  4. [geklärt]Mit Modbus Fronius-Akku aus dem Netz beladen

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    14
    1
    173

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    12
    1
    571

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.8k

[geklärt]Mit Modbus Fronius-Akku aus dem Netz beladen

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
25 Beiträge 6 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 7 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • docadamsD docadams

    @ralph-0 das ist eine bessere Idee, als aus der Entfernung in Registern zu manipulieren.

    Aber nützt das System für sich selbst nicht auch diese Register? Und da stehen dann dauerhaft Werte, die nur kurzzeitig gelten sollten.
    Ich werde es ausprobieren und berichten.

    docadamsD Offline
    docadamsD Offline
    docadams
    schrieb am zuletzt editiert von
    #15

    Es ist, wie ich befürchtet hatte, zumindest habe ich es nicht hinbekommen...

    Ich habe in einer Phase, in der normaler Akkubezug möglich war, per Skript den Akkubezug gestoppt:
    StoreCtl auf 2
    OutWRte auf 0
    Dies entspricht doch Min.Entladeleistung = 0, oder?

    Wie erwartet, wurde Strom aus dem Netz bezogen.
    Angenommen, der RasPi fällt jetzt aus, wird nun permanent Strom nur noch aus dem Netz bezogen.
    Also habe ich nun im Gen24 /Kommunikation/Modbus/Steuerung erlauben ausgeschaltet.
    Ich kann nun im Gen24 /Energiemanagement/Batteriemanagement/Max.Endladeleistung auf 10000W stellen, trotzdem wird nichts aus dem Akku entladen. Weil vermutlich der immer noch im Register stehende Wert höherwertig ist.

    Ohne funktionierenden RasPi fällt mir jetzt nichts ein, den Normalzustand herzustellen, also
    StoreCtl auf 0
    OutWRte auf 10000
    bzw. Batteriemanagement keinerlei aktive Änderungen.

    Ohne Plan B ist mir das sehr heikel. Der RasPi könnte ja auch ausfallen, wenn gerade Netzbezug erzwungen wird, um den Akku aus dem Netz zu laden. Wenn das permanent eingeschaltet ist... :-(
    Klar, mir noch nie passiert. Aber irgendwann icht immer das erste Mal....

    R 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • docadamsD docadams

      Es ist, wie ich befürchtet hatte, zumindest habe ich es nicht hinbekommen...

      Ich habe in einer Phase, in der normaler Akkubezug möglich war, per Skript den Akkubezug gestoppt:
      StoreCtl auf 2
      OutWRte auf 0
      Dies entspricht doch Min.Entladeleistung = 0, oder?

      Wie erwartet, wurde Strom aus dem Netz bezogen.
      Angenommen, der RasPi fällt jetzt aus, wird nun permanent Strom nur noch aus dem Netz bezogen.
      Also habe ich nun im Gen24 /Kommunikation/Modbus/Steuerung erlauben ausgeschaltet.
      Ich kann nun im Gen24 /Energiemanagement/Batteriemanagement/Max.Endladeleistung auf 10000W stellen, trotzdem wird nichts aus dem Akku entladen. Weil vermutlich der immer noch im Register stehende Wert höherwertig ist.

      Ohne funktionierenden RasPi fällt mir jetzt nichts ein, den Normalzustand herzustellen, also
      StoreCtl auf 0
      OutWRte auf 10000
      bzw. Batteriemanagement keinerlei aktive Änderungen.

      Ohne Plan B ist mir das sehr heikel. Der RasPi könnte ja auch ausfallen, wenn gerade Netzbezug erzwungen wird, um den Akku aus dem Netz zu laden. Wenn das permanent eingeschaltet ist... :-(
      Klar, mir noch nie passiert. Aber irgendwann icht immer das erste Mal....

      R Offline
      R Offline
      Ralph 0
      schrieb am zuletzt editiert von Ralph 0
      #16

      @docadams
      Versuchs mal anstatt "Steuerung erlauben" mit "Aktivieren" ausschalten.

      Bei mir wird damit jegliche vorher aktive "Modbus-Aktion" abgebrochen.
      Nach dem wieder Einschalten von "Aktivieren" ist in den Modbus-Registern zu sehen, dass der Gen24 die Werte StorCtl_Mod, OutWRte und InWRte auf Default zurückgesetzt hat.

      1 Antwort Letzte Antwort
      1
      • docadamsD Offline
        docadamsD Offline
        docadams
        schrieb am zuletzt editiert von
        #17

        @ralph-0 Jepps, das wars, das ist Plan B :-))

        Vielen Dank für deine Geduld, jetzt kann ich beruhigt weiter machen

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • docadamsD docadams

          Hallo,
          Ich habe hier und im Photovoltaik-Forum diverse professionelle Beiträge gelesen, wo ich nicht immer hinterherkam.
          Immerhin gelingt es mir inzwischen, per Modbus zu gewünschten Zeiten das Entladen des Akkus zu verhindern, um später in der Hochpreisphase den Akku weiter zu entleeren. So kann ich Rest-Strom vom Abend über die billige Nacht in die teuren Morgenstunden "retten"

          Aber es gelingt mir einfach nicht, auch Strom vom Netz in den Akku zu laden, was inzwischen erlaubt ist.
          Über die Gen24-Oberfläche unter Energiemangement/Batteriemanagement/Min.Ladeleistung geht es.

          Ich möchte das aber automatisieren.
          Auf der obigen Seite ist "Batterieladung ... aus anderen Generatoren und dem öffentlichen Netz" aktiviert.

          Ich möchte also Strom aus dem Netz in den Akku laden. Ich denke, das entspricht nach der Froniusanleitung "Gen24_Primo_Symo_Inverter_Register_Map_Int&SF_storage.xlsx" dem Beispiel 5: Laden im Bereich von 50% bis 75% der nominalen Leistung
          also

          Register 40360 ChaGriSet --> 1
          Register 40356 InWRte -- > 7500
          Register 40355 OutWRte --> -5000
          Register 40348 StorCtl_Mod --> 3
          

          Aber wenn ich OutWRte einen negativen Wert gebe, wir dieser ganz kurze Zeit danach wieder in einen positiven Wert umgeschrieben. Von wem auch immer.

          Habe ich einen Denkfehler oder fehlt noch eine Grundvoraussetzung, die ich übersehen habe.
          Müssen evtl. noch bei manchen Registern der Typ geändert werden? Ich habe das alles bisher leer gelassen.
          Viele Grüße

          T Offline
          T Offline
          tminimax
          schrieb am zuletzt editiert von
          #18

          @docadams bei mir liefert das Register ChaGriSet (auf bei 40360) eine 'null' als Wert (also weder 0 oder 1; alle anderen Werte kann ich gut via modbus auslesen; kannst du mir mal senden, mit welchen werten (datentyp etc.) du dieses holdingregister angelegt hast. Danke

          I 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • T tminimax

            @docadams bei mir liefert das Register ChaGriSet (auf bei 40360) eine 'null' als Wert (also weder 0 oder 1; alle anderen Werte kann ich gut via modbus auslesen; kannst du mir mal senden, mit welchen werten (datentyp etc.) du dieses holdingregister angelegt hast. Danke

            I Offline
            I Offline
            ichwersonst
            schrieb am zuletzt editiert von
            #19

            Hallo an alle.
            Ich bin auch gerade dabei einen Fronius Gen24 Wechselrichter per Modbus lesen und steuern zu wollen.
            Ich wollte zum Test einmal die Einstellungen im WebInterface über Modbus steuern, jedoch ohne Erfolg.

            04c580d1-c7a2-4ca4-b0f7-02925e9032b1-image.png

            Die beiden Ladelimits müssten diese Register sein. Diese hab ich mal auf 40 - 94 setzen wollen, aber im Interface tut sich da nichts.

            b67a77cd-5dd3-447a-aad4-c690779654f5-image.png

            Kann ich die anderen markierten Einstellungen ebenfalls steuern? Falls ja, welche Register wären das?

            I R 2 Antworten Letzte Antwort
            0
            • I ichwersonst

              Hallo an alle.
              Ich bin auch gerade dabei einen Fronius Gen24 Wechselrichter per Modbus lesen und steuern zu wollen.
              Ich wollte zum Test einmal die Einstellungen im WebInterface über Modbus steuern, jedoch ohne Erfolg.

              04c580d1-c7a2-4ca4-b0f7-02925e9032b1-image.png

              Die beiden Ladelimits müssten diese Register sein. Diese hab ich mal auf 40 - 94 setzen wollen, aber im Interface tut sich da nichts.

              b67a77cd-5dd3-447a-aad4-c690779654f5-image.png

              Kann ich die anderen markierten Einstellungen ebenfalls steuern? Falls ja, welche Register wären das?

              I Offline
              I Offline
              ichwersonst
              schrieb am zuletzt editiert von
              #20

              Und dann wäre gleich noch die Frage über welche Register ich diese Seite/Einstellungen steuern kann.

              d2931578-5e92-4643-b209-129ddd2fd7a6-image.png

              Danke für eure Hilfe.

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • I ichwersonst

                Hallo an alle.
                Ich bin auch gerade dabei einen Fronius Gen24 Wechselrichter per Modbus lesen und steuern zu wollen.
                Ich wollte zum Test einmal die Einstellungen im WebInterface über Modbus steuern, jedoch ohne Erfolg.

                04c580d1-c7a2-4ca4-b0f7-02925e9032b1-image.png

                Die beiden Ladelimits müssten diese Register sein. Diese hab ich mal auf 40 - 94 setzen wollen, aber im Interface tut sich da nichts.

                b67a77cd-5dd3-447a-aad4-c690779654f5-image.png

                Kann ich die anderen markierten Einstellungen ebenfalls steuern? Falls ja, welche Register wären das?

                R Offline
                R Offline
                Ralph 0
                schrieb am zuletzt editiert von
                #21

                @ichwersonst said in [geklärt]Mit Modbus Fronius-Akku aus dem Netz beladen:

                Die beiden Ladelimits müssten diese Register sein.

                Wie kommst Du zu dieser Einschätzung? Thread nicht gelesen?:thinking_face:
                In- und OutWRte steuern die Lade-/Entladeleistung.
                Das minimale Ladelimit kann über MinRsvPct 40360 bzw. 40350, die ganzen anderen Einstellungen können, glaub ich, nicht über Modbus gesteuert werden.

                I 2 Antworten Letzte Antwort
                0
                • R Ralph 0

                  @ichwersonst said in [geklärt]Mit Modbus Fronius-Akku aus dem Netz beladen:

                  Die beiden Ladelimits müssten diese Register sein.

                  Wie kommst Du zu dieser Einschätzung? Thread nicht gelesen?:thinking_face:
                  In- und OutWRte steuern die Lade-/Entladeleistung.
                  Das minimale Ladelimit kann über MinRsvPct 40360 bzw. 40350, die ganzen anderen Einstellungen können, glaub ich, nicht über Modbus gesteuert werden.

                  I Offline
                  I Offline
                  ichwersonst
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #22

                  @ralph-0

                  Stimmt, das hab ich falsch gelesen.
                  Und ist es tatsächlich so, dass die Einstellungen, die man über Modbus vornimmt nicht im Webinterface zu sehen sind?
                  Wie könnte man dann prüfen ob Einstellungen übernommen wurden und funktionieren?
                  Wahrscheinlich nur in dem man schaut ob die Einstellungen halt dann funktionieren oder nicht, oder gibt es noch eine andere Möglichkeit?

                  Welche Modes gibt es für StorCtl_mod? In meiner Registerbeschreibung ist nur 0 und 1 für Charge und Discharge angegeben. Es gibt ja aber offenbar auch noch einen Modus 3.

                  Danke für deine Hilfe :-)

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • R Ralph 0

                    @ichwersonst said in [geklärt]Mit Modbus Fronius-Akku aus dem Netz beladen:

                    Die beiden Ladelimits müssten diese Register sein.

                    Wie kommst Du zu dieser Einschätzung? Thread nicht gelesen?:thinking_face:
                    In- und OutWRte steuern die Lade-/Entladeleistung.
                    Das minimale Ladelimit kann über MinRsvPct 40360 bzw. 40350, die ganzen anderen Einstellungen können, glaub ich, nicht über Modbus gesteuert werden.

                    I Offline
                    I Offline
                    ichwersonst
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #23

                    @ralph-0

                    Die Funktion von StorCtl_Mod hab ich gerade in der Anleitung gefunden.
                    Dabei ist mir der Satz "Je nach eingestellter Steuerungs-Priorität (IO-Steuerung, Dynamische Leistungsreduzierung oder Steuerung über Modbus) werden Modbus Kommandos evtl. nicht angenommen" aufgefallen.
                    Wo stelle ich die Prioritäten ein?

                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • I ichwersonst

                      @ralph-0

                      Die Funktion von StorCtl_Mod hab ich gerade in der Anleitung gefunden.
                      Dabei ist mir der Satz "Je nach eingestellter Steuerungs-Priorität (IO-Steuerung, Dynamische Leistungsreduzierung oder Steuerung über Modbus) werden Modbus Kommandos evtl. nicht angenommen" aufgefallen.
                      Wo stelle ich die Prioritäten ein?

                      R Offline
                      R Offline
                      Ralph 0
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #24

                      Sicherheits- und Netzanforderungen -> I/O-Leistungsmanagement

                      I 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • R Ralph 0

                        Sicherheits- und Netzanforderungen -> I/O-Leistungsmanagement

                        I Offline
                        I Offline
                        ichwersonst
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #25

                        @ralph-0

                        Danke dir :-)

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        Antworten
                        • In einem neuen Thema antworten
                        Anmelden zum Antworten
                        • Älteste zuerst
                        • Neuste zuerst
                        • Meiste Stimmen


                        Support us

                        ioBroker
                        Community Adapters
                        Donate
                        FAQ Cloud / IOT
                        HowTo: Node.js-Update
                        HowTo: Backup/Restore
                        Downloads
                        BLOG

                        832

                        Online

                        32.5k

                        Benutzer

                        81.8k

                        Themen

                        1.3m

                        Beiträge
                        Community
                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                        ioBroker Community 2014-2025
                        logo
                        • Anmelden

                        • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                        • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                        • Erster Beitrag
                          Letzter Beitrag
                        0
                        • Home
                        • Aktuell
                        • Tags
                        • Ungelesen 0
                        • Kategorien
                        • Unreplied
                        • Beliebt
                        • GitHub
                        • Docu
                        • Hilfe