    Zwei instanzen vom web adapter laufen lassen?

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • T
      TRB last edited by

      Ich verwende iobroker im Docker (buanet) und setze vis für die Visualisierung ein. Seit dem Update vom adapter Energiefluss erweitert auf Version 06.x konnte ich die vis nicht mehr laden. Erst nach deaktivieren vom Adapter Energiefluss erweitert hat alles wieder normal funktioniert.
      Meine Vermutung: In der Beschreibung zum Adapter wird darauf verwiesen, dass er einen eigenen Websocket benötigt bzw. der (irgendwie?) jetzt integriert ist. Daraus habe ich geschlossen, dass ich vom adapter web eine zweite Instanz benötige.

      Leider habe ich von Websockets absolut keine Ahnung und komme nun nicht weiter. Wie muss die zweite Instanz eingerichtet sein damit vis und mit dem Energiefluss erweitert Adapter läuft?

      Wie ich eine zweite Instanz vom web adapter anlege weiß ich, aber dann ist auch schon Schluss. 😕

      Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen - denn die bisherige Google und auch Forum Suche hat nicht geholfen.
      Falls weitere Infos benötigt werden bitte einfach fragen, ich poste die dann entsprechend.

      SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • mcm1957
        mcm1957 last edited by

        @SKB
        Da kannst du wahrscheinlich am besten was dazu sagen ...

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • SKB
          SKB Developer Most Active @TRB last edited by

          @trb der WebAdapter muss auf dem neuesten Stand sein und wird einmal neu gestartet. Vorzugsweise sollte der Web-Adapter bei WebSockets auf integriert stehen. Dann klappt die VIS und der EF Adapter.

          Ist dies nicht der Fall, 2 Instanzen nutzen. Eine auf Port 8082 und 8084 und entsprechend die WebSockets einstellen.

          T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • T
            TRB @SKB last edited by

            @skb Was meinst du mit websockets entsprechend einstellen? Muss ich im Vis oder energiefluss erweitert Adapter was einstellen? Dort finde ich keine Einstellmöglichkeiten.

            Energiefluss erweitert: 0.6.2.1

            Web.0: 6.2.5; port 8082; integriert; ausführen als admin; all IPs zugelassen; sonst keine Haken gesetzt

            Web.1: port 8084; integriert; ausführen als admin; all IPs zugelassen; sonst keine Haken gesetzt

            Vis: 1.5.6

            Sollte überall der letzte Stand sein (stable)

            Das Verhalten ist noch das gleiche: beide web Adapter laufen, vis Oberfläche ist erreichbar. Sobald ich den Energiefluss Adapter starte beenden sich die web Adapter und landen in einer Neustart Dauerschleife. Vis ist dann nicht mehr erreichbar. (Logisch)

            Habe mal den debug Modus aktiviert - finde aber bisher keinen Hinweis der mir helfen könnte

            SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • SKB
              SKB Developer Most Active @TRB last edited by

              @trb was heißt Dauerschleife? Was spucken diese für Meldungen oder Fehler aus?

              T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • T
                TRB @SKB last edited by

                @skb
                Mit Dauerschleife meine ich das der web Adapter sich immer wieder neu startet. Hier einmal ein Auszug aus dem Log:
                Zuerst habe ich beide web adapter instanzen neu gestartet und dann um ca. 21:16 dann den adpater Energiefluss erweitert gestartet. Um 21:18 dann wieder gestoppt.

                2025-01-19 21:15:48.043 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=true)
                2025-01-19 21:15:48.050 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.web.0 send kill signal
                2025-01-19 21:15:48.060 - info: web.0 (79942) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2025-01-19 21:15:48.063 - warn: web.0 (79942) setTimeout called, but adapter is shutting down
                2025-01-19 21:15:48.565 - info: web.0 (79942) terminating
                2025-01-19 21:15:48.566 - debug: web.0 (79942) Plugin sentry destroyed
                2025-01-19 21:15:48.566 - info: web.0 (79942) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2025-01-19 21:15:49.052 - info: host.iobroker stopInstance timeout system.adapter.web.0 killing pid 79942
                2025-01-19 21:15:49.214 - warn: host.iobroker instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGKILL
                2025-01-19 21:15:49.215 - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 terminated with code null ()
                2025-01-19 21:15:49.728 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.web.1 (force=false, process=true)
                2025-01-19 21:15:49.738 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.web.1 send kill signal
                2025-01-19 21:15:49.738 - info: web.1 (79941) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2025-01-19 21:15:49.741 - warn: web.1 (79941) setTimeout called, but adapter is shutting down
                2025-01-19 21:15:50.242 - info: web.1 (79941) terminating
                2025-01-19 21:15:50.244 - debug: web.1 (79941) Plugin sentry destroyed
                2025-01-19 21:15:50.244 - info: web.1 (79941) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2025-01-19 21:15:50.740 - info: host.iobroker stopInstance timeout system.adapter.web.1 killing pid 79941
                2025-01-19 21:15:50.919 - warn: host.iobroker instance system.adapter.web.1 terminated due to SIGKILL
                2025-01-19 21:15:50.920 - info: host.iobroker instance system.adapter.web.1 terminated with code null ()
                2025-01-19 21:15:53.310 - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 in version "6.2.5" started with pid 80230
                2025-01-19 21:15:55.945 - info: host.iobroker instance system.adapter.web.1 in version "6.2.5" started with pid 80237
                2025-01-19 21:15:57.506 - debug: web.0 (80230) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                2025-01-19 21:15:57.663 - debug: web.0 (80230) Objects client ready ... initialize now
                2025-01-19 21:15:57.682 - debug: web.0 (80230) Objects create System PubSub Client
                2025-01-19 21:15:57.683 - debug: web.0 (80230) Objects create User PubSub Client
                2025-01-19 21:15:57.881 - debug: web.0 (80230) Objects client initialize lua scripts
                2025-01-19 21:15:57.921 - debug: web.0 (80230) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                2025-01-19 21:15:58.039 - debug: web.0 (80230) Redis States: Use Redis connection: iobroker_redis:6379
                2025-01-19 21:15:58.193 - debug: web.0 (80230) States create System PubSub Client
                2025-01-19 21:15:58.195 - debug: web.0 (80230) States create User PubSub Client
                2025-01-19 21:15:58.228 - debug: web.0 (80230) States connected to redis: iobroker_redis:6379
                2025-01-19 21:15:58.308 - debug: web.0 (80230) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                2025-01-19 21:16:00.031 - info: web.0 (80230) starting. Version 6.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                2025-01-19 21:16:00.567 - debug: web.1 (80237) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                2025-01-19 21:16:00.708 - debug: web.0 (80230) Activating states & socket info
                2025-01-19 21:16:00.758 - debug: web.1 (80237) Objects client ready ... initialize now
                2025-01-19 21:16:00.760 - debug: web.1 (80237) Objects create System PubSub Client
                2025-01-19 21:16:00.770 - debug: web.1 (80237) Objects create User PubSub Client
                2025-01-19 21:16:00.927 - debug: web.1 (80237) Objects client initialize lua scripts
                2025-01-19 21:16:00.711 - debug: web.0 (80230) Secure connection not enabled - using http createServer
                2025-01-19 21:16:00.716 - debug: web.0 (80230) Activating IOSocket
                2025-01-19 21:16:00.914 - info: web.0 (80230) socket.io server listening on port 8082
                2025-01-19 21:16:00.915 - debug: web.0 (80230) Activating extensions
                2025-01-19 21:16:00.916 - debug: web.0 (80230) Activating web files from objectDB
                2025-01-19 21:16:00.949 - info: web.0 (80230) http server listening on port 8082
                2025-01-19 21:16:00.953 - debug: web.1 (80237) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                2025-01-19 21:16:01.015 - debug: web.1 (80237) Redis States: Use Redis connection: iobroker_redis:6379
                2025-01-19 21:16:01.042 - debug: web.1 (80237) States create System PubSub Client
                2025-01-19 21:16:01.044 - debug: web.1 (80237) States create User PubSub Client
                2025-01-19 21:16:01.058 - debug: web.1 (80237) States connected to redis: iobroker_redis:6379
                2025-01-19 21:16:01.114 - debug: web.1 (80237) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                2025-01-19 21:16:02.229 - info: web.1 (80237) starting. Version 6.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                2025-01-19 21:16:02.715 - debug: web.1 (80237) Activating states & socket info
                2025-01-19 21:16:02.717 - debug: web.1 (80237) Secure connection not enabled - using http createServer
                2025-01-19 21:16:02.728 - debug: web.1 (80237) Activating IOSocket
                2025-01-19 21:16:02.826 - info: web.1 (80237) socket.io server listening on port 8084
                2025-01-19 21:16:02.827 - debug: web.1 (80237) Activating extensions
                2025-01-19 21:16:02.828 - debug: web.1 (80237) Activating web files from objectDB
                2025-01-19 21:16:02.835 - info: web.1 (80237) http server listening on port 8084
                2025-01-19 21:16:05.223 - info: web.0 (80230) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.144.110
                2025-01-19 21:16:05.259 - debug: web.0 (80230) Connection from "vis.0"
                2025-01-19 21:16:05.427 - debug: web.0 (80230) 2025-01-19T20:16:05.427Z Request authenticate [system.user.admin]
                2025-01-19 21:16:05.704 - debug: web.0 (80230) Subscribes: vis.0.control.instance, vis.0.control.data, vis.0.control.command
                
                (...gekürzt...)
                
                2025-01-19 21:16:05.987 - debug: web.0 (80230) 
                2025-01-19 21:16:08.258 - info: web.0 (80230) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.144.110
                2025-01-19 21:16:08.319 - info: web.0 (80230) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.144.110
                2025-01-19 21:16:08.401 - info: web.0 (80230) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.144.110
                2025-01-19 21:16:08.549 - debug: web.0 (80230) Connection from "flot"
                2025-01-19 21:16:08.803 - debug: web.0 (80230) Subscribes: energiefluss-erweitert.0.configuration, energiefluss-erweitert.0.data, system.adapter.energiefluss-erweitert.0.alive
                2025-01-19 21:16:08.953 - debug: web.0 (80230) Subscribes: energiefluss-erweitert.0.configuration, energiefluss-erweitert.0.data, system.adapter.energiefluss-erweitert.0.alive
                2025-01-19 21:16:29.542 - info: host.iobroker "system.adapter.energiefluss-erweitert.0" enabled
                2025-01-19 21:16:29.555 - debug: web.0 (80230) Plugin sentry destroyed
                2025-01-19 21:16:29.556 - warn: web.0 (80230) Terminated (-100): Without reason
                2025-01-19 21:16:29.576 - debug: web.1 (80237) Plugin sentry destroyed
                2025-01-19 21:16:29.577 - warn: web.1 (80237) Terminated (-100): Without reason
                2025-01-19 21:16:31.115 - warn: web.0 (80230) setTimeout called, but adapter is shutting down
                2025-01-19 21:16:31.126 - warn: web.1 (80237) setTimeout called, but adapter is shutting down
                2025-01-19 21:16:31.731 - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                2025-01-19 21:16:31.732 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                2025-01-19 21:16:31.732 - info: host.iobroker instance system.adapter.web.1 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                2025-01-19 21:16:31.732 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.web.1 because enabled
                2025-01-19 21:16:31.856 - info: host.iobroker instance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 in version "0.6.2" started with pid 80334
                2025-01-19 21:16:36.644 - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 in version "6.2.5" started with pid 80347
                2025-01-19 21:16:36.688 - info: host.iobroker instance system.adapter.web.1 in version "6.2.5" started with pid 80349
                2025-01-19 21:16:43.443 - debug: web.0 (80347) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                2025-01-19 21:16:43.573 - debug: web.0 (80347) Objects client ready ... initialize now
                2025-01-19 21:16:43.584 - debug: web.0 (80347) Objects create System PubSub Client
                2025-01-19 21:16:43.590 - debug: web.0 (80347) Objects create User PubSub Client
                2025-01-19 21:16:43.751 - debug: web.1 (80349) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                2025-01-19 21:16:43.759 - debug: web.0 (80347) Objects client initialize lua scripts
                2025-01-19 21:16:43.776 - debug: web.0 (80347) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                2025-01-19 21:16:43.838 - debug: web.0 (80347) Redis States: Use Redis connection: iobroker_redis:6379
                2025-01-19 21:16:43.886 - debug: web.0 (80347) States create System PubSub Client
                2025-01-19 21:16:43.887 - debug: web.0 (80347) States create User PubSub Client
                2025-01-19 21:16:43.905 - debug: web.1 (80349) Objects client ready ... initialize now
                2025-01-19 21:16:43.906 - debug: web.0 (80347) States connected to redis: iobroker_redis:6379
                2025-01-19 21:16:43.907 - debug: web.1 (80349) Objects create System PubSub Client
                2025-01-19 21:16:43.908 - debug: web.1 (80349) Objects create User PubSub Client
                2025-01-19 21:16:44.026 - debug: web.1 (80349) Objects client initialize lua scripts
                2025-01-19 21:16:44.064 - debug: web.0 (80347) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                2025-01-19 21:16:44.089 - debug: web.1 (80349) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                2025-01-19 21:16:44.133 - info: javascript.0 (241) script.js.Energiemanagement.Bad_prüfen_ob_badebereit: Bad ist badebereit
                2025-01-19 21:16:44.306 - debug: web.1 (80349) Redis States: Use Redis connection: iobroker_redis:6379
                2025-01-19 21:16:44.391 - debug: web.1 (80349) States create System PubSub Client
                2025-01-19 21:16:44.392 - debug: web.1 (80349) States create User PubSub Client
                2025-01-19 21:16:44.422 - debug: web.1 (80349) States connected to redis: iobroker_redis:6379
                2025-01-19 21:16:44.482 - debug: web.1 (80349) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                2025-01-19 21:16:46.095 - info: web.0 (80347) starting. Version 6.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                2025-01-19 21:16:46.870 - debug: web.0 (80347) Activating states & socket info
                2025-01-19 21:16:47.159 - info: web.1 (80349) starting. Version 6.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                2025-01-19 21:16:47.816 - debug: web.1 (80349) Activating states & socket info
                2025-01-19 21:16:49.467 - warn: host.iobroker instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGILL
                2025-01-19 21:16:49.467 - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 terminated with code null ()
                2025-01-19 21:16:49.468 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                2025-01-19 21:16:50.016 - warn: host.iobroker instance system.adapter.web.1 terminated due to SIGILL
                2025-01-19 21:16:50.016 - info: host.iobroker instance system.adapter.web.1 terminated with code null ()
                2025-01-19 21:16:50.017 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.web.1 because enabled
                2025-01-19 21:17:21.757 - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 in version "6.2.5" started with pid 80421
                2025-01-19 21:17:21.813 - info: host.iobroker instance system.adapter.web.1 in version "6.2.5" started with pid 80422
                2025-01-19 21:17:27.404 - debug: web.1 (80422) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                2025-01-19 21:17:27.498 - debug: web.1 (80422) Objects client ready ... initialize now
                2025-01-19 21:17:27.549 - debug: web.1 (80422) Objects create System PubSub Client
                2025-01-19 21:17:27.550 - debug: web.1 (80422) Objects create User PubSub Client
                2025-01-19 21:17:27.735 - debug: web.0 (80421) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                2025-01-19 21:17:27.769 - debug: web.1 (80422) Objects client initialize lua scripts
                2025-01-19 21:17:27.833 - debug: web.0 (80421) Objects client ready ... initialize now
                2025-01-19 21:17:27.839 - debug: web.0 (80421) Objects create System PubSub Client
                2025-01-19 21:17:27.841 - debug: web.1 (80422) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                2025-01-19 21:17:27.840 - debug: web.0 (80421) Objects create User PubSub Client
                2025-01-19 21:17:28.001 - debug: web.0 (80421) Objects client initialize lua scripts
                2025-01-19 21:17:28.015 - debug: web.0 (80421) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                2025-01-19 21:17:28.041 - debug: web.1 (80422) Redis States: Use Redis connection: iobroker_redis:6379
                2025-01-19 21:17:28.118 - debug: web.1 (80422) States create System PubSub Client
                2025-01-19 21:17:28.120 - debug: web.1 (80422) States create User PubSub Client
                2025-01-19 21:17:28.133 - debug: web.1 (80422) States connected to redis: iobroker_redis:6379
                2025-01-19 21:17:28.181 - debug: web.0 (80421) Redis States: Use Redis connection: iobroker_redis:6379
                2025-01-19 21:17:28.211 - debug: web.1 (80422) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                2025-01-19 21:17:28.252 - debug: web.0 (80421) States create System PubSub Client
                2025-01-19 21:17:28.262 - debug: web.0 (80421) States create User PubSub Client
                2025-01-19 21:17:28.286 - debug: web.0 (80421) States connected to redis: iobroker_redis:6379
                2025-01-19 21:17:28.357 - debug: web.0 (80421) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                2025-01-19 21:17:29.639 - info: web.0 (80421) starting. Version 6.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                2025-01-19 21:17:30.078 - info: web.1 (80422) starting. Version 6.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                2025-01-19 21:17:30.144 - debug: web.0 (80421) Activating states & socket info
                2025-01-19 21:17:30.659 - debug: web.1 (80422) Activating states & socket info
                2025-01-19 21:17:31.591 - warn: host.iobroker instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGILL
                2025-01-19 21:17:31.592 - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 terminated with code null ()
                2025-01-19 21:17:31.592 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                2025-01-19 21:17:31.870 - warn: host.iobroker instance system.adapter.web.1 terminated due to SIGILL
                2025-01-19 21:17:31.871 - info: host.iobroker instance system.adapter.web.1 terminated with code null ()
                2025-01-19 21:17:31.871 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.web.1 because enabled
                2025-01-19 21:18:04.981 - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 in version "6.2.5" started with pid 80493
                2025-01-19 21:18:05.046 - info: host.iobroker instance system.adapter.web.1 in version "6.2.5" started with pid 80494
                2025-01-19 21:18:10.984 - debug: web.0 (80493) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                2025-01-19 21:18:11.701 - debug: web.1 (80494) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                2025-01-19 21:18:12.307 - debug: web.0 (80493) Objects client ready ... initialize now
                2025-01-19 21:18:12.369 - debug: web.1 (80494) Objects client ready ... initialize now
                2025-01-19 21:18:12.445 - debug: web.0 (80493) Objects create System PubSub Client
                2025-01-19 21:18:12.454 - debug: web.1 (80494) Objects create System PubSub Client
                2025-01-19 21:18:12.446 - debug: web.0 (80493) Objects create User PubSub Client
                2025-01-19 21:18:12.471 - debug: web.1 (80494) Objects create User PubSub Client
                2025-01-19 21:18:13.048 - debug: web.0 (80493) Objects client initialize lua scripts
                2025-01-19 21:18:13.050 - debug: web.1 (80494) Objects client initialize lua scripts
                2025-01-19 21:18:13.078 - debug: web.1 (80494) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                2025-01-19 21:18:13.106 - debug: web.0 (80493) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                2025-01-19 21:18:13.267 - debug: web.1 (80494) Redis States: Use Redis connection: iobroker_redis:6379
                2025-01-19 21:18:13.342 - debug: web.1 (80494) States create System PubSub Client
                2025-01-19 21:18:13.346 - debug: web.1 (80494) States create User PubSub Client
                2025-01-19 21:18:13.390 - debug: web.0 (80493) Redis States: Use Redis connection: iobroker_redis:6379
                2025-01-19 21:18:13.401 - debug: web.1 (80494) States connected to redis: iobroker_redis:6379
                2025-01-19 21:18:13.627 - debug: web.0 (80493) States create System PubSub Client
                2025-01-19 21:18:13.621 - debug: web.1 (80494) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                2025-01-19 21:18:13.637 - debug: web.0 (80493) States create User PubSub Client
                2025-01-19 21:18:13.719 - debug: web.0 (80493) States connected to redis: iobroker_redis:6379
                2025-01-19 21:18:13.965 - debug: web.0 (80493) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                2025-01-19 21:18:16.688 - info: web.1 (80494) starting. Version 6.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                2025-01-19 21:18:16.845 - info: host.iobroker "system.adapter.energiefluss-erweitert.0" disabled
                2025-01-19 21:18:16.846 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 (force=false, process=true)
                2025-01-19 21:18:16.878 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 send kill signal
                2025-01-19 21:18:17.984 - debug: web.1 (80494) Activating states & socket info
                2025-01-19 21:18:18.882 - info: host.iobroker instance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2025-01-19 21:18:18.015 - debug: web.1 (80494) Secure connection not enabled - using http createServer
                2025-01-19 21:18:18.151 - debug: web.1 (80494) Activating IOSocket
                2025-01-19 21:18:19.280 - info: web.1 (80494) socket.io server listening on port 8084
                2025-01-19 21:18:19.289 - debug: web.1 (80494) Activating extensions
                2025-01-19 21:18:19.295 - debug: web.1 (80494) Activating web files from objectDB
                2025-01-19 21:18:19.348 - info: web.1 (80494) http server listening on port 8084
                2025-01-19 21:18:19.703 - info: web.0 (80493) starting. Version 6.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                2025-01-19 21:18:20.316 - debug: web.0 (80493) Activating states & socket info
                2025-01-19 21:18:20.322 - debug: web.0 (80493) Secure connection not enabled - using http createServer
                2025-01-19 21:18:20.333 - debug: web.0 (80493) Activating IOSocket
                2025-01-19 21:18:20.683 - info: web.0 (80493) socket.io server listening on port 8082
                2025-01-19 21:18:20.696 - debug: web.0 (80493) Activating extensions
                2025-01-19 21:18:20.698 - debug: web.0 (80493) Activating web files from objectDB
                2025-01-19 21:18:20.719 - info: web.0 (80493) http server listening on port 8082
                
                SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • SKB
                  SKB Developer Most Active @TRB last edited by SKB

                  @trb Bitte die Adapter mal wieder auf Info stellen. Dann die EF Instanz starten und die Ausgabe des Log einstellen. Die Web-Instanz lädt die Web Extensions nicht.

                  Screenshot der Web-Instanz noch, bitte.

                  T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • T
                    TRB @SKB last edited by TRB

                    @skb

                    Hier ist der Screenshot von web.0Bildschirmfoto vom 2025-01-19 21-38-13.png

                    Das Log:

                    2025-01-19 21:47:32.571 - info: host.iobroker "system.adapter.energiefluss-erweitert.0" enabled
                    2025-01-19 21:47:32.596 - warn: web.0 (82033) Terminated (-100): Without reason
                    2025-01-19 21:47:34.227 - warn: web.0 (82033) setTimeout called, but adapter is shutting down
                    2025-01-19 21:47:35.337 - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                    2025-01-19 21:47:35.338 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                    2025-01-19 21:47:35.580 - info: host.iobroker instance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 in version "0.6.2" started with pid 82500
                    2025-01-19 21:47:38.343 - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 in version "6.2.5" started with pid 82507
                    2025-01-19 21:47:42.613 - info: energiefluss-erweitert.0 (82500) starting. Version 0.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                    2025-01-19 21:47:42.747 - info: energiefluss-erweitert.0 (82500) Adapter started. Loading config!
                    2025-01-19 21:47:44.851 - info: energiefluss-erweitert.0 (82500) Configuration loaded!
                    2025-01-19 21:47:44.860 - info: energiefluss-erweitert.0 (82500) Requesting the following states: energiefluss-erweitert.0.configuration,0_userdata.0.Solaredge.SE_Netzbezug,alias.0.Power.SS Waschmaschine POWER_STATUS,alias.0.Power.PV_Production,alias.0.Power.Verbrauch Haus,alias.0.Other.PV_Energy_today,0_userdata.0.Schwellwert_Ueberschussstrom,alias.0.Power.IEC_ENERGY_COUNTER,alias.0.Power.IEC_ENERGY_COUNTER_2_Einspeisung,0_userdata.0.WP_Bezug_Heizen,0_userdata.0.WP_Bezug_WW,0_userdata.0.Pseudoenergie_Herd,0_userdata.0.Pseudoenergie_Kaffeemaschine,0_userdata.0.Pseudoenergie_TV,0_userdata.0.Pseudoenergie_WM
                    2025-01-19 21:47:46.689 - info: web.0 (82507) starting. Version 6.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                    2025-01-19 21:47:47.067 - info: web.0 (82507) socket.io server listening on port 8082
                    2025-01-19 21:47:47.938 - warn: host.iobroker instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGILL
                    2025-01-19 21:47:47.939 - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 terminated with code null ()
                    2025-01-19 21:47:47.939 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                    2025-01-19 21:48:19.268 - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 in version "6.2.5" started with pid 82570
                    2025-01-19 21:48:22.635 - info: web.0 (82570) starting. Version 6.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                    2025-01-19 21:48:23.230 - info: web.0 (82570) socket.io server listening on port 8082
                    2025-01-19 21:48:24.127 - warn: host.iobroker instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGILL
                    2025-01-19 21:48:24.127 - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 terminated with code null ()
                    2025-01-19 21:48:24.127 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                    2025-01-19 21:48:55.965 - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 in version "6.2.5" started with pid 82612
                    2025-01-19 21:48:59.984 - info: web.0 (82612) starting. Version 6.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                    2025-01-19 21:49:00.439 - info: web.0 (82612) socket.io server listening on port 8082
                    2025-01-19 21:49:01.255 - warn: host.iobroker instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGILL
                    2025-01-19 21:49:01.256 - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 terminated with code null ()
                    2025-01-19 21:49:01.256 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                    
                    SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • SKB
                      SKB Developer Most Active @TRB last edited by SKB

                      @trb Tippfehler passieren - bzw. die Autokorrektur am Telefon. Sollte Log heißen.

                      Hast Du den Adapter via GitHub oder über das ioBroker Repository installiert?

                      Am Besten machst du mal einen Upload des Adapters.

                      Adapter im Tab Adapter über die 3 Punkte anklicken und den Pfeil nach oben drücken.

                      Danach den EF Adapter wieder starten und die Ausgabe des Log.

                      T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • T
                        TRB @SKB last edited by

                        @skb Eigentlich sollte der über iobroker aktualisiert worden sein. Kann mich nicht erinnern den jemals von GitHub installiert zu haben.

                        Upload habe ich durchgeführt - Verhalten ist unverändert (Siehe Log in meinem vorherigen Post)

                        Hilft es den EF adapter noch einmal neu zu installieren?

                        SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • SKB
                          SKB Developer Most Active @TRB last edited by SKB

                          @trb Ich würde mal den einen Web-Adapter entfernen. Oder, wird der zwingend benötigt?

                          Ich verstehe nicht, wieso der Web-Adapter die Extension nicht lädt.

                          Hak mal bitte die Simple-API an und einen Screenshot des Tab "Extra" vom Web-Adapter.

                          T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • T
                            TRB @SKB last edited by

                            @skb web.1 hatte ich schon deaktiviert. Kann die Instanz auch entfernen. Bisher lief alles über web.0 ohne Probleme.

                            => Simple API ist angehakt
                            => EF und web adapter neu installiert

                            Screenshot:
                            Bildschirmfoto vom 2025-01-19 22-15-57.png

                            SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • SKB
                              SKB Developer Most Active @TRB last edited by

                              @trb Sieht laut Screenshots gut aus.

                              Wie ist das Ergebnis?

                              T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • T
                                TRB @SKB last edited by

                                @skb Leider unverändert. Hatte auch mal vis gestoppt und nur den EF gestartet. Das Verhalten von web.0 ist das immer dasselbe.

                                Muss jetzt leider erstmal aufhören weil ich morgen früh raus muss.

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • T
                                  TRB last edited by

                                  So, bin leider immer noch nicht weitergekommen.

                                  @SKB: Was mich etwas wundert ist, dass die Weboberfläche von EF adapter immernoch erreichbar ist (unter http://<meine_IP>:8082/energiefluss-erweitert/) obwohl der adapter ausgeschaltet ist.

                                  Er ist allerdings wie eingefroren und aktualisiert die Werte aus den Datenpunkten nicht.

                                  SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • SKB
                                    SKB Developer Most Active @TRB last edited by

                                    @trb Inwiefern ist das verwunderlich? Die Oberfläche wird über den Web-Adapter serviert. Der EF liefert nur die Daten dazu. Daher eingefroren.

                                    Hast du die Möglichkeit, ein 2. Docker zum Testen aufzusetzen?
                                    Mich wundert hier viel mehr, das der Web-Adapter das Plugin nicht lädt und dieser immer wieder neu startet.

                                    Ob @apollon77 hier noch etwas weiss?

                                    T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • T
                                      TRB @SKB last edited by

                                      @skb Ok, wenn das so normal ist, alles gut. Ich bin auf diesem Gebiet tatsächlich absolut unerfahren.

                                      Ein zweiter iobroker sollte möglich sein via docker. Muss schauen, dass ich dafür Zeit finde. Was wären die adapter die dort laufen müssten?

                                      web, vis, EF?

                                      Melde mich sobald der Testcontainer läuft

                                      T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • T
                                        TRB @TRB last edited by TRB

                                        Testcontainer ist aufgesetzt im Docker. Image von buanet stable, alles frisch installiert. Das Verhalten ist dasselbe. Bin etwas ratlos.

                                        Kann es etwas mit den Docker Einstellungen zu tun haben? Wüsste aber nicht so richtig was da sein sollte...

                                        Und lässt sich evtl. ein Downgrade von EF auf Version 0.4x durchführen? Leider geht das über iobroker direkt nicht, dort ist nur noch Version 0.5 und höher vorhanden.

                                        T crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • T
                                          TRB @TRB last edited by

                                          Kann hier keiner weiterhelfen? Und bin ich wirklich der Einzige mit diesem Problem?

                                          Leider fehlen mir die Fähigkeiten weiter selbst zu analysieren. Ich kann aber mit der Testinstanz jetzt frei Dinge ausprobieren. Hat jemand vielleicht eine Idee was die Fehlerursache sein könnte?

                                          Vielleicht noch als Hintergrund: Mein Docker läuft auf dem Hostsystem Openmediavault 7 mit einigen anderen Dingen wie

                                          • Nextcloud AIO
                                          • TvHeadend
                                          • Adguard Home
                                          • Syncthing

                                          Iobroker (produktiv) nutzt eine Redis Datenbank, die Testumgebung nicht.

                                          Hardware ist ein HP Proliant gen7 N40, AMD Turion II, 16GB RAM

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • crunchip
                                            crunchip Forum Testing Most Active @TRB last edited by

                                            @trb sagte in Zwei instanzen vom web adapter laufen lassen?:

                                            Leider geht das über iobroker direkt nicht, dort ist nur noch Version 0.5 und höher vorhanden.

                                            hab zwar nicht den Adapter , jedoch geht das bei allen
                                            4f6b4653-3c8f-45cd-9d11-2b2c78460d6c-image.png

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            864
                                            Online

                                            31.8k
                                            Users

                                            79.9k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            4
                                            23
                                            913
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo