  4. Blockly
  5. GELÖST Wer kann mir ein kleines Blockly ergänzen.

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    14
    1
    283

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    591

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    1.8k

GELÖST Wer kann mir ein kleines Blockly ergänzen.

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Blockly
98 Beiträge 6 Kommentatoren 10.8k Aufrufe 3 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • rug1024R rug1024

    @tiobb
    Ich werte bei mir zusätzlich zum Störmelder der Heizungsanlage auch die Temperatur des Speichers aus (ganz simpel: ESP32 mit Tasmota, DS18B20 Temperaturfühler). Da sieht man auch sofort wenn was nicht stimmt und kann entsprechend reagieren. Temperatur fällt unter Wert xy°C -> Schalthandlung und/oder Alarmierung auf's Handy (Pushover mit Prio "mit Bestätigung", der nervt immer wieder, solange bis man es zur Kenntnis genommen hat).

    tiobbT Offline
    tiobbT Offline
    tiobb
    schrieb am zuletzt editiert von
    #27

    @rug1024
    Die Störmeldung funktioniert eigentlich ausreichend, sobald der Brenner nicht nach 3 Minuten anspringt, kommt sofort die Störungsmeldung per Telegram und die Umwälzpumpen werden abgeschaltet.

    Raspberry Pi 4 8gb

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • paul53P paul53

      @tiobb sagte: wie man mit einem Blockly die Zeit messen kann, wo an einem Shelly mehr als 150 Watt verbraucht wird?

      siehe unten

      Man kann dafür den bereits vorhandenen Trigger (Power) verwenden.

      tiobbT Offline
      tiobbT Offline
      tiobb
      schrieb am zuletzt editiert von
      #28

      @paul53 sagte in Wer kann mir ein kleines Blockly zu ergänzen.:

      @tiobb sagte: wie man mit einem Blockly die Zeit messen kann, wo an einem Shelly mehr als 150 Watt verbraucht wird?

      Blockly_temp.JPG

      Man kann dafür den bereits vorhandenen Trigger (Power) verwenden.

      Danke, werde mal eben versuchen das Blockly nachzubauen

      Raspberry Pi 4 8gb

      paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • tiobbT tiobb

        @paul53 sagte in Wer kann mir ein kleines Blockly zu ergänzen.:

        @tiobb sagte: wie man mit einem Blockly die Zeit messen kann, wo an einem Shelly mehr als 150 Watt verbraucht wird?

        Blockly_temp.JPG

        Man kann dafür den bereits vorhandenen Trigger (Power) verwenden.

        Danke, werde mal eben versuchen das Blockly nachzubauen

        paul53P Offline
        paul53P Offline
        paul53
        schrieb am zuletzt editiert von paul53
        #29

        @tiobb sagte: Blockly nachzubauen

        Habe noch Korrektur ergänzt:

        Blockly_temp.JPG

        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

        1 Antwort Letzte Antwort
        1
        • tiobbT Offline
          tiobbT Offline
          tiobb
          schrieb am zuletzt editiert von
          #30

          @paul53
          Ich habe die Bausteine "setze" und "erhöhe" gar nicht 🤔 und wo werden mir dann die Zeiten in dem der Shelly mehr als 150 Watt verbraucht angezeigt? Es werden ja keine Datenpunkte erzeugt.

          Raspberry Pi 4 8gb

          HomoranH paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
          0
          • tiobbT tiobb

            @paul53
            Ich habe die Bausteine "setze" und "erhöhe" gar nicht 🤔 und wo werden mir dann die Zeiten in dem der Shelly mehr als 150 Watt verbraucht angezeigt? Es werden ja keine Datenpunkte erzeugt.

            HomoranH Nicht stören
            HomoranH Nicht stören
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            schrieb am zuletzt editiert von
            #31

            @tiobb hast du die Variablen (hier ED) angelegt?
            dann findest du die Blöcke auch unter Variablen

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • tiobbT tiobb

              @paul53
              Ich habe die Bausteine "setze" und "erhöhe" gar nicht 🤔 und wo werden mir dann die Zeiten in dem der Shelly mehr als 150 Watt verbraucht angezeigt? Es werden ja keine Datenpunkte erzeugt.

              paul53P Offline
              paul53P Offline
              paul53
              schrieb am zuletzt editiert von
              #32

              @tiobb sagte: Ich habe die Bausteine "setze" und "erhöhe" gar nicht

              Du musst erst die Variable(n) erstellen, damit diese Blöcke angeboten werden.

              @tiobb sagte in Wer kann mir ein kleines Blockly zu ergänzen.:

              Es werden ja keine Datenpunkte erzeugt.

              Ich gehe davon aus, dass eigene Datenpunkte unter "0_userdata.0" vom Typ "Zahl" , Einheit "min" manuell erzeugt werden.

              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • tiobbT Offline
                tiobbT Offline
                tiobb
                schrieb am zuletzt editiert von tiobb
                #33

                @homoran
                Wofür steht ED? Hab die Variablen jetzt.
                Ich werde es gleich testen

                Raspberry Pi 4 8gb

                paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • tiobbT tiobb

                  @homoran
                  Wofür steht ED? Hab die Variablen jetzt.
                  Ich werde es gleich testen

                  paul53P Offline
                  paul53P Offline
                  paul53
                  schrieb am zuletzt editiert von paul53
                  #34

                  @tiobb sagte: Wofür steht ED?

                  Schau den Namen des Datenpunktes, der bei Skriptstart eingelesen wird.
                  Die Variable gestartet hast du ergänzt?

                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • tiobbT Offline
                    tiobbT Offline
                    tiobb
                    schrieb am zuletzt editiert von tiobb
                    #35

                    @paul53
                    sieht bei mir jetzt so aus, ich bekomme "Einschaltdauer" nicht eingebaut
                    Bild_2025-01-20_173811042.png

                    So sollte es nachher ungefähr aussehen, nur eben mit gelaufener Zeit bei einer Leistungsaufnahme über 150 Watt

                    Raspberry Pi 4 8gb

                    paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • tiobbT tiobb

                      @paul53
                      sieht bei mir jetzt so aus, ich bekomme "Einschaltdauer" nicht eingebaut
                      Bild_2025-01-20_173811042.png

                      So sollte es nachher ungefähr aussehen, nur eben mit gelaufener Zeit bei einer Leistungsaufnahme über 150 Watt

                      paul53P Offline
                      paul53P Offline
                      paul53
                      schrieb am zuletzt editiert von paul53
                      #36

                      @tiobb sagte: sieht bei mir jetzt so aus

                      Du hast die Ergänzung mit der Variablen gestartet nicht eingebaut.

                      @tiobb sagte in Wer kann mir ein kleines Blockly zu ergänzen.:

                      ich bekomme "Einschaltdauer" nicht eingebaut

                      Du musst den Datenpunkt im Tab "Objekte" manuell erstellen.

                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                      tiobbT 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • paul53P paul53

                        @tiobb sagte: sieht bei mir jetzt so aus

                        Du hast die Ergänzung mit der Variablen gestartet nicht eingebaut.

                        @tiobb sagte in Wer kann mir ein kleines Blockly zu ergänzen.:

                        ich bekomme "Einschaltdauer" nicht eingebaut

                        Du musst den Datenpunkt im Tab "Objekte" manuell erstellen.

                        tiobbT Offline
                        tiobbT Offline
                        tiobb
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #37

                        @paul53
                        Ah, für den Datenpunkt muss ein "extra" Blockly geschrieben werden?
                        Mir raucht schon wieder der Kopf, ich glaube ich bin zu alt um das alles zu verstehen 🙈

                        So ungefähr sollte es nachher aussehen, nur eben mit der Laufzeit über 150 Watt Leistungsaufnahme
                        Bild_2025-01-20_175153136.png

                        Raspberry Pi 4 8gb

                        paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • tiobbT tiobb

                          @paul53
                          Ah, für den Datenpunkt muss ein "extra" Blockly geschrieben werden?
                          Mir raucht schon wieder der Kopf, ich glaube ich bin zu alt um das alles zu verstehen 🙈

                          So ungefähr sollte es nachher aussehen, nur eben mit der Laufzeit über 150 Watt Leistungsaufnahme
                          Bild_2025-01-20_175153136.png

                          paul53P Offline
                          paul53P Offline
                          paul53
                          schrieb am zuletzt editiert von paul53
                          #38

                          @tiobb sagte: So ungefähr sollte es nachher aussehen

                          Dann erstelle unter "Relay0" noch den Datenpunkt mit "Dauer über 150 W" vom Typ "Zahl", Einheit "min".

                          EDIT: Weshalb man unter den eigenen Datenpunkten eine ID verwendet, die eine Seriennummer enthält, erschließt sich mir nicht.

                          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • tiobbT Offline
                            tiobbT Offline
                            tiobb
                            schrieb am zuletzt editiert von tiobb
                            #39

                            @paul53
                            Danke für deine Hilfe. Darf ich dich morgen nochmal mit meinem Unwissen nerven? Für heute muss ich leider abbrechen.
                            Sieht jetzt so aus
                            Bild_2025-01-20_183116983.png
                            Bild_2025-01-20_183357346.png
                            Bild_2025-01-20_183517790.png

                            Raspberry Pi 4 8gb

                            paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                            0
                            • tiobbT tiobb

                              @paul53
                              Danke für deine Hilfe. Darf ich dich morgen nochmal mit meinem Unwissen nerven? Für heute muss ich leider abbrechen.
                              Sieht jetzt so aus
                              Bild_2025-01-20_183116983.png
                              Bild_2025-01-20_183357346.png
                              Bild_2025-01-20_183517790.png

                              paul53P Offline
                              paul53P Offline
                              paul53
                              schrieb am zuletzt editiert von paul53
                              #40

                              @tiobb sagte: Sieht jetzt so aus

                              Es fehlt immer noch die Variable gestartet und deren Prüfung:

                              Blockly_temp.JPG

                              Außerdem sollten die Minuten gerundet werden. Die ms zu runden, macht keinen Sinn.

                              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                              tiobbT 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • paul53P paul53

                                @tiobb sagte: Sieht jetzt so aus

                                Es fehlt immer noch die Variable gestartet und deren Prüfung:

                                Blockly_temp.JPG

                                Außerdem sollten die Minuten gerundet werden. Die ms zu runden, macht keinen Sinn.

                                tiobbT Offline
                                tiobbT Offline
                                tiobb
                                schrieb am zuletzt editiert von tiobb
                                #41

                                @paul53
                                Ich bin überfordert, ich kann gerade mal ein Gerät ein und ausschalten mit Blockly :cry:
                                Hab dein Blockly versucht 1zu1 nachzubauen.
                                Ich habe keine Ahnung wofür die 60000 steht, ich denke es geht hier um Minuten oder Sekunden.
                                Variable gestartet und Prüfung :disappointed_relieved:

                                Raspberry Pi 4 8gb

                                paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • tiobbT tiobb

                                  @paul53
                                  Ich bin überfordert, ich kann gerade mal ein Gerät ein und ausschalten mit Blockly :cry:
                                  Hab dein Blockly versucht 1zu1 nachzubauen.
                                  Ich habe keine Ahnung wofür die 60000 steht, ich denke es geht hier um Minuten oder Sekunden.
                                  Variable gestartet und Prüfung :disappointed_relieved:

                                  paul53P Offline
                                  paul53P Offline
                                  paul53
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #42

                                  @tiobb sagte: Variable gestartet und Prüfung

                                  Zusätzliche Variable gestartet:

                                  Blockly_temp.JPG

                                  @tiobb sagte in GELÖST Wer kann mir ein kleines Blockly ergänzen.:

                                  wofür die 60000 steht

                                  Umrechnung Minuten in ms und umgekehrt.

                                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                  tiobbT 2 Antworten Letzte Antwort
                                  0
                                  • paul53P paul53

                                    @tiobb sagte: Variable gestartet und Prüfung

                                    Zusätzliche Variable gestartet:

                                    Blockly_temp.JPG

                                    @tiobb sagte in GELÖST Wer kann mir ein kleines Blockly ergänzen.:

                                    wofür die 60000 steht

                                    Umrechnung Minuten in ms und umgekehrt.

                                    tiobbT Offline
                                    tiobbT Offline
                                    tiobb
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #43

                                    @paul53
                                    Hast Du noch ein Screenshot vom ganzen Blockly für mich?

                                    @paul53 sagte in GELÖST Wer kann mir ein kleines Blockly ergänzen.:

                                    Umrechnung Minuten in ms und umgekehrt.

                                    So etwas in der Art habe ich mir gedacht.

                                    Raspberry Pi 4 8gb

                                    paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • tiobbT tiobb

                                      @paul53
                                      Hast Du noch ein Screenshot vom ganzen Blockly für mich?

                                      @paul53 sagte in GELÖST Wer kann mir ein kleines Blockly ergänzen.:

                                      Umrechnung Minuten in ms und umgekehrt.

                                      So etwas in der Art habe ich mir gedacht.

                                      paul53P Offline
                                      paul53P Offline
                                      paul53
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #44

                                      @tiobb sagte: Screenshot vom ganzen Blockly für mich?

                                      Siehe hier.

                                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • paul53P paul53

                                        @tiobb sagte: Variable gestartet und Prüfung

                                        Zusätzliche Variable gestartet:

                                        Blockly_temp.JPG

                                        @tiobb sagte in GELÖST Wer kann mir ein kleines Blockly ergänzen.:

                                        wofür die 60000 steht

                                        Umrechnung Minuten in ms und umgekehrt.

                                        tiobbT Offline
                                        tiobbT Offline
                                        tiobb
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #45

                                        @paul53 sagte in GELÖST Wer kann mir ein kleines Blockly ergänzen.:

                                        @tiobb sagte: Variable gestartet und Prüfung

                                        Zusätzliche Variable gestartet:

                                        Blockly_temp.JPG

                                        @tiobb sagte in GELÖST Wer kann mir ein kleines Blockly ergänzen.:

                                        wofür die 60000 steht

                                        Ich kann leider nicht genau deuten wo Du das eingebaut hast, das meinte ich mit kompletten Blockly.

                                        Raspberry Pi 4 8gb

                                        paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • tiobbT tiobb

                                          @paul53 sagte in GELÖST Wer kann mir ein kleines Blockly ergänzen.:

                                          @tiobb sagte: Variable gestartet und Prüfung

                                          Zusätzliche Variable gestartet:

                                          Blockly_temp.JPG

                                          @tiobb sagte in GELÖST Wer kann mir ein kleines Blockly ergänzen.:

                                          wofür die 60000 steht

                                          Ich kann leider nicht genau deuten wo Du das eingebaut hast, das meinte ich mit kompletten Blockly.

                                          paul53P Offline
                                          paul53P Offline
                                          paul53
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #46

                                          @tiobb sagte: das meinte ich mit kompletten Blockly.

                                          Nochmal?

                                          Blockly_temp.JPG

                                          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          423

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.9k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe