NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    3.7k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.2k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.5k

[gelöst] Intervalle gegeneinander sperren

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Blockly
25 Beiträge 5 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 3 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • G Gonzokalle

    Guten Morgen,
    ich habe bei meiner Fassadenbeleuchtung gestern noch eine Dimmfunktion eingebaut.
    Beim Testen hat es auch funktioniert.
    Heute morgen hat die Helligkeit immer zwischen 95 % und 100 % gewechselt.
    Ich denke mal, das beide Intervalle gleichzeitig gearbeitet haben.
    Wie kann ich das unterbinden?

    6f68af14-5494-4e0a-88f2-b298cee8d6f5-image.png

    <xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml">
      <variables>
        <variable id="AD|+5T.oW**O#(NI@?Oj">manuell_hell</variable>
        <variable id="j7/Wt4V-(U5lV`t8lhSn">Schalter</variable>
        <variable type="interval" id="Intervall_dimme_hoch">Intervall_dimme_hoch</variable>
        <variable type="timeout" id="timeout_Haustür_BWM">timeout_Haustür_BWM</variable>
        <variable type="timeout" id="timeout_Haustür_manuell">timeout_Haustür_manuell</variable>
        <variable type="timeout" id="timeout_Fasssade_BWM">timeout_Fasssade_BWM</variable>
        <variable type="timeout" id="timeout_Fassade_manuell">timeout_Fassade_manuell</variable>
        <variable type="interval" id="Intervall_dimme_runter">Intervall_dimme_runter</variable>
      </variables>
      <block type="comment" id="Ff*B2h5EH_{))E,avBg+" x="288" y="-1912">
        <field name="COMMENT">Wenn Personen erkannt werden, Licht auf 100%</field>
        <next>
          <block type="comment" id="=G3SlwKQhg4A7#!Ge^yv">
            <field name="COMMENT">nach 2 Min. Licht wieder auf 5%</field>
            <next>
              <block type="on_ext" id="/ZH[hRCGcfC[^)QKrR;q">
                <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="4"></mutation>
                <field name="CONDITION">ne</field>
                <field name="ACK_CONDITION"></field>
                <value name="OID0">
                  <shadow type="field_oid" id="mn^2S@WmC?X+2Sc#k(k;">
                    <field name="oid">zigbee.0.00158d000a839ce4.occupancy</field>
                  </shadow>
                </value>
                <value name="OID1">
                  <shadow type="field_oid" id="`N_X0gIuOcNiQ(h4:Rc7">
                    <field name="oid">reolink.0.sensor.people.state</field>
                  </shadow>
                </value>
                <value name="OID2">
                  <shadow type="field_oid" id="llS+oql?NTblT.q~(e!c">
                    <field name="oid">eusec.0.T8010N2321140533.cameras.T8113N6321140A82.motion_detected</field>
                  </shadow>
                </value>
                <value name="OID3">
                  <shadow type="field_oid" id="hP.YAMNtdL=G;U12VPK+">
                    <field name="oid">eusec.0.T8010N2321140533.cameras.T8142N6321122F99.motion_detected</field>
                  </shadow>
                </value>
                <statement name="STATEMENT">
                  <block type="controls_if" id="or)W[,9!n*#3X0F26kx@">
                    <value name="IF0">
                      <block type="logic_negate" id="p.N5wkzagtQLf@+_+$`o">
                        <value name="BOOL">
                          <block type="variables_get" id="rDmf/}D04}on-ZL-l-NO">
                            <field name="VAR" id="AD|+5T.oW**O#(NI@?Oj">manuell_hell</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <statement name="DO0">
                      <block type="controls_if" id="_q?vqV_25+T9#mamA~C5">
                        <value name="IF0">
                          <block type="logic_operation" id="njT6yz%8+33f:/g$?BC," inline="false">
                            <field name="OP">AND</field>
                            <value name="A">
                              <block type="logic_multi_or" id=";=nx.pNcN!8:3k}0v3NC">
                                <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="4"></mutation>
                                <value name="OR0">
                                  <block type="get_value" id="N|=^rCA0v/5a6ZMuotkw">
                                    <field name="ATTR">val</field>
                                    <field name="OID">zigbee.0.00158d000a839ce4.occupancy</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="OR1">
                                  <block type="get_value" id="-2g-7N#8@+M7?dn94Xo?">
                                    <field name="ATTR">val</field>
                                    <field name="OID">reolink.0.sensor.people.state</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="OR2">
                                  <block type="get_value" id="~a=c$^xOYo4:LE``B#6s">
                                    <field name="ATTR">val</field>
                                    <field name="OID">eusec.0.T8010N2321140533.cameras.T8113N6321140A82.motion_detected</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="OR3">
                                  <block type="get_value" id="oeeR.u_f$BWzTAl,LLVp">
                                    <field name="ATTR">val</field>
                                    <field name="OID">eusec.0.T8010N2321140533.cameras.T8142N6321122F99.motion_detected</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="logic_compare" id=";c{W0O;/Y[p:jImgUxFl">
                                <field name="OP">EQ</field>
                                <value name="A">
                                  <block type="get_value" id="b_,zwO2_ELGB,|ZUDklC">
                                    <field name="ATTR">val</field>
                                    <field name="OID">0_userdata.0.Zeiten.Sonnenaufgang-Sonnenuntergang</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="text" id="?RB[T;kxcN:jjf?EX]5Y">
                                    <field name="TEXT">Nacht</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <statement name="DO0">
                          <block type="variables_set" id="EpHk!!FQROUfM-%I5sK,">
                            <field name="VAR" id="j7/Wt4V-(U5lV`t8lhSn">Schalter</field>
                            <value name="VALUE">
                              <block type="get_value" id="=k_C3J/%[)ZLUYLZIf$|">
                                <field name="ATTR">val</field>
                                <field name="OID">shelly.0.SHDM-2#E89F6D85155D#1.lights.Switch</field>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="comment" id="A?KQ{waw9J8DJtI1ohSo">
                                <field name="COMMENT">Dimme Licht Fassade auf 100%</field>
                                <next>
                                  <block type="control" id="+X,X.XzQ~{K[j$sJT7=~">
                                    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                                    <field name="OID">shelly.0.SHDM-2#E89F6D85155D#1.lights.Switch</field>
                                    <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                    <value name="VALUE">
                                      <block type="logic_boolean" id=".MY42#{/h*zLu#e,WsSE">
                                        <field name="BOOL">TRUE</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="timeouts_setinterval" id="QkRaRxVFF(|D/iXS;;JR">
                                        <field name="NAME">Intervall_dimme_hoch</field>
                                        <field name="INTERVAL">500</field>
                                        <field name="UNIT">ms</field>
                                        <statement name="STATEMENT">
                                          <block type="controls_if" id=",EYvT4!Z+iIe4K5?po}Y">
                                            <mutation else="1"></mutation>
                                            <value name="IF0">
                                              <block type="logic_compare" id="s`d3?y(3]EMMp,F4zv:|">
                                                <field name="OP">LT</field>
                                                <value name="A">
                                                  <block type="get_value" id="4qjRsKml/fomd-4iNIOX">
                                                    <field name="ATTR">val</field>
                                                    <field name="OID">shelly.0.SHDM-2#E89F6D85155D#1.lights.brightness</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="math_number" id="b!Oz!^WQP=xT=.Wh!1L^">
                                                    <field name="NUM">100</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <statement name="DO0">
                                              <block type="control" id=",~k9qKB+QPgfe-id``[(">
                                                <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                                                <field name="OID">shelly.0.SHDM-2#E89F6D85155D#1.lights.brightness</field>
                                                <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                                <value name="VALUE">
                                                  <block type="math_arithmetic" id="WF:v5O4Nrm%0Y[J|d5N7">
                                                    <field name="OP">ADD</field>
                                                    <value name="A">
                                                      <shadow type="math_number" id="vyA8}YZMd!#8sw(3tEp+">
                                                        <field name="NUM">1</field>
                                                      </shadow>
                                                      <block type="get_value" id="$Ho4[[z0GSytvLkk;r:s">
                                                        <field name="ATTR">val</field>
                                                        <field name="OID">shelly.0.SHDM-2#E89F6D85155D#1.lights.brightness</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <shadow type="math_number" id="5~)n9Y/g^iBh.6.rYb3%">
                                                        <field name="NUM">1</field>
                                                      </shadow>
                                                      <block type="math_number" id="-3zu7hN7uOFz93^BGtJI">
                                                        <field name="NUM">5</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <statement name="ELSE">
                                              <block type="timeouts_clearinterval" id="]/{Kl:F!;Vqt8$1iALbo">
                                                <field name="NAME">Intervall_dimme_hoch</field>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                          <block type="timeouts_cleartimeout" id="|y2F_1j@nE2U!Um9}381">
                                            <field name="NAME">timeout_Fasssade_BWM</field>
                                            <next>
                                              <block type="timeouts_settimeout" id="lxV5ih5F@%IGdzucTYha">
                                                <field name="NAME">timeout_Fasssade_BWM</field>
                                                <field name="DELAY">2</field>
                                                <field name="UNIT">min</field>
                                                <statement name="STATEMENT">
                                                  <block type="comment" id="UNfbw(:OqQ[KGYY@Kf1a">
                                                    <field name="COMMENT">Dimme Licht Fassade auf 5%</field>
                                                    <next>
                                                      <block type="timeouts_setinterval" id="jurJLogqHXDjj]O#rXZj">
                                                        <field name="NAME">Intervall_dimme_runter</field>
                                                        <field name="INTERVAL">1</field>
                                                        <field name="UNIT">sec</field>
                                                        <statement name="STATEMENT">
                                                          <block type="controls_if" id="O1Ka{H!zG;ZZp*y445WR">
                                                            <mutation else="1"></mutation>
                                                            <value name="IF0">
                                                              <block type="logic_compare" id="f@)@sLp}7So[wxO2mWCF">
                                                                <field name="OP">GT</field>
                                                                <value name="A">
                                                                  <block type="get_value" id="%oW|P-g+4nPS;Cp}[tIL">
                                                                    <field name="ATTR">val</field>
                                                                    <field name="OID">shelly.0.SHDM-2#E89F6D85155D#1.lights.brightness</field>
                                                                  </block>
                                                                </value>
                                                                <value name="B">
                                                                  <block type="math_number" id="cN@TX^@$aOsy`B]woi3?">
                                                                    <field name="NUM">5</field>
                                                                  </block>
                                                                </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <statement name="DO0">
                                                              <block type="control" id="W$OIc2g=7_G#y8:K/TV]">
                                                                <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                                                                <field name="OID">shelly.0.SHDM-2#E89F6D85155D#1.lights.brightness</field>
                                                                <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                                                <value name="VALUE">
                                                                  <block type="math_arithmetic" id="=%6z(BWBbGAU6YY$,MF|">
                                                                    <field name="OP">MINUS</field>
                                                                    <value name="A">
                                                                      <shadow type="math_number" id="vyA8}YZMd!#8sw(3tEp+">
                                                                        <field name="NUM">1</field>
                                                                      </shadow>
                                                                      <block type="get_value" id="InlVZ[J9bti}Nai88v58">
                                                                        <field name="ATTR">val</field>
                                                                        <field name="OID">shelly.0.SHDM-2#E89F6D85155D#1.lights.brightness</field>
                                                                      </block>
                                                                    </value>
                                                                    <value name="B">
                                                                      <shadow type="math_number" id="5~)n9Y/g^iBh.6.rYb3%">
                                                                        <field name="NUM">1</field>
                                                                      </shadow>
                                                                      <block type="math_number" id="9^PVhi*/rd4k!vd:wFF4">
                                                                        <field name="NUM">5</field>
                                                                      </block>
                                                                    </value>
                                                                  </block>
                                                                </value>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                            <statement name="ELSE">
                                                              <block type="timeouts_clearinterval" id="M{M3G*~ao~$?w;aH07nS">
                                                                <field name="NAME">Intervall_dimme_runter</field>
                                                                <next>
                                                                  <block type="control" id="%_Yx%3Y/IAi8up%S|iIZ">
                                                                    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                                                                    <field name="OID">shelly.0.SHDM-2#E89F6D85155D#1.lights.Switch</field>
                                                                    <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                                                    <value name="VALUE">
                                                                      <block type="variables_get" id="T^DbC3|=w66cLG~Nf].p">
                                                                        <field name="VAR" id="j7/Wt4V-(U5lV`t8lhSn">Schalter</field>
                                                                      </block>
                                                                    </value>
                                                                  </block>
                                                                </next>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
                <next>
                  <block type="comment" id="vQ5z7JLGr/MjN~!Hjt5r">
                    <field name="COMMENT">BW Haustür steuert Licht Haustür</field>
                    <next>
                      <block type="on_ext" id="sxwW}6@jn6Y%}U;/A0J?">
                        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation>
                        <field name="CONDITION">ne</field>
                        <field name="ACK_CONDITION"></field>
                        <value name="OID0">
                          <shadow type="field_oid" id="G[:b$mbz_N2v!q~/BqW-">
                            <field name="oid">zigbee.0.00158d000a839ce4.occupancy</field>
                          </shadow>
                        </value>
                        <statement name="STATEMENT">
                          <block type="controls_if" id="]C]}.NtZSO9EaDMN:Mxl">
                            <value name="IF0">
                              <block type="logic_operation" id="av[#$$IWsGKhPQ(tN#_:" inline="false">
                                <field name="OP">AND</field>
                                <value name="A">
                                  <block type="on_source" id="a@,RVK!|CW[VIpOX3Ati">
                                    <field name="ATTR">state.val</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="logic_compare" id="$dN{d2XcO)!Eg-)d?$?i">
                                    <field name="OP">EQ</field>
                                    <value name="A">
                                      <block type="get_value" id="%l$djC9.[2Rb)gi/Ky~W">
                                        <field name="ATTR">val</field>
                                        <field name="OID">0_userdata.0.Zeiten.Sonnenaufgang-Sonnenuntergang</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="text" id="aG/rlL/hV.-$r}L{$kF3">
                                        <field name="TEXT">Nacht</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <statement name="DO0">
                              <block type="control" id="KJ*i8V)#=$h~zw4SLhR%">
                                <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                                <field name="OID">shelly.0.SHSW-1#34945471DC64#1.Relay0.Switch</field>
                                <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                <value name="VALUE">
                                  <block type="logic_boolean" id="QW=8=FLXzPtit7:%aE6E">
                                    <field name="BOOL">TRUE</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="timeouts_cleartimeout" id="gN!ceB$}AfDKO0SmC]NR">
                                    <field name="NAME">timeout_Haustür_BWM</field>
                                    <next>
                                      <block type="timeouts_settimeout" id="txsK:x$`[j4j.~-#$_H8">
                                        <field name="NAME">timeout_Haustür_BWM</field>
                                        <field name="DELAY">2</field>
                                        <field name="UNIT">min</field>
                                        <statement name="STATEMENT">
                                          <block type="control" id="Hmhwz0re:ZL5:J4oIu]#">
                                            <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                                            <field name="OID">shelly.0.SHSW-1#34945471DC64#1.Relay0.Switch</field>
                                            <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                            <value name="VALUE">
                                              <block type="logic_boolean" id="VfwL=Y{9SWa_YT(`Y7[J">
                                                <field name="BOOL">FALSE</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                        <next>
                          <block type="comment" id="%Pr5UyGIX=agOEv(mKi4">
                            <field name="COMMENT">Licht Haustür manuell an, dann nach 10 Min. aus</field>
                            <next>
                              <block type="on_ext" id="dbM@.I%084fU8T|u[`.N">
                                <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation>
                                <field name="CONDITION">ne</field>
                                <field name="ACK_CONDITION"></field>
                                <value name="OID0">
                                  <shadow type="field_oid" id="h3TZLX_Av^[IvwnhdN=0">
                                    <field name="oid">shelly.0.SHSW-1#34945471DC64#1.Relay0.Switch</field>
                                  </shadow>
                                </value>
                                <statement name="STATEMENT">
                                  <block type="controls_if" id="VskeuVU{%G)-}CF~Y^G1">
                                    <value name="IF0">
                                      <block type="logic_operation" id="/uNluX=y%?/e4PHs7)@*" inline="false">
                                        <field name="OP">AND</field>
                                        <value name="A">
                                          <block type="on_source" id="@0(v*%Ws=7TU3]t14i@:">
                                            <field name="ATTR">state.val</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="logic_compare" id=".$;q~Z@gS7j%t|GnBoxz">
                                            <field name="OP">EQ</field>
                                            <value name="A">
                                              <block type="on_source" id="o^eYRHAp%pTRYS]O~6-h">
                                                <field name="ATTR">state.from</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="text" id="JDR|xZi,Ba9$Nv3SwQet">
                                                <field name="TEXT">system.adapter.web.0</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <statement name="DO0">
                                      <block type="timeouts_cleartimeout" id="-j^d2I]M:J+9$e#QmfiE">
                                        <field name="NAME">timeout_Haustür_BWM</field>
                                        <next>
                                          <block type="timeouts_settimeout" id="([x.N6y*bcLjZcQ5?=%e">
                                            <field name="NAME">timeout_Haustür_manuell</field>
                                            <field name="DELAY">10</field>
                                            <field name="UNIT">min</field>
                                            <statement name="STATEMENT">
                                              <block type="control" id="1:3ZEP{zq3Tca6KUggHC">
                                                <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                                                <field name="OID">shelly.0.SHSW-1#34945471DC64#1.Relay0.Switch</field>
                                                <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                                <value name="VALUE">
                                                  <block type="logic_boolean" id="[QGVEUi@@A;S]q+uO*RU">
                                                    <field name="BOOL">FALSE</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
        </next>
      </block>
      <block type="comment" id="i91ojf8}cj2PGVfzC4wj" x="1313" y="-1813">
        <field name="COMMENT">Licht von 5 Uhr bis Sonnenaufgang 5%</field>
        <next>
          <block type="schedule" id=",Jo1f;j.XVTC(MHM;+Hc">
            <field name="SCHEDULE">0 5 * * *</field>
            <statement name="STATEMENT">
              <block type="control" id="/i+(1Xg$dp-H;:UMsIhh">
                <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                <field name="OID">shelly.0.SHDM-2#E89F6D85155D#1.lights.Switch</field>
                <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                <value name="VALUE">
                  <block type="logic_boolean" id="H]O/D+j.Pp7uq@;Z7zMY">
                    <field name="BOOL">TRUE</field>
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="control" id="~emuxQG|E%|f*R`SU+AR">
                    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                    <field name="OID">shelly.0.SHDM-2#E89F6D85155D#1.lights.brightness</field>
                    <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                    <value name="VALUE">
                      <block type="math_number" id="0SQAt3#qX~k#6c!E.Do4">
                        <field name="NUM">5</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
            <next>
              <block type="astro" id="J?he7/R7ojpe)V}Q7,Z9">
                <field name="TYPE">sunrise</field>
                <field name="OFFSET">2</field>
                <statement name="STATEMENT">
                  <block type="control" id="oFF=4yApQxDe/J%+A4.r">
                    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                    <field name="OID">shelly.0.SHDM-2#E89F6D85155D#1.lights.Switch</field>
                    <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                    <value name="VALUE">
                      <block type="logic_boolean" id="A4kTBdBaM/KViTP=7i6q">
                        <field name="BOOL">FALSE</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
                <next>
                  <block type="comment" id="II@GOi5.2mz5t#W66l%Z">
                    <field name="COMMENT">Licht Sonnenuntergang bis 23 Uhr 5%</field>
                    <next>
                      <block type="astro" id="rVQmj-JaK@OuzOp$N91L">
                        <field name="TYPE">sunset</field>
                        <field name="OFFSET">0</field>
                        <statement name="STATEMENT">
                          <block type="control" id="N9?|LlosE}|1No}0etFM">
                            <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                            <field name="OID">shelly.0.SHDM-2#E89F6D85155D#1.lights.Switch</field>
                            <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                            <value name="VALUE">
                              <block type="logic_boolean" id="(A:Mt5Pxh]8SZ^rEo*4_">
                                <field name="BOOL">TRUE</field>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="control" id=":$[|p(Shdj|eHk5sg7X+">
                                <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                                <field name="OID">shelly.0.SHDM-2#E89F6D85155D#1.lights.brightness</field>
                                <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                <value name="VALUE">
                                  <block type="math_number" id="l7L]]mT6#7!E%305}?NO">
                                    <field name="NUM">5</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                        <next>
                          <block type="schedule" id="Uc;hmk?EXkir$SBu.9G+">
                            <field name="SCHEDULE">0 23 * * *</field>
                            <statement name="STATEMENT">
                              <block type="control" id="pav`Phd2Nqq;ix26yjwG">
                                <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                                <field name="OID">shelly.0.SHDM-2#E89F6D85155D#1.lights.Switch</field>
                                <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                <value name="VALUE">
                                  <block type="logic_boolean" id="ibtihJ5lvLfy0fFn$kkv">
                                    <field name="BOOL">FALSE</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                            <next>
                              <block type="comment" id="-X?nu^e9WB#xJ^*c5r.4">
                                <field name="COMMENT">Licht Fassade manuell an, dann nach15 Min. aus</field>
                                <next>
                                  <block type="on_ext" id="%9VP{/c?[.zJ1~=F3Ktu">
                                    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation>
                                    <field name="CONDITION">ne</field>
                                    <field name="ACK_CONDITION"></field>
                                    <value name="OID0">
                                      <shadow type="field_oid" id="fNc!P13d2$MN7kkQ3g3%">
                                        <field name="oid">shelly.0.SHDM-2#E89F6D85155D#1.lights.brightness</field>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                    <statement name="STATEMENT">
                                      <block type="controls_if" id="[oul[3LNgyDnle_sYdnQ">
                                        <value name="IF0">
                                          <block type="logic_operation" id="!u-yrqb2!@+X1lIt([9:" inline="false">
                                            <field name="OP">AND</field>
                                            <value name="A">
                                              <block type="logic_compare" id="Sp?mNqcBL7DA0Aq#1Ij,">
                                                <field name="OP">GT</field>
                                                <value name="A">
                                                  <block type="on_source" id="RnpMH=4~l#8t0[g,aQ4f">
                                                    <field name="ATTR">state.val</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="math_number" id="OvoG+A:jM.R9]P1cH6r4">
                                                    <field name="NUM">50</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="logic_compare" id="Jt(1Yhm@*)-Vv.-=4xBe">
                                                <field name="OP">EQ</field>
                                                <value name="A">
                                                  <block type="on_source" id="UrgCnU=KOe`U#+t#ETot">
                                                    <field name="ATTR">state.from</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="text" id="dfoBoyb*)?T04T_;bd$F">
                                                    <field name="TEXT">system.adapter.web.0</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <statement name="DO0">
                                          <block type="variables_set" id="%Jp5r=bNr1E$wdTF#S0?">
                                            <field name="VAR" id="AD|+5T.oW**O#(NI@?Oj">manuell_hell</field>
                                            <value name="VALUE">
                                              <block type="logic_boolean" id="5SG,69BG7~)pAESc:rn*">
                                                <field name="BOOL">TRUE</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="timeouts_cleartimeout" id="z)J#+,*P70@O`g^oRsRb">
                                                <field name="NAME">timeout_Fasssade_BWM</field>
                                                <next>
                                                  <block type="timeouts_settimeout" id="gDr8(2,FT-ose!=x3H,Z">
                                                    <field name="NAME">timeout_Fassade_manuell</field>
                                                    <field name="DELAY">15</field>
                                                    <field name="UNIT">min</field>
                                                    <statement name="STATEMENT">
                                                      <block type="variables_set" id="py2l,fo+6#q}b5:FBq!(">
                                                        <field name="VAR" id="AD|+5T.oW**O#(NI@?Oj">manuell_hell</field>
                                                        <value name="VALUE">
                                                          <block type="logic_boolean" id="[e8^2faCKh#vFeMyv2=V">
                                                            <field name="BOOL">FALSE</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="control" id="|yw|3208M~k!!=;nyDx4">
                                                            <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                                                            <field name="OID">shelly.0.SHDM-2#E89F6D85155D#1.lights.brightness</field>
                                                            <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                                            <value name="VALUE">
                                                              <block type="math_number" id=";avG!cDr5n7QY9t@zjJN">
                                                                <field name="NUM">5</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
        </next>
      </block>
    </xml>
    
    CodierknechtC Online
    CodierknechtC Online
    Codierknecht
    Developer Most Active
    schrieb am zuletzt editiert von
    #2

    @gonzokalle sagte in Intervalle gegeneinander sperren:

    Wie kann ich das unterbinden?

    Im einfachsten Fall mit 'ner Sperrvariablen "IntervallAktiv".
    Wenn die vom einen Intervall gesetzt wurde, darf das andere nix machen.

    "Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand." (Martin Fowler, "Refactoring")

    Proxmox 9.1.1 LXC|8 GB|Core i7-6700
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    Konnte ich Dir helfen? Dann benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

    HomoranH G 2 Antworten Letzte Antwort
    1
    • CodierknechtC Codierknecht

      @gonzokalle sagte in Intervalle gegeneinander sperren:

      Wie kann ich das unterbinden?

      Im einfachsten Fall mit 'ner Sperrvariablen "IntervallAktiv".
      Wenn die vom einen Intervall gesetzt wurde, darf das andere nix machen.

      HomoranH Nicht stören
      HomoranH Nicht stören
      Homoran
      Global Moderator Administrators
      schrieb am zuletzt editiert von
      #3

      @codierknecht sagte in Intervalle gegeneinander sperren:

      Im einfachsten Fall mit 'ner Sperrvariablen "IntervallAktiv".

      oder vor jedrm Intervall ein stop intervall, so wie @Gonzokalle das teilweise umgesetzt hat

      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

      G 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • HomoranH Homoran

        @codierknecht sagte in Intervalle gegeneinander sperren:

        Im einfachsten Fall mit 'ner Sperrvariablen "IntervallAktiv".

        oder vor jedrm Intervall ein stop intervall, so wie @Gonzokalle das teilweise umgesetzt hat

        G Offline
        G Offline
        Gonzokalle
        schrieb am zuletzt editiert von
        #4

        @homoran
        Meinst du so?
        bee93db5-5fa4-4f20-97f9-3532056cbe11-image.png

        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • CodierknechtC Codierknecht

          @gonzokalle sagte in Intervalle gegeneinander sperren:

          Wie kann ich das unterbinden?

          Im einfachsten Fall mit 'ner Sperrvariablen "IntervallAktiv".
          Wenn die vom einen Intervall gesetzt wurde, darf das andere nix machen.

          G Offline
          G Offline
          Gonzokalle
          schrieb am zuletzt editiert von
          #5

          @codierknecht
          Müsste ich da das Hochdimmen und Runterdimmen sperre?

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • G Gonzokalle

            @homoran
            Meinst du so?
            bee93db5-5fa4-4f20-97f9-3532056cbe11-image.png

            HomoranH Nicht stören
            HomoranH Nicht stören
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            schrieb am zuletzt editiert von
            #6

            @gonzokalle sagte in Intervalle gegeneinander sperren:

            Meinst du so?

            ja, das meinte ich.
            Mir kommen aber gerade Zweifel, ob es das ist was du meinst.

            was genau willst du sperren?
            Diese Änderung verhindert (nur), dass ein Intervall mehrfach gestartet wird.

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            G 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • HomoranH Homoran

              @gonzokalle sagte in Intervalle gegeneinander sperren:

              Meinst du so?

              ja, das meinte ich.
              Mir kommen aber gerade Zweifel, ob es das ist was du meinst.

              was genau willst du sperren?
              Diese Änderung verhindert (nur), dass ein Intervall mehrfach gestartet wird.

              G Offline
              G Offline
              Gonzokalle
              schrieb am zuletzt editiert von
              #7

              @homoran
              Es darf wahrscheinlich nur immer ein Intervall aktiv sein, sonst steuern die gegeneinander.
              Einer sagt hoch, der andere runter.

              HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • G Gonzokalle

                @homoran
                Es darf wahrscheinlich nur immer ein Intervall aktiv sein, sonst steuern die gegeneinander.
                Einer sagt hoch, der andere runter.

                HomoranH Nicht stören
                HomoranH Nicht stören
                Homoran
                Global Moderator Administrators
                schrieb am zuletzt editiert von
                #8

                @gonzokalle dann musst du entscheiden was Vorrang haben soll und tatsächlich mit einer gewissen Hysterese, die gegenläufige Aktion unterbinden.

                Nichtsdestoweniger sollte immer verhindert werden dass ein Intervall mehrfach gestartet wird

                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                G 1 Antwort Letzte Antwort
                1
                • HomoranH Homoran

                  @gonzokalle dann musst du entscheiden was Vorrang haben soll und tatsächlich mit einer gewissen Hysterese, die gegenläufige Aktion unterbinden.

                  Nichtsdestoweniger sollte immer verhindert werden dass ein Intervall mehrfach gestartet wird

                  G Offline
                  G Offline
                  Gonzokalle
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #9

                  @homoran
                  @Codierknecht

                  Habe jetzt mal das Runterdimmen gesperrt.
                  Bin mir aber nicht sicher, dass die Anordnung so richtig ist.

                  5ffebc42-5563-4a3c-b75f-333da695377e-image.png

                  CodierknechtC 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • G Gonzokalle

                    @homoran
                    @Codierknecht

                    Habe jetzt mal das Runterdimmen gesperrt.
                    Bin mir aber nicht sicher, dass die Anordnung so richtig ist.

                    5ffebc42-5563-4a3c-b75f-333da695377e-image.png

                    CodierknechtC Online
                    CodierknechtC Online
                    Codierknecht
                    Developer Most Active
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #10

                    @gonzokalle
                    Sollte klappen. Versuch macht klug ;-)

                    "Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand." (Martin Fowler, "Refactoring")

                    Proxmox 9.1.1 LXC|8 GB|Core i7-6700
                    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                    Zabbix Certified Specialist
                    Konnte ich Dir helfen? Dann benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                    1
                    • CodierknechtC Codierknecht

                      @gonzokalle
                      Sollte klappen. Versuch macht klug ;-)

                      G Offline
                      G Offline
                      Gonzokalle
                      schrieb am zuletzt editiert von Gonzokalle
                      #11

                      @codierknecht
                      Dann werde ich mal testen.
                      Danke euch beiden

                      Läuft noch nicht ganz rund.
                      Wenn er gerade am Runterdimmen ist und eine neue Bewegung erkannt wird, lauft es langsam auf 100% hoch, weil der Hochlauf schneller ist als der Runterlauf.
                      Bei 100% wird entsperrt, dann läuft es wieder runter.:joy:

                      paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • G Gonzokalle

                        @codierknecht
                        Dann werde ich mal testen.
                        Danke euch beiden

                        Läuft noch nicht ganz rund.
                        Wenn er gerade am Runterdimmen ist und eine neue Bewegung erkannt wird, lauft es langsam auf 100% hoch, weil der Hochlauf schneller ist als der Runterlauf.
                        Bei 100% wird entsperrt, dann läuft es wieder runter.:joy:

                        paul53P Offline
                        paul53P Offline
                        paul53
                        schrieb am zuletzt editiert von paul53
                        #12

                        @gonzokalle sagte: Läuft noch nicht ganz rund.

                        Ich würde nur ein Intervall verwenden und mit verschiedenen "Delta" hoch- und runterdimmen. Etwa so:

                        Blockly_temp.JPG

                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                        G 2 Antworten Letzte Antwort
                        1
                        • paul53P paul53

                          @gonzokalle sagte: Läuft noch nicht ganz rund.

                          Ich würde nur ein Intervall verwenden und mit verschiedenen "Delta" hoch- und runterdimmen. Etwa so:

                          Blockly_temp.JPG

                          G Offline
                          G Offline
                          Gonzokalle
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #13

                          @paul53
                          Das muss ich mir heute Abend mal anschauen.
                          Dankeschön

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • paul53P paul53

                            @gonzokalle sagte: Läuft noch nicht ganz rund.

                            Ich würde nur ein Intervall verwenden und mit verschiedenen "Delta" hoch- und runterdimmen. Etwa so:

                            Blockly_temp.JPG

                            G Offline
                            G Offline
                            Gonzokalle
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #14

                            @paul53
                            Habe es nachgebaut und hat auch funktioniert.
                            Wollte dann noch einbauen, dass es wieder in die Schalterstellung geht wie vor den Bewegung.
                            Das geht noch nicht.
                            Bis 23 Uhr läuft das Licht mit 5%. Soll nach der Bewegung wieder auf 5%.
                            Ab 23 Uhr Licht aus. Soll nach der Bewegung wieder aus.

                            36088c8e-60bc-4131-867c-f3ca0bc85d09-image.png

                            AsgothianA 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • G Gonzokalle

                              @paul53
                              Habe es nachgebaut und hat auch funktioniert.
                              Wollte dann noch einbauen, dass es wieder in die Schalterstellung geht wie vor den Bewegung.
                              Das geht noch nicht.
                              Bis 23 Uhr läuft das Licht mit 5%. Soll nach der Bewegung wieder auf 5%.
                              Ab 23 Uhr Licht aus. Soll nach der Bewegung wieder aus.

                              36088c8e-60bc-4131-867c-f3ca0bc85d09-image.png

                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              Developer
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #15

                              @gonzokalle der einfachste Weg dazu ist beim abschalten des Intervalls auf die Uhrzeit zu schauen - vor 23:00 : auf 5% setzen, nach 23:00 auf 0 setzen.

                              Die andere Option ist es, da wo du aktuell den Wert des Schalters holst auch noch den Wert von "brightness" in eine variable zu speichern und dann im sonst-zwei erst die brightness und dann den Schalter Zustand wieder herzustellen.

                              A.

                              ioBroker auf RPi4 - Hardware soweit wie möglich via Zigbee.
                              "Shit don't work" ist keine Fehlermeldung, sondern ein Fluch.

                              G 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • AsgothianA Asgothian

                                @gonzokalle der einfachste Weg dazu ist beim abschalten des Intervalls auf die Uhrzeit zu schauen - vor 23:00 : auf 5% setzen, nach 23:00 auf 0 setzen.

                                Die andere Option ist es, da wo du aktuell den Wert des Schalters holst auch noch den Wert von "brightness" in eine variable zu speichern und dann im sonst-zwei erst die brightness und dann den Schalter Zustand wieder herzustellen.

                                A.

                                G Offline
                                G Offline
                                Gonzokalle
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #16

                                @asgothian
                                Ich habe mal die zweite Option von dir probiert.
                                Da ist er irgendwann bei 25% hängen geblieben.
                                Wahrscheinlich waren es gerade mal 25% als die Brightness gesetzt wurde.

                                Welchen Baustein meinst du bei der ersten Variante?
                                aktuelle Zeit ist kleiner als?
                                oder
                                aktuelle Zeit ist zwischen?

                                CodierknechtC 1 Antwort Letzte Antwort
                                -1
                                • G Gonzokalle

                                  @asgothian
                                  Ich habe mal die zweite Option von dir probiert.
                                  Da ist er irgendwann bei 25% hängen geblieben.
                                  Wahrscheinlich waren es gerade mal 25% als die Brightness gesetzt wurde.

                                  Welchen Baustein meinst du bei der ersten Variante?
                                  aktuelle Zeit ist kleiner als?
                                  oder
                                  aktuelle Zeit ist zwischen?

                                  CodierknechtC Online
                                  CodierknechtC Online
                                  Codierknecht
                                  Developer Most Active
                                  schrieb am zuletzt editiert von Codierknecht
                                  #17

                                  @gonzokalle sagte in Intervalle gegeneinander sperren:

                                  Welchen Baustein meinst du bei der ersten Variante?
                                  aktuelle Zeit ist kleiner als?
                                  oder
                                  aktuelle Zeit ist zwischen?

                                  a74354d2-ca65-4652-a6c4-9c373e3e7a87-grafik.png

                                  "Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand." (Martin Fowler, "Refactoring")

                                  Proxmox 9.1.1 LXC|8 GB|Core i7-6700
                                  HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                  Zabbix Certified Specialist
                                  Konnte ich Dir helfen? Dann benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

                                  G 2 Antworten Letzte Antwort
                                  0
                                  • CodierknechtC Codierknecht

                                    @gonzokalle sagte in Intervalle gegeneinander sperren:

                                    Welchen Baustein meinst du bei der ersten Variante?
                                    aktuelle Zeit ist kleiner als?
                                    oder
                                    aktuelle Zeit ist zwischen?

                                    a74354d2-ca65-4652-a6c4-9c373e3e7a87-grafik.png

                                    G Offline
                                    G Offline
                                    Gonzokalle
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #18

                                    @codierknecht
                                    Danke
                                    Meinst du das so?
                                    Muss ich da noch den Schalter setzen?

                                    277cf0c0-60f0-4fd5-a8b0-734d4813cab6-image.png

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • CodierknechtC Codierknecht

                                      @gonzokalle sagte in Intervalle gegeneinander sperren:

                                      Welchen Baustein meinst du bei der ersten Variante?
                                      aktuelle Zeit ist kleiner als?
                                      oder
                                      aktuelle Zeit ist zwischen?

                                      a74354d2-ca65-4652-a6c4-9c373e3e7a87-grafik.png

                                      G Offline
                                      G Offline
                                      Gonzokalle
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #19

                                      @codierknecht
                                      Das geht so nicht.
                                      Nach "stop zyklische Ausführung Intervall" geht es gleich auf 5 %.
                                      Soll ja erst von 100%(95%) erst auf 5% dimmen.

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • paul53P Offline
                                        paul53P Offline
                                        paul53
                                        schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                        #20

                                        @gonzokalle sagte: Muss ich da noch den Schalter setzen?

                                        Setze besser einen Startwert für das Hochdimmen:

                                        Blockly_temp.JPG

                                        Den Startwert werte dann in der Funktion aus:

                                        Blockly_temp.JPG

                                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • paul53P paul53

                                          @gonzokalle sagte: Muss ich da noch den Schalter setzen?

                                          Setze besser einen Startwert für das Hochdimmen:

                                          Blockly_temp.JPG

                                          Den Startwert werte dann in der Funktion aus:

                                          Blockly_temp.JPG

                                          G Offline
                                          G Offline
                                          Gonzokalle
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #21

                                          @paul53
                                          Start bei 5%, bei Bewegung dimmt hoch, eingestellte Zeit an, dimmt runter. Alles gut.
                                          Start bei Licht aus (nach 23 Uhr), bei Bewegung dimmt hoch, dann gleich Licht aus. Nicht so gut.

                                          bfd34058-5df0-4186-ab4a-eb67357f361e-image.png

                                          paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          691

                                          Online

                                          32.7k

                                          Benutzer

                                          82.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe