Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. IR-Lesekopf (Stromzähler, SML-Format) einbinden

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.7k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.2k

IR-Lesekopf (Stromzähler, SML-Format) einbinden

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
26 Beiträge 7 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 5 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • T Offline
    T Offline
    topsurfer
    schrieb am zuletzt editiert von topsurfer
    #10

    @codierknecht said in IR-Lesekopf (Stromzähler, SML-Format) einbinden:

    Aber in den Parametern des SML-Scripts:

    Ja, prinzipiell kann man dort Anpassungen vornehmen.

    Aber wenn ich "standard" lasse, GPI0 3, Baud 9600, SML, ... muss ja dort nichts angepasst werden.

    +1,3,s,16,9600,DWS7612

    CodierknechtC 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • T topsurfer

      @codierknecht said in IR-Lesekopf (Stromzähler, SML-Format) einbinden:

      Aber in den Parametern des SML-Scripts:

      Ja, prinzipiell kann man dort Anpassungen vornehmen.

      Aber wenn ich "standard" lasse, GPI0 3, Baud 9600, SML, ... muss ja dort nichts angepasst werden.

      +1,3,s,16,9600,DWS7612

      CodierknechtC Online
      CodierknechtC Online
      Codierknecht
      Developer Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von
      #11

      @topsurfer

      muss ja dort nichts angepasst werden

      Eigentlich nicht.

      Ich nutze GPIO 1. Hinter dem s steht bei mir allerdings eine 0

      >D
      >B
      =>sensor53 r 
      >M 1
      +1,1,s,0,9600,eHZM
      

      "Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand." (Martin Fowler, "Refactoring")

      Proxmox 9.1.1 LXC|8 GB|Core i7-6700
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      Konnte ich Dir helfen? Dann benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • T Offline
        T Offline
        topsurfer
        schrieb am zuletzt editiert von topsurfer
        #12

        So, sehe Daten!

        Hab "spaßeshalber" mal deinen GPIO-Wert "1" bei mir eingetragen, und schon ging es!
        2025-02-05_101538.png
        +1,1,s,0,9600,DWS7612

        Wobei der beschriftete RX vom Lesekopf bei mir klar an GPIO3/RX vom ESp geht (und immer noch) ! (TX analog auf GPIO1).
        Evtl. ist tatsächlich am Lesekopf das RX und TX "getauscht", wobei ich ja vorher auch schon RX/TX getauscht hatte ...

        Was ich jetzt sehe, dass ich nur den Gesamtverbrauch sehe; Pin für Freischaltung des Zählers ist jetzt beantragt.

        Verständnisfrage:
        Man kann ja über den zweiten Wert im Script den RX-Pin (GPIO) mitgeben, aber wie und wo wird der genutzte TX mitgeteilt? Oder ist der letztlich gar nicht notwendig?

        CodierknechtC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        0
        • T topsurfer

          So, sehe Daten!

          Hab "spaßeshalber" mal deinen GPIO-Wert "1" bei mir eingetragen, und schon ging es!
          2025-02-05_101538.png
          +1,1,s,0,9600,DWS7612

          Wobei der beschriftete RX vom Lesekopf bei mir klar an GPIO3/RX vom ESp geht (und immer noch) ! (TX analog auf GPIO1).
          Evtl. ist tatsächlich am Lesekopf das RX und TX "getauscht", wobei ich ja vorher auch schon RX/TX getauscht hatte ...

          Was ich jetzt sehe, dass ich nur den Gesamtverbrauch sehe; Pin für Freischaltung des Zählers ist jetzt beantragt.

          Verständnisfrage:
          Man kann ja über den zweiten Wert im Script den RX-Pin (GPIO) mitgeben, aber wie und wo wird der genutzte TX mitgeteilt? Oder ist der letztlich gar nicht notwendig?

          CodierknechtC Online
          CodierknechtC Online
          Codierknecht
          Developer Most Active
          schrieb am zuletzt editiert von
          #13

          @topsurfer sagte in IR-Lesekopf (Stromzähler, SML-Format) einbinden:

          Oder ist der letztlich gar nicht notwendig?

          Ich brauche da nix. Hauptsache es funzt :grin:

          "Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand." (Martin Fowler, "Refactoring")

          Proxmox 9.1.1 LXC|8 GB|Core i7-6700
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
          Konnte ich Dir helfen? Dann benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • T topsurfer

            So, sehe Daten!

            Hab "spaßeshalber" mal deinen GPIO-Wert "1" bei mir eingetragen, und schon ging es!
            2025-02-05_101538.png
            +1,1,s,0,9600,DWS7612

            Wobei der beschriftete RX vom Lesekopf bei mir klar an GPIO3/RX vom ESp geht (und immer noch) ! (TX analog auf GPIO1).
            Evtl. ist tatsächlich am Lesekopf das RX und TX "getauscht", wobei ich ja vorher auch schon RX/TX getauscht hatte ...

            Was ich jetzt sehe, dass ich nur den Gesamtverbrauch sehe; Pin für Freischaltung des Zählers ist jetzt beantragt.

            Verständnisfrage:
            Man kann ja über den zweiten Wert im Script den RX-Pin (GPIO) mitgeben, aber wie und wo wird der genutzte TX mitgeteilt? Oder ist der letztlich gar nicht notwendig?

            HomoranH Nicht stören
            HomoranH Nicht stören
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            schrieb am zuletzt editiert von Homoran
            #14

            @topsurfer sagte in IR-Lesekopf (Stromzähler, SML-Format) einbinden:

            Wobei der beschriftete RX vom Lesekopf bei mir klar an GPIO3/RX geht

            was der Kopf empfängt muss der Gegenüber senden.
            RX an Rx ist Blödsinn

            edit:
            bitte nichts nachträglich ändern!
            schon gar nicht ohne Kennzeichnung!

            Die nachfolgenden Posts ergeben sonst (teilweise) keinen Sinn mehr!

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            MartinPM 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • HomoranH Homoran

              @topsurfer sagte in IR-Lesekopf (Stromzähler, SML-Format) einbinden:

              Wobei der beschriftete RX vom Lesekopf bei mir klar an GPIO3/RX geht

              was der Kopf empfängt muss der Gegenüber senden.
              RX an Rx ist Blödsinn

              edit:
              bitte nichts nachträglich ändern!
              schon gar nicht ohne Kennzeichnung!

              Die nachfolgenden Posts ergeben sonst (teilweise) keinen Sinn mehr!

              MartinPM Online
              MartinPM Online
              MartinP
              schrieb am zuletzt editiert von
              #15

              @homoran sagte in IR-Lesekopf (Stromzähler, SML-Format) einbinden:

              was der Kopf empfängt muss der Gegenüber senden.
              RX an Rx ist Blödsinn

              Der Meinung war ich auch, bis ich den TTL-Seriellen Lesekopf bekommen habe...

              Dessen Sendeanschluss war mit "RX" beschriftet, musste also an den mit "RX" beschrifteten Pin des ESP-Moduls ...

              Auch im dem Schaltplan für den "Volkszähler" ist das so.

              https://wiki.volkszaehler.org/hardware/controllers/ir-schreib-lesekopf-ttl-ausgang

              Vielleicht ist das die Erklärung: Die obere Hälfte EMPFÄNGT das Signal vom Zähler, und RXD bedeutet "vom Zähler empfangene Daten"
              volkszähler

              Intel(R) Celeron(R) CPU N3000 @ 1.04GHz 8G RAM 480G SSD
              Virtualization : unprivileged lxc container (debian 12 on Proxmox 8.4.14)
              Linux pve 6.8.12-16-pve
              6 GByte RAM für den Container
              Fritzbox 6591 FW 8.03 (Vodafone Leih-Box)
              Remote-Access über Wireguard der Fritzbox

              T 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • MartinPM MartinP

                @homoran sagte in IR-Lesekopf (Stromzähler, SML-Format) einbinden:

                was der Kopf empfängt muss der Gegenüber senden.
                RX an Rx ist Blödsinn

                Der Meinung war ich auch, bis ich den TTL-Seriellen Lesekopf bekommen habe...

                Dessen Sendeanschluss war mit "RX" beschriftet, musste also an den mit "RX" beschrifteten Pin des ESP-Moduls ...

                Auch im dem Schaltplan für den "Volkszähler" ist das so.

                https://wiki.volkszaehler.org/hardware/controllers/ir-schreib-lesekopf-ttl-ausgang

                Vielleicht ist das die Erklärung: Die obere Hälfte EMPFÄNGT das Signal vom Zähler, und RXD bedeutet "vom Zähler empfangene Daten"
                volkszähler

                T Offline
                T Offline
                topsurfer
                schrieb am zuletzt editiert von topsurfer
                #16

                So,
                habe heute den Pin für den Stromzähler erhalten, sehe auch mehr Daten als zuvor in der Tasmota GUI, aber nicht im iob bzw. nicht über MQTT.
                Warum ist das so? Wie kan ich diese 3 Werte über MQTT in iob "reinbekommen" ?

                Das Script sieht aktuell so aus, und liefert ja auch Daten an den ESP mit dem Stromzähöer

                >D
                >B
                =>sensor53 r
                >M 1
                +1,1,s,0,9600,DWS7612
                1,77070100010800ff@1000,Energie,kWh,energy,4
                1,77070100020800ff@1000,Energie geliefert,kWh,energy,0
                1,77070100100700ff@1,Leistung,W,power,2
                #  
                

                Tasmota Web-Gui zeigt auch korrekte Daten:
                2025-02-11_181355.png

                Aber im Object in iob (und über MQTT-Excplrer) sieht das so aus, es fehlt der oberer "Energie" Wert:

                {
                  "Time": "2025-02-11T18:17:07",
                  "DWS7612": {
                    "energy": 5448,
                    "power": -3.91
                  }
                }
                
                HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                0
                • T topsurfer

                  So,
                  habe heute den Pin für den Stromzähler erhalten, sehe auch mehr Daten als zuvor in der Tasmota GUI, aber nicht im iob bzw. nicht über MQTT.
                  Warum ist das so? Wie kan ich diese 3 Werte über MQTT in iob "reinbekommen" ?

                  Das Script sieht aktuell so aus, und liefert ja auch Daten an den ESP mit dem Stromzähöer

                  >D
                  >B
                  =>sensor53 r
                  >M 1
                  +1,1,s,0,9600,DWS7612
                  1,77070100010800ff@1000,Energie,kWh,energy,4
                  1,77070100020800ff@1000,Energie geliefert,kWh,energy,0
                  1,77070100100700ff@1,Leistung,W,power,2
                  #  
                  

                  Tasmota Web-Gui zeigt auch korrekte Daten:
                  2025-02-11_181355.png

                  Aber im Object in iob (und über MQTT-Excplrer) sieht das so aus, es fehlt der oberer "Energie" Wert:

                  {
                    "Time": "2025-02-11T18:17:07",
                    "DWS7612": {
                      "energy": 5448,
                      "power": -3.91
                    }
                  }
                  
                  HomoranH Nicht stören
                  HomoranH Nicht stören
                  Homoran
                  Global Moderator Administrators
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #17

                  @topsurfer sagte in IR-Lesekopf (Stromzähler, SML-Format) einbinden:

                  Warum ist das so?

                  ich hab das mal hierhin verschoben, scheint ja um Tasmota zu gehen

                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                  T 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • HomoranH Homoran

                    @topsurfer sagte in IR-Lesekopf (Stromzähler, SML-Format) einbinden:

                    Warum ist das so?

                    ich hab das mal hierhin verschoben, scheint ja um Tasmota zu gehen

                    T Offline
                    T Offline
                    topsurfer
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #18

                    OK,
                    hab es gelöst, im Script war zweimal das Keyword (?) "energy" genutzt,
                    in anderen Scripts hab eich das keyword "en_out" gsehen und damit ersetzt, jetzt komemn per MQTT alle drei Werte an.

                    So sieht es nun bei mir aus, für einen DWS7612.2, evtl. kann es ja jemand gebrauchen:

                    >D
                    >B
                    =>sensor53 r
                    =>sensor53 l2
                    >M 1
                    +1,1,s,0,9600,DWS7612
                    1,77070100010800ff@1000,Energie eingespeist,kWh,en_out,1
                    1,77070100020800ff@1000,Energie geliefert,kWh,energy,1
                    1,77070100100700ff@1,Leistung aktuell,W,power,0
                    # 
                    
                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • T topsurfer

                      So,
                      habe heute den Pin für den Stromzähler erhalten, sehe auch mehr Daten als zuvor in der Tasmota GUI, aber nicht im iob bzw. nicht über MQTT.
                      Warum ist das so? Wie kan ich diese 3 Werte über MQTT in iob "reinbekommen" ?

                      Das Script sieht aktuell so aus, und liefert ja auch Daten an den ESP mit dem Stromzähöer

                      >D
                      >B
                      =>sensor53 r
                      >M 1
                      +1,1,s,0,9600,DWS7612
                      1,77070100010800ff@1000,Energie,kWh,energy,4
                      1,77070100020800ff@1000,Energie geliefert,kWh,energy,0
                      1,77070100100700ff@1,Leistung,W,power,2
                      #  
                      

                      Tasmota Web-Gui zeigt auch korrekte Daten:
                      2025-02-11_181355.png

                      Aber im Object in iob (und über MQTT-Excplrer) sieht das so aus, es fehlt der oberer "Energie" Wert:

                      {
                        "Time": "2025-02-11T18:17:07",
                        "DWS7612": {
                          "energy": 5448,
                          "power": -3.91
                        }
                      }
                      
                      CodierknechtC Online
                      CodierknechtC Online
                      Codierknecht
                      Developer Most Active
                      schrieb am zuletzt editiert von Codierknecht
                      #19

                      @topsurfer sagte in IR-Lesekopf (Stromzähler, SML-Format) einbinden:

                      Wie kan ich diese 3 Werte über MQTT in iob "reinbekommen" ?

                      Wie bei allem was mit Tasmota läuft: Über den Sonoff-Adapter.
                      Der dröselt das JSON für Dich auseinander.

                      "Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand." (Martin Fowler, "Refactoring")

                      Proxmox 9.1.1 LXC|8 GB|Core i7-6700
                      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                      Zabbix Certified Specialist
                      Konnte ich Dir helfen? Dann benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

                      T 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • CodierknechtC Codierknecht

                        @topsurfer sagte in IR-Lesekopf (Stromzähler, SML-Format) einbinden:

                        Wie kan ich diese 3 Werte über MQTT in iob "reinbekommen" ?

                        Wie bei allem was mit Tasmota läuft: Über den Sonoff-Adapter.
                        Der dröselt das JSON für Dich auseinander.

                        T Offline
                        T Offline
                        topsurfer
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #20

                        Dachte es würde laufen ...
                        in der Tasmota Web-Gui werden die Daten (speziell sichtbar am "Aktuellen Verbrauch: x W") im Sekunden Rhythmus aktualisiert, super.

                        Aber im MQTT Explorer und in iob sehe ich nur selten aktuallisierungen, evtl. minütlich.

                        Gibt es noch einen Parameter, wie oft er MQTT rausschicken soll?
                        Oder ist dieses Intervall normal?

                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • T topsurfer

                          Dachte es würde laufen ...
                          in der Tasmota Web-Gui werden die Daten (speziell sichtbar am "Aktuellen Verbrauch: x W") im Sekunden Rhythmus aktualisiert, super.

                          Aber im MQTT Explorer und in iob sehe ich nur selten aktuallisierungen, evtl. minütlich.

                          Gibt es noch einen Parameter, wie oft er MQTT rausschicken soll?
                          Oder ist dieses Intervall normal?

                          W Offline
                          W Offline
                          warp735
                          schrieb am zuletzt editiert von warp735
                          #21

                          @topsurfer
                          Kannst einstellen am Gerät. Glaub Standard steht da 300s mqtt Intervall

                          configuration > configuration logging > telemetry period

                          T 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • W warp735

                            @topsurfer
                            Kannst einstellen am Gerät. Glaub Standard steht da 300s mqtt Intervall

                            configuration > configuration logging > telemetry period

                            T Offline
                            T Offline
                            topsurfer
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #22

                            @warp735 said in IR-Lesekopf (Stromzähler, SML-Format) einbinden:

                            c

                            Oh danke, stimmt, da war was ...

                            Hab auch was verwechselt, ich hatte in meiner alten Installation (noch unter OpenHab) einen S0 Strom-Zähler genutzt.
                            (Zeit zwischen zwei Impuslen wurde bei höherem akt. Verbrauch geringer, diese Impulse über GPIO eines Raspberry überwacht, aus der Zeit zwischen 2 Impulsen den realen Momentan-Verbrauch ermittelt (in Echtzeit also).

                            Jetzt geht es ja über MQTT ... kleinstes Intervall was in "Telemetry period" akzeptiert wird ist "10" (Sekunden), gibts da einen "Trick", den auf 2s zu setzen?

                            BananaJoeB 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • T topsurfer

                              @warp735 said in IR-Lesekopf (Stromzähler, SML-Format) einbinden:

                              c

                              Oh danke, stimmt, da war was ...

                              Hab auch was verwechselt, ich hatte in meiner alten Installation (noch unter OpenHab) einen S0 Strom-Zähler genutzt.
                              (Zeit zwischen zwei Impuslen wurde bei höherem akt. Verbrauch geringer, diese Impulse über GPIO eines Raspberry überwacht, aus der Zeit zwischen 2 Impulsen den realen Momentan-Verbrauch ermittelt (in Echtzeit also).

                              Jetzt geht es ja über MQTT ... kleinstes Intervall was in "Telemetry period" akzeptiert wird ist "10" (Sekunden), gibts da einen "Trick", den auf 2s zu setzen?

                              BananaJoeB Online
                              BananaJoeB Online
                              BananaJoe
                              Most Active
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #23

                              @topsurfer sagte in IR-Lesekopf (Stromzähler, SML-Format) einbinden:

                              Jetzt geht es ja über MQTT ... kleinstes Intervall was in "Telemetry period" akzeptiert wird ist "10" (Sekunden), gibts da einen "Trick", den auf 2s zu setzen?

                              EasyMeterHichi.gif

                              Ja, wenn du direkt an einen MQTT-Broker sendest. Du musst das SML-Skript bearbeiten, hier als Beispiel anhand meines Skriptes.
                              Mein Skript:

                              >D
                              >B
                              =>sensor53 r
                              >M 1
                              +1,3,s,0,9600,SML
                              1,77070100010801ff@1000,Verbrauch_Tarif_1,kWh,Verbrauch_T1,7
                              1,77070100010802ff@1000,Verbrauch_Tarif_2,kWh,Verbrauch_T2,7
                              1,77070100010800ff@1000,Verbrauch_Summe,kWh,Verbrauch_Summe,7
                              1,77070100020800ff@1000,Einspeisung_Summe,kWh,Einspeisung_Summe,7
                              1,=h-- 
                              1,77070100240700ff@1,Leistung_L1,W,Watt_L1,2
                              1,77070100380700ff@1,Leistung_L2,W,Watt_L2,2
                              1,770701004c0700ff@1,Leistung_L3,W,Watt_L3,2
                              1,77070100100700ff@1,Leistung_Summe,W,Watt_Summe,2
                              1,=h-- 
                              1,77070100200700ff@1,Spannung_L1,V,Volt_L1,1
                              1,77070100340700ff@1,Spannung_L2,V,Volt_L2,1
                              1,77070100480700ff@1,Spannung_L3,V,Volt_L3,1
                              #
                              >S
                              =>Publish Soyosource/SOYO_1ce2fb/L1L2L3 %sml[8]%
                              

                              Den Wert aus Zeile 14 möchte ich nun bei jeder Änderungen gesendet haben:

                              1,77070100100700ff@1,Leistung_Summe,W,Watt_Summe,2
                              

                              Nun heißt es zählen. Zeile 14 ist der 8. Wert der ermittelt wurde, in den Zeilen 6 bis 9 und 11 bis 13 werden 7 Werte ermittelt, Zeile 14 ist der 8.

                              Unten unter das

                              >S
                              

                              habe ich dafür die Zeile

                              =>Publish Soyosource/SOYO_1ce2fb/L1L2L3 %sml[8]%
                              

                              diese sendet den 8. Wert bei jeder Änderung an das Topic Soyosource/SOYO_1ce2fb/L1L2L3

                              Wie man das in Zusammenhang mit dem Sonoff-Adapter gehen würde weis ich nicht, ich lasse das an meinen MQTT-Adpater senden (mit Mosquitto dazwischen) und - um @Codierknecht zu referenzieren - drösel das JSON selbst auseinander (für den Rest)

                              Wie du siehst geht das sogar noch schneller als auf der Weboberfläche.
                              Nein, langsamer geht nicht, einen Tod musst du sterben. Entweder jede Änderungen oder alle 10 Sekunden und höher.

                              ioBroker@Ubuntu 24.04 LTS (VMware) für: >260 Geräte, 5 Switche, 7 AP, 9 IP-Cam, 1 NAS 42TB, 1 ESXi 15TB, 4 Proxmox 1TB, 1 Hyper-V 48TB, 14 x Echo, 5x FireTV, 5 x Tablett/Handy VIS || >=160 Tasmota/Shelly || >=95 ZigBee || PV 8.1kW / Akku 14kWh || 2x USV 750W kaskadiert || Creality CR-10 SE 3D-Drucker

                              T 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • BananaJoeB BananaJoe

                                @topsurfer sagte in IR-Lesekopf (Stromzähler, SML-Format) einbinden:

                                Jetzt geht es ja über MQTT ... kleinstes Intervall was in "Telemetry period" akzeptiert wird ist "10" (Sekunden), gibts da einen "Trick", den auf 2s zu setzen?

                                EasyMeterHichi.gif

                                Ja, wenn du direkt an einen MQTT-Broker sendest. Du musst das SML-Skript bearbeiten, hier als Beispiel anhand meines Skriptes.
                                Mein Skript:

                                >D
                                >B
                                =>sensor53 r
                                >M 1
                                +1,3,s,0,9600,SML
                                1,77070100010801ff@1000,Verbrauch_Tarif_1,kWh,Verbrauch_T1,7
                                1,77070100010802ff@1000,Verbrauch_Tarif_2,kWh,Verbrauch_T2,7
                                1,77070100010800ff@1000,Verbrauch_Summe,kWh,Verbrauch_Summe,7
                                1,77070100020800ff@1000,Einspeisung_Summe,kWh,Einspeisung_Summe,7
                                1,=h-- 
                                1,77070100240700ff@1,Leistung_L1,W,Watt_L1,2
                                1,77070100380700ff@1,Leistung_L2,W,Watt_L2,2
                                1,770701004c0700ff@1,Leistung_L3,W,Watt_L3,2
                                1,77070100100700ff@1,Leistung_Summe,W,Watt_Summe,2
                                1,=h-- 
                                1,77070100200700ff@1,Spannung_L1,V,Volt_L1,1
                                1,77070100340700ff@1,Spannung_L2,V,Volt_L2,1
                                1,77070100480700ff@1,Spannung_L3,V,Volt_L3,1
                                #
                                >S
                                =>Publish Soyosource/SOYO_1ce2fb/L1L2L3 %sml[8]%
                                

                                Den Wert aus Zeile 14 möchte ich nun bei jeder Änderungen gesendet haben:

                                1,77070100100700ff@1,Leistung_Summe,W,Watt_Summe,2
                                

                                Nun heißt es zählen. Zeile 14 ist der 8. Wert der ermittelt wurde, in den Zeilen 6 bis 9 und 11 bis 13 werden 7 Werte ermittelt, Zeile 14 ist der 8.

                                Unten unter das

                                >S
                                

                                habe ich dafür die Zeile

                                =>Publish Soyosource/SOYO_1ce2fb/L1L2L3 %sml[8]%
                                

                                diese sendet den 8. Wert bei jeder Änderung an das Topic Soyosource/SOYO_1ce2fb/L1L2L3

                                Wie man das in Zusammenhang mit dem Sonoff-Adapter gehen würde weis ich nicht, ich lasse das an meinen MQTT-Adpater senden (mit Mosquitto dazwischen) und - um @Codierknecht zu referenzieren - drösel das JSON selbst auseinander (für den Rest)

                                Wie du siehst geht das sogar noch schneller als auf der Weboberfläche.
                                Nein, langsamer geht nicht, einen Tod musst du sterben. Entweder jede Änderungen oder alle 10 Sekunden und höher.

                                T Offline
                                T Offline
                                topsurfer
                                schrieb am zuletzt editiert von topsurfer
                                #24

                                @bananajoe said in IR-Lesekopf (Stromzähler, SML-Format) einbinden:

                                Ja, wenn du direkt an einen MQTT-Broker sendest. Du musst das SML-Skript bearbeiten, hier als Beispiel anhand meines Skriptes.

                                Super, das klappt, danke dir!
                                Hatte erst ein kleines "s" genutzt, das hat nicht funktioniert.

                                Kann ich beim Publish direkt mitgeben, das er nur ganzzahlig senden soll, also ohne Nachkommastellen?
                                In der Web-Gui geht das ja mit dem letzten Parameter (...,0) (= Null Nachkommastellen)

                                Update: Oder wie lautet im Alias die Konvertierungsformel ? (runden oder umwandeln in Ganzzahlig sollte damit doch möglich sein
                                val ...

                                BananaJoeB CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                                0
                                • T topsurfer

                                  @bananajoe said in IR-Lesekopf (Stromzähler, SML-Format) einbinden:

                                  Ja, wenn du direkt an einen MQTT-Broker sendest. Du musst das SML-Skript bearbeiten, hier als Beispiel anhand meines Skriptes.

                                  Super, das klappt, danke dir!
                                  Hatte erst ein kleines "s" genutzt, das hat nicht funktioniert.

                                  Kann ich beim Publish direkt mitgeben, das er nur ganzzahlig senden soll, also ohne Nachkommastellen?
                                  In der Web-Gui geht das ja mit dem letzten Parameter (...,0) (= Null Nachkommastellen)

                                  Update: Oder wie lautet im Alias die Konvertierungsformel ? (runden oder umwandeln in Ganzzahlig sollte damit doch möglich sein
                                  val ...

                                  BananaJoeB Online
                                  BananaJoeB Online
                                  BananaJoe
                                  Most Active
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #25

                                  @topsurfer sagte in IR-Lesekopf (Stromzähler, SML-Format) einbinden:

                                  Kann ich beim Publish direkt mitgeben, das er nur ganzzahlig senden soll, also ohne Nachkommastellen?
                                  In der Web-Gui geht das ja mit dem letzten Parameter (...,0) (= Null Nachkommastellen)

                                  Da bin ich raus, statt Alias verwende ich ein kleines Skript was noch mal auf Plausibilität prüft und das ganze dann in einen eigenen Datenpunkt schreibt. (Letztendlich macht Alias das gleiche)

                                  ioBroker@Ubuntu 24.04 LTS (VMware) für: >260 Geräte, 5 Switche, 7 AP, 9 IP-Cam, 1 NAS 42TB, 1 ESXi 15TB, 4 Proxmox 1TB, 1 Hyper-V 48TB, 14 x Echo, 5x FireTV, 5 x Tablett/Handy VIS || >=160 Tasmota/Shelly || >=95 ZigBee || PV 8.1kW / Akku 14kWh || 2x USV 750W kaskadiert || Creality CR-10 SE 3D-Drucker

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • T topsurfer

                                    @bananajoe said in IR-Lesekopf (Stromzähler, SML-Format) einbinden:

                                    Ja, wenn du direkt an einen MQTT-Broker sendest. Du musst das SML-Skript bearbeiten, hier als Beispiel anhand meines Skriptes.

                                    Super, das klappt, danke dir!
                                    Hatte erst ein kleines "s" genutzt, das hat nicht funktioniert.

                                    Kann ich beim Publish direkt mitgeben, das er nur ganzzahlig senden soll, also ohne Nachkommastellen?
                                    In der Web-Gui geht das ja mit dem letzten Parameter (...,0) (= Null Nachkommastellen)

                                    Update: Oder wie lautet im Alias die Konvertierungsformel ? (runden oder umwandeln in Ganzzahlig sollte damit doch möglich sein
                                    val ...

                                    CodierknechtC Online
                                    CodierknechtC Online
                                    Codierknecht
                                    Developer Most Active
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #26

                                    @topsurfer sagte in IR-Lesekopf (Stromzähler, SML-Format) einbinden:

                                    wie lautet im Alias die Konvertierungsformel ? (runden oder umwandeln in Ganzzahlig sollte damit doch möglich sein

                                    Ganzzahl:
                                    Math.round(val)
                                    Runden auf 2 Nachkommastellen:
                                    Math.trunc(val * 100) / 100

                                    "Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand." (Martin Fowler, "Refactoring")

                                    Proxmox 9.1.1 LXC|8 GB|Core i7-6700
                                    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                    Zabbix Certified Specialist
                                    Konnte ich Dir helfen? Dann benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    Antworten
                                    • In einem neuen Thema antworten
                                    Anmelden zum Antworten
                                    • Älteste zuerst
                                    • Neuste zuerst
                                    • Meiste Stimmen


                                    Support us

                                    ioBroker
                                    Community Adapters
                                    Donate

                                    898

                                    Online

                                    32.4k

                                    Benutzer

                                    81.5k

                                    Themen

                                    1.3m

                                    Beiträge
                                    Community
                                    Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                    ioBroker Community 2014-2025
                                    logo
                                    • Anmelden

                                    • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                    • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                    • Erster Beitrag
                                      Letzter Beitrag
                                    0
                                    • Home
                                    • Aktuell
                                    • Tags
                                    • Ungelesen 0
                                    • Kategorien
                                    • Unreplied
                                    • Beliebt
                                    • GitHub
                                    • Docu
                                    • Hilfe