false,
          "OPERATIONS": 5,
          "TAB_ORDER": 3,
          "TYPE": "BOOL",
          "UNIT": ""
        },
        "from": "system.adapter.hm-rega.0",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1733764617734,
        "_id": "hm-rpc.0.NEQ0871182.0.LOWBAT",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
          "ownerGroup": "system.group.administrator"
        }
      }
      

      der LOWBAT_ALARM Datenpunkt so

      {
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "Heizung Büro:0.LOWBAT_ALARM",
          "type": "number",
          "role": "indicator.alarm",
          "read": true,
          "write": true,
          "def": 0,
          "states": {
            "0": "NO ALARM",
            "1": "ALARM",
            "2": "ACKNOWLEDGED"
          }
        },
        "native": {
          "Name": "Heizung Büro:0.LOWBAT_ALARM",
          "TypeName": "ALARM",
          "DP": "16869"
        },
        "from": "system.adapter.hm-rega.0",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1733806812677,
        "_id": "hm-rpc.0.NEQ0871182.0.LOWBAT_ALARM",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
          "ownerGroup": "system.group.administrator"
        }
      }
      

      der BATTERY_STATE Datenpunkt so

      {
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "Heizung Büro.BATTERY_STATE",
          "role": "value.voltage",
          "def": 0,
          "type": "number",
          "read": true,
          "write": false,
          "min": 1.5,
          "max": 4.6,
          "unit": "V"
        },
        "native": {
          "CONTROL": "NONE",
          "DEFAULT": 0,
          "FLAGS": 1,
          "ID": "BATTERY_STATE",
          "MAX": 4.6,
          "MIN": 1.5,
          "OPERATIONS": 5,
          "TAB_ORDER": 2,
          "TYPE": "FLOAT",
          "UNIT": "V"
        },
        "from": "system.adapter.hm-rega.0",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1733764617915,
        "_id": "hm-rpc.0.NEQ0871182.4.BATTERY_STATE",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
          "ownerGroup": "system.group.administrator"
        }
      }
      

      Screenshot 2025-03-19 at 12-33-17 objects - f5529c8310eb.png
      Hoffe das ist das was du brauchst

      L Offline
      L Offline
      looxer01
      schrieb am zuletzt editiert von looxer01
      #204

      @emil70
      @rantanplan

      vielen Dank, das ist es was ich brauchte
      Allerdings stelle ich fest, dass es sich hier um einen Standardfall handelt.
      LOWBAT_ALARM wird mit 1 gesetzt womit das Gerät selektiert werden sollte, wie andere classic Geräte auch.

      Die erste Frage ist, ob das Script überhaupt ausgelöst wird. Das hängt mit der GeraeteIDTrigger einstellung zusammen
      Entweder weil der Datenpunkt hm-rega.0.maintenance verändert wurde (bei GeraeteIDTrigger = false) oder
      weil die 1 im Datenpunkt LOWBAT_ALARM gesetzt wurde (bei GeraeteIDTrigger = true).
      Wenn es auslöst, dann hilft ein Protokoll. Das kann ja auch über längere Zeit aktiv gesetzt werden und als Datei abgespeichert werden.
      So stört es dann nicht im Protokoll und du brauchst nicht danach im Protokoll zu suchen.

      vG Looxer

      rantanplanR 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • L looxer01

        @emil70
        @rantanplan

        vielen Dank, das ist es was ich brauchte
        Allerdings stelle ich fest, dass es sich hier um einen Standardfall handelt.
        LOWBAT_ALARM wird mit 1 gesetzt womit das Gerät selektiert werden sollte, wie andere classic Geräte auch.

        Die erste Frage ist, ob das Script überhaupt ausgelöst wird. Das hängt mit der GeraeteIDTrigger einstellung zusammen
        Entweder weil der Datenpunkt hm-rega.0.maintenance verändert wurde (bei GeraeteIDTrigger = false) oder
        weil die 1 im Datenpunkt LOWBAT_ALARM gesetzt wurde (bei GeraeteIDTrigger = true).
        Wenn es auslöst, dann hilft ein Protokoll. Das kann ja auch über längere Zeit aktiv gesetzt werden und als Datei abgespeichert werden.
        So stört es dann nicht im Protokoll und du brauchst nicht danach im Protokoll zu suchen.

        vG Looxer

        rantanplanR Offline
        rantanplanR Offline
        rantanplan
        schrieb am zuletzt editiert von
        #205

        @looxer01
        Ich habe mal im Script debugLevel auf 2 gesetzt.
        GeraeteId steht bei mir auf false.

        Dann habe ich neue Batterien eingesetzt.
        Meldung auf der CCU3 weg.

        Dann wieder die alten Batterien eingesetzt.
        Systemmeldung auf der CCU3 "Leere Batterie"

        Hier das LOG.
        ServicemeldungenSystemLog.csv

        Aktuell sind noch die leeren Batterien drin.
        Sieht so aus:


        Bild_1.png

        Object Daten WZ-VD-Regal:4.FAULT_REPORTING

        {
         "type": "state",
         "common": {
           "def": 0,
           "type": "number",
           "read": true,
           "write": false,
           "min": 0,
           "max": 7,
           "states": {
             "0": "NO_FAULT",
             "1": "VALVE_TIGHT",
             "2": "ADJUSTING_RANGE_TOO_LARGE",
             "3": "ADJUSTING_RANGE_TOO_SMALL",
             "4": "COMMUNICATION_ERROR",
             "5": "",
             "6": "LOWBAT",
             "7": "VALVE_ERROR_POSITION"
           },
           "role": "indicator",
           "name": "WZ-VD-Regal:4.FAULT_REPORTING"
         },
         "native": {
           "CONTROL": "NONE",
           "DEFAULT": 0,
           "FLAGS": 9,
           "ID": "FAULT_REPORTING",
           "MAX": 7,
           "MIN": 0,
           "OPERATIONS": 5,
           "TAB_ORDER": 1,
           "TYPE": "ENUM",
           "UNIT": "",
           "VALUE_LIST": [
             "NO_FAULT",
             "VALVE_TIGHT",
             "ADJUSTING_RANGE_TOO_LARGE",
             "ADJUSTING_RANGE_TOO_SMALL",
             "COMMUNICATION_ERROR",
             "",
             "LOWBAT",
             "VALVE_ERROR_POSITION"
           ]
         },
         "from": "system.adapter.hm-rega.0",
         "user": "system.user.admin",
         "ts": 1740918410792,
         "_id": "hm-rpc.0.OEQ2637929.4.FAULT_REPORTING",
         "acl": {
           "object": 1636,
           "state": 1636,
           "owner": "system.user.admin",
           "ownerGroup": "system.group.administrator"
         }
        }
        

        Object Daten WZ-VD-Regal:4.FAULT_REPORTING-6_ALARM

        {
         "type": "state",
         "common": {
           "name": "WZ-VD-Regal:4.FAULT_REPORTING-6_ALARM",
           "type": "number",
           "role": "indicator.alarm",
           "read": true,
           "write": true,
           "def": 0,
           "states": {
             "0": "NO ALARM",
             "1": "ALARM",
             "2": "ACKNOWLEDGED"
           }
         },
         "native": {
           "Name": "WZ-VD-Regal:4.FAULT_REPORTING-6_ALARM",
           "TypeName": "ALARM",
           "DP": "16978"
         },
         "from": "system.adapter.hm-rega.0",
         "user": "system.user.admin",
         "ts": 1548955628248,
         "_id": "hm-rpc.0.OEQ2637929.4.FAULT_REPORTING-6_ALARM",
         "acl": {
           "object": 1636,
           "state": 1636,
           "owner": "system.user.admin",
           "ownerGroup": "system.group.administrator"
         }
        }
        

        Was kann ich noch tun?

        Grüße

        Rantanplan

        CCU3 / MS Server 2019(VM) / Scripten mit Blockly

        L 3 Antworten Letzte Antwort
        0
        • rantanplanR rantanplan

          @looxer01
          Ich habe mal im Script debugLevel auf 2 gesetzt.
          GeraeteId steht bei mir auf false.

          Dann habe ich neue Batterien eingesetzt.
          Meldung auf der CCU3 weg.

          Dann wieder die alten Batterien eingesetzt.
          Systemmeldung auf der CCU3 "Leere Batterie"

          Hier das LOG.
          ServicemeldungenSystemLog.csv

          Aktuell sind noch die leeren Batterien drin.
          Sieht so aus:


          Bild_1.png

          Object Daten WZ-VD-Regal:4.FAULT_REPORTING

          {
           "type": "state",
           "common": {
             "def": 0,
             "type": "number",
             "read": true,
             "write": false,
             "min": 0,
             "max": 7,
             "states": {
               "0": "NO_FAULT",
               "1": "VALVE_TIGHT",
               "2": "ADJUSTING_RANGE_TOO_LARGE",
               "3": "ADJUSTING_RANGE_TOO_SMALL",
               "4": "COMMUNICATION_ERROR",
               "5": "",
               "6": "LOWBAT",
               "7": "VALVE_ERROR_POSITION"
             },
             "role": "indicator",
             "name": "WZ-VD-Regal:4.FAULT_REPORTING"
           },
           "native": {
             "CONTROL": "NONE",
             "DEFAULT": 0,
             "FLAGS": 9,
             "ID": "FAULT_REPORTING",
             "MAX": 7,
             "MIN": 0,
             "OPERATIONS": 5,
             "TAB_ORDER": 1,
             "TYPE": "ENUM",
             "UNIT": "",
             "VALUE_LIST": [
               "NO_FAULT",
               "VALVE_TIGHT",
               "ADJUSTING_RANGE_TOO_LARGE",
               "ADJUSTING_RANGE_TOO_SMALL",
               "COMMUNICATION_ERROR",
               "",
               "LOWBAT",
               "VALVE_ERROR_POSITION"
             ]
           },
           "from": "system.adapter.hm-rega.0",
           "user": "system.user.admin",
           "ts": 1740918410792,
           "_id": "hm-rpc.0.OEQ2637929.4.FAULT_REPORTING",
           "acl": {
             "object": 1636,
             "state": 1636,
             "owner": "system.user.admin",
             "ownerGroup": "system.group.administrator"
           }
          }
          

          Object Daten WZ-VD-Regal:4.FAULT_REPORTING-6_ALARM

          {
           "type": "state",
           "common": {
             "name": "WZ-VD-Regal:4.FAULT_REPORTING-6_ALARM",
             "type": "number",
             "role": "indicator.alarm",
             "read": true,
             "write": true,
             "def": 0,
             "states": {
               "0": "NO ALARM",
               "1": "ALARM",
               "2": "ACKNOWLEDGED"
             }
           },
           "native": {
             "Name": "WZ-VD-Regal:4.FAULT_REPORTING-6_ALARM",
             "TypeName": "ALARM",
             "DP": "16978"
           },
           "from": "system.adapter.hm-rega.0",
           "user": "system.user.admin",
           "ts": 1548955628248,
           "_id": "hm-rpc.0.OEQ2637929.4.FAULT_REPORTING-6_ALARM",
           "acl": {
             "object": 1636,
             "state": 1636,
             "owner": "system.user.admin",
             "ownerGroup": "system.group.administrator"
           }
          }
          

          Was kann ich noch tun?

          Grüße

          L Offline
          L Offline
          looxer01
          schrieb am zuletzt editiert von
          #206

          @rantanplan

          @rantanplan sagte in [Vorlage] Servicemeldungen Volume2:

          Was kann ich noch tun?

          im moment nichts. Ich erstelle einen Fix und poste ihn hier.
          Ursache ist, so glaube ich, klar.

          vG Looxer

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • rantanplanR rantanplan

            @looxer01
            Ich habe mal im Script debugLevel auf 2 gesetzt.
            GeraeteId steht bei mir auf false.

            Dann habe ich neue Batterien eingesetzt.
            Meldung auf der CCU3 weg.

            Dann wieder die alten Batterien eingesetzt.
            Systemmeldung auf der CCU3 "Leere Batterie"

            Hier das LOG.
            ServicemeldungenSystemLog.csv

            Aktuell sind noch die leeren Batterien drin.
            Sieht so aus:


            Bild_1.png

            Object Daten WZ-VD-Regal:4.FAULT_REPORTING

            {
             "type": "state",
             "common": {
               "def": 0,
               "type": "number",
               "read": true,
               "write": false,
               "min": 0,
               "max": 7,
               "states": {
                 "0": "NO_FAULT",
                 "1": "VALVE_TIGHT",
                 "2": "ADJUSTING_RANGE_TOO_LARGE",
                 "3": "ADJUSTING_RANGE_TOO_SMALL",
                 "4": "COMMUNICATION_ERROR",
                 "5": "",
                 "6": "LOWBAT",
                 "7": "VALVE_ERROR_POSITION"
               },
               "role": "indicator",
               "name": "WZ-VD-Regal:4.FAULT_REPORTING"
             },
             "native": {
               "CONTROL": "NONE",
               "DEFAULT": 0,
               "FLAGS": 9,
               "ID": "FAULT_REPORTING",
               "MAX": 7,
               "MIN": 0,
               "OPERATIONS": 5,
               "TAB_ORDER": 1,
               "TYPE": "ENUM",
               "UNIT": "",
               "VALUE_LIST": [
                 "NO_FAULT",
                 "VALVE_TIGHT",
                 "ADJUSTING_RANGE_TOO_LARGE",
                 "ADJUSTING_RANGE_TOO_SMALL",
                 "COMMUNICATION_ERROR",
                 "",
                 "LOWBAT",
                 "VALVE_ERROR_POSITION"
               ]
             },
             "from": "system.adapter.hm-rega.0",
             "user": "system.user.admin",
             "ts": 1740918410792,
             "_id": "hm-rpc.0.OEQ2637929.4.FAULT_REPORTING",
             "acl": {
               "object": 1636,
               "state": 1636,
               "owner": "system.user.admin",
               "ownerGroup": "system.group.administrator"
             }
            }
            

            Object Daten WZ-VD-Regal:4.FAULT_REPORTING-6_ALARM

            {
             "type": "state",
             "common": {
               "name": "WZ-VD-Regal:4.FAULT_REPORTING-6_ALARM",
               "type": "number",
               "role": "indicator.alarm",
               "read": true,
               "write": true,
               "def": 0,
               "states": {
                 "0": "NO ALARM",
                 "1": "ALARM",
                 "2": "ACKNOWLEDGED"
               }
             },
             "native": {
               "Name": "WZ-VD-Regal:4.FAULT_REPORTING-6_ALARM",
               "TypeName": "ALARM",
               "DP": "16978"
             },
             "from": "system.adapter.hm-rega.0",
             "user": "system.user.admin",
             "ts": 1548955628248,
             "_id": "hm-rpc.0.OEQ2637929.4.FAULT_REPORTING-6_ALARM",
             "acl": {
               "object": 1636,
               "state": 1636,
               "owner": "system.user.admin",
               "ownerGroup": "system.group.administrator"
             }
            }
            

            Was kann ich noch tun?

            Grüße

            L Offline
            L Offline
            looxer01
            schrieb am zuletzt editiert von looxer01
            #207

            @rantanplan
            kannst du diese Tabelle austauschen und dann nochmal mit debug laufen lassen ?

            const alarmTypes = [
                { key: 'UNREACH_ALARM',                     suffixes: ['UNREACH_ALARM','unreach' ] },//UNREACH_ALARM = HM-Classic & HMIP-CCU - unreach = HMIP Accesspoint
                { key: 'STICKY_UNREACH_ALARM',              suffixes: ['STICKY_UNREACH_ALARM'] },
                { key: 'CONFIG_PENDING_ALARM',              suffixes: ['CONFIG_PENDING_ALARM','configPending'] }, //configPending ist eine HMIP Meldung
                { key: 'UPDATE_PENDING_ALARM',              suffixes: ['UPDATE_PENDING_ALARM'] },
                { key: 'LOWBAT_ALARM',                      suffixes: ['LOWBAT_ALARM', 'LOW_BAT_ALARM','lowBat'] }, //LOWBAT_ALARM = HM-Classic - LOW_BAT_ALARM = HMIP CCU - lowBat = HMIP Accesspoint
                { key: 'DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM',        suffixes: ['DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM'] },
                { key: 'ERROR',                             suffixes: ['ERROR','DUTY_CYCLE'] },                  // error ist ein Sammler fuer hier nicht definierte Meldungen
                { key: 'FAULT_REPORTING',                   suffixes: ['FAULT_REPORTING','FAULT_REPORTING-1_ALARM','FAULT_REPORTING-2_ALARM','FAULT_REPORTING-3_ALARM','FAULT_REPORTING-4_ALARM','FAULT_REPORTING-5_ALARM','FAULT_REPORTING-6_ALARM'] },
                { key: 'SABOTAGE_ALARM',                    suffixes: ['SABOTAGE_ALARM','sabotage'] }, // sabotage ist eine HMIP Meldung
                { key: 'STICKY_SABOTAGE_ALARM',             suffixes: ['STICKY_SABOTAGE_ALARM'] },
                { key: 'ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM',  suffixes: ['ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM'] },
                { key: 'OVERHEAT_ALARM',                    suffixes: ['ERROR_OVERHEAT_ALARM'] },
                { key: 'UNDERVOLTAGE_ALARM',                suffixes: ['ERROR_UNDERVOLTAGE_ALARM'] },
            ];
            

            Die Änderung befindet sich in Zeile 9.

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • rantanplanR rantanplan

              @looxer01
              Ich habe mal im Script debugLevel auf 2 gesetzt.
              GeraeteId steht bei mir auf false.

              Dann habe ich neue Batterien eingesetzt.
              Meldung auf der CCU3 weg.

              Dann wieder die alten Batterien eingesetzt.
              Systemmeldung auf der CCU3 "Leere Batterie"

              Hier das LOG.
              ServicemeldungenSystemLog.csv

              Aktuell sind noch die leeren Batterien drin.
              Sieht so aus:


              Bild_1.png

              Object Daten WZ-VD-Regal:4.FAULT_REPORTING

              {
               "type": "state",
               "common": {
                 "def": 0,
                 "type": "number",
                 "read": true,
                 "write": false,
                 "min": 0,
                 "max": 7,
                 "states": {
                   "0": "NO_FAULT",
                   "1": "VALVE_TIGHT",
                   "2": "ADJUSTING_RANGE_TOO_LARGE",
                   "3": "ADJUSTING_RANGE_TOO_SMALL",
                   "4": "COMMUNICATION_ERROR",
                   "5": "",
                   "6": "LOWBAT",
                   "7": "VALVE_ERROR_POSITION"
                 },
                 "role": "indicator",
                 "name": "WZ-VD-Regal:4.FAULT_REPORTING"
               },
               "native": {
                 "CONTROL": "NONE",
                 "DEFAULT": 0,
                 "FLAGS": 9,
                 "ID": "FAULT_REPORTING",
                 "MAX": 7,
                 "MIN": 0,
                 "OPERATIONS": 5,
                 "TAB_ORDER": 1,
                 "TYPE": "ENUM",
                 "UNIT": "",
                 "VALUE_LIST": [
                   "NO_FAULT",
                   "VALVE_TIGHT",
                   "ADJUSTING_RANGE_TOO_LARGE",
                   "ADJUSTING_RANGE_TOO_SMALL",
                   "COMMUNICATION_ERROR",
                   "",
                   "LOWBAT",
                   "VALVE_ERROR_POSITION"
                 ]
               },
               "from": "system.adapter.hm-rega.0",
               "user": "system.user.admin",
               "ts": 1740918410792,
               "_id": "hm-rpc.0.OEQ2637929.4.FAULT_REPORTING",
               "acl": {
                 "object": 1636,
                 "state": 1636,
                 "owner": "system.user.admin",
                 "ownerGroup": "system.group.administrator"
               }
              }
              

              Object Daten WZ-VD-Regal:4.FAULT_REPORTING-6_ALARM

              {
               "type": "state",
               "common": {
                 "name": "WZ-VD-Regal:4.FAULT_REPORTING-6_ALARM",
                 "type": "number",
                 "role": "indicator.alarm",
                 "read": true,
                 "write": true,
                 "def": 0,
                 "states": {
                   "0": "NO ALARM",
                   "1": "ALARM",
                   "2": "ACKNOWLEDGED"
                 }
               },
               "native": {
                 "Name": "WZ-VD-Regal:4.FAULT_REPORTING-6_ALARM",
                 "TypeName": "ALARM",
                 "DP": "16978"
               },
               "from": "system.adapter.hm-rega.0",
               "user": "system.user.admin",
               "ts": 1548955628248,
               "_id": "hm-rpc.0.OEQ2637929.4.FAULT_REPORTING-6_ALARM",
               "acl": {
                 "object": 1636,
                 "state": 1636,
                 "owner": "system.user.admin",
                 "ownerGroup": "system.group.administrator"
               }
              }
              

              Was kann ich noch tun?

              Grüße

              L Offline
              L Offline
              looxer01
              schrieb am zuletzt editiert von
              #208

              @rantanplan
              ignoriere die voherige message.
              Nutze stattdessen die angehängte Version. Ich musste noch ein paar Codezeilen hinzufügen.
              Es konnte gar nicht funktionieren

              Servicemeldungen_Vol2_3-30_Rantanplan.txt

              rantanplanR 2 Antworten Letzte Antwort
              0
              • L looxer01

                @rantanplan
                ignoriere die voherige message.
                Nutze stattdessen die angehängte Version. Ich musste noch ein paar Codezeilen hinzufügen.
                Es konnte gar nicht funktionieren

                Servicemeldungen_Vol2_3-30_Rantanplan.txt

                rantanplanR Offline
                rantanplanR Offline
                rantanplan
                schrieb am zuletzt editiert von
                #209

                @looxer01 sagte in [Vorlage] Servicemeldungen Volume2:

                @rantanplan
                ignoriere die voherige message.

                Zu spät:blush:

                Mit leeren Batterien kam die Meldung ".....Ventil blockiert"

                Damit meine "Arbeit" nicht umsonst war, hier das Log.:grimacing:
                ServicemeldungenSystemLog.csv

                Probiere jetzt Dein geändertes Script.

                Rantanplan

                CCU3 / MS Server 2019(VM) / Scripten mit Blockly

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • L looxer01

                  @rantanplan
                  ignoriere die voherige message.
                  Nutze stattdessen die angehängte Version. Ich musste noch ein paar Codezeilen hinzufügen.
                  Es konnte gar nicht funktionieren

                  Servicemeldungen_Vol2_3-30_Rantanplan.txt

                  rantanplanR Offline
                  rantanplanR Offline
                  rantanplan
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #210

                  @looxer01
                  Nach dem Script-Start wird "Einstellbereich Ventil zu gross" gemeldet
                  Auf der CCU3 keine Servicemeldung.

                  Hier das Log.
                  ServicemeldungenSystemLog.csv

                  Habe auch mal das andere Log aktiviert.
                  ServicemeldungenVol2.csv

                  Sehe gerade, dass "FAULT_REPORTING-6_ALARM" in ioBroker tatsächlich auf '2' steht. Warum auch immer.
                  CCU3 sagt "alles ok".

                  Tausche jetzt nochmal die Batterien.

                  Rantanplan

                  CCU3 / MS Server 2019(VM) / Scripten mit Blockly

                  L 2 Antworten Letzte Antwort
                  0
                  • rantanplanR rantanplan

                    @looxer01
                    Nach dem Script-Start wird "Einstellbereich Ventil zu gross" gemeldet
                    Auf der CCU3 keine Servicemeldung.

                    Hier das Log.
                    ServicemeldungenSystemLog.csv

                    Habe auch mal das andere Log aktiviert.
                    ServicemeldungenVol2.csv

                    Sehe gerade, dass "FAULT_REPORTING-6_ALARM" in ioBroker tatsächlich auf '2' steht. Warum auch immer.
                    CCU3 sagt "alles ok".

                    Tausche jetzt nochmal die Batterien.

                    L Offline
                    L Offline
                    looxer01
                    schrieb am zuletzt editiert von looxer01
                    #211

                    @rantanplan

                    • es wäre gut zu wissen wie Object Daten WZ-VD-Regal:4.FAULT_REPORTING ausgeprägt ist. Denn dort gibt es die status 1 - 7. bei den anderen nicht. (das hatte ich leider falsch gesehen)
                      In der Regel werden die ALARM-Datenpunkte augelöst.

                    • Ein quick Fix wäre 'FAULT_REPORTING-6_ALARM' unter den AlarmType LowBat zu listen. Dann fehlen aber immer noch die anderen Alarme.

                    ich muss nochmal nachdenken.

                    EDIT
                    ok, nachgedacht.
                    Der Ansatz wäre

                    • 'FAULT_REPORTING-6_ALARM' unter lowbat zu führen. Dann bekommst du das auch klassifiziert als lowbat und nicht als 'FaultMessage"
                    • Die anderen werde ich dann vom status her als FaultMessages führen und die status 1-7 (ohne 6) entsprechend als status messages entsprechend der Tabelle: faultMessages aus dem Script darstellen

                    brauche ich jetzt aber ein wenig Zeit für

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • rantanplanR rantanplan

                      @looxer01
                      Nach dem Script-Start wird "Einstellbereich Ventil zu gross" gemeldet
                      Auf der CCU3 keine Servicemeldung.

                      Hier das Log.
                      ServicemeldungenSystemLog.csv

                      Habe auch mal das andere Log aktiviert.
                      ServicemeldungenVol2.csv

                      Sehe gerade, dass "FAULT_REPORTING-6_ALARM" in ioBroker tatsächlich auf '2' steht. Warum auch immer.
                      CCU3 sagt "alles ok".

                      Tausche jetzt nochmal die Batterien.

                      L Offline
                      L Offline
                      looxer01
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #212

                      @rantanplan
                      ich habe eine neue Version gebaut und hoffe, dass es jetzt ok ist.

                      Du solltest jetzt eine lowbat message erhalten für dieses gerät.

                      für alle anderen messages (Ventilstellung etc) erhälts du "Fault Messages"

                      Servicemeldungen_Vol2_3-30_Rantanplan2.txt

                      Falls ok, werde ich das in die nächste Version übernehmen.

                      vG Looxer

                      rantanplanR 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • L looxer01

                        @rantanplan
                        ich habe eine neue Version gebaut und hoffe, dass es jetzt ok ist.

                        Du solltest jetzt eine lowbat message erhalten für dieses gerät.

                        für alle anderen messages (Ventilstellung etc) erhälts du "Fault Messages"

                        Servicemeldungen_Vol2_3-30_Rantanplan2.txt

                        Falls ok, werde ich das in die nächste Version übernehmen.

                        vG Looxer

                        rantanplanR Offline
                        rantanplanR Offline
                        rantanplan
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #213

                        @looxer01 sagte in [Vorlage] Servicemeldungen Volume2:

                        @rantanplan
                        ich habe eine neue Version gebaut und hoffe, dass es jetzt ok ist.

                        Du solltest jetzt eine lowbat message erhalten für dieses gerät.

                        für alle anderen messages (Ventilstellung etc) erhälts du "Fault Messages"

                        Irgendetwas hakt noch. (Sorry)

                        Leztes Script gestartet.
                        Leere Batterien noch im Gerät.
                        CCU3 zeigt "Leere Batterie"
                        Script JSONAktuelleSM "Keine passende Meldung......."

                        [
                         {
                           "datum_seit": "20.03.25 13:12:21 Uhr",
                           "meldungsart": "FAULT_REPORTING-6_ALARM",
                           "common_name": "Wohnzimmer-VD-Regal",
                           "GeraeteId": "OEQ2637929",
                           "status": 1,
                           "status_message_Lang": "20.03.25 13:12:21 Uhr - FAULT_REPORTING-6_ALARM - Wohnzimmer-VD-Regal - (OEQ2637929) - 1 - Keine passende Meldung fuer MessageType: \"FAULT_REPORTING-6_ALARM\", Adapter: \"hm-rpc\", Status: \"1\". - Batteriebezeichnung: 2x LR6/AA",
                           "status_message_Pure": "Keine passende Meldung fuer MessageType: \"FAULT_REPORTING-6_ALARM\", Adapter: \"hm-rpc\", Status: \"1\". - Batteriebezeichnung: 2x LR6/AA",
                           "batterie_bezeichnung": "2x LR6/AA",
                           "SM_aufgehoben_seit": "aktiv",
                           "DataPoint": "hm-rpc.0.OEQ2637929.4.FAULT_REPORTING-6_ALARM"
                         }
                        ]
                        


                        Über Telegram kam keine Meldung!!!

                        Hier das LOG.
                        ServicemeldungenSystemLog.csv

                        Grüße

                        Rantanplan

                        CCU3 / MS Server 2019(VM) / Scripten mit Blockly

                        L 2 Antworten Letzte Antwort
                        0
                        • rantanplanR rantanplan

                          @looxer01 sagte in [Vorlage] Servicemeldungen Volume2:

                          @rantanplan
                          ich habe eine neue Version gebaut und hoffe, dass es jetzt ok ist.

                          Du solltest jetzt eine lowbat message erhalten für dieses gerät.

                          für alle anderen messages (Ventilstellung etc) erhälts du "Fault Messages"

                          Irgendetwas hakt noch. (Sorry)

                          Leztes Script gestartet.
                          Leere Batterien noch im Gerät.
                          CCU3 zeigt "Leere Batterie"
                          Script JSONAktuelleSM "Keine passende Meldung......."

                          [
                           {
                             "datum_seit": "20.03.25 13:12:21 Uhr",
                             "meldungsart": "FAULT_REPORTING-6_ALARM",
                             "common_name": "Wohnzimmer-VD-Regal",
                             "GeraeteId": "OEQ2637929",
                             "status": 1,
                             "status_message_Lang": "20.03.25 13:12:21 Uhr - FAULT_REPORTING-6_ALARM - Wohnzimmer-VD-Regal - (OEQ2637929) - 1 - Keine passende Meldung fuer MessageType: \"FAULT_REPORTING-6_ALARM\", Adapter: \"hm-rpc\", Status: \"1\". - Batteriebezeichnung: 2x LR6/AA",
                             "status_message_Pure": "Keine passende Meldung fuer MessageType: \"FAULT_REPORTING-6_ALARM\", Adapter: \"hm-rpc\", Status: \"1\". - Batteriebezeichnung: 2x LR6/AA",
                             "batterie_bezeichnung": "2x LR6/AA",
                             "SM_aufgehoben_seit": "aktiv",
                             "DataPoint": "hm-rpc.0.OEQ2637929.4.FAULT_REPORTING-6_ALARM"
                           }
                          ]
                          


                          Über Telegram kam keine Meldung!!!

                          Hier das LOG.
                          ServicemeldungenSystemLog.csv

                          Grüße

                          L Offline
                          L Offline
                          looxer01
                          schrieb am zuletzt editiert von looxer01
                          #214

                          @rantanplan
                          wenn ich mir das log ansehe, dann sehe ich, dass eine Message reported wird:

                          Screenshot 2025-03-20 152312.png

                          EDIT:
                          ja, schon gefunden. Ist die Umsetzung für die Nachricht.
                          Muss ich mir aber näher ansehen.

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • rantanplanR rantanplan

                            @looxer01 sagte in [Vorlage] Servicemeldungen Volume2:

                            @rantanplan
                            ich habe eine neue Version gebaut und hoffe, dass es jetzt ok ist.

                            Du solltest jetzt eine lowbat message erhalten für dieses gerät.

                            für alle anderen messages (Ventilstellung etc) erhälts du "Fault Messages"

                            Irgendetwas hakt noch. (Sorry)

                            Leztes Script gestartet.
                            Leere Batterien noch im Gerät.
                            CCU3 zeigt "Leere Batterie"
                            Script JSONAktuelleSM "Keine passende Meldung......."

                            [
                             {
                               "datum_seit": "20.03.25 13:12:21 Uhr",
                               "meldungsart": "FAULT_REPORTING-6_ALARM",
                               "common_name": "Wohnzimmer-VD-Regal",
                               "GeraeteId": "OEQ2637929",
                               "status": 1,
                               "status_message_Lang": "20.03.25 13:12:21 Uhr - FAULT_REPORTING-6_ALARM - Wohnzimmer-VD-Regal - (OEQ2637929) - 1 - Keine passende Meldung fuer MessageType: \"FAULT_REPORTING-6_ALARM\", Adapter: \"hm-rpc\", Status: \"1\". - Batteriebezeichnung: 2x LR6/AA",
                               "status_message_Pure": "Keine passende Meldung fuer MessageType: \"FAULT_REPORTING-6_ALARM\", Adapter: \"hm-rpc\", Status: \"1\". - Batteriebezeichnung: 2x LR6/AA",
                               "batterie_bezeichnung": "2x LR6/AA",
                               "SM_aufgehoben_seit": "aktiv",
                               "DataPoint": "hm-rpc.0.OEQ2637929.4.FAULT_REPORTING-6_ALARM"
                             }
                            ]
                            


                            Über Telegram kam keine Meldung!!!

                            Hier das LOG.
                            ServicemeldungenSystemLog.csv

                            Grüße

                            L Offline
                            L Offline
                            looxer01
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #215

                            @rantanplan
                            kannst du die folgende Tabelle austauschen ?

                            const statusMessages = {
                                UNREACH_ALARM:                    { "hm-rpc": { 0: "keine Kommunikationsfehler",     1: "Kommunikation gestoert",                            2: "Kommunikation war gestoert" } },
                                STICKY_UNREACH_ALARM:             { "hm-rpc": { 0: "keine Kommunikationsfehler",     1: "Sticky Kommunikation gestoert",                     2: "Sticky Kommunikation war gestoert" } },
                                SABOTAGE_ALARM:                   { "hm-rpc": { 0: "Keine Sabotage",                 1: "Sabotage",                                          2: "Sabotage aufgehoben" } },
                                STICKY_SABOTAGE_ALARM:            { "hm-rpc": { 0: "Keine Sabotage",                 1: "Sticky Sabotage",                                   2: "Sticky Sabotage aufgehoben" } },
                                LOWBAT_ALARM:                     { "hm-rpc": { 0: "Batterie ok",                    1: "Batterie niedrig",                                  2: "Batterie ok" } },
                                LOW_BAT_ALARM:                    { "hm-rpc": { 0: "Batterie ok",                    1: "Batterie niedrig",                                  2: "Batterie ok" } },
                                'FAULT_REPORTING-6_ALARM':        { "hm-rpc": { 0: "Batterie ok",                    1: "Batterie niedrig",                                  2: "Batterie ok" } }, // nur for HM-CC-TT-DN
                                ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM: { "hm-rpc": { 0: "Keine Meldung",                  1: "Geraet wurde angehoben.",                           2: "Geraet wurde angehoben: Bestaetigt" } }, 
                                CONFIG_PENDING_ALARM:             { "hm-rpc": { 0: "keine Meldung",                  1: "Konfigurationsdaten stehen zur Uebertragung an",    2: "Konfigurationsdaten standen zur Uebertragung an",}, },
                                UPDATE_PENDING_ALARM:             { "hm-rpc": { 0: "kein Update verfuegbar",         1: "Update verfuegbar",                                 2: "Update wurde eingespielt" } },
                                ERROR_OVERHEAT_ALARM:             { "hm-rpc": { 0: "kein Overheat Alarm",            1: "Overheat gemeldet",                                 2: "Overheat geloest" } },
                                ERROR_UNDERVOLTAGE_ALARM:         { "hm-rpc": { 0: "Kein Undervoltage Alarm",        1: "Undervoltage gemeldet",                             2: "Undervoltage geloest" } },
                                DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM:       { "hm-rpc": { 0: "Keine Meldung",                  1: "Geraet startet neu",                                2: "Geraet wurde neu gestartet" } },
                                DUTY_CYCLE:                       { "hm-rpc": { false: "Geraete-Duty Cycle ok",      true: "Geraete-Duty Cycle erreicht",                    null: "unbekannter Status (Duty_Cycle" } },
                                lowBat:                           { "hmip":   { false: "Batterie ok",                true: "Batterie niedrig",                               null: "Batterie ok" } },
                                unreach:                          { "hmip":   { false: "keine Kommunikationsfehler", true: "Kommunikation gestoert",                         null: "Kommunikation war gestoert" } },
                                sabotage:                         { "hmip":   { false: "Keine Sabotage",             true: "Sabotage",                                       null: "Sabotage aufgehoben" } },
                                configPending:                    { "hmip":   { false: "Keine Meldung",              true: "Konfigurationsdaten stehen zur Uebertragung an", null: "Konfigurationsdaten standen zur Uebertragung an" } },
                                FALLBACK:                         { "hm-rpc": { 0: "keine Stoerung",                 1: "Stoerung",                                          2: "Stoerung aufgehoben",
                                                                                false: "Keine Stoerung",             true: "Stoerung",                                       null: "unbekannter Status Fallback"},
                                                                    "hmip":   { false: "keine Stoerung",             true: "Stoerung",                                       null: "Stoerung aufgehoben" }, }
                            };
                            
                            rantanplanR 2 Antworten Letzte Antwort
                            0
                            • L looxer01

                              @rantanplan
                              kannst du die folgende Tabelle austauschen ?

                              const statusMessages = {
                                  UNREACH_ALARM:                    { "hm-rpc": { 0: "keine Kommunikationsfehler",     1: "Kommunikation gestoert",                            2: "Kommunikation war gestoert" } },
                                  STICKY_UNREACH_ALARM:             { "hm-rpc": { 0: "keine Kommunikationsfehler",     1: "Sticky Kommunikation gestoert",                     2: "Sticky Kommunikation war gestoert" } },
                                  SABOTAGE_ALARM:                   { "hm-rpc": { 0: "Keine Sabotage",                 1: "Sabotage",                                          2: "Sabotage aufgehoben" } },
                                  STICKY_SABOTAGE_ALARM:            { "hm-rpc": { 0: "Keine Sabotage",                 1: "Sticky Sabotage",                                   2: "Sticky Sabotage aufgehoben" } },
                                  LOWBAT_ALARM:                     { "hm-rpc": { 0: "Batterie ok",                    1: "Batterie niedrig",                                  2: "Batterie ok" } },
                                  LOW_BAT_ALARM:                    { "hm-rpc": { 0: "Batterie ok",                    1: "Batterie niedrig",                                  2: "Batterie ok" } },
                                  'FAULT_REPORTING-6_ALARM':        { "hm-rpc": { 0: "Batterie ok",                    1: "Batterie niedrig",                                  2: "Batterie ok" } }, // nur for HM-CC-TT-DN
                                  ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM: { "hm-rpc": { 0: "Keine Meldung",                  1: "Geraet wurde angehoben.",                           2: "Geraet wurde angehoben: Bestaetigt" } }, 
                                  CONFIG_PENDING_ALARM:             { "hm-rpc": { 0: "keine Meldung",                  1: "Konfigurationsdaten stehen zur Uebertragung an",    2: "Konfigurationsdaten standen zur Uebertragung an",}, },
                                  UPDATE_PENDING_ALARM:             { "hm-rpc": { 0: "kein Update verfuegbar",         1: "Update verfuegbar",                                 2: "Update wurde eingespielt" } },
                                  ERROR_OVERHEAT_ALARM:             { "hm-rpc": { 0: "kein Overheat Alarm",            1: "Overheat gemeldet",                                 2: "Overheat geloest" } },
                                  ERROR_UNDERVOLTAGE_ALARM:         { "hm-rpc": { 0: "Kein Undervoltage Alarm",        1: "Undervoltage gemeldet",                             2: "Undervoltage geloest" } },
                                  DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM:       { "hm-rpc": { 0: "Keine Meldung",                  1: "Geraet startet neu",                                2: "Geraet wurde neu gestartet" } },
                                  DUTY_CYCLE:                       { "hm-rpc": { false: "Geraete-Duty Cycle ok",      true: "Geraete-Duty Cycle erreicht",                    null: "unbekannter Status (Duty_Cycle" } },
                                  lowBat:                           { "hmip":   { false: "Batterie ok",                true: "Batterie niedrig",                               null: "Batterie ok" } },
                                  unreach:                          { "hmip":   { false: "keine Kommunikationsfehler", true: "Kommunikation gestoert",                         null: "Kommunikation war gestoert" } },
                                  sabotage:                         { "hmip":   { false: "Keine Sabotage",             true: "Sabotage",                                       null: "Sabotage aufgehoben" } },
                                  configPending:                    { "hmip":   { false: "Keine Meldung",              true: "Konfigurationsdaten stehen zur Uebertragung an", null: "Konfigurationsdaten standen zur Uebertragung an" } },
                                  FALLBACK:                         { "hm-rpc": { 0: "keine Stoerung",                 1: "Stoerung",                                          2: "Stoerung aufgehoben",
                                                                                  false: "Keine Stoerung",             true: "Stoerung",                                       null: "unbekannter Status Fallback"},
                                                                      "hmip":   { false: "keine Stoerung",             true: "Stoerung",                                       null: "Stoerung aufgehoben" }, }
                              };
                              
                              rantanplanR Offline
                              rantanplanR Offline
                              rantanplan
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #216

                              @looxer01 sagte in [Vorlage] Servicemeldungen Volume2:

                              @rantanplan
                              kannst du die folgende Tabelle austauschen ?

                              Habe ich gemacht.
                              Sieht gut aus!

                              Scipt-Meldung:

                              [
                               {
                                 "datum_seit": "20.03.25 13:12:21 Uhr",
                                 "meldungsart": "FAULT_REPORTING-6_ALARM",
                                 "common_name": "Wohnzimmer-VD-Regal",
                                 "GeraeteId": "OEQ2637929",
                                 "status": 1,
                                 "status_message_Lang": "20.03.25 13:12:21 Uhr - FAULT_REPORTING-6_ALARM - Wohnzimmer-VD-Regal - (OEQ2637929) - 1 - Batterie niedrig - Batteriebezeichnung: 2x LR6/AA",
                                 "status_message_Pure": "Batterie niedrig - Batteriebezeichnung: 2x LR6/AA",
                                 "batterie_bezeichnung": "2x LR6/AA",
                                 "SM_aufgehoben_seit": "aktiv",
                                 "DataPoint": "hm-rpc.0.OEQ2637929.4.FAULT_REPORTING-6_ALARM"
                               }
                              ]
                              


                              Telegram hat aber nichts gemeldet.
                              Liegt das eventuell daran, dass die Meldung schon vorhanden war?

                              Hier das aktuelle Log
                              ServicemeldungenSystemLog.csv

                              Ich mache jetzt nochmal Batteriewechsel und melde mich danach.

                              Grüße

                              Rantanplan

                              CCU3 / MS Server 2019(VM) / Scripten mit Blockly

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • L looxer01

                                @rantanplan
                                kannst du die folgende Tabelle austauschen ?

                                const statusMessages = {
                                    UNREACH_ALARM:                    { "hm-rpc": { 0: "keine Kommunikationsfehler",     1: "Kommunikation gestoert",                            2: "Kommunikation war gestoert" } },
                                    STICKY_UNREACH_ALARM:             { "hm-rpc": { 0: "keine Kommunikationsfehler",     1: "Sticky Kommunikation gestoert",                     2: "Sticky Kommunikation war gestoert" } },
                                    SABOTAGE_ALARM:                   { "hm-rpc": { 0: "Keine Sabotage",                 1: "Sabotage",                                          2: "Sabotage aufgehoben" } },
                                    STICKY_SABOTAGE_ALARM:            { "hm-rpc": { 0: "Keine Sabotage",                 1: "Sticky Sabotage",                                   2: "Sticky Sabotage aufgehoben" } },
                                    LOWBAT_ALARM:                     { "hm-rpc": { 0: "Batterie ok",                    1: "Batterie niedrig",                                  2: "Batterie ok" } },
                                    LOW_BAT_ALARM:                    { "hm-rpc": { 0: "Batterie ok",                    1: "Batterie niedrig",                                  2: "Batterie ok" } },
                                    'FAULT_REPORTING-6_ALARM':        { "hm-rpc": { 0: "Batterie ok",                    1: "Batterie niedrig",                                  2: "Batterie ok" } }, // nur for HM-CC-TT-DN
                                    ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM: { "hm-rpc": { 0: "Keine Meldung",                  1: "Geraet wurde angehoben.",                           2: "Geraet wurde angehoben: Bestaetigt" } }, 
                                    CONFIG_PENDING_ALARM:             { "hm-rpc": { 0: "keine Meldung",                  1: "Konfigurationsdaten stehen zur Uebertragung an",    2: "Konfigurationsdaten standen zur Uebertragung an",}, },
                                    UPDATE_PENDING_ALARM:             { "hm-rpc": { 0: "kein Update verfuegbar",         1: "Update verfuegbar",                                 2: "Update wurde eingespielt" } },
                                    ERROR_OVERHEAT_ALARM:             { "hm-rpc": { 0: "kein Overheat Alarm",            1: "Overheat gemeldet",                                 2: "Overheat geloest" } },
                                    ERROR_UNDERVOLTAGE_ALARM:         { "hm-rpc": { 0: "Kein Undervoltage Alarm",        1: "Undervoltage gemeldet",                             2: "Undervoltage geloest" } },
                                    DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM:       { "hm-rpc": { 0: "Keine Meldung",                  1: "Geraet startet neu",                                2: "Geraet wurde neu gestartet" } },
                                    DUTY_CYCLE:                       { "hm-rpc": { false: "Geraete-Duty Cycle ok",      true: "Geraete-Duty Cycle erreicht",                    null: "unbekannter Status (Duty_Cycle" } },
                                    lowBat:                           { "hmip":   { false: "Batterie ok",                true: "Batterie niedrig",                               null: "Batterie ok" } },
                                    unreach:                          { "hmip":   { false: "keine Kommunikationsfehler", true: "Kommunikation gestoert",                         null: "Kommunikation war gestoert" } },
                                    sabotage:                         { "hmip":   { false: "Keine Sabotage",             true: "Sabotage",                                       null: "Sabotage aufgehoben" } },
                                    configPending:                    { "hmip":   { false: "Keine Meldung",              true: "Konfigurationsdaten stehen zur Uebertragung an", null: "Konfigurationsdaten standen zur Uebertragung an" } },
                                    FALLBACK:                         { "hm-rpc": { 0: "keine Stoerung",                 1: "Stoerung",                                          2: "Stoerung aufgehoben",
                                                                                    false: "Keine Stoerung",             true: "Stoerung",                                       null: "unbekannter Status Fallback"},
                                                                        "hmip":   { false: "keine Stoerung",             true: "Stoerung",                                       null: "Stoerung aufgehoben" }, }
                                };
                                
                                rantanplanR Offline
                                rantanplanR Offline
                                rantanplan
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #217

                                @looxer01
                                Perfekt!!!!
                                Konnte zwar keine "Leere Batterie" mehr erzeugen, weil die alten Batterien wohl jetzt komplett leer sind, aber dafür kam die Meldung "Fehlstellung Ventil".

                                Neue Batterien rein und alles gut!
                                Ich gehe davon aus das das mein ENDbericht ist.

                                Vielen lieben Dank für den super Support!!!!

                                Grüße

                                Rantanplan

                                CCU3 / MS Server 2019(VM) / Scripten mit Blockly

                                L 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • rantanplanR rantanplan

                                  @looxer01
                                  Perfekt!!!!
                                  Konnte zwar keine "Leere Batterie" mehr erzeugen, weil die alten Batterien wohl jetzt komplett leer sind, aber dafür kam die Meldung "Fehlstellung Ventil".

                                  Neue Batterien rein und alles gut!
                                  Ich gehe davon aus das das mein ENDbericht ist.

                                  Vielen lieben Dank für den super Support!!!!

                                  Grüße

                                  L Offline
                                  L Offline
                                  looxer01
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #218

                                  @rantanplan
                                  danke dir. ich mache dann morgen vermutlich eine neue Version.
                                  Bezüglich Telegram ist es so, dass nur neue Messages auch gesendet werden.
                                  Sonst hätten wir ja immer bei Scriptstart immer neue Meldungen in der Inbox.

                                  vG Looxer

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • L Offline
                                    L Offline
                                    looxer01
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #219

                                    Hi,
                                    Version 3.31 ist online

                                    Die Version fixed das Problem, dass Servicemeldungen für das HM-Classic Thermostat HM-CC-RT-DN nicht gemeldet wurden.
                                    Seiteneffekte erwarte ich nicht, da die Änderungen gut gekapselt sind (3 Codezeilen, 2 Tabellenänderungen)

                                    Hinweis: Das besagte Homematic-Gerät hat eine stark abweichende Datenstruktur im Vergleich zu anderen Geräten.
                                    Da hat der EQ3-Entwickler wohl nicht nach rechts und links gesehen.

                                    vG Looxer

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    3
                                    • G Offline
                                      G Offline
                                      Gsiberger
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #220

                                      @looxer01
                                      zum Batteriescript als Ergänzung

                                      '2x LR6/AA':  'HmIP-eTRV-B-2 R4M'
                                      

                                      Gruß
                                      Kurt

                                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • G Gsiberger

                                        @looxer01
                                        zum Batteriescript als Ergänzung

                                        '2x LR6/AA':  'HmIP-eTRV-B-2 R4M'
                                        
                                        L Offline
                                        L Offline
                                        looxer01
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #221

                                        @gsiberger
                                        vielen Dank. Neue Version kommt dann...

                                        vG Looxer

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • hg6806H Offline
                                          hg6806H Offline
                                          hg6806
                                          Most Active
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #222

                                          Gibt es eigentlich eine Möglichkeit die Sekunden in den Spalten Datum/Uhrzeit und aufgehoben seit wegzulassen?

                                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          910

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe